文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房停电事件应急预案

机房停电事件应急预案

机房停电事件应急预案
机房停电事件应急预案

XXXXXX机房停电应急预案

(V 1.0)

IT 运维

2008-11-4

目录

1.总则 (3)

1.1目的 (3)

1.2工作原则 (3)

1.3适用范围 (3)

2.组织机构及职责 (3)

2.1组织机构 (3)

2.2各组织机构职责 (4)

3. IT部门应急预案 (4)

3.1机房长时间停电应急预案.... 错误!未定义书签。

3.2机房突发性临时停电应急预案错误!未定义书签。

4. 培训和演习 (5)

4.1培训 (5)

4.2预案演习 (5)

5. 附则 (5)

5.1预案更新 (5)

5.2责任与奖惩 (5)

5.3制定和解释 (5)

5.4本预案实施或生效时间 (5)

机房停电事件应急预案

1.总则

1.1目的

为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。

1.2工作原则

(1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。

(2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。

(4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。

1.3适用范围

所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。

2.组织机构及职责

2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次)

规划运营:主要联系人及联系方式:

IT 主要联系人及联系方式

Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作)

各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责

1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。

2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT 所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。

3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。

3. IT部门应急预案

3.1机房长时间停电应急预案

⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。

⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措

施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。

(3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。

(4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。

(5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。

(6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备案。

3.2 机房突发性临时停电应急预案

(1)相关人员发现突发性停电时应立即报告部门领导,及时了解停电原因及停电时间,并立即检查机房UPS及其它设备是否运行正常,检查各系统是否运行正常,同时查询机房设备相关记录,计算UPS当前状况下可供电时间,并向相关部门领导汇报。具体事件操作流程参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》执行。

(2)告知各业务部门停电相关信息,判断停电时间长短做好相应应急措施,提醒各部门做好数据备份以防万一。

(3)通知相关部门检查存在重大安全隐患的设备运行情况(譬如电梯,水房等),保障公司人员和财产安全。

(4)通知IT部门机房管理人员及机房设施相关人员进入紧急待命状态。

(5)恢复正常后,查明停电原因,记入机房安全管理日志。

4. 培训和演习

4.1 培训

IT运维部门及机房相关人员每年至少开展一次机房停电等突发事件处理的培训,提高机房管理人员及其相关人员的应急能力。

4.2预案演习

各应急组织机构每年至少安排一次演练,通过演练发现应急工作体系和工作机制以及各备用设备,系统存在的问题,不断完善应急预案,提高应急处理能力。

5. 附则

5.1预案更新

本预案结合演练和实施情况,及时进行修订和完善。

5.2责任与奖惩

各应急机构对在应急事件处置中作出突出贡献的集体和个人,提出表扬和奖励;对玩忽职守,造成不良影响或严重后果的,按有关规定提出处理意见,并追究其责任。

5.3制定和解释

本预案由IT 运维部门制定并解释。

5.4本预案实施或生效时间

本预案制定后提交部门讨论,审批通过后执行。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

机房应急预案

应急预案 1 机房停电应急预案 机房管理人员接到停电通知或意外停电,应立即与政管办综合处工作人员取得联系,详细询问停电有关情况,确定停电的时长范围以及受影响的设备范围,并报中心机房安全突发事件应急领导小组办公室。 1.1 接到办公楼停电通知后,机房管理人员应立即向信息科分管领导汇报,按 照设备操作规程,关闭内部网络运行的设备电源,利用UPS供电,只保留网站运行所需设备供电,并向局域网用户及时发布相关信息。停电3小时后,按照设备操作规程,关闭所有设备电源及UPS。 2 机房火灾应急预案 2.1 上班工作时间发生火警,听到自动消防系统发出的声光报警后,应立即向 信息科分管领导汇报。如果确认是火警,机房管理人员应通知机房附近办公室人员紧急撤离,避免气体自动消防系统启动后,消防气体对附近人员造成人身伤害。若气体消防系统无法自动启动,应立即手动启动。拨打119报警,并说明尽量使用气体灭火器进行灭火,减少电子设备的损坏。与政管办综合处联系,关闭机房电源。并向中心机房安全突发事件应急领导小组报告。如果确认为火警误报,应立即通过手动方式停止消防系统。 2.2 非工作时间或节假日休息时间收到机房火警,应立刻与政管办综合处联系,要求保安人员马上到现场确认火警情况。确认火警 后,立刻拨打119报警,并说明尽量使用气体灭火器进行灭火,减少电子设备的损坏。非工作时间或节假日休息时间收到机房火警,信息科相关人员应立即赶赴现场处置,并向中心机房安全突发事件应急领导小组报告。 3 机房供水及空调故障应急预案

