施工组织设计

第一节、工程概况

1.工程简介

1.1工程名称:龙坑镇青龙嘴安置还房基础工程

1.2工程概况:本工程拟建地下0层,地上7层。底框结构。基础为人工挖灌注桩,扩大基础。

2.工程目标

2.1工期目标

工期要求为120日历天,及2016年7月23日至2016年11月22日2.2质量目标

工程一次性验收达到现行规要求的合格质量标准。

第二节、施工部署

1. 项目组织机构

公司决定在该工程开展针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、环保、信息管理、成本管理等全面负责,并配备强有力的施工力量,确保全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同

项目部设立的管理职能人员(部门),直接对专业施工班组进行管理。在保证职能覆盖面的前提下,减少中间管理层次,将管理重心移到单位工程的各项管理工作中去。

项目部执行公司通过的ISO9001-2000质量保证体系和全员安全管理。强化施工调度,实现一元化施工调度指挥。项目部的各项管理工作必须围绕实现单位工程的进度、质量、安全、工程直接费成本,限额领料及劳动定额等各项考核管理,强化并执行质量否决权制和安全否决权制,确保以工程质量为中心,实现质量、工期目标。

2. 施工管理目标

质量:按期高质快速地完成该基础工程施工,做到一次性检查合格,杜绝因一切质量问题的停工、返工现象发生。

工期:合同要求的时间前完成。

安全及文明施工:杜绝重大伤亡事故和重大交通、火灾事故,文明施工,实行封闭式管理,渣物不外泄。

服务:信守合同,密切服务,认真协调与各的关系,接受业主、监理单位的监督检查。

3. 施工总体部署

3.1施工程序依据工程设计、施工特点及施工条件,本着合理安排工序,精心组织施工的原则,以确保各工序质量,实现总质量优良目标,有效控制各阶段施工进度实现总体工期目标为目的。拟定本工程施工中采取以土建结构工程施工为先导,实行分区段,同步流水作业式;做到科学合理,既要突出各阶段的施工重点,又要做到尽可能均衡生产。

3.2施工区段划分根据本工程结构特点和设计图纸,平面拟划分为一个施工区。

3.3 施工顺序安排及检验批的划分根据本工程的特点,区段组织两个流水段施工。区段各分项按两个检验批进行验收。

3.4 施工阶段划分

根据上述施工顺序安排,本工程可划分为三个施工阶段:

①正式开挖基础验槽,为土施工阶段。

②验槽合格基础钢筋制作、安装,为基础钢筋工程施工阶段。

③钢筋制作、安装验收合格基础砼浇筑完毕,为基础砼施工阶段。

第三节施工准备

1.技术准备

1.1认真学习本工程有关的、地和行业标准、规与规程,并在施工前取得共识。

1.2认真熟悉施工图纸和有关的技术资料,进行图纸自审,参加设计交底和施工图纸会审,把施工图上的问题解决在施工前。

1.3依据业主提供的点位座标,高程资料及设计图纸所示平面尺寸,会同业主、监理进行资料、现场检验核定、复测,对场地进行中间交接,建立工程测量控制网;根据控制网对新开工程进行放线。

1.4对现场地貌进行测量,向业主及监理提供测量成果。

1.5向业主索取现场地下的隐蔽资料。

1.6请业主提供现场水、电接驳点及排水井点。

1.7根据现场情况,做好现场的平面布置,并报业主、监理审批。

1.8作好原始资料的调查分析,认真编制施工图预算及施工预算,做好分部工程的工料分析。

1.9编制实施阶段的施工组织设计;并在其审批后,指导各分部分项的施工案或作业设计的编制。优化施工案,科学组织施工,按施工组织设计提出的机械使用计划。合理配套有关作业用料、转工具和设备等。

1.10组织技术交底,使各级人员熟悉工程情况,了解设计意图,掌握规及技术标准要求和施工法。在施工中做到心中有数,确保工程质量,全面完成任务。技术交底对象:主要是项目部管理员,专业施工队管理人员及作业层班组长和操作工人。技术交底的容:主要有工程容、施工图要点、质量标准、操作规程、施工法、施工技术措施、施工进度、工种配合和安全施工技术等。对新结构、新材料、新技术、新机具以及特殊要求应进行专门的技术交底。

1.11及时统计材料、构配件,提出加工定货数量、规格及日期计划。

1.12按照组织的货源和进场的材料,及时进行原材料的物理、化学性能检验。

1.13按照施工图纸的设计要求,做好混凝土和砂浆的试配和试验。

1.14强化经济意识,加强技术与经济的结合,采用先进和用的施工技术和法,推行标准施工工艺,落实降低材料消耗。

2.现场准备

2.1施工现场控制网测量根据给定永久性座标和高程,按照建筑总平面图要求,进行施工场地控制网测量,设置场区永久性控制测量标桩。

2.2做好“四通一平”,认真设置消火栓确保施工现场水通、电通、道路畅通、通信通和场地平整,按照消防要求,设置足够数量的消火栓。

2.3建造临时设施按照施工平面图的临时设需要量计划,建造各项临时设施,为正式开工准备好用房。

2.4组织施工机具进场根据施工机具需要量计划,按施工平面图要求,组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和式存放,并应进行相应的保养和试运转等各项工作。

