文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地板辐射供冷除湿问题探索

地板辐射供冷除湿问题探索

地板辐射供冷除湿问题探索
地板辐射供冷除湿问题探索

低温地板辐射采暖系统

低温地板辐射采暖系统 [系统特点] 低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖具有以下一系列的优点: 传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。 现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使 室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。 高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。 舒适保健 低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。 热稳定性好 由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好。 节省空间 隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,

增加了使用面积。 解决分户计量问题 地板辐射采暖采用双管并列式安装,每户各自控制循环水量,解决了多 年来供暖系统无法按户正确计量收费的难题。 室温调节方便 分水器中的每一个环路配置了各自的控制阀门,各户按各自所需的室 温,调节流量,做到最大限度节省能源和开支。 环境卫生 表面温度低,不会导致室内气流的急剧流动和灰尘飞扬,减少空气中水 分蒸发,减少墙面、物品和空气的污染,并可消除热设备和管道积尘面挥发 的异味,从而改善了卫生条件。 隔音楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著。 系统寿命长,免维修 塑料盘管使用寿命长,系统采用盘管回路技术,暗敷管道系统中无接头, 不宜产生渗漏,免维修。 [应用领域] 由于低温地板辐射采暖系统具有以上一系列优点,因此可应用于下列领域: 1.住宅、别墅、宾馆、写字楼、医院、商场、幼儿园、实验室。 2.游泳馆、足球场、体育馆、博物馆、纪念馆。 3.机场、客运站、停车场、高速公路、植物园、温室。 2005-8-22 16:58:17

地面辐射供暖系统施工安装总说明

地面辐射供暖系统施工安装总说明 1编制依据 1.1 本图集是根据住房和城乡建部建质函[2011]82号文“关于《2011年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”进行编制。 1.2 现行国家标准规范 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2011 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T 1080.1-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T 1080.2-2002 《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》 GB/T 18992-2003 《铝塑复合压力管》 GB/T 18997-2003 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》 GB/T 28799-2012 《冷热水用聚丁烯管(PB)管道系统》 GB/T 19473-2004 《冷热水用聚丙烯管道系统》 GB/T 18742-2002 《无缝铜水管和铜气管》 GB/T 18033-2007 《热塑性塑料管材通用壁厚表》 GB/T 10798-2001 《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》 GB/T 18991-2003 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ 142-2012 《供热计量技术规范》 JGJ 173-2009 《冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件》 CJ/T 372-2011 《发泡水泥绝热层与水泥砂浆填充层地面辐射供暖工程技术规程》 CECS 262-2009 当依据的标准修订或有新标准发布实施时,应对本图集相关内容进行复核后选用。

地板辐射供冷节能

地板辐射供冷节能 朱风年杨超 建环142 ( 地板辐射供冷节能 现在新建、建扩、改建的建筑中,空调的应用越来越广泛。原有传统形式的空调系统在应用中存在两个重要问题:(a)耗能问题。空调制冷耗能大,不论是前