3.1 定期对空调的运行情况进行检查,如有报警信息,应及时查找故障原因,对于不能自行排除的问题,应及时与设备提供商进行联系。 3.2 当机房内环境温度超过摄氏28度时,检查空调制冷情况,降低设定温度,排查温度升高原因;当机房内环境温度超过摄氏35度时,打开机房门,利用风扇等设备辅助降温;当机房内空调温度超过40摄氏度时,只保留网站运行所需的设备电源,关闭其他设备电源。 3.3 如发现机房有漏水现象应马上关闭进水阀,并对漏水进行处理。若空调系统出现渗漏水,机房安全管理人员应立即停用故障空调,关闭进水阀,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温,或关闭所有设备。 4 机房设备被盗事件应急预案 4.1 发现机房门损坏或机房设备被盗情况时,机房管理人员应立即报告中心机房安全突发事件应急领导小组,同时保护好现场。 4.2 机房管理人员通知办公楼保安部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或损害情况,做好必要的影像记录和文 字记录。 4.3 机房管理人员应当积极配合公安部门进行调查,根据情况及时恢复网络正常运行,并将有关情况向中心机房安全突发事件应急领导小组汇报。 5 互联网通信故障应急预案 5.1 发现互联网中断、流量异常、域名解析等通信故障后,机房管理人员应与相关技术人员迅速判断故障节点,查明故障原因。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

医院中心机房突发事件应急预案

医院中心机房突发事件应急预案 一、电源系统应急预案 定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案处置: 1、当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和总务处联系确认是否正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源(UPS)的电池可供电时间,确保设备正常运行。如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备及时断电,预防突来电瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 2、当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围(门诊、住院部),并立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停电应急准备。 3、遇到市电或者UPS二者各自不供电的情况下,由当班值班人员打电话到总务处,告之情况让其进行抢修,总务处抢修后告之预计修好时间。如超过10分钟就应立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,由其统一指挥、协调各部门做好停用应急准备。 4、当确定停电原因是在本身供电系统范围内。立即打电话总务处并汇报给信息科负责人。对于恢复时间过长(10分钟),要立即通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组协调各部门做好停用应急准备。启用信息系统故障应急预案。 5、恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的

供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 二、网络和服务器系统应急预案 定期对中心机房的服务器设备及网络通信线路进行检查,经常关注机房环境和各设备的工作状态,当发生下列突发事件时,按以下方案进行处置: 1、发生网络故障时,首先检查机房设备(交换机或防火墙)情况,确定网络故障的原因 2、确认原因后,首先要启动备用线路和设备,保证网络的正常运行,然后再联系产品技术支持,及时处理和排除故障。 3、当确认原因为短时间无法恢复(10分钟左右),应及时要信息科负责人汇报,并通知医院信息网络突发事件应急处理领导小组,协调各部门的工作。 4、当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:判断破坏的来源及性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的物理网络连接,跟踪并锁定破坏来源和其他网络用户信息,修复被破坏的信息,恢复系统。 5、服务器由于硬件系统异常无法正常运行时。检查服务器设备故障报警指示灯状态,初步确定故障原因,如果不能自行排除(5分钟内)立即启用备用服务器。由备用服务器接管相关业务应用,同时安排人员将故障服务器脱离服务器网络,保存系统状况不变,保护原始数据。

