文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理平行检测方法

监理平行检测方法

监理平行检测方法
监理平行检测方法

监理平行检测计划

一.工程概况

二.编制依据

1、《上海市建设工程质量和安全管理条例》;

2、《上海市建设工程检测管理办法》;

3、《上海市建设工程施工监理平行检测的若干规定》沪建交(2013)233号;

4、《上海市建设工程检测信息管理系统使用管理办法》沪建交(2013)232号;

5、上海市安质总站关于进一步规范建设工程检测行为若干规定的通知沪建安质监(2013)78号;

6、《建设工程见证取样员手册》中国建筑工业出版社;

7、上海市工程建设规范《建设工程检测管理规程》DG/TJ08-2042-2008;

8、市建管办、市安质监站的相关文件

三.检测活动规则

1、开展平行检测的检测机构的能力不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级。

2、开展平行检测的机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件、设备。

4、任何单位和个人不行明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

四.监理平行检测的范围及内容

1、平行检测的范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。

2、根据原建设部《房屋建设工程和市政基础设施实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。上海市规定所有建设工程所使用的全部原材料及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样和送检制度。下列试块试件和材料必须实施见证取样和送检:

(1)用于承重结构的混凝土试块;

(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

(4)用于承重墙的砖和混凝土小型试块;

(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

(8)建筑节能工程使用的材料设备等,

(9)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

按照上海市虹口区质监站的要求,因本工程属于财政项目,监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%

3、监理平行检测不得少于三个阶段:

1)、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测;

2)、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测;

3)、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。

4、结合本工程的特点,我们制定了本工程监理平行检测的项目和检测的数量。见附表:监理平行检测计划表

五.监理平行检测的控制要点

1、实行见证员制度

1)每名见证员只登录一个授权的工程项目,见证工作完成后,凭建设单位确认意见核销。

2)见证单位应将唯一性标识、《唯一性标识申领及交接登记表》保存在工程施工现场。

3)对试样的封样和送检过程进行监督,对检测取样的全过程进行旁站监控。送检的检测样品应当使用唯一性识别标识,由见证单位保存和使用。

4)做好取样后的把关工作,确保合格的材料用于过程实体。

5)见证人员应按照《检测样品唯一性识别标识用户手册》的要求做好唯一性标识的张贴和嵌入工作,且在24小时之内将检测样品信息录入检测样品管理系统。6)督促检查施工单位按要求建立和管理养护室。

7)监理平行检测报告由监理单位作为监理工作资料归档。

2、主要材料检验批取样要求

1)混凝土用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:

(1)、每拌制100盘且不超过100立米的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;(2)、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;(3)、当一次连续浇超过1000立米时,同一配合比的混凝土每200立米取样不得少于一次;

(4)、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)、每次取样应至少留置一组(三个立方体)标准养护试件。

对涉及混凝土结构安全的重要部位,应制作、养护、检测混凝土同条件养护试件:(6)、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理、施工方共同确定;(7)、对混凝土结构工程中各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;(8)、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;

(9)、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法;

(10)、上海市规定同一强度等级的等效养护龄期同条件养护试件留置的数量,多层建筑每层不少于1组,中高层、高层建筑每三层不少于一组并且总数不少于6组。同时施工单位还应留取用于确定是否符合拆模、吊装、张拉、放张以及施工期间临时负荷要求的同条件养护试件。

(11)当每一层建筑地面工程面积大于1000平米时,每增加1000平米时应增加一组试块,小于1000平米时按1000平米计算,取样一组;

(12)同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土强度的试块,应按150延长米不少于一组。

(13)粉煤灰混凝土非大体积时每拌制100立米时至少成型一组试块,大体积粉煤灰混凝土每拌制500米时至少成型一组试块,不足上列数量时,每班至少成型一组试块。

(14)混凝土抗渗同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。对于地下防水工程中混凝土抗渗试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500立米应留置一组标准养护抗渗计划试件(6个试块),且每项工程不得少于2组。

