文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塑性混凝土防渗墙施工方案资料

塑性混凝土防渗墙施工方案资料

塑性混凝土防渗墙施工方案资料
塑性混凝土防渗墙施工方案资料

南水北调中线一期工程陶岔~沙河南干渠工程

方城段四标段(桩号:145+651~152+311) (合同编号:HNJ-2010/FC/SG-004)

塑性混凝土防渗墙施工方案

批准:

审核:

编制:

中国水利水电第一工程局有限公司南水北调中线工程方城段四标项目经理部

二〇一三年一月二十日

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、施工布置 (1)

四、施工进度计划 (2)

五、施工方案 (2)

六、资源配置 (9)

七、施工质量保证措施 (10)

八、安全及文明施工保证措施 (12)

九、附件 (13)

南水北调中线一期工程方城段第四施工标段

塑性混凝土防渗墙施工方案

一、工程概况

南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段四标渠道工程起点桩号为146+651,终点桩号为152+311,全长6.66km。根据方城渠道开挖揭露的情况,渠坡或渠底分布有中等~强透水性的中砂,含砾粗砂、砾砂层、砂岩、砂砾岩,渠段累计长约3687m,且地下水高于渠底板,渗控措施采用水泥搅拌桩防渗墙,水泥搅拌桩防渗墙施工到桩号150+985~151+380、152+034~152+311段时,遇到姜石土、砂砾石无法施工。并对施工完成水泥搅拌桩渠段桩号151+940~152+034进行开挖时,发现该段砂砾层与粘土层间渗水量较大(渗水处在渠底板附近),结合现场实际情况,为加快施工进度,确保施工安全和防渗效果,桩号150+985~151+380、152+034~152+311段水泥搅拌桩防渗墙调整为塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚度为30cm,强度指标为C2.5MPa,方量约为12000m2。

二、编制依据

1、《关于渠道渗控措施调整联系单》中水一局〔2013〕联系单003号;

2、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DLT5199—2004;

3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79;

4、《建设地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002;

5、参照方城五标《塑性混凝土防渗墙试验成果》。

三、施工布置

1、施工交通

(1)对外交通

通过场内沿渠道路与S240省道(方城~社旗)连接。

(2)场内交通

利用场内修筑的沿渠施工道路作为该工程的场内施工路,根据现场施工情况修筑临时道路至施工作业面,保证施工材料的运输。

2、施工用水

从附近施工区降水井中抽取,接水管至工作面。

3、施工用电

施工用电从沿渠布设的低压线直接接引至施工作业面,采用1台50KW柴油发电机作为备用电源,满足现场施工用电。

4、混凝土拌合系统

拌合系统采用4-2营区内HZS180混凝土拌和站。

四、施工进度计划

计划2013年2月25日至2013年4月15施工完成,施工总日历天数为50天。施工中,根据现场情况及时调整进度计划,以保证整体工期的实现。

五、施工方案

1、防渗墙施工程序

见下图:

防渗墙施工程序图

2、导墙施工

(1)导墙结构:

导墙均采用现浇钢筋混凝土结构。导墙混凝土强度等级为C20,内配φ12@300钢筋网,导墙跟脚要坐落在坚硬土层上,故在施工过程中,导墙高度随实际情况进行调整。为保证导墙稳定以及有足够的承载力,并能抵抗泥浆面起落的冲刷,截面形状采用倒“L”型,具体结构如下:

(2)精度要求:

导墙内侧宽为设计防渗墙宽加5cm施工余量,墙面与纵轴线距离的允许偏差±10mm米,内外墙间距允许偏差±5mm,导墙垂直度<5‰,墙顶保持水平。

3、泥浆生产制备

(1)泥浆的制备

新制泥浆配合比根据施工实际情况作调整,由于材料性质的变动,每一批新制的泥浆要进行泥浆的主要性能的测试,对泥浆的粘度、比重进行测试,以确保泥浆护壁性能;对于槽段中回收的泥浆,经过沉淀净化处理后,对其各项性能指标进行测试,达到标准后使用;泥浆抽放在废浆池中组织处理。

新制泥浆指标:见下表

循环使用的泥浆性能控制指标表

根据成槽施工中的实际情况,对泥浆配合比进行调整,以选择最合适的泥浆配合比。

4、成槽施工

采用履带式液压成槽机成孔、泥浆护壁的防渗墙施工工艺。

(1)将成槽机就位,就位前要求场地平整坚实,以满足施工垂直度要求及施工安全,成槽机履带与导墙垂直。

(2)成槽垂直度控制是本工程的关键,成槽施工中注意观察车载测斜仪器屏幕,发现偏斜随时采用纠偏装置来纠偏。遇到严重不均匀的地层,或纠偏困难的地层时,回填槽孔,然后重新挖掘。

(3)边开挖边向导墙内泵送泥浆,保持液面在导墙顶面下30c m~50cm。挖槽过程中随着槽深向下延伸,要随时向槽内补浆,使泥浆面始终位于泥浆面标志处,直至槽底挖完。

(4)浇筑混凝土前,要测定泥浆面下1m及槽底以上1m处泥浆比重和含砂量,若比重大于1.20,则采取置换泥浆清孔。成槽后沉淀

30分钟,然后用抓斗直接捞渣清淤。

成槽机成槽时,泥浆应随着出土补入,保证泥浆液面保持在规定高度上。

5、防渗墙施工顺序:顺作施工

如下图所示先抓数段一期槽段,当混凝土浇筑超过24小时,且强度达到或大于2MPa时,再施工二期槽段,二期槽段采用顺作法施工,每一槽段都采用三抓成槽的方法,三抓的先后顺序按图中的数字编号顺序。(如图)

