第一部分短路电流计算

一、阻抗计算

说明:1、取系统计算功率 S

δ

=100MVA计算阻抗标幺值。

2、系统阻抗 220KV系统:0.0028

110KV系统:0.01551

设备参数及阻抗:

一、#1发电机X

1

F

1.主要参数:S

e =353MVA P

e

=300MW

COS?=0.85 X

d

”=16%

2.阻抗计算:X

1

F = X

d

”×S

δ

/ S

e

=16%×100/353=0.045325

二、#1主变X

1

B

: SBP10-370000/220

1.主要参数:S

e =370MVA U

d

=14.06%

2.阻抗计算:X

1

B

=14.06%×100/370=0.0378

三、#1高厂变

1.主要参数:SFF7-40000/25000-25000

U

12

d

=14.6% 、 U d13=14.7% 、 Kf=5.23

2.阻抗计算:

X1= 0.365 X2=0.3675

四、#01高备变:

1.主要参数:S

n

=40 MVA,SFFZ2-40000/110KV 40000/25000-25000KVA

U

=19%、U d13=19.2%、Kf=3.42

12

d

2.阻抗计算: X1=0.475、 X2=0.480

五、汽机低压厂变(1A1、1B1):SCB9-1000/10 6.3+2.5%/0.4KV

=6%

1.主要参数:S=1000KVA U

d

2.阻抗计算:X=6%×100/1=6

六、锅炉低压厂变(1A2、1B2):SCB9-800/10 6.3+2.5%/0.4KV

=6%

1.主要参数:S=800KVA U

d

2.阻抗计算:X=6%×100/0.8=7.5

七、#1照明变 SCB9-400/10 6.3+2.5%/0.4KV

=4%

1.主要参数:S=400KVA U

d

2.阻抗计算:X=4%×100/0.4=10

八、#1炉电除尘变、电除尘备变:SM9-2000/10 6.3+2.5%/0.4KV

=10%

1.主要参数:S=2000KVA U

d

2.阻抗计算:X=10%×100/2=5

九、水工及化水变A、B,输煤变A、B:SM9-1600/10 6.3+2.5%/0.4KV

=8%

1.主要参数:S=1600KVA U

d

2.阻抗计算:X=8%×100/1.6=5

十、公用变A、B:SCB9-2000/10 6.3+2.5%/0.4KV

=10%

1.主要参数:S=2000KVA U

d

2.阻抗计算:X=10%×100/2=5

十一、生产综合楼变A、B:SCB9-630/10 6.3+2.5%/0.4KV

=4%

1.主要参数:S=250KVA U

d

2.阻抗计算:X=4%×100/0.63=6.35

十二、补给水泵房变A、B:SM9-630/10 6.3+2.5%/0.4KV

=4.5%

1.主要参数:S=630KVA U

d

2.阻抗计算:X=4.5%×100/0.63=6.714

十三、检修变:SCB9-500/10 6.3+2.5%/0.4KV

=4%

1.主要参数:S=500KVA U

d

2.阻抗计算:X=4%×100/0.5=8

十四、除灰变:SM9-1000/10 6.3+2.5%/0.4KV

1.主要参数:S=315KVA U

=4.5%

d

2.阻抗计算:X=4.5%×100/1=4.5

十五、灰厂升压变:SM9-315/10 10.5+2.5%/6.3KV

=4%

1.主要参数:S=315KVA U

d

2.阻抗计算:X=4%×100/0.315=12.7

二、短路电流计算

=9.16KA计算各点短路电流。

说明:取6KV基准电流I

j

一、系统运行方式:#01启/备变带全厂公用负荷及#1机组6KV工

作段

各点三相短路电流计算:

#01启/备变1分支阻抗: X1=0.475

#01启/备变2分支阻抗: X2=0.48

1.6KV OA段发生三相短路时(d3点)

/ X2=19.08KA

I)

(3

dmin= I j

2.6KV OB段发生三相短路时(d4点)

/ X1=19.28KA

I)

(3

dmin= I j

3.6KVⅠA段发生三相短路时(d1点)(与d3情况相同)

/ X2=19.08KA

I)

(3

dmin= I j

4. 6KVⅠB段发生三相短路时(d2点)(与d4情况相同)

/ X1=19.28KA

I)

(3

dmin= I j

5.6KVOA段发生两相短路时(d3点)

/ X2)=16.52KA

I(2)dmin=√3/2(I

j

6.6KVOB段发生两相短路时(d4点)

/ X1)=16.70KA I(2)dmin = √3/2 (I

j

7.6KVⅠA段发生两相短路时(d1点)(与d3情况相同)

I(2)dmin= √3/2(I

/ X2)=16.52KA

j

8. 6KVⅠB段发生两相短路时(d2点)(与d4情况相同)

I(2)dmin = √3/2 (I

/ X1)=16.70KA

j

二、系统运行方式,#1机组运行带厂用电负荷运行,6KV工作段各点发生三相短路时的短路电流计算

#1高厂变1分支阻抗: X1=0.365

X1m= X F// X B+ X1=0.045325//0.0378+0.365=0.3851 #1高厂变2分支阻抗: X2=0.3675

X2m= X F// X B+ X1=0.045325//0.0378+0.3675=0.3881

1.6KVOA 段发生三相短路时(d3点)