机房停电事件应急预案

机房停电事件应急预案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

XXXXXX机房停电应急预案 (V 1.0) IT 运维 2008-11-4 目录

机房停电事件应急预案 1.总则 1.1目的 为更好的应对机房停电此类突发事件,提高处理各类停电事件的能力,建立健全可靠的应急机制,最大限度地降低各类停电事件对公司各部门的影响,参照《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,特制定《XXXX 机房停电事件应急预案》(以下简称预案)。 1.2工作原则 (1)预防为主。立足安全防护,加强预警,重点保护公司重要系统信息,数据安全。 (2)快速反应。发生突发事件时,《XXXX数据中心突发事件应急处理程序V2.1》,及时获取充分而准确的信息,迅速处置,最大程度地减少突发事件影响。 (4)坚持“统一领导、协调配合、明确责任、坚守岗位”的原则。 1.3适用范围 所有机房临时停电,突发停电以及较长时间停电的事件。 2.组织机构及职责 2.1组织机构(联系人名单及联系方式每半年更新一次) 规划运营:主要联系人及联系方式: IT 主要联系人及联系方式 Helpdesk:分机:XXXX。(7 X 24工作) 各主要设备供应商联系人及联系方式:

2.2各组织机构职责 1).规划运营部门应尽可能及时通知所有部门停电信息,且准备好应急措施,若需要柴油发电机工作应提前检查柴油机性能,输出电压是否稳定以及柴油等辅助设备是否充足。 2).IT部门应及时做好停电应急措施,通知各相关部门做好重要数据备份,并通知到机房设备供应商,同时做好拉闸限电的准备。为保障停电期间和恢复供电后机房所有设备正常运行,IT所有相关人员在此期间必须保持随时待命状态。 3).机房设备供应商应做好相关设备技术支持工作,若是计划内停电,应提前对机房设备做好停电应急方案,且在停电至恢复供电,所有设备恢复正常期间保持随时待命状态,重要关键设备,须有技术支持人员现场侯命;突发临时停电应尽可能做好远程技术支持工作。3. IT部门应急预案 3.1机房长时间停电应急预案 ⑴接到长时间停电通知后,应询问停电原因及具体停电时间并及时通过System Helpdesk发布或电话通知停电公告,要求各部门尽可能在停电前停止业务、保存数据,关闭所有能关闭的用电设备。 ⑵根据停电时间长短情况,协同规划运营部门部署应急措施,检查应急设备是否正常,若时间条件许可模拟停电测试应急设备性能。 (3) 对机房设备用电做好统计,做好拉闸限电预案。 (4) 各相关技术支持人员部署到位,确保停电期间重要系统和设备运行正常,以及恢复供电后所有系统,设备运行正常。 (5)通知相关部门,停电期间加强对存在安全隐患的设备及区域的巡查(如电梯间,水房等),保障公司人员和财产安全。 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,

机房应急预案

机房应急预案 医院机房突发事故应急处理预案为确保医院机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,特制定本预案。 一、机房日常维护 1、建立健全机房管理制度 1.1 在正常工作日内,信息科负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。 1.2 节假日期间信息技术科人员轮流值班,负责处理有关异常情况。 1.3 机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入医院机房区域。 2、机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施。 3、认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份。 4、信息科对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)发现异常情况应及时进行处理,确保整个医院网络的正常运行。 二、机房突发事件应急处置方案 1、电源系统应急预案 (1)当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和供电局联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可

供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS 电源供电范围内的设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 (2)当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门和支医院营销部做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场,做好各设备的电源停电准备。 (3)在UPS 供电电量仅剩10%之后,严格按操作手册停掉各服务器的电源,最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。 (4)当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。 (5)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS 的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 2、网络和服务器络系统应急预案 (1)发生网络故障时,首先检查机房设备情况,确定网络故障的原因。 (2)确认原因后,首先启动备用线路和设备,保证网络的正常运行。然后联系网络维护人员,及时处理和排除故障。 (3)当确认原因为短时间无法恢复,应该及时向负责领导汇报,并向省医院相关部门汇报。然后通知各部门和支医院营销部,做好应急准备。然后再联系维护人员,及时处理故障。 (4)当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