6、砾砂层的处理

在成槽过程中遇到砾砂层,采用CJF -15 型冲钻冲孔,抓斗修槽,凿除槽壁上的凸起部分,修壁成槽。

7、清底换浆

(1)清底的方法

清除槽底沉渣有沉淀法和置换法两种。

1)沉淀法

①清底开始时间

由于泥浆有一定的比重和粘度,土渣在泥浆中沉降会受阻滞,沉到槽底需要一段时间,因而采用沉淀法清底需要在成槽结束一定时间之后才开始。

②清底方法

使用挖槽作业的液压抓斗直接挖除槽底沉渣。

2)换浆的方法

换浆是置换法清底作业的延续,当实测槽底沉碴厚度小于10厘米时,开始置换槽底部不符合质量要求的泥浆。

①清底换浆是否合格,以取样试验为准,当槽底处各取样点的泥浆采样试验数据都符合规定指标后,清底换浆才算合格。

②在清底换浆全过程中,控制好吸浆量和补浆量的平衡,不能让泥浆溢出槽外或让浆面落低到导墙顶面以下10厘米。

(2)清孔质量检查

当槽内每递增5米深度及槽底处各取样点的泥浆采样试验数据都符合规定指标后,清底换浆才算合格。

在清底换浆全过程中,控制好吸浆量和补浆量的平衡,不能让泥浆溢出槽外或让浆面落低到导墙顶面以下30厘米。孔底淤积厚度≦10cm,泥浆比重<1.2。

8、导管安装

①各节导管之间应尽量采用丝扣连接,并且连接处应加设橡胶垫圈密封,以防混凝土灌注时导管漏水。

②下导管前必须对连接好的导管进行气密性检验。

③导管水平布置距离不应大于3m,距槽段端部不应大于 1.5m.导管下端距离槽底应为0.5m,灌注混凝土前要在导管内临近泥浆面位置吊挂隔水栓。

9、混凝土施工

混凝土浇筑是防渗墙施工中的重要质量控制点。本工程中混凝土的设计指标为C2.5塑性混凝土。

(1)对混凝土的技术要求:粗骨料(碎石)最大粒径不得大于25mm,坍落度18~22cm,扩散度为34cm~40cm,采用普通硅酸盐水泥,可适当掺加高效减水剂或缓凝剂,掺量根据试验确定,缓凝时间>6小时。并经过设计人员和监理工程师的认可。

(2)导管下口与槽底距离一般不大于50cm。混凝土升速度不小于2m/h,直到灌注到墙顶设计标高以上50cm左右。并应高出导墙底300-500mm。

(3)设专人经常测定混凝土面高度,并记录混凝土灌筑量。要随时测混凝土面高度。其目的是,来确定拔管长度,首次埋管深不得少于1.0m,一般控制在2~6m为宜,导管埋深最大不超过6m。

(4)混凝土必须连续灌注,不得中断;为防止意外发生,现场配备柴油发电机,以防停电。接近墙顶时,导管内超压力减少,为此可

及时抽泥浆,以防止泥浆外流。通常混凝土最后浇注高程要高出设计高程50cm,然后将浮浆凿去。

10、防渗墙接头施工

(1)接头管下设:使用20T吊车将接头管对接下设。

(2)起拔接头管:待混凝土初凝后用吊车逐渐起拔接头管。

(3)刷接头:相邻二期槽段混凝土浇注前,采用接头刷子清刷钢板接头。

六、资源配置

1、投入的主要人员

主要施工人员表

2、投入的主要设备

主要机械设备表

七、施工质量保证措施

1、防渗墙施工质量保证措施

(1)测量放线后,必须会同有关质检人员、监理人员验线、复核。

(2)严格执行技术交底制度,分工序从技术人员、施工员、班长直至操作工人,层层技术交底和质量交底,明确各级质量职责。

(3)抓槽前要测定槽口标高,以确定成槽深度。抓槽过程中,做好地质记录,以核实设计是否符合地质情况,如发现问题,及时通知业主和设计方。

(4)抓斗在施工中为保证成槽的垂直度,挖槽时随时进行检测,做到随偏随纠。

(5)混凝土必须有开盘记录、配比单和出厂合格证、级配试验成果报告、原材(水泥、砂、石、外加剂)等试验报告。

(6)混凝土灌注过程必须连续,导管布设和浇注施工严格按规范进行。

(7)做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录、设计变更、现场签证记录等原始资料,并做好施工日志。

2、质量控制要点

(1)导墙施工注意事项

在保证成槽位置的准确性和垂直精度方面,导墙的施工质量有着极为重要的作用。为了确保导墙的隐定性,本工程的导墙施工以底部深入未经扰动的原状土30cm和在回填夯实的加固土体上制作牢固的导墙为原则。根据测量放样在导墙位置首先开挖,清除导墙施工障碍,直至原状土,然后进行钢筋混凝土的导墙施工。

