文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 250板模板(扣件式)(2)计算书

250板模板(扣件式)(2)计算书

250板模板(扣件式)(2)计算书
250板模板(扣件式)(2)计算书

250板模板(扣件式)(2)计算书

一、工程概况

新浇混凝土板特性地下室顶板250板新浇混凝土楼板厚度(mm) 250

模板支架高度H(m) 4 模板支架的纵向长度La(m) 200

模板支架的横向长度Lb(m) 50

二、模板支撑体系设计

立杆纵向间距l a(mm) 750 立杆横向间距l b(mm) 750

纵横向水平杆步距h(mm) 1800 次楞布置方式平行于立杆纵向方

次楞间距s(mm) 375 立杆间次楞根数 3

荷载传递至立杆方式双扣件扣件抗滑承载力设计值折减系数 1

50

立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模

板支撑点的长度a(mm)

设计简图如下:

模板设计平面图

模板设计纵向剖面图

模板设计横向剖面图三、荷载设计

W=bh 2/6=1000×152/6=37500mm 3,I=bh 3/12=1000×153/12=281250mm 4

q=γG Σq Gk +1.4Σq Qk =1.35×[0.3+(24+1.1)×0.25]×1.0+1.4×(1+2)×1.0=13.076kN/m 1、抗弯验算

M max =0.1ql 2=0.1×13.076×0.3752=0.184kN·m

σmax =M max /W=0.184×106

/37500=4.904N/mm 2≤f m =15N/mm 2 符合要求! 2、抗剪验算 Q max =0.6ql=0.6×13.076×0.375=2.942kN τmax =3Q max /(2bh)=3×2.942×103/(2×1000×15)=0.294N/mm 2≤f v =1.4N/mm 2 符合要求! 3、挠度验算

νmax =0.677ql 4/(100EI)=0.677×13.076×3754/(100×6000×281250)=1.037mm νmax =1.037mm≤[ν]=min[l/150,10]=min[375/150,10]=2.5mm 符合要求!

五、次楞验算

次楞验算方式 二等跨连续梁 次楞材质类型 方木 次楞材料规格(mm)

60×80 次楞材料自重(kN/m)

0.024 次楞抗弯强度设计值f m (N/mm 2

) 13 次楞抗剪强度设计值f v (N/mm 2

) 1.3 次楞截面抵抗矩W(cm 3

) 64 次楞截面惯性矩I(cm 4

)

256

次楞弹性模量E(N/mm 2)

9000

计算简图如下:

q=γGΣq Gk+1.4Σq Qk=1.35×[(0.3+(24+1.1)×0.25)×0.375+0.024]+1.4×(1+2)×0.375=4.936k N/m

1、强度验算

M max=0.125ql2=0.125×4.936×0.752=0.347kN·m

σmax=M max/W=0.347×106/64000=5.423N/mm2≤f m=13N/mm2

符合要求!

2、抗剪验算

Q max=0.625ql=0.625×4.936×0.75=2.314kN

τmax=3Q max/(2bh0)=3×2.314×1000/(2×60×80)=0.723N/mm2

τmax=0.723N/mm2≤f v=1.3N/mm2

符合要求!

3、挠度验算

νmax=0.521ql4/(100EI)=0.521×4.936×7504/(100×9000×2560000)=0.353mm

νmax=0.353mm≤[ν]=min[l/150,10]=min[750/150,10]=5mm

符合要求!

4、支座反力计算

R max=1.25ql=1.25×4.936×0.75=4.627kN

六、主楞(横向水平钢管)验算

主楞弯矩图(kN·m)

主楞剪力图(kN)

主楞变形图(mm)

计算简图支座反力依次为R 1=6.086kN,R 2=11.031kN,R 3=6.086kN 1、强度验算

σmax =M max /W=0.654×106/4490=145.628N/mm 2≤f m =205N/mm 2 符合要求! 2、抗剪验算

τmax =2Q max /A=2×3.202×1000/424=15.105N/mm 2 τmax =15.105N/mm 2≤f v =125N/mm 2 符合要求! 3、挠度验算

νmax =0.822mm≤[ν]=min[l/150,10]=min[750/150,10]=5mm 符合要求!

max 123 1.05×R max =1.05×11.031=11.583kN ,11.583kN≤1×12.0=12kN 在扭矩达到40~65N·m 的情况下,双扣件能满足要求!

