文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用建筑材料检测项目一览表

常用建筑材料检测项目一览表

常用建筑材料检测项目一览表
常用建筑材料检测项目一览表

常用建筑材料检测项目一览表

试验检测项目及试验检测频率规定明细表

省道二桓线三道沟至下套段边防公路建设项目 试验检测项目及试验检测频率规定明细表 试验说明 一、试验检测频率应严格按照要求的最小频率及标准进行,当不足一次时,最少进行试验一次,具体说明如下: 1、每批货:钢筋、钢丝、钢绞线、预应力粗钢筋、冷拔低碳钢筋,应为同品种、同等级、同一截面、同一炉号、在同一时间交货,钢筋重量60吨为一批,冷拉钢筋20吨为一批。沥青为同一容器,重量在100吨以下。 2、每批号:同一厂家、同品质、同编号、同生产日期水泥为200吨,不足200吨按一批对待。石灰为200吨,粉煤灰为1000立方米。 3、每料源:粗细骨料为同一粒径等级、同一厂家,结构物为100立方米以下,路面为1000立方米以下。 4、每级土壤:为同一地点、同一类别,且数量在5000立方米或以下。 5、同批构件:系指一个或多个构件,用同一级别、同一材料、同一配合比混凝土预制的构件。 二、根据《公路工程施工监理规范》和有关管理办法的规定,将试验检测工作分为承包人试验和监理工程师试验两大类。 (一)承包人试验应包括验证试验、工艺试验、见证试验、自检试验、标准试验和委托试验。 1、自检试验:是承包人按要求频率和标准进行最小频率的试验。

2、验证试验:是对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。 3、工艺试验:是根据技术规范的规定,在施工之前对路基路面及其他需要通过预先试验方能施工的分项工程预先进行工艺试验,然后依其试验结果全面指导施工。主要包括:(1)掺灰土方路基施工(2)路面各结构层施工(3)桥涵工程特殊施工工艺以及其它工程。 4、见证试验:是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位,监理单位的试验检测人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。见证试验范围:(1)用于承重结构的混凝土、砂浆试件试验。(2)用于结构工程的主要受力钢筋。(3)稳定粒料的无侧限抗压强度。(4)沥青技术指标,沥青混凝土马歇尔稳定度试验。(5)土基的最大干密度试验。(6)监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目,见证试验的频率时承包单位自检频率的10%。但对下列项目应按承包人频率100%进行见证取样送检试验:半刚性基层、底基层强度、水泥混凝土强度、结构混凝土强度以及重要施工部位。 5、标准试验:施工前应对工程控制永的标准数据进行试验确定,为标准试验,包括材料最大干密度确定(标准击实)、混合料的掺配比例的确定等等(配比)。标准试验是对各项工程的标准指标进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各项标准击实验、寂寥的标准级配试验、混合料的配合比试验、标准强度试验等。应按以下要求进行:1)试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查。2)在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应由承包人先完成标准试验,试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。3)监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行复核(对比)试验,必要时以便确定或调整承包人标准试验的参数或指标。 6、委托试验:承包人不具备试验检测条件或未经主管部门批准同一进行试验检测项目,承包人可委托有资质的试验室进行,试验结果作为自检试验出现。