2.5组织建筑材料进场根据建筑材料、构(配)件和制品需要量计划,组织其进场,按规定地点和式储存或堆放。

2.6拟定有关试验项目计划建筑材料进场后,应进行各项材料的试验、检验,对于新技术项目,应制定相应试制和试验计划,并均应在开工前准备。

2.7做好季节性施工准备

按照施工组织设计要求,认真落实冬、雨和高温季节施工项目的临时设施和技术组织措施。

第四节主要施工案的选择

1.土工程

基础土采用人工开挖,人工上车,小型汽车运输至业主指定的地点。2.模板工程

桩护壁采用钢板模板,地梁采用砖砌的体系。

3.钢筋工程

现场设置钢筋加工场,配置钢筋加工机械一套,以保证工程施工进度。钢筋的接长采用焊接或机械连接。

4.混凝土供应及运输

基础混凝土使用商品砼,场外采用砼运输车运输,场采用砼泵车输送为主,人工运输为辅。

5.安全防护及环保

本工程防护采用钢管扣件脚手架、密目安全网全封闭施工。

第五节主要施工法

1.施工测量

1.1 测设依据

(1)《工程测量规》GB50026-93;

(2)设计图。

1.2控制网的建立及施测

1.3平面控制网

⑴平面控制网的布设

控制测量是工程建设和日常工程测量的基础,在本工程中共布设二~三个控制点,控制点位置在开工后业主交点后确定。

控制点选择在互相通视、土质坚实,便于保存的地,且点位数量足够,分布均匀,围视野开阔,以便加密。

⑵控制网的测设

a.定位测量轴线控制:利用引至现场的控制点,布设四条控制轴线并分别双向延长交于四的永久建筑上,并做好标记作为外控点。四个交点则为测量放线控点建立轴线网。利用控制线(点)实地标定每个基础的平面位置,在轴线上设好控制桩并保护好,并在施工中利用控制线随时校核基坑中心位置。

b.埋桩,根据施测时定下的点,在各点上设站,将各条轴线投射到附近的建、构筑物上,或者在附近坚实地基上埋桩。

c.业计算。把外业观测手簿进行整理,计算角度闭合差,根据提交的已知坐标点算出各个点的近似坐标和近似位角,解算出误差程系数并编制成表格,求得各点的改正值,并编制控制测量成果表。

⑶轴线的测设根据测定的控制轴线,按设计图纸加密其余轴线,依照各线间的关系,逐一设点,精密量距,把各线上的点在控制线段标列出来,最后把控制线投射到附近的建筑物上或埋桩。

施工测量过程中应注意的几个面:

-- 所有的工器具开工前送检,取得合格证,施工过程中,测量仪器要经常校检。

-- 建筑物柱基施工完毕时,把控制线投到基础砼面上,以备弹线和检查插筋。

1.4 高程控制网的布设

根据工程的实际情况,布设一个永久高程控制点,高程控制点位置以便使用为原则。

采用四等水准测量进行水准观测,观测过程中,格控制视线长度,视距累计差以及基、辅分划读数差。转站过程中,放尺垫的要坚硬,不能是松土,否则水准观测闭合差超限,容易造成重复测量,观测效果不能达到预期的目的。

2.桩基工程

⑴桩基施工顺序

测量放线→首段开挖土→绑护壁钢筋→支护壁模板→浇首段护壁砼→首段护壁拆模→第二段开挖土→第二段绑护壁钢筋→第二段支护壁模板→第二段浇护壁砼→第二段护壁砼拆模→第末段护壁砼拆模→桩端土开挖→桩端土取试样→试样试压指标满足设计要求→桩底喇叭端扩挖成型→垫层封底→挖桩桩身绑钢筋→质量检查→挖桩浇桩身砼→测量收集资料。

⑵测量定位后在井口设置固定标点,便于施工中的检查,标点呈十字:开挖护壁中途检查中线是在井上口用广线拉十字线,由十字线的交点(桩中心线)吊0.25kg垂球落至作业层处,以垂球为中心,以开挖(支模)尺寸为半径划圆检查。

⑶开挖时每桩坑作业1~2人(视直径大小安排),挖出的土随挖随运。装土采用铁皮吊桶(尺寸?300,h=500)。每桩井口设置钢筋转盘辊辘,用人力(1~2人)摇动辊辘把垂直提升装土吊桶。吊桶绞至井口后,再用人力运至桩口一米外堆放。考虑施工安全,为防井口重物坠落伤人,起吊绳索必须采用钢丝绳,上部有防下滑制动装置,第一节护壁上口应高出自然地面标高300,同时井口边应硬化0.8m一圈地面(防雨水、防跨坍、反挂井壁)。井作业点的上2米处应设防冲击挡土安全板保护施工人员安全。井下作业、上下人员通过钢筋爬梯上下,如果井太深或夜间作业,井下采用低压行灯(12V)照明。开挖超过深度8m时,井应设鼓风系统(空压机压风,φ20塑料管送风,新风直接送至作业点,每10分钟吹送风一次,为安全考虑,且每班作业前井下应作小动物(如:鸽子)检查井底气体是否有毒,以免发生安全事故。

