文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电图纸符号大全

水电图纸符号大全

水电图纸符号大全
水电图纸符号大全

水电图纸符号大全SC:钢管

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管

CT:桥架

WC:沿墙暗敷设

WS:沿墙明敷设

CC:沿顶板暗敷设

F:暗敷在地板内

CE:沿顶板明敷

YJV:电缆

SYV:电视线

PE:接地(黄绿相兼)

PEN:接零(蓝色)

3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏

BV:散线

MEB:总等电位

LEB:局部等电位

线路敷设方式代号

PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设⑦线路明敷部位代号

LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设

QM——沿墙敷设

PL——沿天棚敷设

③线路暗敷部位代号

LA——暗设在梁内

ZA—暗设在柱内

QA—暗设在墙内

PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式

L——链吊式

G———管吊式

B——壁装式

R———嵌入式

BR———墙壁内安装

(4)设备标注方法’

⑦配电线路的标注方法

a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号

c--导线根数

d--导线截面

e--敷设方式及穿管管径

f--敷设部位

表示2根导线

表示3根导线

表示n根导线

⑦照明灯具标注方法

一般标注方法:

灯具吸顶安装标注方法:

其中:a--灯数

b--型号或编号

c--每盏照明灯具的灯泡个数

d--灯泡容量,W

e--灯泡安装高度,m

f--安装方式

L--光源种类,白炽灯或荧光灯

电气施工图图纸符号大全

配电箱符号

线路敷设符号

常用电气元件文字符号表

电缆型号 NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。 你学习一下下面的电缆基础知识就知道了! 一、电缆型号由下面字母属性组成 (1)类别: H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘: Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:

A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征: T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 常用电缆规格型号 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线) BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 二、低烟无卤系列产品 低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类, 例如:WDZD-VY WDZA-YJY WDZB-YJV23 WDZC-BY WDZ-BVY WDZB-KYJY WDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。

水电图纸上各种符号的意义

水电图纸上各种符号的意义SC:钢管 PC: PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV: (电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 照明灯具安装方式代号: D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式

R——嵌入式BR—墙壁内安装

配电线路的标注方法: a——b(c×d)e——f 其中: a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 如何识别配电图以及上面电器符号 配电系统图怎么看,符号,字母含义等 配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 “LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积, 25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路 在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 转换开关型号:

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NHRVS 2*1、5 NHBV 2*1、5 NHHBV 2*1、5 NHRVS 4*1、5 NHBVR 6*1、5 首先您需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH就是耐火得意思,汉语拼音第一个字母,R就是软线,V就是聚氯乙烯绝缘,S就是双绞线(意思就是两根导线绞合)B就是固定布线用电线, 1、5就就是导体部分截面积,2就是2根线 具体每一根: NHRVS 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1、5平方 NHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1、5平方 NHHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1、5平方 NHRVS 4*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1、5平方 NHBVR 6*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1、5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 就是什么意思? 人家问平常用得电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不就是那些大截面工程用得电缆B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就就是PVC聚氯乙烯,也就就是(塑料) L就就是铝芯得代码 R就就是(软)得意思,要做到软,就就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2、5mm2为例: BV就是1根直径1、78mm与7根0、68两种 BLV就是1根直径1、78mm BVR就是19根直径0、41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还就是2、5就是49根0、25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用得“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就就是2根BV线,在+一层白色得护套 3、ZRYJV4*35+1*16CTSC50WCCC中,ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯铜芯线 4*35+1*2、5:4根截面积为35平方毫米与一根2、5平方毫米得芯SC50:电缆穿直径为50得焊接钢管WC:暗敷在墙内CC:暗敷在屋面或顶板内 NHBV2*2、5+BVR1*2、5CTKBG20WCCC中NH:耐火BV:聚氯乙烯铜芯线BVR:应该就是软线(不确定)CT:桥架KBG20:不知道(应该就是线槽啊之类得吧) 4、建筑电气图中WL1BV3*2、5PC20CC就是什么意思 WL1回路代号BV导线3根2、5平方得导线穿PC(聚碳酸酯管)管径¢20

