文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监控系统施工工艺

监控系统施工工艺

监控系统施工工艺
监控系统施工工艺

监控系统施工工艺

1、施工技术总则

1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。

1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。

1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。

1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。

1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。

1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。

鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和行业标准的安全目标责任状的相关规定”。

2、安全操作技术一般规定

2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。

2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。

2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。

2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

3、材料、设备要求

1、前端部分

球型摄像机、枪式摄像机、球型摄像机、楼层交换机、支架、立杆及避雷接地装置等。

2、传输部分

光缆、超五类网线、电源线、穿线管及线槽等。

3、终端部分

网络硬盘录像机、核心交换机、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。

4、设备选型及验收

设备、材料应根据招标文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。

5、其他材料

PVC软管、水晶头、插排、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。

4、机具设备

1、安装器具

手电钻、电锤、电烙铁、电工组合工具、对讲机、RJ45专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

2、测试器具

万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。

5、作业条件

1、施工前具备条件

1.1控制室内土建工程、内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。

1.2控制室内、弱电竖井、建筑物其它公共部分及外围的线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。

1.3施工图纸齐全,已经会审。

1.4施工方案编制完毕并经审批。

1.5施工前,应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

6、操作工艺

1、工艺流程

2、施工准备

2.1开工前现场项目经理和技术员的准备资料

现场项目经理和技术员做好施工资料的移交、技术交底工作,施工队长应详细阅读移交的所有资料,了解工程范围、进度、质量等要求,组织调配好自身队伍的施工人员、施工工具,并对施工人员做好技术交底等工作。制定《现场施工资料交接单》,施工队长签收。

2.2开工前施工队长的准备资料

开工前施工队长应尽可能根据所得到的资料,及早发现施工图纸、施工文件、施工进度计划中的问题,及时向项目部提出,由现场项目经理牵头各相关方沟通、协调,以达成一致,如协调的内容超出现场项目经理权限的情况,需公司相关领导做出协调安排,如不能达成一致,将按原施工图纸、施工文件、施工进度计划执行,所有问题

及执行情况形成确认记录。

2.3开工前施工队长应有的计划

开工前施工队长应有计划的在各施工岗位上配置满足施工要求、满足进度要求的合适数量的施工人员及施工工具,并将施工各阶段、各单项工程所安排的施工人数、单项工程负责人等信息(名单、上岗证、身份证及照片)填表提交给项目部。

3、管路敷设

3.1暗配管

3.1.1 敷设与多尘和潮湿场所,应作密封处理。

3.1.2暗配的管子宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入管或混凝土内的管子离表面距离不应小于15mm。

3.1.3 埋入地下管不宜穿过设备基础,如过基础时应加保护管。

3.1.4 管子煨弯、切断、套丝应符合要求,管口无毛刺、光滑,管内无铁屑,丝扣清晰干净,不过长。

3.1.5测定盒、箱位置。

3.1.6 稳注盒、箱。

3.1.7管路连接:丝扣连接应上好管箍,焊接应牢固;管路超过一定长度应加装接线盒。

3.1.8 暗管敷设方式:随墙配管;大模板混凝土墙配管;现浇混凝土楼板配管;预制圆孔板上配管。

3.1.9 穿过变形缝的管路应该设有补偿装置,补偿装置应活动自如,配电线路穿过建筑物或设备基础时加装保护套管,保护套管平整,管口光滑,护口牢固,与管口紧密连接,加保护套管处在隐蔽工程中表示正确。

3.1.10作好地线连接。

3.2明配管

3.2.1 根据设计图加工支架、吊架、抱箍及弯管。

3.2.2 弯管半径不小于管外径的6倍;扁铁支架不小于30mm×3mm,角钢支架不小于25mm×25mm×3mm。

3.2.3 测定盒、箱及固定位置:根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的卧定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡

与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—300mm。

3.2.4 固定方法有胀管法、木砖法、预埋铁件焊接法、稳注法、剔注法、抱箍法。

3.2.5管路连接:检查管子有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整,钢管不准焊接在其它管道上。

3.2.6钢管与设备连接应加软管,潮湿处或室外应作防水处理。

3.2.7穿过变形缝的管路应该设有补偿装置,补偿装置应活动自如,配电线路穿过建筑物或设备基础时加装保护套管,保护套管平整,管口光滑,护口牢固,与管口紧密连接,加保护套管处在隐蔽工程中表示正确。