(2)泥浆制备控制要点

①新制泥浆经24小时膨化后使用。

②对槽内泥浆的浆面下1.0m处及离槽底以上1.0m处各取一次试样测试。若达不到标准规定,要及时调整泥浆性能。

③泥浆搅拌生产时间不小于4分钟,加料误差不大于5% 。

④每日测一次粘度和比重,浇筑混凝土前再测一次,并做好泥浆检测日志。

(3)成槽机操作要点

抓斗出入导墙口时要轻放慢提,防止泥浆掀起波浪,影响导墙下面、后面的土层稳定。

在成槽机挖土时,悬吊机具的钢索不能松驰,定要使钢索呈垂直张紧状态,这是保证挖槽垂直精度必需做好的关键动作。

挖槽作业中,要时刻关注测斜仪器的动向,及时纠正垂直偏差。单元槽段成槽完毕或暂停作业时,即令挖槽机离开作业槽段。

八、安全及文明施工保证措施

1、安全施工保证措施

(1)操作工人必须严守岗位履行职责,遵守安全生产操作规定,特殊工种必须经工前培训合格后持证上岗。

(2)在施工现场布置足够的照明灯光,警示标志,围护设施。

(3)工程实施前,对投入和机电设备和施工设施进行全面的安全检查,未经验收的不准使用,并在施工现场设置必要的护栏、安全标志和警告牌。

(4)运输车输应文明行驶,不抢道、不违章,施工区内行驶速度不能超过20 km/h。

(5)进入施工现场按规定佩戴安全帽。

(6)经常保养施工机具,保证安全装置灵敏可靠,防护罩完好无损,同时搞好安全用电管理,电气设备和照明灯具有良好的接地、接零保护。

2、文明施工保证措施

(1)材料应严格按施工计划进场,进场后按场布图整齐堆放,保持现场整洁。

(2)保证施工现场道路畅通,场地平整,无大面积积水,场内设置连续、畅顺的排水系统,合理组织排水。

(3)现场建筑材料的堆放,按照总平面布置指定的区域范围分类堆放,材料堆放有专人管理,专人清扫、保持场内整洁。

(4)施工机械设备,要保持设备完好率,车容、车貌整洁干净,采取有效的降低噪声和尾气排放污染措施。

(5)现场建筑垃圾做好外运处理,随时清理,及时装车外运。

(6)工程完工后,按要求及时拆除所有工地围蔽,安全防护和其他临时设施,并将工地周围环境清理整洁,做到工完、料清、场地净。

九、附件

1、塑性混凝土防渗墙平面布置示意图

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

塑性混凝土防渗墙施工方案

南水北调中线一期工程陶岔~沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651~152+311) (合同编号:HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第一工程局有限公司南水北调中线工程方城段四标项目经理部 二〇一三年一月二十日

目录一、............................................................................................................ 工程概况 1 二、 .............................................................................................................. 编制依据 1 三、 .............................................................................................................. 施工布置 1 四、 ........................................................................................................ 施工进度计划 2 五、 .............................................................................................................. 施工方案 2 六、 .............................................................................................................. 资源配置 9 七、 ................................................................................................. 施工质量保证措施 10 八、 ....................................................................................... 安全及文明施工保证措施 12 九、 ..................................................................................................................... 附件 13

塑性砼防渗墙施工技术方案

大坝防渗加固工程塑性砼防渗墙施工技术方案 一. 施工准备 (一)勘察地质情况:在工程范围内进行复勘,查明地质.地层.土质以及水文情况,为选择泥浆循环工艺.槽段长度等提供可靠技术数据,并摸清防渗墙部位地地下障碍物情况. (二)清理场地:场地整平,挖除施工部位地面3米内地地下障碍物. (三)进行试验;在与防渗墙施工部位工程地质条件相类似地地段进行实验,以取得造孔.固壁泥浆.墙体浇筑等施工工艺和参数. 二.施工方案: 混凝土防渗墙范围0+000~0+135,轴线长135m,墙厚60cm,顶高程565.50m,嵌入基岩按不小于1.0m控制,最大墙深设计为28m.防渗墙混凝土强度(28天)≥ 5MPa,渗透系数K ≤ i×10-7cm/s(1

防渗墙施工方案

CB15 分部工程开工申请表 (皖水安[2009]分开工02号) 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同“分部工程开工通知”监理机构、发包人、设代机构各1份。

桃园河水库除险加固混凝土 防渗墙工程 施 工 组 织 设 计 安徽水安建设发展股份有限公司 二OO九年十一月四日

目录 1、工程概况 (1) 2、对外交通条件 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工准备 (2) 5、施工工序流程 (7) 6、混凝土防渗墙施工方法 (8) 7、特殊情况处理 (16) 8、施工管理措施 (18) 9、环境与职业健康保护措施 (21) 10、文明施工 (29) 附图一、施工进度计划表 附图二、施工平面布置图

1、工程概况 桃园河水库位于湖北省曾都区洛阳镇九口堰村,水库坝址距随州市城区约40km,拦截府河支流清水河上游,集雨面积为47.87km2。总库容5754万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水、水产养殖等综合利用的中型水利工程,水库枢纽始建于1957年11月,1958年4月建成主体工程并发挥工程效益。 大坝为粘土心墙坝,坝顶长520m、坝顶宽6m、坝顶高程126.7m 最大坝高36.6m,防浪墙顶高程127.40m。大坝上游坡比自上而下为1:2.0、1:2.75和1:3.5,下游坡坡比自上而下为1:1.75、1:2.75、1:3。大坝迎水面为干砌块石护坡,下游坡采用草皮护坡。大坝芯墙顶高程124.4m,顶宽2.0m,底宽43m,底部齿槽上宽6m、下宽2m、高2m。芯墙上游坡比1:0.2、1:0.5,下游坡比1:0.2、1:0.5。 混凝土防渗墙施工范围主坝坝体桩号0+000-0+520m段,墙顶高程126.35m,墙厚400mm,底部伸入基岩以下1米,防渗墙砼采用普通混凝土,强度等级为C20,水泥采用普通硅酸盐水泥。 2、对外交通条件 桃园河水库距随州市区约40km,距洛阳镇3km。随京公路穿越镇区可直达随州市;随州市有铁路及316国道可直达武汉、襄樊。水库对外交通便利,现有对外交通条件可以满足工程建设要求。 3、编制依据 3.1、桃园河水库防渗墙设计图纸。 《水利水电工程施工规范》(SL260-98)