建筑工程图纸符号大全

1板 B 2屋面板 WB 3空心板 KB将板的横截面做成空心的称为空心板 4槽行板 CB 5折板 ZB 6密肋板 MB 7楼梯板 TB 8盖板或沟盖板GB 9挡雨板或檐口板YB 10吊车安全走道板 DB 11墙板 QB 12天沟板 TGB 13梁 L 14屋面梁 WL钢筋砼梁:在现代建筑中占有很大席位,一般有矩形梁、T 形梁、薄腹梁、屋架;矩形梁和T 形梁适于现浇钢筋砼结构,薄腹梁和屋架均由现场预制或由预 制厂家预制,采用机械进行吊装;钢筋砼梁又有预应力和非预应力之分。钢架梁:钢架结构在厂房 和大跨度建筑结构中比较常见,由型钢杆件采用焊接、螺栓链接拼装在一起屋架结构。 15吊车梁DL 16单轨吊DDL 17轨道连接DGL 18车挡CD 19圈梁QL 20过梁GL

钢筋砖过梁 (一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用)砖拱过梁 (用于洞口宽度小于 1 米) 钢筋 (混凝土 )砼过梁(宽度同墙厚,高度及配筋根据结构计算确定) 钢过梁 木过梁等 21连系梁LL

22基础梁JL 23楼梯梁TL 24框架梁 KL(指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于 5 的梁) 25框支梁 KZL 因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连 续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的 时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。 26屋面框架梁 WKL 27檩条 LT 28屋架 WJ 29托架 TJ 30天窗架 CJ 31框架 KJ 32刚架 GJ 33支架 ZJ 34柱 Z 35框架柱 KZ 36构造柱 GZ 1. 当混凝土墙(柱) 分隔的直段长度,120( 或100) 厚墙超过 3.6m , 180( 或190) 厚墙超过5m 时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 2. 120( 或 100) 厚墙当墙高大于 3 米时,开洞宽度大于 2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3.180( 或 190) 厚墙当墙高大于 4m, 开洞宽度大于 3.5m 时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。37承台CT 38设备基础SJ

建筑电气水暖通风工程图形符号详细版

建筑电气、水暖、通风工程图形符号大全 安装工程常用图形符号 一、电气工程图形符号 1、电气工程图形符号(P2) 2、机械控制图形符号(P13) 3、操作件和操作方法(P14) 4、非电量控制及其他(导线的连接,交流器方框符号,电动机启动器的方框符 号,接近和接触敏感器件,电力、照明和电信布置插座,电力、照明和电信布置开关)(P15) 5、图集使用的范例和说明(P19) 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称(P25) 7、表达线路敷设方式标注的文字代号(P26) 8、表达线路敷设部位标注的文字代号(P27) 9、表达照明灯具安装方式标注的文字代号(P27) 二、管道工程图形符号 1、管道及附件(P28) 2、管道的连接(P29) 3、阀门图形符号(P30) 4、卫生器具及水池图形符号(P31) 5、设备及仪表图形符号(P32) 三、暖通工程图形符号 1、图样线型(P33) 2、风管及部件(P33) 3、通风空调设备(P34) 4、阀门(P35)

(一)、电气工程图形符号 序号图形符号说明 1 开关(机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开) 5 接触器(在非动作位置触点闭合) 6 负荷开关(负荷隔离开关) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断器式断路器 9 断路器 10 隔离开关 11 熔断器一般符号 12 跌落式熔断器 13 熔断器式开关 14 熔断器式隔离开关 15 熔断器式负荷开关

序号图形符号说明 16 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 17 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 19 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 20 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 21 按钮开关(不闭锁) 22 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 23 位置开关,动合触点限制开关,动合触点 24 位置开关,动断触点限制开关,动断触点 25 热敏开关,动合触点注:θ可用动作温度代替

水电计算方法,识图,符号安装大全

水电计算方法识图符号安装大全 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁 ZA—暗设在柱QA—暗设在墙 PA——暗设在屋面或顶棚 DA—暗设在地面或地板 PNA—暗设在不能进入的吊顶 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁安装

⑤设备标注方法 ?配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 ?照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、|闭路电视、互联网等) 二、室电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。 三、室配电线路的表示方法 1、电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