3.2.8吊顶内、护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:才智、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。

4、线槽敷设

4.1线槽安装要求:

4.1.1线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,连接处应严密平整无缝隙。

4.1.2线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通等进行变通连接,线槽终端应加装封堵。导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

4.1.3线槽采用钢管引入或引出导线时,可采用分管器或用锁母将管口固定在线槽上。

4.1.4建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其坡度变化。

4.1.5线槽盖板安装后应平整,无翘角,出线口的位置应准确。

4.1.6在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人,应留检修孔。

4.1.7穿过墙凿壁的线槽四周应留出50mm空隙,并用防火材料封堵。

4.1.8金属线槽及其金属支架和引入引出的金属导管必须接地可靠。

4.1.9线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

4.1.10敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关防火要求。

4.2吊装金属线槽安装

4.2.1线槽直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装器与线槽用蝶形夹

卡固定,并逐段组装成形。

4.2.2线槽与线槽可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。

4.2.3转弯部位应采用弯头,安装角度应适宜。

4.2.3出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

4.3地面金属线槽安装

4.3.1根据弹线位置,固定线槽支架,将地面金属线槽放在支架上,然后进行线槽连接,并接好出线口。

4.3.2线槽与分线盒连接应正确选用分线盒、管件,连接应固定牢靠。

4.3.3地面线槽及附件全部安装后,进行系统调整,根据地面厚度调整线槽干线、分支线、分线盒接头、转弯、转角和出口等处,水平高度与地面平齐,并将盒盖盖好,封堵严实,以防污染堵塞,直至配合土建地面施工结束为止。

4.4线槽保护地线安装

4.4.2金属线槽及其支架全长不应少于2处与接地干线相连接。

4.4.2非镀锌线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于6MM.

4.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、箱、盒安装

5.1分线箱安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,高度宜为底边距地1.4m。

5.2箱体暗装时,箱体板与框架应与建筑物表面配合严密,严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管焊在一起,管进箱应用锁母固定。

5.3明装分线箱时,应先找准标高再钻孔,膨胀螺栓固定箱体。要求箱体背板与墙面平齐。

5.4解码器箱一般安装在现场摄像机附近。安装在吊顶内时,应预留检修口;室外安装时应有良好的防水性,并做好防雷接地措施。

5.5当传输线路超长需用放大器时,放大器箱安装位置应符合设计要求,并具有良好的防水、防尘性。

6、线缆布放及连接

6.1 线缆的布放标准:(线缆包括信号线、视频线、电源线)

6.1.1线缆完好无损,外皮完整,中间严禁有接头和打结的地方;

6.1.2线缆布放时,连接正确,保持其顺直、整齐,布放时线缆按一定顺序;

6.1.3线缆拐弯应均匀、圆滑一致,弯弧外部保持垂直或水平成直线;

6.1.4线缆布放绑扎整齐,绑扎的线扣间距均匀,松紧适度,不得绑扎过紧;

6.1.5线缆走线方便、美观,每期工程线缆沿线缆走道一侧布放,尽量留出扩容空间,以便于维护和将来扩容;

6.1.6布放线缆时,每条线缆的两端有明显标志,以便于连接和检查,线缆标签应贴(绑)于线缆两端的明显处且不易脱落;

6.1.7信号线与电源线分开敷设,不互相缠绕,平行走线,并避免在同一线束内。在同一线缆走道上布放时,间距不小于200mm。信号线及电源线在机架内布放时,分别在两测走线;

6.1.8线缆穿越上、下层或水平穿墙时,用防火封堵材料将洞孔堵实。

6.1.9 DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV 2×0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。

6.1.10在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6㎡的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。

6.2系统电源线布放示意图

系统电源线布放示意图

6.2 线缆的绑扎标准

6.2.1对于插头处的线缆绑扎应按布放顺序进行绑扎,防止电缆互相缠绕,电缆绑扎后应保持顺直,水平电缆的扎带绑扎位置高度应相同,垂直线缆绑扎后应能保持顺直,并与地面垂直。

6.2.2选用扎带时应视具体情况选择合适的扎带规格,尽量避免使用多根扎带连接后并扎,以免绑扎后强度降低。扎带扎好后应将多余部分齐根平滑剪齐,在接头处不得带有尖刺。