期设备的初投资以及空调使用过程的运行费用都很大,产生费用高;b)人体长时间在封闭的环境中工作会对身体健康造成了不良影响。 辐射冷却系统可以避免吹风感、提高舒适度。地板供冷系统减少了对流传热 增大了辐射量改善了室内热环境。 1.地板辐射供冷的原理: 由制冷装置给盘管提供冷水,盘管是一种特别的塑料管(耐低温),此管埋设于户内地板上部细石砼水泥砂层内,辐射供冷盘管通过地板表面以辐射和对流换热的方式与室内空气进行热湿交换以辐射方式为主定向均匀供冷,从而达到舒适的效果。 2. 地板供冷有以下几个特点: (a)地板供冷系统中是以水作为换热的冷媒,冷水的密度大,换热效率高,换热盘管占地面积小,增加了室内的有效使用面积. (b) 地板供冷系统的每一个环管路一般设计为60-120m。c)地板供冷系统关内流速较低。路都是闭式循环供水。 3.地板供冷盘管的敷设(湿式) 3.1地面板体的构成 第一,采用水泥砂浆将楼板面层找平;第二,楼板面层在找平并且找平层凝固之后,将厚度大于20mm的绝热材料敷设于找平层上面(绝热材料目前工程中采用较多的为聚苯乙烯泡沫塑料板),第三,绝热层敷设完成之后,还要在绝热层上面敷设一层铝箔;第四,地埋管进行敷设,为了增强地埋管的稳定性,采用塑料卡钉将地埋管与绝热层固定在一起;第五,地埋管敷设完成并且固定好之后,要对地埋管进行填埋。填埋所需的材料一般为豆石混凝土,填充厚度为40~60mm;第六,地埋管完成填充并且填充层凝固之后,再次用水泥砂浆对其进行找平;第七,找平完成并且凝固之后则可以选择不同的装饰材料对地面进行装饰。 3.2地埋管的敷设形式 A.蛇型:单蛇型、双蛇型以及交错双蛇型。 B.回型:括单回型、双回型以及双开双回型。 无论采用何种方式都必须坚持以下原则:敷设越简单越好,温度尽量分布均匀,以此来达到人体热舒适方面的要求。

低温地板辐射采暖常见问题浅谈

低温地板辐射采暖常见问题浅谈 摘要:分析了低温地板辐射采暖工程中的常见问题,并提出了相关建议。简单介绍了供暖系统的设计。 关键词:低温地板辐射采暖优势劣势设计 0 引言 随着人民物质文化生活水平的不断提高,人们对室内采暖也提出了新的要求。鉴于能源结构的调整、分户计量供暖收费制度的实施,低温热水地板辐射采暖(简称地暖)以其舒适性强、节能、环保、不占使用面积、低噪音、便于分户计量等优点,已逐渐在我国推广,由于地暖与传统的供暖方式不同,造成了在设计和施工中出现了一些问题,本文对地暖系统在设计及施工方面的一些问题进行了探讨,希望促进该新型供暖系统的发展。 1 低温热水地板辐射采暖的优势 1.1 节约能源,减少环境污染首先,低温热水地板辐射采暖以低温热水作为热源、以地板为发热体、以辐射传热为主,对流换热为辅,是一种对房间热微气候进行调节的节能采暖系统。其辐射换热量占总换热量的50%-60%。因而其室内作用温度比采用散热器要高1℃-2℃。也就是说,在相同的舒适度条件下,低温热水地板辐射采暖的室内设计温度比散热器采暖的室内设计温度低1℃-2℃。在通常情况下,住宅室内采暖温度每减少1℃,可以节约燃料10%。标准明确指出,低温热水地板辐射供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2℃,或取常规对流供热方式计算热负荷的90%-95%。其次,

低温热水地板辐射采暖供水温度较低(一般不超过60℃),因此, 热水加热时消耗的能量以及管网传送热水时的损耗较少。在这,由于供水温度不高,便于利用太阳能,热泵,地热,及低品位热能,可以进一步节省常规能源。 1.2 室内热舒适好低温热水地板辐射采暖是在地板上均匀布 置散热盘管,热量以辐射对流的方式向上传递,室内温度为下暖上凉,给人以脚暖头凉的良好感觉,热舒适型比较好。 1.3 使用寿命长,维护费用低低温热水地板辐射采暖中塑料 管材埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,可靠性较高,寿命较长,可达50年以上。较对流供热,运行维护简单,费用较低。 1.4 提高了房间的使用面积室内取消了散热器和立管,支管,便于家具布置和方便室内设计落地窗,使室内宽敞明亮。 1.5 保温隔音低温热水地板辐射采暖需要较厚的底板垫层, 有较强的蓄热功能,为管线的暗装提供了条件,而且具有较好的隔音性能,为住宅层间隔音和保温带来极大好处。 1.6 便于分户热计量的实现和实施智能控制地板采暖是一种 独立的采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能,是一种适于热计量表计量方法的供热系统。若在使用智能温控器,便能随着室外温度的变化,自动调节室内温度,实现智能控制。 2 低温热水地板辐射采暖的劣势