建筑装饰材料常规检测项目

1.水泥的检测项目:密度、细度、标准稠度用水量,凝结时间、安定性、不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、碱含量、氯离子、水泥胶砂的强度等 2.装饰混凝土的检测项目:配合比设计、混凝土抗压强度、混凝土拌合物的和易性和体积密度、.混凝土拌合物性能:稠度,表观密度,凝结时间,混凝土力学性能:抗压强度,抗折强度、抗弯拉强度,抗弯拉试件断后抗压强度 3.装饰砂浆的检测项目砂浆:砂浆配合比,稠度,分层度,凝结时间,抗压强度,劈裂抗拉强度,干缩试验,抗渗性,拉伸粘结强度,抗压强度比,吸水量比,保水性,含气量,吸水率、流动度。 4石膏装饰材料的检测项目:细度、标准稠度用水量、凝结时间、抗压强度、抗折强度。 5.胶黏剂的检测项目:有游离甲醛、苯、甲苯和二甲苯总和、总挥发性有机物、甲苯二异氰酸酯溶剂型;游离甲醛、苯、甲苯和二甲苯总和、总挥发性有机物(水基型)。性能测试:固化时间收缩率劈裂强度拉伸性能剥离强度热稳定性、可靠性、阻燃性能、化学性能等方面的检测服务。 6.玻璃装饰材料的质量检测:耐热冲击、耐候老化、双轮胎冲击、弯曲强度、摆捶冲击强度、霰弹试验、隔音 6.1普通平板玻璃质量检测项目弯曲强度、尺寸偏斜及缺角的测定 6.3安全玻璃质量检测项目:钢化玻璃弯曲强度、抗冲击强度、碎片状态霰弹袋冲击性能、表面应力、耐热冲击性能;防火玻璃:耐热性能、耐寒性能、耐紫外线辐照性能、抗攻击性能、碎片状态;夹层玻璃:弯曲强度、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击性、散弹袋冲击能力。 7.陶瓷装饰材料的检测项目:尺寸、直线度、矩形性、表面平面度 (曲率和翘曲)、中心曲率、边曲率、翘曲、表面质量、密度、吸水率、破损强度、破裂模、深度磨损耐久性 (无釉砖地砖)、表面磨损耐久性 (釉面砖地砖)、线性热膨胀、热震稳定性、龟裂测试 (釉面砖)、抗冻耐久性 (室外用墙地砖)、摩擦系数 (地砖)、湿膨胀、色差、抗冲击性 (地砖)、耐污染 (釉面砖)、耐污染 (无釉砖)、低浓度酸碱耐久性、高浓度酸碱耐久性、铅镉挥发性、放射性 7.1釉面内墙砖:外形尺寸、表面缺陷、平整度、边直角和直角度、色差、吸水率、弯曲强度、耐急冷急热性、耐化学性、抗冻性、抗龟裂性及白度等。 7.2陶瓷墙地砖:外形尺寸及变形、表面质量和分层、吸水率、耐磨性、耐急冷急热性、耐化学性、抗冻性等 8.石材装饰材料的检测项目:表观密度、抗压强度、吸水性、抗冻性、耐水性、干燥后压缩强度、水饱和后压缩强度、冻融循环后压缩强度试验、干燥后弯曲强度、水饱和后弯曲强度、体积密度、真密度、真气孔率、吸水率、肖氏硬度、耐酸性、 8.1天然饰面石材:干燥后压缩强度、水饱和后压缩强度、冻融循环后压缩强度试验、干燥后弯曲强度、

材料检验项目

品保部教育训练 一、 公司产品:碳钢、合金钢、不锈钢线材。 二、 产品用途:冷锻、螺丝、螺帽、螺栓、五金线…….等。 三、 材质 四、 减面率=A 2-B 2/A 2=?% PS :A :原线径 B :最终线径 五、 所有钢种减面率最好>30% EX :3.50mm 成品线须用多大的盘元生产,减面率?% A :3.50×3.50÷ 0.7=√=4.18mm 母线至少要大于4.18mm 。所以用5.5mm 的盘元抽3.50mm 即可(减面率59%) 六、 材质区分 ①、 碳钢五大基本元素C 、Si 、Mn 、P 、S ②、 AISI 1018AK PS :10 代表普通碳钢 18 代表平均含C 量(%) AK 代表AL KILLED(铝脱氧) ③、1A 、6A 、8A 、10A 、16A 、18A 、22A 、35A 、40A 最大的不同处即含C 的不同。