6.2.3电缆绑扎成束时,一般是根据线缆的粗细程度来决定两根扎带之间的距离。扎带间距应为电缆束直径的3-4 倍

6.2.4绑扎成束的电缆转弯时,扎带应扎在转角两侧,以避免在电缆转弯处用力过大造成断芯的故障。

6.2.5机柜内电缆应由远及近顺次布放,即最远端的电缆应最先布放,使其位于走线区的底层,布放时尽量避免线缆交错。

6.3 信号线的布放及连接标准:(信号线包括控制线、传输线、光纤)

6.3.1信号线线缆的规格、位置、路由和走向符合施工图的规定,线缆排列必须整齐,外表无损伤。

6.3.2信号线绑扎在垂直桥架上。绑扎后的线缆互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。

6.3.3在水平桥架内布放信号线不绑扎,线缆应顺直,尽量不交叉。在线缆进出线槽部位和转弯处应绑扎或用塑料扎带捆扎。

6.3.4静电地板下布放的线缆,注意顺直不凌乱,避免交叉,并且不得堵住空调送风通道。

6.3.5信号线与设备端子连接时符合以下要求:

信号线与设备连接时,用剥线铅把线缆端头剥开,分线按顺序,不得将每组芯线

互绞打开;

线缆与设备连接方法符合厂家有关规定;

线缆与设备连接时,芯线从端子根部开始,不漏铜,芯线无损伤。

6.3.6电缆的弯曲半径不小于电缆外径的15倍,避免不必要的信号损失。

7、供电防雷与接地施工工艺

7.1系统的供电设施应符合宜采用独立电源供电,并在末端自动切换。

系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电,根据设备分类,配置相应的电源设备、系统监控中心和系统重要设备应配备相应的备用电源装置系统前端设备视工程实际情况,可由监控中心集中供电,也可本地供电。

主电源和备用电源应有足够容量,应根据入侵报警系统、视频安防系统、出入口控制系统等不同供电消耗,按总系统额定功率的1.5倍设置主电源容量,应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置持续工作时间符合管理要求的备用电源。

电源质量应满足下列要求:

(1)稳态电压偏移不大于±2%

(2)稳态频率偏移不大于±0.2HZ

(3)电压波形器频率不大于5%

(4)允许断电时间0—4ms

(5)当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压,不间断电源供电成备用

发电措施。

安全防范系统的监控中心设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有余量。

摄像机等设备宜采用集中供电,当供电线与控制线合用多芯线时,多芯线与视频线可起敷设。

7.2系统防雷与接地设施的施工按以下规范进行。

7.2.1安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记,接地电阻不得大于4Ω。

7.2.2安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器。系统的重要设备应安装电涌保护器,电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等

电位连接,等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm 2。

7.2.3监控中心内应设置应设量接地汇集环或汇集排,采用铜质线(裸线)其截面积不应小于35 mm 2。

7.2.4不得在建筑物房顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管,进行屏蔽并接地。

7.2.5架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。

7.2.6光缆传送系统中,各光端机外壳应接地。

7.2.7室外摄像机防雷:室外型摄像枪(带云台)在解码器前端,安装防雷器。

视频防雷器接地 监控电源箱接地

7.3地装置的措施

当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂,当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。

8、温度、湿度要求

8.1室外工作的设施: -10~+60℃(备注:超过+60℃,需做温控处理)。

8.2室内工作的设施: -5~+40℃。

8.3环境湿度:10%~90%不凝结。

9、前端设备安装(摄像机、防护罩、云台)

9、前端设备安装要求

(1) 摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内距地面2.5-5m;室外距地面3.5-10m。

(2)室外环境下采用室外全天候防护罩,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使

用。

(3)摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤。镜头视场内,没有遮挡监视目标的物体。

(4)摄像机镜头从光源方向对准监视目标,避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。

(5)摄像机的安装应牢靠、紧固。

(6)在高压带电设备附近架设摄像机时,根据带电设备的要求,确定安全距离。

(7)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线应固定,不用插头承受电缆的自重。

(8)云台及云台解码器与摄像机的接线连接方式应具体严格按照云台解码器的产品说明书。

(9)摄像机在安装时每个进线孔采用专业的防水胶或热熔胶做好防水、防水蒸气等流入的措施,以免对摄像机电路遭成损坏。

9.2 云台摄像机、枪式摄像机的安装工艺

9.2.1室内云台摄像机、枪式摄像机的安装:

(1)安装前的准备工作:拿出摄像机、镜头、电源适配器、支架,准备好工具和配件:胶塞、螺丝、螺丝批、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好胶塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。

(2)拿出摄像机和镜头,按照事先确定的摄像机镜头型号和规格,仔细装上镜头,注意不要用手碰镜头和CCD,确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。

(3)打开护罩上盖板和后挡板,抽出固定金属片,将摄像机固定好,将电源适配器装入护罩内,理顺电缆,固定好,装到支架上。

(4)拿出工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像机按照图纸设计的方向装上,确定安装支架前,先在安装的位置通电测试一下,以便得到更合理的监视效果。

(5)把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱,插入后顺时针旋转即可,确认固定牢固、接触良好。将电源适配器的电源输入端焊接牢固并做好绝缘,电源输出插头插入监控摄像机

的电源插口,并确认牢固度,理顺线缆后复位上护罩的盖板和后挡板。

(6)把电缆的另一头按同样的方法接入DVR或监视器等机房后端设备,接通机房后端设备和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围,并调整摄像机镜头的焦距和清晰度,下一步可进入录像设备和其他控制设备调试工序。

室内枪式摄像机的安装示意图

现场安装实物示意现场安装实物示意

室内枪式摄像机的安装示意图

室内云台摄像机的安装示意图

现场安装实物示意

9.2.2室外云台摄像机、枪式摄像机的安装

(1)室外云台、枪式摄像机的安装调试与室内安装步骤相同,但护罩选用室外防水型护罩并加装前端防雷装置。

(2)摄像机立杆一般采用不锈钢锥形杆,杆的基础按图纸要求施工,立杆的中心线安装时必须与水平面垂直,摄像机的云台部件或枪式摄像机的支架通过抱箍或立杆自带的基座固定在立杆上。

(3)在每根立杆顶端加装避雷针一根,用于防范直击雷;枪式摄像机安装视频信号线、电源线二合一防雷器,云台式摄像机安装视频信号线、控制信号线、电源线三合一防雷器。防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,要求接地地阻应做到小于4欧姆以下。

(4)摄前端设备接地具体措施,像机安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上。反之,如果现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多),则要借用导电设备,利用扁钢与角钢等,具体措施:用40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像