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数

毛细管网辐射采暖供冷一般设计参数 1、每平米毛细管网的散热散冷量是根据国家空调所天津五恒实测数据并考虑到损耗系数规定的,具体如下: (1)空气中散热、冷量:q={T设计-[(T1+T2)/2] }×10 w/㎡; 发热量:q={ [(T1+T2)/2]- T设计}×10 w/㎡ (单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T设计为室内设计温度)。实际设计时可参考《供热空调设计手册》第二版。 (2)水体中换热量:q={[(T2+T1)/2]-T环境}×100w/㎡/℃;(单位W/㎡,其中T1、T2为系统供、回水温度,T环境为换热水体的温度)。 2、毛细管网夏季供冷(处理显热)时,供水温度以室内辐射面层温度不低于室内露点温度为准,一般控制在16℃-18℃,供回水3℃温差;冬季采暖供水温度根据室内热舒适度要求决定,一般控制在30-35℃。如果用做室内局部高温(40℃以上)供热,考虑到毛细管网长期使用寿命,一般供水温度不超过65℃。供热时供回水3-5℃温差。 3、毛细管网在温度65℃,压力0.6Mpa工况下使用寿命为50年,毛细管网长期工作压力一般不超过0.6MPa,爆破压力5.6 MPa。 4、毛细管网外径4.3mm,内径2.5mm,壁厚0.8mm, 干管为de20。单片毛细管网标准宽度为1000mm,毛细管长度根据设计图纸而定,考虑到水力平衡等问题,一般长度不大于12m。

5、毛细管网材料为热水PPR,连接方式以热熔连接为主,特殊情况在保证不漏水的情况下可辅以快速连接管件连接。 6、当环境温度平均低于5℃时,考虑到毛细管网冷脆性问题,如不配合相关温度保障措施,应停止施工。 7、毛细管网用于辐射供冷时,应配以合理的除湿系统,如冷凝除湿、吸附除湿等。 8、毛细管网施工时,如果铺设在墙面或屋顶面,一般抹灰找平层厚度为0.5cm—1cm;如果铺设在地面用作超薄型地暖,底层需铺设保温层,兼具防止逆向传热和找平作用,保温层建议使用发泡水泥,一般厚度为2cm,毛细管网找平层厚度为1cm,中间无需铺豆石砼层,总占用层高为3cm左右。

浅谈低温地板辐射采暖

浅谈低温地板辐射采暖 于成亮 【摘要】随着我国房地产业的蓬勃发展,供暖事业的发展也是显而易见的,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,供暖的质量成为大家新的关注焦点,新型的供暖方式受到了市场的喜爱。一种节能的采暖方式——低温地板辐射采暖正在日渐流行。低温地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。但同时低温地板辐射采暖也存在着一些问题,有待解决。笔者通过实际调研浅谈低温地板辐射采暖的一些优缺点。 【关键词】低温地板辐射;分户供暖;节能;热负荷 低温地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普便使用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂等工程中。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材和轻质隔热的高效保温材料,为低温地面辐射供暖技术提供了可靠的材料保证,尤其是新型的塑料管材应用在地面辐射供暖系统中,具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地面下无接口、不易漏、不易结垢、水阻力小等优点,并连续使用,与建筑物使用寿命同步。同时人们对供暖舒适性要求的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用低温地板辐射采暖就可以全部节省这笔费用。这些等等使得低温地板辐射采暖技术在我国推广使用。 低温地板辐射采暖系统以其室内温度均匀性好、高舒适性、温度梯度小、卫生、安全、节能、有益身体健康及不影响室内使用面积等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、烟台、呼和浩特、延吉等,普及率已达到75%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的7%飙升到14%以上。可见,低温地板辐射采暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。同时随着经济的不断发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。低温地板辐射采暖系统正好适应了这一政策的出台。所谓低温地板辐射采暖是以低于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中利用建筑物内部地面进行采暖的低温辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量,同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