(15)用于交货检验的预拌混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的及坍落度试验应混凝土运到交货地点时开始算起20分钟内完成,强度试件的制作应在10分钟内完成。

(16)人防工程混凝土强度(本工程无人防工程,异地建设)

①人防工程的口部、防护密闭段应各制作一组试块;

②每浇筑100立米混凝土时应制作一组试块;

③变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块。

2)钢筋的取样

(1)同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋每批重量通常不大于60吨,超过60T 每增加40T或不足于40T的余数皆按一批次送检。

(2)调直后的钢筋重量不大于30吨为一批。

(3)钢筋的接头(本工程当D﹥25时未限定机械连接或者是焊接)

①闪光对焊接头,同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。(三个做拉伸、三个弯曲)

②电弧焊接头300个接头为一批,每批随机切取3个接头做拉伸试验。

③电渣压力焊接头应在不超过连续二楼中300个同牌号钢筋接头作为一批(每批切取三个接头做拉伸试验)

④钢筋的机械连接同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个检验批。工艺检验每种规格钢筋的接头试件不应小于3根。

3)节能工程

①本工程采用屋面采用ZES泡沫玻璃Ⅰ60保温板作为保温层,每5000平米为一批抽取10%做外观质量检查,在外观质量合格的板材中任取一块做物理性能检验。﹛沪建安质监(2006)第156号文﹜

②耐碱玻纤网格布每7000米为一批从中抽取5卷作外观质量检查,随机抽取1卷做物理性能检验。

③抗裂砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次。

④界面砂浆同一厂家生产的同一品种、同一批20T的产品至少抽样一次。

⑤水泥基无极保温砂浆

同一厂家、同一品种产品,每6000平米建筑面积(或保温面积5000平米)抽样不少于一次,不足时也要抽样一次。本工程有两个单位工程,保温面积11157平米,保温面积5000~10000平米,抽样不少于2次。保温面积10000~15000平米时,抽样不少于3次。保温面积15000平米以上的,保温面积每增加8000平米,抽样不少于一次。

按DJ-TJ-2088-2011之规定每3000平米保温面积应做一次同养试块。

4)防水工程

①有机防水涂料(本工程采用2厚国标JS-1有机防水涂料)每5T为一批,不足5T 按一批抽样。

②防水卷材本工程采用高聚物改性沥青防水卷材(2厚、4厚)、高聚物改性沥青耐根刺防水卷材,大于1000平米抽取5卷,500-1000卷抽取4卷,100-499卷抽取3卷,100卷以下抽取2卷,在外观质量检查合格的卷材中任取一卷作物理性能检测。

5)墙体材料每一生产厂家,每10万块为一个检验批,从尺寸偏差和外观质量检验合格的样品中随机抽取,每组10块。

6)砂浆分为砌筑砂浆和抹灰砂浆预拌砌筑砂浆、预拌抹灰砂浆、预拌防水砂浆皆是同一生产厂家同一品种同一等级同一批号且连续进场的干混砂浆,第500T为一个检验批。砌筑砂浆强度:每一检验批且不超过250立米砌体的各类各强度的普通砌筑砂浆,每台搅拌机至少抽检一次。抹灰砂浆:相同砂浆品种强度等级施工工艺的室外抹灰工程,每1000平米或不足的应划为一个检验批。

7)电线电缆进行截面和每芯导体电阻值复试,同一厂家各种规格按总数的10%复试,且不少于2种规格,每种规格长1.3米三根。

8)在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。本工程两个单位工程,且分地下、地上故回弹12个构件。