建筑图纸符号大全

建筑图纸符号大全 建筑立面图是将建筑的不同测表面,投影到铅直投影面上而得到的正投影图。 建筑剖面图是依据建筑平面图上标明的剖切位置和投影方向,假定用铅垂方向的切平面将建筑切开后面得到的正投影图。建筑平面图是假想在房屋的窗台以上作水平剖切后,移去上面部分作剩余部分的正投影而得到的水平剖面图。建筑工程施工图简称“施工图”,是表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料做法以及设备、施工等要求的图样。 工具/原料 一、彩色铅笔:12、24 色/盒——买24 色的二、针管笔:最好的红环 三支装(附圆规)——不能买一次性的,要买专业针管笔,可加墨水的,杂牌的不建议买,英雄牌的可以考虑,红环牌的质量算是好的,但价格可能会贵一

点,一分钱一份货。要买0.1,0.3,0.5 组合或者0.1,0.5,0.8 组合三、马克笔:常用17 支代号如下1,2,5,14,15,16,17,22,24,26,30,32, 33,40,42,45, 52.——33 和52 不用买四、曲线板五、粘纸——可以多买些六、切割板——买A3 的七、丁字尺八、钢尺九、S6018 剪刀十、平衡尺十一、介刀十二、30 米布卷尺;50 米布卷尺(可以不买)——不用买十三、飞鹰刀片:单面(可两人一盒)十四、科文牌比例尺(大小比例一样价)——大小比例都要买十五、三角板:KS3301(300MM)十六、擦图片(买钢的):蓝;无色十七、白乳胶(500 克)每人需买4 瓶(可以不买)——不用买十八、502 胶水:每人需买4 支(可以不买)——不用买十九、24 式水彩二十、颜料每人需24 瓶24 色(可以不买)——不用买二十一、画笔:水粉;水彩笔二十二、绘图仪——不用买二十三、素描纸:4K/20 张每包;8K/20 张每包(各买一包)二十四、图版:实心0 号(2M*0.9M);空心(建议买实心,防止渗透)——能买到0 号最好,不能就买1 号的,能买到实心的最好二十五、绘图纸:A1 号;(每人一包)二十六、拷贝纸:A2 A3 4K 8K(100 张/包可两人合买一包)建议买A2 的就行了二十七、宣纸100 张装可四人合买一包二十八、小毛笔(不脱毛)(每人两支)二十九、图纸筒:55CM;70CM 建议买后者三十、工具箱:16 寸;中号建议买后者三十一、写生水桶:大;小建议买后者三十二、水饺纸:长筒(每人一筒)还要买0.5 或0.7 的自动铅笔,带笔芯

水电图纸符号大全

水电图纸符号大全 WP1:第一回路 SE:(蛇管)是一种可以定型的金属类软管和不可定型的金属类软管的一种通俗的名称 AA(低压配电柜) AL-B(地下室照明配电箱) AL(照明配电箱)ALE(应急照明配电箱)AT-DT(电梯控制箱)AP(动力配电箱) AC (控制箱) DD(户内弱电箱)AL:照明配电箱 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC或ACP 直流配电箱柜AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM 刀开关箱柜AK 电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:明敷设沿墙 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径

简明变电站图示符号说明电气识图电气符号说明

第三篇:变电站文字符号和编号一般规定 1 范围 本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。 2 引用标准 DL 5028-93 电力工程制图标准 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 电力工程电气设计手册 3 总则 电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。 规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维护创造条件。 宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。 本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。 4 安装单位符号 4.1 定义

划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义: a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。 b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。 c)利于维护和检修试验。 4.2 构成 安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下: 表4-2 安装单位文字符号约定字母表

4.3 举例 例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ; Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH;

图纸符号大全

@表示钢筋间距 Φ表示钢筋型号,CAD快捷键一览 创建三维阵列3A 创建三维面3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线3P 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐AL 加载AutoLISP、ADS 和ARX 应用程序AP 创建圆弧A 计算对象或定义区域的面积和周长AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝AR 执行外部数据库命令的管理功能AAD 输出选择对象的链接信息AEX 管理对象和外部数据库之间的链接ALI 显示并编辑表数据并创建链接和选择集ARO 从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集ASE 执行结构查询语言(SQL) 语句ASQ 创建属性定义-AT 改变不依赖于块定义的属性信息-ATE 用图案填充封闭区域H或BH 根据选定对象创建块定义-B 用对话框定义块B 用封闭区域创建面域或多段线BO (使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线-BO 部分删除对象或把对象分解为两部分BR 给对象加倒角CHA 修改现有对象的特性-CH 根据圆心和直径或半径绘制圆C 复制对象CO或CP 创建属性定义AT 编辑单个块的可变属性A TE 修改对象的颜色、图层、线型和厚度CH 设置新对象的颜色COL 编辑文字和属性定义ED 显示夹点并设置颜色GR 创建并修改标注样式D 插入块或另一图形I 控制现有对象的特性MO 修改对象名称REN 设置绘图辅助工具RM 设置对象选择模式SE 管理已定义的用户坐标系UC 选择预置用户坐标系UCP 控制坐标和角度的显示格式及精度UN 创建和恢复视图V

