文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器管理制度

变压器管理制度

变压器管理制度
变压器管理制度

变压器管理制度

1 目的

为了规范变压器的管理,做好变压器的维护保养工作,保证我厂供电系统安全可靠运行。特制定本制度。

2 适用范围

本制度规定了变压器管理的具体内容,巡检的具体内容和消防配置

3职责

3.1 生产调度技术部负责本制度的编制和检修项目效果的确认。3.2 电仪维修车间、生产车间负责本制度的贯彻执行。

3.3 安全健康环保部负责监督。

4 控制要求

4.1 标识

4.1.1 变压器本体应将该变压器的名称用标识牌标示清楚,同时变压器室门口和变压器附近还应设臵“配电重地,闲人免进”或“高压危险”的醒目标识。

4.1.2 变压器高低压侧套管要有明显的相序相色标志。

4.1.3 每台变压器与其开关柜编号必须对应一致。

4.1.4 变压器铭牌参数必须清楚明了。

4.2 密封

4.2.1 干式变压器本体的防护门必须关严实,电缆及母线出线必须封堵完好,变压器室须密封,防止潮气浸入。

4.2.2 油浸式变压器高低压套管、油枕、瓦斯继电器、压力释放阀、散热片、注油排油阀等密封垫圈须完好且紧固良好无渗漏、油枕及散热片等焊接处无渗漏。

4.2.3 有载调压开关的油枕、瓦斯继电器、注油排油阀无渗漏。4.2.4 母线桥进桥口要密封,防止变压器的热量,外界灰尘流入配电室。

4.3 安全设施

4.3.1 变压器室门完好且上锁。

4.3.2 变压器每台要配备2具MT/型二氧化碳灭火器、防火沙箱4.3.3 变压器中心线及接地良好,中心须用绝缘保护套包扎,主变罩壳与本体焊接或连接可靠。

4.4 巡检维护

4.4.1 变压器由各岗位维护人员每天至少巡检1次,变压器本体应清洁卫生,变压器室内外应每周打扫一次,做到无杂草、杂物,保证通道畅通,干净整洁。

4.4.2 变压器室空调或变压器风扇应根据季节变化适时开启,干式变压器温度最高不超过90℃,油浸式变压器温度最高不超过85℃。

4.4.3 变压器室锁好,闲杂人员不得进入配电室。

4.4.4 每次巡检要对变压器高低压接头、本体温度进行测量,检查变压器负荷,零线及接地线连接情况,发现异常应认真记录,择机处

理。

4.4.5 油浸式变压器检查是否漏油,油枕及瓦斯继电器油位是否正常,室外露天变压器的瓦斯继电器、端子箱是否采取了防雨措施。

4.4.6 凡遇检修要对接头进行检查,螺丝进行紧固,元器件外壳进行清灰处理,并根据情况进行必要的检测。

4.4.7 变压器应建立完善变压器档案台帐,由维护人员负责管理。

5 相关文件和记录

6 文件信息

制定部门:生产调度技术部

编制人:姜海生

审核:李彦良

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

变压器室管理制度

变压器室巡回检查办法 第一章总则 第一条为了确保变压器的安全稳定运行特制定本办法。 第二条本办法适用于选配煤中心各洗煤厂。 第二章管理要求 第三条变压器的包机人员,必须熟知变压器操作规程,熟悉变压器的设备性能及安全注意事项。 第四条电气维修人员对运行和备用变压器及周围环境按运行规程规定定期巡视检查,并做好记录。 第五条电气维修人员交接班时必须交接清楚变压器运行情况,每天巡视一次,发现的缺陷要及时汇报处理。 第六条洗煤厂主管领导应每周对变压器室监督巡视一次,每月至少要夜间巡视一次;值班电工每天对各变压器巡检一次,认真检查核实各变压器运行情况按要求填写记录,如发现异常现象及时上报。 第七条巡视中遇到有严重威胁人身及设备安全的情况应按事故处理规程或其他规程进行处理,同时向领导汇报。 第八条有下列情况由洗煤厂主管领导决定增加巡视次数: 1.变压器超负荷或负荷有明显增加时。 2.变压器经过检修或长期停用后重新投入运行,系统有新安装的设备投入运行时。 3.变压器有缺陷,运行中有可疑现象时。 4.气候恶劣:如大风、雷雨、浓雾、冰冻等天气时。