⑷挖桩挖至设计要求的岩层后,应按规取岩试块送实验室试压,及时取回试验报告,合格后及时封底。

⑸开挖时如遇地下水,井下设潜水泵抽水,水排到地面施工的临时排水沟,禁现场无组织排水影响施工。

(6)挖桩护壁模板的面板采用-2厚钢板,放大样用机械卷曲成型,模板的背肋采用L50×5角钢弯制:背肋间距@300,一圈模板做成4大块,每段高度一米,吊在已挖成的井底将大块模板拼装。

(7)钢筋在钢筋加工房放样制作,用人力运至现场。钢筋工下井绑扎,运钢筋时,应按设计要求规格、型号、数量一次性运到位,绑扎完一段护壁后,检查一次通过交于木工支模。

(8)当挖桩开挖到设计标高后,现场应及时与设计、地质、业主联系,及时取样试压岩轴心抗压强度。施工组织时要求与实验室联系好,随压随取资料。当试压资料满足设计要求时,通知现场挖桩扩底(喇叭头)施工,完成扩底施工后,现场及时组织有关人员,会同业主、设计验槽并作好施工记录与签证.;测实量桩身长度,据此收测的资料通知钢筋工下料。

(9)桩身竖向钢筋的接长采用闪光对焊,在钢筋房进行加工,下料时应注意满足设计及施工规,焊接接头在同一断的接头数不超过50%。钢筋箍的制作由钢筋工下料,弯曲成型,焊工在加工房焊接与检查直径,焊缝等,检查完后作为半成品运至施工点施工。

(10)砼工程

a.本工程挖桩砼采用商品砼。

b.护壁砼的浇灌要求人工对称下料,每次浇灌下料高度不超过500mm。振捣时可梅花形布置振捣点,不允漏棒。

c.桩芯采用商品砼浇灌,砼格按照配合比要求,砼下料采用ф300铁皮窜筒,窜筒每节长1.50M,采用扣接式连接,窜筒下料口至砼操作面距离不大于2.0M,均不得离淅。

d.桩身砼浇灌完成后,测量立即复查钢筋的位置是否满足设计要求,发现“跑位”的钢筋,钢筋工立即修复,确保主筋的正确位置。

3.基础梁

①基础梁模板当开挖至设计标高后会同相关人员验槽,浇注砼垫层,基础梁模板采用砖砌120mm墙作模板使用。

②钢筋绑扎钢筋采用机械断料,机械弯曲成型,机械运输人工现场绑扎。纵向钢筋采用闪光对焊或搭接焊接,焊接接头必须取样试验,符合规要求。基础梁浇注砼前避雷预埋件按图纸位置应安装完毕。

③砼浇筑模板安装校正后可进行砼浇筑,砼水平运输采用砼泵车及人工配合的式进行。基础梁均采用一次浇筑完成,施工缝按设计和规要求留设在跨中1/3围。

④砼拆模、养护因地梁模板为砖砌拆模,故不用拆模。砼养护由专人负责,并根据天气情况确定浇水次数,养护时间宜在7天以上。

4.钢筋工程

(1)施工准备

①钢筋经现场复检合格后可使用。

②认真熟悉图纸,作出钢筋配料单。钢筋配料实行审核制,即由施工员按图纸和规负责编制,由施工技术负责人审核无误后能实施。

(2)钢筋加工工艺流程:盘元钢筋就位开盘采用调直机调直切断成形,直筋就位除锈平直挂牌架空堆放。

操作要点及保证措施

除锈:钢筋表面应洁净,油渍、漆污和铁锈等在加工前清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

断料:根据配料单复核料牌所写钢筋级别、规格尺寸、数量是否正确,对同规格钢筋应分别进行长短搭配,统等排料,计算下料长度时,应扣除钢筋弯曲时的延伸率值,一次切断钢筋根数禁超过机械性能规定围。钢筋切断后应按级别、规格、类型分别堆放并挂牌,同一型号构件的钢筋宜堆放在一起,剩余短料亦应分别堆放,以免混淆。

成型:钢筋弯曲成型必须保证钢筋形状正确,平面上没有翘曲不平现象。Ⅰ级钢筋末端180o弯钩,其圆弧圆曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,Ⅱ级钢筋末端90o~135o时,其圆弧圆曲直径不宜小于钢筋直径4倍。钢筋弯曲点处不得有裂缝,成型后的允偏差为:全长+10mm,箍筋边长+5mm。

弯曲机心轴必须符合规定的弯曲直径,并不得用小直径心轴弯曲大直径钢筋,掌握操作顺序,熟悉倒顺开并控制工作盘转动向,在交换其旋转向时,应从正转→停→倒转,不得直接从正转→倒转或倒→转→正转。手工弯曲成型时,钢筋必须放平,板予应托平,用力均匀,不得上下摆动,以免钢筋不在一个平面而发生翘曲,II级以上钢筋在弯曲时,应一次定性,禁反复弯折而影响钢筋质量。

钢筋加工成型后,加挂标识牌,注明钢筋规格、数量、使用部位。绑扎前,核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单料牌相符,如有错漏及时纠正增补。

