文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万科细部防水构造做法详图

万科细部防水构造做法详图

万科细部防水构造做法详图
万科细部防水构造做法详图

万科工程技术——建筑防水1 管道穿楼板堵塞

2 地漏口堵塞节点

3 穿卫生间烟道防水节点

4 厨房烟道防水节点

5 穿墙管道堵塞节点

6 穿墙螺杆洞堵塞节点

7 混凝土雨棚/空调板防水节点

8 预制空调管孔洞大样

9 外墙抹灰分格缝、滴水做法节点

10屋面落水口侧排地漏节点

11 屋面排气管设置大样(上人屋面根据使用需要可采用盲沟做法)

12外墙铝合金窗防渗漏节点

13 烟道出屋面防水节点

14 阳台花池防水做法

15女儿墙、分格缝节点

16 管道穿越楼板、屋面板预埋套管做

细部构造做法一览表

遵义市美的城市综合体12#13#L#建设工程 细部做法统计表 一、地下室防水: 普通地下室底板:防水等级II级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、地下室结构底板随捣随抹平(抗渗等级为P6) ④、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 配电房、水泵房、发电机房地下室底板:防水等级Ⅰ级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、钢筋混凝土板自防水(抗渗等级为P6) ④、防水层:1.0厚1.5KG/㎡水泥基渗透结晶性防水涂料一道 ⑤、30厚C20细石混凝土压平抹光 地下车库楼面: ①、结构板随捣随抹平收光 ②、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 地下室顶板(塔楼部位除外):防水等级Ⅱ级 ①、自防水钢筋混凝土板(结构找坡、板底板面均按坡度斜) ②、1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) ③、40厚C20细石混凝土保护层(混凝土保护层留3m×3m分格缝,缝宽10、 缝内嵌填密封膏) 地下室电梯前室地面: ①、地下室结构底板 ②、30厚C20细石混凝土压平抹光 架空层地面:

①、钢筋混凝土结构面 地下室外侧墙: ①、25厚聚苯乙烯泡沫板保护层(专用胶水粘贴) ②、1.5mm厚JS防水涂料 ③、钢筋混凝土侧壁板自防水,打磨清理平整干净(抗渗等级为P6) ④、内墙白色腻子两遍至表面光滑平整 二、屋面防水: 2.1保温上人屋面(住宅屋面、下层为房间的露台):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡、板底平板面斜); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ②保温层:30mm厚挤塑聚苯板保温层; ④、保护层:40厚细石混凝土保护层,内配?4@200×200钢筋网,提浆压光,分隔缝@3000×3000,缝宽10,缝内嵌改性沥青密封膏。 2.2无保温不上人屋面(电梯间屋顶):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ③保护层:30厚细石混凝土保护层。 三、塔楼外墙: ①、墙体(素水泥浆一道,内掺建筑胶,满拉毛),施工前墙体表面清理干净; ②、墙面满拉毛并挂φ0.6mm@20×20镀锌钢丝网(1、阳台分户墙、女儿墙内侧、独立混凝土柱及屋顶装饰构架不需挂网,仅在砌体与钢筋混凝土梁、墙、柱交接处搭接300mm处挂网,其余挂网位置详节点图;2、外墙设置15mm宽分隔缝,

地下防水工程细部构造防水施工工艺标准-坑、池防水工程施工工艺

总则 5.5.1 基本规定 5.5.1.1 适用范围 本工艺标准适用于坑、池、储水库、地下室底板的坑、池施工。 5.5.1.2 编制依据 (1)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 术语 5.5.2 术语、符号 5.5.2.1 术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构) 筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量 的等级标准。 基本规定 5.5.3 基本规定 5.5.3.1 坑、池储水库宜用防水混凝土,内设其他防水层。受振动作用时应设柔性防水层。

5.5.3.2 底板以下的坑、池、其局部底板必须相应降低,并应使防水层保持连续。(见图5.5.3.2)。 5.5.3.3 坑、池、储水库使用防水混凝土时:技术要求、质量验收按《地下工程防水技术规范》GB50108-2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002,混凝土的施工工艺按防水混混凝土施工工艺。 5.5.3.4 地下室底板的坑、池施工同地下室底板。 施工准备 5.5.4 施工准备 5.5.4.1 技术准备 (1)编制施工组织设计,健全技术管理系统。 (2)对施工人员进行施工前、施工中和施工后的技术交底,特别是工艺过程、质量标准 的交底。 (3)进行抗渗混凝土的试配并确定配合比能满足设计要求。 5.5.4.2 材料要求 (1)坑、池所用钢筋品种、规格、数量符合设计要求。 (2)水泥使用前分批对其强度、安定性进行复检,合格后方能使用。不同品种的水泥不 得混合使用。 (3)砂、石使用前必须进行检测,砂、石的含泥量和强度标准按现行《普通砂用质量标 准检验方法》JGJ52-2001 和《普通砂用碎石或卵石质量标准检验方法》JGJ53-2001 标准要

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

工程细部构造做法

细部做法(XX楼) 一、屋面工程 1、保温上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。(甲方分包) ●阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包)。 ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ●1:6水泥炉渣找坡,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计)6m×6m分格留 槽,槽内至女儿墙设Φ25PVC通气管,间距3m ●2mm厚聚氨酯涂膜防水层一道(甲方分包) ●女儿墙墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰,两遍成活,阴阳角做圆弧角处理 ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 2、保温不上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。 ●厚阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包) ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ● 1:6水泥炉渣找坡层,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计) ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 3、不保温不上人挑板,雨棚顶面等处 ●20厚1:3水泥砂浆 ● 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层,上翻300mm(甲方分包) ●钢筋混凝土板面清理,1:3水泥砂浆找补 二、楼地面做法 厨房、卫生间、阳台防水保护层施工时长方向按800-1000间距嵌玻璃条。

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

建筑屋面防水规范与做法

建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012 第5.1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

地下防水细部构造

地下防水细部构造 变形缝施工 1.中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm。 (3)中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施,防止止水条胀出缝外。 后浇带施工 后浇带施工应符合以下规定: (1)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇灌混凝土14d后进行。 (2)后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带予以保护,严防如杂物和损伤外贴式止水带。 (3)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土。 (4)后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。 穿墙管(盒) 细部构造 (1)穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。 (2)穿墙管应采用套管式防水法,套管外应加焊止水环。 穿墙管防水施工应符合以下规定: (1)采用套管式穿墙管防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并在施工前将套管内表面清理干净。 (2)管与管的间距应大于300mm。 (3)当工程有防护要求时,穿墙管除应采取有效防水措施外,还应采取措施满足防护要求。 埋设件 (1)埋设件端部或底部的混凝土厚度不得小于250mm,当厚度小于250mm时,应采取局部加厚或其它防水措施。 (2)预留孔(槽)内的防水层,宜与孔(槽)外的结构防水层保持连续。 预留通道接头 预留通道接头的防水施工应符合以下规定:

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 1.屋面找坡、找平层 控制要点: (1)屋面找坡层的铺、抹应从出水口位置拉放射线找坡,做到分水线清晰明快,坡度应符合设计与规范要求。 (2)找平层分格缝除在泛水的阴角处和屋脊处必须设置外,其余纵横向不得大于6m,缝宽20mm(上面应附加200mm~300mm的卷材单边点贴)。找平层在收水后进行二次抹压,使表面坚固、密实、平整,终凝后覆盖浇水。 (3)为避免出水口因铺设卷材附加层而形成排水不畅,出水口的找平层需比其他部位低20mm。 (4)屋面突出部分(如女儿墙、立墙、变形缝、排汽口等)和转角处(如水落口、檐口、天沟、屋脊等)的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧,便于防水层粘贴平整,不产生皱折、死角等。圆弧半径:高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子卷材为20mm(图2.1)。 如防水层不采用压盖砼保护做法,那么在找平层施工时,需将屋面突出部分和转角处的找平层半圆弧半径扩大至100~150mm。

图2.2 半圆弧形屋面找平层 2.屋面防水层 控制要点: (1)刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料填嵌,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层, (2)普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不得大于6m,分格缝的宽度宜为20mm,缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层(图2.2.1)。 图2.2.1 刚性防水屋面 (3)卷材防水层在基层充分干燥后铺设,并应在檐口、泛水、屋面与突出屋面结构的连接处以及水落口四周,均按规范要求加铺一层卷材附加层,防水层要做到粘贴牢固、收头整齐、严密,无滑移、翘边、气泡、皱折等缺陷(图2.2.2)。 图2.2.2 卷材防水屋面 3.屋面防水细部做法

细部构造施工工艺标准

13细部构造施工工艺规范 13.1 总则 13.1.1适用范围及要求 本章适宜于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分格缝、变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应根据建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、干缩和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔互补、多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性。 13.1.2编制参考规范及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》 GB 50207—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB 50300—2001 13.2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。(2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用非常大,应按照有关材料规范进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1技术准备 做好不同细部构造施工技术措施,并进行安全技术交底。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207— 2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出实验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。 13.5 材料和质量要点 13.5.1材料的关键要求 所用一切材料必须有出厂合格证、出厂材质检验报告和现场抽检复验报告,严禁使用不合格材料。 13.5.2技术关键要求 不同部位的细部构造要求均应满足设计要求。 13.5.3质量关键要求 严格按不同部位细部构造要求做好增强附加层,以及密封收头工序。 13.5.4职业健康安全关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.5.5环境关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.6 细部构造做法 屋面防水细部构造做法应由设计单位完成,但当无设计或设计资料不全时,可按下列要求施工。 13.6.1卷材防水屋面细部构造做法 (1)檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定 1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。 2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图13.6.1-1。

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

屋面防水细部做法

精心整理 德国威达3mm 厚SBS 改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 改性m,均为≥。立面1铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS 卷材长短边搭接宽度均为≥100mm ,搭接缝采用热熔融合。 SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2-5mm 均匀沥青条,如下示意图所示: 3、附加层的设置

精心整理 在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置卷材附加增强层,一般情况下采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm 。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。 三维阴阳角附加层如下示意图所示: 4、泛水防水细部做法 泛水根据泛水的高度和泛水墙体的材料确定其密封形式如墙体为砖墙,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条压钉固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理,如墙体为混凝土墙时穿出屋面构造有凸檐则立面卷材的收口方式采用下图三所示,其它立面如有条件则优先采用下图四,5678123451 2、在防水层的施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿带钉子鞋进入现场,以免损坏防水层;如发现卷材有破洞应及时修复。

地下防水工程细部的构造防水及图示

地下防水工程细部的构造防水及图示 一、变形缝 (一) 细部构造: 1 变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降和变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm 时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降的变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按规范规定要求选用。 变形缝的几种复合防水构造形式见下图。 图中埋式止水带式外贴防水层复合使用 处贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层

图一中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1一混凝土结构;2-中埋式止水带;3一嵌缝材料; 4一背衬材料:5一遇水膨胀胶条:6-填缝材料 圈一中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1-混凝土结构;2-填缝材料;3-中埋式止水带;4-预埋钢板;5-紧固件压板; 6-预埋螺栓;7-螺母;8-垫圈;9-紧固件压块;10-Ω型止水带;11-紧固件圆钢 (二)变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1) 止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端训应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见下图。 图顶(底)板中埋式止水带的固定 1一结构主筋:2一混凝土结构;3一固定用钥筋:4一固定止水带有扁钢;

5一填缝材料;6-中埋式止水带;7-螺母:8一双头螺杆 (3) 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4) 止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5) 中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角 半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小300mm.且转角半径应随止带的宽度增大而相应 加大, 2 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨 胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施, 防止止水条胀出缝外。 二、后浇带 (一)细部构造: 1 后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。 2 后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度 应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。后浇带的防水构造见图1-1、图1-2、图1-3。

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求屋面防水做法和细部构造施工要求提要:保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采

取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m,分格缝宽度不宜小于20mm。

地下防水工程细部的构造防水及图示

8 地下防水工程细部的构造防水及图示 8.1 变形缝 8.1.1 细部构造: 1 变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降的变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按规范规定要求选用。 变形缝的几种复合防水构造形式见图8.1.1-1、图8.1.1-2、图8.1.1-3。 图8.1.1-1 中埋式止水带与外贴防水层复合使用 外贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层 图8.1.1-2 中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—嵌缝材料;

4—背衬材料;5—遇水膨胀胶条;6—填缝材料 图8.1.1-3 中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1—混凝土结构;2—填缝材料;3—中埋式止水带;4—预埋钢板;5—紧固件压板; 6—预埋螺栓;7—螺母;8—垫圈;9—紧固件压块;10—Ω型止水带;11—紧固件圆钢 8.1.2 变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端部应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见图8.1.2。 图8.1.2 顶(底)板中埋式止水带的固定 1—结构主筋;2—混凝土结构;3—固定用钢筋;4—固定止水带用扁钢; 5—填缝材料;6—中埋式止水带;7—螺母;8—双头螺杆 (3)中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止带的宽度增大而相应加大。 2 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定描施,防止止水条胀出缝外。

屋面项目工程细部做法

屋面工程细部处理做法 1、细部处理屋面面层施工时,处理满足施工质量要求外,还需综合考虑观感的要求。屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、阴阳角、水落口、分格缝、变形缝、排气管道、伸出屋面管道等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节,对这些部位均应进行防水增强处理,并作为施工控制重点。用于细部构造的防水材料,由于品种多、用量少而作用非常大,所以对细部构造处理所用的防水材料应严格把关,严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面节点中使用。在编制施工方案前,全面检查屋面节点类型,对屋面节点进行分类统计。在编制施工方案时,需校核设计中是否存在遗漏的部位或者与现场、规范不符的地方。根据屋面细部构造节点类型,在施工方案及技术交底中需明确指出具体部位的具体做法。根据屋面细部构造节点类型,绘制典型节点做法示意图,并附相关文字予以说明。根据既定的施工方案,对作业班组进行统一交底,确保各班组施工时做法一致,美观大方。 2、屋面找平层 (1)保温层上找平层需按设计要求设置分隔缝,如保温层设置排汽管,应与排汽管位置相对应,用砂浆将如分隔木条嵌好。图1 分隔木条的嵌填示意图(2)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30mm的圆锥台,管道与找平层间应留设凹槽,如图2所示嵌填密封材料。

图2 伸出屋面管道的防水构造 (3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20mm,深20mm凹槽,如图3所示嵌填密封材料。 图3 水落口的防水构造3卷材屋面防水层 1、檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图4。

地下防水工程细部的构造防水及图示

地下防水工程细部得构造防水及图示 一、变形缝 (一) 细部构造: 1 变形缝处得混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降与变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm 时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降得变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩得变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝得防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按规范规定要求选用。 变形缝得几种复合防水构造形式见下图。 图中埋式止水带式外贴防水层复合使用 处贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层 图一中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1一混凝土结构;2-中埋式止水带;3一嵌缝材料; 4一背衬材料:5一遇水膨胀胶条:6-填缝材料

圈一中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1-混凝土结构;2-填缝材料;3-中埋式止水带;4-预埋钢板;5-紧固件压板; 6-预埋螺栓;7-螺母;8-垫圈;9-紧固件压块;10-Ω型止水带;11-紧固件圆钢 (二) 变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1) 止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝得中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端训应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用得螺栓间距宜为500mm,见下图。 图顶(底)板中埋式止水带得固定 1一结构主筋:2一混凝土结构;3一固定用钥筋:4一固定止水带有扁钢; 5一填缝材料;6-中埋式止水带;7-螺母:8一双头螺杆 (3) 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4) 止水带得接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5) 中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带得转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小300mm、且转角半径应随止带得宽度增大而相应加大,

屋面防水层细部做法

屋面防水层细部做法 05YJ5-1 2/14 屋面防水层收头做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 B 、C/9 屋面防水层转角做法:建施24图,采用图集 05YJ5-1 D/10 出屋面管道防水层做法:建施1图第6.4条,采用图集 屋面变形缝与主楼外墙接处05YJ5-1 2/35

屋面女儿墙顶变形缝05YJ5-1 B/33 I > * & L 林腰①①片NM 1KM4. 輛曲彌D ? K '/. 二"好也 F i :0? L I \ ? 料和 ftt&M 幅f [蛇西 HX-?" Wh* 利朋 宀⑤

屋面出口做法:建施24详图15/11 建施4图:上人屋面屋一、不上人屋面屋二 设计具体做法 说明: 1、 上人屋面全部面层完工后距女儿墙顶面尺寸 1.35米。注意按图示屋面找坡 2,,至出水口处0.5~1米范围再重加斜坡度出水。 2、 防水层收头距成品屋面不小于 250~300,所以要精细计算各部位总高度和找 坡层的高度尺寸,防水层下的砂浆面与出水口边相平 Ml 帖 5W \ > T 财层 05YJ5-1 33 柔性防水屋面变形燮 (二) 屋面出口做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 A/12

3、屋面保温用80 厚硬质岩棉板铺贴。上人屋面上层的预制砼板块(广场砖)改用1:4 干硬性水泥砂浆铺贴,再填粗砂后按要求喂缝(甲方 2015 年6 月21 日联系函第4 条)。 4、四层顶屋面改为上人屋面(甲方2015年6月21日联系函第5条) 5、屋面雨棚及出屋面的风井顶板上做1:2.5 水泥砂浆参3~5,的防水粉(建24 图及总说明 6.1 条)。 6、做前外围先弹平线,防水层下的砂浆面收水光,各角呈小圆角。注意墙立面按要求压毡槽的留置。

屋面细部构造做法

屋面细部做法:屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2% 屋面工程细部做法 1、找坡 屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2%,在靠近檐沟、天沟500毫米范围内坡度加大为5%以上)。屋面突出部分、转角处的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧(R≥150mm),且表面要平滑。 2、分格缝 ⑴距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝,缝宽度为20mm,用防水油膏填缝。 ⑵找平层纵横向以6米左右设分格缝,缝宽20毫米,缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑面粉),勾抹烫压平整,在其表面再用油膏嵌缝。做完找平层后应结合必要的养护进行局部淋水试验。以检查有无积水现象。 ⑶若屋面铺贴面砖,对应找平层分格缝进行留设,在防水油膏嵌缝前,必须在分格缝两侧粘贴20mm宽胶带纸,保证油膏嵌缝顺直、不污染。要求分格缝内防水油膏上表面低于屋面砖顶面2mm,以防夏季高温防水油膏向外流淌或向上鼓胀。 3、屋面地漏 按下图所示,天面地漏周围直径500mm范围做斜水坡度,地漏周围留设20mm宽缝隙,用防水油膏填嵌密实。 4、排汽道、排汽孔 为保证屋面保温层、基层干燥,防止卷材起鼓,屋面采用排汽屋面。 ⑴排汽道纵横连通,间距纵横向各6m,排汽道宽度为100mm,中间填塞粒径30-50mm 的炉渣块(筛出粉粒及小碎粒),其上覆盖一层宽300mm的普通石油沥青油毡,以防止抹基层找平层时砂浆流入炉渣空隙中堵塞排汽道。在排汽道上部基层上留宽20mm的分格缝,缝内嵌填沥青防水油膏。

⑵排汽道纵横交叉处设置排汽孔,采用Φ42镀锌钢管,上口做防雨帽,下部开Φ8孔,底部焊Φ10钢筋支腿,埋入保温层中。排汽孔外壁做增强附加防水层,防水卷材上口用金属箍卡牢,并用硅酮密封膏密封。 5、泛水细部 ⑴屋面防水层与女儿墙交接阴角位置做圆弧角,圆弧的半径为150mm。要求施工前,试先做好圆弧模具,施工过程必须做灰饼和圆弧冲筋,确保弧度平顺一致。 ⑵防水层往女儿墙身做高≥250mm,对防水层收头做好保护。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,见图1;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理,见图2;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严,见图3。

-地下工程混凝土结构细部构造防水

-地下工程混凝土结构细部构造防水

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5 地下工程混凝土结构细部构造防水 5.1 变形缝 Ⅰ 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。 5.1.2 用于伸缩的变形缝宜不设或少设,可根据不同的工程结构类别及工程地质情况采用诱导缝、加强带、后浇带等替代措施。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 Ⅱ 设计 5.1.4 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。 当计算沉降差值大于30mm时,应在设计时采取措施。 5.1.5 用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值。 5.1.6 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1—l、3.3.1—2选用。变形缝的几种复合防水构造形式见图5. 1.6—l、 5.1.6—2、 5.1.6—3。

5.1.7 对环境温度高于50℃处的变形缝,可采用2mm厚的紫铜片或3mm厚不锈钢等金属止水带,其中间呈圆弧形,见图5.1.7。 Ⅲ 材料 5.1.8 橡胶止水带的外观质量、尺寸偏差、物理性能应符合HG 2288—92的规定。钢边橡胶止水带的物理力学性能应符合表5.1.8的规定。

5.1.9 遇水膨胀橡胶条的性能指标应符合本规范表8.1.5—2中的规定。 5.1.10 嵌缝材料最大拉伸强度不应小于o.2MPa,最大伸长率应大于300%,拉伸—压缩循环性能的级别不应小于8020。 Ⅳ 施工 5.1.11 中埋式止水带施工应符合下列规定: 1 止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; 2 止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设。止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端部应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见图5.1.11;

屋面细部构造

13 细部构造施工工艺标准 13.1 总则 13.1.1 适用范围及要求 本章适且于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水后瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分辑变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应一建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、。和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔王多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性. 13.1.2编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207一2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001

1 3. 2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。 (2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用

非常大,应按照有关材料标准进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1 技术准备 做好不同细部构造施工技术措施。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。

相关文档
相关文档 最新文档