设置三维观察方向VP 创建对齐线性标注DAL或DIMALI 创建角度标注DAN或DIMANG 从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注DBA或DIMBASE 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线DCE 从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注DCO或DIMCONT 创建圆和圆弧的直径标注DDI或DIMDIA 编辑标注DED或DIMED 创建线性尺寸标注DLI或DIMLIN 创建坐标点标注DOR或DIMORD 替换标注系统变量DOV或DIMOVER 创建圆和圆弧的半径尺寸标注DRA或DIMRAD 在命令行创建和修改标注样式DST或DIMSTY 移动和旋转标注文字DIMTED 测量两点之间的距离和角度DI 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列DIV 绘制填充的圆和环DO 修改图像和其他对象的显示顺序DR 打开鸟瞰视图窗口A V 输入文字时在屏幕上显示DT 定义平行投影或透视视图DV 创建椭圆或椭圆弧EL 从图形删除对象E 将组合对象分解为对象组件X 以其他文件格式保存对象EXP 延伸对象到另一对象EX 通过拉伸现有二维对象来创建三维实体EXT 给对象加圆角F 创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表FI 创建对象的命名选择集G 使用命令行创建选择集-G 用图案填充一块指定边界的区域-H 修改现有的图案填充对象HE 重生成三维模型时不显示隐藏线HI 以多种格式向AutoCAD 图形文件中插入图像IM 使用命令行插入图像-IM 控制选定图像的亮度、对比度和褪色度IAD 向当前图形中定义并附着新的图像对象IAT 为单个图像对象创建新剪切边界ICL 向AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件IMP 将命名块或图形插入到当前图形中-I 插入链接或嵌入对象IO 找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体INF 从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域IN

建筑电气CAD图纸常用符号大全

建筑电气CAD图纸常用符号大全 敷设方式和敷设部位敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设 部位: WE :沿墙面敷设; WC :暗敷设在墙内; FC :暗敷设在地面或地板内; CC : 暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB 是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA 的 微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B 项(绿) C 项(红) KV:(电压) 千伏 BV:散线MEB:总等电位 LEB:局部等电位线路敷设方式代号 PVC ——用阻燃塑料管敷设 DGL —— 用电工钢管敷设 VXG ——用塑制线槽敷设 GXG ——用金属线槽敷设 KRG ——用可挠型 塑制管敷设⑦线路明敷部位代号LM —沿屋架或屋架下弦敷设 ZM ——沿柱敷设 QM ——沿墙敷设 PL ——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA ——暗设在梁内 ZA —暗设在柱 内 QA —暗设在墙内 PA ——暗设在屋面内或顶棚内 DA ——暗设在地面或地板内 PNA —暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号 D ——吸顶式 L ——链吊式 G ———管吊式 B ——壁装式 R ———嵌入式 BR ———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a ——b(c×d)e ——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导 线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位表示2根导线表示3根导线 表示n 根导线⑦照明灯具标注方法一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度, m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16 平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV :交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV (规格)电缆穿32的焊接钢管 沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+ 1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2, 沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2 铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B 类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1 (60*6):80*8表示ABC 三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY 是硬铜母(铜排母线) 的意思。 RVS :铜芯pvc 护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV :铜芯pvc 内护pv 外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV ,BV 电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布 电线类,用字母B 表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V 表示,因而得。开关器件符号 说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A 。 C65N-16A :2P 是指适使用 C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A ,额定电流为16A ,2P 指双极的,VE-30mA 指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N 表示分断电流为6000A ,