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1总则 1、0、1《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(以下简称本规范)就是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 1、0、2本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 1、0、3 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 2、0、1 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计与施工详图阶段的设计图纸与说明书; (2)工程地质与水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图与地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 2、0、2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 2、0、3 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。 2、0、4 承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。 2、0、5 重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 2、0、6 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 2、0、7 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

塑性混凝土防渗墙施工方案

南水北调中线一期工程陶岔?沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651?152+311)(合冋编HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准:___________________ 审核:___________________ 编制:___________________ 中国水利水电第一工程局有限公司 南水北调中线工程方城段四标项目经理部

二?一三年一月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工布置 (1) 四、施工进度计划 (2) 五、施工方案 (2) 六、资源配置 (9) 七、施工质量保证措施. (10) 八、安全及文明施工保证措施. (12) 九、附件 (13)

南水北调中线一期工程方城段第四施工标段 塑性混凝土防渗墙施工方案 一、工程概况南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段四标渠道工程起点桩号为146+651,终点桩号为152+311,全长 6.66km。根据方城渠道开挖揭露的情况,渠坡或渠底分布有中等?强透水性的中砂,含砾粗砂、砾砂层、砂岩、砂砾岩,渠段累计长约3687m,且地下水高于渠底板,渗控措施采用水泥搅拌桩防渗墙,水泥搅拌桩防渗墙施工到桩号150+985?151+380、152+034?152+311 段时,遇到姜石土、砂砾石无法施工。并对施工完成水泥搅拌桩渠段桩号151+940?152+034 进行开挖时,发现该段砂砾层与粘土层间渗水量较大(渗水处在渠底板附近),结合现场实际情况,为加快施工进度,确保施工安全和防渗效果,桩号150+985? 151+380、152+034?152+311段水泥搅拌桩防渗墙调整为塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚度为30cm,强度指标为C2.5MPa,方量约为12000〃。 二、编制依据 1、《关于渠道渗控措施调整联系单》中水一局〔2013〕联系单 003 号; 2、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DLT5199—2004; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79; 4、《建设地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 5、参照方城五标《塑性混凝土防渗墙试验成果》。 三、施工布置 1、施工交通

专项施工方案防渗墙

开化县大溪边乡柴塘水库除险加固 工程 塑性砼防渗墙 专项施工方案 编制: 校核: 审定: 浙江巨江水电建设有限公司

年月日 塑性砼防渗墙施工方案 一、工程简介 1.1工程概况 柴塘水库兴建于1962年,水库集雨面积2.5平方公里,总库容54万立方米,后列入省千库保安工程,2004年10月动工,2005年8月竣工。 土坝上游块石护坡损坏严重;清基不彻底;坝基无任何防渗措施,坝坡出逸段无保护措施。现采用槽孔式混凝土防渗墙的施工工艺,混凝土防渗墙位于原大坝坝顶中间,沿坝轴线布置,墙顶高程263.00m,墙体厚度为0.8m,最大墙深约26.09m,工程量1894.4m2。砼防渗墙起讫桩号0+000~0+080,长80m。 1.2地质、地貌条件 库区场地范围内无不良地质作用,稳定性好;场地地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度属0.05g区,场地属中、硬场地土,可不考虑地震液化问题;根据场地环境水质简分析,判定环境水对分解类—溶出型,一般酸性型、碳酸型,分解结晶复合类—硫酸镁型、结晶类—硫酸盐型均无腐蚀性;工程区内圆砾渗透系数k值为1.04×10-2-6.78×10-2cm/s,属强透水层,强风化岩透水率为29.5-56.4Lu,属中等透水层。弱风化岩透水率为7.50-11.40Lu,属弱透水层。 二、工程施工组织 2.1施工准备 工程进场后,派出工程技术人员进驻工地,进一步了解实施本工程的目的、设计标准、技术要求,按要求进行测量放样工作。 针对槽孔试防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划,用以指导施工。 按施工技术要求平整、清理场地,准备好堆料场(库),联系好原材料供应厂商。 确定好设备进场道路,施工设备运输进场、安装。 2.2施工组织 (1)主要施工机械设备投入 CZ-55冲击钻机2台,导管提升机2台,泥浆处理净化器HB-200一台,

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

黑龙江省小莲花水电站工程一期围堰施工导流与水流控制施工组织设计 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 一、工程概况 1.1、工程概述

小莲花水电站主要永久建筑物为3级,次要永久建筑物为4级。根据DL/T5397-2007《水电工程施工组织设计规范》规定,相应导流建筑物级别为5级,其土石类围堰设计洪水标准为10~5年一遇。 小莲花水库上游7km处建有莲花电站,莲花水库为多年调节水库,其正常蓄水位为218.00m,根据1998年~2009年以来每年5月至9月水库运行资料分析,水库11年间6月份水库平均水位为213.58m,最高水位为217.19m,最低水位为211.52m。 小莲花电站工程采用土石围堰,的施工导流标准为5年一遇:按莲花水电站机组发电满发流量(Q=1354 m3/s)加莲花坝址~小莲花坝址区间大汛5年重现期洪水(Q=114 m3/s),流量为1468m3/s。相应围堰水位 一期围堰填筑施工,上游横向围堰轴线长263m,堰顶高程164.50m,堰顶宽5m,最大堰高11.0m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 下游横向围堰轴线长172.20m,堰顶高程160.00m,堰顶宽5m,最大堰高6.5m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 上、下游横向围堰迎水面在与纵向围堰接头的部位采用1m厚块石护坡、护底。 纵向围堰轴线长233.74m,堰顶高程164.50~160.00m,堰顶宽5m,最大堰高11.00m。迎水面坡比为1:2.0,背水面坡比为1:

2.0,迎水面采用1m厚块石护坡、护底。 1.2、施工导流方案 本工程施工导流方案,采取分二期导流施工。一期导流施工围堰,完成右岸土坝,发电厂房,右岸8孔泄洪闸。由左岸束窄河道泄流; 1.3施工交通 坝址位于莲花乡下游3km附近,距林口县城约80km,距上游莲花电站约6.6km,距下游龙虎山电站约22km。坝址右岸有县道X079从坝头通过,左岸有村级公路通过,坝址上游约5km有莲花大桥连接两岸交通,坝址下游约23km处有牡丹江大桥(S309省道)连接两岸交通。林口距省城哈尔滨370公里,距牡丹江市120公里,距离鸡西市85公里,境内有牡佳、牡鸡两条铁路穿过。因此,本工程对外交通较为方便。 场内运输主要为施工材料,砼、工程弃料等,根据工程施工特点和运输量、运输强度、运输设备、运输距离及施工道路规化布置场内施工道路,施工场内交通可充分利用现有皎通道路,规划修建、扩建及维护和施工道路与现有临时道路连通,新修建的临时路以泥结石路面为主。 1.4、混凝土拌和站 混凝土拌和站由建设单位提供。 1.5、施工供电

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1.0.1 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 以下简称本规范) 是水利水电工程混凝土防渗 墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 1 )初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; 2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距 不宜大于 20m ; 3) 墙体材料的性能指标; 4) 水文气象资料; 造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; 施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 2.0.2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: 1 )覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; 2)地下水的水位,承压水层资料; 3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; 4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 2.0.3 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术 要求。 2.0.4 承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准 后实施。 2.0.5 重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验, 以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 2.0.6 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加 密深度以5?6m 为宜。 2.0.7 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎 1.0.2 本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于 70m 、墙厚60?100cm 防渗墙 的施工。 深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 1.0.3 2.0.1 2 施工准备 发包单位应提供下列有关资料:

塑性混凝土防渗墙施工安全管理措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塑性混凝土防渗墙施工安全管 理措施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塑性混凝土防渗墙施工安全管理措施(通 用版) 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,负责生产的副经理任副组长,建立健全安全管理制度和措施,设质量安全科具体执行安全检查和督导工作,发现有安全隐患及时排除,杜决重大事故的发生。 具体安全保证措施如下: 1、认真贯彻执行有关安全生产方针、政策和法规以及地方政府的有关规定,党、政、工、团齐抓共管。进一步提高施工技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平,保护劳动者在生产中的安全和健康,安全优质地完成本工程任务。 2、建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制,建立安全生产管理体系。第一管理者对本工程安全生产全面负责,坚持“管

生产必须管安全”的原则,落实各部门、各岗位责任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。经理部设专职安全监察工程师,工区设专职安全技术员,班(组)设兼职安全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。 3、加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前,技术部门必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课,学习安全操作规程,讲解各类事故的危害,组织干部、工人学习上级和地方政府有关安全生产的文件、指示,教育干部、工人,严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。 4、认真做到五个“坚持”: (1)坚持“三工制度”:工前安全讲话,工中安全检查,工后安全评比; (2)坚持周一安全学习活动; (3)坚持“三不放过”;事故原因不清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,没有订出今后的防范措施不放过;

防渗墙

1前言 人们常说的防渗墙都是机械化施工,这里介绍的防渗墙是人工开凿、支护、浇筑、接缝处理的施工工艺及施工技术。它适宜于含水量少、深度不太大(20m左右)、地形条件不利于机械化作业的各类土层与强度较低的岩石中的防渗墙施工。其优点在于灵活、简便、质量看得见并节省资金,同时减少了对施工环境的污染,不受地形条件的限制。 富流滩电航工程位于四川省岳池县罗渡镇境内,该工程是渠江梯级开发的第五级,是以发电为主,兼顾通航、养殖等的综合利用工程。水工建筑物包括闸坝、通航船闸、发电厂房等设施。设计正常高水位为213.8m,装机39 MW。 防渗墙位于渠江右岸岸坡与右岸接头坝连接处,防渗墙长度为27 m,开挖深度为11~19 m,设计厚度1.2m,接头坝坝肩与弱风化的粉砂质泥岩相接。由于其相接处为重要的交通公路,车流量大,加之有较厚的覆盖层,大规模的开挖将会导致公路失稳,中断交通要道,又因场地有限,不能改道,故考虑此段防渗设施改为防渗墙。由于场地为一斜坡,机械设备无法施工,因此决定采用人工施工方案。 2地质概况 工程区属四川沉降带川中褶带的边缘,挽近期本区地壳运动以间歇性抬升为主。历史地震资料表明,区内未发生过地震,场地地震基本烈度为6度,区域稳定性好。工区内除分布有第四系中更新统、全新统松散堆积层外,广泛出露侏罗系中统上沙溪庙中段地层砂岩与粉砂质泥岩。其中坝基为砂岩夹薄层的泥岩透镜体,坝肩为粉砂质泥岩。场地为一斜坡,表层为人工堆积的块碎石土,厚5~8 m,下伏为粉砂质泥岩与完整的砂岩。 3施工工艺 3.1工艺流程 采用将防渗墙分段、跳槽开挖、护壁、浇筑、接缝处理的施工工艺。 3.2施工机具(略)

