文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 巡检内容

巡检内容

巡检内容
巡检内容

给煤机

1.给煤机工作正常,电机无振动,温度无异常。

2.给煤机进、出口煤闸门开足、无卡涩现象。操作箱电源指示灯显示正确。

3.给煤机输煤皮带位置正确,无堆煤跑偏打滑等情况。

4.给煤机链条刮板机工作正常。刮板电机无异常。

5.给煤机密封阀门开启,并无漏气情况。

6.给煤机就地控制柜指示正确,给煤率显示正确。

7.给煤机转速正常。

8.给煤机检查窗口照明完整。

9.给煤机下煤均匀,无堵煤、断煤现象

空预器及烟风挡板

1.空预器主马达轴承温度正常,无异常振动。

2.空预器辅助马达轴承温度正常,无振动,处于备用状态

3.空预器减速箱油位正常在1/2以上,油质良好。

4.导向轴承油位正常在1/2以上,油质良好,油温正常。导向轴承油泵投入自动,冷油器冷却水畅通。

5.支承轴承油位正常在1/2以上,油质良好,油温正常,支承轴承油泵投入自动,冷油器冷却水畅通。

6.空预器吹灰器装置完好。

7.空预器吹灰器进口阀、疏水阀、疏水器无泄漏现象。

8.空预器各风烟挡板操作灵活,位置正确,无卡涩现象。

9.空预器转动灵活,无卡涩,异音。

10.空预器导向,支撑轴承温度不高于55℃,高于45℃是油泵联启正常。

11.空预器本体无漏风,漏灰现象。

12.空预器导向、支撑轴承油箱、减速箱无漏油。

13.空预器火灾报警装置冷却水无泄漏。

燃油母管

1. 燃油母管进油快关阀无渗漏。进、回油隔绝阀无泄漏。3. 燃油母管回油快关阀无渗漏。流量计完整,无泄漏。

5. 燃油母管放油阀关紧并无泄漏。

6.就地油压力表指示正常,压力在3.0-3.3MPa 范围内,就地油温在45℃以下。

7.全烧煤时,燃油系统应打循环,进、回油电磁阀应在开位置

火检冷却风机

1.风机与风道连接良好,风道完整无漏风。

2.火检冷却风机进口滤网完好,滤网清洁,出口压力大于4KPa。

3.火检冷却风机出口换向挡板开、关灵活,位置正确,无卡涩。

4.火检冷却风机电动机轴承温度正常。

5. 火检冷却风机一台投入运行,一台备用。

6.就地控制柜完整,指示正常,切换开关位置正确。

7.各层火检冷却风管、软管无漏风。

分离器、储水罐

1.储水罐水位测量装置指示正常,无泄漏。

2.361阀及暖管管路各阀门无泄漏。

炉顶空气门及安全门、支吊架、人孔门

1. 检查下列阀门有无泄漏

A 过热器安全阀

B 主汽管安全阀

C PCV阀

D 再热器出口安全阀及进口安全阀

E 炉顶各空气门及充氮门

2.炉顶过热器、再热器有关压力仪表一次阀均开启,压力表指示正确。

3.炉顶各支吊架完整,无倾斜、晃动现象。

4.炉本体人孔门封闭严密,无漏灰现象。

吹灰器

1.吹灰器电动机无异声,无异味。

2.吹灰器就地操作按钮完整、正常。

3.吹灰汽源调门、电动门及吹灰疏水门无泄漏。

5.吹灰器无卡涩现象。

6.吹灰器非工作时应在退足位置,无泄漏,吹灰器进退限位正确。

7.吹灰时检查吹灰厂家人员在就地监视。

8.检查吹灰蒸汽管路无泄漏,保温完整燃烧器

1. A-E层燃油角阀、吹扫阀及金属软管无泄漏,软管壁温正常,进退装置完好,控制仪用气无泄漏。

2.C层燃油管路就地压力表完好,压力在1MPa—1.5MPa。

3.各层中心风、辅助风,二次风挡板开关灵活,指示正确,无卡涩现象。

4.各层的燃油枪和点火器位置正确。

5.煤粉管道完好,无漏粉。

6.磨煤机大修恢复后检查喷燃器入口手动插板在全开位。

7.检查油枪就地控制柜电源正常,指示正确。

密封风机

1.密封风机电动机无异声,无异味,轴承温度不高于50℃,

振动不超限。

2. 地脚螺丝无松动,电机接地线完整无破损。

3.风机轴承油位在2/3以上,油质良好,风机外壳完整。

4.密封风机一台运行,另一台作备用。

5.密封风机进口电动挡板在开足位置。

6.密封风机出口换向挡板位置正确,运行灵活。

7检查密封风机冷却水畅通。

8.检查密封风机风道,出口三通处无漏风。

暖风器

1.暖风器进汽各阀门无泄漏。各疏水阀无泄漏,调门无晃动。

3.暖风器疏水箱外壳完整。水位计指示正确,与DCS指示一致。

5.疏水箱安全门完整无泄漏。疏水箱放水门无泄漏。

7.暖风器疏水泵冷却水投入正常,各阀门位置正确,泵体轴头无甩水现象。

8.平衡管手动门无泄漏。

9.检查暖风器入口供气管道无振动。

扩容器

1.进入扩容器的各疏水无泄漏。

2.扩容器外壳完整,无大量漏汽、漏水现象。

3.扩容器放水阀无泄漏。

4.掺混水调节阀工作正常,调门实际开度与指示一致。

5.扩容器放水阀应在关闭位置。

6.扩容器在放水工作时,应无水冲击声

磨煤机

1.磨煤机电动机无异声,无异味。

2.磨煤机密封风系统各阀门应开足,且无泄漏。

3.磨煤机液压/润滑油系统管道无泄漏,润滑油池油位在2/3以上,冷却水畅通,就地控制柜电源正常,指示正确。

4.液压/润滑油泵运转正常,无异音,润滑油压大于0.2MPa,油温在38—42℃。

5.磨煤机进口煤闸门操作灵活,位置正确(正常应开足)。

6.磨煤机折向门分离器处无漏粉。

7.磨煤机石子煤排放阀应开足,石子煤排放畅通,石子煤斗无堆积、火花、冒烟等异常。石子煤机体刮板工作正常无异声。

8.磨煤机齿轮箱完整,无异常,油温正常。

9.磨煤机液压/润滑油滤网无堵塞,无漏油。

10.磨煤机消防蒸汽阀正常运行时关闭且无泄漏。

11.磨煤机冷、热风挡板及调节挡板动作灵活,无漏风。

12.就地紧急停用装置密封完好。

13.磨煤机液压拉杆正常降到位。

14.磨煤机出口气动插板投运时四只均应开足。

15.磨煤机本体及出口管道应无漏粉,

16.磨煤机进、出口气动插板控制柜显示正常,无仪用气泄漏。一次风机

1.风机轴承油位1/2,油温正常,油质良好。

2.风机轴承润滑油冷却水畅通,就地轴承温度不高于60℃。

3.风机电动机无异声,无异味,电机轴承温度不高于65℃。

4.风机进出口挡板动作灵活,无卡涩。

5.风机所有检查门封闭完整。

6.就地紧急停用装置密封完好。

7. 执行机构螺丝无松动或断裂。

8. 地脚螺丝无松动,电机接地线完整无破损。

9.风机电动机轴承处无渗油现象。

10.检查风机出口风道支撑完整。

干排渣系统

1.液压油站油位在1/2以上、油泵压力温度正常。

2.液压关断门支撑架体无大焦块。

3.钢带输送机和清扫链马达转向正确,链条完好,轴承润滑良好,运行时无异声和卡涩现象。

4.风门开度正常,钢带温度正常(80—120℃)。

5. 碎渣机运行正常,减速机油位正常,无异音、无大渣卡涩,碎渣机齿板正常。

6. 斗提机运行正常,无异响,无脱链现象。

7.检查液压油管路无漏油。

8、检查钢带、清扫链张紧力油压正常大于2MPa

9、碎渣机换向挡板指示正确。

10、打开清扫链底部检查孔检查清扫链爬坡段无积灰,积渣现象。.检查钢带,清扫链无打滑现象。

11.斗提机,碎渣机,钢带,清扫链就地控制柜指示正确,

远方/就地旋钮指示正确。

送风机及风道挡板

1.风机设备完整,齐全。

2.风机内部无杂物,所有检查门封闭完整。

3.风机润滑油站完整,油位在1/2以上,油泵运行正常,控制油压>1.3MPA,供油油温在25—45℃,油质良好,仪表指示正确。

4.冷油器完整,冷却水畅通,无泄漏。

5.滤网切换灵活,无堵塞。

6.风机电动机无异声,无异味,振动不超限。

7.就地紧急停止按钮装置密封良好。