PS:含碳量的不同对螺丝热处理有很大的影响,故千万不可混料。 如:客户订18A、22A却用8A及10A做给客户。 ④、碳钢与合金钢最大的区别,合金钢多加了合金元素如35ACR则多加了Cr,SCM435多 加了Cr与Mo。 ⑤、不锈钢一般分为3系(俗称18-8)与4系。 3系为(沃斯田铁系) 41×系(麻田散铁系) 43×系(肥粒铁系) ⑥、雪 肥波波明 粒←来←→来→碳 铁铁铁铁 0.8%C 2%C 亚共析钢共析钢过共析钢 (肥粒铁+波来铁) (波来铁) (波来铁+雪明碳铁) ⑦、以含碳量做区分:一般可分为0.30%以下低碳钢 0.30-0.60% 中碳钢 0.60%以上高碳钢 七、制程 (1)、碳钢、合金钢: ①、DD :盘元→酸洗(磷酸塩)→精抽 ②、SAIP:盘元→粗抽→炖炉→酸洗(磷酸塩)→精抽 盘元→酸洗(石灰) →粗抽→炖炉→酸洗(磷酸塩)→精抽 ③、SAFX:盘元→粗抽→炖炉 盘元→酸洗(石灰) →粗抽→炖炉 ④、SAFS:盘元→粗抽→炖炉→酸洗(磷酸塩) 盘元→酸洗(石灰) →粗抽→炖炉→酸洗(磷酸塩) (2)、不锈钢: ①、BAFX:盘元→PC →粗抽→固溶

建筑材料常规检测项目及试验方法

建筑材料常规检测项目及试验方法 摘要:混凝土、砂浆、钢筋等材料是建筑工程常规项目检测的重要材料,是构成建筑工程的重要建筑材料,因此其性能直接影响到建筑工程的施工安全与质量。通过介绍混凝土、砂浆、钢筋、土等主要建筑工程材料的常规检测项目和试验方法,并进一步探讨了试验检测过程中应注意的主要问题,对于优化建筑工程材料常规检测项目的试验方法,保证建筑工程的施工质量和安全都具有十分重要的意义。 关键词:建筑材料;常规检测;试验方法 一、引言 建筑材料常规项目检测就是根据相关国家规范、行业标准对混凝土、砂浆、钢筋等一切构成建筑工程的材料,根据各类材料的特点对其密度、含水率、孔隙比、塌落度、稠度、配合比等指标进行试验检测,并判断是否符合标准要求,及能否应用于实际建筑工程中。近些年来随着我国经济水平的发展,建筑工程的建设数量逐年增多,但是由于相关检测技术人员综合素质偏低等原因,导致很多建筑工程材料的常规项目检测仅仅流于形式,给建筑工程的施工质量和安全埋下了重大的隐患,因此现阶段急需加强建筑材料的常规检测项目研究,探讨更为科学合理的试验检测方法和手段。 二、主要建筑材料的常规检测项目及试验方法 建筑工程所用材料主要包括水泥、砂子、碎(卵)石、水、混凝土、砂浆、钢筋、土、各类管线等,其中混凝土、砂浆、钢筋是构成建筑工程的主要材料,因此本文将主要介绍这三类材料的常规检测项目、试验方法,以及试验检测过程中需要注意的主要问题。 1、混凝土 一般来说混凝土的常规检测项目主要包括配合比设计、坍落度、扩展度、含气量、常压泌水率、压力泌水率、表观密度、凝结时间、抗压强度等,其中配合比、坍落度、抗压强度对于混凝土的性能影响至关重要。 (1)配合比设计 混凝土搅拌之前需要对水泥、砂子、石子、外加剂、掺合料、拌合用水等原材料进行检测,待原材料检测合格之后可以到试验室申请相应强度等级的混凝土配合比设计。混凝土配合比设计的好坏直接影响到其坍落度、密度、抗压强度等指标,因此需要做好配合比的设计与检测。一般来说混凝土配合比的设计首先要按初步配合比称取材料进行试拌,待混凝土拌合物搅拌均匀后应测定坍落度,并检查其粘聚性和保水性的好坏,每次调整后再试拌,直到符合要求为止。