施工图常用符号、图例大全

施工图常用符号、图例大全 一、定位轴线 1、作用 定位轴线是施工中墙身砌筑、柱梁浇筑、构件安装等定位、放线的依据。 规定:主要承重构件,应绘制水平和竖向定位轴线,并编注轴线号;对非承重墙或次要承重构件,编写附加定位轴线。 2、定位轴线的编号 1)横向定位轴线编号用阿拉伯数字,自左向右顺序编写; 2)纵向轴线编号用拉丁字母(除I、O、Z),自下而上顺序编写。 平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。在两轴线之间,有的需要用附加轴线表示,附加轴线用分数编号。 3)对于详图上的轴线编号,若该详图同时适用多根定位轴线,则应同时注明各有关轴线的编号,如下图所示。

二、索引符号与详图符号 1)详细表示某些重要局部,需要另绘制其详图进行表达。 2)对需用详图表达部分应标注索引符号,并在所绘详图处标注详图符号。 三、标高符号 标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式,以米为单位。 绝对标高:以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸,它仅使用在建筑总平面图中。相对标高: 以建筑物底层室内地面为零点测出的高度尺寸。 建筑标高: 指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。如楼面、台阶顶面等标高。 结构标高: 指结构构件未经装修的表面的标高。如圈梁底面、梁顶面等标高。

四、引出线

五、其他符号 1、连接符号: 对于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开绘制,断开处应用连接符号表示。 连接符号为折断线(细实线),并用大写拉丁字母表示连接编号。 2、折断符号 1)直线折断:当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面。 2)曲线折断:对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线。

水电图纸各种符号

水电图纸上各种符号的意义 SC: 钢管 PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管CT: 桥架WC: 沿墙暗敷设WS: 沿墙明敷设CC: 沿顶板暗敷设 F: 暗敷在地板内 CE: 沿顶板明敷 YJV: 电缆 SYV: 电视线 PE: 接地(黄绿相兼) PEN: 接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV: (电压)千伏 BV: 散线 MEB: 总等电位 LEB: 局部等电位 线路敷设方式代号

PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内

PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式 R——嵌入式 BR—墙壁内安装 配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f 其中: a--回路编号

b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示

建筑施工图常用符号与图例

房屋的建造一般需经设计和施工两个过程,设计工作又分为初步设计和施工图设计阶段。但对一些技术上复杂而又缺乏设计经验的工程,还应在初步设计基础上增加技术设计(或称扩大初步设计)阶段,以此作为协调各工种的矛盾和绘制施工图的准备。不同的设计阶段对图纸有不同的要求,施工图是要求从满足施工要求的角度出发,提供完整翔实的资料。所以,我们把按照“国标”的规定,用正投影方法画出的一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装修、设备等内容,并达到能够指导施工的图样称为房屋施工图。 建筑方面的施工图又分为两类:一类是建筑施工图(简称“建施”),主要表示建筑物的总体布局,外部造型、内部布置、细部构造、装修和施工;另一类是结构施工图(简称“结施”),主要表示承重构件结构的布置、构件类型及构造和做法等。在这两类图纸中又各自分成两种表达形式:一种是表示整体的图纸,以此来反映建筑物的全貌;另一类则是表示局部,反映各个细部的具体做法。 建筑施工图表示整体的图纸有:总平面图、施工总说明、平面图、立面图、剖面图。表示局部的图纸有建筑详图,如楼梯详图、门窗详图等。 结构施工图中,表示整体的图纸有:基础平面图、楼层结构平面图、屋顶结构平面图等。表示细部的图纸有:基础详图、钢筋混凝土梁、板、柱等结构详图、屋架详图等。 在房屋建造中,一套完整的施工图,根据其专业内容或作用的不同,包括如下内容:

(1)图纸目录。 (2)设计总说明。 (3)建筑施工图。 (4)结构施工图。 (5)建筑装修图。 (6)设备施工图(简称“设施”),本书不做讨论。 阅读施工图时,应按先整体后局部,先文字说明后图样,先图形后尺寸等原则依次仔细阅读。 一、房屋的组成及其作用 房屋建筑一般可分为民用建筑和工业建筑两大类。各种使用功能的房屋,尽管他们在使用要求、空间组合、外形处理、结构形式、构造方式以及规模大小各有特点,但其基本的组成内容是相似的,构成他们的基本构配件通常有:基础、墙(柱、梁)、楼板层和地面、屋面、楼梯和门、窗等。如图3-1。 基础是房屋最下面与地基相接触的承重构件,起着支撑房屋的作用,并将整个建筑物荷载传于地基。 楼房的第一层称为首层(或称一层或底层),往上称二层、三层……顶层,这是由楼板分隔而成的。屋面、楼板是房屋的水平承重构件,它将楼板上的各种荷载传递到墙或梁上去,再由墙或梁传给基础。屋面是房屋顶部的围护和承重构件。