毛细管网辐射采暖供冷常见问题解决方案

毛细管网辐射采暖供冷常见问题解决方案 1、关于冷辐射表面凝露问题 凝露的发生是有条件的:冷辐射面温度低于空气露点才可能发生凝露。只要采取措施控制冷辐射面温度永远高于露点就不会发生凝露了。 (1)高温冷水制冷。让供水温度尽量低,以满足制冷需要,但又要以确保冷辐射表面温度高于空气露点,不会发生凝露为前提。 (2)湿度控制。通过冷凝或吸附等手段,控制湿度,降低空气的露点,避免发生凝露。(3)露点控制器。露点控制器对环境的温度和湿度及时感应计算出即时的露点,可以根据预设定把信号在发生凝露危险时发送信号切断冷水或加大除湿能力,确保万无一失,不会发生冷辐射面凝露。 2、关于毛细管网堵塞问题 毛细管网一般是闭式循环系统,不容易发生堵塞。在使用中应该注意以下使用办法: (1)采用独立的封闭循环系统,与大系统连接时通过板式换热器隔开,通过过滤器补水。防止大型颗粒物阻塞管道。 (2)循环系统全部采用耐腐蚀的管道及阀部件,如塑料管、铜镀镍阀部件和连接件等。(3)运行两个采暖季系统不漏不渗,可以往系统中加杀生剂或除氧剂,或采取真空脱气措施,防止管道内滋生微生物形成生物粘泥造成堵塞。 3、关于毛细管网破坏修复问题 (1)有客户担心毛细管网管路密集,管壁薄,安装后会发生漏水事故。其实这些担心是多余的,即使漏水修复也相对简单,不需要专业工人和专业工具。毛细管网是由PP-R原料制造,发现毛细管漏水,从漏水点剪断,热熔焊死即可,毛细管均为并联,断掉一根不会影响效果。 (2)耐压能力强。毛细管网虽然管壁薄,但是耐压能力强,管道耐压与管径的平方成反比,不会轻易发生漏水。 (3)漏水容易查找。毛细管网一般与装饰层结合安装,一旦漏水很容易发现漏水点,因为流量很小不会发生大的水淹事故。 (4)加强成品保护措施,尽量避免破坏。 4、关于安装毛细管网的壁面开裂问题(供参考) 毛细管网水温一般供冷时不低于18℃、供暖时不高于38℃,壁面温度终年在20—30℃之间,温差10℃以内,热胀冷缩量很小,不会造成面层开裂。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

低温热水地板辐射采暖专项施工方案设计

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 1 总则 1.0.1 为了在民用建筑供暖通风与空气调节设计中贯彻执行国家技术经济政策,合理利用资源和节约能源,保护环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑的供暖、通风与空气调节设计,不适用于有特殊用途、特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。 1.0.3 供暖、通风与空气调节设计方案,应根据建筑物的用途与功能、使用要求、冷热负荷特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关安全、节能、环保、卫生等政策、方针,通过经济技术比较确定。在设计中应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料。 1.0.4 在供暖、通风与空气调节设计中,对有可能造成人体伤害的设备及管道,必须采取安全防护措施。 1.0.5 在供暖、通风与空调系统设计中,应设有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间,或在建筑设计时预留安装维修用的孔洞。对于大型设备及管道应提供运输和吊装的条件或设置运输通道和起吊设施。 1.0.6 在供暖、通风与空气调节设计中,应根据现有国家抗震设防等级要求,考虑防震或其他防护措施。 1.0.7 供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。当设计对施工、调试及验收有特殊要求时,应在设计文件中加以说明。 1.0.8 民用建筑供暖、通风与空气调节的设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 预计平均热感觉指数(PMV)predicted mean vote PMV指数是以人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。PMV指数表明群体对于(+3~-3)七个等级热感觉投票的平均指数。 2.0.2 预计不满意者的百分数(PPD)predicted percent of dissatisfied PPD指数为预计处于热环境中的群体对于热环境不满意的投票平均值。PPD指数可预计群体中感觉过暖或过凉“根据七级热感觉投票表示热(+3),温暖(+2),凉(-2),或冷(-3)”的人的百分数。 2.0.3 供暖heating 用人工方法通过消耗一定能源向室内供给热量,使室内保持生活或工作所需温度的技术、装备、服务的总称。供暖系统由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地面辐射供冷

