一、专业工程特点

钢筋工程是钢筋混凝土结构的重要组成部分,钢筋与混凝土组成重要受力构件,是房屋建筑重要承重结构。钢筋工序繁多:有钢筋加工、钢筋连接及安装等,工艺要求较严,把握好每道工序是完成质量要求的关键,需要密切配合互相协调,才能搞好符合规范要求的质量标准。

二、专业监理工作流程(见下页)

三、监理工作控制要点及目标值

(一)控制要点

1、钢筋材料

(1)钢筋的品种、级别、规格要符合设计要求。

(2)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

(3)对在抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。(4)当出现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

(5)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2、钢筋加工

(1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

1)HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

2)当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时,HPB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。3)钢筋作大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。(2)除焊接封闭环式箍筋处,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;

当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第(1)条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径。

2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不宜小于90度,对有抗震等要求的结构应为135度。

3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。

3、钢筋连接

(1)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

(2)在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作

力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定、机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

(3)当受力钢筋采用机械连接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头应相互错开。

纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计具体要求时应符合下列规定:

1)在受拉区不宜大小50%;

2)接头不宜设置在柱端的箍筋加密区。

(4)同一构件中纵向受力钢筋采用绑扎接头应相互错开,绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L,(L为搭接长度)凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段,同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1)对梁类、板类及墙类构件,不应大于25%;

2)对柱类构件不应大于50%。

4、钢筋安装

(1)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。(2)受力钢筋、架力筋、箍筋、腰筋、分布筋及接结筋定位必须准确。

(3)构造柱应沿高第500mm设置2ф6水平接结钢筋,每边伸入墙内不宜小于

1.0m,外墙山墙为37墙大角部放置3ф6(见《设置钢筋混凝土构造柱多层

砖房抗震技术规程》JGJ/T13—94)

(二)目标值

1、钢筋加工的允许偏差

2、纵向受拉钢筋的最小搭接长度

注两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

3、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)

4、受拉钢筋锚固长度:因为锚固长度要计算,设计图纸应标出不同品种钢筋锚

固数值。

5、钢筋安装位置允许偏差

注:1、检查予埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取得其中的较大值。

2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

(三)、安全控制要点

1、切断机固定和活动刀之间水平间隙控制在0.5-1.0mm,断料时活动刀后退,才

可送料入刀口。严禁切烧红的钢筋及超过刀刃硬度的材料。使用前空截试运到正常后才能使用。

2、检查弯曲机并空截试运外,运转时不能正常加油或抹车床。屈曲的钢筋不能用

弯曲机调直。弯曲钢筋按规定的直径和根数进行操作。

3、冷拉机作业区示警告标志、做防护栏杆,检查两端地锚是否有效,防护罩是否

牢固,钢丝绳不能有损,符合安全使用才能操作。

4、绑扎基础钢筋时,按规定摆放支架或马凳架起上部钢筋不得任意减少,操作前

应检查基坑土壁和支撑是否牢固。

5、绑扎主柱、墙体钢筋。不得站在钢筋骨架上操作和攀登骨架上下,柱筋在4米

以上时应搭设工作台,柱、墙、梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。

6、高处绑扎和安装钢筋,不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架上,尽量避免在高

处修整、扳弯钢筋,必须操作时应配戴安全带。

7、安装绑扎钢筋时,不得碰撞电线,在深基础或夜间施工需要使用移动照明时,

电压不得超过36伏。

8、上一工序经过验收合格才能进行下一道工序施工。

四、监理工作方法及措施

(一)事前质量控制

1、检查操作人员职业证书上岗证。

2、要求施工单位要建立质量保证体系。

3、要有技术交底书。

4、钢筋各品种要有合格证及复试报告。

5、钢筋进场时应全面检查钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒

或片状老锈。

6、钢筋正式焊接前,焊工应按实际操作条件进行试焊,以确定合理的工艺参数

并制定焊接注意事项,试验合格后方可上岗。

(二)事中质量控制

1、严格要求按钢筋加工、钢筋连接、安装操作规程进行工艺加工施工。

2、加强旁站巡视监督力度及平行检验手段进行监理工作。

3、钢筋的弯曲成型应根据结构构件配筋详图,结合保护层厚度、接头形式、弯

钩及弯折的弯曲直径等要求,计算下料尺寸,绘制翻样图,才能进行。弯曲成型后的钢筋不得粘油、粘漆或粘泥等。

4、钢筋进行安装时钢筋的数量、直径、位置、接头必须定位正确,特别是主、

次梁交接处主梁上在次梁接头两侧的箍筋(吊筋)数量及设置位置应准确。

5、钢筋绑扎要求:

(1)钢筋的交叉并应用钢丝绑扎牢,每一扎点要拧转二圈半。

(2)单向受力钢筋网,除周围两行钢筋交叉点应全部扎牢外,中间部分可隔一点扎一点。双向受力钢筋网,所有钢筋交叉点必须人武部扎牢。

(3)梁和柱中的箍筋应与受力钢筋相互垂直,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

6、钢筋绑扎接头的搭接长要符合规定,搭接处应与中和两端用铁丝扎牢。受力

钢筋的绑扎接头位置要相互错开,并不位于构件最大弯矩处。

7、钢筋连接接头设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不应设置两个接头,接

头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍。

8、钢筋绑扎安装完毕后,应按图纸检查配置的钢筋级别、直径根数和间距是否

符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架如有变形、松脱和开焊现象,应要求及时修理完好。

9、混凝土保护层厚度要保证,应在竖向钢筋外侧和水平钢筋下与模板的间隙外

垫以水泥、砂浆垫块,不得用石子垫,也不得采取边浇混凝土边提拉钢筋的

办法。

(三)事后质量控制

严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002中钢筋分项工程验收其主控基础上的质量,经抽检检验合格,一般基础上的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般基础上的合格点率应达到80%及以上,且不得有严重缺陷,具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

钢筋制安工程监理实施细则.doc

A、工程概况 详见监理规划。 B、编制依据 1、本工程招标文件。 2、本公司队工程的特点、现场情况的了解。 3、公司质量管理体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 5、合同签订后,尚应根据合同、工程设计、监理规划等编制针对本工程的监理实施细则。 C、钢筋工程监理工作流程: 1、设计符合性审核。 2、原材料选择。 3、审查专项施工方案。 4、进场验收,比照样品,签认报验单报验。 5、巡查钢筋加工场地情况。 6、施工过程检查、验收,数据记录。 7、检验批报验,签认报验单。 8、施工质量竣工专项验收。 9、检查施工质量管理文件。 D、质量控制重点 根据监理规划及设计施工图纸。本工程钢筋分项质量控制重点为: 1、钢材的进场材质检验; 2、钢材的现场加工质量检验; 3、钢材的现场施工质量检验。 E、质量预控措施 按照《监理规划》所确定的质量控制要求,钢筋分项工程质量控制原则是“预

防为主,动态管理,跟踪监控”,以实现工程质量总目标。为此,在施工之前, 监理人员应采取以下预控措施: 1、认真阅读设计施工图纸,熟悉钢筋规格、布置及连接方式等情况,明确 设计具体要求。 2、钢筋的进场检验。 2.1、要求施工单位对进场的每批钢筋进行报验,填写报验单。监理应审核 所报验的到场钢筋规格、形状、外观质量、数量、出厂合格证、材质证明书等是 否满足设计图纸及规范要求。 2.1.1、钢筋进场报验时,施工单位应提交进场钢筋出厂合格证及材质证明 书及材料清单(可以是复印件,但须加盖供货单位公章)作为报验表附件。热轧 钢筋出厂时,在每捆(盘)上都挂有不少于两个标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号、直径等标记,并附有质量证明书。监理应重点检查钢筋出厂合格证与材质检 验证明书所记钢筋批号是否与报验钢筋相吻合,以及其力学指标和化学成份含量 是否符合要求。 建筑工程用热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋力学指标为: Ⅰ级钢筋(φ): 强度标准值fyk=235N/mm2,弹性模量ES=2.1×105 N/mm2 化学成份及其含量为:C:0.14-0.22% Mn:0.35-0.65% Si:0.12-0.30% P:≤0.045% S:≤0.050% Ⅱ级钢筋(φ): 当直径d≤25mm时, fyk=335N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 当直径d=28-40mm时,fyk=315N/mm2,ES=2.0×105 N/mm2 化学成份及其含量为:20MnSi: C:0.17-0.25% Mn:1.20-1.60% Si:0.40-0.80% P:≤0.050% S:≤0.050% 20MnNb6: C:0.17-0.25% Mn:1.00-1.50% Si:≤0.17% P:≤0.050% S:≤0.050% No:≤0.050% 2.1.2、钢筋外观质量应检查其颜色是否异常,形状是否平直、无损伤、裂纹、油污、结疤、颗粒状或片状老锈等,钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋 的最大高度。对有锈蚀的钢筋应要求施工单位在加工前进行除锈处理,锈蚀严重 的应要求施工单位清退出场,不得用于工程中。如钢筋颜色出现其他异常现象时, 应注意检查其材质证明书中的化学成份是否符合要求;

