iFix连GE PLC的驱动配置(GE9)

iFix连GE PLC的驱动配置(GE9)
2007-01-31 17:19:19 作者:ifixonline 来源:
文字大小:【大】【中】【小】 评分等级:3 注意:最好使本机IP与PLC上的IP在同一网段,子网掩码相同;关闭防火墙等。确保本机与PLC已经连接上(PING一下)。

1. 运行“系统配置SCU”

2. 打开SCADA组态。

3. 添加GE9驱动。

4. 点击“配置…”按钮,选Use Local Server。

5. 点击下面的“Connect…”按钮,跳出GE9配置环境。

6. 点击下面第一个按钮,添加Channel0,勾上Enable属性。

7. 点击下面第二个按钮,添加Device0,输入PLC的IP地址192.168.0.20,勾上Enable属性。

8. 点击下面第三个按钮,添加DataBlock0,输入I/O地址(M1-M100),勾上Enable。

9. 保存该驱动配置,文件名为PAC3i.GE9。

10. 点击上面手型按钮,在Default Path中输入PAC3i.GE9;在Advanced中选中Server Auto->On。然后保存并关闭“Power Tool”。

11. 点击“系统配置”窗口的任务配置按钮,查看IOCNTRL.EXE /a是否添加。

12. 找到Windows操作系统的HOSTS文件(C:\WINNT\system32\drivers\etc),将PLC的IP地址和Device0输入并保存,然后重启电脑。例如:

192.168.0.10 FIX
192.168.0.20 Device0

13. 再次运行Power Tool,点击上面的启动按钮,运行该驱动。

14. 点击上面的监视按钮,监视运行情况。