(3)钢筋接头 d<16mm的钢筋采用绑扎接头,d≥16mm的钢筋采用以闪光对焊为主,现场搭接双面为辅(地梁)。接头位置格按设计要求和GB50204-2002规要求设置,钢筋接头不得设置在梁端、柱端的箍筋加密区围。受拉钢筋接头在同一断面控制在25%;受压钢筋应控制在50%。

四、确保工程质量的技术组织措施

4.1 质量策划

4.1.1指导思想我们根据公司的《质量手册》和《程序文件》,建立完善的质量保证体系,强化质量管理。根据设计图纸的要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),对验收批、分项、分部、单位工程进行仔细划分,并且完善手段、着重过程控制、按验收程序强化每个步骤的验收,以确保达到工程验收一次合格这一目标。

4.1.2质量组织保证

质量保证体系如下图:

4.2 质量管理制度

根据工程项目施工质量管理责任制的要求,在工程中特制定以下质量管理制度:

⑴技术质量交底制度技术质量的交底工作是施工过程管理工作必不可缺的重要工作容,交底必须采用书面签证确认形式。

⑵施工组织设计审批制度经企业及项目部审批后的施工组织设计,项目部应上报监理工程师经批准后可进行施工。

⑶技术复核、隐蔽工程验收制度技术复核与隐蔽工程验收程序如图:

⑷施工阶段的砼及试块管理制度

⑸施工阶段“砼浇灌令”制度

⑹现场材料质量管理制度格控制采购材料的质量,搞好原材料二次复试工作。

⑺施工中的计量制度

⑻工程技术资料管理制度

①项目部的施工全过程中由项目工程师和质量负责人监督、检查专业施工队积累的原始记录和资料,按市建设工程质量监督站统一规定的各类表格填写、汇总。

②项目部工程师及质量负责人根据工程进度提供各阶段的施工进度照片,并作为资料归档。

③各专业施工队每天用规定的表格记录施工现场所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等容,隔天交项目部汇总。项目部汇总后交监理部门、业主施工管理部门,并作为资料归档备案。

⑼施工挂牌制度主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等,施工过程中在现场实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期,并做相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。因现场不按规、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。

⑽过程三检制度实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检要作案记录,隐藏工程要由项目技术负责人、质量检查员、班组长检查。并做出较详细的案记录。

⑾质量否决制度对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序,要追究班组长的责任,不合格分部工程流入下道工序,要追究作业长和项目经理的责任。有关责任人员要针对出现不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。

⑿成品保护制度要象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员应合理安排施工工序,减少工序的交叉作业下道工序对上道工序的成品可能造成影响时,应征得上道工序,操作人员及管理人员的同意,并采取有效措施避免破坏和污染,否则,造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。

⒀质量文件记录制度质量记录是质量责任追溯的依据,应力求真实和详尽,各类现场操作记录及材料试验记录,质量检验记录等要妥善保管,特别是各类工序交接的处理,应详细记录当时的情况,清理各责任。

4.3 质量保证措施

加强技术管理认真贯彻规、标准及各项管理制度,建立岗位责任制,形成项目技术措施管理体系,搞好从技术措施的提出、审批、交底、执行、检查及修正等一系列的工作。

7 桩承台施工工艺.doc

2-7 桩承台施工工艺标准(207-1996) 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩基承台梁。 22施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号~ 425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅 酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.1.5 垫块:用1﹕3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。 2.1.6 火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。 2.1.7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具 2.1.8.1 浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。 2.1.8.2 绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、板手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。 2.2 作业条件: 2.2.1 桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验收记录。 2.2.2 修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的50%以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。 2.2.3 桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于30d,钢筋长度不够时,应予以接长。 2.2.4 对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。 2.2.5 应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.1.1 钢筋绑扎工艺流程: 核对钢筋半成品钢筋绑扎预埋管线及铁活绑好砂浆垫块 3.1.2 模板安装工艺流程 确定组装钢模板方案组装钢模板模板预检 3.1.3 混凝土浇筑工艺流程 搅拌混凝土浇筑振捣养护 3.2 钢筋绑扎: 3.2.1 核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2 钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3 预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4 受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5 绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3 安装模板:

房建桩基础施工方案

施工组织设计 第一节、工程概况 1 ?工程简介 1.1工程名称:龙坑镇青龙嘴安置还房基础工程 1.2工程概况:本工程拟建地下0层,地上7层。底框结构。基础为人工挖灌注桩,扩大基础。 2.工程目标 2.1工期目标 工期要求为120日历天,及2016年7月23日至2016年11月22日 2.2质量目标 工程一次性验收达到现行规要求的合格质量标准。 第二节、施工部署 1.项目组织机构 公司决定在该工程开展针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、环保、信息管理、成本管理等全面负责,并配备强有力的施工力量,确保全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同

项目组织机构见下图: 施工员: 谭疋 质 检 员: 朱 小 俊 安 全 员: 包 禄 琼 材 料 员: 陈 先 资 料 员 : 陆 涛 孔桩班组泥工班钢筋班模板班