I )(3max d = I j / X 2m =23.602KA

2.6KVOB 段发生三相短路时(d4点)

I )(3max d = I j / X 1m =23.786KA

3.6KV ⅠA 段发生三相短路时(d1点)

I )(3max d = I j / X 2m =23.602KA

4. 6KV ⅠB 段发生三相短路时(d2点)(与d1情况相同)

I )(3max d = I j / X 1m =23.786KA

5.6KVOA 段发生两相短路时(d3点)

I

max d = I j / X 2m =20.439KA

6.6KVOB 段发生两相短路时(d4点)

I max d =0.866 I j / X 1m =20.597KA

7.6KV ⅠA 段发生两相短路时(d1点)(与d3情况相同)

I max d =0.866 I j / X 1m =20.439KA

8. 6KV ⅠB 段发生两相短路时(d2点)(与d4情况相同)

I max d =0.866 I j / X 1m =20.597KA

三、系统运行方式:#1机组停,启/备变带全厂公用负荷及#1机组厂用负荷运行时,6KV/0.4KV 低压厂用变压器低压侧母线发生三相/两相短路时短路电流计算。

1.6KVIA 段 X 2=0.480

(1) 汽机IA1工作变:X Σ= X+X T =0.475+6=6.48

I )

(3dmin

= I j / X Σ=1.414A

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.225KA

(2) 锅炉IA2工作变:X

Σ= X+X T=0.48+7.5=7.98

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.148KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.994KA

(3) #1炉电除尘变:X

Σ= X+X T=5.48

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.671 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.448KA

2.6KVIB段 X1=0.475

(1) 汽机IA1工作变:X

Σ= X+X T=0.475+6=6.475

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.415A

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.225KA

(2) 锅炉IA2工作变:X

Σ= X+X T=0.475+7.5=7.975

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.149KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.995KA

(3) #1照明变:X

Σ= X+X T=10.475

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=0.874 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.757KA

3.6KVOA段 X min=0.480

(1) 公用变A:X

Σ= X+X T=5.48

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.671 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.447KA

(2) 水工及化水变A:X=5.48

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.671 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.447KA

(3) 输煤变A:X=5.48

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.671 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.447KA

(4) 生产楼综合变A:X

Σ= X min+X T=6.83

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.341KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.161KA

(5) 补给水泵房变A:X

Σ= X min+X T=7.194

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.273KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.102KA

(6) 检修变:X

Σ= X min+X T=8.48

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.08KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.935KA

(7) 除灰变:X

Σ= X min+X T=4.98

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.84KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.593KA

4.6KVO1B段 X min=0.475

(1) 公用变B:X

Σ= X+X T=5.475

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.679 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.454KA

(2) 水工及化水变B:X=5.475

j

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.454KA

(3) 输煤变B:X=5.475

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.679 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.454KA

(4) 生产楼综合变B:X

Σ= X min+X T=6.825

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.342KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.162KA

(5) 补给水泵房变B:X

Σ= X min+X T=7.189

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.274 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.103KA

(6) #1电除尘备变:X

Σ= X+X T=5.475

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.679 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.454KA

(7) 灰厂升压变:X

Σ= X+X T=13.175

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=0.695 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.602KA

四、系统运行方式:#1机组带全厂公用负荷及#1机组厂用负荷运行时,6KV/0.4KV低压厂用变压器低压侧母线发生三相/两相短路时短路电流计算。

1.6KVIA段 X2=0.3675

(1) 汽机IA1工作变:X

Σ= X+X T=0.3675+6=6.368

j

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.245KA

(2) 锅炉IA2工作变:X

Σ= X+X T=0.3675+7.5=7.868

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.164KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.032KA

(3) #1炉电除尘变:X

Σ= X+X T=5.3675

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.705 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.477KA

2.6KVIB段 X min=0.365

(1) 汽机IA1工作变:X

Σ= X+X T=0.365+6=6.365

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.439A

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.246KA

(2) 锅炉IA2工作变:X

Σ= X+X T=0.365+7.5=7.865

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.165KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.033KA

(3) #1照明变:X

Σ= X+X T=10.365

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=0.884 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.766KA

3.6KVOA段 X min=0.3675

(1) 公用变A:X

Σ= X+X T=5.3675

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.706 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.477KA

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.706 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.4774KA

(3) 输煤变A:X=5.3675

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.706 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.477KA

(4) 生产楼综合变A:X

Σ= X min+X T=6.715

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.364KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.181KA

(5) 补给水泵房变A:X

Σ= X min+X T=7.081

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.294 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.121KA

(6) 检修变:X

Σ= X min+X T=8.365

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.095KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.949KA

(7) 除灰变:X

Σ= X min+X T=4.865

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.881KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.629KA

4.6KVO1B段 X min=0.365

(1) 公用变B:X

Σ= X+X T=5.365

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.707 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.479KA

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.707 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.479KA

(3) 输煤变B:X=5.375

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.707 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.479KA

(4) 生产楼综合变B:X

Σ= X min+X T=6.715

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.364KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.181KA

(5) 补给水泵房变B:X

Σ= X min+X T=7.019

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.294 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.121KA

(6) #1电除尘备变:X

Σ= X+X T=5.375

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=1.707 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=1.479KA

(7) 灰厂升压变:X

Σ= X+X T=13.015

I)

(3

dmin= I j / X

Σ=0.703 KA

I)