8.风机电动机接地线良好。

9.送风机电动机轴承处无渗油现象。

10.送风机各风道挡板操作灵活,开度指示正确无卡涩现象

11.动叶执行机构完整,无脱销现象。

引风机及烟道挡板

1.风机设备完整、齐全。

2.风机内部无杂物,所有检查门封闭完整。

3.风机电动机无异声,无异味,振动不超限。

4.就地紧急停止按钮装置密封良好。

5.风机电动机接地线良好。

6.引风机轴承冷却风机完整,运转无异常,进口滤网无杂物。

7.引风机电动机轴承处无渗油现象。

8.引风机各烟道挡板操作灵活,开度指示正确,无卡涩现象。9.静叶执行机构完整,螺杆无断裂。

启动扩容器

1.启动扩容器水位指示正确,无泄漏。

2.启动扩容器水位调节站各阀门无泄漏。

3.启动扩容器各热工仪表完整,指示正确。

4.启动扩容器疏水泵各阀门位置正确。

5.启动扩容器水位调节正常,水位指示正确。

6.启动疏水泵备用良好,冷却水投入正常,阀门状态正确。

7.掺混水调门开度正确,无渗漏。

减温水系统

1.锅炉一、二级减温水仪表测点、阀门无泄漏,管道无振动,调门动作灵活

2.再热器事故喷水隔绝阀、调门及仪表测点无泄漏,管道无振动,调门动作灵活。

炉本体疏水门

炉本体35.6米和57.8米所有疏水门正常时关闭状态,阀门无内漏,机械开度指示正确。

吹灰汽源平台

1. 吹灰汽源手动门,电动门,调门门杆无泄漏。

2. 吹灰汽源手动门,电动门,调门状态正确。

烟气挡板

再热器、过热器烟气挡板开关灵活,无卡涩,就地执行器连杆无脱落

给水操作平台

主给水电动门,给水调门,调门前后电动门无渗漏;开关状态正确。油库

1.各油管道无滴油.渗油现象,冷却水.蒸汽管道无漏水。

2.油罐油温在45℃以下。

3.油库两台油罐油位均在2M以上,低于2M时及时汇报。

4.供油泵运行正常,轴承温度不高于45℃,电机接线完整,

地脚螺丝无松动;泵体无异音。

5.备用泵电机接线完整,地脚螺丝无松动,对轮连接完整,

出口门开启状态。

6.消防器材完好无损,泡沫消防管道完整无破损,备用良好,灭火器瓶体压力正常(在绿色指示范围内)。

7.PLC 控制电脑完整无异常,画面参数油泵出口母管压力不

低于3.4MPa,油温不高于45℃。

(二)巡回检查路线

集控室→12.6m 给煤机E.D.C.B.A→辅汽联箱→磨煤机出口挡板A1-E4→左侧吹灰疏水进、出口阀→燃油进、回油系统→空预器B、空预器B主、辅马达、减速箱→空预器B蒸汽吹灰器→空预器B一次风出口挡板→火检冷却风机A.B→空预器A一次风出口挡板→空预器A→空预器A蒸汽吹灰器→空预器A主、辅马达、减速箱→12.6m电梯→62.8m 锅炉本体吹灰蒸汽阀→锅炉本体吹灰蒸汽减压站→再热器出口就地压力表及一次阀→主蒸汽出口就地压力表及一次阀→再热器出口安全阀→PCV 阀→过热器出口安全阀→储水罐液位上部测点一、二次阀→减温水调进阀、调节阀、调出阀→启动分离器→炉顶所有吊杆→

57.8m 所有空气阀一、二次阀及充氮阀→主汽再热汽集箱疏水

一、二次阀→锅炉本体吹灰蒸汽阀→储水罐→左侧长杆吹灰器IK 31→右侧长杆吹灰器IK 32。→55.0m 炉膛压力变送器及有关仪表阀门→左侧炉膛烟温探针→左侧长杆吹灰器IK 27.29→右侧炉膛烟温探针→右侧长杆吹灰器IK 28.30。→52.6m 左侧长杆吹灰器IK 15.17.19.21.23.25→右侧长杆吹灰器IK

16.18.20.22.24.26 →50.0m 左侧长杆吹灰器IK 9.11.13→右侧长杆吹灰器IK 10.12.14。→48.2m 左侧长杆吹灰器IK 5.7→右侧长杆吹灰器IK 6.8。→46.2m 左侧长杆吹灰器IK 1.3→右侧长杆吹灰器IK 2.4。→42.8m 储水罐液位保温柜→过渡段水冷壁混合集箱→左侧半长杆吹灰器IKEL 1.3→右侧半长杆吹灰器IKEL2.4。→38.4m 炉左墙式吹灰器IR 23→炉前墙式吹灰器IR 25.27.29→炉右墙式吹灰器IR 24→炉后墙式吹灰器IR 26.28.30。→35.6m 再热器进口安全阀→过热器再热器烟气挡板→炉左墙式吹灰器IR 13.15.17→炉前墙式吹灰器IR 19.21→炉右墙式吹灰器IR 14.16.18→炉后墙式吹灰器IR 20.22→炉膛火焰TV探测装置。→32.6m 储水罐361 阀前电动门→暖阀管路出口阀→炉左墙式吹灰器IR 1.3.5→炉前墙式吹灰器IR 7.9.11→炉右墙式吹灰器IR 2.4.6→炉后墙式吹灰器IR 8.10.12。→28.2m 给水操作台主路电动阀→旁路调阀→旁路调阀前后电动阀→给水取样一、二次阀→主给水管道放水一、二次阀→省煤器进口就地压力表及一次阀→左右侧燃烬风箱挡板→炉膛前后墙燃烬风调节器→4只省煤器灰斗、灰管及有关阀门。→24.9m 炉前上层燃烧器(D磨)燃油枪操作台、风门档板、粉管、燃油枪。→21.4m 炉前、后中层燃烧器(B、E磨)燃油枪操作台、风门档板、粉管、燃油枪。→16.8m 炉前、后下层燃烧器(C、A磨)燃油枪操作台、风门档板、粉管、燃油枪。→15.6m 空预器B上轴承、油站→空预器B一次风出口挡板→空预器A上轴承及油站→空预器A一次风出口挡板→空预器吹灰辅汽隔绝阀、空预器吹灰辅汽总阀→空预器B送风出口挡板→吹灰器IKAH 2→空预器A二次风出口挡板→吹灰器IKAH 1。→6.5- 9.0m 燃油进管疏油一、二次阀→361阀→暖风器B疏水阀→暖风器B进汽系统操作台→空预器B下轴承及油站→空预器A下轴承及油站→暖风器A进汽系统操作台→

0m 一次风机B→送风机B→送风机A→一次风机A→暧风器疏水箱有关阀门及附件→暧风器疏水泵→底渣系统→密封风机A、B及风门挡板→磨煤机A→磨煤机B→磨煤机C→磨煤机D→磨煤机E→磨煤机入口风门平台→启动扩容器疏水泵→疏水扩容器及附件→引风机A轴承冷却风机→引风机B→引风机B轴承冷却风机→油库→回集控室。

汽轮机本体设备

1.盘车装置控制柜电压380V运行时电流28A,各指示灯正常;

2.氢冷器各供水管压力正常(0.02-0.08MPa)、回水管温度(30-40℃)正常;

3.主油泵进口压力正常0.14 MPa ,出口压力正常1.4 Mpa,润滑油压正常0.11MPa,机头转速表显示正常。

4.机头两侧膨胀指示器正常,汽轮机本体无摩擦等异常声音

5.各轴瓦温度正常,声音.振动无异常

6.密封油压正常0.35±0.02 ,密封油排烟风机运行正常

轴封系统

1.轴封加热器液位正常(120-200mm)

2.轴封母管压力正常(55kpa)

3.轴封加热器压力正常(-3——-8kpa)

3 氢干燥器及密封油系统设备

1.检查浮子油箱油位正常(1/2-2/3)

2.检查油水继电器观察窗内干净无油水

3.检查氢气除湿系统运行正常

给水泵系统设备

1.备运泵辅助油泵运行正常且油压>0.15Mpa。

2.前置泵:入口压力正常(0.8-1.41Mpa);出口压力正常(0.8-2.25 Mpa);入口滤网差压(<0.06Mpa);轴承冷却水进回水流畅,压力正常。

3.给水泵:出口压力正常<31.1Mpa,入口滤网差压<0.06 Mpa)

4.前置泵.给水泵各轴承温度正常<75℃;电机轴承温度<80℃

5.机械密封水回水流畅.回水窗水位正常,密封水进回水温差

<35℃;回水水封无溢流,无漏空现象;

6.润滑油.工作油冷却水投入正常,润滑油冷却器进.回油温度正常(进油<65℃)(回油>20℃,<55℃),工作油冷却器进.回油温度正常(进油<110℃)(回油<60℃),液力联轴器油箱油位正常,油质良好,透明无乳化现象。

