文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调工程施工组织设计

暖通空调工程施工组织设计

暖通空调工程施工组织设计
暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据:

1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。

2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-

2002)

5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82)

6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-

98)

7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96)

二、工程概况:

(一)土建概况:

本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。

1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度

(0.15g)。

2、主要技术经济指标:

(1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑

呈“一”形布置。

(2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。

(二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。

2、通风设备安装。

3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。

三、系统简介

(一)通风

本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。

新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。

排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。

(二)防火及防排烟

根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。

消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。

(5) 主要材料

空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。

空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。

风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。

保温材料采用PEF管壳或板材。

四、施工方法

(一)镀锌薄钢板风管制作

1.工艺流程:

剪切

倒角

领料

风管合口

风管折方

咬口制作

展开下料

施工准备

焊接

打眼冲孔

法兰下料

成品保护

铆法兰

翻边

2、施工准备

2.1根据设计和施工规范要求,参照表4-1,4-2购买相应规格的角钢和镀锌钢板等。

表4-1

类别

直径D或长边b 圆形

风管

矩形风管

中、低压

矩形风管

高压

除尘系统

风管

D(b)≤3200.50.50.75 1.5 320

表4-2

风管长边尺寸b法兰材料规格(角

螺栓规格

钢)

b≤63025×3M6 630

2500

2.2根据加工需要,准备一定数量的机具,具体见机具使用计划。

2.3所有需用板材、型钢等材料验收其合格证明书、质量鉴定文件。

2.4加工场地配备相应的设施及电源,并配有可靠的安全防护装置和消防器材。

2.5对施工队进行书面的技术质量及安全交底。

3.加工制作

4.法兰加工

5.法兰铆接

5.1法兰铆接前,矩形凤管边长>630mm时,长度>1200mm时,采用角钢外加固法加固。加固时做到排列整齐,均匀对称。

5.2风管法兰质量复核合格后,将法兰套在风管上,留10mm左右翻边量;管折方线与法兰平面应垂直,参照表4-4,选择对应的铆钉,将风管与法兰铆固。且风管翻边后的四角应涂胶密封处理。

表4-

4

类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格

方法兰

120-630

800-200Ф4.5

Ф5.5

Ф4×8

Ф5×10

圆法兰

200-500

530-2000Ф4.5

Ф5.5

Ф4×8

Ф5×10

5.3风管制作完后做到折角平质、圆弧均匀、两端平行、无翘角,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。

6.成品保护

6.1成品风管按系统编号码放在平整,无积水,宽敞的场地,且有防雨、雪措施。

6.2风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏。

(二)薄钢板风管安装

1.工艺流程

安装吊架

设置吊点

制作吊架

确定标高

预检

风管排列

法兰连接(垫料穿螺丝)