(2

dmin=0.866 I j / X

Σ=0.609KA

第二部分、低压厂用变压器保护定值整定计算

低压厂用变压器保护定值整定计算原则:

白鹤发电有限公司#1机组工程低压厂用变压器6KV侧电源开关采用上海泰高、重庆泰高公司生产的真空开关(PV)或熔断器、真空接触器开关(F+C),380V低压侧采用施耐德电气或上海人民电器低压开关智能脱扣器。变压器高压侧配合能电气生产的HN-2020型微机综合保护装置和HN-2040型微机变压器差动综合保护装置。

(一)HN-2020型微机综合保护装置

配置;采用速断保护作为相间故障的保护,定时限过电流保护,高压侧正序电流定时限保护,高压侧负序电流定时限保护,高压侧零序反时限过电流保护,低压侧零序反时限电流保护,反时限过载保护。

1 速断保护:

采用速断保护作为相间故障的保护。

整定原则:

A、C相两相中一相或一相以上大于速断整定值,则速断保护动作。

I Z3 = K k.I dmax/n lh

I dmax变压器低压侧三相短路流过保护最大短路电流.

K k可靠系数, K k取1.6.

速断保护时间: t取0秒。

灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时流过保护CT的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dzH ≥2

2定时限过电流保护:

A 、C 两相中一相或一相以上大于过电流整定值,则过电流保护动作,以定时限动作出口,作为速断保护的后备保护: I dz = K k.I zq /n lh

I zq 变压器低压侧母线需要自启动的电动机最大启动电流之和. K k 可靠系数, K k 取1.2. 过电流保护动作时间:

t 取0.5秒.

灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时过流保护CT 的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dzH ≥1.5

3高压侧正序电流定时限保护:

正序电流保护电流整定值: I dz = K k.I 1/n lh 正序电流保护时间整定值: t 取0.4秒.

I 1 变压器最大的正序分量,当三相平衡时,正序电流等于额定电流. K k 可靠系数, K k 取1.2.

灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时过流保护CT 的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dzH ≥1.5

4高压侧负序电流定时限电流保护

负序电流保护电流整定值: I dz = K k.I s /n lh

负序电流保护时间整定值: t 取0.4秒. I s 变压器额定电流. K k 可靠系数. n lh 电流互感器变比.

负序作为灵敏的不平衡电流保护K k 取0.5. 5 高压侧零序定时限过电流保护

高压侧零序电流整定值: I Z0= K k.I 0/n lh =0.2 I 0 外部接地故障时,流过零序电流互感的电容电流 t 取1秒.

6低压侧零序反时限电流保护 低压侧零序电流整定值 I dz0= I 0/n lh = 0.2I n

曲线 T = τ/(I 0/ I dz0-1.1) 整定n 倍的I 0,变压器承受的时间T 7反时限过载保护

反时限过载保护作为变压器长时间过载的保护. 反时限过载整定值: I ZG =nI n /n lh

整定n 倍的I 0,变压器承受的时间t 反时限曲线τ选取,按下式计算:

曲线 T = τ/(I eq 2-1.052), I eq 2=(I 12+6 I 22)/ I ZG 2 I 1变压器运行时负序电流折算到二次值

.

I2变压器运行时负序电流折算到二次值.

I n变压器运行时额定折算到二次值.

(二)HN-2040型微机变压器差动综合保护装置:

配置:差动保护.

差流速断保护:

采用零秒速断作为严重相间短路的保护,A,B,C三相差动电流中的一相以上大于差流速断定值,保护瞬时动作.

差流速断定值按躲过变压器的励磁涌流,最严重外部故障时的不平蘅电流及电流互感器饱和情况整定:

差流速断保护定值: I dz = 9I e/n lh

比率差动保护整定:

差动保护最小动作电流: I dz = 0.4I e/n lh

比率制动特性系数: K取0.5.

二次谐波制动特性系数: K= 0.2

n lh电流互感器变比.

差电流速断保护的灵敏系数:

K lm = I D.min(2)/ I dz≥2

I D.min(2)变压器低压侧两相短路时流过保护装置的最小电流。

根据变压器保护整定原则对白鹤发电有限公司电厂低压变压器进行保护整定

一、汽机低压厂用工作变压器(ⅠA1、ⅠB1)保护

1.变压器型号:SCF8-1000/10

2.参数:S e=1000KVA U e=6.3±2×2.5%/0.4KV

U d=6% I e=91.6/1443A

3.开关类型:F+C WFNHO-160A

保护配置:HN2020 CT配置: 150/5 50/1

4.保护定值整定计算:

配置;采用速断保护作为相间故障的保护,定时限过电流保护,高压侧正序电流定时限保护,高压侧负序电流定时限保护,高压侧零序反时限过电流保护,低压侧零序反时限电流保护,反时限过载保护。变压器高压侧二次额定电流:

I eH=I e/n L=91.6/30=3.05(A)

4、1 速断保护:

由于真空接触器不能切除大的故障电流,有高压熔断器切除故障电流。

HN-2020型微机综合保护装置相电流速断保护I>> 退出

4、2定时限过电流保护:

I dz= K k.I zq/n lh+ I eH =1.2×2.5+3.05=6.05A

I zq 变压器低压侧母线需要自启动的电动机最大启动电流之和.

K k可靠系数, K k取1.2.