7.润滑油滤网差压(<0.06Mpa)

8.电机两侧润滑油压正常0.02-0.03MPa,各回油观察窗油流连续.透明无乳化现象。

凝结水系统设备

1.检查凝泵泵体排空手动门在开启状态。

2.凝结水泵入口滤网差压正常(<0.05Mpa)凝结水泵出口压力正常(1.8-

3.21Mpa)

3.凝结水泵密封水压力正常(0.2-0.6Mpa)

4.推力轴承冷却水畅通,压力正常(0.4-0.6Mpa)

5.推力轴承温度<75℃,电机轴承温度<70℃。

定冷水系统设备

1.检查定冷水水箱水位(530-600MM),

2.定冷水的电导率(0.5-1.5us/cm),

3. 定冷水的压力0.1-0.2Mpa。

4.检查离子交换器投运正常。

密封油系统设备

1.检查油氢差压(0.036-0.076MPa),

2.油箱油位(370-600mm),

3.密封油泵压力大于0.57Mpa小于1Mpa,

4.密封油循环泵出口压力(0.25MPa),

5.密封油真空泵组运行正常。

真空泵系统设备

1.分离器水位大于150mm,入口气动阀状态正确,

2.真空泵无甩水,

3.真空泵进水温度不大于33度。

闭式水系统设备

1.检查闭式水泵电机轴承温度正常<80oc,

2.入口滤网差压正常(小于60KPa),

3.闭冷泵及电机轴承振动.温度正常,

4. 入口压力正常(0.15-0.2MPa ),出口压力正常

(0.55-0.65MPa)。

EH油系统设备

1.检查EH油箱油位正常(300-540mm)、油温正常(35-55oc);油压正常(11.2MPa);

2.检查循环再生系统运行正常;

3.检查蓄能器压力正常(11.2MPa);润滑油系统

1.主油箱油位正常(1470-1670mm),系统无渗漏。

2.检查排烟风机运行正常,备用风机备用状态良好。

3.检查润滑油温在40~45℃之间

4.检查油净化装置运行正常

空冷岛系统设备

1.检查风机减速箱油位.油温正常,风机无异常振动.摩擦,电机温度正常。

2.检查各单元隔离门关闭,门上部封闭窗钢板及各处护板无松动.缺失

3.检查各单元内无杂物

采暖换热站

1.检查采暖循环泵运行正常,振动,温度正常

2.循环泵出口压力0.6MPa集水器温度70℃

3.集水器压力0.4MPa

4.采暖补水箱水位正常0.8-1.3m,补水泵运行正常,出口压力0.2-0.25MPa。

5.分水器压力0.4MPa

6.分水器温度110℃

7.分汽缸压力0.4MPa

8.分汽缸温度150℃

除氧器平台设备

1.#2高加各阀门位置正确且无渗漏。

2.抽汽压力正常4.591MPa.水位正常200mm。

3.膨胀水箱水位正常1000~1350mm。

4.除氧器水位2050~2350mm.压力正常(<1.148MPa),除氧器上面管道.阀门无跑.冒.滴.漏现象,排氧门位置正确。

低压加热器系统

1.#5 低加各阀门位置正确且无渗漏,抽汽压力正常0.532MPa.水位正常400mm。

2.#6 低加各阀门位置正确且无渗漏,抽汽压力正常0.27MPa.水位正常400mm。

高压加热器系统

1.冷再管道处各阀门位置正确且无渗漏。

2.#1 高加各阀门位置正确且无渗漏。抽汽压力正常

(<6.48MPa).水位正常200mm。

3.辅汽供轴封管道处压力正常.温度正常。

4.#3 高加各阀门位置正确且无渗漏。抽汽压力正常1.975MPa.水位正常200mm。

5.A.B.C电泵前置泵入口电动门处正常

6.机房环境温度及屋顶风机运行情况

辅机冷却水系统设备

1.机力通风塔水池液位维持较高水位但不溢流.浮球阀自动补水正常.机力风机电机温度.声音正常,风机轴承油位正常;

2.前池液位.液位变送器正常,前池盖板完好;

3.检查辅机泵轴承温度.电机轴承温度正常,泵出口压力正常.出口液控蝶阀执行机构油位.油压(13-16MPa)正常;

4.各个阀门状态正确,泵房无积水现象,确认备用泵备用良好.排污泵状态正确.坑内清洁.门窗完好。

各设备公共检查项目

1.检查系统各管道.法兰.阀门.表计连接处无渗漏现象,保温完整。

2.检查设备周围干净无杂物.各地脚螺栓紧固,电机外壳接地线完好,标示.标牌完整。

3.检查设备运行正常,振动.温度.声音正常,轴承油位在

1/2-2/3,油质良好透明无浑浊;4.各系统阀门位置正确。(二)巡回检查路线

集控室→二号高加→膨胀水箱→除氧器→三号高加→一号高加→机头油压→五号低加→六号低加→汽轮机发电机组→高压遮断模块→轴加→七号低加→氢气干燥器及油水继电器区域→漏氢监视仪及氢气纯度仪→密封油浮子油箱→真空破坏门→主汽门、调门→闭冷泵→EH 油泵区域→主油箱→油净化装置→凝泵坑排污泵→C 电泵→B 电泵—A 电泵→电泵密封水水封→凝

泵→→氢气汇流排→密封油真空泵组→真空泵→密封油泵区域→定子冷却水泵区域→空冷岛→辅机冷却水泵房→0米采暖加热站→6.3米采暖加热站→回集控室

发电机

1.冷却系统应运行正常,无漏氢、漏水现象。

2.发电机静子线圈、铁芯及线圈出水温度正常。

3.发电机声音正常,无金属磨擦或撞击声,无异常振动现象。

4.励磁系统运行正常碳刷无过短、冒火、卡涩、跳动、破裂现象。

5.发电机各在线表计运行、指示正常。

变压器

1.声音、油位、油温、油色应正常。

2.接头接触良好,无发热现象。

3.瓦斯继电器内部应无气体、且无渗油、漏油现象。

4.冷却系统应运行正常(强油风冷)。

5.有载调压装置油位,油色正常;电源正常。

6.瓷套管清洁无裂纹和放电现象。

7.呼吸器畅通、硅胶无变色。

8.各部件无渗油情况。

9.干式变压器小室的门、门闩座完整,房屋应无漏水、渗水、照明和通风系统良好;绕组温度正常,无过热。

发电机励磁调节装置

1.调节柜、功率柜、辅助柜柜门关闭良好。

2.柜内各元件无异味,各变压器声音正常。

3.功率柜上熔断器应无熔断信号。

4.柜上各开关位置信号指示正确,与远方指示相符。

5.柜上仪表指示正常,与远方指示相符。

6.室内温度正常,空调运行正常;柜内冷却风扇运行正常。

电压、电流互感器

1.电压互感器运行zc一次保险、二次小开关无熔断或掉闸现象。

2.电流互感器运行正常,二次回路端子无开路放电现象。

3.检查接头无过热,本体无异声、异味,互感器表面瓷质部分应清洁完整,无破损和放电现象。

4.电流互感器SF6气体压力应正常(0.75MPa),无漏气现象。

6KV配电室

1.柜面信号继电器有无掉牌,红绿指示信号灯与实际运行情况相符。

2.开关分合闸指示正常。

3.真空开关无异声、无焦臭味。

4.盘内继电器无抖动和异常情况。

5.柜门应关闭,有电压监视灯指示正常。

6.各真空开关触头温度无过热报警(70°C)。

7.室内无漏水。

UPS系统

1.各表计指示与运行工况相符。

2.无异常报警信号。

3.UPS柜内无异味,无异声。

4.各电源电压正常。

MCC配电盘

1.“近控/远控”切换开关位置正确。

2.红绿灯指示正确。

3.母线电压表指示正常。

柴油发电机

1.燃料系统、润滑油系统、冷却系统无渗漏,蓄电池的充电电流和电压,各开关、阀门位置均应符合自启动状态。

2.燃油箱、润滑油箱的油位应处于正常位置。

3.控制面板无异常闭锁信号。

330KV升压站:SF6开关

1.SF6开关气体无泄漏,开关储能机构无异常。

2.开关分合闸指示正确,瓷套管无裂纹和放电现象。

3.开关控制箱内各继电器、温控器、照明灯、切换开关、保护压板均正常。隔离开关

1.触头接触良好,无过热现象。

2.支持瓷瓶无裂纹和放电现象。

3.操作机构箱切换开关均正常。

4.闸刀的分合闸指示与实际相符。

5.闸刀的操作连杆无裂断现象。

瓷绝缘设备(如悬式绝缘子、支持绝缘子、避雷器等)