2020停电应急预案4篇

2020停电应急预案4篇 导读:本文是关于2020停电应急预案4篇,希望能帮助到您! 一、编制目的 针对油田生产设备电气自动化的特点,结合采油四队歧二站、歧六站、歧十三站和歧十五站的生产实际,为了能迅速、准确和积极有效的处理生产中大面积停电事件,能在最大程度上减少停电造成的原油产量影响和损失,维护我队的经济利益,我们特意制定出了此应急预案。 二、工作原则 1、预防为主 坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强用电安全管理,积极落实事故预防和隐患排查措施,有效防止电力生产事故的发生;加强日常应急知识的学习和演练,提高停电对原油损失的思想认识水平,进而提高职工对大面积停电事件的处理能力。 2、统一指挥 在采油四队班子的指挥和协调下,通过应急指小组、生产调度和电力办等单位,组织开展事故处理和恢复生产的各项应急工作。 3、分工负责 按照分部门分站分人、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。应急小组组长或值班干部根据各站停电的特点,积极与各部门或班站协调、沟通、了解停电原因,并迅速做出停电处理指示,事故处理效果要跟踪和监督,有必要时做出适当的调整方案,最后总结事故处理效果的得失,并组织职工对不足之处加以学习和演练,以进一步巩固应急职能水

平。职工在发现现场停电时,应立刻针对现场的实际情况采取相应的应急措施,并及时向组长或其他成员汇报情况,了解停电原因,并根据指示积极主动的正确处理停电事件。 4、突出重点 在电网事故处理和控制中,应想法设法保证管线不冻不堵,设备不被损坏,为来电做好充分准备。在电网恢复中,优先保证原油混输泵、重点油井和注水泵的生产、运行恢复,提高整个系统恢复速度,在最大程度上减少损失。 三、应急机构 采油四队根据原油生产特点及班组成员分配情况成立突发事件应急小组,组长崔清海统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作,班站长结合本站的实际生产情况制定本站应急预案,并负责本站日常操作安全监督与指导,控制事件的蔓延和二次事件的发生。应急小组成员除了队干部外还包括各站站长及大班所有成员,应急小组成员手机24小时开机,以保证通讯的畅通,应急小组成员接到通知后迅速集合,坚决执行统一指挥的任务。 四、应急处理内容 值班职工发现大面积停电事件时,各站应参照以下操作规程进行操作: 1、歧二站立即开泵直通阀门,关泵进出口阀门,歧十五站关掺水炉,调小外输炉炉火,正在施工作业且受用电安全影响的项目,各站立即通知并停止施工。 2、立即通知站长或其他应急小组成员,说明停电时间及其影响,并要求了解停电原因,告知相关班站,并迅速进入应急状态。 3、站长接到大面积停电通知后,根据最新生产变化,综合考虑整体安全生产影响,立刻做出恰当的反映,指派值班员工进行相关的安全操作,

机房故障应急预案

信息化管理中心机房故障应急预案为科学应对网络与信息安全突发事件,提高信息化管理中心机房处理突发信息化网络事件的能力,建立健全信息化安全机制,有效预防、及时控制和最大限度地消除信息化安全各类突发事件的危害和影响,特制订信息化管理中心机房故障应急预案。 本预案坚持“统一领导、协调配合、明确责任、依法规范、条块结合、整合资源、防范为主、加强监控”的原则。适用于信息化管理中心机房可能发生的网络与信息化安全突发事件。 信息化管理中心成立信息化安全小组,为信息化管理中心常设机构。应急小组组长:冯立强;副组长:郭永明;组员:李松洋,宋智恒。 一、机房漏水防治应急预案 ⑴发生机房漏水后,第一目击者应立即通知网络与信息化安全小组。 ⑵若空调系统出现渗漏水,应立即停止故障空调,将机房内的积水清除干净,并及时联系设备供应方进行处理,必要情况下可以临时用电扇对服务器进行降温。 ⑶若为墙体或窗户渗漏水,应立即通知总公司办公室,及时清除积水,进行墙体或窗户维修,避免不必要的损失。