安装就位找平找正正

评定

检验

矩形凤管长边尺

寸水平风管间距

垂直风管间距

最少吊架数

≤400mm 不大于4m 不大于4m 2付≤1000mm 不大于3m 不大于3.5m 2付>1000mm

不大于2m

不大于2m

2付

2.支吊架制作

2.1根据设计图纸和风管系统所处位置,吊架形式采用双杆或三杆吊架,吊杆为Ф8或Ф10圆钢,根据风管标高适当截取。吊杆套丝不宜

过长,丝扣末端不超出角钢底盘最低点。角钢规格按表4-5选择

4-5

B A 120-200250-500630-10001250-2000120-20040×445×456×475×5250-50040×445×463×475×5630-100050×456×470×480×61250-2000

63×4

63×5

70×5

90×6

2.2吊架制作完毕后,应认真除锈、清污、刷红丹防锈漆一遍。

3.吊架安装

3.1根据现场实际情况,采用膨胀螺栓法固定吊杆。

3.2划出风管的中心线,找出吊点的位置,将吊杆依次竖直的固定在顶板上。吊架间距参照表4-6。

表4-6

3.3支、吊架不应设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风

口或插接管的距离不小于200mm。

3.4当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置固定支架,每

个系统不少于1个。

4.风管连接、吊装

4.1将制作好的风管按照图纸复核后,一字排开至10-20m,然后逐

个连接。

4.2连接时,法兰之间应粘贴4-5mm厚闭孔海绵,海绵板接头采用梯形或

楔形连接。法兰压紧后的垫料宽度应与风管内壁取平。

4.3法兰螺栓应按十字交叉法逐个均匀拧紧,螺母应在法兰同一

侧。

4.4风管连接后,拉线检查风管平直度。明装风管水平安装时允许偏差为

3/1000,总偏差不应大于20mm;明装风管垂直安装时,垂直度允许偏差为

2/1000,总偏差不应大于20mm。

4.5连接好的风管用倒链或滑轮吊起来放在吊架上,确保牢固后依

次调正调平。

(三)铝箔复合保温风管制作、安装

1.根据设计,选择一种夹芯材料的复合保温板材。且保证板材的覆

面必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,对人体无

害。

2.准备制作安装时必备工具和专用辅料等。

3.风管制作的规格可按《施工规范 GB50243-2002》中的风管规

格,只是复合保温风管尺寸以内边尺寸为准,以便和风管的配套设备连

接时不会缩小风管的有效断面积。

4.制作复合风管时长度应尽量按风管板材的长度和宽度来做。

5.当风管任何一边的宽度超过板材时,可用两块或以上的板来拼接,可用加固条加强拼接缝的强度。

6.对于大风管,可在管道内加支撑杆来进行加固。

7.对于制作好的复合保温风管,要做漏风量测试,从而保证其严密性。

8.复合保温风管的吊装可参照镀锌铁板风管的吊装方法进行。

9.其它未尽事宜可参照《施工规范 GB50243-2002》及复合风管板材厂家的制作安装说明。

(四)部分风管部件安装

1. 防火阀,排烟口必须符合消防产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件;防火阀,排烟口安装方向、位置应准确无误;防火区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm;防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜独立设支、吊架。

2.对开多叶调节阀结构牢固,启闭灵活,阀柄朝向合理,安装在便于操作及检修的部位。

3.止回阀应启闭灵活,关闭应严密,安装方向准确,。止回阀水平安装时应具备平衡调节机构。

4.消音器外壳应牢固、严密,漏风量应符合规范规定,安装位置应符合设计要求,需单独设置支、吊架。

5.风口的外表饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应一致,无明显的划伤和压痕;调节装置转动灵活,定位后无明显松动。

风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴。同一房间、厅室的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm;风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不

应大于2/1000。

(六)设备安装

6.通风机安装

6.1风机的隔振支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。

6.2通风机的型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。

6.3风机与管道连接采用帆布软接头连接。

7膨胀水箱的安装位置及接管,应符合设计要求。膨胀管和循环管上不得装设阀门。

(七)系统调试

系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

系统调试主要分设备单机试运转及调试;系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h;通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。

1.设备单机试运转及调试

1.1通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值。

2.系统无生产负荷的联合试运转及调试

2.1系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

2.2防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。

2.3系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象。

2.4系统经过平衡调整后,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%;各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为20%。

五.主要设备、工程量及施工部署

(一)主要设备表

设备名称规格及型号单位数量备注

1台

2台

3台

4台

5台

6台

7台

8台

9台

10台

11台

12台

13台

(二)主要工程量

设备名称规格及型号单位数量备注号

1镀锌钢板m2485

续表

m2

m2

2双面铝箔复合风管m23消音器节4防火阀个5调节阀个

个6止回阀个7低压镀锌钢管米

米8低压焊接钢管米

米9无缝钢管米

续表无缝钢管米

10铸铁暖气片片

11闸阀个

12截止阀个

13蝶阀个

14膨胀水箱台

(三)施工部署

1.工期的安排:

结合土建的进度计划,对于总包方所负责的暖卫专业工程内容施工作如下安排:

安装工期:2002年11月 ~ 2003年06月(具体施工进度计划详见附表一)

2.工程人员的配置:

暖通专业工程师:

暖通专业质检员:

暖通专业工长:

暖通专业班组长:

材料:

安全:

3.劳动力计划:

根据土建专业的总进度计划,为不延误工期,我专业下列施工人员,其数量将根据工程进度的实际情况做出具体安排,现场管理人员、钳工、管道工、钣金工、电焊工、气焊工、油漆工等,对于以上施工人员,要求有相应的资格证书。

4.主要施工机具及工具计划:

序号工具或机具名称单位数量备 注

1

2

3台钻台

4切割机台

5电焊机台

6复合风管专用工具

续表

7电动套丝机

8手动套丝机

9管子台虎钳

10电锤

11管钳

12活板手

13锯弓子

14手动葫芦

15割管器

16水平尺

18气焊

20热电风速仪

6、 质量保证体系和措施

(一)质量目标

根据公司的质量方针“重信守约、品质达标、持续改进、创建精品”和质量目标分项工程合格率100%,优良率不低于90%,单位工程竣工交验合格率不低于40%的要求,结合公司“施工一个工程,占领一个市场”及“创名牌工程”的战略思想,工程单位工程定为确保“海河杯”、工程,为公司在建筑市场竞争中创造良好的信誉。

通风与空调分部工程的质量目标定为优良。优良率95%,合格率100%。

(二)质量保证体系

暖通工程质量保证体系图框

项目经理:彭亚飞

总工程师:刘长军

暖通质检康兰翠

资料郝芯仪

材料李杰

暖通工长周建立

长王春明

注:1.暖通专业技术负责人对工程质量、施工过程控制负责。

2.专业质检员负责工程质量的监督、对各分项工程质量负责。

3.施工班组长协助质检员组织施工人员负责对施工质量进行自检和互检。

(三)质量保证措施

1.提高施工人员质量意识,加强施工过程质量管理和控制。

2.贯彻实施ISO90002质量管理和质量保证标准,确保施工质量处于受控状态。

3.实施“自检—互检—交接检”及专业质量检查制度。

4.严格对施工不合格品的控制,实施质量分析会制度,分析其产生的原因,制定纠正措施并进行纠正、验证;防止潜在的不合格品的发生,消除其原因,并制定相关的预防措施,贯彻实施。

5.所用镀锌钢板、复合风管、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认证检查,产品必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。

6.各种阀门进场时应认真检查,其外观要规矩无损伤,阀体严密性要好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行强度和严密性试验。

8.对于不合格的产品,应督促其迅速退场,以防被误用到工程中。

9.套管制作时,应严格按技术交底和施工图进行,套管的下料长度应与结构施工图中剪力墙厚度相同。

10.对于预留预埋工程,安装前用表格统计预留空洞、预埋套管、预埋铁件的种类、形式、尺寸及其所相对某轴线的坐标、标高。必要时画出示意图,标注其序号及上述中有关数据。如果遇到必须由土建技术人员验核采取措施后才允许安装模具时,则应主动督促,必须在混凝土浇灌前解决,否则容易造成漏留、漏安。

11.管道电焊时,应根据管道规格和材质选择合适的焊条和焊接电流;操作时电弧不要拉的过长;焊速应适宜。避免出现咬边、熔合不够、焊瘤、夹渣、气孔等质量通病。

12.氧-乙炔焊时,应采用合格的焊丝,焊接前表面除锈、清污应干净,根据焊接材料正确调节火焰,焊接速度、焊丝和焊嘴的摆动以及焊嘴抬起都应速度适宜,以避免出现气孔、咬边、裂纹夹渣等质量通病。

13.各种管道安装前应先划线,以保证托、吊、支架在同一直线上;吊杆下料长度、攻丝长度应一致,支、托架安装前应先确定其标高,该水平的应水平,该有坡度的按设计或交底要求确定其标高。这样,可以保证管道安装时能成线,做到横平竖直、坡度合理。

14.冬季施工时,为防止用水泥砂浆栽的管道管道支架不牢固,可用盐水或防冻剂拌和水泥砂浆埋设墙内支架。

15.为防止安装完的管道堵塞,管道安装前应清洁管腔内杂物,安装固定好的管道应及时封堵其临时敞口。

16.为防止管路甩头不准,应做到下料准确;同时注意土建施工中有关尺寸的变动情况,发现问题及时解决;安装时,在核对管道甩口标高及坐标正确后,及时将管道固定牢固,防止其它工种施工时碰撞或挤压而移位。

17.安装复合夹芯保温风管时,应使用专用工具和站接剂。

18.防火阀、电磁法、疏水阀、减压阀等安装时一定应注意其安装方向和安装位置,以免影响使用功能。防火阀、排烟口必须符合消防产品标准。

(四)降低成本与成品保护

本工程各专业要达到的经济效益是降低工程成本5%。

实现上述指标的技术措施和管理措施如下:

1.技术措施。

1.1 建立信息员制度,经常与外界联系获取新技术信息,大力推广新技术、新材料、新工艺的使用,加快工程施工进度,提高工程质量。

2.材料节约措施。

2.1 增强对材料节约的认识,提高料具管理水平,做到人尽其材,物尽其用,合理用料,不大材小用、长料短用,合理利用边角料,做到活完料尽,不得丢失、损坏,各种成品、设备必须有计划进场,随用随进。材料按施工现场平面布置图划定的范围堆放,堆放要整齐有序,有标示,管材码放搭好架子,黑铁管进场及时刷防锈漆,预防生锈。

2.2加强库房管理,完善各项制度。库房台帐齐全,库内干净整洁。做到账、卡、物三相符,任务书、资料卡、消料表三一致。

2.3严格定购计划,加强材料计划管理,防止超前超量采购,避免材料积压,资金使用不合理。

2.4严格执行材料定额,按任务书限额领料,控制超计划用料。领料必须有工长或技术负责人开具的领料单,材料保管员按规格、数量严格发放,无任务书和领料单不得发料。

2.5积极搞好零星材料的回收工作,在施工中做到活完料尽一扫

光。管件、管材做到用多少带多少,不用的材料及余料及时交回仓库。

2.6设备材料必须做好进场验收、入库保管、经常检查制度,仓库防雨、防潮措施一定落实。

3.成品、半成品保护措施。

本工程高空作业面大、工种多、多专业交叉作业,故成品、半成品保护工作特别重要。为确保质量,拟采取下列措施:

3.1结构阶段:各专业施工人员不得撬钢筋、扭曲钢筋、拆除扎丝,应在钢筋上放走道护板,严禁割主筋。要派专人看护管盒、套管、预埋件,防止位移。

3.2装修阶段:搬运器具、钢管、机械注意不得碰门框及抹灰腻子层,不得剔除面砖,不得上人站在安装好的风管、水管上面,注意对空调机组、新风箱的看护,以免损坏,在吊顶内施工不得扭曲龙骨。对油漆粉刷墙面、防护膜不得触摸。

3.3组织在施人员学习,加强教育,认真贯彻执行,确保成品、半成品保护工作,对成效突出的个人进行奖励,对破坏成品者严肃处理。

3.4预制加工好的管段,应加临时管箍或用牛皮纸、塑料纸将管口包好,以防丝头生锈腐蚀。

3.5预制加工好的干、立、支管,要分项按编号排放整齐,用木方垫好,不许大管压小管码放,并应防止脚踏、物砸。

3.6经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、型钢、托、吊、卡架等金属制品,宜放在有防雨雪措施、运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。

3.7预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

3.8在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖200mm

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

暖通空调技术工作总结(多篇范文)

暖通空调技术工作总结 目录 第一篇:暖通空调专业阶段性工作总结 第二篇:暖通空调专业阶段性工作总结 第三篇:暖通空调专业英语总结 第四篇:暖通空调测试技术试题 第五篇:暖通空调节能新技术技术 正文 第一篇:暖通空调专业阶段性工作总结 石家庄天源冷暖技术开发有限公司 暖通空调专业工作总结 本人于XX年6月毕业于河北省河北工程大学建筑环境与设备工程专业(原名:供暖供燃气通风与空调工程),时间如白驹过隙,转眼一年就过去了,这一年里对我来说是极其富有收货的一年,我也在这一年里由一名毕业生转变成了一名合格的工程技术人员。 我于XX年7月正式加石家庄天源冷暖技术开发有限公司,从事暖通空调的预算及设计与现场施工跟踪工作。由于刚刚毕业,面对全新的社会环境,完全陌生的工作环境,心里有期待,也有不安。能做暖通空调的设计工作,一直是我在学校的期待。如何尽快适应新环境,实现工作角色的转换,是我面临的首要问题。进入公司后,经过公司的岗前培训,在公司领导和同事的关心帮助下,以及对暖通空调