1.装置无伤裂、放电闪络痕迹和异常声响。

2.引线应无断股、散股现象。

3.避雷器动作情况,并抄录次数。

4.避雷器的接地良好,毫安表指示是否过大。

二次设备

1.继电器罩壳完整,铅封完好,玻璃清晰。

2.继电器接点无异常抖动现象。

3.继电器线圈无过热、烧焦、冒烟。

4.信号继电器无掉牌指示。

5.保护压板位置符合运行方式要求。

6.保护及自动装置电源和运行指示信号灯正常。

直流配电设备

1.充电装置运行正常。

2.直流母线电压在监视范围内。

3.熔丝无熔断,各操作电源、合闸电源、信号电源开关指示灯符合运行状态。

4.蓄电池运行正常。

5.各段直流母线无接地报警信号。

电气交接班检查回到集控室检查哪些项目?(6分)

检查电气工器具是否完整

检查标示标牌

检查地刀、地线记录是否一致

检查工作票、记录表单等。

室外压器特和配电装置殊检查项目有哪些?(7分)

瓦斯、差动保护动作后应立即进行全面检查,异常运行情况下应增加检查次数。

大雪天时,应检查变压器引线接头部分是否有落雪立即融化,以判断是否过热,导电部分应无冰柱。

大风时检查变压器上部引出线不应有剧烈摆动及松动现象,顶盖和周围无杂物。

大雾天,各部无火花放电或异常。

雷雨后,检查套管无闪络放电现象,避雷器放电动作计数器的动作情况,套管无破裂及烧伤痕迹。

气温突变时,应对变压器的油温、油位进行特别检查,冷却装置的运行情况,是否有过热或冰冻现象。

过负荷运行时,监视负荷、油温、油位的变化,引线接头接触良好,无过热现象,冷却系统运行正常。

(二)巡回检查路线

#1机组:集控室→#1发电机本体及励磁碳刷→#1机6KV配电室→#1机励磁小间→#1机封闭母线→#1机微正压装置→#1机发电机在线监测装置(绝缘过热、局部放电、转子匝间短路在线监测装置)→#1 机发电机中性点接地装置→#1 汽机电子间(#1 发变组、#01 启备变保护装置、厂用电快切装置、故障录波器)→#1机高厂变、主变→#01启备变→#1机空冷配电室→330KV网控继电器室、UPS及MCC段→330KV室外配电装置→330KV网控蓄电池室→辅机冷却水泵房MCC配电室→#1 汽机PC 配电室→励磁变压器→#1 汽机MCC 及汽机保安MCC 段→#1锅炉MCC 及锅炉保安MCC 段→#1 锅炉PC 配电室→公用PC 配电室→柴油发电机室→#1机6.3m保安PC配电室→#1机直流配电室及UPS装置→#1机直流蓄电池室→#1机锅炉电子间→集控室。#2机组:集控室→#2发电机本体及励磁碳刷→#2机6KV配电室→#2机励磁小间→#2机封闭母线→#2机微正压装置→#2机发电机在线监测装置(绝缘过热、局部放电、转子匝间短路在线监测装置)→#2 机发电机中性点接地装置→#2 机汽机电子间(#2 发变组保护装置、厂用电快切装置、故障录波器)→#2 机励磁

变压器→#2 汽机MCC 及汽机保安MCC 段→#2 汽机PC 配电室→#2 机主变、高厂变→#2 机空冷配电室→#2 锅炉MCC 及锅炉保安MCC 段→#2 锅炉PC 配电室→公用PC 配电室→柴油发电机室→#2 机6.3m 保安PC 配电室→#2 机直流配电室及UPS装置→#2机直流蓄电池室→#2机锅炉电子间→集控室

工程巡检制度

工程巡检制度-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

工程巡检制度 1.目的 提升我司工程管理水平,保证我司房地产开发项目的工程质量; 加强项目质量的过程控制; 协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患; 促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流,提升工程管理水平。 2.范围 适用于XX有限公司在建房地产开发项目的工程巡检工作。 3.类别 公司实施分级巡检制度,即项目内部巡检和公司巡检; 公司巡检主要内容为工程质量、进度、安全文明施工,由工程管理部组织实施,巡检后形成《项目巡检周报》、《项目巡检月报》报送公司工程副总经理、公司总经理,同时抄送各项目部、运营管理部。 项目内部巡检主要内容为工程质量,由项目部组织实施,每日形成《项目质量日报》,每月形成《项目质量月报》,报送公司工程副总经理、公司总经理,同时抄送工程管理部、运营管理部。 4.职责。 工程管理部 4.1.1负责对公司在建项目定期或不定期的具体巡检工作; 4.1.2负责巡检计划、巡检报告、整改方案、整改情况反馈表的上报、信息发布 与备案; 4.1.3负责《项目巡检周报》、《项目巡检月报》的编制和传送; 4.1.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查,并编制项目整改情况 反馈表; 4.1.5负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及施工经验的推广。

项目部 4.4.1负责全面配合工程管理部的巡检工作; 4.4.2负责项目内部日巡检工作的组织; 4.4.3负责《项目质量日报》、《项目质量月报》的编制和传送; 4.4.4负责对工程管理部和项目内部巡检过程中发现的问题,编制项目整改方 案,督促监理单位、施工单位整改和落实,及时反馈整改情况。 5程序 公司巡检 5.1.1公司巡检由工程管理部组织实施; 5.1.2工程管理部在项目施工总进度计划确定后,针对该项目制定巡检计划;5.1.3巡查计划根据项目施工阶段确定,确保在重要的施工节点进行巡查,如土 方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等,主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设巡查节点; 5.1.4原则上对每个在建项目巡检次数每月不少于2次,每次巡检时间不少于2 个工作日; 5.1.5巡检记录按附件1《项目工程(质量)巡检记录表》格式填写,对现场工 程质量及安全文明重要问题进行拍照,以备用作“巡检报告照片说明”; 5.1.6每次巡检结束后,要求项目部对巡检结果进行确认,对存在问题提出整改 方案并及时通知监理单位和施工单位整改。 5.1.7对巡检过程中发现的相关问题进行后续跟踪和检查,相关问题的整改情况 在附件《项目周、月巡检报告》中按格式填写。 5.1.8工程管理部根据巡检和问题整改情况,视必要性组织工程案例研讨,编制 或修改相关分项工程质量控制实施细则; 5.1.9根据巡检记录每周周五编制《项目巡检周报》,每月月末编制《项目巡检 月报》,其填写格式和报送要求详见附件2、附件3。

生产设备巡检管理规定

生产设备巡检管理规定 The latest revision on November 22, 2020

生产设备巡检管理制度 1.目的:规范生产设备巡检内容、程序、标准,确保生产设备安全有效运行。 2.制度 执行人 项目部巡检由机械管理人员执行; 机械公司在项目开工二十日内明确巡检员(可兼职),并报(或更换巡检员时)项目部机械管理人员。 专业公司在进场十五日内明确一名机管员,并报项目部机械管理人员,负责本单位在本现场机械的管理。 范围 机械管理人员巡检的范围为所有分承包方使用的生产设备; 机械公司巡检员巡检范围为机械公司出租的生产设备。 程序 机械管理人员每周对现场大型设备至少进行一次巡检,每月至少对主要设备进行巡检一次;每两月至少对其他设备巡检一次;对新租赁进场使用的设备,接到租赁单位递交的《能力认可表》(自检单)三日内巡检。 机械公司巡检员每周对机械公司在项目部出租使用的起重设备进行一次巡检。

机械公司每周一前将上一周的巡检情况记录交机械管理人员验证; 重点内容及标准 检查起重机械的各安全防护装置是否有效,如力矩限制器,各种安全保护限位器、限制器、指示器、限位止挡等,检查起重机械的各重要零部件,如钢丝绳、制动轮、吊钩、卷筒等。 施工升降机每使用三个月做一次坠落试验,并要有《施工升降机负荷试验记录》。 起重机械的轨道和基础符合说明书及使用要求,要有定期的《起重机基础及轨道测量记录》及《起重机转道接地测量记录》。 起重机械不用时夹轨器放下夹紧。 起重机械各主要部件完好,钢丝绳无变形、断丝等缺陷;制动轮、制动片无过度磨损;吊钩危险断面无塑性变形、裂纹和过度磨损;滑轮无裂纹、无轮缘破损。 起重机械操作人员持(有效)证上岗,穿戴举止文明。 起重机械的工作记录填写完整准确,发现问题能及时解决,在未解决前能采取有效可靠的防范措施,能形成闭环。 机械外观各部清洁,机械本身外观形象达到整齐、干净;各外观部位无积尘、无油污、无闲杂物;操作室及机器运行间内外油漆均匀,窗户明亮,各相关物品摆放整齐。

