一、判断题(每题1分,共20分)

1.电流互感器是一个内阻很大的电压源,严禁其二次开路。(×)

2.线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易误动,但不易拒动。(×)

3.阻抗保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围之外或反方向时,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动。(√)

4.大接地电流系统中,线路上发生正向接地故障时,在保护安装处流过该线路的3I0比母线3U0的相位超前约110°。(×)

5.空载长线路充电时,末端电压会降低。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压降。(×)

6.平行线路之间的零序互感,对线路零序电流的幅值有影响,对零序电流与零序电压之间的相位关系无影响。(×)

7.系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒。(√)

8.大电流接地系统单相接地时,故障点及各支路的正、负、零序电流一定相等。(×)

9.电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变比的电流互感器二次串联,以降低电流互感器负载。(√)

10.电力系统中有接地故障时将出现零序电流。 (×)

11.被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压Uab将等于零。(×)

12.继电保护装置的跳闸出口接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该接点会由于断弧而烧毁。(×)

13.复用2M光纤电流差动保护应投入通道自愈环。(×)

14.允许式保护信号采用光纤通道传输时,其光纤接口装置(如FOX-41A)不应对收发信脉冲进行展宽。(√)

15.谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度。(×)

16.为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回路的环流,所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地。(×)17.断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸。(×)

18.反时限电流保护,当故障电流大时,保护的动作时限短,故障电流小时,保护的动作时限长。(√)

19. TA采用减极性标注的概念是:一次侧电流从极性端通入,二次侧电流从极性端流出。(√)

20.电缆中的备用芯两端接地的方法可作为微机型保护抗干扰措施。(×)

二、单项选择题(每题1分,共10分)

1.在大电流接地系统中发生接地短路时,保护安装点的3U0和3I0之间的相

位角取决于

(C)

A、该点到故障点的线路零序阻抗角;

B、该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角;

C、该点背后到零序网络中性点之间的零序阻抗角;

2.电压互感器二次回路(A)

A、只允许一点接地

B、可以有两点接地

3.保护动作至发出跳闸脉冲40ms,断路器连灭弧60ms,重合闸时间继电器整定0.8秒,开关合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电压的时间为(B)。

A、0.94秒

B、1.0秒

C、0.96秒

4.对采用单相重合闸的线路,当线路发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为(B)。

A、三相跳闸不重合

B、选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相

C、三相跳闸,延时重合三相,后加速跳三相

D、选跳故障相,延时重合单相,后加速再跳故障相

5.系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(A)

A、缓慢的;

B、与三相短路一样快速变化;

C、缓慢的且与振荡周期有关

6.在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是(B)。

A、 TWJ在跳闸回路中,HWJ在合闸回路中

B、 TWJ在合闸回路中,HWJ在跳闸回路中

C、 TWJ、HWJ均在跳闸回路中

D、 TWJ、HWJ均在合闸回路中

7.变电站直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出运行状态,利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口压板的对地电位,正确的状态应该是(B)

A、压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为0V左右

B、压板上口对地电压为-110V左右,下口对地为0V左右

C、压板上口对地电压为+110V左右,下口对地为-110V左右

8.经控制室N600连通的几组电压互感器二次回路,应在控制室将N600接地,其中用于取得同期电压的线路电压抽取装置的二次( C )在开关场另行接地。

A、应

B、宜

C、不得

D、可以

9.保护装置的停用状态是指( C )。

A、出口压板退出

B、保护装置工作电源退出

C、保护装置工作电源和出口压板都退出的状态

10.运行中的变压器保护,当进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行(C)

A、轻瓦斯动作后

B、变压器中性点不接地运行时

C、进行注油和滤油时

三、填空题(每空1分,共10分)

1.按“检验条例”的划分,继电保护装置检验分为新安装装置的验收检验、运行装置的定期检验和补充检验三种。

2.按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在__ _上__方,接到断路器的跳闸线圈回路。

3.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:电流互感器的二次侧只允许有___一 __个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在____控制室_____。

4.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为20倍额定电流时,变比误差不超过5%。

5.向交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

四、简答题(每题5分,共25分)

1.继电保护设备的试验可分为回路试验和装置调试两部分。请你简述其中的回路试验部分的特点和要求。(至少列出5点要求)

