文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 延续注册-电力工程24学时试卷2 答了82分

延续注册-电力工程24学时试卷2 答了82分

延续注册-电力工程24学时试卷2    答了82分
延续注册-电力工程24学时试卷2    答了82分

1.单选题【本题型共20道题】

1.项目建设安全委员会应由(B )负责组建。

A.项目监理机构

B.项目法人单位

C.承包商的项目部

D.项目法人的项目部

2.以下选项中,不属于电力工程质量监督检查应具备的条件是(B)。

A.五通一平已基本完成

B.项目主体工程施工图设计已完成

C.工程建设施工组织总设计编制完成并已审批

D.建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续

3.工程开工前,应由(A )向工程所在地电力建设工程质量监督中心站申办工程质量监督注册手续。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.监理机构

4.施工合同履行过程中,国家颁发了新的技术标准且新标准的技术要求高于原技术标准。以下论述中,正确的是(D )。

A.由于合同价格是按原技术标准确定的,因此仍执行原技术标准

B.由于国家标准具有强制性效力,因此应执行新标准且合同价格不做调整但工期可以顺延

C.由于国家标准具有强制性效力,因此应执行新标准且不顺延但工期可以调整合同价格

D.由于国家标准具有强制性效力,因此应按变更对待,合同价格和工期均可做相应调整

5.火电厂工程建设过程中,允许总包商进行分包的施工作业是(C )。

A.水塔工程

B.升压站工程

C.土方开挖工程

D.高、中压管道工程

6.下列有关安全与环境管理的论述中,属于监理机构安全职责的是(D )。

A.编制安全与健康工作程序

B.选择施工垃圾堆放场地与处理措施

C.负责建立工程事故报告制度和安全档案

D.审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施

7.建设完工并移交生产后的电力建设工程,申请进行达标考核的单位是(B )。

A.建设监理

B.项目法人

C.施工承包商

D.生产运行单位

8.按照《电力建设工程质量监督规定》(2005版)的规定,下列监督检查的内容中,属于对建设单位质量行为责任的是(B )。

A.施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全

B.对各施工承包单位的人员资格进行了审查

C.验评项目范围划分表的编制准确、完整并经过监理审核

D.对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核

9.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求,为了保证工程质量,开工前需要进行的下列准备工作中,不属于监理机构职责的是(C )。

A.编制质量保证体系

B.检查质量管理组织的措施

C.制定质量检测人员的业务考核标准

D.完成施工质量检测人员的岗位培训

10.按照《火电工程启动调试工作规定》,火机组电整套启动验收的条件中,不包括(A )。

A.已办理工程保修手续

B.机组和公用系统的分部试运已基本完成

C.已经单机试运和分系统试运完毕并验收

D.制造厂负责的单体或单机试运项目已调试完毕

11.按照《电力建设工程质量监督规定》(2005版)的规定,下列监督检查的内容中,属于对监理单位质量行为责任的是(C )。

A.施工图纸交付计划已落实

B.按计划交付图纸,能保证连续施工

C.对各类检测机构和检测人员的资质和资格进行审查

D.针对工程特点和项目需要,落实了作业人员的培训计划

12.以下检查内容中,属于质量监督机构对建设单位质量行为进行监督检查的是(D)。

A.是否规范执行见证取样送检制度

B.施工图的设计深度能否保证工程施工质量

C.对各施工单位的计量管理是否进行了审查

D.有无明示或者暗示设计单位降低工程质量标准的行为

13.按照《建设工程质量管理条例》的要求,对电力工程项目进行达标投产考核的主体是(B )。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

14.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求,以下施工招标阶段的工作中,不属于监理单位应完成的工作是(A )。

A.确定中标人

B.协助业主进行合同谈判

C.协助业主解释招标文件

D.审查招标文件的商务条款

15.按照《工程建设技术标准强制性条文》(电力工程部分)的规定,工程施工满足竣工验收条件,建设单位收到工程验收报告后,应由(A )组织竣工验收。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量监督机构

16.对火电厂土建工程施工进行第三阶段的质量监督检查,应在(A)后进行。

A.汽机房顶部结构已完成

B.厂房基础工程施工已完成

C.机组安装满足整套起动要求

D.主厂房装饰、装修工程基本完

17.以下关于施工准备阶段保障文明施工的工作中,表述不正确的是(C)。

A.施工用地应符合施工组织设计的规定

B.文明施工责任区应划分明确、责任落实

C.在施工组织设计之外应单独编制文明施工文件

D.总平面布置中应有废料、垃圾及临时弃土堆放场

18.下列关于电力质量监督检查程序的表述中,正确的是(D )。

A.预监检→自检→监检

B.自检→监检→预监检

C.监检→预监检→自检

D.自检→预监检→监检

19.工程项目开工前,应由(B )组织设计交底。

A.业主

B.监理

C.承包商

D.设计单位

20.合同内约定了工程的质量标准,施工过程中国家颁发了新的技术标准,下列关于在施工过程中应执行标准规范的论述中,正确的是(C )。

A.如果新标准高于合同约定的标准,整个工程的施工均应按新标准执行并相应调整合同约定的承包价格

B.尽管新标准的要求高于合同约定的标准,但由于签订合同的时间在前,新标准的颁布时间在后,仍应执行合同约定的标准

C.如果合同约定的标准低于新标准,验收检验时,新标准颁发前的施工工程应按合同约定标准作为依据,后续施工按新标准执行

D.尽管合同约定的标准高于新颁布的标准,由于国家标准属于强制性文件,施工质量要求应以新标准为依据

2.多选题【本题型共15道题】

1.按照《工程建设标准强制性条文》的规定,下列选项中属于对电力工程的执行情况考核的内容包括(ABDE )。

A.工程执行强制性条文的实施计划

B.贯彻强制性条文相应的支撑经费

C.工程的项目组织机构设置

D.对标准执行情况进行监督检查的制度

E.工程项目建筑、安装的质量

2.按照《监理规范》的规定,下列选项中,属于监理工程师协助业主进行施工招标的工作是(AC)。

A.主持开标会议

B.签发中标通知书

C.检查投标文件的完整性

D.与备选中标人进行合同谈判

E.审查咨询机构编制的标底文件

3.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求,项目监理机构的职责包括(DE )。

A.建立健全安全保证体系和安全监督体系

B.制定安全健康与环境保护各项管理制度

C.配置3名以上安全监理工程师负责安全监理工作

D.严格控制安装交付调试所具备的安全文明施工条件

E.建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制

4.施工企业应建立的安全健康与环境管理制度包括(BDE )。

A.沟通交流管理制度

B.安全施工检查制度

C.合同索赔管理制度

D.分包工程安全管理制度

E.加班加点控制管理制度

5.按照《监理规范》的要求,每项工程开工前,监理机构对承包商施工准备的检查工作包括(ABCD)。

A.必需的生产性试验已经完成

B.施工辅助生产设备和施工养护、防护措施已就绪

C.施工安全、施工环境保护和质量保证措施已落实

D.施工平整、交通道路、测量布网及其他临时设施满足开工要求

E.用于土建、设备安装、设备调试的施工机械和设备已全部进场

6.按照《工程建设技术标准强制性条文》(电力工程部分)的规定,单位工程质量验收合格应满足的条件包括(ABCD )。

A.质量控制资料完整

B.单位工程所含的分部工程质量均验收合格

C.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整

D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E.主机设备经过168小时的连续试运行检验符合启动规范的要求

7.承包单位在开工前布设施工控制网时,监理机构应完成的监理工作包括(ACD )。

A.审查施测方案

B.提供测量仪器

C.监督施测过程

D.校验施测结果

E.绘制施工控制网的图纸

8.在《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中,赋予项目监理人员的权力包

括(ABE)。

A.制止造成环境污染和水土流失的施工

B.制止与处罚违章作业和违章指挥行为

C.撤换安全管理工作不称职承包商项目经理

D.协助项目法人组织安全大检查,并督促整改措施

E.遇有危及人身安全的紧急问题有权指令先行停工

9.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求,应满足工程项目开工的准备条件包括(ACDE )。

A.施工控制网已完成

B.工程项目的施工图设计已全部完成

C.施工环境保护和质量保证措施落实

D.前期施工所需的材料、构件已到现场

E.施工辅助生产设备和施工养护、防护措施就绪

10.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求,下列选项中,属于项目法人的职责包括(BDE )。

A.聘用安全工程师并承担其费用

B.为承包商提供安全文明施工的基础条件

C.向监理单位提供现场安全措施补助费

D.提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费

E.提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

11.质量监督检查组对在建工程的质量检查方法包括(ABC )。

A.座谈询问

B.查阅资料

C.独立进行抽样试验检查

D.对已隐蔽工程进行剥露检查

E.用测量仪器进行实测高程检查

12.火电工程汽机扣盖前的质量检查内容包括(ADE )。

A.汽封及通流间隙

B.DCS的监控系统

C.高、低压旁路系统

D.推力轴承接触及间隙

E.轴承座与台板之间各承力面的接触情况

13.按照《水电水利工程施工监理规范》的要求,监理机构有义务依据施工合同的约定,提请业主完成保证施工合同顺利履行的工作包括(ACD )。

A.按时支付工程预款

B.批准施工分包商的资质

C.做好合同支付资金的筹措

D.及时提供施工图设计图纸

E.批准承包商的施工组织设计

14.为确保工程质量,监理机构有权按工程承建合同文件规定对承包商作出的指示包括(ABCDE )。

A.要求承包商提供试验和检测成果

B.指令停止不合格设施的安装与使用

C.指示承包商对严重玩忽职守造成质量事故的责任人员退场

D.要求承包商撤换负有失察责任导致施工质量缺陷的项目经理

E.指示承包商对完建工程继续予以维护、照管和进行缺陷修复

15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,监理机构审查承包商提交的施工组织设计时,应重点审查的专项施工方案包括(BDE )。

A.夜间照明设备布置的完整性

B.烟塔工程高空作业施工安全措施的有效性

C.3m以下模板工程施工的安全性措施的可靠性

D.开挖深度超过5m的基坑支护及降水措施的合理性

E.主机设备安装的吊装施工方案的合理性及安全防护措施的可靠性

电力工程基础试卷-计算题整理

三、计算题(24分) 1、对某车间进行可行性研究时,采用单位面积负荷密度法估算负荷,该车间面积为S=2000m 2,单位面积负荷密度为ρ=/m 2,?cos =,该车间的视在功率计算负荷ca S 是 解:依题意得 有功计算负荷:*ca P S ρ==2000*=1200(kW),cos ?=,tan ?∴= ∴视在功率计算负荷 :ca S == =( kVA) 2、一个无限大容量系统通过一条100km 的110kV 输电线向变电所供电,线路和变压器的参数标于下图中,试用标么制计算线路末端1k 点和变电所出线上2k 点发生三相短路时,短路电流周期分量有效值和短路冲击电流(取 M K =,B S =100MVA,B av U U =)。(9分) 2*30%10.5 k MVA u = 解:1*122 1 100 0.4*100*0.302115B B S X x l U ===, Q B av U U =,2 1*2*2 %10.5100 *0.3510010030 k N B T T B N u U S X X U S ==== , 1k 点短路时,1* *X X ==∑,'' **11 3.3110.302 I X ===∑ ''''*1* 1.662()B I I I kA ===,

''''2.55 2.55*1.662 4.238()M M i I I kA === 2k 点短路时,*1** 0.350.3020.47722T X X X =+=+=∑ ,''**11 2.0960.477 I X ===∑ ''''*2* 5.499()B I I I kA === , ''''2.55 2.55*5.49914.022()M M i I I kA === 3、一线路电压等级为110kV ,长为100km 的输电线路,末端接一容量为的降压变压器,变比为110/11kV 。如下图A 点实际电压为115kV 时,求A 、C 两点间电压损耗及B 点和C 点的实际电压。其中线路及变压器参数如下:(电压降横分量不计) 1r =/km Ω,10.401/x km =Ω, 190%10.5%0.7k k P kw U ===00,,P =31.05kw ,I 。 (10分) A B C 15j MVA 解:设110N U kV =,10.21*10021()l R rl ===Ω,10.401*10040.1()l x x l ===Ω 222 2190*110 2.32()10001000*31.5k N T N PU R S ===Ω,2 2%10.5*11040.33()100100*31.5 k N T N U U X S ===Ω 6 02231.05 2.5*10()10001000*110T N P G S U -= ==,6022 %0.7*31.518.2*10()100100*110 N T N I S B S U -=== 22 22~ 2 2 2010()(2.3240.33)0.096 1.667()110C C BC T T N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+ ' ~~~ 2010(0.096 1.667)(20.09611.667)()B C BC S S S j j j MVA =+?=+++=+ ~ 2 26()110(2.518.2)*100.030.22()YT N T T S U G jB j j MVA -?=+=+=+ ' ~ ~~ 20.12611.887()B B YT S S S j MVA =+?=+ 22 22 ~ 22 20.12611.887()(2140.1)0.948 1.811()110B B l l l N P Q S R jX j j MVA U ++?=+=+=+

电力工程电气技术的创新性及实践性探讨

电力工程电气技术的创新性及实践性探讨 作者:贾晓静巨晓亮 来源:《名城绘》2020年第08期 摘要:近年来,伴随社会进步及经济发展,电力系统规模持续扩大,社会对于电力生产技术的要求也更为严格。与其他工程相比,电力系统成本投入大且技术水平高,而应用电气自动化技术能大大提高电力系统生产效率,对于保证供电稳定性及安全性具有不可比拟的积极作用。因此,电力系统在运行中应该积极应用电气自动化技术。 关键词:电力系统;电气自动化;技术应用 一、引言 在新时期的发展过程之中,电气自动化技术已经发展在电力企业的前沿,成为电力企业发展和改革的重要方向。我国电力系统运行过程之中,经常会出现技术管理不到位、技术水平有限、电力设备故障等等一些问题。这些问题的出现会对电力系统的应用产生极大的负面影响,极不利于满足人民群众生产生活之中对电力资源的需求。将电气自动化技术应用到电力系统之中,使电力系统更好适应社会的发展,为电力系统更好地服务于社会奠定基础。 二、电力系统运行中电气自动化技术的应用优势 (一)电气自动化技术的应用提高电力系统的运行速度 电气自动化技术的应用改善以往技术的众多问题,同时也提供更为便利和简单的控制系统。电气自动化技术可以很好地提高电力系统的控制效率,其原因是有效地避免传统控制系统中因客观因素导致的未知问题。当下电力系统被不断的应用在人们的日常生活中,先进技术的联合应用策略实现对电力系统中因客观因素导致问题的有效预测,进而更好地维护电力系统的运行安全。以往的电力系统有电气自动化技术的加入,使电力系统中庞大的数据信息得到快速有效的处理,进而提高电力系统的运行速度,为电力系统的进一步发展奠定基础。 (二)电气自动化技术为电力系统的发展奠定基础 电气自动化技术的兴起与发展不仅促进电力系统的发展与更新换代,而且在一定程度上促进一个国家经济、文化等方面的发展。显然电力系统是很多事情的基础,比如:影视方面、教学方面等等。现代的教学很多都是电子教学还有就是借助多媒体上课,在医疗方面也是如

数学答题卡模板

普通高等学校全国统一考试 21. 数学答题卡 (1)姓名 考生条形码粘贴处班级 准考证号 试卷类型 A B 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,并认真检查监考员所粘贴的条 形码;注 意 2.选择题必须用2B 铅笔填涂,解答题必须用0.5 毫米黑色签字笔书 写,字体工整, 笔迹清楚; 事 3.请按照题号顺序在各题的答题区域内答题,超出答题区域的答案无效,在草稿纸、 20. 项 试题纸上的答案无效; 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破. 一、选择题 1 [A] [B] [C] [D] 5 [A] [B] [C] [D] 9 [A] [B] [C] [D] 2 [A] [B] [C] [D] 6 [A] [B] [C] [D] 10 [A] [B] [C] [D] 3 [A] [B] [C] [D] 7 [A] [B] [C] [D] 4 [A] [B] [C] [D] 8 [A] [B] [C] [D] (2) 二、填空题 11. ___________________________ 15.____________________________ 12. ___________________________ 16.____________________________ 13. ___________________________ 17.____________________________ 14. ___________________________ 18. ___________________________ 三、解答题 19.

请在各题的答题区域内答题,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效请在各题的答题区域内答题,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效请在各题的答题区域内答题,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

国家注册审核员考试QMS基础知识试卷

2018年6月QMS基础真题试卷 一、单项选择题(从下面各题中选择一个最恰当的选项,并将答案填写在相应的位置。 每题1分,共50分,不在指定位置作答判为零分) 1.经验表明当出现波动的特殊因素时,控制图能有效地引起有关人员的注意:在系统或 过程需要改进时,即需要减少普通因素所引起的波动时,控制图能反映出改进的情况。以下控制图形中属于存在普通因素控制图的是( B )。 A.图b+c B.图a C.图b D.图c?? 2.系统图又称树形图,是以问题为着眼点,作分支式的思考,用以得到问题的解决方案,并明确改善对象的一种方法。其作用在于系统地将某一主问题分解成许多组成要素,以显示( C )之间的逻辑关系和顺序关系,改善对象的构成要素,取得可以实施的方案。? A.事项中的具体元素和对应元素的交点处 B.“原因-结果”或“目的-手段” C.主题与要素、要素与要素? D.某一项工序或工作作业进行方向 3.某零件的屈服强度界限设计要求为480-520MPa,从100个样品中所得样品标准差(S)为6.2MPa,则过程力指数为( C )。? 4.当所有策划的( D )已经执行或出现与审核委托方约定的情形时,审核即告结束。?? A.审核计划? B.审核内容 C.审核方案 D.审核活动 5.审核报告应在商定的时间期限内提交,如果延迟,应向( D )通告原因。 A.认证机构 B.受审核方 C.审核方案管理人员 D.B+C 6.质量管理体系内部审核的准则包括( B )。 A.审核方案 B.GB/T19001标准 C.审核员的审核经验 D.专业知识

7.依据ISO/IEC17021,如果认证机构在审核中使用多场所抽样,则应制定( D ),确保对管理体系的正确审核。?? A. 审核方案 B.审核方法 C.抽样方法 D.抽样方案 8.认证机构应根据实现审核目的所需的能力以及公正性要求来选择和任命审核组成员,包括审核组长以证机构及必要的( B ) A.专业审核员 B.技术专家? C.审核员 D.专职审核员 9.质量管理原则中的领导作用是指( D )建立统一的宗旨和方向,并且创造全员积极参与与实现组织的质量目标的条件。?? A. 领导 B.高层领导 C.最高管理者? D.各级领导 10.组织的产品和服务质量取决于满足( A )能力,以及所受到的有关的相关方的有意和无意的影响。?? A.顾客 B.要求 C.市场 D.顾客期望 11.依据GB/T19001-2016标准,组织与顾客沟通的内容不包括( C )。 A.关系重大时,制定应急措施的特定要求 B.处置或控制顾客财产 C.外包方的环境污染 D.获取有关产品或服务的顾客反馈 12.认证机构应确保做出授予或拒绝认证、扩大或缩小认证范围、暂停或恢复认证、撤销认证或更新认证的决定人员或委员会不是( D )? A.审核方案管理人员 B.审核组长 C.审核员 D.实施审核的人员? 13.以下关于六西格玛管理水平的描述正确的是( B ) A.百万产品缺陷数为3.4 B.百万机会缺陷数为3.4 C.不合格率品为3.4% D.单位产品的缺陷率为3.4%?

电力工程基础(期末试题与答案详解)

学年第一一学期考试A卷**大学20201010~20201111学年第 课程名称考试日期 考生姓名学号专业或类别 题号一二三四五总分累分人 题分2318102524100 签名 得分 考生注意事项:1、本试卷共页,请查看试卷中是否有缺页。 2、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 备注:答案页码请参考《电气工程基础》温步瀛 一、填空题(共23分) 1、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路 得分评卷人 上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护 实现,称为近后备保护。(P16) 2、电力系统中无功电源主要有同步发电机、调相机、线路充电功率、 静止无功补偿器、电容器(列举四种)等。(P120) 3、对线路进行送电操作,应先合母线隔离开关、线路隔离开关最后合断路器。(P30) 4、电力系统和电气设备的接地,按其接地的目的不同分为工作接地、保护接地、 三类。(P253) 5、电力系统的调压措施主要有利用发电机励磁调压、无功补偿、利用变压器分接头调压和改变线路参数;试利用变压器分接头调压原理选择变压器分接头:某企业由一台10/0.4kV变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为410V,该变压器分接头应接在+5%(2分)时才能保证低压侧的电压质量。(P126)

6、按照结构,高压配电线路可分为架空线路和电缆线路两大类。(P42) 7、低压配电系统的接线方式有:放射式接线、树干式接线及混合式、 链式 。(P54) 8、防雷装置有:避雷针 、避雷线 、 避雷器 。(P260) 二、选择题(单选题,每小题2分,共18分) 1、供电系统短路故障中,一般危害最大的短路类型为(A )。(P131) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相接地短路 2、高峰负荷时升高电压至N U 05.1,低谷负荷时降低电压至N U 的中枢点电压调整方式为(B )。(P125) A、顺调压 B、逆调压 C、常调压 D、有载调压 3、配电线路中应装设短路保护电器,下列不具备短路保护功能的电器是(D )。 A、断路器 B、熔断器 C、漏电开关 D、隔离开关 4、以下接线方式中,有汇流母线的是( D )(P34)A、四角形接线 B、单元接线 C、内桥接线 D、2/3断路器接线 5、下面讲解正确的是(D )(P156) A、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,不需校验其短路的动稳定和热稳定。 B、电缆的校验时需要校验其短路的动稳定,但不需要校验热稳定。 C、硬母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定。 D、电缆的校验时不需要校验其短路的动稳定,但需要校验热稳定。6、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B )(P255)A、人体的电阻和电源的频率B、电流的大小和流通的时间C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 7、中性点不接地的电力系统中,线路的绝缘是按照(B )进行设计。(P254) A、相电压 B、线电压 C、零序电压 D、雷电过电压 得分 评卷人

环境管理体系EMS国家注册审核员考试试题

环境管理体系EMS国家注册审核员考试试题 一、选择题(在下列各题中选择你认为最适合答案,填到空格中。共10分,每题1分) 1.燃煤电厂的主要大气污染物是。 A.二氧化碳、氮氧化物、烟尘。 B.二氧化碳、一氧化碳、碳氢化合物。 C.硫化氢、二氧化碳、氮氧化物 D.烟尘、一氧化碳、碳氢化合物 2.《工厂企业厂界噪声标准》(GB12348-90)规定处于居住、商业、工业混杂区及商品中心区工厂厂界噪声标准应执行如下标准。 A.白天:70分贝,夜间:60分贝。 B.白天:65分贝,夜间:55分贝。 C.白天:60分贝,夜间:50分贝。 D.白天:55分贝,夜间:45分贝。 3.下列不属于污染预防内容的是。 A.材料替代。 B.工业污水处理后循环利用。 C.生活垃圾外运。 D.固体废弃物分类收集处理。 4.GB/T 24001 IDT ISO 14001:1996标准中的文件控制要求组织做到。 A.对于标准中要求文件化的内容全部文件化。 B.对于环境管理体系中的书面和电子形式存放的全部文件和记录加以妥善管理的控制。 C.出于管理方便的需要,在重点环境岗位上可不放置相应的作业指导书。该作业指导书放在部长处即可。 D.建立一套控制管理环境体系文件的工作程序。如文件的标识、分类、归档、保存、处置、更新等等内容。 5.下列属于《污水综合排放标准》中规定的第一类水污染物有。 A.砷 B.铁 C.氧化物 D.B+C 6.组织在建立环境管理体系时,必须收集并掌握的法律和其他要求不包括。 A.适用于组织识别的环境因素的所有环境法规。 B.我国参加的环境国际公约。 C.有关组织的职业健康法规。 D.组织所处行业的环境法规和要求。 7.活性污泥法属于。 A. 污水处理生化法。 B.固废处理。 C.湿式氧化。 D.污水处理化学法。 8.控制重大环境有。 A.目标和指标。 B.4.4.6运作控制。 C.4.4.7运作控制。 D.A+B+C。 9.工业废气排放量监测应与同步采样。 A.排放速率。 B.排放浓度。

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

电力工程施工技术创新及标准化工艺技术管理

电力工程施工技术创新及标准化工艺技术管理 发表时间:2018-05-02T15:46:12.483Z 来源:《防护工程》2017年第36期作者:汪楼昌[导读] 电力工程建设项目主要是指电力生产、运输、配电等电力配套设施的建设。 摘要:随着我国社会的快速发展,为了进一步深化市场经济体制改革,电力企业作为最重要的社会资源型企业,需要加强体制改革。电力企业改革中最重要的内容就是优化施工管理,对保证电力工程建设质量,增强企业竞争力具有十分重要的作用。关键词:电力工程施工技术;创新;标准化工艺技术管理 引言 电力工程建设项目主要是指电力生产、运输、配电等电力配套设施的建设,以及相关的电能利用工程建设。随着社会经济的快速发展,电力工程项目越来越多,项目的范围也越来越广,工程规模也越来越大。电力工程建设涉及到许多施工技术。电力工程的施工管理关系到工程的质量和项目的整体效益。搞好电力工程建设管理是十分必要的。1电力工程施工技术创新当下存在的问题 1.1电力工程施工技术质量不佳,技术实施管控不严格随着市场竞争的日益激烈,电力工程为了提高施工的进度,争取更多的电力施工工程,而忽略了技术建设本身的质量以及对于技术的管控,往往会存在一些安全隐患。不仅如此,激励机制在电力工程施工技术创新方面也并没有发挥出应有的功效,使得电力工程的施工技术水平一直没有得到真正的提高,导致电力工程的质量和工艺一直处于被动的状态。 1.2电力工程施工技术的设计以及实施缺少规范化标准的约束电力工程设备技术的设计以及规范存在较大的差异,尤其是不符合当地的地域情况,出现这样的问题的最大原因在于工程设计缺少统一的设计标准,在进行电力工程施工技术安排的时候需要综合评估和考虑施工人员、建设单位以及工程设计标准等等因素,反复的评审和复议电力工程的设备以及技术,对所有的技术设备以及施工人员进行统一的管理和资源的整合,确保电力工程的资金、资源不会出现浪费或者是无端被占用的情况,这样才能够确保电力工程的施工进度以及施工质量不会受到影响。2电力工程施工技术创新措施 2.1提高标准,转变方法 工程创优向工程管理水平提出了较高的要求,提出口号容易,真正做到创优是很难的。因此,创优工作要一步步来,稳扎稳打。有计划、有组织、有步骤、有制度、有标准,从基础做起,开展“工程创优”活动。创优工程必须先明确目标定位,然后制订可操作、可执行的阶段性建设目标,充分分析项目优劣,针对项目类别和施工环境,采取不同的方法,不可抄袭照搬,盲目跟风。制订了先导目标之后,还必须进一步细分工程内容,将造价、档案、安全、质量、监控检测等内容分开,并建立有效的管理部门,实施一对一的管理。在具体工作中,杜绝“装置性,决策性,管理型,建设性”违章,要将建设过程中可能出现的“一般事故”和“作业违章”事故扼杀在萌芽状态。另外,还要建立科学的管理机制和监测方案。因为相关检测任务种类繁多,如果都加派人手来实行监测,则会加大人员的劳动负荷,同时,也会浪费人力资源。因此,制订一套新型、有效的管理方案是至关重要的。 2.2制订创优细则,全面创优策划 创优项目是将质量创优作为主要发展方向,以项目建设指标优良作为首要目标,建立以领导层为首的创优小组,并下设创优策划部门。在工作过程中,要制订出完善的创优实施细则,按照类别,区分对待,突出“亮点”。同时,要采取相应的管理措施,要有备用方案,要有监督考核机制,要采取流程化的管理方案,以确保制度建设的可操作性。另外,要提高管理起点,吸取已经成功的创优项目的优点和经验,参观学习,取长补短,为自己的项目创优制订有针对性的措施。在团队制度建立起来之后、工程伊始之际,要做好创优的全面策划。一个好的策划才是项目圆满完成的基础保障。在施工准备阶段,要不遗余力地推行创优策划,并将其落到实处。策划内容要覆盖全面,包括施工准备、安全警戒项目、文明施工、质量检测、造价管理到物资运输与保存、生产准备,等等。在具体工作中,可适时按照不同区域、不同施工阶段予以细分,通过全面、详细的策划方案让项目全体工作人员保持清晰的思路,明确方向,进而安全、高效地执行制订的建设任务。在此过程中,杜绝传统工程建设仓促赶工,“边制订,边建设,边修改”的情况发生。3标准化工艺技术管理措施分析 3.1电力工程前期的管理工作 (1)电力工程的合同管理。项目施工单位要严格按照设计图纸进行施工,根据客户的项目需求,对具体的施工方法、施工设备、施工材料、项目工期、施工人员配置以及资金消耗等合同约定条件进行评审,从而制定合理的施工预算方案,预估项目的费用支出。(2)施工设备和材料管理。施工设备和施工材料是工程建设的物质保障,其中主要包括设备和材料的购买、质量检测、存储、使用以及余料回收等。在设备和材料选择过程中,应综合考虑厂家的生产资质和能力,去报施工所需的设备和材料保质保量的供应,设备和材料在进入施工现场前,应检查产品的合格证明等资料,并组织专人检查设备和材料的技术参数和质量,对不符合施工要求的设备和材料坚决不用,对有疑问的设备材料进要行复检。 3.2完善电力工程施工管理制度,加强施工流程管理优化电力工程施工管理工作最为基本的措施和手段之一就是要不断完善电力工程施工管理制度,使得施工过程管理有章可循、有据可依。要提升施工的标准化建设,包括技术方面的标准、施工方面的标准以及管理方面的标准建设等等,不断强化工程建设的质量意识。通过相关制度的规范化和标准化,使得施工管理更加的科学以及合理。另外,为了能够进一步形成更好的管理标准,需要不断完善相应的工作程序以及责任,确保管理思想和管理行为能够完善统一,从而提升管理效果。同时,电力企业也要积极采用现代化的管理方式以及管理软件进行管理,确保管理效率得到有效提升。除此之外,完善并且正规的电力工程管理流程是电力工程施工管理的基础,只有在确保施工图纸和材料经过检验合格之后才能够进行施工。3.3在电力工程施工过程中严格践行标准化工艺

EMS注册审核员考试试题库及答案

练习一标准理解练习 一、单项选择题,从以下每题的几个答案中选择一个最合适的答案: ( A )1.建立和实施环境管理体系的根本目的是 A)使组织能够控制环境因素,并持续改进其绩效 B)使组织的所有环境因素和影响削除 C)制定环境方针和目标,并依照执行 D)将所有与环境有关的过程形成文件 ( B )2.制定环境管理方案是为了 A)识别环境因素 B)实现环境目标 C)消除环境风险 D)满足环境法律法规的要求 ( C )3.依据GB/T24001-2004标准,组织应对人员应具备的工作能力作出规定。 A)其工作可能影响环境管理体系有效实施和运行 B)其工作可能影响工作场所环境 C)所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的 D) a+b+c ( D )4.依据GB/T24001-2004标准,环境方针应包括 A)环境管理体系符合GB/T24001标准的要求的承诺 B) 满足顾客要求的承诺 C) 消除或降低环境风险的承诺 D)遵守环境法规的承诺 ( D )5.依据GB/T24001-2004标准,4.4.6运行控制是对的控制。 A)环境因素 B)环境事故 C)风险 D)与所确定的重要环境因素相关的运行 ( B )6.依据GB/T24001-2004标准,确保环境管理体系得以建立、实施和保持是的特定职责。 A)员工代表 B)管理者代表 C)最高管理者 D)各部门负责人 ( C )7.按照GB/T24001-2004标准的要求,组织应就将其环境方针进行传达,传达的围应为。 A)组织的所有员工 B)组织的所有员工和所有的相关方 C)组织的所有员工以及所有代表组织工作的人员 D)组织所使用的产品或服务所涉及的相关方 ( B )8. GB/T24001-2004标准的“环境”是指。 A)影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、

电力工程基础试题

电力工程考试题: 一、填空题(每空1分,共10分) 1、采用分裂导线的目的是降低线路的和。 2、电压降落是指网络元件首、末端电压的,而电压损失则 是指网络元件首、末端电压的。 3、短路电流在暂态过程中包含交流分量和分量。 4、短路后出现的短路电流最大瞬时值称为短路电流。 5、断路器的热稳定性常用短路电流的来校验。 6、与隔离开关相比,断路器的最大的好处是可以。 7、在我国,电流互感器的极性是按原则来确定的。 8、电压互感器的二次电压一般为V。 二、名词解释题(共10分) 1、无限大功率电源(3分) 2、一次系统、二次系统(4分) 3、简述电流继电器的起动电流,返回电流和返回系数(3分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、简述断路器DW2-110、导线LGJ-150型号的含义 2、简述电力系统对继电保护的要求 3、简述电力系统中,线路额定电压,发电机的端电压,变压器的额定电压之间 的关系 4、衡量电能质量的主要指标有哪些? 5、内桥接线 四、作图题(10分) 画出图一所示系统在K点发生不对称短路时的零序网络图(各个元件按序号已标在图中) G1T1T2T 3 G2G3 123 4 X n1 79 8 11 1213 10 14 15 X n2 L1L2L 3 56 K 五、计算题(共45分) 1、某110KV输电线路,长度为80km,导线为LGJ—150,水平排列,线间距为4米,试计算输电线路的参数,并画出等值电路。已知铝的密度为31.5?.mm2/km,d=16.72mm。(10分) 2、双绕组变压器的型号为SFL--40000,额定电压为121/10.5KV;P k=230KW;U k%=10.5;P0=57KW,I0%=2.5,试分别计算该变压器归算到高压侧的有名值参数,并画出等值电路。(8分)

电力工程技术管理难点及措施

电力工程技术管理难点及措施 1引言 在新的时代,电力工程追求的目标就是创新出更加先进的技术和管理策略,以此来适应日益变化的复杂情况。要借鉴国内外先进的施工技术,促进标准的不断完善,在竞争激烈的市场中保证企业更好的发展,满足用户对于电力资源的需要。保证工程系统更加的完善,做好不同工序之间的连接工作,为广大人民提供更加优质的电力服务。 2影响因素 2.1人为因素 人是一切活动开展的主体,每个施工者的行为都会影响到工程的质量。一般情况下他们都是做的一线工作,有着很强的基础性,直接决定后续工作能否顺利开展,是电力工程的重中之重,必须十分重视。很多企业的工作人员的综合素质较差,没有具备良好的理论基础和操作技能,遇到不懂的问题就简单应付一下,根本达不到施工的要求,会留下严重的漏洞设置是安全隐患。 2.2材料和设备因素

材料的好坏直接决定工程的质量,二者之间有着正比例的关系,因此必须要加强对材料的管理和控制。在市场上选购的时候,要看其是否符合工程建设的需要,要具备相关的国家资格认证。设备是指建设中所要的工具,稳定性和可操作性要好,才能保障施工的质量和进度,企业要加大投入的力度,要采用最先进的设备技术,可以有效的解决难题,在规定的工期内完成任务目标。 2.3施工方法因素 很多电力企业的施工方法还停留在传统的基础上,不仅无法保证质量,而且速度缓慢。在没有综合考虑情况导致制定的方案不够完善,技术、管理、经济、工艺等方面都存在问题,很难利用现有的条件做出最优质的工程项目。各阶段面对的工作都是不一样的,实际中却采用相同的策略,一刀切的方法没有考虑到特殊性,出现互相不符合的情况,如果强行使用会适得其反。 2.4施工环境因素 由于电力基建是遍及全国各地的,不同区域在地形、水文、气候等方面都有很大的差异,而且对工程有很大的影响。要根据现场的情况加以控制,把其不利影响降到最低,例如在山区施工的时候,地形崎岖不平,大型的运输材料的车辆很难直接抵达现场,可以运用简单

2018年QMS注册审核员试卷(审核知识)及答案

2018年QMS注册审核员试卷(审核知识)及答案 一、单项选择题 1、GB/T19011标准提供关于审核方案管理和管理体系审核的策划和实施以及审核员和审核组能力的评价指南,这里所提及的能力是指( ) A、实施审核的能力 B、应用知识和技能获得预期结果的本领 C、掌握审核方法与技巧 D、管理审核组的本领 2、某公司生产现场新购置了一台数控机床来满足生产要求以及质量要求,公司派操作人员专门外出参加培训,掌握操作技能。该情景适用于GB/T19001-2016标准哪个条款要求?() A、7.3 B、7.1.2 C、7.2 D、7.1.6 3、审核员审核受审核方的监视和测量设备校准情况时,抽样的样本应来源于()。Q1087 A、所有的测量设备 B、用于验证产品符合确定要求的所有测量设备 C、正在使用的测量设备 D、所有暂时不用的监视和测量设备 4、审核组应当与受审核方一起评审不符合,以便()。 A、确认审核证据的准确性 B、受审核方接受不符合 C、为末次会议顺利召开做准备 D、商定纠正措施的验证方式 5、监督审核至少每个日历年进行一次,初次认证后的第一次监督审核应在()进行。 A、认证决定日期起12月内 B、初次认证审核第二阶段最后一天算起的一年内 C、初次认证审核第二阶段不符合项的纠正措施完成之日起一年内 D、颁发认证证书之日起一年内 6、()享有对审核报告的所有权 A、受审核方 B、审核委托方

C、认证机构 D、以上都对 7、认证机构在确定第一阶段和第二阶段的间隔时间时,应考虑()。 A、受审核方解决第一阶段不符合项所需的时间 B、受审核方解决第一阶段识别的任何需关注问题所需的时间 C、受审核方根据自己的情况确定的时间 D、与受审核方协商确定的时间 8、对申诉的决定应由()做出,或经其审查和批准,并应告知申诉人。 A、认证机构负责人 B、上级监管机构 C、与申诉事项无关的人员 D、认证决定人员 9、关于过程能力指数,以下说法错误的是() A、随着过程的调整,过程能力指数也会改变 B、过程能力指数越高,过程不合格率越高 C、在过程调整后的应重新计算过程能力指数 D、过程能力指数越高,过程不合格率越低 10、在生产过程尚不稳定的情况下建立的控制图称为()。 A、计量型控制图 B、分析用控制图 C、生产用控制图 D、控制用控制图 11、质量管理体系审核是用来确定()。 A、组织的管理效率 B、产品和用服务符合有关法律法规程序 C、质量管理体系满足审核准则的程序 D、质量手册与标准的符合程序 12、现场审核中的末次会议应由()主持 A、向导 B、企业的最高管理者 C、企业授权的代表 D、审核组长 13、审核方案是()

《电力工程基础》模拟试题(一)

《电力工程基础》模拟试题(一) 一、单项选择题(将各题正确答案的序号填入表格中。每小题2分,共20分) 1.二级负荷的供电方式是() ①一个电源供电②两个独立电源供电③双回路供电④无特殊要求2.三相短路时其最大瞬时冲击值发生在短路后的() ①0.01s ②0.1s ③0.02s ④0.2s 3.中性点经消弧线圈接地的运行方式,一般采用()方式。 ①过补偿②欠补偿③全补偿④任意 4.隔离开关的用途之一是()。 ①切断负荷电流②切断短路电流③拉合小电流回路④拉合大电流回路5.对于B相不装设电流互感器的两相电流差接线,以下哪种情况下的接线系数K?() 2 w ①三相短路②A、C两相短路③A、B 两相短路④正常运行6.下述哪种系统是小电流接地系统?() ①220kV电网②110kV电网③10kV电网④380/220V电网 7.以下哪种不属于新能源发电?() ①潮汐发电②水力发电③太阳能发电④风力发电 8.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是( )。 ①三相短路②两相短路③单相接地短路④两相接地短路9.有一低压配电系统,该系统的电源中性点直接接地,通常不引出中性线(N线),属三相三线制系统,电气设备的外露导电部分经各自的保护线(PE线)分别直接

接地,则该系统属于()。 ①TN―C系统②IT系统③TN―S系统④TT系统 10.进行短路电流计算时,35kV系统的基准电压应选用下列哪种电压?( ) ①35kV ②38.5kV ③37 kV ④36.75kV 二、判断题(对的在表格中打“√”,错的在括号中打“×”,每小题2分,共20分) 1.在工作时,电压互感器的二次侧绝对不允许短路,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。 2.供电系统短路故障中,短路后危害最严重的是三相短路。 3.在电力系统中,由于架空线路的故障大多数是暂时性的,为了提高供电的可靠性,常在线路上装设备用电源自动投入装置。 4.发电厂和变电所对直击雷的防护主要是靠装在母线上的阀型避雷器。 5.“倒闸操作”的具体要求是:合闸时,先合隔离开关,后合断路器;拉闸时,先拉断路器,后拉隔离开关。 6.电动机的反馈电流只会影响短路电流的冲击值,而不会影响短路电流的稳态值。7.当电气设备发生接地故障时,离接地故障点越远,跨步电压越大。 8.对线路的定时限过电流保护,作远后备时,应按最小运行方式下本线路末端的两相短路电流来校验灵敏度。 9.在灯光监视的断路器控制和信号回路,绿灯闪光表示断路器手动准备合闸或自动跳闸。 10.在高压一次开关设备断路器、隔离开关和负荷开关中,断路器的灭弧装置最完备。

电力企业科技创新发展战略研究

电力企业科技创新发展战 略研究 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

电力企业科技创新发展战略研究摘要:全面分析电力企业科技创新体系建设中科技管理队伍、管理制度、创新人才、创新资源、创新载体等创新要素建设运行情况,运用SWOT分析法,研究电力企业科技创新战略发展的优势与劣势、外部环境的机会与威胁,提出打造科技创新平台、凝聚科技创新资源、提升项目管理水平三个方面的战略选择,为电力企业保持可持续的竞争力提供了参考。 关键词:电力企业科研项目 战略发展SWOT分析 一、电力企业科技创新情况 (一)现状 科技项目是企业广大员工开展科技创新工作的主要载体,部署实施科技创新项目是引导和带领员工推动电网技术发展的重要途径。 近年来,电力企业不断加大对科技项目的顶层设计、过程管控和指导,确保在电力关键技术领域取得突破和进展,并能切实有效地通过科技创新解决生产实际问题。不断鼓励创新,注重利益引导,通过加强科技成果管理和科技成果表彰,培育高层次科技成果,构建科技人才的激励机制,激发科技人员的积极性和创造性,努力营造科技创

新氛围,加大自主创新能力培养,在科研奖励、知识产权、人才培养等方面获得了一批重大成果。 以江苏为例,十二五期间,电力企业科技累计投入超过10亿元,项目总数超过600个,共获得国家级科技进步奖1项,省部级科技进步奖43项、国网公司科技进步奖59项;获得专利授权2144件,其中发明专利371件、其他1773件;1个实验室升级成为国家电网公司重点实验室,新增1个实验室成为国家电网公司实验室,新增2个国家电网公司科技攻关团队,企业科研创新能力及科研成果水平均取得了较大提升。 (二)问题 笔者为了解掌握电力企业科技创新体系现状,采取现场调研和问卷调查相结合的方式开展科技创新情况专项调研。完成13家地市电力公司、5家电力科研单位共计581人的问卷调查,分析各层级科技管理队伍、管理制度、创新人才、创新资源、创新载体等科技创新要素建设运行情况,分析主要存在问题。 科技管理队伍方面:企业科技创新管理架构仍有待优化,在科技管理部门归口管理、业务部门协同负责的科技创新双维度管理体系、上下两级科技管理层级方面有待完善。在调查问卷中,技术人员希望科技管理部门“帮助在

CCAA审核员考试试题

审核知识第七套 一、单选 1.实习审核员再注册要求在注册证书到期(B)内,向CCAA提出申请 A 当月 B 前3个月 C 前1个月 D 当年 2.审核报告属(D)所有 A 受审核方 B 认证机构 C 认证申请方 D 审核委托方 3.第三方认证的审核组长由(A)指定 A 负责管理审核方案的人员 B 审核委托方的管理者代表 C 审核委托方的最高管理者 D 审核部门管理者 4.当获得的审核证据表明不能达到审核目的时,审核组长可以(B) A 宣布停止受审核方的生产/服务活动 B 想审核委托方和受审核方报告理 由以确定适当的措施 C 宣布取消末次会议 D 以上各项都不可以 5.当受审核方提出申请更换审核组的具体成员时,以下哪一个不是合理理由。 (A) A 该审核员审核能力不够 B 该审核员曾为本公司提供过咨询 C 该审核员一年前是本公司的前雇主 D 该审核员有缺乏职业道德的行为 6.现场审核活动前应当评审受审核方的文件,目的是(C) A 确定审核的可行性 B 发现文件的不符合项以便 有关文件问题得到解决 C 确定文件所述的体系与审核准则的符合性 D 为策划现场审核做准备 7.现场审核时,审核组应根据已批准的审核计划安排实施审核(A) A 但可随着审核的进展调整审核员所分配的工作 B 审核计划是不允许再 修改的 C 审核范围是不允许修改的 D 但随着审核活动的进展允 许修改,只要征得有关各方的批准 8.以下哪一点不是向导的职责(D) A 代表受审核方对审核进行见证 B 在收集信息的过程中,作 出澄清或提供帮助 C 确保审核组成员遵守有关场所的安全程序 D 代表受审核方安排审核组 的审核实施 9.现场审核时通过观察测量或试验发现,并且能被验证的与产品质量有关的信 息、记录是(B)

7《电力工程基础》模拟试卷七及参考答案(江新琴)

~《电力工程基础》试卷七及参考答案 一、选择题(每小题2分,共20分) 1、目前我国电力工业的主力是(B ) A、核电和水电 B、火电和水电 C、风力发电和潮汐发电 D、核电和火电。 2、选择下列电气设备时,不需要校验动稳定的是(B) A、断路器 B、电压互感器 C、隔离开关 D、电流互感器 3、屋外配电装置中的最小安全净距C值是由(A )决定的。 A、A值 B、B值 C、D值 D、E值 4、选择电流互感器的特殊条件是(D) 。 A、短路动稳定校验 B、短路热稳定校验 C、选择性校验 D、.准确度校验 5、电力系统中负荷的变化将引起频率的变化,当负荷变化幅度小、周期短引起的频率偏移将由(B )进行调整。 A、发电机组的调频器 B、发电机组的调速器 C、发电机励磁电流 D、系统无功补偿装置 6、下列哪个图为升压型三绕组变压器的三个绕组在铁心上排列方式(A ) 7、供电系统短路故障中,发生概率最大的短路类型为(A) A、三相短路 B、两相短路 C、两相接地短路 D、单相短路 8、小电流接地系统所用的电气设备相对地绝缘水平应按(B)考虑。 — A、相电压 B、线电压 C、过电压 D 、零序电压 9、保护接地的作用有(B) A、保证照明用电的可靠性 B、保证人身安全 C、保证设备绝缘安全 10、导致人体触电死亡的重要的直接因素有(B)

A、人体的电阻和电源的频率 B、电流的大小和通流的时间 C、通流的途径和电压的高低 D、接触电压的高低和人体电阻 二、填空题(共15分) 1、对继电保护的基本要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。(4分) 2、电力系统电压的监控和调整实际上是通过监视和调整中枢点的电压来实现,中枢点电压控制方式有:顺调压、常调压、逆调压。(3分) 3、某企业由一台10/变压器供电,变压器高压侧有三个分接头分别为:0%、+5%、-5%,当接于0%分接头时,该变压器的低压侧电压为360V,该变压器分接头应接在-5% 时才能保证低压侧的电压质量。(2分) 。 4、无时限的电流速断保护的动作电流是按线路末端三相短路电流来整定,其保护范围本线段的一部分过电流保护保护的动作电流是按负荷电流整定,其保护范围本线段全部并延伸至下一线段全部。(4分) 5、电力系统中继电保护有主保护和后备保护之分,当后备保护不是由本线路上的保护实现,称为远后备保护,当后备保护是由本线路的另一套保护实现,称为近后备保护。(2分) 三、简答题(每小题5分,共25分) 1、变压器常见的故障及不正常工作状态有那些 答:变压器常见的故障有: 内部故障:绕组的相间短路和匝间短路、直接接地系统侧绕组的接地短路; 外部故障:油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或直接接地短路; 变压器常见的不正常工作状态有: 过负荷、外部短路引起的过电流、油箱漏油引起的油位下降、中性点过电压、油温升高、冷却系统故障等。 2、/ 3、电力系统电源中性点接地方式有哪些优缺点及我国目前用在电压等级。 答: 电力系统电源中性点接地方式有:电源中性点直接接地系统、电源中性点不接地系统、电源中性点不直接接地系统。其中电源中性点直接接地系统称为大电流接地系统,后面两种称为小电流接地系统。 大电流接地系统优点主要是设备的绝缘只需按相电压配置,缺点是供电可靠性差些,当发生单相短路时得中断供电。小电流接地系统的优点在于供电可靠性较高,当发生单相接地时不需要马上中断供电,缺点是设备的绝缘得按线电压配置。 目前我国在3-35kV电压等级用小电流接地系统;380V 、110kV及以上采用大电流接地系统。

工程技术创新与发展(2020)参考答案

工程技术创新与发展(2020) 返回上一级 单选题(共30题,每题2分) 1 .在未来,通过工业安卓这样的互联网平台可以将80%的重复劳动降低至()。?A. 10% ?B. 20% ?C. 30% ?D. 50% 我的答案:未做答 参考答案:B 答案解析:暂无 2 .本课程提到,细胞上的蛋白分子可以用()看到。 ?A. 放大镜 ?B. 望远镜 ?C. 电子显微镜 ?D. 显微镜 我的答案:未做答 参考答案:C 答案解析:暂无 3 .6.根据本课程,网络购票方式的改变说明了()。 ?A. 信息技术发展带来社会剧变 ?B. 信息技术改变军事对抗方式 ?C. 信息技术改变价值创造技术 ?D. 信息技术成为大国博弈重心 我的答案:未做答

参考答案:A 答案解析:暂无 4 .根据本课程,京建法【2015】17号和18号文规定,()是第一责任人。 ?A. 设计单位 ?B. 部品生产单位 ?C. 开发建设单位 ?D. 安装单位 我的答案:未做答 参考答案:C 答案解析:暂无 5 .下列各项常用纳米材料中,()可以用于体内、临床。 ?A. 脂质体 ?B. 无机纳米材料 ?C. 聚合物材料 ?D. 碳纳米材料 我的答案:未做答 参考答案:B 答案解析:暂无 6 .6.根据本课程,对可能发生重大及以上网络安全事件的信息及时向应急办报告属于监测预警的()。?A. 监测 ?B. 预警、研判与发布 ?C. 预警响应 ?D. 预警解除 我的答案:未做答 参考答案:B 答案解析:暂无

7 .根据本课程,为了有效解决“横紧纵松”而提出的“三层、两域”标识互联网的体系模型,“负责网络的 实际运行,相对静态”指的是()。 ?A. 虚拟域 ?B. 行为域 ?C. 实体域 ?D. 过程域 我的答案:未做答 参考答案:C 答案解析:暂无 8 .住宅标准化的一个非常大的障碍,就是住宅的面积用()来衡量。 ?A. 室内净面积 ?B. 公摊面积 ?C. 建筑面积 ?D. 实际面积 我的答案:未做答 参考答案:C 答案解析:暂无 9 .7.根据本课程,原则上应在()天完成调查与评估工作。 ?A. 10 ?B. 15 ?C. 25 ?D. 30 我的答案:未做答 参考答案:D 答案解析:暂无 10 .主流3G标准都采用()技术。