工程巡检管理制度

工程巡检管理制度 1.目的 通过对在建项目的巡视巡查,协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患,确保工程质量和进度及文明施工。 2.适用范围 适用于公司所有开发项目的工程巡检管理。 3.职责 3.1工程管理部 3.1.1组织对各项目的巡查,对施工情况进行评价,提出整改意见,并跟进整改措施的落 实情况。 3.2工程部 3.2.1配合工程巡查,进行整改措施的落实。 3.3设计管理部/成本管理部/运营管理部 3.3.1参与工程巡查,对施工情况进行评价,提出整改意见。 3.4分管副总裁 3.4.1审批《工程巡查报告》及整改方案。 4.程序 4.1制定项目工程巡查计划 4.1.1项目开工前,工程管理部编制《项目巡检小组分工表》并根据各个项目的工程特点 编制《项目巡查内容清单》,明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点,并组织各项目讨论确定。 4.1.2巡查频率及时间规定: 1)根据项目施工各阶段确定项目巡查时间,确保在重要的施工节点进行巡视,如土 方开挖过程中、基础工程第一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标 准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、交房前两周左右; 2)主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动,视工程实际情况再增设巡查节点; 3)在满足上述条件基础上,工程管理部可根据现场实际情况,随时进行工程质量、 进度、安全的检查,并将检查结果汇总,计入工程管理部月度报告中。对于各项 目的管理检查,必须保证每月巡查一次; 4)工程管理部每月底根据一个月内的检查情况和工程管理部组织的本次月度大检 查情况组织对供方的管理评价,充分听取各项目的意见; 5)每个项目每次的巡检时间原则上不超过一个工作日。 4.1.3检查方法包括观感检查、仪器检查、资料抽查等。 4.2巡查准备

巡检员岗位职责

工程巡检员岗位职责 我公司一直秉承着以人为本、全员参与、预防为主、持续改进的方针,近乎苛刻的施工要求,精益求精的施工态度只为打造完美工程。巡检员是装饰工程施工过程中质量的保证。巡检员必须遵守以下岗位职责: 一、负责检查监督施工组织设计的质量,保证措施的实施,组织建立各级质量监督保证体系。 二、严格监督进场材料的质量、型号、规格、监督各项施工班组操作是否符合规程。 三、按照规范规定的分部分项检验方法和验收评定标准,正确进行自检和实测实量,填报各项检查表格,对不符合工程质量标准、质量要求返工的分部分项工程,写出返工意见并出具罚款单。 四、提出工程质量通病的防治措施,提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。 五、对工程的质量事故进行分析,提出处理意见。 六、向每个施工班组做质量验收评定。 七、每个项目施工都应在施工段(墙、柱、梁、板)贴上质量检查验收表。如:混凝土柱:(浇灌时间、拆模时间、垂直度、平整度、施工班组、木工、混凝土工、施工负责人、检查人)制表贴于柱上。 以质量求生存、以效益求发展。 巡检考核标准 一、工程巡检划分三级:优秀、正式和见习。 二、巡检部经理对工地及客户定期、不定期的调查回访,考核工程巡检在工作中的专业技术水平、处理问题的能力、与客户和工程队的协调能力及客户的满

意度。对工程巡检的各项能力进行综合评分,并定期张榜公布。定期(六个月)考核升降。巡检级别与工资奖金挂钩。 三、每名巡检员申报本人同时最多负责巡检工程个数(原则上最低不能 少于5个,最多不能超过15个)。 四、质量技经部接到施工合同后,将报价、图纸等相关资料送工程统计 员备案一份。 五、工程统计为工程队开据开工通知单和发包合同。 六、工程部接到开工通知后,由工程部经理指定巡检员、审核确定具体 巡检工程个数及巡检次数,工程统计在每月25日前将工程部“巡检当月完工工程统计表”工程部备案。 七、巡检下工地后,按“巡检常规检查项目单”逐项填写,签字,当天 工地负责人签字,2日内交至工程部文员处签字备案、电脑登记。 八、工程部经理、执巡检填写的“检查常规检查项目单”到工地抽查巡 检工作质量,回公司后2天内将抽查结果报至工程部文员处电脑登记备案。 九、客户服务部投诉接待员对在施工程进行电话回访、接待投诉,并迅 速将投诉记录转至工程部经理处,由工程部经理和客户服务部经理对投诉是否成立进行核实调查登记备案。 十、造成媒体曝光、法律诉讼等恶性事件的工程,由工程部经理和客户 服务部经理签字确认后,登记备案。 十一、每月20日,工程部文员根据考核标准,对巡检本月工作进行汇总统计,核算工资发放数额,报工程部经理及人力资源部经理审核签字后,每月23日前报财务部,经总经理签字批准,由财务部核发工资。

工程项目质量检查和验收制度(新版)

工程项目质量检查和验收制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0250

工程项目质量检查和验收制度(新版) 1编制依据 1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。 2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。 3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。 4、经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。 5、与有关单位议定的补充质量标准;上级或本单位召开的有关会议正式作出的技术决定。 2工程质量三级检查验收: 1、工程质量检查验收分队(班)自检、项目经理部复检和工程

管理部专检三级进行。 (1)队(班)自检:施工人员应对施工质量负责,施工后立即自行检查,发现问题即行处理,不合格不交工;并同时做好自检记录,在完工时交项目经理部复检。 (2)项目经理部复检:项目经理部对队(班)提交的自检技术纪录进行复检(全检),工程管理部应组织足够的人员深入现场,及时掌握施工情况,在组织复检的同时,帮助施工班组解决施工过程中遇到的技术问题。 (3)工程管理部专检:在项目部复检完成后,填写完成复检记录,向工程管理部提交质量检查申请。 2、三级检查验收项目的划分由管理科制定。 3、多工种接续施工的工程应进行工序交接检查,上道工序不合格,下道工序施工人员有权拒绝继续施工。 3质量等级的评定: 质量等级的评定按分项、分部和单位工程三阶段进行。质量评定分为合格、优良两级。分项或分部工程评级作为分部或单位工程

设备三级巡检制度

设备三级巡(点)检制度 为了更好地做好设备巡检工作,及时有效地掌握设备运行状态,以预防为主,做好设备预知维修,确保设备安全稳定的运转,特制定本制度。 第一条设备类别 根据设备系统中设备的重要程度对设备分为A、B、C三类。 其中:A类设备:主机设备。 B类设备:影响主机运行的设备。 C类设备:除A类和B类之外的其它设备。 第二条巡检范围及工作内容 1、一级巡检的巡检范围及工作内容 一级巡检人员为设备使用部门的专职巡检人员。 1)、巡检范围:生产线上的A、B、C三类所有设备。 2)、工作内容: 一级巡检内容应按岗位巡检标准规定内容、时间、路线进行,其具体巡检内容为: a、设备运行中异音、震动、温度、异味。 b、润滑系统工作情况(油位、油压、油温、冷却水温等变化情况)。 c、运转件是否有移位、震动等。 d、目测部件是否开裂、变形、开焊。 e、检查设备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动。 f、检查各部件是否齐全、可靠。 g、检查安全防护设施是否齐全、完好。 h、设备跑、冒、滴、漏及现场环境卫生等状况。 一级设备巡检工在对设备进行巡检时,要配带一些小型维护、维修工具(如:扳子、钳子、螺丝刀、验电笔、撬杠、锤子等),用于在设备检查中对设备进行简易维护维修。凡是通过简易工具就能处理

的设备问题,一级巡检工要自行处理,处理不了的,要及时报告部门领导,转交维修部门和维修人员一起处理。 巡检记录要规范、完整、清晰,不得缺失。 3)、设备使用部门检查 各设备使用部门分管领导每周组织各班组长和相关技术人员等对所属设备以点检和巡检的方式进行设备检查。设备检查具体内容有以下几个方面: a、对现场设备按照设备巡检标准规定的项目、内容进行检查设备,监督并复检岗位日常巡检是否落实到位,并检查班组日常巡检记录是否规范、完整、清晰。 b、检查设备的运行情况和技术状态,对发现的异常、磨损情况作好记录,确定出现部位,更换的部件及所需材料,报设备动力处。 c、检查设备现场擦试和维护保养情况。 d、对设备的异常情况,必要时应采用技术状态监测仪进行监测,并将情况及时反映给设备主管部门。 e、部门领导要对一级巡检质量负责。每天要对一级巡检质量进行检查和考核。 2、二级巡检的巡检范围及工作内容 二级巡检人员为设备管理部门的专职巡检人员。 二级巡检主要负责对设备关键部位进行点检,分为精密检测和日常点检两个层次的巡检人员。 (1)、精密巡检工的巡检范围及工作内容 精密检测的目的是早期定量地预测设备的恶化程度,采取相应措施,减少故障停机次数,使设备维修转变成状态预知维修。 1)、巡检范围:生产线上的A类设备和B类设备的关键部位。 2)、巡检方式及内容: 精密巡检内容应按设备说明书及相关规程要求进行,其具体巡检方式和内容为: (a)温度监测:通过对运行中设备局部温度的在线或巡回监测