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

钢筋分项工程监理实施制度(doc 16页)

编号HYC-QW 钢筋分项工程 监理实施细则 项目名称清丰县供水工程编制李广电 总监闵国祥

钢筋分项工程 监理实施细则 钢筋工程分布在基础、主体结构等重要部位,它既是本工程的受力结构,又属工程隐蔽项目。钢筋工程的质量,直接关系到建筑物的安全可靠和使用寿命,为此,我部将钢筋工程列为本工程的重点监控项目,特编制本细则加强目标控制和管理。 一、钢筋工程基本情况及设计要求 (一).基本情况: 1.本工程为清丰县供水项目净水厂主要是建筑物有送水泵房及变电间一座,清水池两座,加氯间一座,深水泵房两座。本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构。构筑物为钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震防类为乙类,抗震防裂度为七度,场地类别为三类。混凝土标号:建筑物基础、柱、梁、板为C30,垫层C10,构筑物(水池)垫层C10,

底板池壁C30,素混凝土C15,包管C20,抗渗等级S6,抗冻等级F150。 2.施工中任何钢筋的替换,均应经设计单位同意后,方可替换。 (二).设计要求: 1.纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度按照“04G101-3”第25~26页进行施工。 2.受力钢筋的接头,易优先采用焊接或机械连接接头,同一截面内接头钢筋截面面积不应超过全部钢筋总截面面积的50%。 二、监理依据: 1、业主与施工单位签订的施工合同 2、本项目施工阶段的监理合同 3、业主提供的本工程全套施工图纸及设计文件 4、设计交底及图纸会审纪要 5、设计单位发出的设计变更及技术核定单 6、GBJ50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 7、GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 8、《工程建设强制性条文》

模板工程监理实施细则最新版

GD220206□□中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月18 日

目录 一.工程概况 (3) 二.专业工程特点 (3) 三.监理工作依据 (3) 四.监理工作的流程: (4) 五.监理工作的控制要点及目标值 (4) 六.监理工作的措施和方法 (6) 七.监理工作要求 (10)

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积2074.52㎡,计算容积面积6921.714㎡,建筑面积6946.876㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±0.00以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。

钢筋工程监理实施细则最新版

钢筋工程监理实施细则最新版

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二

模板工程监理实施细则

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录

1工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4 监理工作的控制要点和目标值 (4) 5 监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 2.0.1 已审核批准的监理规划。 2.0.2 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 2.0.3已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 2.0.4 建设单位的其他有关专业管理规定。 2.0.5同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 3.1 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 3.1.1熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

3.1.2审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 3.1.3检查施工单位配制模板的合理性。 3.1.4严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 3.1.5支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 3.1.6模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。 3.1.7模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 3.2 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

钢筋工程监理细则

GD220206□□配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措施 (16)

一、工程概况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方米,地上5层,131072.28平方米;地下2层,75039.32平方米,基础深度6~9米,建筑高度最大为20.7米,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业项目A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构施工阶

钢筋工程监理细则

工程 监理实施细则 (钢筋施工) 内容提要: 工程概括 编制依据 监理范围及目标 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况………………………………………………………. 二、编制依据………………………………………………………. 三、监理的范围及目标………………………………………. 四、监理工作流程………………………………………………. 五、监理工作要点………………………………………………. 六、监理工作方法及措施…………………………………….