二、设备发生被盗或人为损害事件应急预案 ⑴发生设备被盗或有人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信息化安全小组,同时保护好现场。 ⑵信息化安全小组接报后,通知安全保卫部门及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。 ⑶事件当事人应当积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向信息化安全小组汇报。 ⑷信息化安全小组召开会议研讨,事态严重时,应向集团总公司相关领导报告,请示进一步处理的决策。 三、机房长时间停电应急预案 接到长时间停电通知后,应及时通过网站发布或电话通知停电通告,要求内网用户在停电前停止办公、保存数据并正常关机。由于中心机房UPS供电设计时间为2小时,故在停电1小时50分后,应当关闭所有机房内设备。 四、通信网络故障应急预案 ⑴发生通信网络故障后,计算机操作员应及时将信息告知信息化安全小组,并通知负责人员进行处理。 ⑵信息化网络管理人员与负责人及时查清通信网络故障位置,或告知相关通信网络运营商,请求协助查清原因,同时,隔离故障区域,

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案1总则 1、1编制目得 1、1、1为了正确、有效与快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成得影响与损失,维护国家安全、社会稳定与人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。? 1、2编制依据 1、2、1本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》与《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,并结合公司实际制订. ?1、3适用范围?1、3、1本预案适用于公司应对与处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起得对国家安全、社会稳定与公司正常生产经营秩序构成重大影响与严重威胁得大 面积停电事件。 1、3、2本预案用于指导与规范公司系统制订大面积停电事件应急预案,建立自上而下得分级负责得大面积停电事件应急救援与处理体系。各区域电网公司、省(自治区、直辖

市)电力公司应参照本预案框架内容与要求,制订符合地方政府要求与本网实际得应急预案. ?1、4工作原则?1、4、1预防为主.坚持“安全第一、预防为主”得方针,落实事故预防与控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府与公安机关,加强电力设施保护宣传工作与行政执法力度,提高公众保护电力设施得意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性得事故演习,提高大面积停电事件处理与应急抢险得能力,以及城市与公众应对大面积停电得能力。?1、4、2统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)得统一指挥与协调下,通过公司各级应急领导小组与电力调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援等各项应急工作。其中公司各级应急领导小组统一领导管辖范围内得电网大面积停电应急救援与事故处理;电力调度机构指挥电网事故处理与电网恢复。?1、4、3分层分区.按照分层分区、统一协调、各负其责得原则建立事故应急处理体系.各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司按照电网结构与调度管辖范围,制订科学有效得电网“黑启动"方案。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要得保安电源,避免在突然停电情况 1、4、4保证重点.在电网事故下发生次生灾害。? 处理与控制中,将保证大电网得安全放在第一位,采取一切