机电管理部 2017年1月 变压器管理办法 第一章总则 第一条为加强洗煤厂变压器室管理,确保变压器安全有效运行,特制定本办法。 第二条本制度适用于选配煤中心各洗煤厂。 第二章具体要求 第三条变配电所(室)应能防火、防雨水,防雷电,防小动物。 第四条变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。 第五条一般情况下变压器不得超负荷运行,在事故情况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。 第六条当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的2/3。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 第七条强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。 第八条测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。 测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。 第九条变压器并列运行的条件:

XXX公司配电房安全管理制度

XXX公司配电房安全管理制度 一、变配电室安全操作制度 1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。 2、操作时必须做好如下检查: a、供电操作前的检查: (1)检查接地线是否拆除; (2)检查设备上有无遗漏工具材料等物品; (3)检查开关设备是否处于断开位置 b、供电操作后的检查: (1)检查所用的开关是否接触良好,位置指示是否正确; (2)检查各仪表信号是否指示正常; (3)检查运行的设备是否有异常现象; 3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序: 1)拉掉低压线全部空气开关; 2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置; 3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置; 4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置; 5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器; 6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作; 7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。 二、配电室安全值班制度 1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。 2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。 3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

变压器管理办法

变压器管理制度 NBDG—7.5—26 1.本规定适用于容量在560KV A以上的动力和照明用变压器,不包括控制系统中各种变压器及试验用变压器。560KV A以下的变压器可参照执行。2.本规定适用于大港钢板有限公司。 3.管理制度 3.1 变压器的安装应符合设计及有关规范的要求,必须结构完整,零部件齐全,监测装置指示准确,保护装置灵敏可靠,冷却系统工作正常,各部位密封良好。 3.2 严格执行定期检查、定期维护、清扫,定期预防性试验。做好运行中的原始记录,加强监视,不得超负荷、超温运行。 3.3 不得随意改变原始设计运行方式,充氮变压器不得随意取消充氮或降低氮气压力,全封闭式变压器不得任意破坏密封,冷却方式不得随意改变。3.4 变压器的并联运行,应符合运行规程的规定,属于不同电源供电的变压器,严禁在低压侧并列运行。 3.5 变压器在运行中的某些技术参数,超过技术规范允许值(如声响异常、温度过高)应采取措施进行消除。 3.6 750KV A以上的变压器应装设瓦斯报警保护,原设计有瓦斯保护的要按规定正确使用,没有瓦斯继电器的要增设。 3.7 3200KV A及以上的变压器一般应设有差动保护。 3.8 变压器在运行中突然跳闸时,应仔细检查保护装置的动作情况。如属于瓦斯继电器动作,应检查气体的可燃性;对地绝缘电阻;三相绝缘电阻的

不对称条数及三相直流电阻。如气体是不可燃的,对地绝缘电阻,三相绝缘电阻的不对称系数及三相直流电阻均在允许范围内,原则上该变压器可以恢复运行。否则,不得恢复运行。应停运检查,直至抽芯。如差动保护正确动作,应进行常规绝缘试验,试验合格,才能送电。 3.9 变压器的绝缘电阻在不低于换算到75℃时MΩ/KW的情况下,吸收比在1:1以上时可以运行。大修后的变压器,按检修规程的规定执行。3.10 变压器的三相绝缘电阻值不得低于第一次安装时的75%,其不对称系数不得小于2,三相直流电阻值必须符合有关技术规程的要求。 3.11 不同牌号的变压器油不得任意混合,如要混合使用,事先必须进行混油试验。 3.12 变压器的吸温器必须经常保持其吸温能力,已失效的吸温剂应及时更换。 3.13 对于特殊变压器(整流变压器、电炉变压器等),除应满足上述一般条件外,应满足其特殊规定的要求。 3.14 瓦斯继电器的备品备件的准备、调试、恢复工作要做继保试验。连接部分漏油等非正常情况出现时,要作及时处理。 3.15对适用于此办法管理范围的变压器,均应建立档案。其内容为:3.15.1变压器的铭牌; 3.15.2变压器的出厂合格证; 3.15.3安装记录和交工验收记录等文件; 3.15.4历次检修及各类试验记录文件; 3.15.5历次事故记录。

配电室规章制度16938

配电室安全操作规程 1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5、在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6、所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。 8、有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9、电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电力部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10、变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11、高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 8、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须经过公司批准。 9、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都

