220kV赵庄站110kV赵三线更换两侧光差保护装置

施工方案

一、工作内容说明

为了配合怀仁海北头光伏发电送出工程,在怀仁三里庄站安装光差保护装置,110kV 怀仁站由RCS-941保护装置更换为带光纤差动保护的PSL621UD线路保护(南自)。

二、计划工作时间

起始时间: 2012 年 10月日 10 时 00 分

结束时间: 2012 年 10月日 23 时 00 分

三、组织分工及职责

1、中心技术科:负责总体工作的组织协调,在工作过程中遇到技术疑难问题时负责协调解决。

2、电调通讯专工张凯、张继:负责索九一线发电一厂与九区变两侧的光纤通讯,电力调度后台与本地后台的通讯。

3、供电队检修班

工作负责人:刘恒丰

工作班成员:严进嗣、黄冕、刘存龙

工作任务:发电一厂索九一线3513保护装置由PSL641线路保护装置(南自)更换为带光纤差动保护的PSL646U线路保护装置(南自)接线,新装置继保试验,CT极性试验;核对新保护装置模拟、开关量与后台(包括电调后台)是否对应;就地和本地后台以及电力调度远动能否正常操作开关。

四、现场工作安全措施

1、工作前工作负责人查看现场,并与运行人员一起熟悉工作现场,辨识危险源点,交待安全措施。

2、工作前工作负责人组织检修人员一起召开班前会,交待工作内容、工作区域、危险源点、安全措施、人员分工、注意事项等。

3、应在发电一厂35KV开关场索九一线3513间隔的3513开关及其3513-1、3513-3刀闸四周装设遮拦,并向内悬挂“止步,高压危险!”标识牌,工作人员在开关场的工作范围在遮拦以内,防止工作人员误入带电间隔。

4、应拉开发电一厂35kV索九一线3513开关,3513-1、3513-3隔离刀闸。

5、应在35kV索九一线3513开关与3513-1隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组,应在35kV索九一线3513开关与3513-3隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组。

6、应拉开发电一厂35kV索九一线3513保护装置电源空开、操作电源空开、电压空开。

7、工作现场应有运行人员监护。

五、安全注意事项及危险源点

1、应解开保护屏后的(保护回路)、(测量回路)电流端子的连片,将试验线加于端子排装置侧,防止试验时反送电至CT一次侧。

2、试验时试验人员与接线人员应相互呼唱,防止继保仪所加电流、电压伤害到接线人员。

3、在继保试验完成拆除试验接线时应确认保护装置已停止输出电流、电压。

4、在试验完成后恢复解开的电流连片,并由负责人检查连片恢复情况。

5、试验完成后恢复硬压板时应检查保护装置的跳闸信号是否已复归,若没有复归,则应

先复归保护跳闸信号后再恢复硬压板。

6、做CT极性试验时检查CT两侧是否挂接地线,装设围栏,防止走错间隔;登高时有人

护梯,高处作业时应正确使用安全带。

7、由于保护装置柜内运行设备较多,工作前应用红色绝缘胶带将(除1-1D端子排以外

的)其余设备及端子排、空开封起,防止误碰运行设备。

8、在后台进行分合闸操作前,应首先核对后台定义的链接地址与索九一线3513的

PSL646U光差保护装置的IP地址正确无误!!!!

六、工作步骤

1、改造前准备

1)面板开孔:四个硬压板、一个操作把手。

2)对应接线图纸,在办公室打印需要的线号。

3)装置到后,熟悉装置,对照装置核对图纸,根据技术科下的定值,在办公室进行装置效验,以提高改造完后装置效验速度。

2、改造步骤

1)工作负责人办理工作票,施工前组织相关人员熟悉施工图纸、保护装置说明书、学习施工方案及作业指导书。

2)带领工作人员熟悉工作现场,召开班前会,指明危险源点和安全注意事项。

3)断开PSL641保护装置电源及相关的操作电源(1-1DK1、1-1DK2空开),断开1-1ZKK 电压空开,并用万用表在空开上下端口验电,确认装置侧无电压。

4)测量保护装置端子是否还有电压,防止断错空开或漏断相关电源。

5)按照施工图纸对新保护装置PSL646U进行接线。(接线图纸见改造图)