专业知识以及职业角色转变的学习和自我调整,我迅速的适应了新的环境。了解公司文化,熟悉工作职能,顺利地进入了工作状态,完成了从学生转变为职业者的角色转变。 在专业师傅及老工程师的耐心指导、同事们的热心帮助下,我的专业理论水平和分析思考问题的能力有了显著的提高,并积累了一定的实际设计经验。把以前所学的理论知识初步融入实践设计中,获益良多。经过实际的设计工作和对各种技术问题的思考与总结,本人已成长为具有一定的设计能力和施工现场处理能力、基本掌握对专业技术问题的研究思路和分析手段、能较好总结各类技术问题的工程技术设计人员。工作期间,不断的学习和累积,逐步完善了自身的专业知识。在这一年里,与同事合作完成了许多项目的设计工作,在设计方面:通过对这些项目的通风空调设计实践,以及对项目的 第二页 石家庄天源冷暖技术开发有限公司 跟踪管理,解决现场实际问题,使我对本专业的设计要求、规范和标准有了更深的认识和了解,清晰的感受到了设计的重要性,尤其是加深了我对暖通空调专业知识的认知和应用能力。 在预算方面:在实际工作中一下较难把握定额精神,比如在某项工

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调工程师工作总结(一)

暖通空调工程师工作总结(一) 20XX年07月入职XX联建工程设计有限公司XX分公司,从事暖通专业设计工作至今。20XX年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、XX市保障性住房(鹅境地块)、XX福元大酒店、城市之星公寓、XX梦享城、红星美凯龙华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、XX中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方案、初步设计、施工图设计。各项工作共计60余项。 在从事暖通设计的5年间,面对不同的工程,会碰到各种并不相同的情况,在不断的发现问题、解决问题的过程中,自己的专业技术水平也得到了很大的提高,由刚毕业时的在工作中不断摸索学习的状态到如今能独当一面。譬如位于XX市越城区的汇金广场工程:该工程位于XX市越城区,地下二层为汽车库、战时部分兼作人防,地下一层为超市、商业及附属用房,一层至四层为商业。工程设计内容包括-1F~4F舒适性中央空调系统、整幢建筑的消防防排烟设计及地下二层人防设计,是一个综合性很强的建筑项目。在该项目设计过程中,我不断的与甲方及建筑专业沟通,确定最为合适的空调方案。在这个项目我努力发挥自己的技术根底,同时与各个专业协调与装修专业配

合。在该工程中,许多专业知识都得到了很好的运用。如何进行负荷计算;通风管道的设计;风机盘管、新风机、主机、冷却等设备的选型。从以前的书本知识转为实际知识。 通过大量的工程设计实践,本人已熟练掌握多(高)层住宅、公共建筑等的各类中央空调系统设计、消防防排烟及人防等工程设计内容,在一定程度上了解了暖通专业施工工艺,充分掌握了暖通、消防及人防系统各设备的设计选型。对节约能源与合理利用能源以及保护环境等有了充分认识,并在设计中一以贯之。 沟通是学习提高的桥梁。由于设计业务的扩展,设计工作的内容不断出现新情况、新问题,还有各种新材料、新技术、新设备等方面的技术与设备信息,为今后从事相关设计新工艺的运用,国家节约能源与合理利用能源政策的贯彻实施,这些都要求我们不断学习才能适应,而加强与有关政府部门、厂家、施工企业的沟通与交流能使我们受益匪浅。 科学设计,竭诚服务。顾客至上,信誉第一。本人在设计工作中着力贯彻公司质量方针,从事设计工作以来,做到零事故,没有违反一条国家强制性条文,获得了公司及业主的一致肯定。 虚心学习,尊重科学。工作中遇到问题多向本专业的老同志请教,尊重专业权威,坚持以理服人,不盲从,不偏执,取长补短,教学相长。与专业同事多沟通,多交流,不保留。时刻以业主利益为主导,充分体现业主意志。对业主的工作思路在理解的基础上提出完善意见,该花的钱要花,不该花的钱要省。对业主的有些不合理的主张敢

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 0.9--1.2 10--12 9--10 可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 领料 展开下料 剪 切 倒 角 咬 口制作 风 管折方 成型 方法兰下料 焊 接 冲孔打眼 找 平找正 打 孔打眼 划 线下料 圆法兰卷圆 铆法兰 翻 边 检 验

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。 (8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。 (12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求 (1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 (2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。 (3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。 (4)安装使用材料都应符合产品质量要求。 3.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调工程施工总结完整

湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

暖通施工实习总结

暖通施工实习总结 光阴荏苒,岁月不居。 进入扬安二分公司这个大家庭已近半载,从一个懵懂的学子变 成一名见习建筑安装施工员,离开多姿多彩的校园来到实际的工作岗位。环境的不适应,理论专业知识与实际工程应用的差别。面对这些情况,我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。下面我想分几方面对我这三个多月来的工作进行一下总结:一、角色的转变使我手足无措 从一名学生变成一名工作人员,不夸张的说,我的生活发生了 翻天覆地的变化。虽然早有预料,心里上也做好了一些准备,可是这角色的转换还是让我有些手足无措了。 刚开始工作首先让我体会到的一件事就是“我再也没有老师了”。是的,也许习惯了做学生的我刚开始工作还是期待着一份份作业的到来,期待着什么时候能上课。因为我已经习惯了那种接受知识的方式。所以刚工作的时候我开始选择等待,一天两天,一周两周过去了,我一无所获,没有一个老师来找我,没有上过一节课。我想我该好好反思一下了,为什么半个月的时间下来我感觉不到自己的成长,我的青春经不起这样的挥霍。经过两天的反省之后我恍然大悟,我清楚的意识到了学生和工作人员的区别,老师与师傅的区别。告别课堂走进社会我不能再以一种被动的方式去生活,没有个课堂其实工作本省就是

一个大课堂,时时刻刻都在上课,你需要细心的在生活中提取每一滴你所需要的知识;没有了老师,师傅不再是老师,不会像老师那样先 给你出题再帮你去解决难题,但工作中处处都是我所没有涉及过的或者是不熟悉的难题,我需要自己去挖掘寻找他们,而师傅还是那个像老师一样会帮你解决难题的人。想通了这些我的生活便开始有了色彩,从此由被动变主动,每天跑现场,每天都有着不同的发现,而师傅和同事们都耐心的帮我解决一个又一个的问题,人生的列车不再停滞不前,每天都有一个新的起点和站点。成功的转换了角色,在此之间我我也曾迷惘,也曾徘徊,但不曾退缩。 管理方面因为经验不足在说话、做事方面优柔寡断,对问题考 虑不够全面,盲目的听从施工班组 ___。没有更清楚、没有详细对事件进行分析就下结论,从而造成了对事情的情况把握不全面的现象。在管理上:对不听指挥、不按要求施工的班组没有进行严厉的惩罚,久而久之个别施工班组就有了侥幸的心态,至使在后期管理工作中出现了出现管理失控,也就形成安排工作难,现场管理难的情况。 在施工技术方面,由于缺乏施工经验。在施工现场不能准确的 快速的找出施工中存在的毛病,没能把施工图和施工规范灵活巧妙的运用,使实际施工过程中和理论施工产生了脱轨情况,即没有达不到预期的施工效果又使施工程序变得复杂。

暖通空调系统设计

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热工参数及其他参数 根据建筑物的外围护结构的构成,计算外墙、屋面、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的内外围护结构的构成,计算内墙、楼板、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的使用功能,确定在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等参数。 第5步:空调热、湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷(余热、余湿);进行建筑节能方案比较,确定合理的空调热、湿负荷。第6步:确定最佳空调方案通过技术经济比较,选择并确定适合所设计建筑物的空调系统方式、冷热源方式、以及空调系统控制方式。 第7步:送风量与气流组织计算

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量; 根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量;根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 第8步:空调水、风系统设计 布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等;布置空调水 管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等。 第9步:主要空调设备的设计选型 根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算;确定空气处理设备的容量(热负荷)及送风量,确定表面式换热器的结构形式及 其热工参数;根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压及型号。 第10步:防、排烟系统设计 第 11步:冷、热源机房设计 根据空气处理设备的容量,确定冷源(制冷机)或热源(锅炉)的容量及型号;根 据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号。 第12步:空调设备及其管道的保冷与保温、消声与隔振设计 第13步:工程图纸绘制、整理设计与计算说明书空调热、湿负荷计算 空调负荷可以分为空调房间或区域负荷和系统负荷两种:空调房间或区域负荷 即为直接发生在空调房间或区域内的负荷;另外还有一些发生在空调房间或区 域以外的负荷,如新风负荷(新风状态与室内空气状态不同而产生的负荷)、管道温升(降)负荷(风管或水管传热造成的负荷)、风机温升负荷(空气通过通风机后的温升)、水泵温升负荷(液体通过水泵后的温升 )等,这些负荷不直接作用 于室内,但最终也要由空调系统来承担。将以上直接发生在空调房间或区域内 的负荷和不直接作用于空调房间或区域内的附加负荷合在一起就称为系统负荷。 通常,根据空调房间或区域的热、湿负荷确定空调系统的送风量或送风参数; 根据系统负荷选择风机盘管、新风机组、空气处理器等空气处理设备和制冷机、锅炉等冷、热源设备。因此,设计一个空调系统,第一步要做的工作就是计算 空调房间或区域的热、湿负荷。

暖通空调工程施工总结

. . 湖北荆门“星球商业中心”大酒店中央空调工程 通风空调工程 施工技术总结 编制: 审核: 批准: 江西昌南建工集团有限公司 2013年09月 目录

第一章工程概况 (3) 第二章工程施工部署 (4) 第三章施工方法及技术措施 (5) 第四章调试状况及自验、验收结论 (23)

第一章工程概况 我司承包星球商业中心大酒店中央空调,主要采用风机盘管机组进行供冷,新风采用空气处理机进行供冷,设计布局好;制冷机房位于地下2层;此项空调工程设立有5台全热交换机组,主机采用热回收螺杆机组,夏天生活用水有主机热回收系统直接供应,所有末端设备都配有电动阀,冷冻水系统水泵采用变频装置,达到节能的最大效果。

第二章工程施工部署 第一节劳动力安排 从开工日到工程完工期的劳动力部署情况如下: 第二节主要材料、设备进场 开工后,根据进度要求,设备材料按照计划组织分批进场。已做好材料供应商的考察、评审工作,对材料的采购、入库、保管和发放,严格按我司“IS09001-2000版质量体系文件”有关程序文件执行。

第三章施工方法及技术措施 第一节通风空调系统 一、施工流程 施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系统调试→中间验收 1、空调机房设备安装工艺流程: 测量、放线——基础处理与划线——设备就位与粗平——灌浆固定(调整与精平)——清洗与装配——管道连接——电气配合安装——系统检测——试运转——系统调试验收。 2、空调末端设备安装工艺流程: 测量、放线——根据设备吊装尺寸固定吊筋——支吊架安装——安装末端设备——安装风阀等设备——待装修吊顶完成后安装风口——系统检测——系统调试验收。 3、风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,进行风管管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——风管管路验收检查 4、水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管——各种阀门安装——与末端的连接——管道系统压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁

暖通空调安装工程的施工管理

暖通空调安装工程的施工管理 发表时间:2019-01-11T10:36:11.367Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:张耀伟[导读] 随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。张耀伟 山东海利丰清洁能源股份有限公司山东省东营市 257000 摘要:随着经济水平的快速提升,人们对建筑质量要求也不断提高。暖通空调安装是当前建筑的重要工序,其安装施工需要专业技术。本文通过对存在问题进行分析,并提出解决措施。 关键词:暖通空调;安装;问题;解决措施 一、暖通空调工程施工中存在的问题 1、施工图设计不合理 在进行施工图设计时,为确保施工图合理有效,应对空调房间或区域进行逐时冷热负荷计算。在未施工之前,首先要掌握设计意图,对各专业施工图了如指掌,并建立施工组织图,根据建筑的不同而设计不同的图纸,且保障图纸的合理性,科学计算冷热负荷,只有掌握工程的控制要素,才能不断地提高空调安装施工的管理水平。 2、空调安装不符合实际情况 有很多单位在进行设备安装时,并未按照标准进行安装。在暖通空调工程中最常见的设备噪声来源于空调末端设备运转的噪声。当空调设备进场后,应组织人员进行开箱检验,在没有安装大风量空调机组之前,应进行通电试运行,当发现噪声超标时应立即更换或修缮消声措施,防止造成空调的二次返工。通常情况下,选用弹簧阻尼减振器来安装新风机和空调机,用软连接来连接风机与风管,选用软接头来连接新风机与水管,风机盘管选用弹簧吊钩,选用软管来连接风机盘管与水管。 3、空调水系统问题 在暖通空调安装施工中空调水系统的安装是重中之重,它直接影响着空调设备能否正常运行。冷冻水系统管道阻塞,是暖通空调水系统中经常碰到的问题。导致此类问题发生的原因主要有两个:首先,管线交叉错位,在管网内出现很多气囊,导致管网循环受到阻碍;其次,设备水系统的管道未被及时清洗干净,影响了水系统的循环。 4、结露滴水的问题 暖通空调系统在运转中出现水凝滴露现象主要是由于空调系统在进行排水管的设计过程中,没有合理规划坡度造成的,使其排水管的坡度过于平缓,也可能是空调风机盘管的集水盘在设计安装的过程中没有放平的原因。暖通空调的水凝结露现象主要是出现在安装过后的调试及运行时期,会严重影响暖通空调系统的运行效果,同时也会影响建筑的室内安装设计。 5、系统设备降噪问题 系统设备噪音主要来源于空调末端设备震动,经过多年的发展,目前的空调系统设备技术相对成熟,厂家生产的风机盘管产品都能符合噪声标准。一是要求设计的设备选型必须符合现场实际,要有设备噪声参数要求,尽量选用符合国家标准的静音和超静音产品,从源头上控制噪声的产生。二是设备安装之前须做细致的检查和通电试运行,保证安装的设备符合技术要求,还可以采用弹性吊架和加装减震装置等技术措施降低噪声。 二、加强暖通空调安装施工管理的措施 1、施工前期管理 为确保优质、高效、安全、文明的完成暖通空调的安装工作,本着科学管理、结构合理的原则组建工程项目部。项目经理部应编制项目管理规划、施工组织设计、主要施工方案、专业施工方案等,了解暖通空调的安装工艺流程也是很重要的。施工过程要配备暖通技术员,项目经理要求暖通技术员给暖通施工班组组长进行技术交底,班组长给组员做技术交底,保证有充足的劳动力和作业人员拥有一定的专业素质。物资准备,在施工准备计算要求暖通技术人员编制物资需求表,由项目经理审批,然后作为物资采购的依据。 2、材料管理 做好材料管理是暖通工程施工按时按质完成的保障。材料管理要加强施工材料质量检验体系,无论是甲方供应的材料还是施工企业自己采购的材料,材料管理员都应该对其规格、型号、性能和相应的技术要求进行全面严格检查,对质量检查合格单不合格的材料拒绝进场,要求材料的各项技术指标都达到国家标准和设计要求,同时在管理材料时,要分清每次进场材料的数量、规格和型号,方便日后查阅。施工单位自己采购材料时,最好带上专业技术人员,把好质量关。对于暖通工程所用的大的管材、管件、散热器等大宗材料,都要有出厂合格证,保证材料的型号、规格、性能、质量都符合国家的有关标准和设计要求。严格检查各种材料、配件、器材等,保证其三证齐全,在安装前要严格按照施工验收要求进行强度和严密性检查。对于一切不合格产品拒绝进场。 材料管理员在做好材料进场的同时要做好材料的发放工作,在发放时要了解材料的规格、型号及数量,根据技术人员的要求进行材料核实,准确发放,对于错发的材料,要及时追回,并予以登记。在施工现场,要听从施工班组长的管理,加强工人在用料上的节约意识和爱护意识。 3、施工人员的管理 作为一项暖通空调的施工工程,其工程的复杂、技术含量之高,杰出、专业的施工人员是必不可少的。因此,施工管理者应加强对施工管理队伍的建设,对其施工人员进行严格的训练与栽培,以提高施工人员的操作能力,巩固其责任心。这样不仅可以提升总体的施工水平,还能大大减少不必要的麻烦,可以有事半功倍的效果。不仅如此,更应该对项目经理等人员提出更高的要求,落实到一层管一层,一层监督一层的操作方案上,让每一个人员在实践操作中不断的进步。所以提高施工人员及施工管理人员的质量在某种程度上也是提高了暖通空调安装工程的质量。

相关文档