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点:。 本工程总建筑面积为平方米,计容建面㎡,地下室㎡,涉及楼栋为:。±0.000标高相当于绝对高层28.65米。商业裙房、地下室为框架结构;主楼剪力墙结构;基础形式为CFG复合地基(筏板基础),筏板厚700㎜,地下室底板厚350㎜。建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为四级。工程建筑耐久年限为50年。混凝土主要种类有:C20、C25、C30、C35四种标号。本工程钢筋级别主要是HPB300、HRB400、HRB400E;钢筋规格主要有:6.5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm。 二、编制依据 2.1本项目工程已批准的监理规划 2.2本项目工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010

高大模板工程安全监理细则(精编版)

高大模板工程安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

高大模板工程安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-20__ 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-20__ 建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距, 在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。

2、搭设注意事项 共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设, 钢管和扣件材质分别符合GB/13793、 GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板, 其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外, 其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步, 或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管, 顶部用钢管连接, 在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长, 搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置, 不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;不得单向设置或隔排单向设置以及隔步单向设置纵向或横向水平杆。连接:用直

钢筋工程监理实施细则(最新版)

目录 一.工程概况---------------------------------------------------------------------1 二.编制依据---------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点---------------------------------------------------------------2 四.监理工作流程---------------------------------------------------------------3 五.监理工作要点---------------------------------------------------------------4 六.监理工作方法及措施------------------------------------------------------9

钢筋工程监理细则 一、工程概况 1.1项目名称: ****** 1.2建设单位: ****** 1.3设计单位: ****** 1.4施工单位: ****** 1.5建设地点: ****** 1.6总建筑面积:约15.56万平方米 1.7栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为692 2.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

高大模板工程监理实施细则

永兆逸家工程高大模板工程监理实施细则 编制: 审核: 重庆名威建设工程咨询有限公司 永兆逸家项目监理部 二0一六年月日

目录 一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据 四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除 六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求 2.模板安装质量检查与验收 七、安全管理与日常维护 1.安全管理 2.日常维护 八、应急预案 1.目的 2.应急领导小组 3.应急领导小组职责 4.应急预案

一、编制目的 为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【2009】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。 二、工程概况 工程地址:重庆市永川区南大街环路与永峰路交叉处(大南村)建设单位:重庆永兆实业有限公司 监理单位:重庆名威建设工程咨询有限公司 设计单位:重庆宏筑建筑设计有限公司 工程投资:总投资约 9000万元 结构形式:框架剪力墙结构 工程期限:约25个月(未包含前期及后期服务) 本项目用地位置:永川南大街大南村雀子山村民小组(G分区G-1-1地块)内二类居民用地(R2)。 建设内容及规模:建设用地面积14495.00平方米,总面积:60796.06平方米,其中地上建筑面积45437.50平方米,地下建筑面积:15358.56平方米,高层住宅2栋33层(约458户),商业3栋2/4层、地下车库2层。

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

钢筋工程施工监理实施细则

钢筋工程监理实施细则 ——物产大楼地下室、主体、屋面工程 工程概况 本工程为一幢单体建筑,地上十一层,地下两层,建筑高度40m,采用框架剪力结构。地下两层作为人防、车库及设备用房。0.000相当绝对标高6.500m,总用地面积1002 m2,总建筑面积12903m2,其中地上部分为8181m2,地下部分4722m2。建筑物桩承地基采用钻孔灌注桩基础,围护体系采用两墙合一的地下连续墙,建筑物安全等级为二级,地下工程防水等级为二级,抗震设防烈度6度。 1、工程结构特征: 本工程建筑物主楼呈方形平面布置。建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土框架结构。 本工程±0.000(室内标高)黄海标高6.500。根据地下室结构布置,承台开挖深度为10-12米,局部电梯开挖深度在12米以上。 本工程基坑支护体系采用地下连续墙,由浙江地质矿产工程公司负责施工,具体内容详见《桩基工程监理细则》。 在该工程监理工作的开展过程中,本监理部针对该工程的特点拟组织对钢筋工程施工的重点、难点要求施工单位编制专项方案,并进行专题讨论,对于钢筋工程的一般问题和质量通病,我们将通过对本监理细则的实施,达到质量控制的目标。