机房停电事件应急预案

 (6) 机房管理人员详细记录事件原因及此期间采取的应急措施,备

全场停电事故应急预案

全场停电事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为提高对各种人为或自然灾害等因素所造成的全站停电事故的应急、应变处置能力,在发生全站停电事故时,能够做到准确、有序、迅速的处置,保证机组安全停运,避免设备损坏,将事故造成的损失降到最低程度,制订本预案。 1.2编制依据 《电网调度管理条例》 《发电企业典型突发事件应急预案范本》 《电力企业应急预案管理办法》 《电力企业专项应急预案编制导则》 《突发事件总体应急预案》(如东海上风力发电有限公司) 1.3 适用范围 本预案规定了公司各部门在发生全站停电或部分停电事故应急处理工作原则、组织体系、技术措施、应急响应、后期处置、应急保障、培训与演练等内容。本预案适用于本公司各部门应对突发全站停电事件的处置。 2 应急处置基本原则 2.1 坚持“保人身,保设备,保电网”原则,当事故灾害中有人员和设备受到威胁时,应当首先抢救人员。 2.2 坚持“快速响应”原则,加强应急队伍建设,提高应急响应的速度和能力。确保重要设备的电源,防止重大设备损坏事故。 2.3 坚持“集中领导,统一指挥,分级响应”原则,应在现场指挥部的统一指挥下,各专业应急小组紧密配合,分级响应,协同作战。 3 事件类型和危害程度分析 3.1 受地理、气候及其次生、衍生灾害的影响,主要发电设备损坏,人员重大误操作,故意破坏,电网稳定破坏等因素的影响,任何时候公司的发电生产有可能面临停电的威胁。全站停电会引起以下后果: 3.1.1 全站停电为重大设备事故。

3.1.2 造成较大社会负面影响。 3.1.3 人员重大误操作引起的全站停电,可能引起电网事故,造成事故扩大。 3.1.4 可能造成人身伤害。 4 事件分级 4.1 按照全站停电范围的严重程度,由高到低划分为:将事件分I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(一般)三个等级,并依次采用红色、橙色、蓝色来加以表示。 4.2 红色等级(I级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,直流电源、通信系统尚能维持; 4.3 橙色等级(Ⅱ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电中断,保安、直流电源、通信系统尚能维持; 4.4 蓝色等级(Ⅲ级):机组全部跳闸,停止对外送电,高、低压站用电正常。 5 应急指挥机构及职责 5.1应急指挥机构 5.1.1 应急领导小组 组长:总经理 副组长:分管副总经理 组员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.2 应急现场指挥部 总指挥:总经理 副总指挥:分管副总经理 成员:生产部经理、安质部经理、综合部经理、财务部经理。 5.1.3 专业应急小组 综合协调组:综合协调组由生产部人员组成,生产部经理担任组长。 运行操作组:运行操作组由风电场运行人员组成,风电场场长任组长。 应急救援组:应急救援组由检修工区人员组成,生产部经理担任组长。 安全保卫组:安全保卫组由安质部人员组成,安质部经理担任组长。 后勤保障组:后勤保障组由综合部成员组成,综合部经理担任组长。 5.2 应急指挥机构职责

应急预案(停电事故)

应急预案(停电事故)

中部粮油主食产业园B区 停 电 应 急 救 援 预 案 审批: 审核: 编制: 濮阳市中房建筑工程有限公司 2015年11月

停电事故应急预案 为了积极应对可能发生的停电事故,高效、有序地组织开展事故处理及预防工作,最大限度地减少损失,避免对后续施工造成影响,维护正常的生产秩序,结合我项目部实际情况,制定停电事故应急预案。 一、停电事故应急领导小组 组长:李金红 副组长:温万卿赵登行 成员:马双军王凯周晓河赵丽辉 作业队负责人陈刚 二、停电事故应急领导小组的职责。 1、组织有关部门制定应急预案并按照应急预案迅速开展抢险救援工作,力争将损失降到最低程度。 2、根据停电事故发生情况,统一部署应急预案的实施工作,并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施。 3、根据停电事故情况,快速组织对可能造成的影响后果进行处理。 4、配合业主及监理进行事故调查处理工作。 5、作好稳定现场秩序和事故应急处理工作。 6、停电事故处理完后发布通报,将事故原因,责任及处理意见上报业主及监理。