电气图纸符号大全

电气图纸符号大全文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

工程图纸都有图纸设计说明 各个字母代表什么意思都有SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶

S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC

水电计算方法 识图 符号表示SC

水电计算方法识图符号表示SC:钢管PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内CE:沿顶板明敷 YJV:电缆SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红) KV:(电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内PA——暗设在屋面内或顶棚内DA—暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内

④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式G———管吊式B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f 其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 表示2根导线表示3根导线表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气

建筑图纸符号大全

一、建筑图纸符号大全 @表示钢筋间距 Φ表示钢筋型号,CAD快捷键一览 创建三维阵列 3A 创建三维面 3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 在二维和三维空间中将某对象及其他对象对齐 AL 加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP 创建圆弧 A 计算对象或定义区域的面积和周长 AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 执行外部数据库命令的管理功能 AAD 输出选择对象的链接信息 AEX 管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO 从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE 执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ 创建属性定义 -AT 改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE 用图案填充封闭区域 H或BH 根据选定对象创建块定义 -B

用对话框定义块 B 用封闭区域创建面域或多段线 BO (使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO 部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 给对象加倒角 CHA 修改现有对象的特性 -CH 根据圆心和直径或半径绘制圆 C 复制对象 CO或CP 创建属性定义 AT 编辑单个块的可变属性 ATE 修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH 设置新对象的颜色 COL 编辑文字和属性定义 ED 显示夹点并设置颜色 GR 创建并修改标注样式 D 插入块或另一图形 I 控制现有对象的特性 MO 修改对象名称 REN 设置绘图辅助工具 RM 设置对象选择模式 SE 管理已定义的用户坐标系 UC 选择预置用户坐标系 UCP

控制坐标和角度的显示格式及精度 UN 创建和恢复视图 V 设置三维观察方向 VP 创建对齐线性标注 DAL或DIMALI 创建角度标注 DAN或DIMANG 从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE 从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT 创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA 编辑标注 DED或DIMED 创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN 创建坐标点标注 DOR或DIMORD 替换标注系统变量 DOV或DIMOVER 创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD 在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY 移动和旋转标注文字 DIMTED 测量两点之间的距离和角度 DI 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 绘制填充的圆和环 DO 修改图像和其他对象的显示顺序 DR 打开鸟瞰视图窗口 AV 输入文字时在屏幕上显示 DT

水电图纸上各种符号的意义

DN15 管径15mm D外径×δ壁厚D108×4 d内径d230 裸导线 线芯材料 特性 派生形状加工软、硬轻、加强 符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义符号意义 T L 铜线 铝线 Y G 圆型 沟型 J X 绞制 镀锡 R Y F G 柔软 硬 防腐 钢芯 Q J 轻型 加强型 1 2 3 第一种 第二种 第三种 常用裸导线的型号 型号名称导线截面 LJ 铝绞线10~800 LGJ 钢芯铝绞线10~800 LGJQ 轻型钢芯铝绞线150~700 LGJJ 加强型钢芯铝绞线150~400 TJ 铜绞线10~400 TJR 软铜绞线0.012~500 TJRX 镀锌软铜绞线0.012~500 绝缘导线 性能代码用途线芯材料绝缘扩套派生 符号意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义符 号 意义 ZR NH 阻燃 耐火 A B Y T HR HP 安装线 布电线 移动电器线 天线 电话软线 电话配线 T L 铜 铝 V F Y X F ST 聚氯乙烯 氟塑料 聚乙烯 橡皮 氯丁橡皮 天然丝 V H B N SK L 聚氯已烯 橡皮 编织套 尼龙套 尼龙丝 腊克 P R S B D P1 屏蔽 软 双绞 平行 带形 缠绕屏蔽 橡皮绝缘导线的型号 型号名称导线截面主要用途 BX 铜芯橡皮线0.75~500 用于交流500V及以下,直接1000V及以下的户 内外架空、明设、穿管固定敷设的照明及电气设 备电路 BLX 铝芯橡皮线 2.5~700 BXR 铜芯橡皮软线0.75~400 用于交流500V及以下,直流1000v及以下电气 设备及照明装置要求电线比较柔软的室内安装

相关文档