一、监理依据 1、有关法律、法规及相关文件,主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》等。 2、技术标准、规范、规程主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000),《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002),《钢筋机械连接通用技术规程(GJJ107-2003),图集03G101-1、03CG329等。 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、设计文件:设计图纸、设计变更文件,施工文件如施工组织设计等。 二、钢筋的进场控制 1、进场的钢材“出厂检验报告”、“合格证”必须随货同行。生产厂家必须是业主指定的杭钢、上钢、宝钢、鞍钢、马钢、承钢之一。 2、材料进场后,施工单位材料保管员根据钢材规格、级别、厂家分别堆放并有标牌标识,未复试前禁止使用。 3、进场堆放完毕,施工单位试验员通知监理单位见证员现场取样,取样方法见《见证取样与送检计划》。

钢筋工程监理细则

GD220206□□ 馆)A配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程钢筋工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 二零一五年十二月三日

目录 一、工程简况 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理的范围及目标 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理工作要点 (4) 六、监理工作方法及措 施 (16)

一、工程简况 工程名称:配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲工程A馆) 建设单位:广州市永发展集团公司 设计单位:深圳广深建筑设计研究有限公司 监理单位:广州高大上工程顾问有限公司 施工单位:汕头市建安有限公司 勘察单位:广州地质工程勘察研究院 该工程建筑1栋商业楼,总用地面积为53742.2平方M,地上5层,131072.28平方M;地下2层,75039.32平方M,基础深度6~9M,建筑高度最大为20.7M,建筑工程等级Ⅱ级,抗震设计烈度7度,设计使用年限50年,结构形式采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构。 二、编制依据 2.1本工程工程已批准的监理规划 2.2本工程工程已批准的施工组织设计及专项施工方案 2.3本工程结构及建筑设计图纸 2.4本工程委托监理合同 2.5有关设计文件、设计变更及图纸会审意见 2.6规范、规程: 2.6.1《建设工程监理规范》GB50319--2013 2.6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2.6.3《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 2.6.4《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 2.6.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 2.6.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、监理的范围及目标 广州高新工程顾问有限公司受业主广州市白云区石井沙凤经济发展公司的委托,对配套公建及商业楼工程(自编号金沙洲商业工程A馆)整个工程的质量、进度、投资、合同、信息、安全等进行全过程的监督和管理。在工程结构. 施工阶段,我工程监理部将根据监理工作的依据和质量标准,严格控制地下结构及地上主体结构钢筋工程的施工质量,督促安全施工,使得钢筋工程的质量达到设计和施工规范的要求,如期完成工期目标、质量目标和投资目标。 四、监理工作流程

模板工程监理细则

编号:JNXC-B010102007 工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 模板工程监理实施细则 编制: 审核: 广州越秀地产工程管理有限公司 临安天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29号项目监理部 二〇一九年十月二十六日

目录 一、专业工程特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标: (3) 4.1扣件式钢管模板支撑架的构造要求定: (3) 4.2承插式钢管模板支撑架的构造要求定: (6) 4.3安装规定: (6) 4.4拆除规定: (15) 4.5使用规定 (16) 4.6控制目标: (17) 五、监理工作方法及措施 (17) 5.1 监理工作方法 (17) 5.2监理工作措施 (19)