2017年3月补充最新公路工程试验检测项目参数检验频率一览表

附录3 试验检测项目/参数检验频率一览表 说明 1.本附录“工程类别”主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程(底基层、基层、沥青面层、水泥混凝土面层)、交通安全设施5类。工地试验室可根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)(第一册土建工程)工程类别划分对应参照执行。 2.“试验检测项目/参数”列为公路工程工地试验室主要检验或外委的原材料、过程质量控制(不包括已完工程实体质量检验)的常用试验检测参数。 3.“施工检验频率”列主要依据产品质量标准、工程施工技术规范等编写,但部分试验检测参数的施工检验频率无明确规定,本附录将此类参数对应的信息栏用斜体或“/”标注(用斜体字标注的,为检验频率参考值;用“/”标注的,满足项目具体规定即可);监理抽检频率依据《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)开展。 4.“依据标准”列由于表格容量限制,只列出了标准(规范)代号,完整的标准(规范)代号、名称详见附录5(《标准(规范、规程)引用一览表》)。 5.本附录可作为工地试验室开展试验检测工作时的技术参考,工地试验室在确定具体检验频率时,还应满足项目招标等合同组成文件有关规定。 6.工地试验室在应用本附录过程中,若有关参数的施工检验频率已有明确规定,应予以执行;当标准规范发生更新时,其相应内容应按最新版本予以调整;当本附录内容与标准(规范)要求有出入时,应以标准(规范)规定为准。

工程类别:路基工程(一)第1页,共1页类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注 原材料检验 土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3. 最大干密度;4.最佳含水率; 5.CBR 1次/料场/部位(按照路床、 路堤区分) JTG F10-2006 施工单位按规定 频率自检,监理 单位按规定频率 抽检 / 岩石 1.单轴抗压强度1次/料场,有怀疑时随时检测 原地 面土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3. 最大干密度;4.最佳含水率;5. 天然含水率 至少2处/km,土质变化时, 视具体情况增加 土工 合成 材料 1.抗压强度; 2.延伸率;3梯形 撕裂强度;4.顶破强度;5.厚度; 6.单位面积质量; 7.垂直渗透系 数;8.土工格栅土工网网孔尺寸 1次/批,每10000m2为1批JTG/T D32-2012 施工、监理单位 分别取样并外委 / 过程质量控制 地基承载力必要时JTG D63-2007 施工、监理单位 可共同检验 / 填土天然含水率每天使用前 JTG F10-2006 施工单位按规定 频率自检,监理 单位按规定频率 抽检 / 土方路基压实度 施工过程中每一压实层每 1000m2至少检验2点,不足 1000m2时检验2点必要时根据 需要增加检验点数 结构物台背填土压实度每压实层每50m2不少于1点JTG/T F50-2011 平整度每200m测2处×10尺 JTG F10-2006 土方路基弯沉 每一双车道评定路段(不超过 1km)测定80~100个点 施工、监理单位 可共同检验 / 料源确定1.在选取土场时,应在上述试验检测参数的基础上增加天然稠度、有机质含量及烧失量的检验; 2.每个土场所有试验检测参数检验1次,同时注意膨胀土、失陷性黄土等特殊土的判别和使用; 3.施工单位通过试验选定土场/石场后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定土场/石场

常规建筑材料检测标准及取样方法

常规建筑材料检测标准及取样方法 一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002 )和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100 盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200 立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。(二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3 组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600C.d,且龄期宜取14d?60d。一般情况,温度取当天 的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902 -94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100 立方米相同配合比的混凝土 取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货 检验的试样为每200 立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每 1 00盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每10 0 立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不 足100 立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12 块)抗渗试块。 2、每增加250?500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表2014.10 编 序号 1类别 土工 检验项目采用标准 颗粒分析、界限含水量、JTG E40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR 试JTG F10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009 版 检测频率取样方法 每 5000m 3 或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2 3 4 5细集料(水 泥砼用) 细集料(沥 青砼用) 粗集料(水 泥砼用) 粗集料(沥 青混合料用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚《公路工程标准施工招标文件》2009 版 固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 坚固性、棱角性JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 粘附性、磨耗损失、坚固JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 性、软石含量、磨光值(表 面层) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。

常用建筑材料见证取样检测项目

常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量

五大建筑材料见证取样方法 一、水泥 1、水泥的进场检验: (1)、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告,核对包装 袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期,出场编号。除此以外,水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号,包装年月日,水泥袋上字迹颜色, 硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色,矿渣水泥为绿色。 (2)取样批量和方法 a.散装水泥:同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样 方法随机从不少于三个车罐中,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,同时另取一份封样保存。 b.袋装水泥:同一厂家、同期、同品种、同强度等级,以一次进场的同一 出场编号的水泥200t为一批,先进行包装重量检查,每袋重量允许偏差1kg。 取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥,经搅拌后取12kg两份,密封好,一份送检,一份封样保存。 二.钢筋