答:(1)检查PT二次、三次中性线分别引入保护室,并在保护室N600小母线处一点接地

(2)检查CT二次中性线一点接地

(3)控制电缆屏蔽层二端在保护室和升压站接地

(4)高频同轴电缆在保护室和升压站二端接地,且并联100平方毫米铜棒

(5)检查两套主保护直流电源相互独立,没有直接电的联系,直流电源分别来自不同的直流电源分路

(6)断路器操作电源同断路器失灵保护装置的电源相互独立

(7)必须在保护屏端子排上通入交流电压、电流模拟故障量进行整组联动试验,不得用手动人工短接点方式进行试验

(8)模拟通入80%UN直流电压进行直流回路整组联动试验,包括保护装置及断路器跳、合闸

【至少答对5点,1点得1分】

2.为什么交直流回路不能公用一条电缆?

答:交直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统。若共用一条电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响了交、直流两个系统。平常也容易互相干扰,还有可能降低对直流回路的绝缘电阻。所以交直流回路不能共用一条电缆。

3.微机保护重合闸的起动方式有几种?什么叫重合闸后加速?

答:微机保护重合闸一般有两种起动方式:一种是由保护起动;另一种是由断路器位置接点起动。

当线路发生故障后,保护有选择的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久故障时,保护装置即不带时限无选择地动作断开断路器。这种方式称为重合闸后加速。

4.简述3/2断路器接线的断路器失灵保护的配置原则和动作过程。

答:3/2断路器接线失灵保护按断路器为单元设置。

断路器失灵保护失灵动作后应先瞬时作用于本相断路器的两个跳闸线圈使之跳闸,再经一短延时跳该拒动断路器三相及相邻断路器。靠近两母线侧的断路器失灵保护

应跳开所在母线上的所有断路器及中间断路器,并远跳线路对侧断路器(跳开相邻变压器各侧开关)。中间断路器失灵保护动作后使靠近两母线保护的断路器跳闸,并远跳线路对侧断路器(跳开相邻变压器各侧开关)。

5.国产的光纤分相电流差动保护差流达到一定值时会发“长期有差流”的告警信号,(1)此时装置发告警信号的原因是什么?(2)若此时相邻线路发生故障,在未采取措施时会发生什么情况?

答:(1)“长期有差流”的可能原因通常有以下几种:①保护通道收发路径不同;②定值整定出错;③二次回路存在寄生回路或有分流;④差动保护不具备地址码功能,线路两侧接错线;⑤差动保护至少一侧未起动。【至少答对3点,1点得1分,共3分】

(2)相邻线路故障,若保护启动并达到定值,将误动出口。【2分】

五、计算与分析(共35分)

1.某35kV电抗器额定容量45MVar,额定电压33kV,保护用CT变比2000/1。(写出计算过程,小数点后保留两位数字)【7分】

(1)计算该电抗器额定电流。

(2)若电流速断保护按6倍额定电流整定,给出定值的二次值;该电抗器引线故障最小短路电流为一次值10000A,此定值能否满足引线故障灵敏度不低于1.3的要求?

答:(1) 787.30A【2分】

(2)定值二次值:IDZ===2.36A【2分】

保灵敏度值:I≤==3.85A>2.36A【2分】

该定值满足灵敏度要求。【1分】

2.某站500kV第一串保护用CT配置如下,图中存在几处死区?指出每处死区的形成原因。【10分】

答:【5处错误,每处2分】

3.(1)为什么在大接地电流系统中零序电流的数值和分布与变压器中性点是否接地有很大的关系?