一、专业工程特点 1.工程名称:临安区天目医药港ZX11-C-05地块临政储出【2019】29一期 2.工程地点:杭州市临安区锦南街道,场地北侧为九州街,西侧约为河道,南侧为规划道路,东侧为临安区文体会展中心。 3.建设规模:建筑物1#~19#为26~27F高层住宅,20#~37#为3F排屋,38#为2F配套用房(售楼处),另外配有1F商业楼、配电房与一层地下庭院,满铺地下室,地下室局部为地下一层(场地的南面),局部为地下二层(场地的北面)。一期建筑面积为 158026.14 m2,地上建筑面积124341.14㎡,地下建筑面积33685㎡。由10栋高层、17栋3层排屋,1栋配套用房组成。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 3.《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4.《浙江省建设工程监理工作标准》(DB33/T1104-2014) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 6.《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 8.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建办质[2018]37号) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10.工程设计图纸及会审记录 11.已批准的监理规划 12.国家有关支模及支撑的法规、规范及文件要求

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理细则

A.0.4 春雁花园项目工程 监理实施细则 (钢筋工程监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

钢筋工程监理实施细则 一、监理细则的依据 1.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1) 5.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-4) 6.江苏省标准《钢筋混凝土异形柱框架结构技术规程》(DB32、512-2002) 7.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004) 8.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003) 9.《混凝土异形柱结构构造(一)》(06SG331-1) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 11.建筑结构施工图纸及说明; 12.本工程有关合同、文件及技术资料; 13.经审批的施工组织设计及专项施工方案; 14.工程《监理规划》。 二、专业工程特点 1、本工程建筑基础为钻孔灌注桩,C30钢筋砼地下室墙、柱、板、梁;主体C30现浇钢筋砼墙、柱、梁、板;1#-5#住宅房为剪力墙结构,1#-4#商铺为框架结构。 2、本工程所用钢材为HRB400及对按抗震等级设计的框架和斜撑构件(斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等)中的纵向受力钢筋应采用HRB400E,所有钢筋均采用现场制作,盘条采用现场调直,钢筋直径大于25mm的优先采用机械连接,直径16-22mm的采用电渣压力焊,小于16mm的采用绑扎连接。 三、监理工作的流程

主体结构工程监理实施细则(房屋建设)

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 工大建设监理有限责任公司 ××××工程监理部 ××××年××月××日

签署页

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 专业工程的特点 4 监理工作流程 5 施工前的准备工作 6 施工过程质量控制 7 主体结构分部工程验收

××××工程主体结构分部工程质量控制监理实施细则 1工程概况 1.1项目概述: 1.2项目组织系统: 2编制依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 2.3《建筑抗震设计规》(GB50011-2001) 2.4《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 2.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.8《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 2.9《建设工程监理规》(GB50319-2000) 2.10《民用建筑物抗震构造图集》99G304 2.11工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.12监理委托合同、施工承包合同及招投标文件、施工组织设计(方案)、已批准的监理规划3专业工程的特点

4监理工作流程

5施工前的准备工作 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 5.1 技术准备 对混凝土结构工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 ⑴设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和图纸交底; ⑵现场的测量基准点资料; ⑶施工过程中所用到的有关报表、规、技术资料等; ⑷核查混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度;施工组织设计和施工技术方案应经审查批准。 ⑸审查施工单位编写的施工组织设计和专项施工技术方案,施工组织设计和专项施工技术方案是否按程序审批,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等;对涉及结构安全和人身安全的容,是否有明确的规定和相应的措施。 ⑹测量放线准备工作:本工程建筑体形比较复杂,建筑平面布置变化较多,在建筑物周边应多设坐标控制网点,对施工单位的引测进行复核,同时检查用于测量放线的仪器是否年检有效。 测量工作的技术准备措施:轴网定位的坐标化工作,本工程轴网较复杂,我们对该轴网进行数字化即坐标化,以便用全站仪进行测量复核的统一性。 5.2 技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;专业监理工程师要根据施工工艺、施工组织设计和施工技术方案的要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 同时,施工组织设计、施工方案审查要求:首先应该安全可行、经济合理、施工方便,有可靠的保证工程质量的技术和组织措施;施工组织设计应体现出施工企业现场质量管理水平和质量保证体系,管理的目标应明确,保证的措施应有效。本主体工程中要求编制的施工方案主要有:模板工程专项施工方案、钢筋工程专项施工方案、砼工程专项施工方案、砌体工程专项施工方案、脚手架专项施工方案、垂直运输专项施工方案等。(根据项目实际情况,在进行监理交底时,要求施工单位编制有关的专项施工方案) 5.3 材料准备 施工单位拟用于本工程的材料,必须做好报验工作,监理人员是否同意材料在本工程使用要明确审核意见。同时要对进场材料按规要求取样做好材料的检验、试验工作,试验报告未给出试验结