(1)对进厂的钢筋首先进行外观检查,核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识,同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查,表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。 2.取样方法: 拉伸、弯曲试样,可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。,直径250mm。弯曲试样长度为400mm-300,长度为20mm-R6.5拉伸试样直径R232m的拉伸试样长度35450m,弯曲试样长度300m。取样 见证下组组送组封样保存 、批量 同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号同一交货状态60为一 收批 三、混凝 、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅 砼,取样应在第三盘至结束30mi之间取样。商品砼运至现场后进行交货 验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量之间取样,试 按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件 、组批规则 )现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取 单位应符合下列规定、每拌10盘,但不超100m3、按每工作台 、每一现浇楼层 、商品砼 用于交货检验的混凝土100m一个工作台班拌制的混凝土不100m 每工作台班。当连续供应混凝土量大1000m时,按200m计算 .根据具体需要留置同条件试块 四、砂浆 (一批量 .以每楼层或250砌、基础砌、每一建1000m 面工

常见原材料检测项目及频率

原材料检测项目及抽检频率 1.1路基用土 检测项目:天然含水量、液限、塑限、标准击实试验、CBR试验、颗粒分析、比重、有机质含量等,必要时应做易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。自检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定;抽检频率:5000m3测定一次,土质变化时应另测定。 1.2水泥 检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度、比表面积、烧失量、氯离子、碱含量、三氧化硫、氧化镁、有力氧化钙、氯酸三钙、不溶物;自检频率:水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生 产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t;抽检频率水泥袋装检测应以同一水泥厂家、同标号、同一生产时间、同一进场日期的水泥,200t为一验收批,不足200t时,亦按一验收批检测;散装应以同一水泥厂生产生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进厂(场)的同一出厂编号的水泥为一批,但一批总量不得超过500t。(注:注意水泥的有效期(一般为3个月,硅酸盐水 泥为一个月),过期必须做复检,连续施工的工程相邻两次水泥试验时间不应超 过其有效期) 1.3砂 检测项目:筛分、含泥量、视密度、云母含量、轻物质含量、氯离子含量、氯化物及硫酸盐含量、有机质含量;自检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要400m3为一验收批。不足400m3时,按一验收检测、每料源1次;抽检频率:检测应以同一产地、同一规格、同一进场时间,要1200m3为一验收批。不足1200m3时,按一验收检测、每料源1次. 1.4碎石 检测项目:筛分、针片状含量、含泥量、压碎值、视密度、碱活性、坚固

各种建筑材料取样送检标准要求

精心整理 建筑材料抽样检测标准 一.砼用砂: 1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》 2.检验批次: 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg 3.检验项目: 若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批砂子合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验。若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1)颗粒级配2)表观密度3)紧密和堆积密度4)含水率5)含泥量6)泥块含量7)有机物含量8)云母含量9)轻物质含量10)坚固性11)硫化物及硫酸盐含量12)CI-含量13)碱活性(根据双方商定)检验。 4.检验结论: 1)抽样必检:根据JGJ52-92,该批砼用砂必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据JGJ52-92,该批砼用砂合格(或不合格) 3)委托必检:根据JGJ52-92,该砼用砂必检项目合格(或不合格) 4)委托全项:根据JGJ52-92,该砼用砂合格(或不合格) 二.砼用卵石(碎石): 1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》 2.检验批次: 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。 对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位,取样60kg 3.检验项目: 若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批卵石(碎石)合格的检测报告原件,则只做以下必检项目: 颗粒级配;含泥量;泥块含量;压碎指标;针片状含量。若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1)颗粒级配2)表观密度3)紧密和堆积密度4)含泥量5)泥块含量6)有机物7)针片状含量8)坚固性10)压碎指标11)硫化物及硫酸盐含量12)碱活性(根据双方商定)。 4.检验报告: 1)抽样必检:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格) 2)抽样全项:根据JGJ53-92,该批砼用卵石(碎石)合格(或不合格) 3)委托必检:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)必检项目合格(或不合格) 4)委托全项:根据JGJ53-92,该砼用卵石(碎石)合格(或不合格) 三.混凝土试块: 1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》 2.检验批次: 1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样: a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b.每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。 2)对于现浇砼: a.每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b.同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。 3.检验项目:抗压强度。 4.检验结论; 根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的% 四.砂浆试块: 1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》 2.检验批次: 每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。 3.检验项目:立方体拉压强度。 4.检验结论:根据JGJ70-90,该砂浆天抗压强度达到设计要求的% 五.轻集料: 1.执行标准: GB/T17431.1-1999《轻集料及其检验方法.第一部分:轻集料》 GB/T17431.2-1999《轻集料及其检验方法.第二部分:轻集料试验方法》 2.检验批次:

建筑材料检测标准及取样方法

建筑材料检测标准及取样方法 一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应

少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《地下工程防水技术规》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。

试验检测项目一览表

试验检测项目/参数检验频率一览表 工程类别:路基工程(一) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准检验程序备注 原材料检验 土 1.颗粒分析; 2.界限含水 率;3.最大干密度;4.最佳 含水率;5.CBR 1次/料场/部位(按照路 床、路堤区分) JTG F10-2006 施工单位按规定 频率自检,监理单 位按规定频率抽检 / 岩石 1.单轴抗压强度 1次/料场,有怀疑时随时 检测 原地 面土 1.颗粒分析; 2.界限含水 率;3.最大干密度;4.最佳 含水率;5.天然含水率 至少2处/km,土质变化 大时,视具体情况增加 土工 合成 材料 1.抗拉强度; 2.延伸率; 3.梯形撕裂强度; 4.顶破强 度;5.厚度;6.单位面积质 量;7.垂直渗透系数;8.土 工格栅土工网网孔尺寸 1次/批,每10000㎡为1 批 JTG/T D32-2012 施工、监理单位 分别取样并外委 / 过程质量控制 地基承载力必要时JTG D63-2007 施工、监理单位 可共同检验 / 填土天然含水率每天使用前 JTG F10-2006 施工单位按规定 频率自检,监理单 位按规定频率抽检 / 土方路基压实度 施工过程中每一压实层 每1000㎡至少检测2点, 不足1000㎡时至少检验2 点,必要时根据需要增加检 验点数 结构物台背填土压实度 每压实层每50㎡不少于 1点 JTG/T F50-2011 平整度每200m测2处*10尺 JTG F10-2006 土方路基弯沉 每一双车道评定路段(不 超过1km)测定80~100个点 施工、监理单位 可共同检验 / 料源确定1.在选取土场时,应在上述试验检测参数的基础上增加天然稠度、有机质含量及烧失量的检验; 2.每个土场所有试验检测参数检验1次,同时注意膨胀土、湿陷性黄土等特殊土的判别和使用; 3.施工单位通过试验选定土场/石场后,监理单位进行验证试验,并根据试验结果确定土场/石场

建筑材料检测标准

建筑材料检测标准 1.砼用砂: 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg 2.砼用卵石(碎石): 应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方 米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从15个不同部位,取样60kg 3.混凝土试块: 1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样: a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不于一次。 2)对于现浇砼: a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次为3块。4.砂浆试块: 每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。 5.钢筋 钢筋进场后分批进行复试,同一牌号、炉号、同一规格,按60吨为一组进行复试,一次进场不足60吨按一组算 6.烧结普通砖:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 7.烧结多孔砖: 每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 8.水泥: 水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以