6)配合厂家修改后台(弹簧未储能、SF6压力信号量是接在35KV1#主变测控装置上的,应该在定义后台时从分画面中全部链接),设置通信地址。

7)工作负责人按照图纸检查接线的正确性。

8)将35KV索九一线保护新定值输入保护装置。

9)完成索九一线CT极性试验,母线指向线路应为正方向,从CT本体直接打到保护装置。

3、改造接线后验收

1)装置上电前依次投退压板、分合隔离刀、分合断路器测量1-1DK1下口电阻,防止直流回路短路,确认无误后方可上电,检查PSL646U装置运行是否正常。

2)通讯专工张凯、张继负责将光纤接入保护装置,并检查本地及与电调后台通信是否正常。

3)在CT一次侧加大电流,检查故障录波、保护装置的保护和测量值、后台显示值是否正确。

4)按照35KV索九一线保护新定值要求对保护装置进行校验及传动试验,并做好试验记录。5)检查35KV索九一线保护装置就地与后台操作、是否正确可靠,遥信、遥测显示是否正

确。

6)投退压板,检查压板功能,。

4、送电后工作内容

1)检查保护装置差流。

2)检查后台(电力调度后台)遥测、遥信量是否正确。

3)工作结束,工作负责人安排整理现场,并终结工作票。

七、保护装置试验项目

本保护装置需试验项目:(根据定值单配置)

试验项目试验方法注意事项

1 输入的模拟量零漂校

要求保护装置不输入交流量,保护装置进入“采样信息”菜单后,

选定保护模件再进入“显示有效值”子菜单,进行各电流、电压的

零漂值检验,包括幅值、相位、直流偏移。要求零漂值均在0.01A(或

0.05V)以内。

检验零漂时,要求

在一段时间(几分

钟)内零漂值稳定

在规定范围内

2 交流电流幅值特性校

在保护装置上短接2-1D端子排Ia' 、Ib'、Ic'、I0',在端子X1、

X3、X5、X7(对应AC插件端子)上分别接试验设备的IA、IB、

IC、IN;用同时加三相电流的方法检验三相电流的采样数据,

并采用模拟单相故障的方法检验3I0。这时,保护装置进入“采

样信息”菜单,再分别进入各保护模件“显示有效值”子菜单,检

验采样值。要求保护装置的采样显示值与外部表计测量值的误差应

小于5%。

加电流时防止损

坏保护装置

3 交流电压幅值特性校

在保护装置上短接X2端子排X9—X7,X12—X8(即线路电压与A相

电压相同),在端子 X9、X10、X11、X12 上分别接试验设备的UA、

UB、UC、UN;用同时加三相电压的方法检验三相电压及线路

电压的采样数据。这时,保护装置进入“采样信息”菜单,再分别

进入各保护模件“显示有效值”子菜单,检验采样值。交流电压分

别为100V、60V、30V、10V,要求保护装置的采样显示值与外

部表计测量值的误差应小于5%。

防止PT二次反充

5 光差保护定值校验分别从A、B、C相保护电流输入端输入测试电流。模拟故障时间应

大于相应过流保护的动作时间定值,模拟故障电流为:

I=0.5m I1

式中:m--系数,其值分别为0.95、1.05及1.2;I1——差动定值;

差动保护在0.95倍定值(m=0.95)时,应可靠不动作;在1.05倍定

值时,应可靠动作;在1.2倍定值时,测量过流I段保护的动作时

间。

大电流时防止损

坏保护装置,防

止反充电,整个试

验回路不允许有

二个接地点,保护

装置交流回路的

接地点应断开,当

测试仪表测试端

子必须有接地点

时,这些接地点应

接于同一接地点

7 整组检验: 1)模拟各保护装置投运连接片、跳闸及合闸连接片应投上;将开关合上,分进行传动试验之

种故障,对开关进行传动试验;2)检查开关动作是否正确,显示屏显示是否和模拟的故障一致;3)后台机及故障录波器显示是否正确。别模拟各保护动作,断路器试验应在确保检验质量的前提下,尽可

能减少断路器的动作次数。根据此原则,应在整定的重合闸方式下

做传动断路器试验,试验应同时核查保护显示、报告情况和自动化

信号核对。

前,应通知一次检

修人员和值班人

员,控制室和高压

室均有专人监视。

如果发生异常情

况时,应立即停止

试验,在查明原因

并改正后再继续,

做到尽量少传动

断路器。

八、保护装置改造验收表

单位工程名称间隔名称

序号项目内容正确与否检查人

1、后台机数据库是否修改,新装置与后台的通讯。

2、电流采样

保护采样

测量采样3 电压采样电压采样

4、保护压板投退测试及相应

当保护传动试验。

保护跳闸

保护合闸

检修压板

远方压板

5 通讯光纤通道有无报警

6 极性检查差动回路中电流极性是否正确。

7 接线检查

8 投运行后保护装置差流检查及压板的投

退

备注

结论

负责人:检查人:

九、工具准备

序号名称单位数量备注

1 万用表块 2

2 线轮个 1

3 平口、梅花起子把各1 小号、中号

4 继电保护测试仪套 1

5 1.5 mm2、2.5 mm2软线卷 1 各一卷

6 绝缘胶带卷若干

7 安全警示带卷 1

8 (指针式)毫安表块 1

9 干电池节 3

10 短接线若干

11 直流双臂电桥台 1

12 个人保安线副 1

13 大电流发生器套 1

14 新索九一线保护定值套 1 技术科下发

探究220kV线路光纤差动保护联调方案

探究220kV线路光纤差动保护联调方案 摘要:文章依据220kV线路的结构特点,分析了线路中光纤分相差动保护的工 作原理,光纤分相差动保护装置的特点,差动保护中通信装置的接口方式,以及 时钟在保护装置中所起到的作用。从保护联调的角度分析了联调的具体实施方法 和存在的问题。 关键词:线路;光纤;差动保护;联调 220kV线路是电力系统中联系整个系统的支架,线路是否运行在安全可靠的 状态下在很大程度上决定着整个电力系统是否能安全可靠的运行。因此,在 220kV输电线路上采用的多个成套微机保护装置应同时满足继电保护装置选择性、灵敏性、速动性以及可靠性四个最基本的要求。 一、输电线路上常用差动保护概述 在输电线路上最常使用的差动保护方式是分相电流差动保护。分相电流差动 保护,从保护的工作原理上来说,是一种理想化的方式。分相电流差动保护的优 势体现在,保护方式不受震荡干扰、不受运行方式影响,过渡电阻对它的影响非 常小,保护方式自身具备选相的能力,因其具备继电保护装置应该具备的绝对选 择性、灵敏性以及速动性等诸多优点,光纤分相电流差动保护已成为了220kV输 电线路上使用最多最主要的保护方式。分相电流差动保护的保护原理是,通过输 电线路两侧的微机保护装置之间的互通信息,实现对本输电线路的保护。要想确 保分相电流差动保护能够安全可靠的投入到运行中,就要对输电线路两侧的微机 保护装置进行联调。 就目前一些铺设的输电线路,分相电流差动保护是采用光纤通道,将220kV 输电线路两侧的微机保护装置进行纵向联结,将一端的电流、电压幅值及方向等 电气量数据传送到另一端,将两端的电气量数值进行对比,依此判断输电线路上 的故障时发生在本段线路范围之内还是范围之外,针对于线路范围之内的故障才 采取切断线路的一系列动作。 在输电线路的实际应用中,差动保护装置在交换线路两侧电气量的时候一般 采用允许式信号作为接受对侧电气量的指示,当装置发生异常或者是TA发生断 线时,发生异常的这一侧的起动元件及差动继电器有可能都发生动作,但线路的 另一侧不会向异常的这一侧发出允许信号,有效避免了纵联差动保护的误动现象,提高了输电线路运行的可靠性;另外,输电线路上的保护装置还能传输来自远方 的跳闸信号,传输过电压命令信号等,纵联差动实现了输电线路两侧断路器在故 障发生时快速跳闸,从而保证了继电保护装置的速动性。 二、纵联差动保护的相关概念 (一)纵联差动保护的数字通道 就目前新铺设的一些输电线路,继电保护装置的通道多采用光纤通道,即某 一特定传输速率的同向接口复接通信。输电线路两侧保护装置要实现同步的关键 在于时钟,光纤通道在负责传输数据信号的同时,还负责着时钟信号的传输,正 是因为通道之中也有着时钟信号,输电线路两侧数据流的准确传输才成为了可能。在允许式传输方式中,也就是采用允许式信号的传输方式中,保证唯一的主时钟 存在,并将对侧的保护装置作为从时钟,从而才能实现数据的同步传输,并为输 电线路两侧将要做比对的电气量值确立一个统一的基准,在实现输电线路两侧保 护装置数据传输同步的同时,也确保了数据分析的同步。 (二)纵联差动保护的联调