过电流保护动作时间:

t取0.5秒.

灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时过流保护CT的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dz =1245/9.15×30≥1.5

4、3高压侧正序电流定时限保护:

正序电流保护电流整定值: I dz = K k.I 1/n lh =9.15A 正序电流保护时间整定值: t 取0.4秒.

I 1 变压器最大的正序分量,当三相平衡时,正序电流等于额定电流.

K k 可靠系数, K k 取1.2. 灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时过流保护CT 的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dz =1245/9.15×30≥1.5

4、4高压侧负序电流定时限电流保护

负序电流保护电流整定值: I dz = K k.I s /n lh =0.5×3.05=1.52A 负序电流保护时间整定值: t 取0.4秒. I s 变压器额定电流. K k 可靠系数. n lh 电流互感器变比.

负序作为灵敏的不平衡电流保护K k 取0.5. 4、5 高压侧零序定时限过电流保护

高压侧零序电流整定值: I Z0= K k.I 0/n lh =0.2A I 0 外部接地故障时,流过零序电流互感的电容电流 t 取1秒.

4、6低压侧零序反时限电流保护 低压侧零序电流整定值

I dz0= I0/n lh=0.2 I n=0.61

曲线 T = τ/(I0/ I dz0-1.1)

整定10倍的I dz0,动作时间0.7S

4、7反时限过载保护

反时限过载保护作为变压器长时间过载的保护.

反时限过载整定值:

I ZG=nI n/n lh

整定1.1倍的I n,变压器承受的时间10min反时限曲线τ选取, τ=650

按下式计算:

曲线 T = τ/(I eq2-1.052), I eq2=(I12+6 I22)/ I ZG2

I1变压器运行时负序电流折算到二次值.

I2变压器运行时负序电流折算到二次值.

I n变压器运行时额定折算到二次值.

二、锅炉低压厂用工作变压器(ⅠA2、ⅠB2)保护

1.变压器型号:SCF8-800/10

2.参数:S e=1250KVA U e=6.3±2×2.5%/0.4KV

U d=6% I e=73.3/1154A

3.开关类型:F+C WFNHO-125A

保护配置:HN2020 CT配置: 150/5 50/1

4.保护定值整定计算:

配置;采用速断保护作为相间故障的保护,定时限过电流保护,高压

侧正序电流定时限保护,高压侧负序电流定时限保护,高压侧零序反时限过电流保护,低压侧零序反时限电流保护,反时限过载保护。 变压器高压侧二次额定电流:

I eH =I e /n L =73.3/30=2.44(A) 4、1 速断保护:

由于真空接触器不能切除大的故障电流,有高压熔断器切除故障电流。

HN-2020型微机综合保护装置相电流速断保护I>> 退出 4、2定时限过电流保护:

I dz = K k.I zq /n lh + I eH =1.2×2.5+2.44=5.44A

I zq 变压器低压侧母线需要自启动的电动机最大启动电流之和. K k 可靠系数, K k 取1.2. 过电流保护动作时间:

t 取0.5秒.

灵敏度校验:取最小运行方式下变压器低压侧母线上两相短路时过流保护CT 的最小短路电流校核灵敏系数K lm

K lm =I )

2(min

.d /I dz =1.032/7.32×30≥1.5

4、3高压侧正序电流定时限保护:

正序电流保护电流整定值: I dz = K k.I 1/n lh =7.32A 正序电流保护时间整定值: t 取0.4秒.

I 1 变压器最大的正序分量,当三相平衡时,正序电流等于额定电流.

K

k 可靠系数, K k 取1.2. 灵敏度校验:取最小运行方式下变压

器低压侧母线上两相短路时过流保护CT的最小短路电流校核灵敏系数K lm

/I dz=1.032/7.32×30≥1.5

K lm=I)2(

min

.d

4、4高压侧负序电流定时限电流保护

负序电流保护电流整定值: I dz= K k.I s/n lh=0.5×2.44=1.22A

负序电流保护时间整定值: t取0.4秒.

I s 变压器额定电流.

K k可靠系数.

n lh电流互感器变比.

负序作为灵敏的不平衡电流保护K k取0.5.

4、5 高压侧零序定时限过电流保护

高压侧零序电流整定值: I Z0= K k.I0/n lh=0.2A

I0 外部接地故障时,流过零序电流互感的电容电流

t取1秒.

4、6低压侧零序反时限电流保护

低压侧零序电流整定值

I dz0= I0/n lh=0.2 I n=0.48

曲线 T = τ/(I0/ I dz0-1.1)

整定10倍的I dz0,动作时间0.7S

4、7反时限过载保护

反时限过载保护作为变压器长时间过载的保护.