项目部设立的管理职能人员(部门),直接对专业施工班组进行管理。在保证职能覆盖面的前提下,减少中间管理层次,将管理重心移到单位工程的各项管理工作中去。 项目部执行公司通过的IS09001-2000质量保证体系和全员安全管理。 强化施工调度,实现一元化施工调度指挥。项目部的各项管理工作必须围绕实现单位工程的进度、质量、安全、工程直接费成本,限额领料及劳动定额等各项考核管理,强化并执行质量否决权制和安全否决权制,确保以工程质量为中心,实现质量、工期目标。2?施工管理目标 质量:按期高质快速地完成该基础工程施工,做到一次性检查合格,杜绝因一切质量问题的停工、返工现象发生。 工期:合同要求的时间前完成。 安全及文明施工:杜绝重大伤亡事故和重大交通、火灾事故,文明施工, 实行封闭式管理,渣物不外泄。 服务:信守合同,密切服务,认真协调与各的关系,接受业主、监理单 位的监督检查。 3.施工总体部署 3.1施工程序依据工程设计、施工特点及施工条件,本着合理安排工 序,精心组织施工的原则,以确保各工序质量,实现总质量优良目标,有效控制各阶段施工进度实现总体工期目标为目的。拟定本工程施工中采取以土建结构工程施工为先导,实行分区段,同步流水作业式;做到科学合理,既要突出各阶段的施工重点,又要做到尽可能均衡生产。

冲孔灌注桩专项施工方案汇总

南川区南涪铁路林堡安置还房工程 机械成孔灌注桩专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介 南川区南涪铁路林堡安置还房工程建筑面积约18000m2,基础形式原设计为人工挖孔灌注桩,孔桩总数为255 个,其中有63 个孔桩采用人工挖孔已经钎探合格,其余孔桩因地质原因,变更为机械冲桩钻孔桩,其中扁孔有31 个,圆孔有161个。 2、工程地质概述: 拟建场地内无基岩出露,据邻近场地出露的基岩露头观察实测资料:岩层以单斜产出,产状为3450∠ 12 0。场地内无断层、挤压构造带通过,也不存在外来孤石,基岩连续稳定。出露地层为三叠系下统嘉陵江组 (T1J ),岩性主要为灰岩。 根据场地周围地表调查,场区裂隙发育明显,但钻孔岩芯较完整,一般在6~25cm,最长可达80cm,根据本次钻探,并结合区域环境与原地貌分析,场地在原鱼塘区域以及现拟建7#和8#楼之间裂隙和溶洞发育明显,场地北部原鱼塘区域淤泥质粘土较深,经钻探揭露,场地存在基岩破碎带和溶洞空洞,但基岩裂隙和空洞多被淤泥质粘土和少量灰岩碎块石填充。综合分析,场地基岩溶裂较发育,场地的区域部分区域地质环境较差地形总体坡度5~29o。 灌注桩成孔时,穿越淤泥层将成为本工程施工的难点,要克

服塌孔、缩径、串浆、漏浆等现象。 3、场地概述 场地地处水田,场地平整,但淤泥、软土较厚。施工时,机械易发生下陷现象。场地交通方便,施工范围非常狭窄。 二、施工工程目标 1、工程质量:保证桩基分项工程合格。 2、建设周期:以合同工期为依据,落实措施;确保工期,力争提前。 3、施工现场:强化施工现场科学管理,文明施工。 三、主要施工方案及技术措施 1、冲孔施工工艺流程

房建基础土石方工程方案

土石方工程施工方案 1.土石方工程概况 根据招标文件,本工程土石方范围,有散水、台阶、坡道外边线以散水、台阶、坡道外边线为界线;没有散水、台阶、坡道外边线得以外墙轮廓线为界线。土石方工程分区 2.施工准备 2.1.施工机械 表12-2 施工机械需用表 序号名称型号台数备注实例图片 斗容量1、 1 挖掘机PC400-8 1 9m3 斗容量0、 2 挖掘机PC70-8 6 3m3

序号名称型号台数备注实例图片 3 自卸式土 方车/ 12 自卸车实 际运土 10m3/车 4 推土机中联重科 WD615T1-3 A 1 铲刀容量 4、5m3 2.2.作业准备 1)确定施工范围,架设临水临电线路与搭设临时办公生活建筑; 2)施工机具到场就位,并全面检修进场施工得机械设备,以保证施工前机械设备运转正常; 3)落实相应得施工人员,并做好岗前培训与教育。 2.3.技术准备 1)仔细检查高程控制点,复测基坑底标高并编制土石方工程专项施工方案; 2)按照余土开挖阶段施工总平面布置图,确定开挖顺序与出土路线; 3)组织工程技术人员熟悉施工图纸,做好技术、安全交底,安排好有关得试验工作。 3.交通运输协调

本工程位于广东xx市xx县境内207国道与渝湛高速公路立交口得东南侧,土方施工交通很方便,但必须按环卫法规与政府其它相关规定要求进行土石方运输,场内与场外应设交通疏导员各一名,指挥疏导交通。土方外运根据实时交通状况,灵活应变。 场地周边道路情况 4.施工工艺 4.1.施工工艺流程 施工工艺流程图: 放线定位机械开挖人工清土土方外运底板施工基坑回填 土石方工程施工工艺流程图 4.1.1. 施工方法 序号施工主要步骤操作要点 1 放线定位 开挖前,测量员复核设置得临时测量控制点,测量基坑底标高,初步决定开挖深度。 2 机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖从上到下一次开挖到设计标高以上 300-500mm。在开挖过程中,应随时检查基坑支护得状态。开挖基坑不得