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案设计

******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: **********有限公司 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作内容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按 照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确 保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公 司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电 力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及 施工方法、工程总结。 主要规范及标准:

电气调试施工方案

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

RCS931光纤电流纵差保护调试-详细版

RCS-931分相电流差动线路保护 装置调试及通道联调 一、保护装置自环调试 1、通电前用FC接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,接成自环方式。装 置通电后,将保护定值的“专用光纤”、“通道自环试验”控制字整定为1, 装置“运行”灯应亮,“通道异常”灯应不亮,除可能发“TV断线”信号 外,应无其他异常信息。 2、软件版本与CRC码核查 进入保护装置主菜单中的“程序版本”,查对软件版本与整定单(省局要 求)上一致。检验码正确。 3、开入量输入回路检验 进入“保护状态”中的“开入量状态”子菜单,依次进行开入量的输入 和断开,同时监视液晶屏幕上显示的开入量变位情况。各开入量输入端 子号与开入量对应关系见表3。 表3 开关量端子号与CPU开关状态符号对应关系

4、模拟量输入幅值特性检验 A:进入“保护状态”中的“DSP采样值”子菜单,在保护屏上短接n202、n204、n206、n208(即短接IA'、IB'、IC'、I0'),在n201、n203、n205、n207(或电流端子)处分别接试验设备IA、IB、IC、I0,短接端子n209-n213,n212-n214(即线路电压与A相相同),在n209、n210、n211、n212(或电压端子)处分别接试验设备的UA、UB、UC、UN,用同时加三相电流、电压方法检验采样数据。调整输入交流电压UA、UB、UC分别为50、40、30V,电流IA、IB、IC分别为3、3、2A,查看保护装置采样显示与试验仪是否一致(注意检查零序电流)。 进入“保护状态”中的“CPU采样值”子菜单,做同样的试验。 注:试验中如果保护压板未退出,保护长时间出口会导致“运行”灯会熄灭并报“跳闸出口异常”,但不影响采样数据测量.在输入10IN电流时,加电流时间应不超过10秒. B:模拟量输入相位特性检验 同A,进入“保护状态”中的“相角显示”子菜单,检查电流、电压相位装置显示值与试验仪是否一致。

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 设计院图纸及厂家技术资料 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装置单体调试,含发变组保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 工程量

工程量一览表 3 施工作业人员配备与人员资格 参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,

具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:工机具配备表 安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 继电保护装置已安装就位; 继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 作业环境安全设施可靠、完善;