(2)请结合下图中a、b、c三种不同的接线形式,简述K点单相接地时各图中零序电流的分布及流向情况。【10分】

答:接地点处零序电压的数值最大,在零序电压的作用下,零序电流沿线路、接地变压器中性点、大地、故障点形成零序回路,因此零序电流的数值和分布与变压器中性点是否接地有很大的关系,而与电源的数目没有关系。

图a所示的系统中只有变压器T1的中性点直接接地,当k点发生单相接地短路时,由于变压器T2中性点不接地,所以零序电流只流经T1而不流经T2。T1的△侧绕组

中虽感应有零序电流,但它只在△侧绕组中环流而不能流向△侧的引出线。

图b中变压器T1、T2的中性点都直接接地,所以在k点发生单相接地时,零序电流经由T1、T2两条路径形成回路。

图c中变压器T1和T2的三个中性点都直接接地,当T2的低压侧k点发生单相接地时,不仅T2低压侧线路有零序电流,而且T1与T2之间的线路上也有零序电流。

4.故障分析:【8分】

某500kV线路主一保护为LFP-901D,主二保护为LFP-902D,图A为该线路一侧故障录波器所录波形,图B为主一保护装置打印报告,请根据以上波形并回答以下问题:(1)此线路先后发生了几次故障,每次故障的故障相分别是哪一相?(2)故障过程中主一保护哪些元件动作?并说明各次故障中保护出口方式及是否启动重合闸?(已知该线采用单相重合闸,重合闸时间为0.9s)(3)从打印报告来看,最后一次故障持续时间约为多少?

答:

(1)两次【1分】,先C相【1分】,后A相【1分】

(2)第一次故障高频零序方向、高频变化量方向【1分】,保护单跳,起动重合闸【1分】;第二次高频变化量方向【1分】,非全相再故障,保护三跳,闭锁重合闸【1分】。

(3) 70ms【1分】

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

南方电网继电保护整定总则

中国南方电网220~500kV系统继电保护整定原则 中国南方电网电力调度通信中心 2007年11月

1. 总则 1.1 本整定原则主要依据下列规程,并结合南方电网的实际情况编写,作为《220~500kV 电网继电保护装置运行整定规程》的补充。 引用规程: DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 1.2 本整定原则适用于南方电网220~500kV系统,南方电网各级调度机构和发、输、变、供电单位以及在南方电网从事继电保护的科研、设计、施工、制造等单位,均应遵守本规定。 1.3 本整定原则由中国南方电网电力调度通信中心(以下简称总调)负责组织编制、修订和解释。 2. 基本原则 2.1 继电保护整定计算以电网年度运行方式为依据,考虑正常运行方式下被保护设备相邻一个元件检修的方式。 2.2 220~500kV电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。如果由于电网运行方式、装置性能等原因,不能同时兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时,应遵循局部电网服从整个电网、下一级电网服从上一级电网、局部问题自行消化的原则,同时应尽量考虑局部电网和下一级电网的需要。 2.3 保护正常按金属性短路整定,整定配合一般情况下按照相同动作原理的保护装置之间进行配合,保护在定值和动作时间上应遵循逐级配合的原则。为了保证灵敏度而在定值上无法配合时,可考虑反应同类故障不同原理之间保护配合。特殊情况下可设解列点。 2.4 双回线环网配合困难时,按正常双回线路及相邻双回线路正常运行,考虑其它相邻一个元件检修的方式进行配合整定。在平行双回线一回检修时,相邻线的纵联、母差保护应投运,保留运行的一回线路的后备保护延时段在区外发生故障时允许无选择性动作。同时允许双回线路的后备延时保护段之间对双回线路内部故障的整定配合无选择性。? 2.5 为了加快故障切除时间,保证系统的安全稳定运行,在保护的整定配合上,遵循加强主保护,合理简化后备保护的整定原则。 2.6 南方电网220~500kV线路保护均采用近后备保护的配置原则。当主保护拒动时,由本线后备保护动作切除故障。当断路器拒动时,由断路器失灵保护动作切除故障。 2.7 线路保护为保证线末有灵敏度、伸出变压器时,变压器后备保护的整定应满足电网定值配合的限额及系统稳定的要求,即在低一级电网发生故障而保护或开关拒动时,应由变压器后备保护跳闸,而不应影响到上一级电网。 2.8线路最大负荷及最大事故过负荷电流按方式提供的电流值进行整定。线路阻抗保护动作时间应与防止线路过载的安稳装置相配合。 2.9为防止交流系统故障导致直流闭锁,500kV线路要求距离Ⅱ段动作时间不大于2秒。 2.10 电厂涉网保护整定应与系统保护配合。若因设备原因无法满足定值配合要求时,应与相应调度机构协商解决。 2.11 线路串补电容投运后将对串补线路及其相邻线路的距离保护和零序过流保护产生影响,整定时应考虑串补电容的影响。(知识点扩展) 2.12为了缩短配合时间,全网各保护间配合的时间级差根据装置的时间精度及配合情况分别取以下值: (1)集成电路型保护:0.4~0.5秒; (2)微机型保护:0.3~0.5秒。 3. 线路保护整定原则 3.1 纵联保护两侧保护型号及版本宜一致。纵联保护两侧定值应按照下列原则进行配合: 3.1.1 纵联保护两侧对应启动值的一次值应取相同。电流二次值不宜小于0.08In。 3.1.2 纵联保护两侧正反方向元件灵敏度应有配合,即本侧正方向元件灵敏度应小于对侧反方向元件灵敏度、本侧反方向元件灵敏度应大于对侧正方向元件灵敏度,一般可按1.2—1.4倍整定。(区外故障不误动) 3.1.3 纵联保护每侧正反方向元件灵敏度亦有配合,即每侧正方向元件灵敏度应小于本侧反