变压器管理制度

变压器管理制度 配电室值班人员严格遵守操作规程,加强日常维护保养,确保公司安全高效用电延长变压器使用寿命。 变压器的日常巡视检查及检修 1、每班应检查变压器温度2次,检查外壳温度是否正常。 2、检查变压器温度计是否完好,油温有无异常。 3、检查变压器储油柜上的油位是否正常,是否假油位,有无漏油。 4、注意变压器的响声,变压器的电磁声与以往相比有无异常。 异常噪声有以下几种: a.因电源频率波动大造成外壳及散热器扳动。 b.铁芯夹紧不良,紧固部分松动。 c.因铁芯或铁芯夹紧螺杆、紧固螺栓等结构上的缺陷发生铁芯短路。 d.绕组或引线对铁芯或外壳有放电现象。 e.由于接地不良或某些金属部分未接地产生静电放电。 5、检查变压器油面是否降低、有无漏油现象,应特别注意检查各阀门各部分的垫圈。 6、检查引出导电排的螺栓接头有无过热现象,可查看示温蜡片。 7、检查绝缘件、出线套管、引出导电排的支持绝缘子等表面是否清洁,有无裂纹和破损、闪络放 电痕迹及其他异常现象。 8、检查各种阀门是否正常,通向气体继电器的阀门和散热器的阀门是否处于打开状态。 9、检查防爆管有无破裂、损伤及喷油痕迹,防爆膜是否完好。 10、检查冷却系统运转是否正常。 11、检查吸湿器的吸附剂是否达到饱和状态。 12、检查外壳接地:外壳接地线是否完好。 13、检查门窗是否完整、照明是否完好、消防用具是否齐全。 14、变压器通风设备应完好。 15、变压器标志和相色应清楚明显。 16、过负载的巡视,应监视负载电流、变压器上层油面温度与油位的变化。 17、雷雨天气的巡视,重点检查变压器的瓷绝缘有无闪络放电现象。 18、变压器在运行中进行滤油、加油及换硅胶时,应先将重瓦斯改接信号,其他保护仍应接入跳闸位置。 19、变压器每季度清扫一次。 20、测量变压器绝缘电阻,检查有无内部绝缘故障。 21、检查各操动机构是否正常(包括:高压负荷开关、低压进线开关、高压断路器、接地刀闸)。 22、检查变压器二次保护是否正常(重、轻、断、过电流、过负荷、过温)。 23、检查变压器的夹紧螺栓是否松动。 24、检查变压器绕组是否受潮,接地绝缘电阻是否合格。 25、检查储油柜油位计、充油套管的油位计中油位,油色应正常,并无渗、油漏油现象。 26、呼吸管应完好,油封呼吸器不应缺油,呼吸应畅通,硅胶应干燥。 一、二次绕组引线接头螺钉应牢固可靠。 27、

变(配)电所安全管理制度

变(配)电所安全管理制度 第一章总则 第一条为贯彻安全第一的方针,规范变配电系统管理,保障XX 单位生活与生产用电设备的安全可靠运行,特制定本制度。 第二条XX车间为XX单位变(配)电所和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作、维护管理。 第三条本制度适用于棋盘井XX单位变配电所及供电系统管理。 第二章组织与职责 第四条厂领导、XX部门部、XX部门负责变(配)电所管理的监督检查。 第五条XX车间是变(配)电所的直接管理单位,负责变(配)电所内设备设施的操作、检查和维护,负责变(配)电供电系统图的修改和更新,负责变(配)电所内温度、湿度的监测。 第三章一般要求 第六条变(配)电所门、窗、墙壁应当防火,变(配)电所应至少有两个安全出口,安全出口应畅通,无杂物堆积,且门应向外开并加锁。配电所门口应设置应设防止小动物进入措施或设置挡鼠板,挡鼠板的高度不得低于400mm。变(配)电应悬挂“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等警示牌,变(配)电所内应悬挂“禁止吸烟”警示牌。 第七条变(配)电所严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: (一)必备的电气安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接