塑性混凝土防渗墙施工

塑性混凝土防渗墙施工 摘要:塑性混凝土防渗墙在海上抛石围堰上的应用,在防渗墙施工中是不多见的,特别是在抛石堤块石粒径较大、孔隙率40%、强渗漏的地质条件下。根据已建工程的施工经验,结合辽宁红沿河核电站塑性混凝土防渗墙的特点,介绍海域塑性混凝土防渗墙施工的关键技术。 关键词:围堰;塑性混凝土;防渗墙;施工;关键技术 1概述 1.1工程概况 辽宁红沿河核电站取水围堰及导流堤工程(以下简称取水围堰工程)是国家重点工程辽宁红沿河核电工程的组成部分,核电站循环冷却水是通过取水构筑物、取水隧洞引入厂区内,最终通过排水暗渠排出厂区,取水围堰工程是为取水构筑物的干施工创造条件而建。取水围堰工程设计轴线长384.56 m,共划分为76个槽段;I期槽段长4.8 m、II期槽段长6.8 m。墙顶高程+3.0 m,墙底进入中风化花岗岩0.8 m,墙体深度一般为15。20 m,最大设计深度为29.4 m,墙体厚度0.8 111。塑性混凝土防渗墙墙体材料28 d龄期物理力学设计指标为:1)抗压强度≥1.2 MPa;2)弹性模量:E,>300 MPa;3)渗透系数K≤lxl0巧cm/s;4)允许渗透比降i>50。 1.2塑性混凝土简介 国外从20世纪60年代末开始采用塑性混凝土防渗墙,而我国是在80年代后期才首次应用成功的。这种材料的特点是抗压强度不高,一般可控制在R丛=0.5.2 MPa,弹性模量较低,一般可控制在如=100~500 MPa,渗透系数

K=I×10‘6—1×10-7 cm/so塑性混凝土具有初始弹模低、抗渗性能良好等特点,能有效改善防渗墙的结构应力条件。不但能提高工程的安全性和耐久性,而且可节约水泥和钢材,并能大幅降低工程造价。 40多年来,我国防渗墙技术不断发展,在各项水利水电工程塑性混凝土的强度和弹性模量,提高混凝土防渗能力,塑性混凝土中膨润土掺量控制在胶凝材料总量的40%~60%,砂率控制在50%一70%并掺加减水成份的外加剂。 本次塑性混凝土配合比设计采用2个试验系列:固定水泥用量,变化膨润土用量;固定膨润土量,变化水泥用量。系列①:固定水泥用量为140 kg/m3,变化膨润土用量;系列②:固定膨润土用量为120 kg/m3,变化水泥用量。每个系列做15种配合比进行试验,试件标准养护28 d后测量各项指标。经对比试验,证明采用固定水泥用量、变化膨润土用量和固定膨润土用量、变化水泥用量的试验方法,对塑性混凝土配合比设计是合适的。当水泥用量一定时,塑性混凝土的抗压强度随膨润土掺量增加而降低,两者呈线性关系;当膨润土用量一定时,塑性混凝土的抗压强度随水泥用量增加而提高,两者亦呈线性关系;弹性模量随水泥用量的增加而提高,渗透系数则随水泥用量的增加而变小。 根据试验结果筛选出3组配合比,经设计审批后,选取l号配合比做为取水围堰及导流堤工程防渗墙施工配合比。塑性混凝土配合比试验发现在膨润土用量、砂率、外加剂掺量不变的情况下,如果用水量不变,改变水胶比或胶凝材料用量,拌合物的流动性可基本保持不变;在保持拌和物流动性基本不变时,膨润土用量每增加10 kg/m3,用水量约需增加 5 kg/m3;砂率增减1%,用水量增减l kg/m3左右。因此,当原材料种类、外加剂掺量确定时,若要保持拌合物流动性基本不变,塑性混凝土用水量则需随膨润土用量或砂率增减而相应增减。

(13)塑性砼防渗墙方案

(6)塑性砼防渗墙施工方案 布良水库设计塑性砼防渗墙长220m,最大墙深43.42m,墙厚0.6m。主要工作内容有:地下边续墙成槽、塑性砼防渗墙浇筑工程。 防渗墙体有效厚度为0.6m,进入基岩以下不小于0.5m,墙顶高程140.65m,轴线位于坝轴线上游侧2.0m处,在防渗墙轴线的下游侧设置平行于轴线的排水沟以便排废浆、废渣等,断面尺寸30×40cm,再按40m间距做垂直于防渗墙轴线的排水沟,将废渣排至下游。 导墙是挖掘机无法造槽孔浇筑防渗墙施工时在坝体防渗墙施工平台高程处沿防渗墙轴线方向设置的临时构筑物,导墙采用倒L型断面,现浇C20砼构筑,槽内净宽70cm,顶面高于施工平台10cm。 以上防渗墙造槽孔时孔底高程仅作为抓斗成槽的参考数据,槽孔深入基岩的深度必须满足进入基岩以下不小于0.5m的设计要求。施工时基岩面需按下列方法确定: a、依照防渗墙中心线地质剖面图,当孔深接近预计基岩面时,即应开始取样,然后根据岩样的性质确定基岩面; b、对照邻孔基岩面高程,并参考钻进情况确定基岩面; c、当上述方法难以确定基岩面,或对基岩面发生怀疑时,应采用岩芯钻机取岩样,加以确定和验证。基岩岩样是槽孔嵌入基岩的主要依据,必须真实可靠,并按顺序、深度、位置编号,填好标签,装箱,妥善保管。 A、砼防渗墙施工流程