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

广西电网招聘考试2018年考试试题题型内容历年考试真题

南方电网公司招聘考试笔试历年真题汇总整理 财会类: 广东电网能报6个局,先面后笔。海笔海面。只要进面就可以准备笔试了,我就被这个坑了。考前一周发笔试。考前一天发准考证,建议大家面试完就开始准备笔试吧65道专业课、30单选5多选30判断 什么规模报酬、IS-LM、经验法则、利息保障倍数、5c模型、企业所得税、材料成本差异,考了好多宏观。微观。管理学。财务管理。会计反倒不多,审计税法更是一点都没有。坑啊!神坑!!!本想着不会的判断全选错,尼玛检查的时候发现一排排全是错。好想哭!据说笔试会划线60分及格,感觉及格的人会很少,知识虽然都学过,但是太庞杂复习起来很容易有遗漏 面试注意事项:总共有4位面试官,3个面试官问问题,1个面试官用电脑做记录。然后就到我啦,一坐下来,面试官就很亲切地说。就让我轻松下来了。然后先做自我介绍。做完自我介绍,其中一位面试官就就我投递的第二志愿,人力资源管理岗位开始问了。基本上都关于招聘的问题。比如说,面试时候了解候选人情况的一些技巧;招聘的时候要注意什么。然后她会根据你自己的回答,再接着问。接着,就另外一个面试官开始发问,他看着我的成绩单,就说,你哪门学科学得比较好。我就说都差不多。然后他就说那就是都很好咯?就和旁边的面试官笑起来了。然后就抓着我的人员测评课程进行发问。这门课程学了些什么啊?有没有听过什么什么?.后来又问道无领导小组讨论可以测试出候选人哪些能力?企业组织结构有哪些?我就回答了直线制、职能制、直线职能制、事业部制。(幸好昨晚准备的时候刚好看到)好了,他一听到事业部制就高兴了。问什么是事业部制?南方电网是不是? 管理类: 面试了的人都可以笔试。这是南网的惯例 因为很早就公开笔试在20号。所以面试完,我就开始准备笔试了。 总共65题,1个小时。我的试题是人力资源管理A卷 题型:单选(20~30题),判断(20~30题),多选(5题)

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

中国南方电网有限责任公司继电保护信息子站及智能远动机保

中国南方电网有限责任公司 继电保护信息子站及智能远动机保信功能送样检测技术标准 1、总则 为规范南方电网公司(以下简称公司)继电保护信息子站及智能远动机的保信模块的送样检测工作,保证检测项目的合理性及结果判定的准确性,确保公司采购的继电保护信息子站及智能远动机的保信模块产品质量满足相关标准、采购合同的要求,特制定本标准。 本文中的子站含义包括常规继电保护信息子站和带有保信模块的智能远动机,下文不再单独说明。 2、适用范围 本标准适用于公司采购的继电保护信息子站及智能远动机的保信模块的送样检测工作。 3、规范性引用文件 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 15145-2008输电线路保护装置通用技术条件 IEEE-COMTRADE(IEEE Standard for Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems) ANSI/IEEE C37.111-1999 COMTRADE暂态数据交换通用格式 DL/T 623-2010 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》 DL/T 667-1999远动设备及系统-第5部分:传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 《中国南方电网继电保护故障信息系统主站-子站通信与接口规范(2015年修订版)》