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理 赵晓蕾

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理赵晓蕾 发表时间:2019-12-02T09:44:35.833Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:赵晓蕾[导读] 摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。 关键词:光纤;差动保护;通道;联调引言 随着经济的发展和科技水平的提高,人们对电力的需求也有了很大的提高。为了向客户提供优质、经济和稳定的电力能源,就需要电力系统本身更加高效安全稳定。当电力系统发生故障时可能产生上万安培的故障电流,这对故障点附近的居民人身安全和系统本身的安全稳定运行,造成重大的影响。 随着光纤通信技术在继电保护中应用越来越广泛。在实际运行中存在一些必须考虑的问题。例如通道联调试验,通道异常处理等, 1 现状 公司线路光纤差动保护曾出现因通道异常而被迫停用保护的现象。由于现场设备的限制,常用的自发自收来检验光纤通道的保护试验方法,只能排除保护装置问题,不能从根本上查清通道异常原因。因此,有必要完善光纤差动保护带通道联调调试流程,以规范保护人员的作业行为,及时查清通道异常原因并处理。 2 差动保护通道介绍 电流差动保护可以准确、可靠、快速的切除故障线路。通过采用比较线路两侧电流向量的方法,判断线路是否发生故障。 由于差动保护需要每时每刻对线路两侧的电流进行采样、比较并计算,而线路通常都有几十公里长,直接从线路两侧CT采集电流是不可能的,这就要借助数据通道把线路对侧的电流数据传递到本侧来。光纤差动保护的通道由保护装置、光电转换装置、PCM通信装置、OPGW复用光缆以及装置间连接用光缆、数据线构成。采用光信号可以用来传递保护两侧的电流信号,光信号通过光纤传播,不易受外界的干扰。 3 光纤保护通道联调试验 在通道联调之前,必须先完成保护装置自环试验,以保证装置的采样精度、出口逻辑、保护功能的正确性。首先用FC接头单膜尾纤将保护的发与收短接,将保护装置定值按自环整定。定值中“投纵联差动保护”、“专用光纤”以及“通道自环试验”均置一,然后复位装置让保护自环运行,自环试验完成后再进行通道联调才有意义。 “专用光纤”控制字按实际整定,要求:(1)精度试验:(2)跳闸试验: ①M侧断路器在合闸位置,N侧断路器在断开位置,M侧模拟单相故障,则M侧差动保护动作跳开本侧断路器。 ②两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:N侧加入34V(相电压)的三相电压,M侧模拟单相故障,则差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。 ③两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:M侧模拟单相故障(故障相电压应至少降低3V),N侧模拟运行状态,则M侧差动保护动作(动作时间应大于100ms)跳开M侧断路器并联跳N侧断路器。 ④两侧断路器在合闸位置,两侧分别进行如下试验:M侧模拟相间故障的同时N侧三相电压正常,则差动保护不动作;两侧断路器在合闸位置,N侧加入34V(相电压)的三相电压,M侧模拟相间故障,则两侧差动保护同时动作跳开两侧的断路器。 ⑤远跳:两侧投入远跳压板,M侧TJR动作发远跳信号,N侧收到远跳信号,经或者不经N侧启动元件控制。 上述试验必须两侧配合,两侧轮流进行。 4 常见的通道故障 在继电保护调试过程中出现通道故障的原因有以下几种: ①光纤头对接不准或拔插太频繁粘上灰尘; ②光电转换装置规约转换的跳线整错; ③保护通信的地址或时钟整定出错; ④“专用光纤”、“通道自环试验”、“主机方式”等保护定值中控制字整定出错。 故障中光纤头对接不准的问题最多也最难发现。出现“通道异常”告警时,检修人员一般采用层层自环的方法寻找异常原因,低效耗时,有时通道莫名其妙地恢复正常。工作中发现,在进行层层自环时免不了拔插光纤头,这就将对接不准的光纤头重新插好,所以出现了通道自己恢复正常的假像。在维护和处理通道异常时,如将光纤头拔下用酒精轻轻擦拭再插上,大多数情况下通道就会恢复正常。光纤头和光口的连接过程中,如果同心度不好,接续衰耗将很大,甚至造成不通的现象;如果光纤头和光口的间距太远,由于光的折射作用,接续衰耗也很大;尾纤和长光缆熔接时,对接的两头要采用同型号的光纤,否则将由于芯径失配增加接续衰耗。调试过程中光纤接好通信畅通后,要尽量减少光纤头的插拔次数,以免损坏光纤头。 故障中保护通信要求保护装置两侧数据采集的时钟同步,复接网络方式的数据通信由省调提供统一的时钟同步信号,保护装置的信号收、发都要使用这个时钟信号,所以保护装置要整定为外部时钟。保护装置通过整定控制字“专用光纤(内部时钟)”来决定通信时钟方式,对于复用通道(包括64kbit/s速率和2048kbit/s速率),要将“专用光纤”控制字置“0”,这也就是我们经常说的使用外时钟方式。 在保护通道调试时出现光纤接好后发现通道中断现象,如果保护整定和跳线都没问题,一般采用层层自环的方法查看故障点。在通道联调过程中,要注意监视通道延时、通道传输数据丢包率等关键数据,确保满足通道的传输要求,使通道的正常运行。 另外,光纤通道的现场维护也是很重要的工作。①保证光纤接口处连接可靠;②尾纤不能折,防止损坏玻璃纤维;③现场注意防鼠,以防老鼠咬坏尾纤;④要把多余的尾纤正确盘好,并固定好,防止开关屏门时挤坏尾纤;⑤安装和通道试验时注意保护尾纤。 5 结束语