H3C网络设备巡检服务工作规范

XX信息中心 网络设备巡检服务工作规范 (H3C设备网络) V1.0 信息中心 2011年8月 目录 1概述 (5)

2巡检工作流程 (5) 2.1巡检前期准备 (6) 2.2数据采集阶段 (7) 2.3数据分析和报告生成阶段 (7) 2.4汇报和满意度调查阶段 (7) 3网络巡检数据采集方法 (7) 3.1手工数据采集方法 (8) 3.2网络管理平台数据收集方法 (8) 3.3巡检工具数据采集方法 (8) 4网络巡检服务基准数据库的建立 (8) 5网络巡检工作内容 (9) 5.1巡检工作的主要内容 (9) 5.2网络巡检工作技术涵盖 (10) 6网络系统巡检基本判断标准 (10) 7设备相关信息收集 (12) 7.1软件版本及硬件信息分析 (12) 7.1.1当前设备硬件信息 (13) 7.1.2当前设备运行软件信息 (14) 7.2设备板卡硬件配置信息分析 (14) 7.3设备运行状况检查 (15) 7.3.1设备CPU工作状态检查 (16) 7.3.2设备CPU利用率分析 (16) 7.3.3设备MEMORY使用状态检查 (17) 7.3.4设备MEMORY利用率分析表 (18) 7.4设备运行状态检查 (18) 7.4.1电源的工作状态 (18) 7.4.2风扇的工作状态 (19) 7.4.3设备工作温度 (19) 8 端口的可用性、准确性检查 (19)

8.1端口状态检查 (19) 8.1.1基本网络接口状态分析 (22) 8.1.2接口半/全双工模式和链路类型 (23) 8.1.3接口稳定性统计信息 (23) 8.2端口状态检查表 (23) 9 设备端口负载及流量检查 (24) 9.1设备缓存信息检查 (24) 10 网络架构、配置信息分析 (24) 10.1网络结构检查 (24) 10.1.1检查内容 (24) 10.1.2检查方式 (24) 10.2网络配置信息检查 (27) 10.2.1检查内容 (27) 10.2.2检查方式 (27) 11 LOG信息检查 (30) 11.1标准的LOG格式 (30) 11.2LOG日志等级 (30) 11.3日志信息分析表 (30)

车间巡检员岗位职责

车间巡检员岗位职责 车间巡检员岗位职责 篇一: 巡检员岗位职责2巡检员岗位职责及考核办法(试行) 1.主题内容与适用范围本标准规定了车间巡检员岗位的职责、人员素质要求、作业程序、作业方法、作业要求、安全注意事项及检查考核办法。 2.人员配置每两条生产作业线配一人 3.岗位职责 1、目的为了确保生产过程的产品质量、人员操作、文件等均处于受控状态。具体规定如下: 3. 1. 检验员每天必须对车间内所生产的产品的质控点、检验点,进行巡检,并做好记录(包括巡检内容、日期、时间、处理结果等) 3. 2. 巡检内容包括: 3. 2. 1.产品基本质量是否符合要求(如外观、配置等) 3. 2. 2.工人作业是否符合规定要求(如带手套、产品堆叠等) 3. 2. 3.工艺文件是否有效,是否及时执行或更换。 3. 2.

4.投入的原材料及生产产品的实物是否要求。 3. 2. 5.生产现场环境是否符合要求。 2、检时如发现问题,应确定产品受影响的范围,并按《不合格程序控制》执行,并做好记录,涉及产品修模应及时向班长或车间主任反映或及时上报主管领导解决。 3、在巡检质控点、检验点时连续发现有装配造成的问题,对直接等相关人员按《生产部按质按件计资的管理办法---品质奖惩》进行相应的经济处罚,性质严重时,掉离原岗位。本岗位人员必须掌握本公司技术标准要求或符合岗位技术等级相应标准要求的规定。图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看 6.2岗位各项指标纳入班组、车间经济责任制考核,每月按指标完成情况,实施奖、罚处。 篇二: 巡检工岗位职责巡检工岗位职责 一、对班长和主操作员负责,服从班长及主操作员的工作安排。协助主操作员完成DCS操作工作。负责协助本岗位的设备操作、工艺操作、安全技术操作,设备的运行监视、设备运行记录、工艺运行记录,确保生产安全稳定运行。对工艺系统的各项技术参数及阀门的操作必须向班长及主操作员汇报。 二、对本岗位的设备、仪表、操作工具及安全消防器材等,应当管好、用好、维护保养好。正确使用、维护各种运行设备、设施,根据设备的结构特点及化工操作要求,安全操作。 三、认真执行巡回检查制度,确定巡回检查路线。负责本工序的现场安全生产巡检工作,按照规定的巡检路线和内容进行巡检,并且要及时发现处理生产中的各种异常情况。每一个小时要对规定巡检内容巡检一次,并与主机操作员保持联系,确认生产状况,设备运行状态

工程部工地巡检制度

工程部工地巡检制度 【目的】 为全面了解工地现场施工情况,通过对项目巡查质量结果的整改与检审,及时发现并解决施工中存在的相关问题,提高公司项目质量,品质等目标的管控能力。使在建项目现场工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化,促进各项工程质量及施工,安全管理水平不断提高。 【适用范围】 适用于港中旅房地产开发有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。 【巡检组织机构】 成立工地巡检工作小组: 组长:公司总经理室分管领导 副组长:工程技术部经理/副经理 组员:各专业工程师 巡检内容:项目工程质量、现场安全文明施工 【管理细则】 1. 工地巡检安排 公司巡检 巡检安排视工地情况而定,原则上每周一次,巡检由工作小组组长带队(组长缺席时由副组长带队)进行全面工地巡检,所有组员参加,总包项目部经理和监理公司总监陪同检查。对巡检中发现的问题由工程技术部相关专业工程师填写整改意见后交施工单位项目经理和监理公司签收,安排专人督促施工单位整改。 日常巡检 1.2.1 要求工程技术部专业人员每个工作日对施工作业点进行日常巡检,日 常巡检查上下午各两次。 1.2.2 由工程部全体成员独立进行,可视施工情况通知项目部和监理工程师 参加,施工质量、进度问题及相应措施的实施,由分管领导对管理日志不定期抽查。、 1.2.3 每日下班前所有巡查人员写出管理日志,注明当日巡查情况和实践, 文件编号:CTS -YJ -YJ -GDXJ 版号:A 修该状态 0

记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及 相应措施的实施,由分管领导对管理日志不定期抽查。、 月度检查 建设单位组织各专业工程师、监理单位、施工单位及相关专业负责 人对施工质量、文明施工、进度问题等巡查,发现存在问题按照奖 惩制度进行处罚。 季度检查 建设单位委托第三方专业机构检查,建设单位专业工程师、监理单 位、施工单位负责人及相关专业负责人参加,发现施工质量、文明 施工存在问题及进行通报及处罚。 安全巡查 工程技术部安全巡查在每周领导巡检后,由工程技术部人员、安全员带队,项目部专职安全员和监理部专职安全员参加,进行工地的全面安全巡 检。安全检查做到每次有记录,对查出的事故隐患应做到定人、定时、 定措施,落实资金全面整改。 对巡检中发现的问题安全员填写整改意见并交由项目部经理和监理签收,安排专人负责督促施工单位整改。施工员和安全员应对整改结果进行 复查,合格后才可继续施工。针对整改工期较长的部位,签发整改通 知单,限期整改并进行复查。 工程技术部全体成员在日常巡检过程中发现的安全隐患及时通知项 目安全员责成施工单位进行整改。 2. 工地巡检的主要内容 了解现场施工质量、安全、进度计划落实完成情况、资料动态,及时发 现施工中存在的质量、安全文明施工、进度和资料问题。 对巡检中发现的质量缺陷不正确的施工方法、工艺、未按标准实施等问 题提出整改意见。领导巡检还对较大或重大问题现场作出处理,必要 时召开现场会议。 3. 整改单签回和处罚办法 涉及停工或重大质量安全隐患并由此引发处罚的由巡检工作小组组长审 批,检查成员签发整改通知单。 日常巡检中发现的一般问题整改通知书由工程技术部经理(副经理)审