反时限过载整定值:

低压电动机保护定值整定精选文档

低压电动机保护定值整 定精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 、反时限保护 启动电流设置为,时间常数设置为2s。电机过载运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取,延时10s。

、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 、漏电保护 需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取(Ue为 220v),延时5s。 、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取(Ue为220v),延时5s。、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时 、晃电再起

对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压 80%Ue,恢复电压,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。 2、定值整定说明: 例子1:110kw电动机,额定电流Ie=207A,选择SCT300,CT变比60 短路保护 8Ie=1656A 折算到二次1656/60=27.6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27.6A,保护延时 堵转保护 5Ie=1035A 折算到二次1035/60=17.25A,在堵转保护内,设置堵转电流为17.3A,保护延时1s。(注:堵转保护在电动机启动过程中关闭,启动后打开,因此在启动过程中不会造成堵转保护动作)

企业商业秘密保护

企业商业秘密保护 一、商业秘密概述 1、定义:根据《反不正当竞争法》规定,商业秘密是不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 2、技术信息、经营信息 何为“技术信息”、“经营信息”: (1)根据国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(98修订)(国家工商行政管理局令第86号)规定: 技术信息包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法等信息;包括完整的技术方案,开发过程中的阶段性技术成果、以及取得的有价值的技术数据、对技术问题的技术诀窍。 经营信息包括管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。 (2)招投标中的标底及标书内容 首先,招投标中的标的是属于保密内容,不得对外泄露。 关于标书内容,对于投标人,投标人在投标文件中往往会有技术信息、工艺流程、配方等技术信息,以及经营信息如业绩、客户资料等。如涉及商业秘密,建议投标人应当作出标注,并要求招标人和代理机构保密。 对于招标方,如需对外公布投标文件的技术信息、经营信息内容(比如招标过程的的质疑、异议、投诉),建议先征求投标人的同意。 (3)客户名单 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条规定: 商业秘密中的客户名单,一般是指客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的区别于相关公知信息的特殊客户信息,包括汇集众多客户的客户名册,以及保持长期稳定交易关系的特定客户。 说明:如何界定客户名单符合哪些条件才会构成商业秘密?依据上述规定,

不仅要有名称地址电话还要有交易习惯、意向、内容等特殊的客户信息,因为了解这些客户的交易特点等信息,才容易与这些客户进行交易,获取商业利益或竞争优势。作为企业的员工,容易在日常工作中知悉、了解客户的“名称、地址、电话、交易习惯、意向、内容”等信息,应当注意保守企业的商业秘密。 4、特别提示,具备商业秘密法定构成要件的信息都是商业秘密,其范围远远不止目前立法所列举的“技术信息”、“经营信息”类型。 二、商业秘密的特征 国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》(98修订)(国家工商行政管理局令第86号),对商业秘密的特征进行了细化: 1、非公开性:商业秘密的不为公众所知悉,是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。 2、可应用性:本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该信息具有确定的可应用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。 3、采取保密措施:本规定所称权利人采取保密措施,包括订立保密协议,建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 三、商业秘密的构成要件(包括三个:1、不为公众所知悉;2、能为权利人带来经济利益、具有实用性;3、经权利人采取保密措施) 1、商业秘密构成要件一:不为公众所知悉(不能从公开渠道获得) 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(2007)第九条规定: 有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“不为公众所知悉”。 具有下列情形之一的,可以认定有关信息不构成“不为公众所知悉”: (说明:出现以下情形,该信息即不构成商业秘密了) (一)该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例; (二)该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得; (三)该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露;

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台) Pe=450KW Ue= cos∮= 变比:nl=100/5=20 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/××= Iqd=8×Ie=8×=412A(是否是循环水泵启动电流) Ie2=20= (1)速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×412/20= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×20= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/20= 延时Tzd= (5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实

(6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 二、引风机 Pe=900KW Ue= cos∮= nl=150/5=30 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/××= Iqd=8I=8×=868A (1).速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×868/30= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×30= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ie2=30= Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/30=

延时Tzd= (5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实 (6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 高压电动机的几种常规保护 一、电动机主要故障 1、定子绕组相间短路、单相接地; 2、一相绕组的匝间短路; 3、电动机的过负荷运行; 4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行; 5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡; 6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障; 二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。1、二段式过电流保护(过流Ⅰ段、过流Ⅱ段) 作用:主要对于电机相间短路提供保护(过流Ⅰ段);和电动机的堵

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算.

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。 2. 保护继电器的整定计算 无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算: I = KIS 式中:K ―可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0 IS ―电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍 在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。

计算机软件企业商业秘密保护--对内保密措施

计算机软件企业商业秘密保护-------对内保密措施 (2012-08-14 16:18:20) 转载▼ 标签: 分类:计算机软件 商业秘密 竞业限制 保密义务 专有技术 保护措施 it 1、建立健全切实可行的保密制度,编制保密手册。 建立健全技术秘密保护制度,保护本单位的技术秘密。职工应当遵守本单位的技术秘密保护制度。 合理完善的保密制度可以使员工对保密义务明晰化,使员工有相应行为准则,有利于实际遵照执行及在诉讼中举证。企业制订保密规章制度一般应至少考虑以下几个方面:商业秘密的范围;商业秘密的管理者及责任;商业秘密档案管理;商业秘密的申报与审查;商业秘密的保密义务;相应处罚等等。 需要注意的是,保密制度、保密手册都应向保密义务人公开,以使其了解到相关的规定。 2、构建商业秘密的系统保护 企业可以设立知识产权管理委员会(或类似组织)来统一管理商业秘密,企业的知识产权委员会可以由总经理任主任,由法律、技术、经营、生产、财务、人事教育等部门的负责人组成,有该等组织负责制定公司商业秘密保护制度,建立和完善保护组织,确定和修改商业秘密范围,日常工作中对商业秘密的管理与维护。