桩承台基础施工方案90075

基础施工方案 编制人; 审批人: 工程名称:XXXXX幼儿园新建工程 施工单位:XXXXXX建工集团有限公司

目录 1、工程概况 2、桩基承台基础施工准备 3、施工工艺 4、质量标准 5、成品保护 6、应注意的质量问题 7、安全注意事项

1、工程概况 工程名称:XXXXXXX幼儿园新建工程 建设单位:XXXXXX教育体育委员会 监理单位:XXXXXX国际工程建设监理公司 设计单位:XXXXX设计院有现公司 施工单位:XXXXXX建工集团有现公司 建设地址:XXXXXXX新区,XXXX燕飞路与腾逸路交口处 本工程基础为桩承台基础,承台形状有三种:长方形、正方形、三角形、单桩承台高为700mm,承台顶面标高为-1.25米,垫层厚100,桩锚入承台35-40d。钢筋:钢筋型号6~22,均为HPB300、HRB400级钢筋。 砼:垫层为C20,承台及基础梁为C35混凝土、地下室墙柱C40、零层梁板C30、零层柱C40,注;本工程局部地下室处底板、承台、外墙采用防水混凝土,抗渗等级P6,±0.000以下临水部位混凝土掺入钢筋阻锈剂。地下室基础外墙完成验收后墙外侧2:8灰土回填、回填范围详建施Y-1。 2 、桩基承台、基础梁施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 商品混凝土:垫层砼采用C20、承台及基础梁砼采用C35,地下室处承台基础砼采用C35抗渗等级P6、墙体C40抗渗等级P6。 2.1.2 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污,出厂合格证和复试检验合格。 2.1.3 垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号大铅丝提前预制成或用塑料卡垫。 2.1.4 火铅丝:规格18~20号铁丝。 2.1.5 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。 2.1.8 主要机具 2.1.8.1绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、

钻孔灌注桩专项施工方案

杭政储出【2019】84号地块住宅(社配套公建)用房 钻 孔 灌 注 桩 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江坤兴建设有限公司 2020年月日

目录 编制依据 (1) 第一章工程概况及地质条件 (2) 第二章施工组织管理模式 (5) 第三章施工部署 (9) 第四章钻孔灌注桩施工 (12) 第五章质量保证措施 (22) 第六章安全保证措施 (31) 第七章环境保护措施 (37) 第八章施工平面布置图 (38) 第九章施工计划横道图 (39)

编制依据 1.1 编制依据 1.1.1业主提供的图纸; 1.1.2设计文件规定及现行相关的规范和标准; 1.1.3本公司承担类似工程的建设经验。 1.2 本工程采用的技术标准、规范 1.2.1测量工程采用技术标准、规范: 《工程测量规范》GB50026-2007 1.2.2桩基施工及验收、质量评定主要采用技术标准、规范: 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018 《建筑地基基础设计规范》GB/T50007-2011 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2018 浙江省标准《建筑地基基础设计规范》DB33/T1136-2017 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2017 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95 《钢筋混凝土灌注桩》-10SG813 《2004浙G23钻孔灌注桩图集》 建设工程文件归档规范(GB/T50328-2014)

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

钻孔灌注桩专项施工方案(最终版)

钻孔灌注桩专项施工方案报审表 工程名称:滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道木栈道□□□□□□□□□ 致:成都交大工程监理有限公司(监理单位) 我方根据施工合同的有关规定完成了滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观光道木栈道工程钻孔灌注桩专项施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:钻孔灌注桩专项施工方案 承包单位(章) __________________________ 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期______________________________

滨河新区黄河外滩公园休闲旅游观 光道木栈道 钻孔灌注桩专项施工方案 编制人员:_________________________________ 审核人员:_________________________________ 审批人员:_________________________________ 编制单位:__________________________________ 编制日期:__________________________________ 钻孔灌注桩专项施工方案

本次工程木栈道部分的桩基础采用① 0.8m的钻孔灌注桩基础,声测管参照施工图要求布设,桩顶应超灌砼不少于50cm硬化后再 用人工凿除到桩顶设计标高,保证桩头砼的质量。 基本施工顺序:桩位范围线放样 -施工准备-桩位放样 - 埋设护筒-钻机就位-钻进、取样-成孔验收-测量孔深、斜度-第一次清孔-安装钢筋笼-钻机移位下导管-第二次清孔-监理工程师检查合格-灌注水下混凝土 -成桩检测。 一、前期准备工作 1、测量定位 首先,根据施工图纸的要求,测量定位出施工便道范围线,以及钻机作业平台范围线。 2、铺设施工便道 由于木栈道工程紧邻黄河滩涂,地基松软,场地内工程机械无法正常行驶,根据施工图纸以及施工合同的要求,我单位采用级配砂砾石铺设临时便道,为机械进场、以及正常施工作业提供畅通的交通保证。 二、钻机施工作业 1、测量定位 采用全站仪坐标法施放钻孔桩桩位,埋好护筒后再在护筒四周用 红油漆标记 2、钻孔准备 (1)水抽干后,机械平整场地、清除杂物,便道完成后再进行钻孔桩施工。。

