文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DS3400警报处理

DS3400警报处理

DS3400警报处理
DS3400警报处理

2012年11月15日发现磁盘阵列黄灯,检查发现可能是电池计数器问题,解决需要确认一下几点:

1.确认时间同步问题是否会导致报警。(不会)

2.确认计数器是否需要重设。tools-->change battery setting-->reset age (需要)

3.联系IBM确认计数器重设是否需要重启。(不需要重启)

4.等待产线停线时确认。(元旦产线停线)

5.磁盘阵列IP地址:192.168.128.101,192.168.128.102 子网掩码:255.255.255.0

服务器电池计数器重设

时间:2013年1月2日 8:40

1.8:45 MES 停止MES服务

2.确认数据库备份服务器2013年1月2日6:00 备份文件存在

3.8:50 连接磁盘阵列,电池显示已过期

6.重设A控制器

7.重设控制器B

8.设置成功,黄灯警报解除。

9.数据库连接没有问题

10.MES连接没有问题

总结:居官方说明IMB3400磁盘阵列电池可以使用5年,在此之前磁盘阵列电源计数器可以重置,不需要重启,目前来看对数据没有影响,重置后报警黄灯恢复正常。

火灾报警处理流程

车辆段火警处置程序 1. 接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火灾报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。具体如下: (1)在工作时间内,车辆段(除A栋外) 发生的火灾报警由五兴物业员工通知属地单位进行确认; (2)在工作时间内,车辆段A栋发生的火灾报警时由五兴物业员工到现场进行确认。(3)在非工作日、工作日非上班时间,发生的火灾报警由五兴物业员工通知保安到现场进行确认。 2. 到达报警点确认情况后,如未发生火灾(误报)。 (1)应查清报警原因(如观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰;是否人员调试等)。 (2)如果环境干扰因素正常存在(如水雾滞留)或设备自身问题,应记录在案,并告知维保单位进行改进。 (3)如果干扰因素是偶然的(如办公室内人员吸烟过多、厨房内油烟致使误报、工作人员调试),应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录(误报的时间、部位、原因)。 3. 到达报警点确认情况后,如发生火灾,不要慌张,按相应流程进行处理 (1)消防控制室值班人员或保安等现场确认的人员应利用现场就近灭火器材进行灭火。(2)消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即在消防联动控制盘上启动相关的消防设施,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。并通知相关人员到现场参与灭火。 (3)报告值班室及公司领导火灾情况,上报安全部。 (4) 通过消防广播组织和引导人员疏散。 4. 如果现场反馈火情无法控制,应先请示安全部,及时拨打“119”电话报警(报警时必须明确告知起火单位、起火地点、起火原因及起火地点是否有易燃易爆物品及联系电话)。 5. 情况处理完毕后,应做好以下工作: (1)将各种消防设备回复到正常运行状态; (2)保存好消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录; (3)认真做好记录,详细写明报警时间、报警原因、报警处理情况。

尼特消防报警主机操作说明 (2)

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时 ;若确认有火灾发生 施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽 尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时 8小时; *当报备电故障时:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障 排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元 :若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式 启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: (除“消音”键外) 保护备电: *88小时应关闭控制器的备电

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

消防报警主机操作流程说明

消防报警主机操作流程说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备: 1:消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮,再启动泡沫罐电动阀按钮,同时启动电动消防泵进行灭火。 2:消防主机在自动状态下,现场区域内消防手动报警按钮被按下后,消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警,应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。故障与异常处理: *当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

*当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; *当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动: 当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭,启动命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动会令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并

火灾报警控制器报警处理流程

火灾报警控制器报警处理流 程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

火灾报警控制器报警处理步骤 火灾报警控制器是触发火灾消防系统的仪器;即当火灾发生时,预先在保护位置设置的温感器或者烟感探测到高温或者烟雾信号,将信号发送到控制柜,控制柜可以手动或者自动反馈信号到信号阀上,触发消防设备报警发出类似于救护车急救发出或者其他的报警声。 如遇到火灾报警控制器发出报警我们应按如下流程处理: 1、接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火灾 报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。 2、在控制器上按下消音键,做好相关记录,撒下报警器上自己打印的报名信息纸片,并保留存好。 3、现场到达报警点确认情况后,如未发生火灾视为误报,查明误报原因并对火灾报警控制器进行手动复位(按下“复位”操作按钮后,出现输入密码框此时按四下向右方向键即可),并做好记录。 4、到达报警地点确认情况后,如发生火灾,切莫惊慌,应立即通知控制室值班人员,并利用现场就近的灭火器材进行初期灭火;控制室值班人员接到火情确认后立即通知相关人员赶赴现场进行灭火,并报告安环部及公司领导。 5、如果现场反馈火情无法控制,应先请示公司领导,及时拨打“119”电话报警(报警时必须明确告知起火单位、起火地点、起火原因及起火地点是否有易燃易爆物品及联系电话),向消防部门求援,进行现场灭火。 6、情况处理完毕后,应将火灾报警控制器进行复位,认真做好记录。 注:火灾报警控制器运行必须要有监控,每班次要有运行情况记录,出现有故障无法消除,经常性误报或者乱报等异常情况时,应及时通知相关部门进行维修,并做好维修处理记录,各分机的密码(在生产现场的)为四个右方向键,