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

RCS931与LFP931线路光纤电流纵差保护调试及通道联调精品

LFP/RCS-900系列分相电流差动线路保护 装置调试及通道联调 一、保护装置自环调试 首先用FC 接头单膜尾纤将保护的光发与光收短接,将保护装置定值按自环整定。LFP-900系列CPU1定值中CT变比系数Kct=1、TEST=1; RCS-900系列定值中“投纵联差动保护” 、“专用光纤”、“通道自环试验”均置“ 1”。 1)LFP-900 系列保护装置 1 、将电容电流整定为0,模拟任一相故障,在“ 10”秒时间内缓慢将电流从0 增 加,直至跳闸为止,此时动作电流即为起动电流值,允许误差10%; 2、将启动元件定值,电容电流整定为0.5A 以上,但启动电流定值应小于 2 倍 电容电流整定值。由任一相缓慢将电流从0增加,监视CPU1 犬态菜单中相应的相差动继电器动作标记DIF,直至由“ 0”变“1”,此时所加电流的一半即为电容电流整定。允许误差10%。 3、LFP-931/943零序差动的作法, 自环时:ICD > 0.15IN+浮动门槛,零序差动动作。 对环时:本侧ICD>1.5IC对侧I 0 V本侧10,本侧零差动作。 2)RCS-900系列保护装置 1、加入 1.05 倍Ih/2 单相电流,保护选相单跳,动作时间30 毫秒以内, 此时 为稳态一段差动继电器动作。Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、加入 1.05 倍Im/2 单相电流保,保护选相单跳,动作时间大于40 毫秒, 此时 为稳态二段差动继电器动作。Im 为“差动电流低定值” 、“1.5Un/Xcl ”中的高值 3、零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差U段灵敏度一样; 满足补偿条件后,只要差流〉max (零序起动电流,0.6U/XC1,0.6实测差流),零差即能动作; 因此,若要单独做零差,可按以下方法实验: i.需将差动电流咼定值IH”,差动电流低定值I M”整定到2.0In,降低相差 灵敏度。 ii.通道自环,再加负荷电流等于U/2Xc1(>0.051 n),并且超前于电压90°的

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通

110kV培训I线光纤差动保护对调方案路通110kV培训I线路光纤差动保护联调方案 1. 试验条件 1.1. 设备状况 在进行光纤纵差保护对调前,应完成相应光缆通道的试验、线路两侧保护装置整体调试、定值试验、自环方式下各种区内外故障试验及带开关传动试验,具备对调条件。 1.2. 仪器准备 两侧通信畅通,根据保护通道类型配备相应的通道调试设备及对调使用的通信工具,如光功率计,两侧各一套,,继电保护测试仪,联系电话等。 2. 装置检查 2.1. 版本号核对 检查两侧保护软件版本、RCS校验码,其版本号及RCS校验码应一致并记录: 培训I回A侧:保护软件版本及校验码: 培训I回B侧:保护软件版本及校验码: 2.2. 光功率测试 两侧分别进行光功率测量,在装置的光发送插件背板处旋开尾纤,在其尾纤插座上插入光功率计测量发送功率;将接收端尾纤插头插入光功率计测量接收功率。要求保护收发光功率符合相关的规程规定。 培训I回A侧保护装置发光功率: 培训I回A侧保护装置收光功率: 培训I回B侧保护装置发光功率: 培训I回B侧保护装置收光功率: 1 2.3. 通道告警功能检验

将一侧光纤的“发”芯拔出。另一侧应发出通道告警信号。,两侧轮流进行测试, 结果: 3. 线路保护装置联调试验 3.1. 检查电流传变值 输入正常运行定值,合上两侧开关,两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入1A、2A、3A电流,对侧保护对应相应显示相同电流值,A、B、C三相差流也为1A、2A、3A,两侧轮流测试,。 结果: 3.2. 模拟线路正常运行,区内故障 3.2.1. 检验电流差动功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障,A0、B0、C0,,相间故障,AB、BC、CA,,以下同,略去,,两侧差动保护能按要求正确动作。 结果: 3.2.2. 检验零差保护功能 合两侧开关,两侧同时模拟正方向单相故障加入零序?段定值,使相电流突变量不启动,,两侧零差保护应能按要求正确动作。 结果: 3.3. 模拟线路单端空载运行,区内故障 合本侧开关,断对侧开关,本侧加入正向单相、相间故障,对侧加入全电压,本侧差动保护应能按要求正确动作。,两侧轮 2 流进行测试,。 结果:

高压配电柜调试实施方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

新风施工方案调试方案

新风施工方案调试方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

通风系统调试方案 调试前的准备工作 1;熟悉资料 熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。 2;现场会检 建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。 I.风管、管道、设备安装是否正确牢固; 1.风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。 2.各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便; 3.通风机的整体性能,减振器有无位移; 4.系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。 在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。 3;编制详细调试计划 应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。 4;做好仪器、人员及运行的准备 即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。 调试中必要的理论依据 1;风量的测定 风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。 I:管内风量测定