房建基础土方开挖专项施工方案【最新】

房建基础土方开挖专项施工方案 XX城市轨道一号线18A标段 XX路车辆基地 编制人: 审核人: 审批人: 基础土方开挖施工方案 XX集团有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.工程名称:XX轨道交通一号线XX路车辆基地工程。建设地点:城北主干道北侧、北京路东侧、三工乡八队南侧。总结构建筑面积约84500平方米,共19个单体工程,均为地上一层,地上局部二层,结构形式:框架结构,部分单体为预制柱钢架结构。房屋高度3.30~9.15米(指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.15米。 2.本工程建设单位:XX集团有限公司。 建设管理单位:XX管理有限公司。 设计单位:XX集团有限公司。 监理单位:XX有限公司。 施工单位:XX集团有限公司。

3.基坑挖土深度约为1.3m~3.75m(自然地面高度-0.65m,基础底面标高-1.85m~- 4.3m,另加0.1m垫层高度) 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:戈壁园砾土,颗粒尺寸3cm~12cm,原土荷载270kpa~450kpa,中密~密实,层厚18m~30m。 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理

单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好; 3.土方开挖至基础底30cm后采用人工修整至设计标高,并配合机械进行清槽、修边,保持基坑内干燥,严禁地下水积在坑内,破坏基底土层,基坑底表面平整度应符合(GB50202-2002)土方开挖工程检验批质量验收要求。并及时通知有关各方对基土持力层进行基槽验收,待验收后及时浇筑素混凝土垫层; 4.排水(如果有地下水):基坑外侧设置300#215;400排水沟,将地表水引至集水坑,同时坑内水需及时排除。 四、土方工程施工技术要点 1. 挖方经过不同类别土(岩)层时,其边坡可做成折线形或台阶形; 2. 开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度;

钻孔灌注桩基础专项施工方案

施工组织设计/方案报审表 工程名称:星辉路新建工程编号:A3.1 1 —

江苏省建设厅监制

星辉路(高鼎路-瓦浦路)新建工程 钻 孔 灌 注 桩 基 础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 江苏宏鑫路桥工程建设有限公司 星辉路新建工程项目部 二○一二年七月

钻孔灌注桩基础专项施工方案 一、工程概况 星辉路新建工程位于昆山市开发区,洪湖路以南,全长1.86km,其中桥梁三座:3#桥三跨简支梁桥8m+10m+8m 装配式空心板梁,5#桥三跨简支梁桥8m+8m+8m 装配式空心板梁,6#桥三跨简支梁桥8m+8m+8m 装配式空心板梁。 三座桥桥台轻型桥台,桥墩采用排架式,每座桥全桥整一幅,桩基采用100cm钻坑灌注桩,单排布置,灌注桩砼均采用昆山市盛达飞建筑材料有限公司的产品。根据实际土质情况及工期要求,我部制定以下钻孔灌注桩基础专项施工方案。 二、钻孔灌注桩主要施工方案 1、施工工艺流程

2、施工时间安排,进度计划 3、施工准备 ①人员准备 每台磨盘钻机每班配备5人,其分工请参见下表: 每台磨盘钻机施工人员分工表 ②机械设备

根据本工程进度计划,本工程拟投入GPS150型工程钻机2台,负责所有桥桩基础的施工。为确保施工顺利进行,拟安排120KW发电机1台,作应急用电。 本工程拟投入的主要桩基施工机械有:GPS150型钻机2台套,1M3液压反铲挖机1台,25t吊机1台,120KW发电机1台,500A 电焊机3台,挖泥船2艘,20CM*30CM*6M枋木30根。 ③材物料准备 本工程灌注的砼采用昆山市建国商品砼。施工前由项目部将其营业执照,企业资质等报验给监理单位,同意后允许其进场施工。 4、桩基编号见下图 详见附表 5、钻孔灌注桩施工步骤 (1)场地平整 围堰填筑成形抽干水后,用1M3挖机将基坑内淤泥清除后将桩基工作面开挖、回填、平整。平整压实后的场地标高控制在▽-0.3M左右。 (2)测量放样 根据设计图纸及业主提供的轴线坐标,临时水准点,由本工程的测量工程师将各桩位中心点坐标点测放至施工现场。每只桩四周设辅助定位桩四只,以便给桩基钢筋笼精确定位。测量放样成果经监理复核后使用。 本工程的测量仪器有:全站仪1台,水准仪2台,50米卷尺1

二:桩承台基础施工方法

二:桩承台基础施工方法 1.开挖基坑 2.浇筑垫层混凝土 3.在垫层上弹出轴线和基础边线,按顺序摆放并绑扎钢筋网片;摆放钢筋;基础钢筋网片 4.搭设模板;独立基础第一阶模板;独立基础第二阶模板 5.插柱筋,搭设模板支撑 6.浇筑混凝土 7.养护 8.拆模 三、施工准备: 1、组织有关人员学习《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202——2002施工与质量验收规范》,对特殊工种操作人员进行培训和技能考核,必须坚持持证上岗。 2、工程部负责编制桩承台工程施工方案,并对施工班组进行技术交底,班组长负责对操作工人进行技术交底。 3、所用材料必须符合有关技术标准规定,使用前必须严格审核所选用材料的出厂合格证和试验报告,并送往试验室进行验证,合格材料才可使用,不合格的材