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

火灾报警控制器报警处理流程

火灾报警控制器报警处理步骤 火灾报警控制器是触发火灾消防系统的仪器;即当火灾发生时,预先在保护位置设置的温感器或者烟感探测到高温或者烟雾信号,将信号发送到,可以手动或者自动反馈信号到信号阀上,触发消防设备报警发出类似于救护车急救发出或者其他的报警声。 如遇到火灾报警控制器发出报警我们应按如下流程处理: 1、接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火 灾报警控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。注:火灾报警控制器运行必须要有监控,每班次要有运行情况记录,出现有故障无法消除,经常性误报或者乱报等异常情况时,应及时通知相关部门进行维修,并做好维修处理记录,各分机的密码(在生产现场的)为四个右方向键,主机密码(在应急指挥中心红房子里面的)为2222,严禁擅自改动密码或屏蔽相关报警信息。

消防自动报警系统操作规程

消防系统(控制室)操作规程 1. 消防设备为专用设备,采用不间断电源,如遇特殊情况需停电时, 停电时间不宜超过1 小时。 2. 火警处理:当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施,例如: ①、启动报警现场的声光警报装置发出火警声光提示,启动现场的火灾应急广播系统,通知现场工作人员安全撤离; ②、立即报告值班主管或安全主管(或者通知前门保安员向上级报告) ③、拨打电话报警; ④、启动消防灭火设备,如消防泵、喷淋泵等; ⑤、启动相关的消防排烟设备、正压送风设备等。 ④、切断相关楼层的非消防电源。若为误报警,应采取如下措施: ④1 、检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高、部件损坏,确认是否是由于人为或其他因素造成误报警; ④2 、按“取消”键使控制器恢复到正常监控状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离(屏蔽),并尽快通知维保单位进行维修。 3.故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按面板上的“消音”键中止警报声。然 后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:当报警控制器发出

故障提示信息后,按下“消音”键中止警报声,然后根据控制器的显示的故障信息 检查发生故障的部位,或通知安全主任处理。在B控制器显示屏上,故障显示中“- M”表示丢失、“ -H”表示火警、“ -K”表示开路故障、“ -D”表示短路故障、 “丄”表示类型不符。在A控制器面板上直接显示故障类型。 ①、当报主电故障时.应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的 接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8 小时; ②、当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ③、若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离(屏蔽),待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; ④、当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知维保单位进行维修; ⑤、若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位。 ⑤、做好故障警告记录:从主机面板上抄下故障发生时间、地点、区号、点号及是什么故障 ⑦、故障的隔离:按下面板的“隔离”键输入故障设备的编码,再按下“确认”键,进行隔离 ⑧、在自动报警系统停电下进行故障处理 ⑨、故障的恢复:当故障处理完后进行恢复,按下面板的“取消”键, 再按下“确认”键,进行恢复。

火灾处理流程及主机操作

火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 数字火灾报警系统 消防联动示意图 第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,

遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录;

消防自动报警系统操作规程

消防系统操作规程 1.消防设备为专用设备,采用不间断电源,如遇特殊情况需停电时,停电时间不宜超过1小时。 2.火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施,例如: 1)、启动报警现场的声光警报装置发出火警声光提示,启动现场的火灾应急广播系统,通知现场工作人员安全撤离; 2)、拨打消防报警电话报警; 3)、启动消防灭火设备,如消防泵、喷淋泵等; 4)、启动相关的消防排烟设备、正压送风设备等。 5)、切断相关楼层的非消防电源。 6)、消防电梯紧急迫降至首层。 若为误报警,应采取如下措施: 1)、检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其他因素造成误报警; 2)、按“取消”键使控制器恢复到正常监控状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位进行维修。 3.故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按面板上的“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发