机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3米,与扁钢焊接好。地阻测试根据国标小于4欧姆即可。

室外枪式摄像机的安装方法

室外立杆安装

步骤1打混凝土底座步骤2安装摄像机立杆、调整垂直度步骤3 完成

室外云台式摄像机的安装

9.3 高速球摄像机的安装工艺

9.3.1摄像机在天花板(水泥、吊顶)安装工艺

高速快球摄像机有三种天花板安装方式:(1)吸顶式 (2)崁入式 (3)直管吊装。详细安装方法及步骤将详述于后。

(1)吸顶方式安装摄像机。

步骤1:将固定锁片锁在快球摄像机底座的对应孔位,如右图所示。

步骤2:取下吸顶式安装支架上的装饰环。

步骤3:在所要安装的天花板位置,依照支架的三个螺丝孔位作记号。

步骤4:在此三个记号处钻孔。

步骤5将安装支架的三个孔位对准天花板上的孔位,以螺丝固定支架,如右图所示。

步骤6:安装支架固定后,将快球摄像机电缆从支架中穿过,连接至摄像机。

步骤7:将摄像机向上顶至支架,顺时针扭转,使其卡紧于支架。再将固定锁片(如右图箭头所示)锁紧,以固定摄像机于支架上。

步骤8:将装饰环由下而上穿过摄像机镜头及机身,推至顶端。再将装饰环上的三

个凹洞对准支架上三个凸点后压入。注意: 在安装装饰环前,若镜头上有球罩,请先卸下球罩。

步骤9:安装快球摄像机的球罩,顺时针旋紧球罩即可固定,完成安装。

(2)崁入式安装球型摄像机。

步骤1:拆卸T 型钢架的侧骨架 (如右图箭头所示)。在自包装中取出T型钢架的固定螺丝。

步骤2:将取下的侧骨架锁至快球摄像机底座的对应螺丝孔位,以T型钢架的固定螺丝固定。

割一个与贴纸同等大小的圆形开口。

右图所示。将T 型钢架推进吊顶天花板的开口至底座恰好顶于天花板。

步骤6:锁紧三个T 型钢架主骨架的固定螺丝,以固定钢架于天花板。

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案

目录

1.系统概述

近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

网络智能化监控系统设计方案--大学毕业设计论文

智能化设计方

案 壹、网络监控系统需求方案 一、项目背景 随着社会发展以及管理水平的逐步提高,人们对管理自动化以及自身安全的关注程度也在逐步加强。本着“以人为本、科学发展”的原则,中心在提高工作人员的素质以及服务意识的同时,通过拥有一套技术先进、高度智能化的视频监控管理系统,实现物防、人防、技术防范三者之间的协调统一,实现中心现代社会管理。 二、系统实现的功能要求: 设计原则: 1、监控效果好、无死角 2、录像保存时间达到-----天 3、统一前台监控软件,具备网络监控功能 4、集中管理/统一控制平台:可集中管理摄像机视频数据,可在监控中心完成如:远程设置、远程控制、远程信息及状态查询等多种管理设置工作。

5、远程监看:通过网络授权,实现远程监看 整个工程的安全性和可靠性;应用产品的可靠性和兼容性;系统具有未来的可扩展性;集中控制、布局合理;施工方便、价格合理、外形美观;架构合理、低成本、低维护量,具体要求如下: ?实时对各楼层进行高清晰视频监控 ?实时对各个楼梯出入口进行高清晰视频监控 ?可录制各点的视频录像以备安防查用 ?调节镜头焦距可以清晰的观测到大厅窗口和工作间的工作具体细 节 ?系统监控中心通过电脑实现高度智能化控制管理,包括前端网络智 能球的云台镜头控制、多画面同屏分割显示、画面分组自动轮巡切 换、图片抓拍、电子地图等功能,提供实时、定时、报警触发、随 时启停等多种录像模式以及对录像资料的智能化快速回放查询; ?系统监控中心要求实时显示所有图像,并且可以任意调用、放大指 定的图像、自动将报警对应的图像切换;视频图像达到四级以上质 量等级; ?系统网内的主控管理电脑和经授权的电脑可以任意调用视频图像 的录像资料; ?远程集中监控:各前段设备的远程视频情况全部集中到监控中心, 动态检测录像会自动集中到中心监控。也可以实现传统视频监控系 统的功能(防盗监控、管理监控);远程WEB配置管理、使用方

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

远程视频监控系统设计方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

高清网络视频监控系统设计方案

2018 XX地区XX项目 网络视频监控系统设计方案 XXXXXXXXXX 有限公司 2018/8/1

系统概述 随着社会主义市场经济的发展,社会各行业在实际应用中对安全防范行业提出了更高 的要求。而数字网络监控技术作为一种行之有效的安防和自动化管理,已被各个行业安防监控系统所广泛采用。它一方面使单位管理部门能获取各个重要场所内的情况、安全防范, 产生的大量实时信息,更有利于加强对单位的安全的管理;另一方面又可提高工作效率,达到现代化网络的管理水平。 安装数字网络监控系统,能大大减少不必要的人力、物力,实时高度监控可视区域,做到控制现场人员的实际运作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于及时应付处理突发变故事件等;达到安全防范和安全管理的宏观动态监控、微观取证的目的。 根据“数字式网络视频监控”系统项目和有关部门的设计规范要求,结合我公司从事保安监控系统工程设计经验,遵循技术的先进性、系统的扩展性、整体设计的实效性和高性能价格比。在系统的设计中,强调设计的综合管理及操作性能,力求系统操作简便、实用和直观性。 系统设计强调中心监控的综合管理和操作性能,力求系统操作简便直观。一方面激活内部配置管理,利用现代计算机技术和网络技术加强过程控制,以提高管理的水平;另一方面需要使有关部门在事后获取相关录像记录,提供有效现场证据和线索,在事前,事中、事后进行全面防范。 二.设计原则 2.1基本情况介绍 一共有36 个监控点。组建这样大型的系统,根据我们对监控行业的了解和丰富的工程 经验,认为其需求主要体现在以下几个方面: 、视频监控覆盖到大楼各通道或重要区域的监控需求的地方,对其进行24小时实时视频监控,特殊区域还可以进行实时音视频监控;