地线、绝缘台等) (二)日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) (三)电工专用工具及备件 (四)消防器材 (五)温湿度计 第八条保持变(配)电所内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。变(配)电所内外照明充足,维护设施完好;变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。 第九条配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度为1米的橡胶绝缘垫,配电柜上开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称。电缆沟盖板齐全,沟内干净,巡视道路通畅,室外直埋电缆上方应无堆砌物或临时建筑。 第十条除XX车间有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入变(配)电所内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在变(配)电所内吸烟及长时间逗留。所有进入变(配)电所的外来人员均应认真填写《外来人员登记表》和《外来人员进入要害场所注意事项》。 第十一条变(配)电所内上墙制度必须齐全完好,配电室内应张贴本配电室的《供电系统图》。 第四章变(配)电所的巡视检查 第十二条配电室的巡视检查分为以下几种: (一)交接班时巡视。 (二)值班期间正常定期巡视和节日期间的加强巡视。 (三)天气变化或设备异常的特殊性巡视(包括无人值班站在内)。

变压器类产品型号注册管理办法

变压器类产品型号注册管理办法(试行) 第一章总则 第一条变压器类产品型号是识别和选择变压器类产品品种与规格的基本标识。变压器类产品型号的标准化,对变压器类产品的生产、配套协作、选择和使用维护等均具有重要的作用。产品型号是维护产、供、需各方面利益的基础。为适应我国市场经济发展及贯彻国家资源节约规划,配合强制性标准认定、节能认证、城乡电网建设与改造等工作的需要,有必要进一步完善变压器类产品型号的行业管理工作,因此特制定本管理办法。 第二条凡正式生产、新设计开发和改进设计后需变更型号的变压器类产品,除有关法律、法规另有规定外,均应按本办法申请产品型号注册证书。 第三条产品转厂生产时,接产企业应重新申请产品型号注册证书。 第四条按引进技术生产的产品及合资或独资企业在中华人民共和国境内生产并销售的产品,亦应按本办法申请产品型号注册证书。销往境外的产品如使用其它型号,需要向产品型号注册管理机构申请注册备案,并需提供必要的出口核销材料。 第五条变压器类产品型号的编制和注册应以JB/T 3837《变压器类产品型号编制方法》机械行业标准或相应产品标准作为基本技术依据。 第六条根据上级主管部门的要求,变压器类产品型号注册管理机构(以下简称注册管理机构)设在沈阳变压器研究院,负责变压器类产品型号注册的审核、颁证等管理工作。 第二章注册管理的产品范围 第七条电力变压器,范围包括: ——液浸式电力变压器; ——液浸式换流变压器; ——干式电力变压器; ——气体绝缘电力变压器。 第八条特种变压器,范围包括: ——电炉变压器; ——工业用变流变压器; ——矿用变压器; ——试验变压器; ——牵引变压器;

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

变电所安全管理制度

变电所安全技术操作规程 1、高压电器设备的操作人员必须掌握配电室系统的接线情况,重要设备 的性能及操作方法,信号灯的用途及使用情况。 2、停送电操作必须按调度的命令,针对操作任务填写工作票,确认无误后,操作人员方可按规定的时间穿好绝缘保护用具进入现场核对实物,随监督人员高声唱票逐项操作。 3、倒闸操作必须有两人进行,副值操作正值监督。 4、操作中发生疑问时,不得擅自更改工作票,必须问清调度并说明情况。 5、用绝缘棒拉合闸时,应穿戴绝缘保护用具,遇有雷电严禁倒闸操作。 6、操作完毕后,要检查操作票,执行结果汇报调度室记录。 7、如无特殊的绝缘用具,如绝缘棒、绝缘夹及必要的防护措施,则不准在雷电及雨中在室外操作。 8、操作人员不准用口信、电话约定停送电时间,必须有操作票,并严格按工作票的程序进行操作。 9、下列情况之一者值班人员可先操作后汇报。 (l)、直接危及人身安全和设备安全。 (2)、室内设备发生严重接地和短路冒火。 (3)、电容器严重漏油、喷油等现象。

(4)、变压器有巨烈响声。 10、停电 (l)、先拉负荷开关,最后拉母线侧隔离开关。 (2)、要根据工作票要求进行放电和验电,挂临时接地线,且悬挂“有人工作禁止合闸“的标志 1l、送电 (l)、首先除接地线外,收回标志牌。 (2)、先送母线侧隔离开关,后送负荷隔离开关,且同时要观察电流表及开关是否到位,有无异常声音及现象。