六、见证取样和送检的程序

1、建设单位到质量监督机构办理质监手续时,同时递交见证单位和见证人员书面授权书,并递交工程检测机构和施工单位。

2、见证取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证取样人员签字,并制作监理平行检验记录。

3、取样的试件、试块和材料,见证人员应与施工单位共同送往检测机构或者由检测机构来工地取走。

4、检测机构收样人员应对检测委托单的填写内容及试样的状况进行检查,如委托单上注明封样的,还应检查试样上的标识和封志,确认无误后,在委托回执单上签认。

5、检测机构应在检测报告中注明见证单位和取样单位的名称,以及见证人员和取样人员的姓名、证书编号。

6、涉及到结构安全的检测项目结果为不合格时,检测机构应在一个工作日内上报工程质量监督机构,同时通知委托单位和见证单位。

7、检测结果不合格处理

1)建筑材料、建筑构配件、设备器具检测结果不合格的,监理工程师签发《监理工程师通知单》,书面通知施工单位限期将不合格品撤出施工现场。施工单位在监理人员的见证下完成不合格品撤离后,应由项目经理签发《监理工程师通知回复单》,书面回复有关的处理情况,并附有证明的材料,监理工程师对回复内容及有关证明材料进行确认。

2)检测不合格的,工程质量虽未达到标准或设计要求,但通过修补或更换设备器具后还可以达到要求的,经建设单位同意后,可以按一定的技术方案进行修补处理。3)工程质量未达到标准或设计要求,对结构的安全和使用构成重大影响,且无法进行修补处理的,应对相应工程作返工处理。

4)工程质量虽未达到标准或设计要求构成质量事故,但经过分析论证、检测鉴定,对工程结构安全及使用影响不大的,经设计单位、建设单位同意,并采取相应措施后,可以不作其他处理。

5)现场实体监督检测时应当留取检测时的影像资料,监理单位应当对整个检测过程进行见证,并在检测原始记录上签字。

监理平行检测计划表

检测项目名称检测项目参数组数

混凝土抗压61

混凝土抗渗(P6) 2

钢筋原材抗拉、冷弯、重量偏差44

钢筋焊接抗拉 3

防水卷材拉力、延伸率、低温柔性、不透水性、耐热性 3

防水涂料拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、

干燥时间

1

干粉砌筑砂浆抗压强度、保水率 1 干粉抹灰砂浆抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 1 砌筑砂浆抗压 4 抹灰砂浆抗压21 墙体材料抗压强度 6 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度 1

界面砂浆拉伸粘结原强度(与水泥砂浆)、拉伸粘结耐水强度(与

水泥砂浆)

1

网格布单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱断裂强力、耐碱断

裂强力保留率、断裂伸长率

1

抗裂砂浆拉伸粘结原强度、拉伸粘结耐水强度 1

保温砂浆同条件

试块

导热系数、干密度、抗压强度 6

屋面保温泡沫玻璃板 1

电线电缆截面积、单位长度电阻值 2

保温钻芯保温层厚度 2

混凝土强度回弹法12

钢筋拉拔同规格型号的钢筋1000根取一根 5

上海****工程监理有限公司

项目工程监理项目部

2014年9月20日星期六

监理平行检验全套资料全

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划 7.2 检验批质量平行验收(附表)

监理平行检测方案

XXXXXXXXXX工程 监理独立平行检测方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 三、独立平行检测取样和送检程序 四、见证人员的基本要求及职责 五、监理独立平行检测的围及容 六、监理独立平行检测台账用表

一、工程概况 工程概要: 设计标准: 设计标高: 结构形式: 本工程主要参与单位如下: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 送检依据: 1、市建设工程监督检测管理办法(试行)沪建交[2013]231号 2、建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号) 3、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知(建设部建建【2000】211号) 4、市城乡建设和交通委员会关于在市建设工程检测中使用唯一性识别标识的通知(沪建交【2013】228号) 5、轨道交通建设工程材料检测的要求(沪建交【2013】277号) 6、《建设工程监理规》 7、建设工程检测见证取样员手册(第三版) 8、建筑工程施工质量验收规和相关标准 9、本工程施工图纸 送检规则: 1、开展平行检测的检测机构的能力不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级。 2、开展平行检测的机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件、设备。 4、任何单位和个人不能明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