岗位巡检内容

班组岗位安全巡检路线 1、作业队平台经理 1)、岗位职责 1)贯彻执行公司的各项规章制度,在基层队领导的指挥下,认真履行本岗位工作职责,是本队QHSE管理的第一责任人。 2)负责本队的生产组织和经营管理工作,组织全队员工努力完成各项工作目标。 3)全面负责本队的QHSE管理工作,在全队贯彻、推行QHSE体系管理。 4)负责本队员工的思想教育和知识培训工作,按规定对全队员工进行QHSE 知识培训。 5)负责本队施工作业中的QHSE监督检查,不断提高本队QHSE表现水平,使队伍建设不断迈上新的台阶。 6)负责落实本队员工的岗位责任制、QHSE职责、设备巡回检查制、交接班制、岗位操作规程的执行情况。 7)负责重点工作、高风险作业点的现场指挥、监督;负责项目的QHSE风险评价。 8)按时参加基层队(项目部)的安全生产例会,组织本队的QHSE分析会。2)、岗位风险 1)本岗位是全队HSE管理的责任岗位,负责全队的健康、安全与环境管理和HSE表现水平,本岗位人员能力的高低直接影响全队的HSE管理水平的高低。 2)本岗位对项目的风险识别和控制、削减措施的制定,以及岗位人员的职责分工,直接影响着本项目HSE风险能否得到控制。 3)本岗位人员跟班工作时,在顶替其它岗位人员后,对相应的岗位技能和HSE职责不清易造成危害的发生。 4)重点工作或高风险作业中,由于判断失误,易造成事故的发生。 5)组织生产时,为了赶生产进度,容易主观臆断,违章指挥,造成严重风险及危害。 6)对全队人员的组织是否协调,对健康、安全与环境管理的态度一定程度

上决定着全队人员对健康、安全与环境的重视程度。 3)、岗位风险削减和控制 1)本岗位人员严格按岗位条件要求配备,公司、基层队(项目部)要加强本岗位人员的培训和教育工作。本岗位人员应努力学习HSE知识和本专业技术,提高自身素质。 2)在项目施工前,要和基层QHSE管理小组人员、本队有经验的人员共同对项目进行详细策划,尽可能的识别项目风险,制定出行之有效的风险控制和削减措施,并将措施落实到本队各岗位和人员。 3)思想上一定要树立“HSE工作第一,预防为主的思想”,生产组织协调有序,发现人员思想波动要积极做好开导工作,调动全队人员的HSE管理积极性。 4)跟班工作时,若顶替其它岗位人员,必须提前熟悉所替岗位的HSE职责和技术要求,严格按该岗位技术要求和HSE职责施工作业。 5)重点工作和高风险作业工序,要提前和有关人员商议,并学习项目QHSE 工作计划书,熟悉有关控制手段,当没把握时,应提请基层队(项目部)或公司有关专业人员现场指挥,使实际风险得到最大限度的控制。 6)严格按有关规定组织生产施工,当生产和HSE发生矛盾时,应以HSE为第一要素,制定合理解决办法,倾听其他人员意见,不盲目蛮干,违章指挥。4)、工作指南 1)施工前与顾客办理交接手续,落实项目所在地环境,了解顾客要求和相关方意见。 2)与基层队(项目部)QHSE小组共同对项目风险进行评价,策划,制定QHSE 风险控制和削减措施。 3)督促工程师严格进行施工方案设计和QHSE工作计划书设计,明确本项目的工作步骤和QHSE工作计划。 4)施工前召集全队员工进行技术交底,进行QHSE工作计划书的学习,使全队人员明确各自的工作内容和岗位职责,了解本岗位的QHSE岗位风险和控制措施。 5)跟班到现场,全面检查开工前的风险控制和削减措施是否到位,发现不符合及时纠正。

工程部工地巡检制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD886 工程部工地巡检制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工程部工地巡检制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 【目的】 为全面了解工地现场施工情况,通过对项目巡查质量结果的整改与检审,及时发现并解决施工中存在的相关问题,提高公司项目质量,品质等目标的管控能力。使在建项目现场工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化,促进各项工程质量及施工,安全管理水平不断提高。 【适用范围】 适用于港中旅房地产开发有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。 【巡检组织机构】 成立工地巡检工作小组: 组长:公司总经理室分管领导副组长:工程技术部经理/副经理 组员:各专业工程师 巡检内容:项目工程质量、现场安全文明施工 【管理细则】

1. 工地巡检安排 1.1公司巡检 巡检安排视工地情况而定,原则上每周一次,巡检由工作小组组长带队(组长缺席时由副组长带队)进行全面工地巡检,所有组员参加,总包项目部经理和监理公司总监陪同检查。对巡检中发现的问题由工程技术部相关专业工程师填写整改意见后交施工单位项目经理和监理公司签收,安排专人督促施工单位整改。 1.2日常巡检 1.2.1 要求工程技术部专业人员每个工作日对施工作业点进行日常巡检,日常巡检查上下午各两次。 1.2.2 由工程部全体成员独立进行,可视施工情况通知项目部和监理工程师参加,施工质量、进度问题及相应措施的实施,由分管领导对管理日志不定期抽查。、 1.2.3 每日下班前所有巡查人员写出管理日志,注明当日巡查情况和实践,记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施,由分管领导对管理日志不定期抽查。、 1.3月度检查 建设单位组织各专业工程师、监理单位、施工单位及相关专业负责人对施工质量、文明施工、进度问题等巡查,发现存在问题按照奖惩制度进行处罚。

集控巡检岗位职责

集控巡检岗位职责 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.在集控主操作员、副操作员的领导下完成管辖设备、系统的启停操作,事故处理。 2.认真执行副值长、集控主操作员、副操作员下达的操作命令,但对上级命令有违背《安全工作规程》、《运行规程》的操作,必须提出异议,对直接威胁人身、设备安全的命令应拒绝执行,并有权越级汇报。 3.严格执行“两票三制”,“安全措施、技术措施、反事故措施”,“安全工作规程、运行规程”,杜绝误动、误碰、误操作。 4.运行中发现异常要及时联系调整处理,并认真分析查找原因,严格执行《联系汇报制

度》。 5.根据运行方式、设备状态、环境气候、缺陷变化、异常工况,班中做好事故预想防患未然。 6.认真按巡检路线、巡检标准进行巡回检查,发现异常要认真执行联系汇报制度,巡检时间另行规定。 7.认真按时、实事求是做好运行日志,及时准确填写缺陷,按时查阅表单,校对工况正常,及时准确填写各种台账记录。 8.对单元主操作员、副操作员下达的运行操作命令负责。 9、对就地设备、系统运行操作维护负责。 10.对设备、系统检修安全隔绝措施负责。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

设备巡视检查内容

巡视检查 电气事故在发生前,一般会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,尽早发现缺陷,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视检查的一般制度 1、巡视检查按照车间规定的时间、巡视路线进行巡检,根据设备 繁简情况及供电性质,适当增加巡视次数; 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设 备应进行特殊巡检; 3、处于污秽地区的变电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天 气情况及污秽程度来确定; 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备 进行特殊巡视检查; 5、电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直 至设备正常; 6、新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内增加巡视, 无异常时,可按正常周期进行巡视。 二、正常巡视检查内容 1.注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象; 2.所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕迹和严重

的电晕现象,表面应清洁无污秽; 3各部位的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股、过紧过松现象; 1.检查变压器油温是否超过允许值,温升是否正常,有无异常声音, 变压器冷却装置运行情况是否正常。呼吸器内干燥器的潮解情况,防爆筒的玻璃隔膜有无破裂。气体继电器是否漏油; 2.检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,三相电流是否平衡, 电压是否超过允许值,放电装置是否良好,电容器室温是否超过允许值; 3.检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、整定值位置是否变动, 继电器的接点有无卡滞、变形、倾斜、烧伤、脱轴; 4.断路器的分合指示器及红绿灯是否正常。内部应无异常声,触头 断开时,灭弧室屏蔽罩应无红色或乳白色辉光; 5.避雷器内部应无异声,放电记录器数字清晰; 6.硅整流装置及各类直流电源装置有无异常声、过热、异味。电容 器储能装置检查试验正常; 7.微机保护装置显示是否正常,后台机是否有报警记录,直流母线 电压是否正常; 8.各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值。其他各种仪 表指示信号是否正常; 9.检查电缆终端盒、绝缘油有无过热熔化、漏油,有无放电痕迹及 声响;