2018年公路工程试验检测项目参数检验频率一览表

说明 1.本附录“工程类别”主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程(底基层、基层、沥青面层、水泥混凝土面层)、交通安全设施5类。工地试验室可根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)(第一册土建工程)工程类别划分对应参照执行。 2.“试验检测项目/参数”列为公路工程工地试验室主要检验或外委的原材料、过程质量控制(不包括已完工程实体质量检验)的常用试验检测参数。 3.“施工检验频率”列主要依据产品质量标准、工程施工技术规范等编写,但部分试验检测参数的施工检验频率无明确规定,本附录将此类参数对应的信息栏用斜体或“/”标注(用斜体字标注的,为检验频率参考值;用“/”标注的,满足项目具体规定即可);监理抽检频率依据《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2006)开展。 4.“依据标准”列由于表格容量限制,只列出了标准(规范)代号,完整的标准(规范)代号、名称详见附录5(《标准(规范、规程)引用一览表》)。 5.本附录可作为工地试验室开展试验检测工作时的技术参考,工地试验室在确定具体检验频率时,还应满足项目招标等合同组成文件有关规定。 6.工地试验室在应用本附录过程中,若有关参数的施工检验频率已有明确规定,应予以执行;当标准规范发生更新时,其相应内容应按最新版本予以调整;当本附录内容与标准(规范)要求有出入时,应以标准(规范)规定为准。

试验检测项目/参数检验频率一览表 工程类别:路基工程(一)第1页,共1页

试验检测项目/参数检验频率一览表

工程类别:桥梁工程(二)第1页,共2页

试验检测项目/参数检验频率一览表

试验检测频率表汇总

试验检验(检测)频率一览表 工程类别:路基工程(-) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3.最 大干密度;4.最佳含水率 1/次/料场/部位 JTG F10-2006 岩石 1.单轴抗压强度1/次,有怀疑时随时检测 原地面土 1.颗粒分析; 2.界限含水率; 3.最 大干密度;4.最佳含水率;5.天然 含水率 至少2处/km,土质变化大时,视具 体情况增加 土工合成 材料 1.抗拉强度; 2.延伸率; 3.梯形撕裂强 度;4.顶破强度;5.厚度;6.单位面积 质量;7.垂直渗透系数;8.土工格栅土 工网网孔尺寸 1次/批,每10000㎡为1批JTG /T D32-2012 过程质量控 制填土天然含水率每天使用前 JTG F80/1-2004土方路基压实度每200m每压实层测4处 弯沉 每一双车道评定路段(不超过1km)测 定80-100个点 平整度3m直尺:每200m测2处×10尺

类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 宽度米尺:每200m测4处 边坡尺量:每200m测4处 试验检验(检测)频率一览表 工程类别:桥梁工程(二) 类别试验检测项目/参数施工检验频率依据标准备注 原材料检 测 粗集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4. 含泥量;5.泥块含量;6.针片状 颗粒含量;7.压碎值 1次/批,不超过400m3或600t为 1批;小批量进场的宜以不超过 200m3或300t为1批 JTG/T F50-2011 8.坚固性;9软弱颗粒含量有怀疑时 细集料 1.筛分; 2.密度; 3.吸水率; 4. 含泥量;5.泥块含量;5.亚甲蓝 值MBV 1次/批,不超过400m3或600t为 1批;小批量进场的宜以不超过 200m3或300t为1批 6.压碎值; 7.坚固性必要时 岩石 1.单轴抗压强度1次/批,每1000m3为1批

建筑材料检测费用界定

建筑材料检测费用界定 应该说,在河南现行定额中,关于检验试验费的解释内容较少,在实际执行中困难较多,出现这些费用到底是该甲方付,还是该乙方付,多数人是说不清的,当然包括我也说不清,为了理清这个话题,今天做个专题总结,也积累一些素材,本周五要去参加省定额站站长张丽萍老师的专题讲座,趁这个机会咨询咨询,也好让自己有个进步。 一、现行河南省定额对检验试验费的规定: 1.《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程下册(2008)第1298页对材料单价的解释为:材料费内容包括:(1)材料原价(或供应价格)(2)材料运杂费(3)运输损耗费(4)采购及保管费(5)检验试验费。 疑问: (1)在《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程上册(2008)第2页中对综合单价解释为包括运输损耗、运杂费和采购保管费,没有提到检验试验费。 (2)在随后的取费内容解释中,对甲供材料如何记取运输损耗率、采购及保管费率做了较为详细的说明;而甲供材料如何记取检验试验费却只字未提。 (3)在《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程上册(2008)第6页材料单价的计算公式为:材料单价=(材料原价+材料运杂费)×(1+运输损耗率+采购及保管费率)或材料单价=材料供应到现场的价格×(1+采购及保管费率)。从这个公式可以看出,材料单价不包括检验试验费,和定额下册的解释相矛盾。 2.《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程下册(2008)第1298页对检验试验费的解释为:是对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设实验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费建设单位对具有出场合格证明的材料所进行检验,对构件做破环性试验及其他特殊要求检验试验的费用。 疑问:

常用建筑材料进场检验和复试项目要求精华版

常用建筑材料进场检验和复试项目要求

一、常用建筑材料进场检验和复试项目要求 1.1钢筋进场验收检验 外观检查 钢筋进场核对钢筋包装捆绑的标牌,检查产品合格证和出厂检验报告,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,应列出产品的主要性能指标。当用户有特别要求时,还应列出某些专门检验数据。产品合格证、出厂检验报告往往合并为一。同时逐支(盘)检查尺寸和表面,钢筋直径的测量应精确到0.1mm。钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 进场复检项目 拉伸试验 弯曲试验重量偏差 最大力下总伸 长率 化学成分(冶 炼分析)注屈服强度抗拉强度 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无 具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合规定1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。 检验批的划分 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 2、应许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。 3、对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行。 4、对不同时间进场的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。 注:在钢筋分项工程施工过程中,若发现钢筋性能异常,如钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应立即停止使用,对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。化学成分(冶炼分析),取样1根,任选一根钢筋切取

建筑材料抽样检测标准_百度文库.

一 . 砼用砂 二 . 砼用卵石(碎石 三 . 混凝土试块 四 . 砂浆试块 五 . 轻集料 六 . 烧结普通砖 七 . 烧结多孔砖 八 . 烧结空心砖 九 . 水泥 十 . 蒸压加气砼砌块 十一 . 混凝土路面砖 十二 . 轻集料砼小型空心砌块十三 . 天然石材 十四 . 建筑水磨石制品 十五 . 粉煤灰 十六 . 建筑生石灰 十七 . 建筑生石灰粉 十八 . 建筑消石灰粉 十九 . 火山灰质混合材

二十 . 拌和用水 二十一 . 石油沥青纸胎油毡 . 油纸 二十二 . 弹性体(SBS . 塑性体(APP 改性沥青防水卷材 二十三 . 建筑(道路石油沥青 二十四 . 水性沥青基防水涂料 二十五 . 合成树脂溶液外墙涂料 二十六 . 合成树脂乳液内墙涂料 二十七 . 水溶性内墙涂料 二十八 . 聚氨酯防水涂料 二十九 . 外加剂 三十 . 安全帽 三十一 . 安全带 三十二 . 安全网 三十三 . 密目式安全网 三十四 . 陶瓷砖 三十五 . 膨胀蛭石 三十六 . 膨胀珍珠岩 三十七 . 铝合金建筑型材 三十八 . 家用和类似用途固定式电气装置的开关三十九 . 聚氯乙烯绝缘电缆

四十 . 建筑用绝缘电工套管及配件 四十一 . 家用及类似场所用过电流保护断路器四十二 .PVC 塑料窗 四十三 .PVC 塑料门 四十四 . 灰铸铁柱型散热器 四十五 . 灰铸铁长翼型散热器四十六 . 灰铸铁圆翼型散热器四十七 . 钢制柱型散热器 四十八 . 钢制板型散热器 四十九 . 给水用硬聚氯乙烯管材五十 . 建筑排水用硬聚氯乙烯管材五十一 . 铝塑复合压力管 五十二 . 水嘴 五十三 . 阀门 五十四 . 水暖用内螺纹连接阀门五十五 . 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋五十六 . 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋五十七 . 低碳钢热轧圆盘条 五十八 . 冷轧扭钢筋 五十九 . 冷拔低碳钢丝 六十 . 预应力混凝土用钢丝六十一 . 碳素结构 . 型钢 六十二 . 冷轧带肋钢筋 六十三 . 冷拉钢筋 六十四 . 低合金高强度结构钢六十五 . 直缝电焊钢管 六十六 . 钢管脚手架扣件

相关文档
相关文档 最新文档