工程监理平行检验

工程监理平行检验记录 (以施工项目部建立、内部使用) 鴻鵠监理 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月曰 表格编号说明: 同一表格编号为: 项目全称每字第一个字母---施工项目部简称每字第一个字母或楼号---当年年号---页顺序号 1、以盛德燃气黄骅南站为例 第一页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---001 第二页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2015---002 第N 页编号:SDRQHHNZ---HBRQ---2016---00N 2、以金都一品澜庭海滨集团3#、4#项目部为例 第一页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---001 第二页编号:JDYPLT---HB3\4---2015---002

第N 页编号:JDYPLT---HB3\4---2016---00N

目录 工程监理“平行检验”方案 一、前言 二、“平行检验”编制的依据 三、基本规定 四、平行检验附表 1、钻孔灌注桩监理平行检验表 2、静压预制桩监理平行检验表 3、钢筋进场外观检验记录 4、砖(砌块)外观检验记录 5、混凝土坍落度检测记录 6、现浇混凝土构件尺寸检测记录 7、回弹法测试原始记录表 8、结构或构件测试混凝土强度计算表 9、建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 10、室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 11、线路绝缘电阻监理平行检验表 12、防雷接地监理平行检验表 13、给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 14、插座监理平行检验表 15、砌体分项工程监理平行检查表 16、模板分项工程监理平行检查表 17、钢筋绑扎分项工程监理平行检查表 18、外墙保温分项工程监理平行检查表 19、项目监理部安全监理记录 20、高程控制测量平行检验原始数据记录表 21、高程控制测量计算表 22、脚手架扣件进场质量平行检验记录 23、脚手架钢管进场质量平行检验记录表 24、钢结构压型板安装监理平行检验表 25、屋面找坡、找平监理平行检验表 26、屋面卷材防水层监理平行检验表 27、地暖混凝土面层监理平行检验表 38、

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干 规定》的通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。

三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测; 2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

监理单位平行检验方案

银城地产东宝路聚锦园工程 (平行检验方案) 2009 年02 月18 日至2010年08 月31 日 内容提要 编制说明 监理部分工安排: 原材料平行检验数量、方法、内容、判定及处理 建筑结构实体质量检查要求 监理单位: 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏兰达工程监理有限公司银城地产聚锦园项目部

监理单位平行检验方案 一、编制说明 依据南京市建筑工程局文件:宁建工字[2007]32号“关于印发《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》的通知”要求,结合现场实际情况,制定了银城地产聚锦园工程监理平行检验方案;在实施过程中作为监理的一种控制手段,合理的来执行32号文件所规定的标准。 对建筑结构工程平行检验应在施工单位检查的基础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。监理平行检验内容包括原材料和实体检验两方面。其中原材料主要包括钢筋、模板、砼、砖(砌块);实体检验内容包括砼回弹检测、钢筋保护层、构件尺寸、轴线层高。 二、监理部分工安排 各专业监理工程师负责实施,监理员配合。具体安排为: 土建专业由孙磊、高剑波负责。 给排水暖通、电气安装由荆延凤负责。 见证取样由孙磊负责。 三、原材料平行检验数量、方法、内容、判定和处理 (一)、钢筋: 平行检验数量:按进场批次,进场时间记录。

检查方法:项目监理机构的监理工程师、监理人员和施工单位专 职质检员、材料员共同目测和钢尺量测检查。 检查内容:见“钢筋进场外观检验(报验)记录”表 检查结果的判定和处理: 1、品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。 当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 2、直径偏差允许值:交货为A级不小于0.3mm,交货为B级不 小于0.4mm;偏差超过允许值的应退货或降级使用。 3、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔 出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、 油污、颗粒状或片状老锈等,并在相应栏内填“有”或“无”,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、外观检查合格后,应及时见证取样送有资质的检测机构进行复 试,复试合格后方可使用。 6、原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格 的应做退货处理,也不得用于工程。 检查用表:见下页“钢筋进场外观检验(报验)记录”

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工

单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动; 3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。 3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。 3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

