文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 配电箱安装(OK)

配电箱安装(OK)

工程名称通用润园小区交底日期2011年6月30日

施工单位中国新兴保信建总六公司分项工程名称成套配电箱安装

交底提要配电箱安装

交底内容:。

1、施工准备

1.1铁制配电箱(盘)箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。

1.2镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。

1.3绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证或"CCC"认证。

1.4其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)端子板、绝缘嘴、塑料带、黑胶布、防锈漆、焊锡、焊剂、电焊条、水泥砂子。

2、主要机具

2.1铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。

2.2手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具箱、高凳等。

3、作业条件

3.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。

3.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。

3.3安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

4、操作工艺

4.1工艺流程

配电箱(盘)安装要求→弹线定位

4.2配电箱(盘)安装要求:

4.2.1配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.4m;明装时底口距地1.2m;在同一建筑物内同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。

4.2.2挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。

4.2.3导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

4.2.4配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE 保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

4.2.5配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。

4.2.6导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

审核人交底人接受交底人

工程名称通用润园小区交底日期2011年6月30日

施工单位中国新兴保信建总六公司分项工程名称成套配电箱安装

交底提要配电箱安装

交底内容:

4.2.7配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

4.2.8垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

4.2.9配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

4.2.10照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

4.2.11磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。

4.2.12照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在是间触点的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。

4.2.13当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于下列所示。

相线线芯截面S(㎜2):S≤16;16≤S≤35。PE线最小截面(㎜2):S;16。相线线芯截面S(㎜2):S>35;PE线最小截面(㎜2):S/2。

4.2.14PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为2.5㎜2;无机械性保护时为4㎜2。

4.2.15配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(L3)应涂黄色;B相(L2)应涂绿色;C相(L3)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色。

4.2.16配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全。

4.2.17照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3㎜;安装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部份应涂防腐漆。

4.3弹线定位

4.3.1根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;

4.3.2明装配电箱(盘):采用金属膨胀螺栓可在砼墙或砖墙上固定配电箱(盘)。其方法是根据第1

5.4.2条弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。

4.3.3配电箱(盘)的固定:在砼墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。

审核人交底人接受交底人

工程名称通用润园小区交底日期2011年6月30日

施工单位中国新兴保信建总六公司分项工程名称成套配电箱安装

交底提要配电箱安装

交底内容:

4.3.4暗装配电箱的固定:根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平格,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

4.3.5绝缘摇测:配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与中性线之间,相线与保护地线之间,中性线与保护地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。

5、质量标准

5.1保证项目:低压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收规范规定。

5.2基本项目:

5.2.1配电箱安装应符合以下规定:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;中性线经汇流排(N线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关、灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE保护地线不串接安装明显牢固,导线截面、线色符合规范规定。

5.2.2导线与器具连接应符合以下规定:连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

5.2.3电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固保护接地线截面先用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂,刷后不污染设备和建筑物。

5.2.4允许偏差

5.2.4.1配电箱(盘)体高50㎜以下,允许偏差1.5㎜。

5.2.4.2配电箱(盘)体高50㎜以上,允许偏差3㎜。

6、成品保护

6.1配电箱(盘)安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏弄脏电具、仪表。

6.2安装箱(盘)面板时(或贴脸),应注意保持墙面整洁。

6.3土建二次喷浆时,注意不要污染配电箱(盘)。

7、应注意的质量问题

7.1配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差,是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。

7.2铁架不方正。在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。

审核人交底人接受交底人

工程名称通用润园小区交底日期2011年6月30日

施工单位中国新兴保信建总六公司分项工程名称成套配电箱安装

交底提要配电箱安装

交底内容:

7.3盘面电具、仪表不牢固、平正或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框。螺丝不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。

7.4接地导线截面不够或保护地线截面不够,保护地线串接,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。

7.5盘后配线排列不整齐。应按支路绑扎成束,并固定在盘内。

7.6配电箱(盘)缺零部件,如合页、锁、螺丝等,应配齐各种安装所需零部件。

7.7配电箱体周边、箱底、管进箱处、缝隙过大、空鼓严重、应用水泥砂浆将空鼓处填实抹平。7.8铁箱内壁焊点锈蚀,应补刷防锈漆。铁箱不得用电气焊进行开孔,应采用开孔器进行开孔。7.9配电箱内二层板与进、出线配管位置处理不当,造成配线排列不整齐,在安装配电箱时应考虑进出线配管管口位置应设置在二层板后面。

8、安全注意事项

8.1安装配电箱、盘面和器具时,应防止倾倒和坠落伤人。

8.2开关上的保险丝必须按规定选用,不得用铜、铝丝代用,摆放方法要正确合理。

8.3送电试亮前,要通知现场有关施工人员,非电气工作人员禁止乱动电气器具。

审核人交底人接受交底人