Q/CSG 110030-2012南方电网继电保护信息系统技术规范 Q/CSG 110010-2011南方电网继电保护通用技术规范 4、判定准则 各检测项的评价分为A、B、C、D、E、F六项指标,满足所有F项指标,且A、B、C、D、E项指标总扣分数不超过30分为测试合格。 A项指标为本项扣分不超过2分、B项指标为本项扣分不超过5分、C项指标为本项扣分不超过10分、D项指标为本项扣分不超过20分,E项指标为本项扣分不超过45分,各类指标后面的数字代表:发现一处与要求不一致的扣分。如A1代表本测试项目每发现一处与技术要求不一致的扣1分,本项总扣分不超过2分。 5、测试环境 按照图1搭建测试系统,记录子站录入各保护装置参数的方式(手工、规约),并建立通信,如图1所示,智能远动机保信模块支持采用IEC-61850和103协议。 测试环境原则上需包含保护装置10台(含已发布选型清单上的线路、主变、母差保护,各类型保护装置需含有103和61850规约的以太网通信接口,具体型号见表1),模拟保护,模拟主站,报文记录仪,保信子站1台(可内置存储或自带网存),交换机若干台。 子站与主站之间的通信协议指定为《中国南方电网继电保护故障信息系统主站-子站通信与接口规范(2015年修订版)》。 2017年智能远动机保信103模块检测(以下简称“本次检测”)不进行主子站61850协议的测试。 本次检测不测试子站与继电保护设备的串口103方式通信。在继电保护设备与子站使用以太网通信的模式下,主站与子站双机之间可以采用双主模式通信,因此本次检测针对图一网络拓扑中的双子站进行测试拓扑的抽象,各厂家提供一台子站设备进行送检。 由于南网已经要求集中录波器统一采用IEC-61850协议通信并组织过集中检测,本次检测不对子站接入集中录波器进行测试。 子站自身存储能力(供保信模块独立使用)未达到120G时,制造商必须提供网络存储器进行存储能力检测。对于子站自身存储能力(供保信模块独立使用)达到120G的制造商,建议但不强制进行网络存储功能检测。配合子站测试的网络存储器由各个制造商提供。

国网公司企业文化试题

企业文化模块 一、单项选择题 1.企业文化的竞争在企业所有竞争方式之中具有()。 (A)“核心竞争力”的地位;(B)从属地位; (C)次要地位;(D)重要地位。 答案:A 2.员工对企业文化的认同是对()的认同。 (A)企业现状;(B)超越个人的共同价值观; (C)企业的盈利能力;(D)企业家的个人价值观。 答案:B 3.企业的()是由企业的法律形态、组织形态和管理形态构成外显文化,它是企业文化的中坚和桥梁。 (A)物质文化;(B)行为文化;(C)制度文化;(D)精神文化。 答案:C 4.企业文化起源于()。 (A)美国;(B)日本;(C)中国;(D)英国。 答案:B 5.企业文化的核心是()。 (A)物质文化;(B)行为文化;(C)精神文化;(D)制度文化。 答案:C 6.国家电网公司的企业精神是()。 (A)奉献清洁能源,建设和谐社会; (B)建设一流智能电网、建设国际一流企业; (C)以人为本、忠诚企业; (D)努力超越、追求卓越。 答案:D 7.国家电网公司的核心价值观是()。 (A)诚信、责任、创新、奉献;(B)诚实、守信、责任、奉献; (C)诚实、责任、创新、奉献;(D)诚信、责任、和谐、奉献。 答案:A 8.国家电网公司科学发展的战略保障是党的建设、企业文化建设和()。 (A)党风廉政建设;(B)员工素质建设; (C)队伍建设;(D)精神文明建设。 答案:C 9.()是国家电网公司核心价值观的重要内容,是企业立业、员工立身的道德基石。 (A)诚实;(B)奉献;(C)诚信;(D)守信。 答案:C 10.()是国家电网公司核心价值观的重要内容,是企业发展、事业进步在根本动力。 (A)创新;(B)改革;(C)变革;(D)革新。 答案:A 11.国家电网公司名列2014年《财富》世界企业500强第()位,是全球最大的公用事业