七、立杆验算

钢管计算截面 Ф48×3 截面面积A(mm 2

) 424 截面回转半径i(mm)

15.9 截面抵抗矩W(cm 3

)

4.49

抗压、弯强度设计值[f](N/mm 2

)

205

1、长细比验算

h/l a =1800/750=2.4,h/l b =1800/750=2.4,查附录D ,得k=1.163,μ=1.272 l 0=max[kμh ,h+2a]=max[1.163×1.272×1800,1800+2×50]=2663mm λ=l 0/i=2663/15.9=168≤[λ]=210 长细比符合要求!

查《规程》附录C 得 υ=0.251 2、风荷载验算

1) 模板支架风荷载标准值计算

l a =0.75m ,h=1.8m ,查《规程》表4.2.7得υw =0.166

因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=l a =0.75m ,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μz ω0d 2=1×0.45×0.0482=0.001,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.2

因此μstw =υw μs1(1-ηn )/( 1-η)=0.166×1.2×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.874 μs =υw μstw =0.166×3.874=0.643 ωk =0.7μz μs ω0=0.7×1×0.643×0.45=0.203kN/m 2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk =0.7μz μs ω0=0.7×1×1×0.45=0.315kN/m 2 3、稳定性验算 K H =1

不组合风荷载时

N ut=γG∑N Gk+1.4∑N Qk=R max+0.15γG H=11.031+0.15×1.35×4=11.841kN

σ=1.05N ut/(υAK H)=1.05×11.841×103/(0.251×424×1)=116.83N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!

组合风荷载时

N ut=γG∑N Gk+0.85×1.4∑N Qk=R'max+0.15γG H=10.507+0.15×1.35×4=11.317kN

M w=0.85×1.4ωk l a h2/10=0.85×1.4×0.203×0.75×1.82/10=0.059kN·m

σ=1.05N ut/(υAK H)+M w/W=

1.05×11.317×103/(0.251×424×1)+0.059×106/(4.49×103)=124.696N/mm2≤[f]=205N/mm2

符合要求!

F k a a

N1=3FH/[(m+1)L b]=3×0.05×4/[(34+1)×50]=0kN

σ=(1.05N ut+N1)/(υAK H)=

(1.05×11.317+0)×103/(0.251×424×1)=111.654N/mm2≤[f]=205N/mm2

符合要求!

扣件式脚手架计算书(修改后)

附件1: 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数

风荷载体型系数 μs 1.254 风压高度变化系数μz(连墙件、单立 杆稳定性) 1.06, 0.796 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连 墙件、单立杆稳定性) 0.332,0.25 计算简图: 立面图 侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.03+0.35×0.9/(2+1))+1.4×3.6×0.9/(2+1)=1. 674kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.03+0.35×0.9/(2+1))+3.6×0.9/(2+1)=1.215kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 Mmax=0.1qla2=0.1×1.674×1.52=0.377kN·m σ=Mmax/W=0.377×106/4120=91.426N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'la4/(100EI)=0.677×1.215×15004/(100×206000×98900)=2.044mm νmax=2.044mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态

板模板(扣件式)计算书

板模板(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性

模板设计平面图

模板设计剖面图(楼板长向)

模板设计剖面图(楼板宽向) 四、面板验算 现实,楼板面板应搁置在梁侧模板上,因此本例以简支梁,取1m单位宽度计算。计算简图如下: W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4

1、强度验算 q 1=0.9max[1.2(G 1k + (G 3k +G 2k )×h)+1.4Q 1k ,1.35(G 1k + (G 3k +G 2k )×h)+1.4×0.7Q 1k ]×b=0.9max[1.2×(0.1+(1.1+24)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5] ×1=6.511kN/m q 2=0.9×1.2×G 1k ×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m p =0.9×1.4×Q 1K =0.9×1.4×2.5=3.15kN M max =max[q 1l 2/8,q 2l 2/8+pl/4]=max[6.511×0.32/8,0.108×0.32/8+3.15×0.3/4]= 0.237kN·m σ=M max /W =0.237×106/37500=6.332N/mm 2≤[f]=15N/mm 2 满足要求! 2、挠度验算 q =(G 1k +(G 3k +G 2k )×h)×b=(0.1+(1.1+24)×0.12)×1=3.112kN/m ν=5ql 4/(384EI)=5×3.112×3004/(384×10000×281250)=0.117mm≤[ν]=l/250=300/250=1.2mm 满足要求! 五、小梁验算 小梁类型 方木 小梁材料规格(mm) 50×100 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm 2 ) 15.44 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm 2 ) 1.78 小梁弹性模量E(N/mm 2 ) 9350 小梁截面抵抗矩W(cm 3 ) 83.33 小梁截面惯性矩I(cm 4) 416.67 因[B/l b ]取整=[5000/900]取整=5,按四等跨连续梁计算,又因小梁较大悬挑长度为250mm ,因此需进行最不利组合,计算简图如下:

250×700梁模板(扣件式)计算书讲解

梁模板(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土梁名称WKL14 新浇混凝土梁计算跨度(m) 8.2 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 250×700 新浇混凝土结构层高(m) 6.6 梁侧楼板厚度(mm) 120 二、荷载设计

平面图

立面图四、面板验算

W =bh 2/6=1000×15×15/6=37500mm 3,I =bh 3/12=1000×15×15×15/12=281250mm 4 q 1=0.9max[1.2(G 1k + (G 2k +G 3k )×h)+1.4Q 2k ,1.35(G 1k + (G 2k +G 3k )×h)+1.4×0.7Q 2k ]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.7)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×0.7)+1.4×0.7×2]×1=23.57kN/m q 2=(G 1k + (G 2k +G 3k )×h)×b=[0.1+(24+1.5)×0.7]×1=17.95kN/m 1、强度验算 M max =q 1l 2/8=23.57×0.252/8=0.18kN·m σ=M max /W =0.18×106/37500=4.91N/mm 2≤[f]=15N/mm 2 满足要求! 2、挠度验算 νmax =5qL 4/(384EI)=5×17.95×2504/(384×10000×281250)=0.325mm≤[ν]=l/400=250/400=0.62mm 满足要求! 3、支座反力计算 设计值(承载能力极限状态) R 1=R 2=0.5q 1l=0.5×23.57×0.25=2.95kN 标准值(正常使用极限状态) R 1'=R 2'=0.5q 2l=0.5×17.95×0.25=2.24kN 五、小梁验算 小梁类型 方木 小梁材料规格(mm) 45×90 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm 2 ) 15.44 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm 2 ) 1.78 小梁弹性模量E(N/mm 2 ) 9350 小梁截面抵抗矩W(cm 3 ) 60.75 小梁截面惯性矩I(cm 4) 273.38 为简化计算,按四等跨连续梁和悬臂梁分别计算,如下图:

板标准规定模板(扣件式)计算书

扣件式钢管支架楼板模板安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《钢结构设计规范》GB50017-2003

二、计算参数

G2k(kN/m^3) 施工荷载标准值Q k(kN/m^2) 2 脚手架上震动、冲击物体自重 0.5 Q DK(kN/m^2) 1.35 脚手架安全等级1级计算震动、冲击荷载时的动力系 数κ 脚手架结构重要性系数γ0 1.1 是否考虑风荷载否 地面粗糙度类型/ 省份、城市江苏(省)高邮 (市) 基本风压值W o(kN/m^2) / 沿风荷载方向架体搭设的跨数n / / 模板支撑架顶部模板高度H b(mm) / 模板支撑架顶部竖向栏杆围挡的 高度H m(mm) 模板荷载传递方式可调托座 简图: (图1)平面图

(图2)纵向剖面图1 (图3)横向剖面图2 三、面板验算 根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1,按简支跨进行计算,取b=1m宽板

带为计算单元。 W m=bh2/6=1000×122/6=24000mm3 I=bh3/12=1000×123/12=144000mm4 由可变荷载控制的组合: q1=1.2[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4(Q k+κQ DK)b=1.2×(0.2+(24+1.1)× 200/1000)×1+1.4×(2+1.35×0.5)×1=10.009kN/m 由永久荷载控制的组合: q2=1.35[G1k+(G2k+G3k)h]b+1.4×0.7(Q k+κQ DK)b=1.35×(0.2+(24+1.1)×200/1000)×1+1.4×0.7×(2+1.35×0.5)×1=9.668kN/m 取最不利组合得: q=max[q1,q2]=max(10.009,9.668)=10.009kN/m (图4)面板计算简图 1、强度验算 (图5)面板弯矩图 M max=0.113kN·m σ=Υ0×M max/W=1.1×0.113×106/24000=5.161N/mm2≤[f]=31N/mm2

扣件式脚手架计算书

扣件式脚手架计算书文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

扣件式钢管支架楼板模板安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《钢结构设计规范》GB50017-2003 二、计算参数

(图1)平面图(图2)纵向剖面图1

(图3)横向剖面图2 三、面板验算 根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1,按简支跨进行计算,取b=1m宽板带为计算单元。 W m =bh2/6=1000×122/6=24000mm3 I=bh3/12=1000×123/12=144000mm4 由可变荷载控制的组合: q 1=1.2[G 1k +(G 2k +G 3k )h]b+1.4(Q k +κ Q DK )b=1.2×(0.2+(24+1.1)×350/1000)×1+1.4×(2+1.35×0.5)×1=14.527 kN/m 由永久荷载控制的组合: q 2=1.35[G 1k +(G 2k +G 3k )h]b+1.4×0.7(Q k +κ Q DK )b=1.35×(0.2+(24+1.1)×350/1000)×1+1.4×0.7×(2+1.35×0.5)×1= 14.751kN/m 取最不利组合得: q=max[q 1,q 2 ]=max(14.527,14.751)=14.751kN/m (图4)面板计算简图 1、强度验算 (图5)面板弯矩图M max =0.166kN·m σ=Υ 0×M max /W=1×0.166×106/24000=6.915N/mm2≤[f]=31N/mm2 满足要求2、挠度验算 q k =(G 1k +(G 3k +G 2k )×h)×b=(0.2+(24+1.1)×350/1000)×1=8.985kN/m (图6)挠度计算受力简图 (图7)挠度图 ν=0.572mm≤[ν]=300/400=0.75mm

最新300mm800mm框架梁计算书汇总

300m m800m m框架梁 计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书 000工程;工程建设地点:00;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由00担任项目经理,00担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 梁段:LL18。

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度 B(m):0.20;梁截面高度 D(m):0.80; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.50;梁支撑架搭设高度H(m):3.30;梁两侧立杆间距(m):0.60; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;

梁底增加承重立杆根数:0; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 3.材料参数 木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):20.00; 面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):60.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0; 梁底纵向支撑根数:2; 5.梁侧模板参数 主楞间距(mm):500;次楞根数:4; 主楞竖向支撑点数量:2; 固定支撑水平间距(mm):500; 竖向支撑点到梁底距离依次是:300mm,600mm; 主楞材料:圆钢管;

大梁模板(扣件式)计算书

大梁模板(扣件式)计算书

梁模板(扣件式)计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 新浇混凝土梁名称KL14 新浇混凝土梁计算跨度(m) 7.8 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 200×900 新浇混凝土结构层高(m) 8 梁侧楼板厚度(mm) 150 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 面板0.1 面板及小梁0.3 模板面板0.5 模板及其支架0.75 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 24 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 梁 1.5 板 1.1 施工人员及设备荷载标准值Q1k当计算支架立柱及其他支承结构构件时(kN/m2) 1 振捣混凝土时产生的荷载标准值 Q2k(kN/m2) 对水平面模板取值 2 风荷载标准值ωk(kN/m2) 基本风压ω0(kN/m2) 0.3 非自定义:0.22 风压高度变化系数μz0.9 风荷载体型系数μs0.8

新浇混凝土梁支撑方式梁一侧有板,梁板立柱共用(A) 梁跨度方向立柱间距l a(mm) 1500 梁两侧立柱间距l b(mm) 1000 步距h(mm) 1600 新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm) 1500、1000 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置居中 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) 500 梁底增加立柱根数 1 梁底增加立柱布置方式按混凝土梁梁宽均分 梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm) 500 梁底支撑小梁根数 3 梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm) 200

扣件式脚手架计算书

扣件式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架参数

杆稳定性) 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 121900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 5080 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.038+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.038+0.35×0.9/(2+1))+1.4×3×0.9/( 2+1)=1.432kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.038+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.038+0.35×0.9/(2+1))+3×0.9/(2+1)=1.043kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1×1.432×1.52=0.322kN·m σ=M max/W=0.322×106/5080=63.429N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×1.043×15004/(100×206000×121900)=1.424mm νmax=1.424mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1×1.432×1.5=2.363kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1×1.043×1.5=1.722kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.363kN q=1.2×0.038=0.046kN/m 正常使用极限状态 由上节可知F1'=R max'=1.722kN q'=0.038kN/m 1、抗弯验算

1.6米梁模板计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书 万晟国际广场1、5楼工程;工程建设地点:承德县板城大街东侧,东瑶北侧乾隆醉酒业;属于框架结构;地上5层;地下1层;建筑高度:23.7m;标准层层高:4.8m ;总建筑面积:40617.22平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 梁段:KL53。

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):0.30;梁截面高度D(m):1.60; 混凝土板厚度(mm):250.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):0.60; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):0.80; 梁支撑架搭设高度H(m):5.40;梁两侧立杆间距(m):0.80; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向; 梁底增加承重立杆根数:0; 采用的钢管类型为Φ48×3.2; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重

板模板(扣件式)专项方案含完整计算书

目录 第一章编制依据及工程概况1 第一节编制依据2 第二节工程概况2 第二章施工准备3 第一节技术准备3 第二节物资准备3 第三节劳动力准备4 第四节其它4 第三章主要施工方法4 第一节统一要求4 第二节柱模板6 第三节墙体模板7 第四节梁、板模板9 第五节其它部位模板12 第四章质量标准及技术控制措施14 第一节进场模板的质量标准14 第二节模板分项工程质量要求15 第三节模板工程质量控制19 第五章模板的拆除20 第一节模板拆除原则20 第二节模板拆除施工21 第六章施工安全保证措施21 第一节安全管理组织21 第二节施工技术措施22 第三节其它施工安全措施23 第七章成品保护措施23 第九章安全计算书25 第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计

《×××××施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况

第二章施工准备 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作,分批分期进场。 第三节劳动力准备

标准层剪力墙模板计算书

标准层剪力墙模板计算书墙模板的计算参照《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200mm;穿墙螺栓水平间距(mm):600mm; 主楞(外龙骨)间距(mm):400mm;穿墙螺栓竖向间距(mm):400mm; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆形钢管48×3.0 截面惯性矩I(cm4):10.78cm4;截面抵抗矩W(cm3):4.49cm3; 主楞肢数:1; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;截面类型:矩形; 宽度(mm):60mm;高度(mm):80mm; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00mm; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00N/mm2; 面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00N/mm2; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50N/mm2;

5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):130.00N/mm2;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00N/mm2; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50N/mm2; 钢楞弹性模量E(N/mm)2:210000N/mm2;钢楞抗弯强度设计值 f c N/mm2:205N/mm2; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ--混凝土的重力密度,取24.00kN/m3; t--新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T--混凝土的入模温度,取20.00℃; V--混凝土的浇筑速度,取2.50m/h;

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本)

满堂扣件式钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 更多建筑工程技术资料请加群(303362541) 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为20.0m, 立杆的纵距 b=1.50m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。 脚手板自重0.30kN/m2,栏杆自重0.15kN/m,材料最大堆放荷载 5.00kN/m2,施工活荷载2.50kN/m2。

图落地平台支撑架立面简图 图落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元 采用的钢管类型为φ48.3×3.6。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、基本计算参数[同上] 二、纵向支撑钢管的计算 纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.26cm3; 截面惯性矩 I = 12.71cm4; 纵向钢管计算简图 1.荷载的计算: (1)脚手板与栏杆自重线荷载(kN/m): q1=0.000+0.300×0.300=0.090kN/m (2)堆放材料的自重线荷载(kN/m): q21= 5.000×0.300=1.500kN/m

建筑工程地下室大梁梁模板计算书

地下室大梁梁模板(二)计算书 XXX(XXXX)住宅项目北部新区XXX组团G标准分区G19-1-1/02号地块工程;工程建设地点:XX市XX大道和XX大道交界;属于框剪结构;地上8层;地下1层;建筑高度:24m;标准层层高:3m ;总建筑面积:102304平方米;总工期:360天。 本工程由XXXX地产(XXXX新区)有限公司投资建设,XXXX集团XX设计研究院设计,XXXXXX工程勘察院地质勘察,XX市XXXX监理有限公司监理,XXXX集团有限公司组织施工;由XXX担任项目经理,XX担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 梁段:A-WK5(16)。

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):0.60;梁截面高度D(m):1.00; 混凝土板厚度(mm):250.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):0.90; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.50; 梁支撑架搭设高度H(m):3.65;梁两侧立杆间距(m):1.00; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞平行梁截面方向; 梁底增加承重立杆根数:2; 采用的钢管类型为Φ48×3; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):2.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):24.0; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):

梁、板木模板及支撑计算书

梁、板木模板及支撑计算书

楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。 模板支架搭设高度为8.05米, 搭设尺寸为:立杆的纵距 b=0.80米,立杆的横距1=0.80米,立杆的步距h=1.50米 k b L 采用的钢管类型为'-48X 3.5。 、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算 ■5 5 匚 纵向钢昔 僑向钢背 板底方木 图楼板支撑架立面简图 图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元

静荷载标准值q1 = 25.000 X 0.120 X 1.000+0.350 X 1.000=3.350kN/m 活荷载标准值q2 = (2.000+1.000) X 1.000=3.000kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩V分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩V分别为: W = 100.00 X 1.80 X 1.80/6 = 54.00cm 3; I = 100.00 X 1.80 X 1.80 X 1.80/12 = 48.60cm 4; (1) 强度计算 f = M / W < [f] 其中f ――面板的强度计算值(N/mm2); M ---- 面板的最大弯距(N.mm); W——面板的净截面抵抗矩; [f] ―― 面板的强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql 2 其中q ---- 荷载设计值(kN/m); 经计算得到M = 0.100 X (1.2 X 3.350+1.4 X 3.000) X 0.450 X 0.450=0.166kN.m 经计算得到面板强度计算值f = 0.166 X 1000X 1000/54000=3.083N/mm2 面板的强度验算f < [f], 满足要求! (2)抗剪计算 T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力Q=0.600 X (1.2 X 3.350+1.4 X 3.000) X 0.450=2.219kN 截面抗剪强度计算值T=3 X 2219.0/(2 X 1000.000 X 18.000)=0.185N/mm2 截面抗剪强度设计值[T]=1.40N/mm 2 抗剪强度验算T < [T],满足要求! (3)挠度计算

梁侧模板计算书标准层

梁侧模板计算书(标准层)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

梁侧模板计算书 计算依据: 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、工程属性 新浇混凝梁名称KL1,标高3m 混凝土梁截面尺寸(mmxmm) 200×600 新浇混凝土梁计算跨度(m) 7.8 二、荷载组合 侧压力计算依据规范《混凝土结构工程 施工规范》GB506 66-2011 混凝土重力密度γc(kN/m3) 24 结构重要性系数1可变组合系数0.9新浇混凝土初凝时间t0(h) 4 塌落度修正系数β0.9 混凝土浇筑速度V(m/h) 2 梁下挂侧模,侧压力计算位置距梁顶面高度H下挂(m) 0.6 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4 k(kN/m2) 梁下挂侧模G4k min{0.28γc t0βv1/2,γc H}=min{0.28×24×4×0.9×21/ 2 ,24×0.6}=min{34.213,14.4}=14.4kN/m2 混凝土下料产生的水平荷载标准值Q4k(kN/m2) 2 下挂部分:承载能力极限状态设计值S 承 =γ0[1.35×0.9×G4k+1.4×φcQ4k]=1×[1.35×0.9×14.4+1.4×0.9×2]=20.016kN/m2 下挂部分:正常使用极限状态设计值S 正 =G4k=14.4kN/m2 三、支撑体系设计 小梁布置方式水平向布置主梁间距(mm) 600

脚手架计算书

扣件式脚手架计算书 一、计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 二、脚手架总参数

(图1)落地式脚手架立面图

(图2)落地式脚手架剖面图 三、横向水平杆验算 横向水平杆内力及挠度按简支梁验算,支座反力按有悬挑的简支梁计算。 其中荷载统计时将钢管自重统计入永久荷载,这样计算更为精确,其中钢管自重标准值为g=3.33/100=0.033。 根据分析脚手架的横向水平杆上荷载一定是由可变荷载控制的组合为不利组合,故: q=1.2(g+g K1×l a/(n+1))+1.4(Q k+κQ DK)×l a/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×1.5/(1+1))+1.4×(3+1.35×0.5) ×1.5/(1+1)=4.214kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下:

(图3)强度计算受力简图 (图4)弯矩图 M max=0.557kN·m σ=Υ0×M max/W=1×0.557×106/4490=124.107N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求 2、挠度验算 正常使用极限状态 q K=g+g K1×l a/(n+1)=0.033+0.35×1.5/(1+1)=0.296kN/m 计算简图如下: (图5)挠度计算受力简图

(图6)挠度图 νmax=0.2mm≤[ν]=min[l b/150,10]=7mm 满足要求 3、支座反力计算 承载能力极限状态 V=2.889kN 正常使用极限状态 V K=0.203kN 四、纵向水平杆验算 根据规范要求,纵向水平杆按三跨连续梁计算,且选择最不利的活荷载布置。 由上节可知F=V,F K=V K q=1.2×0.033=0.04kN/m q K=g=0.033kN/m 1、抗弯验算 纵向水平杆上的可变荷载设计值为: F q=1.4 0.5(Q k+κQ DK)L a/(n+1)l b(1+a1/l b)2=1.4×0.5×(3+1.35×0.5)×1.5/(1+1)×1.05×(1+0.15/1.05)2 =2.646kN/m 简图如下: (图7)强度计算受力简图

400X850梁模板支架计算书

400 mm×850 mm梁模板支架计算书 &&&湖酒店工程;工程建设地点:kkk;属于kkk结构;地上3层;地下1层;建筑高度:20m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由hjkg投资建设,lhjl设计,;jnk地质勘察,hjl监理,组织施工;由kkk 担任项目经理,kk担任技术负责人。 一、参数信息 本算例中,取lkl作为计算对象。梁的截尺寸为400 mm×850 mm,支撑长度为6.3 m。根据工程实际情况及公司现有施工工艺采用梁底支撑小楞平行梁跨方向的支撑形式。 (一)支撑参数及构造 梁两侧楼板混凝土厚度(mm):250;立杆纵距l a(m):0.6;

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.3; 立杆步距h(m):1.5;板底承重立杆横向间距或排距l(m):0.8; 梁支撑架搭设高度H(m):15.9;梁两侧立杆间距l b(m):0.8; (二)材料参数 面板类型为木面板,梁底支撑采用方木。竖向力传递通过双扣件。 木方截面为60mm×80mm,梁底支撑钢管采用Ф48×3.0钢管,钢管的截面积为A=4.24×102mm2,截面模量W=4.49×103mm3,截面惯性矩为I=1.08×105 mm4。 木材的抗弯强度设计值为f m=13 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.3 N/mm2,弹性模量为E=12000 N/mm2,面板的抗弯强度设计值为f m=13 N/mm2,抗剪强度设计值为f v=1.3 N/mm2,面板弹性模量为E=9000 N/mm2。 荷载首先作用在梁底模板上,按照"底模→底模小楞→水平钢管→扣件/可调托座→立杆→基础"的传力顺序,分别进行强度、刚度和稳定性验算。 (三)荷载参数 梁底模板自重标准值为0.3kN/m2;梁钢筋自重标准值为1.5kN/m3;施工人员及设备荷载标准值为1kN/m2;振捣混凝土时产生的荷载标准值为2kN/m2;新浇混凝土自重标准值:24kN/m3。 所处城市为杭州市,基本风压为W0=0.45kN/m2;风荷载高度变化系数为μz= 0.74,风荷载体型系数为μs=0.355。 二、梁底模板强度和刚度验算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑

支模架板模板(扣件式)计算书施工方案

120mm板模板(扣件式)计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性

程度较高市区) 模板支架 2.9 顶部距地面高 度(m) 风压高度 0.51 变化系数μz 风荷载体 0.5 型系数μs 主梁布置方向平行立柱纵向 立柱纵向间距l a(mm)1000 方向 立柱横向间距l b(mm)1000水平拉杆步距h(mm)1500 小梁间距l(mm)350小梁最大悬挑长度l1(mm)200 主梁最大悬挑长度l2(mm)200结构表面的要求结构表面隐蔽 模板设计平面图

模板设计剖面图(模板支架纵向)

模板设计剖面图(模板支架横向) 四、面板验算 面板类型覆面木胶合板面板厚度t(mm)13 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)12.5面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4 面板弹性模量E(N/mm2)4500面板计算方式三等跨连续梁 算。 W=bh2/6=1000×13×13/6=28166.667mm3,I=bh3/12=1000×13×13×13/12=183083.333mm4 承载能力极限状态 q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2.5] ×1=6.511kN/m q1静=0.9×[γG(G1k+(G2k+G3k)×h)×b] =

15 扣件式脚手架计算书

15 扣件式脚手架计算书

扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架参数 脚手架设计类型结构脚手架脚手板设计荷载(kN/m2) 3 同时施工作业层数 1 卸荷设置无 脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3 脚手架架体高度H(m) 37.1 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 37.5 立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5 立杆横距l b(m) 0.75 内立杆离建筑物距离a(m) 0.3 双立杆计算方法按双立杆受力设计双立杆计算高度H1(m) 16 双立杆受力不均匀系数K S0.6 脚手板类型竹芭脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.1 0.01 脚手板铺设方式1步1设密目式安全立网自重标准值 G kmw(kN/m2) 挡脚板类型木挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值G kdb(kN/m) 0.17 0.129 挡脚板铺设方式3步1设每米立杆承受结构自重标准值 g k(kN/m) 横向斜撑布置方式5跨1设结构脚手架作业层数n jj 1 结构脚手架荷载标准值G kjj(kN/m2) 3 地区浙江杭州市安全网设置半封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.3

风荷载体型系数μs 1.128 风压高度变化系数 μz(连墙件、单立杆、 双立杆稳定性) 1.446,1.294,1 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙件、单 立杆、双立杆稳定性) 0.489,0.438,0.338 立面图

梁模板支撑系统计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书 天津渤龙湖总部基地项目工程;工程建设地点:天津滨海高新产业区内;属于框架结构;地上4~16层;地下1层;建筑高度:24~60m;标准层层高:4.2m ;总建筑面积:240000平方米;总工期:365天。 本工程由天津百戊建设发展有限公司投资建设,天津华汇建筑工程设计有限公司设计,华北有色工程地勘有限公司地质勘察,天津联合工程建设监理有限公司监理,中建二局第四建筑工程有限公司组织施工。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 梁段:L1(图纸中最大框架梁)

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):0.30;梁截面高度D(m):0.80; 混凝土板厚度(mm):100.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.20;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.20;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.20;梁支撑架搭设高度H(m):7.00;梁两侧立杆间距(m):0.90;

承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向; 梁底增加承重立杆根数:0; 采用的钢管类型为Φ48×3.2; 立杆承重连接方式:单扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:1.00; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.30;钢筋自重 (kN/m3):1.80; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 3.材料参数 木材品种:油松;木材弹性模量E(N/mm2):10000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm):12.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.5; 面板材质:木面板;面板厚度(mm):15.00; 面板弹性模量E(N/mm2):9500.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):40.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0; 梁底纵向支撑根数:2; 5.梁侧模板参数 主楞间距(mm):300;次楞根数:5; 主楞竖向支撑点数量:3; 穿梁螺栓直径(mm):M14;穿梁螺栓水平间距(mm):300; 竖向支撑点到梁底距离依次是:150mm,200mm,500mm; 主楞材料:木方; 宽度(mm):40.00;高度(mm):80.00; 主楞合并根数:2;

相关文档