3、划定商业秘密的范围 技术秘密的范围包括但不限于设计图纸(含草图)、试验结果和试验记录、工艺、配方、样品、数据、计算机程序等等。技术信息可以是有特定的,完整的技术内容,构成一项产品、工艺、材料及其改进的技术方案,也可以是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。 关于商业秘密范围的划定一般从以下几方面考虑: (1)该信息是否具有保密的必要性 (2)该信息是否具有保密的可能性 (3)以商业秘密方式进行保护,是否具有更好的效果 4、根据国家,行业和企事业单位的要求,市场和利益等划定商业秘密级别(绝密/机密/秘密); 密级的划分将非常有利于商业秘密的分级管理,有利于突出重点、确保企业核心秘密的安全。企业可设立特殊保护区等,设置门卫,未经知识产权管理委员会批准,企业内无关人员一律不得进入;或设置标语,严禁非操作人员进入。 5、建立秘密资料标签、存档管理及复制、查看、外借制度 企业应当对其所拥有的合法技术秘密加以明示确认,确认方式包括: (1)加盖保密标识; (2)不能加盖保密标识的,用专门的企业文件加以确认,并将文件送达负有保密义务的有关人员; (3)保密义务人能理解的其他确认方式。 未经知识产权管理委员会事前许可和非为业务上必要,不得对商业秘密资料进行复印或复制。得到许可复印或复制后,复印或复制件与原件的密级、保密期限相同。因工作需要使用

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

(整理)高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/n TA 式中 Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In——电动机二次额定电流; Ie——电动机一次额定电流; n TA——电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In

式中 Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1.一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0dz=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0dz=(0.1-0.15)Ie 由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。 2.动作时间t0dz计算。取: t0dz=0s。 三、负序过电流保护 电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线(高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊),电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反(电流互感器TA前相序接反)等出现很大的负序电流(I2)时,负序电流保护或不平衡电流(△I)保护(国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I 保护)延时动作切除故障。 1.负序动作电流计算。电动机两相运行时,负序过电流保护应可靠动作。 2.国产综合保护设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用Ⅰ、Ⅱ段负序过电流保护。 (1)负序Ⅰ段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短路时有足够灵敏度综合考虑计算。 1)动作电流,采取经验公式,取: I22dz=(0.6-1)In 一般取I22dz=0.6In 2)动作时间。取: t22dz=(0.5-1)s。 (2)负序Ⅱ段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。 1)动作电流,用经验公式,取: I22dz=(0.15-0.3)In 一般取I22dz=0.15In 2)动作时间。一般取: t22dz=(10-25)s。

省电力公司发电机保护整定计算讲义

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

公司商业秘密保护制度

公司商业秘密保护制度 公司商业秘密保护制度 第一条为保护企业的商业秘密,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》等法律法规精神,制定本制度。第二条本制度所称商业秘密,指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人米取保密措施的技术信息和经营信息。 (一)技术信息:包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法等; (二)经营信息:包括管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。 (三)企业有权根据开发、生产、经营情况,特

别指定保密信息。 第三条本制度适用于下列单位或个人: (一)企业各部门、各分支机构、企业投资的公司及其职员; (二)与企业相关联的勘察、设计、科研、实验、策划、广告等单位(公司)及其职员; (三)与企业相关联的模具、原材料供应、零部 件供应、配件生产、印制、包装等企业及其职员;(四)企业授权委托的验资、评估、价格评估、审计律师事务所、中介等单位及其职员; _________ (五)企业聘任的人员; 第四条企业设立在总经理领导下的商业秘密管理办公室,由总经理任主任,负责公司日常商业秘密管理和保护工作。 企业各部门成立保密小组,专人负责本部门的保密工作,向办公室汇报工作。 第五条企业根据员工分工及职责,与员工签定商业秘密保护合同,员工必须严格执行企业明确的各项保密义务。 在商业交易中,因委托加工等商业行为涉及本企业商业秘密的,企业应当签定委托加工等保密合同。

第六条对涉密员工,不仅在选聘时要从其工作经历、财务状况、性格及爱好等进行多方面的考察,还要在聘用期间跟踪考核。 第七条企业的员工及其他负有保密义务的单位或个人,应严格遵守保密制度,不得为下列行为:(一)违反企业保密规定或与企业签订的合同, 向任何人披露或者泄露本企业的商业秘密; (二)以盗窃、利诱、胁迫或其他任何不正当手段,获取本企业的商业秘密; (三)以其它方式作出侵犯企业商业秘密的行为; 第八条企业员工及其他从事企业业务的人,因业务要求,需要将保密信息向第三人披露或者由第三人使用的,必须事前得到公司商业秘密管理办公室许可。 第九条对负有保密义务的员工,企业可以在劳动合同或者保密协议中与员工约定竞业限制条款。 竞业限制的范围、地域、期限由企业与员工约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。第十条持有商业秘密的员工合法离开企业 时,应当在劳动关系结束前主动将涉及商业秘密的资料归还给企业,并由办公室进行审查。审查无误