7、定期组织预案的演练,根据情况的变化,及时对预案进行调整、修订和补充。 三、停电事故应急领导小组组成成员职责。 (一)组长职责 1、负责统一组织对停电事故原因及事故处理的统一安排。 2、与业主、监理单位及供电局联系,对停电原因进行调查处理。(二)副组长职责 1、负责停电事故的原因调查,并对事故应急处理工作进行直接安排、督促; 2、组织事后对停电事故原因、事故责任、处理意见的收集、整理、汇报工作。 (三)成员职责 1、负责对应急预案的编制及审核及监督执行; 2、负责按照应急预案及领导安排对事故的进行应急处理及人员安排,参加停电事故调查及事后对事故原因、处理意见的整理工作; 3、负责事故处理的后勤保障工作。 4、负责及时把应急物资和设备运送到事故现场; 5、负责施工的处理过程中的安全工作。 6、负责总控制箱空气开关的开、关工作; 四、停电事故报告和现场保护 (一)、停电事故发生后,事故现场负责人或其他管理人员必须以最快捷的方法,立即将所发生停电事故的情况上报应急领导小组组长、

工厂停水、停电应急预案

工厂停水、停电应急预案 1、目的:为应对公司突发性停水、停电事故,迅速有序地组织和恢复供水、供电,确保生产顺利进行、人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案。 2.适用范围:公司生产车间 3.应急小组结构 3.1应急救援组织机构、组织人员和职责划分 总指挥:负责应急计划中的监控措施的落实、发布启动、关闭应急救援预案的命令,启动应急救援预案后,负责全面组织应急工作,并对问题进行决策,人员协调,负责向总部汇报,组织事故的调查处理,负责安排并核准应急预案的制定和修订。 生产指挥组:协助总指挥完成应急停电停水的生产恢复相关工作,总指挥不在时代总指挥实行应急救援统筹指挥工作。 设备抢险组:判断事故对生产设备造成的影响程度,在保障自身安全的前提下对设备进行正确抢救处理,启用备用公共设施设备,将损失降到最低。 安全指挥组:负责事故初期的现场警戒,设备关停保护,存在危险情况下需要将人员有序的疏散安全地区。 3.2应急小组联系方式 总指挥: 生产指挥组: 设备抢险组: 安全指挥组:各车间当班班长 4.预防措施: 1、加强日常点检工作,对公共设施设备进行定期维护,避免事故发生。 2、加强与自来水公司、供电局联系,如有计划性停水、电、的时候,通过协商,尽量避免停水、电对生产造成影响,此外,对本公司水泵管道和变压器线路等定期检修维护,避免因为设备故障和线路管道损坏导致的停水停电。

3、积极完善应急程序,准备更多的应急措施,尽量消除停水、电对生产造成的影响。 5.停水应急程序 5.1停水应急程序 5.1.1机械负责人在接到自来水公司通知停水的电话或以其他形式的停水通知时,必须问清楚停水的时间,停多长时间及停水原因,做好记录,向上级领导及车间负责人汇报。 5.1.2各部门接到停水通知后,根据部门制定的停水预案,做好停水、临时用水管道切换工作。 5.1.3自来水公司停水前10分钟,进行临时用水的储存和切换工作。 5.1.4 突发停水,电工和机械人员在接到通知后,必须10分钟内马上到现场,检查故障原因和进行抢修,配合生产指挥人员尽快恢复生产。 5.2事故停水应急程序 5.2.1遇突然停水,首先查明是厂内设备故障导致停水还是市政供水管网故障,如是厂内设备故障导致停水,排除故障后恢复供水。如是市政停水,按计划性停水应急程序执行。 5.2.2相关负责人员发现停水后要第一时间询问供水部门停水原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 5.2.3查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 5.2.4按计划停水应急预案处理进行备用水管转换投送。 5.2.5本公司由于维修等原因进行大面积停水,必须通知生产负责人做好停水应急预案,超过30分钟需要向生产副总申请,确认后方可进行关闸停水。 5.3停水应急措施流程图

中心机房应急预案

中心机房应急预案 一、系统故障应急流程 1.1 系统故障应急流程说明 一、故障发生 系统运维服务小组可从以下途径得知故障的发生: 1)运维服务中心通过网管告警发现故障 2)维护站点通过维护巡检发现故障 3)用户发现故障,报给呼叫中心 4)驻场工程师发现故障 二、报障受理 监控系统运维服务小组得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人或单位详细了解系统故障情况。 三、信息研判 运维服务小组根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。 四、预案启动 如需启动应急预案,则立刻通知系统突发故障应急领导小组,由领导小组启动应急预案,对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。 五、资源确认 系统突发故障应急预案启动后,首先是根据现场突发故障实际状况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认,主要有以下资源: 我公司技术支持人员; 相关厂家技术支持人员; 我公司聘请的技术专家