变电所交接班制度 l、值班人员应按车间规定的值班表进行交接班,如有特殊情况,应经组长批准后方可更变,接班人员应提前15分钟进行交接班,交接班要做到详细彻 底。 2、在交接班过程中若遇有事故及操作任务应停止交接班,待事故处理完毕后或操作任务完成后再进行交接班,交接者发现对方酗酒或精神不正常时应拒绝交接班,报告车间有关领导做出决定后再交接。 3、交班者应交班前详细填写配电室各种记录,并向接班者详细交请: (l)、设备运行情况:所发生现设备的故障、缺陷和不正常状态及处理情 况。 (2)、工作进展情况。 (3)、保护及自动装置运行及变更情况。 (4)、领导指示及调度通知。 (5)、有关工具、钥匙及防火等用具和备件是否完整齐全。 (6)、本班内未完成的工作及注意事项。 4、接班人应认真听取检查交班内容,核对了解工作并作好以下工作: (1)、巡视设备对设备缺陷及消除异常情况。

变压器倒电安全操作规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A74685 变压器倒电安全操作规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变压器倒电安全操作规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 倒闸操作必须严格执行操作票制度,并按命令进行。 2 倒闸必须与操作工和高炉值班工长取得联系。 3 倒闸的电工必须配置手电等照明设施。 4 停电时,从负荷侧的开关拉起。送电时,从电源侧的开关合起。 5 如果高压开关合不到位,需要用绝缘杆进行处理时,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,站在绝缘物上进行。

6 确认倒闸完毕后,停运变压器挂牌,倒电工作票交回调度。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

变电所的管理制度

变电所的管理制度 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。? 一、运行制度 1.交接班制度? 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。? (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。? (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。? (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。? (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应

由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。? (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。? 2.巡回检查制度? 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。? (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。? (2)定期巡视项目。? 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。? 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。? 3)各连接点有无过热现象。? 4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。? 5)变压器的冷却装置运行是否正常。? 6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。? 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。? 8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。?

变压器维护制度

Xxx变压器设备维护管理制度 1.总则 1.1变压器类设备(包括电力变压器、电抗器、互感器、消弧线圈等)是电力系统中的重要设备,一旦发生故障而断电,就会造成极大影响。为了切实加强变压器类设备的管理,保证变压器的正常运行,切实地进行卫生清洁及安全维护检查工作,不断提高设备健康水平,保证SSC厂区设备安全运行,特制定本规定。 1.2本规定适用于SSC电力系统内变压器类设备的管理(含TB使用的变压器设备)。 1.3 变压器设备监护及使用单位应密切配合、积极推行变压器类设备的全过程管理,做好变压器维护、保养、断电检修、清洁管理等工作。 2.职责划分 2.1变电间值守人员 2.1.1认真贯彻执行变压器类各种设备的运行规程及有关规程、反事故措施,做好设备缺陷记录,重要问题及时逐级汇报。 2.1.2 结合季节性检修及设备的大、小修认真安排绝缘预防性试验,变压器内部接线紧固、清灰等工作。 2.1.3 保持变压器内部的清洁、端子的紧固,结合供电公司的春检和秋检计划,一年至少两次彻底完成变压器内部清洁及端子紧固工作(断电)。 2.1.4 对引进设备要按厂家使用要求或技术合同进行运行、维护、试验等。 2.1.5 变压器类设备在安装、运行或检修中发生事故或一类障碍后,值守电工要及时了解和记录,并向网、省公司专责人汇报。 2.2 变压器使用单位 2.2.1变压器周边2米范围不得放置易燃易爆物品及任何影响变压器通风/散热的杂物。 2.2.2 在变压器周边设立标志明显专门的隔离区域,且不允许以任何理由占用及多用途使用。 2.2.3保持变压器及围栏周边的清洁,完成日常清洁整理工作,结合供电公司的春检和秋检计划,一年至少两次彻底完成变压器周围的清扫工作(断电)。 3.运行维护