管内风量测定在测出管道断面积(F )及空气平均流速(υ)后,可按下式算出风量: L=υ.(m 3 /h) A. 正确选择测定断面 a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果比较准确。 按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场分布的影响 并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。 b. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。B. 测点数的确定 在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于。 测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式: Rn-------由圆心至第n 个测点的距离 R--------圆管半径 n--------由圆管中心算起的等面积圆环序号 m-------风管断面划分的等面积圆环数,可按下表根据管径选定 a. 在测量断面和管内流动不出现涡流时,可通过多加测点来提高其准确 性。 b. 如果出现涡流,不仅要多加测点,还要合理处理所测数据才能较好 地达到测出风量的目的。在涡流区所测数据为0值或负值时,一般将负值也取为0。 c. 圆管的风量测定应在通过圆管中心两个正交的方向上测出所有测点的 风速。如果测量断面的流场分布具有较高的稳定性和对称性,也可一测点可用位置 D 4~5D

光差保护联调试验方法

光差保护联调实验的方法说明 两侧装置纵联差动保护功能联调方法: 1、模拟线路空冲时故障或空载时发生故障 a、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟单相故障,本侧差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。 b、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟相间故障,本侧差动保护动作跳开断路器。 注意:注意保护装置里开入量显示应确实有三相跳闸位置开入,且将“投纵联差动保护”控制字置“1”、压板定值里“投主保护压板”置“1”,屏上“主保护压板”投入。 c、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟单相故障,差动保护不动作。 d、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟相间故障,差动保护不动作。 2、模拟弱馈功能: U(37.5V)但是大注意在模拟弱馈功能的时候,弱馈侧的三相电压加的量应该小于65% n 于TV断线的告警电压33.3V,使装置没有“TV断线”告警信号。 模拟弱馈功能的方法之一:对侧只加三相平衡的34V(大于33.3V小于37.5V)的电压量:a、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 模拟弱馈功能的另外一种方法:对侧不加任何电压电流模拟量: a、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 (注意:由于常规的220KV变电站的220KV线路的电压大部分接的都是母线PT,所以此时在不加任何电压的情况下,由于开关是处于合位,此时三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V,则肯定是延时1.25秒发TV断线异常信号的,虽然此时装置报TV断线,由于此时装置主保护投入,通道正常,没有其他什么闭锁重合闸开入,也还是可以充起电的,所以这样模拟出来的仍然是弱馈功能。)

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

安装调试施工方案

安装调试施工进度计划(文字描述版) 1. 安装前准备,拆箱点件,材料运输 首先,安装合约生效后,双方保持密切的联系,时刻关注电梯及土建工程的进展情况,如有问题,及时修正。在电梯到货以前,完成对电梯井道的验收。电梯井道必须在电梯到货之前完成,具备安装条件,并及时通知我们,以保证电梯安装工作按时进行。 其次,在电梯设备到货后,双方进行拆箱清点,如有差错,及时反馈信息。将各开箱的电梯零部件根据进度分门别类编号入库,整齐码放,以备安装使用。 2. 制作样板和井道放线 对已勘察完的井道,按布置图进行样板制作和放线。 (1). 制作并放置施工样板。 (2). 根据井道实际尺寸放出基准线。 (3). 在放样板和井道放线同时,将实际的土建尺寸。在有效范围内进行调整和 布置,对土建方面不符合地方,双方将土建单位一起进行商讨,并请土建单位给予修改。 3. 安装导轨支架 在完成制作样板和井道放线工作之后,将着手进行导轨支架的安装。首先,根据井道放线基准,配置井道中导轨支架的距离。其次,按井道垂直变化情况将支架对号入座在井道壁上,按照标准固定导轨支架。 4. 安装底坑设备 底坑设备主要是缓冲器座和导轨的底座定位。对照电梯布置图和实际测定尺寸,固定缓冲器等设备位置。 5. 安装并调整导轨 在固定导轨支架和底坑设备工作结束后,进入电梯的导轨安装工作,在导轨安装过程中,我们将严格按照国家标准矫正导轨的垂直度,边安装边调整导轨的水平和垂直误差,以确保导轨垂直。 6. 安装地坎、门框和门套 根据放线的基位,安装厅门的地坎、门框和门套。 7.安装并调整厅门