地面辐射供冷、供暖系统 现浇层施工技术要求 1、在地面隔热层、钢丝网(或管卡)、塑料盘管安装完成,并通过打压试验合格等所有工作 后,可进行下一步的混凝土现浇层施工。 2、现浇层一般为细石混凝土,石子粒径不大于10mm(石子应用水冲洗干净),为防止现 浇层出现龟裂现象,要求浇筑层中敷设钢丝网(150×150mm,直径2mm),要求水泥砂浆体积比不小于1:3,混凝土强度等级不小于C15。 3、现浇层厚度: (1)、会所及现场办公楼地暖现浇层厚度应保证塑料水管顶上的厚度不小于 30mm,平整度不大于3mm。详见图1 图1 隔热层 楼板 (2)、住宅楼地暖(塑料水管上面有地板新风管)现浇层厚度应保证塑料风管顶上的厚度 不小于10mm,即塑料水管顶上的厚度不小于50mm(塑料风管厚度40mm),平整度不大于3mm。详见图2

图2 4、当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度 不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。伸缩缝应从绝热层的上边缘做到现浇层的上边缘。 5、现浇层浇捣时,不应迫使管子移动;避免砂浆进入隔热层及边界保温层的接缝处;手工 铺平,压实混凝土,严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。浇捣和养护过程中,塑料管内应保持试验压力。 6、当铺设现浇层时,砂浆和室内温度不应低于5℃,且保持在不低于5℃至少3天,填充层 的养护周期,应不小于48小时。 7、安全生产及成品保护: 1)各类塑料管、绝热材料,不得直接接触明火; 2)塑料管严禁攀踏、用作支撑或借作它用; 3)进入施工现场的人员应着软底鞋,不得着皮鞋或铁掌鞋踩踏塑料管,除施工专用工具外,不得有其它铁器进场; 4)地板辐射供冷、供暖系统的安装工程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,混凝土现浇层的浇捣和养护过程中,不得进入踩踏; 5)在混凝土养护期满后,敷设塑料管的地面应设置明显标志,加以妥善保护,不得在地面上运行重载荷或放置高温物体; 6)施工完成的地板辐射供冷、供暖地面严禁大力敲打,冲击,不得在地面上开孔、剔凿或楔入任何物件。 2012年12月17日