巡检工作的基本要求内容

培训记录

第一章巡检工作的基本要求 第一、巡检工作安排 当天的工作安排主要依据周计划安排,同时须结合当天的天气情况;维护站主管要依据发电情况、故障处理情况、基站重要程度、基站地理位置等合理统筹安排巡检线路,将维护人员合理的分配到相应的工作区域。 第二、巡检前的准备 1、巡检人员负责带上需巡检基站的钥匙,并做好《基站钥匙使用登记》表。 2、巡检人员穿公司配发统一着装、便于活动,穿防滑、绝缘、有良好保护性的工作鞋。切勿穿着皮鞋、硬底胶鞋或钉鞋; 3、带好仪器仪表。必备部分:万用表、钳形电流表、红外测温仪、数码相机;根据巡检周期佩带:地阻测试仪、驻波测试仪、放电测试仪、罗盘、GPS、坡度仪、笔记本电脑等。 4、工具:老虎钳、尖嘴钳、斜口钳、活动扳手、梅花螺丝刀、三叉套筒、六角扳手、大小一字十字螺丝刀、钟表一字螺丝刀、毛刷、绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带、电烙铁、黑色水笔、清洁工具等。巡检用车常备梯子; 5、材料:绝缘胶布、扎带、焊锡、松香、防火泥、防锈漆等。 6、带上常用的备件,如:电源模块、应急灯等 7、带上充足的水、风油精、创可贴等。 第二章工作容与要求 第一节基站代维工作容与要求 基站代维容包括:1、基站环境与安全巡查;2、配套设备周期检测;3、外部告警和配套设备故障处理;4、维护阶段的随工;5、存在问题整改;6、应急油机发电;7、抢险救灾和应急保障工作。具体每项容与要求见下面各部分介绍。 1.基站环境和安全巡查:对基站的环境及安全进行定期的巡查,确保基站环境整 洁,无安全隐患,符合工程规。 2.配套设备周期检测:按时、保质、保量完成各项周期检测任务,及时对检测中 发现的问题进行处理,确保机房的安全和设备的正常运行。 3.外部告警和配套设备故障处理:包括基站环境监控系统告警和配套设备故障的 处理,确保告警和故障得到及时处理。 4.维护阶段的随工:工作容包括基站投用后因基站整改、工程施工和其他维护工 作所引起的随工。 5.存在问题整改:容包括基站巡检工作中和双方现场检查中发现问题的整改,包 括基站安全、环境、规和设施,外部环境或设备本身引起的故障/告警处理,以

工程项目财务检查制度

关于印发《工程项目财务检查制度》的通知 各公司、直管项目: 为了贯彻落实公司精细化管理的指导思想,督促工程项目更好地执行公司的各项规章制度,规范各级财务人员处理日常会计的业务行为,公司决定对工程项目实施更为严格及时的财务检查制度。为明确公司财务检查小组的责任、权利、义务以及检查内容,规范检查行为,特制订《工程项目财务检查制度》。现印发给你们,请遵照执行。 特此通知

工程项目财务检查制度 第一章总则 第一条为了进一步贯彻和落实精细化管理的指导思想,强化公司各项规章制度的执行力度,防范会计差错和舞弊,特制订本制度。 第二条工程项目财务检查的形式,按时间划分为定期检查和不定期检查,按范围划分为全面检查和专项检查。定期检查每季度末进行一次。 第三条工程项目财务检查遵循的原则:合法性原则;合规性原则;

合理、公允性原则;完整性原则;真实性原则;正确性原则;效益性原则。 第四条工程项目财务检查内容:检查项目遵守国家财政税收法规情况;检查项目执行公司规章制度的力度;检查项目财务预算、计划的执行情况;检查项目经济合同的签订、结算、支付的合规性;检查项目会计人员履行职责情况。 第五条工程项目财务检查的主要方式是查阅项目在一定的会计期间或自开工以来的所有会计凭证、经济合同、工程(劳务)协作和设备租赁的结算依据等相关资料,并作好相关记录。特别是要按照本制度要求查阅所有会计凭证的合法性、合规性、真实性、完整性。 第六条被检查项目财务负责人必须根据检查组报告意见调整账务,对于违规违纪的绝不允许入帐,已入账部分必须全额由相应人员承担;对于确认收入、工程直接成本的资料需经检查组确认后才能作为记账的依据。 第二章组织机构 第八条股份公司财务部根据公司要求或年初工作计划安排,临时从股份公司内抽调财务人员组建财务检查小组,指定1人为组长,完成一个项目的财务检查工作后,该小组自动解散。 第九条股份公司范围内的所有财务人员都有承担工程项目财务检查的义务,不得以任何理由推委。 第九条财务检查小组成员组建要采取回避制度,被检查项目的财务负责人不能作为检查组成员但要在项目协助检查工作,不得擅自

网络设备巡检手册

华东政法大学网络设备巡检测试方案 华东政法大学分2个校区,分别为松江校区和长宁校区。根据要求,运维人员每个月都必须对所负责的校区网络设备进行巡检。本方案是为了针对每个月巡检的设备,巡检指标明细化。巡检的内容分网络链路巡检以及网络设备硬件巡检。网络链路巡检: 主要检查出口链路流量包括核心交换机出口流量,电信主线路、备份线路、教科网出口的流量。 硬件设备巡检包括: CPU利用率 Memory利用率 系统模块 系统电源 串联口状态 风扇 记录结果并截图 网络链路巡检方法 电信主线路、备份线路、教科网出口的流量检测方法: 利用阿姆瑞特防火墙FineTune管理工具里的“实时监控”来检测端口Bps 流量。如图所示

以上信息检测完毕后,统计结果输入到“松江巡检汇总日志”或者“长宁巡检汇总日志”的“网络链路监控统计表”。 硬件设备巡检方法 检查设备CPU利用率 命令: [H3C]#display cpu 使用discpu命令检查设备短时间内(60秒)的CPU利用率。该命令将以百分比的形式给出路由器CPU的利用率,同时显示路由器中不同进程的CPU占用率。

记录结果:5秒,1分钟,5分钟的CPU利用率。并截图存档 设备Memory利用率 命令: [H3C]# display memory dis memory显示了存储器的一般信息,它表明系统可用的内存和使用内存,注意使用的百分比数。 记录结果:已使用内存、系统总内存、剩余内存。并截图存档 检查设备系统模块运行情况检查 命令: [H3C] display device 检查H3C设备模块运行状况检查。

记录结果:有无异常状态设备,并截图存档 检查设备系统电源及风扇检查 命令: [H3C] display power 命令: [H3C] display fan 记录结果:电源有无异常状态,并截图存档 检查设备系统运行温度检查 命令: [H3C] display enviorment 检查设备H3C设备运行环境,内部各部件运行温度是否正常。 记录结果:记录温度状况,并截图存档

电厂巡检员岗位职责

1、电厂巡检员岗位职责 (1)定时巡查电厂车间各处阀门、仪表工作状态。 (2)抄录、采集电厂各项运行数据。 (3)协助维修班组各项检修工作。 (4)防止车间跑、冒、滴、漏长时间持续发生。 (5)保持车间场地干净整洁。 (6)定时炉水加药。 2、电厂集控巡检员岗位职责 1负责本专业控制室以外设备及系统的监视、调整、维护、检查巡视和投入、停运的操作。 2正确执行上一级值班员发布的操作命令。 3认真执行工作票、操作票制度,正确无误地切换热力系统及电气系统的运行方式。 4正确分析、判断异常工况,处理突发性事故。 5定期巡回检查,发现设备及系统的缺陷,及时汇报并采取相应措施,做好缺陷登记工作。 6认真填写各种记录、日志,其内容详实、字迹清晰。

7做好事故预想及异常分析工作。 8做好所辖设备系统的定期切换或试验工作。 9完成单元长下达的技术问答、考问讲解、反事故演习等培训工作。努力学习专业技术,提高自身素质。 10做好交接班及生产情况汇报工作。 3、电厂巡检员岗位职责 1、设备的巡回检查,我所在的单位是四小时一趟,也就是说一个班两趟。 2、执行定期工作:像水泵、油泵等设备的定期轮换,巡检要在就地检查设备和做一些就地的操作,另外还有抽汽逆止阀的活动性试验,巡检也要在就地查看,另外还有其它的定期工作,不一一列举了。 3、另外还有就地的操作:像电气巡检的开关停送电,机炉巡检给管道、设备注水放气,启停设备、系统时的就地检查,很多很多。 4、还有就是配合检修做安措,就是设备的隔离等等。 4、电厂巡检员岗位职责 1、负责所管辖范围的日常巡检工作,并做好当班记录,说明处理情况或处理意见。 2、配合中控室进行现场检查和处理工艺问题。 3、服从中控室操作员和值班主任的工作安排。 4、负责清理设备周边环境的积料。

工程项目部安全检查制度实用版

YF-ED-J2837 可按资料类型定义编号 工程项目部安全检查制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程项目部安全检查制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99,科学的评价项目部施工安全生产和文明施工情况,预防伤亡事故的发生,保障职工的安全与健康,特制订项目部安全检查制度: 1.巡视检查:由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查,发现问题,及时处理。 2.班组每日上班前15分钟进行班前安全提示,对当天作业环境安全情况、注意事项、

安全防护用品进行交待和检查。 3.项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、文明施工大检查。 4.接受并配合工程处、公司以及上级主管单位组织的安全、文明施工检查。 5.做好检查记录,对查出的隐患,拟定"三定"整改措施,及时整改并作好相关记录。对重大隐患,应立即停工整改,经复查合格后才能施工。

相关文档