8. 安装机房设备 根据电梯布置图,协助业主将电梯的主机、控制柜和机房,并按照图纸就位,然后安装其它机房设备。 9.安装轿架和对重设备 10. 安装曳引绳和限速器绳 11. 安装井道线槽和布线 12. 安装机房线槽和布线 13. 轿厢布线 14. 安装随行电缆和保护装置 15. 慢车调整、安装桥板和平衡绳(链) 在一些基本部件逐步就位后,进行慢车调整,同时安装桥板和平衡绳(链)。初步将电梯调整到一个较为理想的状态。 16. 快车调整 在慢车调整的基础上,对电梯进行快车调整。在快速运行中调整电梯的舒适感,将电梯调整到最佳运行状态。 17 .清理工地、验收移交 在电梯能稳定地进行快车运行之后,安装人员逐步清理电梯井道、底坑和所有工作面,在所有工作完成之后,对电梯进行全面的自检。在自检合格后,再报请有关部门对电梯进行联检,在对电梯各种指标测试合格后,协助贵方请技监局检测部门对电梯进行全面验收,保证电梯顺利交付使用。

线路光纤保护联调方案

光纤差动保护联调方案 摘要:光纤电流差动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。根据光纤分相电流差动保护的基本原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其中包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。同时分析了光纤电流差动保护定检中存在的危险点,并提出了相应对策。 关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸 0 引言 近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护之一得到了越来越广泛的应用。而且这种保护在超高压线路的各种保护中,具有原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上各种类型故障等突出优点。目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,甚至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此本文将结合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。 数字电流差动保护系统的构成见图1。 M N 图1电流差动保护构成示意图 上图中M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。保护侧光端机装在保护装置的背板上。通信终端设备侧由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。 1 光纤分相电流差动保护基本原理光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,各侧保护利用本侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。 动作电流(差动电流)为: I D=│(ìM-ìMC)+( ìN-ìNC)│ 制动电流为:I B=│(ìM-ìMC)-( ìN-ìNC)│ 比例制动特性动作方程为: ID﹥ICD ID﹥K*IB 式中:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方向;ICD为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K<1。线路内部故障时,两侧电流相位相同,动作电流远大于制动电流,保护动作;线路正常运行或区外故障时,两侧电流相位反向,动作电流为零,远小于制动电流,保护不动作。南瑞公司的RCS

江西电网线路纵联保护联调试验技术规范

江西电力调度中心企业标准 江西电网线路纵联保护联调试验技术规范 Q/JDD-J05.01.01-2007 1 总则 1.1 线路纵联保护应按本技术规范完成试验。试验未完成或不合格,线路纵联保护不得投入运行。 1.2 根据赣电安[2005]42号文附件1中有关规定,施工单位负责新设备的保护统调和带负荷试验、运行单位进行监督验收。 1.3 线路纵联保护复用通道检验责任部门按《复用继电保护及安全自动装置通信设备的运行管理规定》(华中电调[2002]303号文)及《江西电网高频通道结合加工设备运行管理规定(暂行)》(赣电生[2004]45号文)有关规定划定,通道未调试、检验合格,不得进行保护装置的联调试验。继电保护部门应注重对复用通道测试数据的收集整理。 1.4 进行线路纵联保护联调试验,试验单位应配备满足各项测试要求的合格仪表仪器。 1.5 试验时应实时仔细观察保护装置及信号传输装置的信号及仪表指示。 1.6 纵联保护装置联调试验前应根据现场实际情况做好各项安全措施。 1.7 本技术规范解释权归江西电力调度中心 2 线路高频保护联调试验 2.1必备试验设备 2.1.1记忆示波器1台:频率上限20MHz,可记录时间≥15秒。 2.1.2继电保护综合测试仪1台。 2.1.3选频电平表1台,主要性能指标应满足以下测试要求: 测试频率范围:40kHz~500kHz,带宽可选; 测试电平范围:-60dB~+40dB; 输入阻抗:高阻、75Ω、600Ω可选。 2.1.4振荡器1台,主要性能指标应满足以下测试要求: 输出频率范围:40kHz~500kHz; 输出功率:-10dB~+10dB,输出阻抗0Ω、75Ω可选。 2.1.5 0~31dB可变衰耗器一台。 2.1.6 万用表等其它工具。 2.2通道信号交换试验 2.2.1观察通道信号交换,应满足本侧启信200ms—收对侧发信5S—两侧均发信号5S—本侧发信5S的逻辑。 2.2.2用万用表监视整个信号交换过程中收发信机电源电压应无异常。同时用记忆示波器录取通道入口高频信号的整个交换过程的波形:高频信号载频应为连续的正弦波,无削峰、畸变或间断;注意两侧交换信号的5秒过程中是否有差拍。

相关文档
相关文档 最新文档