(完整版)变电站安全管理规定

变电站安全管理规定 引言 为了加强变电站的安全管理,保障人民和国家财产的安全,特制订本规定。 1范围 本规定适用于中国兵工物资沈阳有限公司变电站安全管理工作。 2管理内容及方法 2.1一般安全设施的要求 2.1.1变电室必须做好“四防”(防雨雪、防汛、防火、防小动物),保持通风良好。 2.1.2配电是被的裸导电部分离地高度不得低于2.2米。如低于2.2米应该加装不低于1.7米高度的遮护栏或护罩。 2.1.3配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 2.1.4应按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验。变配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 2.1.5变配电站的防雷设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定,应符合标准。 2.1.6消防器材必须配全,应摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好。 2.1.7变配电站的室内外严禁堆放物品。通道必须保持畅通。 2.1.8变电站固定遮拦的安装应符合安全规程要求,并做到完好无损。遮拦上应悬挂“止步,高压危险”标志牌。 2.1.9变压器和设备构架的爬梯上应有“禁止攀登,高压危险”标志。 2.1.10停电工作使用的临时遮拦、围网、布幔和悬挂的各种标志牌应符合现场情况和安全规程的要求。 2.2出入制 2.2.1非站内工作人员,未经许可一律不得入内。 2.2.2进入变电站施工作业现场的施工人员,必须履行工作票手续,经变配电站值班人员检验许可后才能进行工作。 2.2.3外单位人员参观和联系工作,须经公安处同意并在动力部门主管人员或负责人的陪同下,方可进入。 2.2.4电管局、供电所人员进站执勤或抄表,应校验证件并在值班人员陪同下进行工作。 2.2.5凡按手续办理进站的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

电气管理制度范文

电气管理制度

电气管理制度 第一章总则 第一条为规范公司电气设备的运行管理工作,提高管理水平,保障公司电气设备的安全经济稳定运行,依据国家电力行业的有关法规、规程,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度适用于公司下属的各分、子公司及项目部。 第二章组织体系和责权划分 第三条工程管理部是公司电气的归口管理部门,其主要职责是:(一)指导、监督和综合协调各部门电气系统的管理工作。 (二)负责贯彻上级部门有关电气的管理规定,并监督执行。 (三)结合公司电气设备出现的技术难题,组织开展技术攻关。 (四)组织公司电气设备的检查工作。 (五)组织公司电气事故的调查、分析和处理。 (六)会同有关部门,做好公司电气人员的培训工作。 第四条各分、子公司、项目部全面负责本部门的电气管理工作。主要职责: (一)负责贯彻执行本制度,并制定本部门的电气管理制度,建立本部门的电气设备台账,组织编制部门电气设备运行、维护、检修等操作规程,并检查执行情况。

(二)成立电气专业管理小组并指定一名专业人员,负责本部门电气设备管理工作,确保电气设备处于良好状态。 (三)做好电气设备的状态监测及故障诊断。 (四)做好日常电气设备缺陷的查找、检修计划的提报与执行、检修后的验收及日常维护等工作。 (五)组织开展电气设备的定期自查工作。每年春季、雷雨季节来临前对设备进行全面检查。 (六)负责对本部门电气设备的事故调查、分析和处理,并编制电气设备事故应急预案,不断提高事故处理能力。 第三章电气运行管理 第五条电气运行管理的主要任务就是保证电气设备的安全、稳定、经济运行。 6KV及以上等级的变电所必须健全模拟图,必须有各系统完整的二次接线图,图纸要与实际完全相符。二次系统的改接以及保护连锁的解除与恢复必须经本部门负责人及电气主管人员审核批准后方可进行。必须有完整的电缆走向图。 电气作业要严格执行工作票制度、工作许可制度、工作的监护、间断、转移和终结恢复送电制度,“三票”(《第一种工作票》、《第二种工作票》、《变电站(所)倒闸操作票》)的填写内容要依

配电室管理制度 -

配电室管理制度 1.配电室作为管理区域的重要核心部位,除配电室运行、保养、维修等工作人员外,其他人员因检查或其它原因需进、出配电室时,需在《重点机房进出登记表》上详细记录,并签字确认,经值班人员核对无误后,方可进、出配电室; 2.电气维修工必须持有效期合格操作证上岗,掌握配电设备状况、操作方法和安全注意事项才能进行电气设备操作; 3.低压开关位置与实际运行方式相符,断开开关须悬挂禁止标识; 4.配电设备检修须提前3个工作日报工程维修部专业经理,并取得项目执行总经理的批准,公示通知业主; 5.在配电室门口处安装挡鼠板,配电室内配置灭鼠措施,如鼠药盒,并标明鼠药的放置日期、有效期限,并按时更换有效鼠药; 6.配电柜及变压器前必须铺设绝缘胶垫,防止因配电设备漏电引发人身伤害; 7.配电设备在断开或检修时必须悬挂相应的警示牌,做好防范措施,保证人身和设备的安全,同时日常工作中宣传学习电气设备安装注意事项,作业人员必须按操作流程规范作业; 8.配电室内的温度需控制在0-38℃范围内,保证设备正常运行; 9.关于《变配电室管理制度》应镶嵌在统一的镜框内,整齐悬挂在配电室内的明显位置;