高清网络数字视频监控系统施工方案

高清网络数字视频监控系统 施 工 方 案 有限公司 目录 一、系统需求 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。

二、系统特点 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 三、系统结构 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 四、视频采集 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 、百万高清网络摄像机 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 、组网策略 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 、报警联动 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 五、数据存储 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 六、显示部分 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 七、施工规范 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 八、售后服务 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 .服务方式 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺内容 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 一、系统需求 根据对射击场高清视频监控项目需求情况,采用网络数字视频监控系统来搭建视频监控系统。

监控系统施工工艺

监控系统施工工艺 1、施工技术总则 1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和行业标准的安全目标责任状的相关规定”。 2、安全操作技术一般规定 2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。

2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。 2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 3、材料、设备要求 1、前端部分 球型摄像机、枪式摄像机、球型摄像机、楼层交换机、支架、立杆及避雷接地装置等。 2、传输部分 光缆、超五类网线、电源线、穿线管及线槽等。 3、终端部分 网络硬盘录像机、核心交换机、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。 4、设备选型及验收 设备、材料应根据招标文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 5、其他材料 PVC软管、水晶头、插排、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 4、机具设备 1、安装器具 手电钻、电锤、电烙铁、电工组合工具、对讲机、RJ45专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

港口智能化视频监控系统方案

港口数字智能视频监控方案 公司名称:北京光桥科技股份有限公司

目 录 1.概述 (3) 2.设计原则 (4) 3.设计规范和依据 (6) 4.系统功能和特点 (7) 5.方案设计 (14) 6.中心管理平台 (17)

1.概述 随着全球一体化进程的加快和国际经济活动的日趋频繁以及供应链管理思想的兴起,现代港口特别是大型枢纽港的地位越来越突出,港口码头的运作和管理逐渐与整个交通运输和仓储配送的大链条融合在一起。作为开展现代物流服务的推进器与连接器,港口处于陆运和水运两大基本运输方式的联结点,现代客流、物流活动所要求的全过程、全方位系统跟踪管理已成为现代港口的主要服务内容,涉及到口岸功能,多式联运功能,监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品,征收关税和其他税、费,查缉走私,并编制海关统计和办理其他海关业务;货物集散、中转、仓储功能,货代和船代功能,集装箱CY和CFS功能,管理信息系统及EDI应用功能,生产、生活辅助服务功能等等。 按照港口数字化视频网系统的总体规划和设计要求,建立和完善港区各作业区域,锚地、航道、泊位、堆场、门卫、公安交通、环境监测等数字化视频监控系统。在码头各作业区域建立视频监控系统的基础上,为海关、港口公安局、海事局、边防等其他协作单位,提供监控点及相应的控制手段,与以上单位建立统一和共享的视频监控网络,逐步完成港口的数字化视频网建设。 为提高港口海关的工作效率,更好地实施“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的方针,进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、方便、快捷、高效的港口与营运环境。

网络监控系统技术方案

目录 第一章设计、施工组织措施 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2设计方案 (5) 1.2.1设计原则 (5) 1.2.2设计依据 (6) 1.2.3厂区监控中心配置说明 (7) 监控系统拓扑图 (9) 操作台效果图 (10) 电视墙效果图 (11) 1.2.4前端系统 (12) 1.2.5传输系统 (15) 1.2.6监控点平面布置图 (17) 1.2.7周界报警方案 (18) 报警系统拓扑图 (20) 1.2.8设备清单 (21) 1.3施工技术方案 (22) 1.4施工工器具配置计划 (26) 1.5组织机构及人员配置 (26) 1.6质量保证体系及措施 (27) 1.7安全保证体系及措施 (29) 1.8工期保证措施及施工进度计划 (33) 1.9环境保护及文明施工措施 (35) 1.10主要设备功能介绍 (39) 1.11设备、产品质量优质证书 (55) 1.12近三年来同类工程业绩 (56) 1.13项目经理简历 (57) 第二章工程业绩及信誉 (58)