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

中国南方电网继电保护设备缺陷管理办法

中国南方电网有限责任公司 继电保护设备缺陷管理办法 1总则 1.1为加强中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网公司)继电保护的专业管理工作及设备缺陷管理,及时发现和消除缺陷,确保电网安全稳定运行,对在南方电网中运行的继电保护装置的运行情况、产品质量进行定量分析和统计评价,对继电保护设备生产厂家的售后服务工作进行综合评议,特制定本办法。 1.2继电保护设备缺陷管理的宗旨,是通过对电网中的继电保护设备的运行情况、产品质量、厂家售后服务工作等进行分析评价,从而为设备的选型、现场的检验、技术改造等提供客观、可信的运行依据。 1.3继电保护设备缺陷管理是全过程的管理,从调试、运行、设备定期检验或其他检验等多个方面总结和发现在制造、设计、安装调试、运行维护等环节的问题。基建调试及验收人员,运行维护人员,各级工程技术人员都有责任发现、汇报设备缺陷,并提出处理缺陷的办法及措施。 1.4继电保护设备缺陷原则上按照《中国南方电网调度管理规定》确定的调度管辖范围(含代管)分级管理、分类统计评价。 1.5本管理办法适用于南方电网公司所属各单位。 2缺陷统计评价范围 投入运行(含试运行)的各种继电保护装置(含故障录波器、故障测距装置),保护通道加工设备及相关二次回路等,均在缺陷统计评价范围之内,其对应的设备生产厂家均在售后服务质量综合评议范围之内。 2.1继电保护装置 2.1.1110kV及以上电压的线路保护装置、断路器保护装置及自动重合闸、过压及远

跳就地判别装置、短引线保护装置。 2.1.2150MW及以上发电机(含发电机变压器组)、110kV及以上电压的变压器和母线的继电保护装置、500kV线路高抗保护装置。 2.1.3固定串补、可控串补本体保护(包括LCU、MOV、CAP等三个保护单元)。 2.1.4HVDC直流系统保护(包括交流滤波器保护、交流滤波器母线保护、换流变保护、换流器保护、直流母线保护、直流滤波器保护、接地极保护、直流线路保护、极控保护等)。 2.1.5故障录波器、保护工程师站等。 2.1.6输电线路故障测距装置。 2.2通道加工设备 2.2.1保护专用的通讯设备。 2.2.2保护复用通道的接口设备。 2.3相关二次回路 3缺陷定义 3.1在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁等)时,保护装置的动作不符合设计、整定、特性试验的要求,不能有效地消除故障或使异常运行情况得以改善;装置异常退出运行或不正确动作(包括误动及拒动);其他影响装置正常运行的异常现象。 3.2设备缺陷按其对运行影响的程度分为三类: 3.2.1一类缺陷:系指继电保护装置及其二次回路存在的缺陷已经导致保护的不正确动作。 3.2.2二类缺陷:系指保护装置发生异常状态,可能导致不正确动作,严重威胁电网安全运行,必须立即着手处理的缺陷。 a).由于某种原因造成设备的主保护退出运行; b).保护装置本身元件损坏或数据采集出错,装置 失去保护功能;

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

中国南方电网继电保护故障信息系统通信与接口规范(第一版)