辐射采暖与辐射供冷

第五章 辐射采暖与辐射供冷 第一节 辐射采暖(供冷)的定义与辐射板的分类 一.辐射采暖(供冷)的定义 1. 定义:依靠供热(冷)部件与围护结构内表面的辐射换热向房间供热(冷)的方式,称为辐射采暖(供冷)。 2.辐射采暖与对流采暖特征区别:房间各围护结构内表面的平均温度m s t . 高于室内空气温度R t 即m s t .R t > 而对流采暖正相反m s t .R t < 3.采暖辐射板:用于进行辐射采暖的供热部件。 4.辐射供冷特征:各围护结构内表面温度m s t .低于室内空气温度,即m s t .R t < 5.辐射采暖方式:可局部或集中,本章主要介绍集中式辐射采暖(供冷),不介绍用燃气器具或电炉等局部高温辐射采暖。 二.辐射板的分类 1.按与建筑物的结合关系分:整体式,贴附式,悬挂式 整体式分:埋管式,风道史。 埋管式:将通冷、热媒的金属管或塑料管埋在建筑结构内,图5-1(a ) 风道式:利用建筑结构内的连贯空腔输送热媒(图5-1(b)) 贴附式:将辐射板贴附于建筑结构内表面,图5-2,贴附于窗下外围护结构结合的情况。 悬挂式:分为单体式和吊棚式。单体式(图5-3) 单体辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱,见图5-4,间距高度见 教材P95 吊棚式辐射板(图5-5) 2.采暖辐射板按位置 墙面式 地面式 顶面式 横板式:可同时向上、下两层房间供热(供冷)

窗下式单面散热(图5-2) 双面散热(图5-6) 墙面式墙板式外墙式:外墙室内侧 间墙式:设在内墙单面散热 双面散热 踢脚板式 窗下式,踢脚板式多为单面散热。 图5-7给出各种采暖辐射板在室内的位置。 三.辐射采暖的特点 特点:1.围护结构内表面温度高,减少人体的辐射放热量,舒适度增加。 2.竖向高度均匀,适合人体舒适性要求,室内空气温度可比对流低1-3℃,节能。 3.可利用低温热媒。 4.少占建筑面积。 5.适于局部加热。 第二节辐射采暖系统 一.辐射采暖系统的热媒 1 热媒种类热水:首选,温升慢,混凝土板不易裂缝,可采用集中质调。 蒸汽:温升快,易出裂缝,不能集中质调。 空气:建筑结构厚度增加。 电:板面温度易控制,调节方便,但耗电,应进行技术经济论证。 2. 热媒温度:热水时根据热源和板的类型,分较高温和较低温。尽量利用地热,太阳能 等。悬挂式金属辐射板可选较高供水温度(130℃高温水),埋管式热媒温度可比板面温度高20-40℃,窗下式可选用较高(如105℃) 间墙式,踢脚式,顶面式和地面式一般低于60℃。 二.热水辐射采暖系统 1.采暖辐射板的加热管 型式与板的位置,尺寸和类型有关。窗下式见图5-9 踢脚式采用图5-10