生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 1)、当报主电故障时.应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电 8 小时; 2)、当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8 小时后,也可能因电压过低而报备电故障;3)、若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 4)、当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位进行维修; 5)、若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位。 6)、做好故障警告记录:从主机面板上抄下故障发生时间、地点、区号、点号及是什么故障。 7)、故障的隔离:按下面板的“隔离”键输入故障设备的编码,再按下“确认”键,进行隔离。 8)、在自动报警系统停电下进行故障处理。 9)、故障的恢复:当故障处理完后进行恢复,按下面板的“取消”键,再按下“确认”键,进行恢复。 4、启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线设备还是多线设备。

火灾报警控制器报警处理流程

火灾报警控制器报警处理步骤火灾报警控制器是触发火灾消防系统的仪器;即当火灾发生时,预先在保护位置设置的温感器或者烟感探测到高温或者烟雾信号,将信号发送到控制柜,控制柜可以手动或者自动反馈信号到信号阀上,触发消防设备报警发出类似于救护车急救发出或者其他的报警声。 如遇到火灾报警控制器发出报警我们应按如下流程处理: 1、接到火灾报警系统报警或信号时,首先记录下相关报警信息,通过火灾报警 控制器的部位指示,相关人员携带对讲机等通信设备到现场进行确认。消防主机控制器操作流 程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

消防主机控制器操作流程 1、按键操作开关一般情况下,处于开启状态。 2、进入查看菜单操作方法: 首先按编程键后,LCD屏提示输入查看密码:1234,按确认键,LCD屏显示查看主菜单。 3、选择“系统设置”,移动“打印配置”上,按确认键进入,按上下键更改“火灾报警;监管报警;故障打印;异常打印”的设置。 4、选择“系统调试”,移动到“系统自检”。 5、选择“系统信息”,对“故障信息;电源信息;火警信息;监管信息;”进行查看。 6、在正常情况下LCD屏显示“防患于未然”如果出现故障信息;监管信息;根据显示的回路号、点号及描述地址及时通知工务处理。 7、火警信息: A、误报火警,通知保安到现场确认为误报,首先在现场对报警设备如:“手动报警”等进行复位后,然后再消防主机上按“复位”键进行复位即可。 B、真实火警,根据LCD屏上显示的回路号,点号以及描述地址,找到发生火警的地点,观察周围的环境,迅速做出火警处理。 8|、灭火前的处理方法: A、此时,VFD屏上火警总灯亮,并伴有火警音。 B、LCD屏上立即切换显示火警总说、机号、回路号、点号、火警时间类别和描述。

C、迅速派人到现场观察火警,立即拨打119火警电话,同时组织人员灭火。 D、有关联动的消防设备要是应启动还未启动的话,可以直接按下多线联动的启动按钮来手动启动多线联动的消防设备(延时时间为0秒)。若要启动控制模块的话,必须将“启动停止”状态处于“启动”以后,再按总线操作键。方能有效手动启动总线联动的消防设备(延时时间为3秒),若延时时间为3秒后动作还嫌慢可按确认键加速动作,若在手动启动模块后,不需要消防设备动作了,只要赶在延时3秒之前按退出键,可中止本次手动启动控制模块的过程。 9、灭火后的处理方法: A、保管好火警和联动信息的打印纸,以便日后查考。 B、根据具体情况,停止一些必须停止运行的消防设备,如消防泵、喷淋泵、等。 C、根据具体情况,停止一线持续吸合的模块,如警铃控制模块等。 (注意:联动部分的启动停止状态,此时必须处于停止状态后,按控制模块的总线操作键才有效)。 D、会同有关部门按照控制器的数据查看操作步骤,查看并详细记录好火警喝联动的重要数据,作为查找火警事故原因的有力依据。 E、将动作后的手动报警按钮和消火栓等复原。 F、到有关现场动作过的自闭锁装置复原。 G、最后按下复位键,使控制器再次进入正常监视状态。

消防报警主机操作流程说明

消防报警主机操作流程说明 一、火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,去现场确认是否有火灾发生;(一)、若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: *启动报警现场的消防广播、声光警报器发出火警提示,通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备; 1:消防主机在手动状态下按对应区域设备启动按钮,同时启动电动消防泵进行灭火。 2:消防主机在自动状态下,现场区域内消防手动报警按钮被按下后,消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 (二)、若为误报警,应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 二、故障与异常处理: *当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

*当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 *当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作过长,也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家: 三、启动/停动: 当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直接控制。 *总线制设:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭,启动命令被终止。 *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动会令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动全令被终止: