1.工程概况

2.编制依据

1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。

2、中建总公司、中建七局建设工程股份有限公司企业内部的企业标准及操作方法。

3、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。

4、施工现场和周边的实际情况;

5、业主提供的其他有关资料。

3.编制原则

(1)确保质量。实行全面质量管理,技术、质量责任承包制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。

(2)保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍

精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。

(3)确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。

(4)突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。

(5)坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。

4.施工准备

4.1. 施工调查

当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是:

(1)通过建设、设计单位,进一步弄清设计意图,工程特点。

(2)摸清建设单位对工程分期、配套交付使用的要求。

(3)进一步调查施工场地及当自然条件方面的资料,包括气象、地形、地质、水文等方面的资料。

(4)施工现场水、电供应情况。

(5)地方材料供应情况和当地协作条件。

4.2. 技术准备

在施工调查的基础上做技术准备。

(1)进行图纸自审。审查图纸是否完整、齐全、准确。

(2)参加建设、设计单位组织的图纸会审和交底,保证图纸资料的准确无误。

(3)根据工程规模、结构特点、质量、安全、工期要求及现有资源,编制能切实指导本工程全部施工活动的实施性施工组织设计。

4.3. 施工队伍准备

按照施工组织要求,精选有同类工程丰富经验的专业化施工队伍上场。上场前对施工人员进行技术培训和安全教育。

(1)材料、设备的准备。

(2)根据施工组织设计和材料设备计划要求,材料人员尽快进行材料调整。

(3)对设备型号性能进行核准,保证设备完善良好。

4.4. 施工现场准备

(1)按照施工组织设计要求和安排,配合建设单位、土建单位搞好场地的原有建设物拆除,进一步搞好“三通一平”

(2)了解并处理施工场地内地下的水管、电缆等障碍物。

(3)进行测量放线,搭建临时设施。

(4)确定材料进场后的摆动放区域。

(5)确定配电柜的布置及吊车的行走路线。

5.钢结构构件制作

5.1. 工艺流程

放样→号样→切割、钻孔→焊接→抛丸或喷沙→螺栓连接→成品防腐→成品堆放→构件运输→吊装准备→技术准备、检查和弹线、接头准备、构件检查、机具准备、场地准备→柱吊装→起吊、临时固定、初校、初拧、复校、终拧和焊接。

5.1.1.放样

(1)放样工作包括:核对构件各部分尺寸及安装尺寸和孔距;以1:1大样放出节点;制作样板和样杆作为切割、弯制、铣刨、制孔等加工的依据。放样应设置专门的钢平台或砼平台,平台应平整、量线准确,清晰。

(2)放样应根据构件的具体情况按实际划线,并根据工艺要求预留切割余量、加工余量或焊接接收入缩余量。

(3)样板或样杆上的标记赢得制应细、小、清晰,其几何尺寸允许偏差:长度和宽度+10,-1.0mm;矩形对角线之差不大于1 ;相邻孔眼中心距偏差及孔心位移不大于0.5mm。

5.1.2.号样

(1)号样工作包括:检查核对材料;在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加位置;打冲孔;标出零件编号等。

(2)号料应统筹安排,长短搭朽,先大后小,或套材号烊;对焊缝较多,加工量大的构件应先号料,同一构件需要拼料时,必须同时号料。当工艺有规定时,应按规定的方向取料。

(3)在焊接结构上号孔,应在焊接完毕整形后进行,孔眼应距焊缝边缘50mm以上。

(4)号料公差:长、宽±1.0mm;丙端眼心距?1.0mm;对角线差

±1.0mm;相邻眼心距±0.5mm;两排眼心距±0.5mm;冲点与眼心距位移±0.5mm。

5.1.3.切割

(1)对于同型号大宗钢材采用数近代火焰切割机切割;对于零星用烊采用机械切割(包括冲剪、剪切、车、铣、刨、锯等)砂轮切割,气割或等离子切割等。

(2)切割前,应清除钢材表面切区域内的铁锈、油污等,切割后,断口上不得有裂缝和大于1.0mm的缺棱,并清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。

(3)切割的质量要求;切割截面与钢材不垂直度不大于钢材厚度的10%,且不得大于2.0mm;剪切线与料红的允许偏差2.0mm;机械剪切的型钢,其端部剪切,斜度不大于2.0mm,并清除毛刺。

5.1.4.钢结构件制孔

(1)构件上的螺栓孔,用钻孔和冲孔方法。

(2)构件钻孔前进行试钻,经检查认可,方可正式钻孔。

(3)构件冲孔时,应装好冲模,检查冲模之间间隙是否均匀一致,并用与构件相同的材料试冲,经检查质量符合要求后,用正式冲孔。冲孔的孔径应大于板厚。

(4)大批量冲孔时,应按比抽查孔的尺寸及孔的中心距,以便及时发现问题及时纠正。

(5)当环境温度低于-20℃时,禁止冲孔。

(6)制孔质量应符合规范要求。

5.1.5.焊接

(1)焊接在组装质量检查合格后进行,组装尺寸应做到准确正直,避免强制装配。

(2)工厂化加工的大宗阐述、采用H型钢埋弧自动焊机焊接,小量构件或零星构件则采用半自动焊或手工焊。焊接时注意焊接顺序,采取防止和减少应思与变形的可靠措施,(见质量通病防治措施)。

(3)根据设计要求,本工程焊条,应符合现行国家标准<<碳钢焊条>>(GB/T5117)或<<低合金焊条>>(GB/T5118)之规定,选择

的焊条型号应与主体金属强度相计算方法,采用E4300-E4313型焊条。

(4)焊缝坡品和型钢工厂接头应符合有关规范等技术标准要求。

(5)当工作地点温度低于0℃时,应对钢材进行焊前预热,预温度谖控制在100-150℃,预热区应在坡品两侧各80-100mm范围内。

(6)多层焊接中各启蒙焊缝应连续完成,每层焊缝为4-6mm,每一层焊道焊完后及时清理,发现有影响焊接质量的缺陷,必须清除后再焊。

(7)要求焊成凹面的贴角焊缝,如吊车梁加劲板与腹板焊缝,必须采取措施使焊缝金属与母材呈凹型平缓过渡,不应有咬肉,弧坑。

5.1.

6.高强螺栓连接

(1)高强螺栓连接前,对构件磨擦面进行加工处理。处理方法为砂轮打磨等。用砂轮打磨的方向应与受力方向垂直。

(2)高强螺栓贴合面上范围应不小于4δ(δ-板厚)。

(3)处理后的磨擦面可在生锈前进行组装,或加涂无机富锌漆。亦可在生锈后组装,在组装前用钢丝刷清除浮锈。

(4)板面接触应平整,如有间隙应进行处理。

5.1.7.成品堆放和装运

(1)堆入场地应硬化且平整、干燥,并备有足够的垫木、垫块,使构件得以放平、放稳。

(2)侧向刚度较大的构件可水平堆放,当多层叠放时,必须使各层垫木在同一垂线上。

(3)大型构件的小零件,应放在构件的空档内,用螺栓或铁丝固定在构件上。

(4)同一工程的构件分类在同一地区,以便发运。

(5)为了方便成品的收发装运,本工程钢结构成品件采用汽车运输,吊卸车时应符合吊装要求。

6.钢结构吊装

6.1. 吊装准备

(1)学习施工图纸、组织图纸审查和汇审,核对构件空间就位尺寸。

(2)计算吊装构件的数量,单件重量和安装就位调度以及连接板、螺栓等吊装铁件数量。

(3)编制吊装工程施工组织设计或作业指导书(包括选择吊装机械,确定吊装程序、方法、进度,构件安装现场存入平面布置,劳动力组织、安全措施等)进行细致的技术交底。

(4)仔细检查构件的强度、完整性(有无扭曲、变形、损坏及其他缺陷)外形和几何尺寸、平整度。构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。如有超出设计或规范规定偏差,应在吊装前纠正。

(5)在构件上根据就位、校正需要弹好轴线,吊点位置。基础上弹出纵横轴线。钢构件在端头与顶面及支承处弹出中心线及标高线。层面板(方梁)的安装就位控制线。

(6)检查柱基础细线和跨度,对基础杯底进行抄平复验是否符合设计要求。

(7)按图纸对构件进行编号。不易辨别左右的构件,在构件上用记号标明,以免吊装时搞错。

(8)准备和分类清理的各种金属支撑件及安装接头用连接板,螺栓铁件,施焊必要的连接铁件。

(9)清除连接部位及垃圾、污物、铁锈柱角底板,地脚螺栓上的杂物也应清理干净,这样既能提高接合部的安装质量也可减少高空作业时再清除的困难。

6.2. 检查构件稳定性

(1)根据起吊点位置,验算柱、梁等构件吊装时构件稳定性。

(2)对钢柱、方梁等侧向刚度差的构件,在横肉向用1-2道细森脚手杆或竹杆进行加固。

(4)按吊装方法要求,将构件按吊装平面布置就位。起立堆放的构件应支撑稳固。

(5)高空就位构件设索引溜绳。

6.3. 吊装机具检查、准备

(1)检查吊装用的起重设备、配套机具、工具和绳索等是否齐全、完好,运转是不灵活,并维修好。

(2)检查吊索、卡环、绳夹、铁扁担、倒链、滑车等吊具的强度和数量是否满足吊装要求。

(3)准备好吊装工具,如高空用吊挂、脚手架、操作台、爬梯、溜绳、缆绳、撬杠、大锤、钢(木)楔、铁垫片、千斤顶、线锤、钢尺、水平尺以及水准仪、经纬仪等。场地、道路等临时设施准备完善。

(4)平整场地,修筑构件运输和吊车开行的临时道路。

(5)清除吊装范围内的障碍物。

钢构件现场拼装

采用立拼法,施工步骤如下:搭投平台--抄平--放平构件--复测构件外形尺寸--用螺栓临时固定--焊接。焊完后便可吊装就位。焊接时应两个焊工同时焊接,防止焊接变形。

5、钢柱吊装与校正

(1)本工程吊装钢柱采用12T汽车吊进行起吊作业。

(2)柱子绑扎点在下部(直吊式)。必要时,较长的柱子吊装可采用两点绑扎(斜吊式)

(3)采用单机旋转法吊装柱子。吊装按先主跨后附跨,先高跨后低跨顺序进行。

(4)钢柱经过初校,待垂直度偏差控制在20mm以内方可使吊车脱钓,钢柱生趣度用经纬仪检测。

6.4. 钢柱校正

(1)楔子和千斤校正法

(2)柱平面轴线校正:在吊车脱钓前将轴线误差调整到规范允许偏差范围以内,就位后如有微小偏差,在一侧将钢楔稍松动,另一侧打紧钢楔或用千斤顶侧向顶移纠正。

(3)标高校正:是在柱安装前,根据实际尺寸用设钢垫来校正标高。

(4)垂直度校正:用小型丝杠千斤顶或小型液压千斤顶等工具组柱身施加水平推力,使柱子绕柱脚转动来纠正偏差。对大型柱横向垂直度的校正,可用内顶或外设具外顶的方法,应考虑温差的影响,宜在早晨或阴天进行柱子校正,并防止受风力等影响转动或倾斜。本法工具简单,工效高,施工文明。适用于大、中型种种形式柱的校正,被广泛采用。

6.5. 吊装

1、吊点确定

根据柱子的形状、重量及长度,柱子吊装考虑使用U型卡环,直接吊挂柱顶板螺孔,从而简化绑扎工序。提高效率,吊挂的螺孔是处于顶板对角线上的对应孔。

2、吊升

吊升时,采用旋转法吊装,这就要求柱顶,柱脚及基础中心线位于起重机的同一工作幅度的圆弧上,在柱进场时就注意摆放位置的准确。

3、对位和临时固定

对位时,让地脚螺栓对准柱脚板上螺栓孔缓缓放下,让柱脚板刚好置于地脚螺栓上预留的螺帽上,并用螺帽直接安装固定。

对位完毕,使柱基本保持垂直,并初校垂直度,使偏差控制在20mm以内,方可松钩。必要时,可另外使用麻绳作风缆将柱作临时固定,每根柱拉三点。

4、校正

柱的校正主要表现在垂直度的校正上,我们使用经纬仪从柱的相邻两边,去检查吊装准线的垂直度。校正水平主要采用螺帽调节校正。

5、方梁的吊装

(1)方梁的吊装采用两台12T汽车吊进行。

(2)方梁吊装方法用两车八点起吊旋转法. 垂直平缓吊起,离柱顶20-30cm,再转向柱头安装位置,用撬棍使方梁的端头中心与柱头中心对准备,然后徐徐落在柱头上,与此同时,用线锤、卡尺或经纬仪进行垂直度校正。如屋架偏科可前后移动起重机使其垂直,如支承端有空隙,应用楔形钢垫板填塞。

(3)第一榀方梁就位和校正后,用缆风绳或脚手杆或固定在抗风柱上临时固定,以倾覆,并进行定位焊接。第二榀及其以后的方梁,则可用杉杆绑扎固定,并以此来校正垂直度。

7.屋面板安装方法

此工程是双层顶板。在施工前一定要将屋面檩条撑直,可以用木方进行支撑,安装时要注意要做到美观。

其施工顺序为:屋面板安装时,檐口一定要拉一根钢锁绳,用以保证屋面檐口出口一致。在施工时每安装5块板要用卷尺丈量一下,板的宽度是否一致,如在施工中造成误差,要及时校正。

安装顶板时,应注意长年风向,拱接口应顺着长年风向安装(即安装方向与长年风向相反)。当天施工完毕,及时清扫屋面的垃圾和施工中产生的铁屑等,以防损坏屋面板的面层。

8.墙面板安装方法

8.1. 墙板安装顺序

墙板就位-打眼-板底泛水引水平线-安装底泛水-从任何一角边安装墙板-对门窗位置进行加工切割-安装门窗框泛水-安装墙板。

(1)“R”型墙板安装

墙板就位:先拆箱,将各个位置的墙板搬运到安装点,按顺序从上到下叠放好。打眼:在叠放好的墙板上按柃条的高低进行打孔,尺寸与墙面上柃条位置一致。有专人复查,所以在引眼时特别注意打孔距离,使整修墙面、螺钉颁布均匀垂直,平等直线,就是说在一直线上。板底泛水引水

平线,安装底泛水。为了使整修墙面美观大方,所有板上钉子都在一直线上,板底要求水平,并用水平仪进行测量后,弹出底线,方能安装。再用木方将所有柃条支撑垂直,安装底泛水应注意平直无压痕。按缝吻合。

(2)门窗框安装

门窗框安装是以窗框为标准,根据窗框高度和宽度复查后将墙板进行切割,此时应注意原有窗框的垂直和水平。门窗框泛水安装上下接口只允许留有1mm缝隙,并且用密封胶进行防水处理。

(3)阴阳角泛水安装

阴阳角泛水是整个建筑外观重要组织部分。安装时特别注意,不能出现弯扭现象,接头处要服帖,更不能显现硬弯。阴阳角泛水安装好否是与整修结构有密切关系。

8.2. 其它

(1)天沟、落水、雨蓬安装

整个工程的要点就是用角、线和附件来装饰,整个建筑除了使用功能外,更重要的是美观、大方,体现出钢彩板建筑的美。

(2)天沟安装时必须,而且要做到接口平整,落水开口处密封,落水管安装垂直。

(3)泛水与饰件,与墙板结合处要做到美观,细部安装起到点缀整个建筑的作用。

9.质量保证措施

9.1. 质量通病的防治方法

减少焊接应力和变形的方法

主要分项工程工序安装质量控制目标

10.1. 安全施工

(一)安全目标

确保安全文明生产牌,争创安全文明施工示范工地。杜绝因工死亡

及重大死亡事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大效能事故,年重伤率控制在0.4‰以内负伤率控制在3‰以内。

(二)建立健全安全管理机构

建立安全施工管理体系,项目部成立安全领导小组,项目经理任组长,项目部设专职安全长一名,各班组设兼职安全员一名。

(三)落实安全目标责任制

根据“施工必须安全”,“安全第一,预防为主”的方针,将安全管理目标层层分解到人,逐级签订安全目标包保责任状,强化安全教育,使每个人都牢记本岗位的安全要求,严格按操作规程操作。发现一次违规操作或安全隐患,罚责任人50-100元,罚安全管理人员50-200元。

(四)施工安全措施

1、参加钢结构安装的全体人员,都要熟悉并严格执行本工种的安全操作规程,按照钢结构工艺的要求,精心操作。

2、钢结构安装前,应对全体安装人员进行详细的安全交底,参加安装的人员要明确分工,利用班前会,小结全并结合现场具体民政部提出保证安全施工的要求。

3、参加安装的各专业工种,必须服从现场统一指挥,技术负责人在发现违章作业时,要及时劝阻,对不听劝阻继续违章操作者,应立即停止其工作。

4、高空作业人员要系好安全带,地面作业人员要戴安全帽。高空作业人员的手用工具要放在工具袋内,在高空传递时不得扔掷。

5、雨后风后对立放的构件要进行检查,必须保证垫木、支撑有足够的稳固程度。

6、构件起吊时,吊索必须绑扎牢固,绳扣必须在吊钓内锁牢。严禁用板钩钩挂构件,构件在高空稳定前不准上人。

7、脚手架必须搭设牢固,钢结构临时支承点下方必须设置在夯实的地面或有足够的钢筋混凝土结构上,支承点用的千斤顶,要稳固并垂直放

屋面板施工方案

1 施工方法 1.1 网架顸部铺板施工方法 整体按实际尺寸下料,按45°切料,先从下到上铺设,再从中间往两端铺设;把握好切料尺寸,按平面图所给出的尺寸下料,长边尺寸为9 375 rnrn,短边尺寸为8415 mm,依此类推可知所有料边尺寸;角度根据屋面板长边、短边尺寸来定出角度;切割板材时,先在板材下平面画线,按线切割;铺第一块板时必须控制位置,使其层面板左右均匀铺开然后固定,以防面板滑动,第二块板材采用正压施工铺设,两块板间的压槽必须压严,以防雨水渗漏,铺板要保证出挑水槽200 mm。每块屋面板两端支承处的板缝均应用M6.3自攻螺丝与檩条固定,中间支承处应每隔一个板缝用M6.3自攻螺丝与檩条固定;钻孔时,应垂直不偏斜将板与檩条一起钻穿,螺栓固定时,先垫好密封带,套上橡胶垫板和不锈钢压盖一起拧紧。两板铺设后,两板的侧向搭接用拉铆钉连接,并用硅酮密封膏密封。 1.2 屋脊施工 屋脊施工图见图2。屋脊按1—1剖面图施工,屋脊间隙用苯板填充,涂刷发泡胶,保证屋脊处保温,屋脊铺设要从下往上铺设,且保证屋脊线是条直线,拉铆钉要打在瓦棱上,最后涂胶、盖帽。屋脊搭接要在200 mm内,屋脊顶部交点处用一张正方形泛水板覆盖。施工中保证切碎、报废的泡沫要及时清理,以免施工现场造成污染。 1.3 水槽施工 水槽刷红丹漆两道,确保均匀,焊缝要饱满、平整。安装水槽要拉线保证水槽两边在通线上,水槽在地面上对接,尽量减少高空作业,拐角预先在地面拼装焊接好,塔吊吊装就位。由于屋面为长尺板材,故应准备施工现场的长车通道及车辆回转条件,根据本工程特点,采用工厂分段制作、现场拼装、现场安装的方法。水槽采取室外保温,挤密板涂发泡胶粘贴于水槽外表面,在涂刷发泡胶前,注意清理钢板上的铁锈、污垢,粘贴时注意苯板的平整及天沟的内部排水坡度。 1.4 钢挑粱上屋面板大阴角的施工 由于大阴角处屋面排水困难,且不破坏屋面的整体造型,应在阴角下方加设小天沟。所有单层板都采用瓦棱搭接式,瓦棱与瓦棱相扣,用铆钉连接。 1.5 水槽、屋面板制作顺序 水槽制作顺序:采购一检验一放样一下料一折边一除锈一防腐一编号一运输一拼装一吊装一焊接一固定一防腐一保温防水。 屋面板制作顺序:采购一检验一运输一吊装—嘲割一编号一拼装一固定—安封。 1.6 现场安装 1)实测安装板材的实际长度,按实测长度核对对应板号的板材长度,需要时对该板材进行剪

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

网架屋面施工方案

一、编制依据。 1.工地现场实际情况。 2.网架施工图,及设计文件。 3. 现行《钢结构设计规范》GB50017-2003、 《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、 《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001、 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 等规范及国家有关规定; 4.根据本公司的施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 一、工程概况。 1、本工程为平原家庭号购物中心屋面网架,采用螺栓球四角锥双层网架结构形式,下旋支撑,网架覆盖面积为650.16平方米。 2、工程材料,钢管、选用Q235b高频焊管,高强螺栓选用符合等级10.9级性能的材料。螺栓球选用45号钢,支座及附属钢板、Q235B 材质。

二、网架安装方案 1、本工程根据现场实际情况网架低平与室内地面距离不到5米,拟采用搭设脚手架,高处散装的方案来拼装网架。 钢结构网架安装方案 一、安装前准备工作 1、安装前对网架支座轴线与标高进行验线检查,网架轴线、标高位置必须符合设计要求和有关标准规定。 2、安装前对支座混凝土强度进行了解,混凝土强度必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定后才能安装。 3、搭设满堂红脚手架,放线布置好各支点位置与标高。并设计布置好临时支点,临时支点的位置、数量经过验算确定。 4、临时支点选用专业支点工具逐步调整网架高度。 5、对进场成品构件逐一清点、分类堆放。 三、安装工艺流程 1、本工程的施工,根据现场条件采用高空散装法进行安装,把网架零部件垂直运输至安装平台分散堆放,后根据安装图编号分别对号安装。为确保网架的安装轴线正确,我们研究后决定先安装对应支承点连接一榀网架,等支座位置校正后再由一边向另一边安装以减少积累误差。 2、具体安装步骤:

钢结构屋面彩板安装施工方案

钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 宝湾国际物流园工程彩板安装施工方案 一,工程概况 本工程位于廊坊开发区纬四道南纬五道北,建面积为10万m2。地上一层,建筑总高度为11.9m结构形式是门式钢架结构 二,编制依据 1.廊坊宝湾国际物流园钢结构图纸一套 2,工程洽商,设计变更及图纸会审记录 3,《钢结构工程施工验收质量规范》GB50205- 4,相关行业标准,质量体系文件及工程管理制度 三,施工范围 厂房屋面.墙面彩钢板安装,保温棉铺设,天沟制作安装,运输及验收四,施工准备 1.作业人员 项目部在工人进场后,当天对工人进行进场安全教育,并对工人进行技术辅导及质量控制教育。施工人员必须持证上岗。项目部按规定对相关人员进行技术交底。 2.主要设备

3、材料进场检验 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明。 3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装 公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板 隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、彩钢板屋面板吊运的材料堆放(彩钢板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐 堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),

屋面板施工方案最新

中铁南方工程装备制造基地钢箱 梁总拼联合厂房 屋 面 系 统 施 工 方 案 编制人: 审核: 审批: 编制时间:二0一二年七月二日 目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------(2) 二、工程概况-------------------------------------------------------------(2) 三、屋面工程施工部署-----------------------------------------------------(2) 四、施工准备-------------------------------------------------------------(3) 五、施工进度计划---------------------------------------------------------(4) 六、吊装方案-------------------------------------------------------------(4) 七、天基屋面板安装工艺---------------------------------------------------(5) 八、质量保证措施---------------------------------------------------------(8) 九、成品保护措施---------------------------------------------------------(9) 十、安全保证措施---------------------------------------------------------(9)

屋面钢网架专项施工方案

洞头县海霞中学迁建一期工程 体艺馆网架、看台钢构专项施工方案 编制人: 日期: 心口浙江省东阳第三建筑工程有限公司温州分公司 海霞中学迁建一期工程项目部

海霞中学体艺楼屋面钢网架、体育看台 钢结构专项施工方案 一、编制依据 1、根据设计施工图。 2、现场踏勘情况 3、我公司施工类似工程施工经验 4、现行国家施工规范、标准及规程: 5、《钢结构工程施工及验收规范》(GB5020M 2001) 6、《网架结构设计与施工规程》(JGJ7— 91) 7、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78— 91) 8、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81— 2002) 9、《钢网架检验及验收标准》(JGJ75.3 — 91) 10、《钢结构焊缝手工超声波探伤方法和结果分级》(GB11345-89 二、工程概况: 1、体艺楼屋面网架形式为正放四角锥双层网架,网架均采用螺栓球节点,下 弦周边支承,本工程安全等级为二级,以冷弯薄壁“C”型钢、方钢管为橡条, 屋面投影面积1161.6 m2,网架屋面采用1.0mm厚65400型直立锁边铝镁铤合金屋面系统,屋面排水采用内排法,排水通过结构找坡高度一调节, 2、体育看台钢梁、钢柱采用焊接H型钢,钢梁与钢柱刚接,屋面梁、柱设横向水平支撑;屋面橡条采用矩形型钢,本工程主要结构(钢梁、钢柱)采用:Q345B;其它未特别说明采用:Q235B。 三、钢结构、网架制造工艺技术 A、网架(一)、概述: 1、制作依据:工程设计的图纸 2、遵循的规范、规程: 《钢结构工程施工及验收规范》(GB5020A 2001)

《网架结构设计与施工规程》(JGJ7— 91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7既91) 3、采用材料: 网架钢管为高频焊管及无缝钢管,材质为Q235B,螺栓、螺钉采用40Cr 钢,封板、锥头选用Q235B钢,球选用45号钢; (二)、制作: 1、制作工艺流程: 绘加工图k生产交底 I 钢管下料 抽样检验 喷砂除锈 涂装编号 __ I 现场安装包装发运 2、杆件制作: (1) 、用丁制造杆件的钢材品种、规格、质量必须符合设计规定及相应标 准,应有出厂合格证明。 (2) 、钢管下料应考虑其焊接收缩量。影响焊接收缩量的因素较多,如焊缝的 长度、环境温度、电流强度、焊接方法等,焊接收缩量的大小可根据以往的经验,再结合现场和网架的具体情况通过试验来确定。壁厚大丁4mm 的钢管要开坡口。 (3) 、钢管制作长度允许偏差土1mm杆件轴线不平■直度不超过L/1000, 且不大于5mm (三)、质量保证措施: 1、严把原材料质量关: (1) 、本网架采用的是螺栓球,为控制原材料质量,进货渠道选择正规的大 中型企业,并按ISO9001标准对材料供应厂进行评审。

屋面网架施工方案

屋面网架施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

中节能(临沂)环保能源有限公司生活垃圾、污泥焚烧综合提升改扩建项目 钢结构、网架工程 施 工 组 织 设 计 编制:梁先锋(技术负责人) 审核:王再意(项目经理) 审批:王虎龙 (技术总工) 徐州通域空间结构有限公司 2017年 12月 28日

目录 第一章工程概况及编制依据 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据及施工重点、难点 (4) 第二章施工总体部署及协调管理 (5) 一、施工组织指导原则 (5) 二、施工组织部署 (5) 三、施工平面图 (6) 四、场地设置 (8) 五、施工用水方案 (9) 六、施工用电及施工进度计划 (9) 七、劳动力计划与管理 (9) 第三章钢结构网架施工技术及施工方案 (11) 一、网架结构构件的加工工艺 (11) 二、钢网架安装施工方案 (29) 三、屋面的安装施工技术及措施 (45) 四、钢骨架轻型屋面板安装工艺 (54) 五、工程验收质量要求 (56) 第四章工程质量及质量保证措施 (56) 一、工程施工质量方针 (56)

三、分部分项工程质量目标 (57) 四、各主要分项工程质量技术保证措施 (57) 第五章、安全施工保证措施 (59) 一、安全管理方针和目标 (59) 二、安全保证体系(见下页) (59) 三安全生产防护措施 (59) 第六章、文明施工保证措施 (69) 一、文明施工目标 (69) 二、场容场貌管理措施 (69) 三、周围环境保洁措施 (70) 四、地下设施施工的管理措施 (70) 第七章季节性施工技术措施 (70) 一、防大风施工措施 (70) 二、雨季施工措施 (71) 三、冬季施工措施 (61) 第八章材料管理、成品、设备保护措施 (73) 一、材料管理 (75) 二、成品及设备保护措施 (76) 第九章环境保护措施 (76) 一、指导原则 (76)

钢结构彩钢屋面板施工方案

压型彩钢屋面板施工方案 一、工程概况及特点 1、工程概况 本工程组织设计编制的范围主要包括,钢梁钢柱、檩条、彩钢版、天沟及保温防水、脊板等安装。 2、工程特点 施工特点:屋面板单坡长度最长达到14米,如何处理屋面的合理搭接,保证屋面的防水性能杜绝工程的漏水隐患和保温性能是该工程的关键。因此,在运输及现场存放过程中,通过铺垫及外部包装,杜绝彩钢板漆面受到损伤,施工时确保本工程屋面坡度的最合理搭接,来完善屋面的防水性能。 同时,屋面系统结构层次多,构造复杂,且先后施工的顺序单一。因此,需要在人力、物力及制作进度等方面合理安排,运输上给予充分考虑。 二、施工部署 1、工程目标 (1)工期目标:工期控制在30天内,开工日期以工程实际情况及现场实际条件来确定(以签章的开工报告为准) (2)质量目标:合格 (3)安全文明目标:杜绝因工伤害和机械设备事故,施工现场无火灾事故,文明施工,服从现场文明方面的管理。 2、施工总体安排 先进行扩建包装车间的施工,具体屋面系统的安装顺序为:钢梁钢柱----主檩条——次檩条——屋面底层板————保温棉—————屋面上层板安装 檩条安装工艺流程:钢结构偏差测量及调整——檩条的安装——标高调整 (1)檩条安装方法:采用主檩、双次檩结构,第一道次檩通过在主檩条上设置檩托板用螺栓与主檩条连接。安装顺序为由屋面低处向屋中心施工。在屋面施工前进行钢结构偏差的测量,根据测量数据加工主、次檩檩托,根据次檩条的长度确定檩托板位置并编号。在檩托安装时根据已测设的位置将不同高度的檩托对号入座。檩托在就位后与主檩条进行焊接,焊脚高度不小于6㎜,并进行围焊,在清除焊渣后进行防腐处理。 在檩托焊接后重新在檩托板上测出标高,根据已知标高进行檩条安装,利用椭圆孔进行细部微调,并利用钢垫片焊接定位。 檩条的运输、堆放必须规范,有防变形措施。在施工时,先在地面检查檩条的变形情况,对变形严重的及时进行矫正。 因檩条安装是整个屋面系统的开始即基础,安装的好坏关系到屋面连接件的安装精度及屋面能否自由滑移的要求。屋面檩条除保证自身连接要求外,檩条的安装位置、标高、弧度、挠度、间距应符合屋面板安装精度要求。次檩条和主檩条连接用自攻螺栓直接固定。如下图:

彩钢板屋面安装施工方案

一、彩钢板屋面安装施工方法 1、材料进场 (1)材料进场,厂商应附原厂出厂材质检验证明。 (2)检验成型浪板及檩条的规格、尺寸、厚度。 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。 (4)检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。 (5)彩色钢浪板外观不得有拖拉伤痕、色斑,表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘角等现象。 (6)材料进场时,应堆放在甲方指定之区域,同时乙方自行负责该部分材料的安全措施,材料应有适当之包装,以免损毁。 2、吊运 (1)材料进场设置指定地点前,须分批、分类另放,不能立即使用时应整齐堆放并以帆布或胶布覆盖。 (2)地面堆放材料时,为保持干燥必须铺设枕木(枕木高6公分以上),材料不得接触地面,枕木间距不得大于3公尺。 (3)材料吊运至屋架前,应以钢带捆扎束紧。 3、材料吊上屋架施工要点: (1)放置钢板之屋架,吊放钢板前,须先设置挡板防止钢板滑落。 (2)材料吊运至屋架时,吊杆上系住彩色钢板之垂直系带间距不得大于6公尺,两端须加斜向吊带,以防止滑落。(每捆重不得大于2吨)。 (3)保持平稳缓缓吊升,吊车作业范围内,非吊装人员不得靠近。 (4)吊升过程中,彩色钢板垂直系带如有松脱,应放下重新调整后再吊升。 (5)彩色钢板缓缓下降,待吊车人员控制定位(檐口挡板)后,依序放下。

(6)材料吊至屋架后,所有皮肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装,除阴肋扣合),并应以尼龙绳固定于钢主架上(不得放置于衍条中央)。 4、檩条安装: 整平:安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。 弹线:檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,为此支承点应用线划出,经檩条安装定位,按檩条布置图验收。 固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前再次调整位置,偏差≤±5mm。 验收:檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收,确认合格且转入下道工序。 5、彩色钢板铺设及固定 彩色钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。 (1)屋面 a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。 b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离。 c、铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于衍条上。 (2)收边 a、屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防水。 b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防止。 c、屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。 d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后制做图为准。 (3)施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法:

钢结构、屋面网架和屋面板施工方案

目录项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 4.1. 施工调查 0 4.2. 技术准备 0 4.3. 施工队伍准备 0 4.4. 施工现场准备 0 5. 钢结构构件制作 (1) 5.1. 工艺流程 (1) 5.1.1. 放样 (1) 5.1.2. 号样 (1) 5.1.3. 切割 (1) 5.1.4. 钢结构件制孔 (1) 5.1.5. 焊接 (1) 5.1.6. 高强螺栓连接 (2) 5.1.7. 成品堆放和装运 (2) 6. 钢结构吊装 (2) 6.1. 吊装准备 (2) 6.2. 检查构件稳定性 (2) 6.3. 吊装机具检查、准备 (2) 6.4. 钢柱校正 (3) 6.5. 吊装 (3) 7. 屋面板安装方法 (4) 8. 墙面板安装方法 (4) 8.1. 墙板安装顺序 (4) 8.2. 其它 (4) 9. 质量保证措施 (4) 9.1. 质量通病的防治方法 (4) 9.2. 主要分项工程工序安装质量控制目标 (7) 10. 安全文明施工保证措施 (8) 10.1. 安全施工 (8) 10.2. 文明施工 (9) 10.3. 防风防雨措施 (10) 11. 工期保证措施 (10)

1.工程概况 2.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 2、中建总公司、中建七局建设工程股份有限公司企业内部的企业标准及操作方法。 3、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 4、施工现场和周边的实际情况; 5、业主提供的其他有关资料。 3.编制原则 (1)确保质量。实行全面质量管理,技术、质量责任承包制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 (2)保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍 精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 (3)确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 (4)突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 (5)坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 4.施工准备 4.1.施工调查 当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是:(1)通过建设、设计单位,进一步弄清设计意图,工程特点。 (2)摸清建设单位对工程分期、配套交付使用的要求。 (3)进一步调查施工场地及当自然条件方面的资料,包括气象、地形、地质、水文等方面的资料。 (4)施工现场水、电供应情况。 (5)地方材料供应情况和当地协作条件。 4.2.技术准备 在施工调查的基础上做技术准备。 (1)进行图纸自审。审查图纸是否完整、齐全、准确。 (2)参加建设、设计单位组织的图纸会审和交底,保证图纸资料的准确无误。 (3)根据工程规模、结构特点、质量、安全、工期要求及现有资源,编制能切实指导本工程全部施工活动的实施性施工组织设计。 4.3.施工队伍准备 按照施工组织要求,精选有同类工程丰富经验的专业化施工队伍上场。上场前对施工人员进行技术培训和安全教育。 (1)材料、设备的准备。 (2)根据施工组织设计和材料设备计划要求,材料人员尽快进行材料调整。 (3)对设备型号性能进行核准,保证设备完善良好。 4.4.施工现场准备 (1)按照施工组织设计要求和安排,配合建设单位、土建单位搞好场地的原有建设物拆除,进一步搞好“三通一平” (2)了解并处理施工场地内地下的水管、电缆等障碍物。 (3)进行测量放线,搭建临时设施。 (4)确定材料进场后的摆动放区域。 (5)确定配电柜的布置及吊车的行走路线。

钢结构屋面网架和屋面板施工方案

项目 钢结构工程施工方案

1. 工程概况 0 2. 编制依据 0 3. 编制原则 0 4. 施工准备 0 4.1. 施工调查 0 4.2. 技术准备 (1) 4.3. 施工队伍准备 (1) 4.4. 施工现场准备 (1) 5. 钢结构构件制作 (2) 5.1. 工艺流程 (2) 放样 (2) 号样 (2) 切割 (3) 钢结构件制孔 (3) 焊接 (3) 高强螺栓连接 (4) 成品堆放和装运 (4) 6. 钢结构吊装 (5) 6.1. 吊装准备 (5) 6.2. 检查构件稳定性 (5) 6.3. 吊装机具检查、准备 (6) 6.4. 钢柱校正 (6) 6.5. 吊装 (7) 7. 屋面板安装方法 (8) 8. 墙面板安装方法 (8) 8.1. 墙板安装顺序 (8) 8.2. 其它 (9)

9. 质量保证措施 (9) 9.1. 质量通病的防治方法 (9) 9.2. 主要分项工程工序安装质量控制目标 (12) 10. 安全文明施工保证措施 (15) 10.1. 安全施工 (15) 10.2. 文明施工 (17) 10.3. 防风防雨措施 (18) 11. 工期保证措施 (18)

1.工程概况 2.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 2、中建总公司、中建七局建设工程股份有限公司企业内部的企业标准及操作方法。 3、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 4、施工现场和周边的实际情况; 5、业主提供的其他有关资料。 3.编制原则 (1)确保质量。实行全面质量管理,技术、质量责任承包制,确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 (2)保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍 精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 (3)确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 (4)突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 (5)坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 4.施工准备 4.1. 施工调查 当接到中标通知书后,公司立即派员到施工现场进行施工调查,调查结果将输入实施性施工设计,并以此作为准备工作的依据,施工调查的主要内容是:

屋面网架专项施工方案

. 屋面网架专项施工方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢网架施工 (3) (一)施工部署 (3) (二)钢网架的制作 (5) (三)钢网架安装施工工艺流程 (7) 四、屋面板的安装 (16) 五、质量保证措施 (17) 六、安全保证措施 (18) 七、网架安全专项措施 (19)

. 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 八五七农场文体中心施工组织设计 八五七农场文体中心施工图纸 二、工程概况 本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。屋盖采用网架结构,由焊接球网及边柱支撑。本工程为黑龙江省八五七农场文体中心,位于八五七农场场部,正阳街与青山路交叉口。总建筑面积为10713.77平方米,落地面积为5063.91平方米。建筑为地上三层,建筑总高度,主体建筑造型最高22.45m,景观塔顶部可达48.45m。按其使用性质,由演绎训练综合场地、展厅、运动演绎复房、活动中心四部分组合而成,并且南侧有大片空地做为广场绿地以及拟建的综合馆用地。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简洁有力,富有时代气息。 . . 三、钢网架施工

(一)施工部署 (1) 施工队伍 本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。这支队伍工种配套齐全,技术素质高,敬业精神强,施工经验丰富,必将本工程建成精品工程。 (2) 施工安排 本工程钢网架构件制作及安装,主要根据建设单位的要求和土建施工进度编制详细的制作、运输及安装计划。钢网架制作可根据施工计划提前安排专业厂家加工。安装时间根据现场条件及时插入,总安装工期(包括架子搭设)详见进度计划表。 (3) 施工准备 1)材料 ○钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、1焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 ○钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品2小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。 2)主要机具: 电焊机、氧-乙炔切割设备、砂轮锯、杆件切割车床、杆件切割动力头、钢卷尺、钢板尺、卡尺、水准仪、经纬仪、超声波探伤仪、. .

(完整版)钢结构屋面施工方案

钢结构屋面专项施工方案 第一章编制说明 一、工程概况 1、工程名称:澄湖农贸市场 2、工程地点:苏州市吴中区甪直镇 3、结构类型:排架 4、建筑面积:923.17m2 5、结构设计:建筑物抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为五十年。 二、编制依据: 2.1、工程合同 2.2、施工图纸 2.3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.4、《钢结构高强螺栓连接安全技术规程》JGJ82-91 2.5、《施工现场临量用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2.8、《钢结构制作安装规程》YB9254-95 2.9、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 2.10、《焊接与切割安全》GB9448-88 三、适用范围 本施工方案仅适用甪直镇澄湖农贸市场钢结构屋面工程。

第二章施工方案 一、施工准备 公司材料部充分落实工程所需的一切材料,项目部委派专人到工地现场实地考察、联系,具体落实吊装机械的进出路线、材料的堆放位置以及管理人员的办公室、材料仓库工作等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好的施工环境。具体准备工作如下: 1、做好施工资料的准备,熟悉图纸,领会设计意图,编制详细的施工工艺及技术安全措施,并落实到每个人。 2、认真组织规划。项目部应根据合同要求和工程特点编制施工要点和质量计划,对施工过程提出控制要求。 3、项目经理部在开工前必须请设计院和建设单位进行设计交底或图纸会审,图纸会审应在项目经理部自审的基础上进行。 4、按施工要求,配置有关施工机械、设备。 5、钢结构进场前,项目经理部应对预埋螺栓位置、标高及轴线进行复核。 6、开工前,项目经理部对安装人员进行安全思想教育,对质量、工期、安全等进行全面贯彻,对所有设计图和节点有一个完整的了解。 7、现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,做好各分配电箱的工作。 二、施工总体步骤 在现场进行主体施工的同时,在我公司进行钢构件的制作加工,屋架在加工厂制作好,现场进行拼接、安装。在制作中采用气割下料,手工焊接,经除锈和防腐处理后,加长汽车运到现场。在框架柱校正后,开始钢结构安装,吊装前

屋面板施工方案(最终版)

上海大众汽车有限公司油漆车间工程屋面板施工方案 审批: 审核: 编制: 状态:中国核工业华兴建设有限公司 2012年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、准备工作 (4) 五、屋面施工方法 (5) 六、质量保证措施 (7) 七、安全注意事项 (7) 八、文明施工 (9)

屋面板安装专项施工方案 一、工程概况 建设单位:上海大众汽车有限公司 设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 监理单位:上海同济工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中国核工业华兴建设有限公司 上海大众汽车有限公司CP-6油漆车间工程位于浙江省慈溪市杭州湾新区滨海六路与兴慈大道交汇处。该项目总占地面积34748m2,项目总建筑面积69561m2,结构形式为钢筋混凝土框排架结构,建筑层数为二层(局部三层),屋面为管桁架,建筑总高度31.2米,总体建筑形式呈“L”型,建筑物最大跨度为360*107.5米。 本工程屋面板为甲供材料,指定生产厂家为巴特勒(上海)有限公司,江苏龙海建工集团有限公司现场加工安装。屋面板分为MR24型屋面板及B36型屋面钢承板两种形式,MR24型屋面板用于6~9/C轴以南的附房上以及卸货棚,B36型屋面钢承板用于油漆车间除混凝土屋面以及特殊标明外全部部位,施工面积约31564m2。 二、编制依据 上海大众汽车有限公司CP6油漆车间项目屋面施工图纸文件; GB50345-2002《屋面工程技术规范》; AS1562《金属屋面的设计和安装规范》; GB50205-2002《钢结构工程施工及验收规范》; 施工排版图及总说明。 三、施工部署 屋面板安装前钢结构公司需提供一定作业面,并完成该工作面内所有桁架、檩条、天窗、风机基础的吊装以及全部构件的油漆涂刷工作。为不影响工期进度,合理安排各分项工程施工顺序以及后续工作的有序进行,我部协同东南网架(钢结构公司)及江苏龙海建工集团有限公司(屋面板安装公司)就进度事宜制定方案并达成共识。根据现场实际情况,现场共划分成11个区域逐一交付屋面板进行安装(其中1-10区域为标高21.0m,11区域为标高29.5m);详见下图:

中学体育馆网架及屋面板工程安装施工组织设计

xxx中学体育馆网架及屋面板工程安 装施工组织设计 一、工程概况: 本工程是xxx中学体育馆网架及屋面板工程(该工程尺寸见图),总面积为4010平方米,网架采用螺栓球节点,支承形为周边下弦支承正放四角锥形式,承托屋面板的桁条为C型冷弯槽钢,托梁间距按上弦球均布屋面板采用EPS75mm夹心板。 二、网架工程设计与施工遵守下列规范: 1、《网架结构设计与施工规范》(JGJ7-91) 2、《钢结构设计规范》GBJ17-88 3、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 4、《钢网架行业标准》、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB\T716939 三、施工条件: 网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件

的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电。 四、施工方案: (一)施工顺序: 1、工厂内:图纸会审——备料——原材料检验——加工制作部件(钢球、杆件、支座)——表面防腐处理——质量检验——包装发往现场——网架安装——网架检测——屋面安装。 2、施工现场:场地整理——搭设临时设施——临时支架搭设(高至网架下弦30cm)——检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装——网架安装——网架检测——验收。 3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序。 (二)施工方法: 1、网架构件的加工制作。 .网架构件加工制作工艺过程见流程图。 .网架构件加工制作方法。 螺栓球——关键工序。 原材料:45#圆钢棒料。 检验方法:外观检查,检查出厂合格证和试验报告。 毛坯锻造:圆钢棒料锯床下料炉加热胎模、空气、锤锻打成形(球状)。

屋面板施工方案钢构

滨湖新区二单元第二小学(望湖小学防水屋面板设计、施工工程) 施 工 组 织 设 计 编制:宋丛国

审核:王广热 日期:2016年5月20日安徽双凤钢结构工程有限公 目录 第一章工程概况 第二章施工组织与管理 第一节施工指导思想及目标 第二节施工管理形式 第三节组织机构 第四节管理制度 第三章施工部署 第四章构件吊装 第一节吊装工作量 第二节起重机械的选择 第五章施工进度计划 第六章安装施工方法与措施 第七章文明施工 第八章雨季施工及防台风措施及安全措施

第一章工程概况 1-1、总体概述: 一、本工程坐落于安徽省合肥市滨湖新区。 1、结构施工图依据以下条件进行设计以及结构要求。 1.《压型金属板设计与施工规程》YBJ216-88 2.《金属反复弯曲试验方法(厚度小于或等于3mm薄板及带材)》GB235-99 3. 《钢结构工程施工质量及验收规范》GB50205-2001 2、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 材料标准: 1.《碳素结构钢》GB700-2006 2.《建筑用压型钢板》GB/T12755-2008 3.《变形铝及铝合金牌号表示方法》GB/T16474-1996 4.《铝及铝合金扎制板材》GB/T 3880.1-2006 5.《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC133-2000 6.《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2000 7.《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1-2010

工程内容: 本工程内容是指钢结构项目的安装,主要包括: (1)钢结构由以下几部分构成: (a)檩条固定: 一.主要连接方式。. 1.将原有屋面利用切割机开槽,开槽位置确定在楼承板焊钉处。 2.利用电焊将檩条焊接在焊钉上,以达到稳定连接。 3.利用自攻螺丝将铝镁锰板支架固定在檩条上,将屋面板采用直立式锁边机锁紧。 二.前期处理。 1.首先参考原图纸准确的定位焊钉所在的位置,从屋面的一端取点确认起始位置处的焊钉。然后在末端位置取点找准焊钉的位置,利用两点一线确定一整排屋面焊钉的位置,利用此方法找出整个屋面焊钉的位置。 2.利用切割机以焊钉为参考开槽,左右50mm,开出100mm块60mm 深的定位槽,将方管焊接在焊钉上,焊接稳固后刷防腐漆。 3.支架定位,切割一块瓦宽度为10cm作为模型,定位支架的位置,确定位置后利用自攻钉定位支架。 三、安装要求要求

屋面板施工工艺及施工方案

第六章施工工艺及施工方案 第一节屋面板的加工制作 1.加工设备 我方用于本工程的面板制作加工设备为德国德拉科公司提供的专利产品,性能优越,精确度高,可生产出符合设计要求的屋面板。全自动化操作,设备还自备发电机,在现场无适合电源或停电时均可满足加工需要,不会因停电影响工期。 2.操作工人 制作加工设备操作人员经过德国专家专业培训,能够胜任本工程面屋面板的现场加工工作。 3.日生产能力 一台屋面板立边机的(单班8小时)日生产能力为200㎡。根据本工程的屋面板工程量、工期和施工进度计划要求,2台屋面板机的单班生产能力就可以满足施工需要。为了确保本工程按计划完工,我司在加工厂内还备用1台屋面板立边机,一旦现场屋面板机出现故障,备用屋面板机将在最短时间内运到现场。 4.面板现场加工方法 开卷:首先应将面合金板卷材展平,使用开卷器进行开卷,便于加工时保持板材的平整和制作的精度。(见图一)

(图一) 划线、标记:为准确制作每一块面板,需根据设计计算尺寸在卷材上划线,并针对到每一块面板进行准确的标记,标明代码与序号。 裁剪:按照标记出的位置剪裁板块。见(图二)下部 (图二) 冲角:根据设计时所选定的标准板块搭接方式,以及檐口部位的

搭接样式,将裁切好的板块作左右冲角处理。见(图三) (图三)(图四) 立边:标准板块的成型,需要对板材的咬合公母扣进行立边,以保证快速地安装和安装精度。见(图五) (图五) 弯弧:弯弧是制作特异造型的关键,为使制作出的弧型板块弯曲半径一致,在首次弯弧前要先试弯一至两块,并与实际半径比照,达到要求的半径时,即可对其他板块进行弯弧。见(图六)

屋面网架专项施工方案

屋面网架专项施工方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、钢网架施工 (3) (一)施工部署 (3) (二)钢网架的制作 (5) (三)钢网架安装施工工艺流程 (8) 四、屋面板的安装 (17) 五、质量保证措施 (18) 六、安全保证措施 (19) 七、网架安全专项措施 (20)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 八五七农场文体中心施工组织设计 八五七农场文体中心施工图纸 二、工程概况 本工程属于多功能的大空间公用建筑,结构设计新颖,建筑造型美观,功能齐全,设备先进。屋盖采用网架结构,由焊接球网及边柱支撑。 本工程为黑龙江省八五七农场文体中心,位于八五七农场场部,正阳街与青山路交叉口。总建筑面积为10713.77平方米,落地面积为5063.91平方米。建筑为地上三层,建筑总高度,主体建筑造型最高22.45m,景观塔顶部可达48.45m。按其使用性质,由演绎训练综合场地、展厅、运动演绎复房、活动中心四部分组合而成,并且南侧有大片空地做为广场绿地以及拟建的综合馆用地。本工程采用大跨度钢网架设计,满足了大空间的需要,降低了造价,又使建筑造型简

洁有力,富有时代气息。 三、钢网架施工 (一)施工部署 (1) 施工队伍 本工程将由曾经参加过多种网架结构制作、安装工程,在施工中创下丰硕业绩的优秀钢结构施工队伍施工。这支队伍工种配套齐全,技术素质高,敬业精神强,施工经验丰富,必将本工程建成精品工程。 (2) 施工安排 本工程钢网架构件制作及安装,主要根据建设单位的要求和土建施工进度编制详细的制作、运输及安装计划。钢网架制作可根据施工计划提前安排专业厂家加工。安装时间根据现场条件及时插入,总安装工期(包括架子搭设)详见进度计划表。 (3) 施工准备 1)材料 ○1钢网架安装的钢材与连接材料,高强度螺栓、焊条、焊丝、焊剂等,应符合设计的要求,并应有出厂合格证。 ○2钢网架安装用的空心焊接球、加肋焊接球、螺栓球、半成品小拼单元、杆件,以及橡胶支座等半成品,应符合设计要求及相应的国家标准的规定。

发泡水泥屋面板施工方案

钢骨架轻型屋面板 施 工 方 案 施工单位:兰州永康建材有限公司

第一章:产品介绍 轻型屋面板由水泥发泡节能芯材和钢骨架复合而成,产品具有保温隔热、防火、防腐、轻质、防水、设计灵活施工方便等众多特点;轻型屋面板的芯材水泥发泡本身达到A1级防火,板材的钢骨架部分也可以根据实际要求进行特殊的防火处理使其耐火极限达到2个小时,而且钢骨架部分还能够经过特殊的防腐处理使其能够用于腐蚀较强的环境中,轻质是该屋面板的一个亮点每一平米重量为65kg左右,既能够达到轻质作用同时又能够在风大的地方能够不被大风掀翻,也可以根据实际工程要求对产品进行灵活的设计,产品施工方便板材钢框部分与钢结构进行焊接保证了产品连接的安全性,产品能够与各种框架结构(砖混和钢结构)进行配套使用与建筑同龄,产品均布荷载达到200kg/m2因此工人能够在产品上进行自由的各种作业;板材广泛应用于大跨度工业厂房、仓库、大型机车库、体育场馆、加油站、收费站、展览馆、飞机场、大型公用设施等。 第二章:工程概况 本工程为系统工程,本工程分为轻型屋面板材料供货及安装两个部分。

第三章:编制依据 《钢骨架轻型屋面板》09CJ20/09CG12 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《屋面板质量验收规范》GB50207-2002 《屋面板工程技术规范》GB05345-2004 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2 第四章:施工准备 1、技术准备: 成立施工项目部,组织本项目工程技术人员熟悉屋面系统图纸,了解本工程的结构特点及工程做法,有问题及时与设计人员沟通。2、现场准备: 2.1、安装人员进场后及时与甲方、业主、监理进行接洽,了解工程的实际进展,提交监理、业主所需的资料,办理相关施工证件和现场证件。熟悉相关文件,及监理、业主的项目管理程序,施工时严格执行管理程序。 2.2、生活区以及材料库规划及布置:根据甲方提供的生活区以及材料区位置,进行相应的布置。 工人住宿工棚:50㎡,厨房:20㎡,材料库:15㎡ 2.3、现场水电:依据甲方提供的现场临时水电位置的接驳点,把水