建筑物辐射供冷设计现状及发展趋势探析

建筑物辐射供冷设计现状及发展趋势探析 发表时间:2017-06-16T13:27:44.003Z 来源:《建筑知识》2017年6期作者:袁萌[导读] 辐射供冷在国内外还是一项新兴的技术,相关的研究技术还不够成熟,工程事例还不多。 (三峡电力职业学院湖北宜昌 443000) 【中图分类号】TU83 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544(2017)06-0013-02 引言 辐射供冷在国内外还是一项新兴的技术,相关的研究技术还不够成熟,工程事例还不多,基于此种情况,查阅大量的文献资料,学习国内外有关辐射供冷领域的研究成果分析辐射供冷在工程应用中的实例,找出设计中尤其要注意的重点和难点,将其与常规的空调系统进行比较,发现出辐射供冷的优缺点,因此,通过充分考虑其优点,按照设计规范的要求,在人体舒适性、节能、卫生等方面力争找出最佳设计方案。 通过对建筑物辐射供冷设计现状研究,学习设计中的相关步骤、方法,培养务实和创新精神,增强对所学知识的运用能力,突出掌握辐射供冷这项新技术的相关知识,为这项新技术的设计工作打下良好的基础。 1.现状及趋势 辐射供冷是指主要依靠供冷部件与围护结构表面之间的辐射换热向房间供冷的的供冷方式,分为顶板供冷和地板供冷,随着地板供暖技术的迅速推广,地板供冷的可行性也倍受关注,并开始用于实践[1]。 1998年,王子介等人,介绍了他们在法国所做的相关工作以及欧洲地板供冷的应用和发展简况[2]。2001年起,王子介等人得到了南京师范大学的资助,开始了在南京进行了地板供冷的实验研究,探讨了这项技术在炎热,高温地区的可行性,他们建造了实验室进行了地板供冷——置换通风的实验研究,在样板住宅进行了空气源热泵带地板供冷暖系统的实测研究,对地板的供冷能力、防结露措施、舒适性、实际应用效果、能耗模拟计算方法等进行了较为系统、全面的研究和探讨,并得出了结论:由于辐射作用,冷负荷要比常规系统低10%~20%左右;为防止结露,必须配有合适的除湿设备;满足室内卫生条件;地板供冷能够在很多方面满足人体舒适性要求[3]。 对于地板辐射供冷的研究,王子介等人走在了国内该领域的前列,另外还有一些专业人士也做了比较细致的探讨。张长兴、张瑜通过对有关实验数据的整理比较,分析得出:若保持室内温度状况不变,采用小管距、小管径、表面热阻小的材料等措施可以得到好的效果;同时为了保证地板表面不结露,进水温度的变化要控制在一定的范围内[4];根据有关的设计规定[5],对于舒适性空调,夏季室内设计温度为24℃~28℃。通过改变室内设计温度,葛凤华等通过实验得出:在满足人体舒适感相同的情况下,其他条件不变,室内平均辐射温度与室内空气温度的变化成负线性关系变化的规律[6]。 在工程应用中,已经有成功实例用于实践,例如:威海中医院病房大楼,五棵松体育馆观众休息厅地板辐射供冷等,但其实际使用效果还有待考证。 综上所述,地板供冷的研究,在国内还出在不断探索的阶段,相关的技术尚不成熟,但是由于它具有常规系统不具有的一些优点,市场前景非常广阔。 2.结论 通过已有案例经验来看,辐射供冷的设计重点在于通过计算冷负荷和辐射面供冷量,选取合适的辐射供冷方式、冷设备,合理布置管道和风口,找出一套切实可行的最佳方案。 由于理论方面的知识在不断研究和发展之中,例如:人体与辐射面间准确换热量的确定,从而涉及到负荷计算的准确程度,辐射面供冷量的确定,舒适性的定量评价等一系列问题,这些问题都需进一步完善;同时由于技术上的总结和相关的规范相对滞后,有关辐射供冷的实例很少,分析不够全面,技术体系尚不完善,为相关设计工作的开展增加了难度。 因此要认识到辐射供冷设计的重点与难点,通过查阅大量的国内外有关资料,分析已有的成功的实例,通过相关的实验分析解决设计中的问题。 参考文献 [1]陆亚俊,马最良等.暖通空调[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. [2]王子介.地板供暖及其发展动向[J].暖通空调,1999,29(6).35-38. [3]王子介.低温辐射供暖与辐射供冷[M].北京:机械工业出版社,2004. [4]张长兴,张瑜.地板辐射供冷系统换热能力的研究[J].住宅科技2006(2)22-26. [5]GBJ19-87.采暖通风与空调设计规范[S],北京:中国计划出版社,2001. [6]葛凤华,刘熙俊等.平均辐射温度与辐射供暖、辐射供冷[J].吉林建筑工程学院学报,2006,23(2)44-45. [7] Prapapong Vangtook,surapong Chirarattnanon. Application of radiant cooling as a passive cooling option in hoot humind climate.Building and Environment.42(2007)543-556.

第5章辐射采暖与辐射供冷

第5章辐射采暖与辐射供冷 1.何谓辐射采暖(供冷)?辐射采暖与对流采暖的主要区别?辐射采暖的特点? 答:主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。 与对流采暖的主要区别:辐射采暖时房间各围护结构内表面(包括供热部件表面)的平均温度m s t.高于室内空气温度R t,即:m s t.>R t 对流采暖时:m s t.

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

相关文档