第一章设计、施工组织措施 1.1工程概况 1.工程概况: 华能榆社发电有限责任公司(华能榆社电厂)位于山西省晋中市榆社县境内的台曲村附近,厂区自然地面标高在980~1000m之间,南北最长近1300米、东西最宽近800米,生产厂区总面积近50万平方米,生活区总面积近20万平方米,总面积近70万平方米。 对保安监控生产厂区在原点位、新增点位重新安装43个22倍变焦一体彩色转红外摄像头,3个室内彩色转红外半球摄像头。 对保安监控生产厂区新安装9个室外防雨定向22倍变焦彩色转红外摄像头。 对保安监控生产厂区重新安装52根6米喷涂立杆。 对公司厂区3500米围墙安装70对红外对测周界监控器、主机及平面报警电子屏。 生产厂区替换下的17个室外摄像头改至生活区,其中有5个损坏银信协议摄像头需更换。 将原生活区监控系统与厂区监控系统分开,改造成2个独立系统。 生产楼一楼安装电视墙、铺设防静电地板,装修厂区监控室,配置四席位操作台及座椅。 对二期煤管站拉煤三条车道以及煤车取样机安装7个摄像头分别接入厂区监控系统和二期输煤监控系统。对二期煤管站附近拉渣车道安装2根6米喷涂立杆 2.使用条件:

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

监控系统设计方案模板

目录 第一章引言 (3) 一、编写的目的 (3) 二、此项系统的背景 (3) 第二章项目概述 (4) 一、项目需求概述 (4) 二、条件与限制 (4) 第三章技术方案 (4) 一、方案系统的概述 (4) 二、设计目标 (4) 三、系统设计原则 (6) 四、系统设计依据 (8) 五、系统总体设计 (8) 六、主要设备介绍 (10) 第四章商务报价 (11) 第五章售后服务和维保方案 (11) 一、产品质量承诺书 (11) 二、售后服务承诺 (12) 三、技术培训方案 (17) 第六章设计单位简介及资质材料 (21) 一、设计单位简介 (21) 二、近期成功案例 (21) 三、资质证明材料 (26) 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要说明书中不重复部分合并编写。 二、此项系统的背景 待开发软件的名称,在当前社会上发展的背景。

第二章项目概述 一、项目需求概述 对所要开发软件的概要描述,包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能要求。 二、条件与限制 详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术,应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。多媒体监控系统采用硬盘记录监控图像,可方便快捷地实现内部计算机信息网远程画面监视和回放。 二、设计目标 在进行()监控系统设计的时候,依照()对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,并依此为()提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 本项目力求做到系统结构配置先进性、实用性强,且经济实惠,性价比高。 1、架构合理 就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。

视频监控工程施工方案

视频监控工程施工方案 1、线缆的敷设和保护 (1)线缆的敷设: 线缆的型号、规格应与设计规定相符。 线缆的布防应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。线缆的弯曲半径应符合下列规定: 电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6--10倍。主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。 电源线、各种线缆应分隔布放。 (2)线缆间的最小净距符合设计要求。 线缆与电力线最小净距 注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。

(3)布放电缆管道面积利用率: 注:线缆外径为5.6mm,截面积为:A=0.79D2=25mm2(4)电缆布放最大数量:

2、水平布线 水平布线系统主要包括从现场设备到中心主机的走线路由,水平配线系统的总体施工要求如下: (1)布线过程中缆线的施工应尽量避免扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤; (2)线路的走线要作好外观防护、防雨、防火、防鼠。户内使用线槽保护,户外线管保护。缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确; (3)缆线终接后,应有余量,水平配线系统在设备端预留的线长为30cm-80cm,管理配线端预留的线长为3-5m;各种端接设备应接触良好; 3、设备中心 (1)设备中心布线主要包括监控中心的走线路由,施工要求如下: (2)设备间应提供不少于一个220V、10A带保护接地的单相电源插座。 (3)设备工作台及控制箱安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm,安装位置应符合设计要求。 (4)各种设备安装符合有关规定的技术要求。 4、前端设备的安装 (1)一般要求 ①按安装图纸进行安装。 ②安装前应对所装设备通电检查。 ③安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2)摄像机的安装 ①安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像处于正常工作状态。 ②摄像机应牢固地安装在云台上或固定位置上,所留尾线长度以不影响摄像机为宜,尾线须加保护措施。 ③摄像机安装过程中尽可能避免逆光摄像。

监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

相关文档
相关文档 最新文档