10.配电室内不得私接电线、电话线或使用电器,如需接线、使用电器,需经工程维修部专业经理批准,接线、电器使用等要符合规范; 11.做好配电室的防水、防潮工作,夏季做好通风安排,在降低能耗的同时保持机房内干燥、干净整洁; 12.配电室不得存放易燃、易爆等危险物品,不得作为库房存放与机房工作无关的物品; 13.配电室内应配备有足够的、适于扑灭电气火灾的灭火器材,并应每周检查灭火器材是否有效; 14.值班员必须严格执行设备机房《巡视检查制度》,认真填写《配电室巡查记录表》; 15.机房内设备标识等各类标识清晰醒目,张贴规范。 北京恒久物业管理有限公司

变配电室安全运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD665 变配电室安全运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电室安全运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、变配室属单位动力设备部门下设机构,有主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。 二、变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟板与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确,具备可以模拟操作功能。 三、定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。 四、在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。 五、高压变电室运行值班人员,原则上部少于2人,并明确各值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程,非重要用电客户,高供低计,配电室可按

10KV变电所安全消防管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT948 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 10KV变电所安全消防管理制度通用 范本

10KV变电所安全消防管理制度通用范 本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。

总变配电间安全管理制度示范文本

总变配电间安全管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

总变配电间安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.目的 为确保公司生产的连续性和操作人员的安全性,特制 定本操作制度。 2. 适用范围 公司高压配电站。 3. 职责 操作由生产部运行班电工进行,操作必须由1人操 作,1人监护,其中学工和相关工作经验低于一年者,或刚 参加工作不到一年者不得作监护人。 4. 工作程序 一、操作程序 1. 凡高压停、送电操作必须严格执行“操作票”制

度,由操作者或监护人根据下达操作任务填写操作票,在行动特殊情况下,严禁无命令操作,严禁预约停、送电。 2. 操作票由生产生产部领导或指定工程师或总经理签发。签发人在签发之前,必须了解清楚操作任务及配电站设备的运行程式。 3. 操作者在操作前必须了解清楚操作内容与将要操作的配电设备是否相符,以及变配电设备的运行程式,直流屏工作是否正常和蓄电量是否满足本次操作和到下次恢复操作之间的设备供电和操作用电。 4. 操作前应作好安全措施工作,如穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等,要求操作熟练,动作迅速、准确。 5. 操作原则上采用现场手动方式操作,紧急和确保各方安全情况下可以采取远控。 6. 严禁带负荷拉开或合上隔离开关。停电时原则先断开馈线断路器,进线断路器,隔离开关。送电时必须先合

变压器房、配电房消防安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器房、配电房消防安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3161-73 变压器房、配电房消防安全管理制 度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 目的: 为了防止触电事故和火灾事故,保护工人的人身安全和财产安全,特制定本制度。 (一)、变压器室的安全要求: 1.变压器室应为一级耐火等级建筑物,门应采用非燃烧体或难燃烧体的防火门。变压房的门应由内向外开; 2.变压器室应有良好自然通风,室内温度应不超过45℃,进风与出风温差不超过15℃,通风口应采取措施,防止雨水和小动物进入; 3.地面上经常有积水的场所和在厕所、浴室下面不得设变压器房; 4.变压器室不应设在人员聚集的建筑物上面或下

面,亦不应设置在疏散人群出口处的两旁。 配电房、变压器安全运行要求: 1. 变压器在安装运行前,应进行绝缘强度测试,并应符合制造厂的技术规定; 2. 变压器应装设熔断器或电保护装置,中小型变压器,一般应在高压侧安装跌落式熔断器,熔断器的选择应能保证在变压器部或套管处发生短路,事故时即被熔断,低压侧安装低压熔断器,熔断器的选择应能保证在各引出回路发生,短路或过载时被熔断; 2.1熔断器选择的原则:高压侧容量在135千伏安以下,其高压熔体按2~3倍额定电源选用,容量在135千伏安以上,按1.5~2倍额定电流选用; 2.2低压测额定电压为0.4千伏,熔体可按其额定电或1.2倍的额定量; 3.变压器的架空线引入电源侧,应安装避雷器保护; 4.应检查和测量变压器负载的变化情况,防止其过负荷运行,变压器的负载率一般以85-95%为宜,如

相关文档