模板工程监理细则

模板工程监理细则

配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)模板工程监理细则 编写: (总监等编写人员签名)

审批: (企业技术负责人签名) 广州高大上工程顾问有限公司 配套公建及商业楼工程(自编号月上小洲项目A馆)工程项目监理部 二零一六年三月三日 目录 一、本工程模板工程的特点———————————————2 二、编写依据—————————————————————2 三、模板工程质量监理工作流程—————————————2 四、监理工作控制要点及目标值—————————————3 (1)模板工程的材料要求—————————————————3 (2)模板安装的一般规定—————————————————3 (3)模板的支撑要求———————————————————4

(4)模板的堆放—————————————————————4 (5)模板安装的监理验收—————————————————4 (6)模板拆除的监理验收—————————————————6 五、监理的工作方法及措施———————————————7 (1)监理事前控制要点与方法———————————————7 (2)监理事中控制要点与方法———————————————8 (3)监理事后控制要点与方法———————————————11 一、本工程模板工程的特点 模板分项工程是为混凝土成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。模板使混凝土具有设计所要求的形状,支架系统是支撑模板,保持其位置明确并能承受模板、混凝土以及施工荷载。模板质量的好坏,直接影响混凝土成型后的质量。 二、编写依据 1、经批准的监理规划 2、设计文件和技术资料 3、专业工程相关规范、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、经审查批准的施工组织设计

钢筋工程监理细则

钢筋工程监理实施细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (4) 三、原材料进场验收标准 (5) 四、钢筋加工质量控制要点 (5) 五、钢筋的螺纹套筒连接 (6) 六、钢筋电渣压力焊 (6) 七、钢筋闪光对焊 (7) 八、钢筋的负温连接 (8) 八、钢筋绑扎与安装 (8)

钢筋工程监理实施细则 一、工程概况 1、参建单位 2、工程概况 3、结构设计: 4、钢筋类型 钢筋类型:HPB300(Ⅰ级)钢筋为圆钢,HRB335(Ⅱ级)为螺纹钢,HRB400(Ⅲ级)钢筋。 5、、钢筋搭接的要求符合16G101-1、16G101-2、16G101-3及钢筋连接施工规范。 6、钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。当需要与强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率,抗裂验算等要求。 7、吊钩、吊环均采用HPB300级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。 8、钢结构:柱中型型钢钢材选用Q345-B钢材;其质量标准应符合(低合金高温度结构钢)GB/T1951-2008规定的要求,并保证屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯和碳、硫、磷极限含量。具体钢材的选用见图纸。钢材的抗拉强度实测值与屈服强度值的比值不应小于1.2钢材应有明显的屈服台阶,伸长率小于20%,钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《工程建设标准强制性条文》房屋建设部分(2013版) 4、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2002 5、《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001 6、《钢结构焊接规范》GB50661-2011 7、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、原材料进场验收标准 1、钢筋应有出厂质量证明或试验报告单,进入施工现场的钢筋均应有标志,要按炉罐(批)号及直径分批检验其外观,按照国家标准规定,抽取试样作力学性能试验,并填写“工程材料报验单”,经监理人员检查合格后方可使用。 2、钢筋在加工过程中,发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时,对该批钢材进行化学成份检验或其它专项检验。填写质量问题报告单,上报监理部。 3、钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀和油污。 4、电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准,Ⅰ级钢筋焊接采用E43系列,Ⅱ级钢筋采用E50系列,Ⅲ级钢筋采用E55系列。 四、钢筋加工质量控制要点 1、钢筋表平面应平直、表面应无油污无损伤、钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求;

相关文档