另外,如果现有资源不能满足应急需要的,可同时启动我公司内部的资源应急调度流程。 六、预案执行 按照既定的预案进行突发故障抢修,如遇到问题及时向系统突发故障应急领导小组汇报。 七、预案终止 预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况,在与用户单位有关部门协调后报系统突发故障应急领导小组决定。 八、结果上报 预案中止后,相关预案参与人员将整个事件过程中所有收发信息、领导批示、事故调查报告、现场录像、图片等材料及时整理归档,并总结事件处理过程中的经验和教训,修改、完善事件应急预案。然后集中上报至系统突发故障应急领导小组。 应急流程管理报告填写指南 编号:(格式为D0405-日期+两位序列号,其中日期按“yyyy+mm+dd”格式,2位序列号根据日期从01起顺序递增,例如D0405-2010031401,表示2010年3月14日第1张应急流程管理报告。) 报告日期:年月日至年月日(统计时间段) 报告人签名:服务主管签名:

水泵房停电停水事故应急预案

水泵房停电停水事故应急预案 〈一〉领导组织总指挥:白班;夜班:值班干部 一、副总指应急救援的组成及职责副总指挥: 组员: 〈二〉职责 1、总指挥:负责组织指挥全厂的应急救援; 2、副总指挥:负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作; 3、组员:在指挥部统一指挥下进行工作,各工段长在事故应急救援中的职责是: 1. 炼钢工长:负责炼钢工段现场指挥工作; 3. 连铸工长:负责连铸工段现场指挥工作; 4. 机修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥; 5. 电修工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指挥;

6 外围工长:协助总指挥负责抢险抢修工作的现场指 挥; 7. 工程师:负责抢险抢修现场的技术指导; 二、应急通讯:在处理事故时,所有参与抢险抢修人员需保持通讯畅通,若发现信号不稳定或中断时,应立即运用厂内固定电话或手机及时与总指挥取得联系,并明确说明所处位置。 三、事故处理预案: 1、当发生停电事故时,水泵房主控工不要慌张,要镇定,南区安全水塔可以提供大约15 分钟的水源,在这期间内主控工完全可以送电后重新启动水泵; 2、北区在正常情况下,柴油机在停电后可以自动启动,水泵房主控工只要到控制箱操作面板上按下结合离合器的按纽,然后按住升速按纽,直到在速度仪表上显示的转速不能再上升为止; 3、如果柴油机没有自动启动,可先按一下复位按 钮。 若再不行,就把转换开关打在手动位置,这时只要手指按下启动按钮,柴油机就可启动

4、当成功启动柴油泵以后,水泵房主控工应立即将情况汇报当班调度长,并通知转炉主控室及连铸主控室。 5、转炉主控室接到水泵房的报警电话后,应立即提枪停止冶炼,,并立即将该情况通知当班调度,由当班调度长向上级进行汇报。 6、连铸主控室接到水泵房报警电话后,应密切关注二冷水量,在条件允许的情况下尽量将在浇钢包内的钢水拉宀 完。 7、水泵房主控工在柴油机启动完毕后,可适当调节入口处的手动阀门来增加或减少水的压力,以达到设备所需的安全用水。 四、预防措施与考核 1、水泵房主控工在平时的工作中要密切监视安全水塔的水位高度,如有异常情况要立即报告当班调度长,便于及时处理以消除隐患; 2、安全水塔的出水管的手动阀门要随时观察、以防有人误动; 3、每班人员要巡视柴油机的操作箱面板的各开关、指示灯的指示情况。如:选择开关要打在自动位置;电源的

相关文档
相关文档 最新文档