高压电动机保护整定参考

一、电动给水泵组保护 1.主要技术参数: 额定容量:5400KW CT配置:1000/5 LXZ1-0.5 额定电压:6KV 额定电流I s:649.5A 启动电流:6I n 2.开关类型:真空断路器 保护配置:HN2001 HN2041 3.HN2041定值整定: 3.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 启动时间:8S 3.2分相最小动作电流I seta、I setc: 1)最小动作电流整定,保证最大负荷下不误动。 按标准继电保护用的电流互感器在额定电流下10P级的比值误差为+3℅,即最大误差为6℅。 I dz= K k. 6℅I s/n lh =2×0.06×3.25=0.39 取I seta= I setc=0.39A 3.3制动系数K Z.的整定原则: 保护动作应避越外部最大短路电流的不平蘅电流,K k应等于其比率制动曲线的斜率I dzmax/I resmax即 K z = I dzmax/I resmax = (K k K fzq K st F j I kmax)/I kmax = 1.5╳2╳0.5╳0.1

=0.15 3.4差动保护时间:t dz=0 s 3.5拐点制动电流I res =3.25A(额定电流作为拐点) 4.HN2001定值整定: 配置:速断保护,定时限过电流I段保护,正序电流定时限保护,负序电流定时限保护,低电压保护,零序定时限过电流保护,过载反时限保护(投信号). 4.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 4.2速断保护I>>计算: 启动时速断保护定值: 按躲过电动机启动电流整定,可靠系数取1.2。启动电流6 I e根据设计院图纸。 I qd=6 I e=6×3.25=19.5(A) I dz =K k×I qd=1.2×19.5=23.4A 灵敏度校验:取最小运行方式下电动机出口两相短路电流校核灵敏系数K lm: K lm=I(2)d.min/ I dz=16520/4680>2. 运行时速断保护定值: I dz= K k×3Ie=1.1×3×3.25=10.7 A 保护动作时间:t取0秒. 4.3定时限I段过电流保护:

公司商业秘密保护合同书范本正式版

YOUR LOGO 公司商业秘密保护合同书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

公司商业秘密保护合同书范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:_____________合同编号:____________ 法定代表人:______________签订地址:____________ 乙方:_____________签订日期:______年____月___日 身份证号码:______________ 鉴于甲方(包括甲方的关联企业,下同)是本合同所列商业秘密的所有者,乙方在甲方任职,双方就商业秘密保护事宜签订本合同。 第一条乙方承诺 1.乙方在签订本合同前未对任何第三人承担有关商业秘密的保密、不使用义务,也未承担任何竞业限制义务,因而乙方在甲方任何知识的使用,与第三人无关。否则,因此而引起纠纷,一切后果由乙方自负。 2.乙方承诺遵守国家和甲方制定的有关商业秘密保护的规定,对知悉的甲方和甲方关联企业的任何商业秘密(以下统称为甲方商业秘密),承担保密义务。 第二条商业秘密的内容和范围 本合同中的商业秘密是指:不为公众所知悉、能为甲方带

计算电动机电流热继电器及整定值

计算电动机电流热继电器及整定值 1、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0. 8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A 热继电器的电流整定值 IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A 答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大? 解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW 保护用的熔体规格为 Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A 交流接触器的电流规格为 Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A 答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。 5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少? 解:满载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 轻载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36 6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少? 答:电动机的同步转速为

电动机保护整定计算

数字电动机保护测控装置整定计算(仅供参考)

1 定时限过电流保护整定计算 1.1 电流速断保护 电流速断保护动作电流整定分起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值,时限可为0s 速断或整定极短的时限。 ? 起动状态电流速断定值I sdzd.s I sdzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3 I qd ——为电动机铭牌上的额定起动电流 n TA ——电流互感器变比。 保护灵敏系数K LM 按下式校验,要求K LM ≥2,如灵敏度较高可适当增加定值I sdzd.s 。 K LM = s sdzd TA k I h I .)2(min .≥2 式中:I K )2(min . ——最小运行方式下电动机出口两相短路电流 ? 运行状态电流速断定值I sdzd.0 I sdzd.0= TA qd h I )7.0~6.0( ? 动作时间:T sdzd ≤0.05s ,一般整定为0s 1.2 过电流保护 过流保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定。 ? 起动状态过流电流整定值I glzd.s

I glzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数,一般取1.1~1.2 ? 运行状态过流电流整定值I glzd.0 I glzd =0.5I LR (或I glzd =2I e ) 式中:I e ——电动机额定电流 I LR ——电动机铭牌上的堵转电流 ? 动作时间定值:一般整定为1.00~1.50s 1.3 过负荷保护 ? 动作电流I FHZd 定值 I FHZd =f e K K I K 式中:K K ——可靠系数,取1.05~1.2(当动作于信号时取1.05~1.1; 当动作于跳闸时取1.2) K f ——返回系数,取0.95 ? 动作时间定值T glzd 由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入。因此,过负荷保护整定时间无需躲电动机起动时间,一般按大于定时限过流保护动作时间整定。 T glzd =2~15s 2 长起动保护(DMP-31A )、堵转保护(DMP-31D )整定计算 2.1 长起动(起动堵转)保护整定值 ? 动作电流整定值I zd,s 一般为:

公司商业秘密保护实施细则

公司商业秘密保护实施细则 第一条总则 1.为保护公司的合法权益不受侵害,根据有关法律、法规 的规定,结合公司实际情况,就商业秘密保护事宜制定本细则。 2.商业秘密是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的经营管理信息和科技信息、人力资源信息等。 3.公司各单位、各部门以及全体员工均应遵守本细则,各 级管理者要带头执行本细则,严格履行保护公司商业秘密的义务。 第二条商业秘密保护范围 1.商业秘密的范围是指一旦泄露,将会造成下列后果之一 的商业事项: (1)影响公司的经营和发展; (2)使公司的经济利益受到重大损害; (3)影响公司的营销活动; (4)妨害公司的技术发展和进步; (5)使公司在市场竞争中处于被动或不利地位。 2.经营信息中下列事项之一的,作为商业秘密保护: (1)公司中长期发展规划; (2)重大决策方案、投资计划和论证数据、图表; (3)尚未实施的重大技术改造项目计划;