监理巡视 旁站和平行检查方案

工程监理巡视、旁站和平行检查方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

监理巡视、旁站和平行检查方案 在监理工作中,采取巡视、旁站和平行检查是监理项目部对工程质量控制的重要实施手段。依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》的要求,结合本工程实际情况,制定本方案。 一、巡视 巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动,是监理工作的日常程序。 1.施工过程分部分项工程及工序的质量检查与控制中,监理人员必须做到对正在施工的作业区每日进行巡视检查。总监对巡视情况和巡视记录进行定期检查,对巡视出来的问题督促监理人员落实跟踪。 2.现场巡视检查的主要内容如下: 1)、是否按照设计、施工规范和批准的施工方案施工; 2)、是否使用合格的材料、构配件和设备; 3)、施工现场管理人员,尤其是质检人员是否到岗到位; 4)、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求;特种操作人员是否持证上岗; 5)、施工环境是否对工程质量产生不利影响; 6)、已施工部位是否存在质量缺陷; 7)、施工现场是否存在安全隐患; 8)、施工操作人员安全方面是否存在违章施工。

监理人员将每日的巡视检查情况按实记入当天的巡视检查记 3. 录表中(安全巡视情况记录在安全监理日志中),不得缺、漏,对较大质量问题或质量隐患、安全隐患,可以采用照相方法予以记录。4.对检查出的工程质量或施工安全问题除记录外,应及时或口头通知施工单位相关责任人员,或签发监理工程师通知单(可要求不回复)要求施工单位进行整改处理;对重要问题应及时报告建设单位。 5.对检查出的重要问题按规定进行处理,监理人员应跟踪复查。 二、平行检查 平行检查是指监理人员利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上,安装一定的比例独立进行的工程质量检测活动。平行检查体现工程监理的独立性、工作的科学性,也是管理专业化的要求。1.对进场的工程材料、构配件、设备等的检查、检测和送检复试按照各专业施工质量验收规范规定的抽样方案和合同约定的方式进行,并将检查的情况和相关实测数据记录在材料进场验收记录中(公司有专门的材料验收记录表)。 2.对分项工程检验批的检查、检测按各专业施工质量验收规范的内容和标准对工程质量控制的各个环节实施必须的平行检测,把平行检测的情况和数据如实的记录在平行检查记录表中(公司有专门的平行检查记录表)。抽检数量见各验收规范的要求。 对各分部工程、单位工程有关结构安全及功能的抽测抽检,工 3. 程感观质量的检查、评定等应按《建筑工程施工质量验收统一标准》及合同约定的要求进行。相关情况记录在监理日志中,检测结果形成

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

监理平行检测方案

监理平行检测方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程Ⅰ标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月 监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

一、编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动”(GB50319-2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

二、工程概况 三、基本规定 1.“平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验,由项目监理机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

监理平行检查方案

定远县城东新区安置楼一期1—15#工程平行检验监理方案 内容提要: 工程项目概况 平行检验的依据 平行检验基本规定 平行检验工作程序 平行检验方式的 平行检验控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

平行检验监理方案 一、工程项目概况 1工程项目名称:定远县城东新区安置楼一期1—15#楼工程。2工程项目地点:定远县城东新区。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期: 5建设单位:定远县城市基础设施开发建设有限公司 6勘察单位: 7设计单位:安徽建筑工业学院建筑设计研究院 8施工单位:滁州营造建筑工程有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

监理平行检测实施方案

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程I 标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月

监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动” (GB50319 —2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》 ( SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》 ( SL 223-2008 )。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

、工程概况 三、基本规定 1 “平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设 计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验” 方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验, 由项目监理 机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。 5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

监理平行检验实施方案.

平行检验 工程监理“平行检验” 方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段, 在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。” (GB50319-2000。《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工 程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料

7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具, 其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验, 由项目监理 机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其最低比例规定如下:

建设工程监理平行检测细则

建设工程监理平行检测 细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》

相关文档