中国南方电网继电保护 故障信息系统通信与接口规范 中国南方电网有限责任公司 2005年3月

目次 目次...............................................................................I 图表...............................................................................III 前言..............................................................................IV 继电保护故障信息系统通信与接口规范.. (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 主站与子站通信的接口要求 (2) 3.1 物理接口 (3) 3.2 链路层/网络层说明 (3) 3.3 应用层说明 (4) 4 主站与子站通信报文规范 (6) 4.1 概述 (6) 4.2 读取子站配置 (12) 4.3 下装子站配置 (19) 4.4 对时 (28) 4.5 保护事件/自检信息/开关量变位信息/故障测距值上送 (29) 4.6 读模拟量 (34) 4.7 定值操作 (36) 4.8 总召唤 (42) 4.9 故障录波数据传输 (44) 4.10 通用文件传输 (49) 4.11 召唤装置故障历史信息 (56) 附录A 应用规约控制信息(APCI)的定义 (60) A.1 控制域定义 (60) A.2 相关说明 (61) 附录B 子站配置信息 (62) B.1 概述 (62) B.2 子站通用服务组序号的分配 (63) B.3 装置配置 (64) B.4 线路配置 (66) B.5 模拟量配置 (68) B.6 状态量配置 (69) B.7 定值区配置 (71) B.8 定值配置 (72) 附录C 子站配置资料表 (76) C.1 输电线路的参数 (76) C.2 变电站装置信息 (76) C.3 采集开关量信息 (77) C.4 变电站的母线接排图 (78) C.5 装置的信息定义 (78) I

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编及释义

中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编 2007年12月

1总则 1.1《中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》(以下简称《反措汇编》)是在原有规程、规定和 相关技术标准的基础上,依据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》等规程、规定和技术标准,汇总近年来南方电网继电保护装置安全运行方面的有关反事故措施制定的。制造、设计、安装、调度、运行等各个部门应根据《反措汇编》,紧密结合本部门的实际情况,制定具体的反事故技术措施。 1.2《反措汇编》与相关技术标准的修编相结合,重点针对相关的设计、运行等技术标准中没有提及 或没有明确而对继电保护安全运行产生影响的问题。对于已在相关技术标准中明确要求的早期反事故措施,本次原则上不再重复。因此,在贯彻落实《反措汇编》的过程中仍应严格执行相关规程、规定和标准。 1.3新建、扩建和技改等工程均应执行《反措汇编》,现有发电厂、变电站已投入运行的继电保护装置, 凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其它可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。不能满足要求的应结合设备大修加速更换,而对不满足上述要求又不能更改的,由设计、制造和运行等单位共同研究、解决。过去颁发的反措及相关标准、规定,凡与本《反措汇编》有抵触的,应按《反措汇编》执行。 1.4各有关部门都应在遵循《反措汇编》的基础上,进一步紧密结合本单位的实际情况制定具体的反 事故技术措施和实施细则。认真对本单位的各项反事故措施落实情况进行全面检查、总结,制定适合本单位具体情况的执行计划。 2整定计算 2.1继电保护的配置与整定都应充分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在复杂、多重故障情况 下继电保护不正确动作,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护带来的不利影响,当遇到电网结构变化复杂、整定计算不能满足系统要求而保护装置又不能充分发挥其效能的情况下,应按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备案注明并报主管领导批准。 【释义】对于在整定方案中出现的失配、灵敏度不足等情况均应备案注明并报主管领导批准。 2.2在整定方案的制定上应严格遵循局部服从整体,下一级服从上一级的原则,地区电网应严格按照 中调下达的限额进行定值整定。低电压等级的故障必须严格限制在本电压等级切除,不得造成高电压等级保护越级跳闸。 2.3为防止机网协调事故,并网电厂涉网继电保护装置的技术指标和性能应满足所接入电网的要求, 并满足安全性评价和技术监督的要求。并网机组的发变组的失磁、失步、阻抗、零序电流和电压、复合电压闭锁过流、以及发电机的过电压和低电压、低频率和高频率等保护的定值应在相应调度机构备案。 2.4并网电厂应重视和加强厂用电系统继电保护装置定值的整定计算与管理工作,防止系统故障时, 因辅机保护等厂用电系统的不正确动作而使事故范围扩大。 2.5各发电公司(厂)在对发电机变压器组保护进行整定计算时应遵循《大型发电机变压器继电保护 整定计算导则》(DL/T684-1999),根据电网运行情况和主设备技术条件,定期对所辖设备的继电保护定值进行校核,尤其是校核电厂涉网保护定值与电网保护定值是否满足配合要求。当电网结构、线路参数、短路电流水平或出线定值发生变化时,应及时校核相关涉网保护的配置与整定,避免保护发生不正确动作行为。并注意以下原则: 1)发电机变压器组的过励磁保护时应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并按电压调节器过励限制首先动作,其次发电机变压器组过励磁保护动作,然后发电机转子过负荷动作的阶梯关系进行整定。

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

相关文档
相关文档 最新文档