防渗墙施工工艺流程图 B (A)施工准备 根据本工程的施工情况,考虑地质特点、工期要求、施工环境影响等条件,进行复勘后编制槽位轴线剖面,查明槽段有无基岩陡

坡或反坡以及大孤石分布特征等;编制槽位轴线剖面图、划分槽段、确定合拢段位置,并将槽孔中心线定位测量记录报送监理人员检查,并经监理人员同意后施工. 对重要或有特殊要求的工程,根据监理人员的指示,在工程地质条件相类拟地段或在防渗墙中心线部位进行生产性试验,以取得造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等施工工艺和参数,并将试验成果报送监理人。 做好槽孔施工废浆排放,防止污染环境。应设置地表水排水系统,防止地表水渗入槽孔内,以免影响泥浆性能和破坏孔壁稳定。 (B)导向槽及造孔 造孔机具 根据布良水库大坝砼防渗墙施工深度要求,施工机具选用液压反循环挖抓机。 SG-35A液压抓斗性能参数及回转半径如下表:

混凝土防渗墙专项施工方案讲解

潼南航电枢纽一期工程 钢筋混凝土防渗墙专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第四工程局有限公司潼南航电枢纽工程项目部 2015年11月

目录 一、工程概况 (1) 二、工程施工顺序 (1) 2.1施工准备 (1) 2.2施工现场布置 (2) 2.2.1施工用电 (2) 2.2.2施工用水 (2) 2.2.3施工道路 (2) 2.2.4场内布置见现场平面布置示意图 (2) 2.3导墙施工 (3) 2.3.1 施工工艺流程 (4) 2.4 主要施工方法 (4) 2.4.1 沟槽开挖 (4) 2.4.2导墙钢筋、模板及砼施工 (4) 2.4.3 模板拆除 (5) 2.5 槽孔式混凝土防渗墙施工 (5) 2.5.1施工工艺流程图 (5) 2.5.2主要施工方法 (6) 2.5.3槽段划分 (7) 2.6泥浆制作 (7) 2.7成槽工艺 (8) 2.8岩面鉴定与终孔验收 (8) 2.9钢筋笼制作吊装 (9) 2.9.1钢筋笼制作平台设计 (9) 2.9.2钢筋笼加工 (9) 2.9.3钢筋笼吊放 (10) 2.9.4钢筋笼入槽时的标高控制 (10) 2.10防渗墙接头施工 (10) 2.11清孔 (11) 2.11.1混凝土浇筑 (11) 三、特殊情况处理 (12) 四、施工进度计划 (13) 五、主要资源配置计划 (13) 5.1主要机械设备配置 (13) 5.2试验设备配置 (14) 5.3施工劳动力组织 (14) 六、质量保证措施 (14) 6.1槽孔质量控制 (14) 6.2混凝土质量控制 (14) 6.3质量检查 (15) 七、安全及文明施工措施 (16) 八、环保、水保措施 (16) 九、应急救援措施 (17)

塑性混凝土防渗墙施工方案

塑性混凝土防渗墙施工方案 (总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

南水北调中线一期工程陶岔~沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651~152+311) (合同编号:HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第一工程局有限公司 南水北调中线工程方城段四标项目经理部 二〇一三年一月二十日 目录 一、工程概况 ............................ 错误!未指定书签。 二、编制依据 ............................ 错误!未指定书签。 三、施工布置 ............................ 错误!未指定书签。 四、施工进度计划 (2) 五、施工方案 ............................ 错误!未指定书签。 六、资源配置 ............................ 错误!未指定书签。 七、施工质量保证措施..................... 错误!未指定书签。 八、安全及文明施工保证措施............... 错误!未指定书签。

九、附件 ................................ 错误!未指定书签。

南水北调中线一期工程方城段第四施工标段 塑性混凝土防渗墙施工方案 一、工程概况 南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段四标渠道工程起点桩号为146+651,终点桩号为152+311,全长 6.66km。根据方城渠道开挖揭露的情况,渠坡或渠底分布有中等~强透水性的中砂,含砾粗砂、砾砂层、砂岩、砂砾岩,渠段累计长约3687m,且地下水高于渠底板,渗控措施采用水泥搅拌桩防渗墙,水泥搅拌桩防渗墙施工到桩号150+985~151+380、152+034~152+311段时,遇到姜石土、砂砾石无法施工。并对施工完成水泥搅拌桩渠段桩号151+940~152+034进行开挖时,发现该段砂砾层与粘土层间渗水量较大(渗水处在渠底板附近),结合现场实际情况,为加快施工进度,确保施工安全和防渗效果,桩号150+985~151+380、152+034~152+311段水泥搅拌桩防渗墙调整为塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚度为30cm,强度指标为C2.5MPa,方量约为12000m2。 二、编制依据 1、《关于渠道渗控措施调整联系单》中水一局〔2013〕联系单003号; 2、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DLT5199—2004; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79; 4、《建设地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 5、参照方城五标《塑性混凝土防渗墙试验成果》。 三、施工布置

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术要求规范

1总则 1.0.1《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规》(以下简称本规)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 1.0.2 本规适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述围,应通过试验做出补充规定。 1.0.3 防渗墙施工,除应遵守本规外,凡本规未涉及的容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 2.0.1 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; (2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 2.0.2 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 2.0.3 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。 2.0.4 承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。 2.0.5 重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 2.0.6 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 2.0.7 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎

塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工技术分析

塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工技术分析 发表时间:2018-05-09T16:30:19.097Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第35期作者:黄兵[导读] 本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术。 中国葛洲坝集团基础工程有限公司湖北宜昌 443000 摘要:本次课题主要研究分析塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔施工过程中的有关施工技术,同时根据防渗墙加固施工工法制定混凝土防渗墙施工工艺,为更好的实现施工质量的控制和把握奠定基础。关键词:防渗加固;防渗墙;塑性混凝土 现阶段随着科学技术的不断发展以及建筑行业的不断推进,多种现代化技术在建筑行业当中不断的推广和普及。当前在河坝的建设过程中,采用塑性混凝土防渗墙不在少数。笔者基于此背景主要来探究现阶段塑性混凝土防渗墙冲击钻造孔的有关施工工艺。 1 冲击钻造孔施工分析 1.1造孔技术 在钻进过程中,应当采用连续施工的方式,通过连续施工有效的避免施工过程中所出现的坍塌现象,同时如果出现钻孔困难等问题,则应当采取护壁措施,做好相应的记录工作发现孔内有异常情况必须如实记录(如有掉钻、地层架空、孔口不返水等),编录内容除一般性要求外,应着重描述岩石的结构特征,钻进难易程度及特殊情况等。 1.2施工过程分析 在实际的施工过程中,钻头锥顶以及钢丝绳之间应当设置相应的钻头自动转向的装置。 冲击钻孔的质量控制标准应当按照如下规范进行:开孔的过程中,采用低垂高密度的锤击方式,同时表面出现淤泥或者细沙之后则应当尽可能降低冲孔的频率,保持孔内泥浆的稳定;当孔洞钻到基岩位置之后,则应当采用大冲程、低频率的冲击方式,如果发现成孔偏移之后,应当回填土到偏孔上方一定的位置,重新进行冲孔。进入基岩之后,应当定期的进行清孔处理,同时将孔洞当中所清理的有关杂质进行记录,在泥浆的循环排查过程中确定孔洞的具体深度。在冲孔的过程中如果遇到斜孔、梅花孔等现象,则应当尽快的停止施工,然后采取措施保证孔洞的稳定性之后开始二次施工。 1.3泥浆选用原则及清孔程序 在选择泥浆的过程中,首先根据膨润土泥浆形成致密泥皮的性能,在本工程漂、卵、砾石层中能最大限度的确保槽孔孔壁的安全;墙底沉渣会加大墙体的沉陷变形,大量的沉渣如果混入墙体混凝土中,会形成墙体中的薄弱部位,沉淀在混凝土表面的泥渣会降低混凝土的浇筑速度。膨润土泥浆能最大限度悬浮沉渣,减少孔底的沉淀物,保证孔底清孔1h后淤积厚度控制在10cm范围内。膨润土含砂量低,不易在孔底形成砂结层,有利于清孔。 在孔洞的清理工作过程中,一般采用泵吸反循环方式进行,在清除孔内的废渣之后,将孔内补充相应的泥浆。如果孔洞当中存在第二部分槽段,则应当在清理结束之前利用钢丝刷将两头槽段的连接部位进行清理,一直到刷子刷孔过程中不出现泥浆等杂质。 泥浆净化处理完毕之后,则应当进行水下混凝土浇筑工作。 1.4水下混凝土的浇筑工作 在进行水下混凝土浇筑的工作过程之前,首先应当根据实际的混凝土的需求以及相关建筑的需求来恰当的配置混凝土的有关性能和指标,确定混凝土的主要物理性能。 混凝土浇筑的过程中一般采用水下直升导管方式进行,在基本的槽孔位置安装完毕之后应当下设直径不超过300mm的钢管作为导管,导管采用丝扣连接的方式,在连接的过程中采用人工配合钻机来进行安装,安装的标准以及安装过程中的防渗透标准则全部按照有关规范和图纸的要求进行。 浇筑混凝土时,孔口设置盖板,避免混凝土散落槽孔内。槽孔底部高低不平时,应从低处起浇。混凝土浇筑时,在出机口或槽口入口处随机取样,检查混凝土的物理力学性能指标。 2 防渗墙防渗加固施工 2.1 防渗墙施工技术分析 在当前混凝土防渗墙成槽孔施工的过程中,应当适中保持孔内的泥浆在墙体内部范围之内,随时的观察泥浆的浆面情况,避免出现漏浆现象,同时对于泥浆来说应当采用钙基质高速搅拌机搅拌处理,保证泥浆状爱膨化超过一天之后使用。 孔洞的清孔利用泵吸反循环的方式,如果在清孔的过程中出现了混凝土清理不净的现象,应当在混凝土开始浇筑之前进行二次清孔处理,二次清孔处理则应当采用气举反循环的方式进行,保证孔底部的淤泥厚度符合标准的施工要求。 为了掌握接头管外各接触部位混凝土的实际龄期,应当对当前混凝土的浇筑情况进行全面了解,同时施工过程中对混凝土的龄期、应该脱管的时间以及实际脱管时间进行准确得而记录。浇筑施工与拔管施工应紧密配合,浇筑速度不宜过快。底管接触混凝土3h后开始微动,此后活动接头管的间隔时间不应超过30min,每次提升1~2cm,以破除混凝土的粘结力。微动的时间不宜过早,也不宜过于频繁,否则对混凝土的凝结和孔壁稳定不利。当管底混凝土的龄期达到确定的脱管龄期后,按照混凝土的浇筑速度逐步起拔接头管。 墙体混凝土浇筑工作应当从槽孔的最底部开始进行,同时在首次的开仓过程中应当一次连续注入部分的混凝土方量,混凝土隔水栓通球塞法进行。混凝土在进行连续浇筑的过程中应当保证各个分料的均匀,同时保证槽内混凝土面高差在0.4米以内,槽内混凝土面的测量情况应当由现场的专业人员进行操作,保证混凝土每次下料之前进行规范化的全面测量,通过导管内的混凝土测量工作与实际的槽内浇筑工作相结合,避免出现混凝土浇筑不均的现象出现。同时导管的埋深度应当保证在3米上下,混凝土在实际的浇筑过程中应当对混凝土熟料进行拌合以及质量的检测。相关质量监测人员在实际的工作过程中一定要在槽口位置进行严格的监督和控制,避免在混凝土的浇筑过程中出现质量的误差影响到实际的防水效果等作用。 2.2 防渗墙的质量监督管理工作

相关文档
相关文档 最新文档