(4)重大投融资决策资料; (5)新产品开发利用资料; (6)人力资源中长期规划,人员信息统计报表,人力资源调整安排计划; (7)经营形势综合分析报告和经营发展的预测、建议; (8)重要管理制度、方法; (9)经营决策和经营竞争策略; (10)经营信息台账、承揽任务目标计划; (11)工程建设项目招标前的计划、评标办法、招标方案和标的;工程项目投标过程中的施工组织设计方案、标底及内部协调的具体措施; (12)投标文件; (13)对外经贸谈判内部方案、价格底盘和特殊商贸协议、合同。 3.管理信息中下列事项之一的,作为商业秘密保护: (1)尚未公布的工资改革、机构改革调整方案; (2)公司人工成本资料; (3)各类工程征地拆迁补偿费用标准资料; (4)工程调概索赔资料; (5)统计报表和统计资料汇编; (6)用于内部管理的各类经济资料; (7)拔尖技术人才的技术、档案资料;

低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 1.1、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 1.2、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 1.3、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 1.4、反时限保护 启动电流设置为1.1Ie,时间常数设置为2s。电机过载1.2Ie运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 1.5、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取0.2Ie,延时10s。 1.6、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 1.7、漏电保护

需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 1.8、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取1.1Ue(Ue 为220v),延时5s。 1.9、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取0.95Ue(Ue为220v),延时5s。 1.10、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 1.11、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时0.5s 1.12、晃电再起 对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压80%Ue,恢复电压0.95Ue,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 1.13、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 1.14、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 1.15、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。

380V电机保护整定

8、9号机厂用380V电机保护整定计算 系统参数:最小运行方式下两相短路电流。 厂用380 V8段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V9段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V公用段:I(2)min=0.866×10852=9164A 一、厂用380伏8段: 1、8号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1440=8.2>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 2、8号机#1低加疏水泵;#2低加疏水泵;

容量:75KW,保护CT变比200/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×75/1.732×0.38=1200A Idzj=1200/200/5=30A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1200=9.8>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 二、厂用380伏9段: 1、9号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。

保护商业秘密的措施

保护商业秘密的措施 商业秘密保护,是指劳动者在劳动合同期间以及解除或终止劳动合同后一段期限内不得利用企业的商业秘密从事个人牟利活动,非依法律的规定或者企业的允诺,不得披露、使用或允许他人使用其掌握的企业商业秘密。以下是小雅给大家整理的资料,欢迎大家阅读参考! 保护商业秘密的措施 第一条为保护本企业的商业秘密,维护企业的合法权益,提升企业的核心竞争力,促进企业的可持续发展,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国保密法》、国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》、《XXX 行业技术秘密保护条例》等法律法规,特制定本办法。 第二条为对商业秘密进行有效管理,成立保密组织机构,设立商业秘密管理办公室。保密组织机构由总经理办、办公室、管理部、生产部、技术部、供应部、营销部、财务部等主要部门领导组成,商业秘密管理办公室日常工作由公司办公室负责,并指定专人负责。商业秘密管理办公室负责制定公司商业秘密保护工作制度,建立和完善保密组织,确定和修改商业秘密范围,对日常工作进行指导。 第三条凡本企业(包括企业总部、分公司及各地的分支机构,下同)的员工(含合同制员工、临时工,下同)、股东以及涉及

到本企业商业秘密的人员(以下简称“涉密人员” )均应遵守本规定。 第三条企业的商业秘密,是指不为公众所知悉,能为本企业带来经济利益,具有实用性并经本企业采取保密措施的技术信息和经营信息。 技术信息,是指一切与企业生产有关的设计、技术方案或技术决窍、计算机源程序、计算机程序文档、关键数据、产品配方、制作工艺、制作方法等技术知识、经验和信息,包括但不限于设计图纸(含草图)、试验结果和试验记录、工艺配方、样品、产品模型、数据、计算机程序等。 经营信息,是指一切与企业管理营销有关的管理策略、管理方法、管理制度、管理经验、人事任免等信息。包括但不限于投资计划、产销策略、销售方式、经营战略、经营计划、销售渠道、客户名单、财务资料、货源情报、招投标中的标底及标书内容等信息。 以下各项均列入本企业的商业秘密范围:1.计算机程序、源程序、可执行程序;2.开发文档、工程文档、技术建议书﹑技术诀窍、技术方案、设计构想;3.生产产品的工艺程序、生产操作的知识和经验、产品的测试方法等;4.科研技术参数、方法、产品技术性能、鉴定结果,科研成果和阶段性成果;5.重大技术的研究报告、分析报告;6.研发、测试及其实验网、生产、工程阶段的各类硬件板材;7.因企业特殊需要而经过改进的机器设备;8.记录新技

电动机的主要保护和计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/nTA 式中Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In 式中Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z=(0.1-0.15)Ie