料一律清除出场。 4、场地及水电的准备:整理施工所需场地;清查安装主要的施工机具,保证其工作状态良好;安装好施工现场所需水电供应设施;准备施工所需用的材料,并作好维护工作,避免受到污染;合理组织施工,做到责任明确,分工合理 5、认真熟悉图纸和有关技术资料以现行设计,施工验收规范,进行图纸自审,把图上问题解决在施工前。 四、施工工序: 承台施工工序主要为:测量放样、基坑开挖、凿桩头封底、垫层浇筑、钢筋安装、模板安装、浇筑砼、砼养护、拆模、承台回填。 五、承台基础施工方案: 1、基坑放样 根据承台平面尺寸及开挖深度、预留工作面宽度、集水沟宽度、汇水井设置、地下水埋深、机具布置等确定基坑开挖的尺寸。具体步骤为:根据承台及基坑底平面尺寸,将基坑底平面轮廓线测设到原地面上;沿地面上的基坑平面轮廓线的四条边方向进行断面测量;确定开挖边桩,按照下挖深度确定放坡的宽度;将开挖边桩测设到地面上,并撒上白灰线连结各边桩,此封闭线即为开挖边线。 2、基坑开挖 根据本工程地质情况,基坑开挖均采用无支护加固坑壁的形式。基坑采用反铲挖掘机开挖,自卸车配合运输。基底平面尺寸按基础平面尺寸四周各边增宽50cm-100cm,以便在基础底面外安置模板及设置排水沟和集水坑之用。基坑的形式采用斜坡式,坑壁坡度根据土类情况和基坑顶有无荷载确定,根据《公路桥涵施工技术规范》的规定,在基坑开挖时采用1:0.75的坡比对基坑分层进行开挖,挖至设计标高时要保留不小于10~20cm的厚度,人工挖至基底高程,严禁超挖。用人工清理,凿除桩头进行检测。基坑开挖前,首先要做好地面排水工作,在基坑顶缘四周向外设置排水坡,以免影响坑壁的稳定。开挖过程中和开挖以后,应注意观察坑缘地面有无裂缝、坑壁有无松散塌落现象发生,否则应及时采取措施,按支护坑壁的形式施工。 3、凿桩头与封底及排水 按测量提供的标高,组织空压机及风镐将桩顶多浇的0.5m~1m砼凿除,凿好的桩要求桩顶平整,断面碎石出露均匀,桩径范围外凿平至承台底,桩周围含泥及

冲孔灌注桩专项施工方案

冲孔灌注桩专项施工方案报审表工程名称:平潭综合实验区坛西大道辅道(竹屿口—苏平路)工程编号:

平潭综合实验区坛西大道辅道(竹屿口—苏平路) 工程 冲孔灌注桩施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 江西建工集团有限公司 二O一八年一月二十日

冲孔灌注桩专项施工方案 1.工程概况 工程名称:平潭综合实验区坦西大道辅道(竹屿口-苏平路)工程 建设单位:平潭综合实验区交通投资集团有限公司 设计单位:深圳市市政设计研究院有限公司 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:江西省建工集团有限责任公司 工程地点:平潭综合实验区 平潭综合实验区坛西大道辅道(竹屿口—苏平路)工程,该项目路线总长度9020m(已扣除福平互通段千米),现状主车道加宽及新建辅道工程42m。本标段软基处理主要集中在线路后半段,其里程如下: 左幅:LK7+615—LK11+915,右幅RK9+670—RK11+940根据各路段不同地质条件,承载力要求及施工条件,采用如下软基处理办法: 1、对于存在深层软土的路基,且软土厚度大于3m小于15m的地段,采用CFG(水泥粉煤灰)桩复合处理地基。 2、对于存在深层软土的路基,且软土厚度大于大于15m的地段,采用水泥搅拌桩处理。 3、对于存在深层软土的路基,受现状高压线的影响的范围,采用高压旋喷桩加固。 4、对于低洼积水、鱼塘、污水河道上存在大量生活垃圾么等地段,先进行清除淤泥,再填砂(海砂),然后施工水泥搅拌桩,CFG桩。 布置方式:正方形布置,设计桩径,桩间距,复合地基承载力不小于

110KPa,单桩地基承载力不小于320KN. 2.设计要求 根据图纸设计要求,桩基施工前已进行超前钻探工作,以确保每根桩的地质资料的准确性。按设计要求,冲孔桩持力层为微风化岩,桩身入岩不少于500mm。 3.资源配置安排 1、本工程所需要施工机具设备如下: 2、检测仪器:水准仪、全站仪、坍落度桶; 3、本工程需要劳动力进场计划如下:

桩基承台基础方案

项目 桩承台基础施工方案 批准: 审核: 编制: 项目目录 一、项目概况综述 (1) 1、编制依据 (1)

2、工程概况 (2) 二、基础工程总体布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 1、测量放线 (2) 2、桩头处理 (4) 3、钢筋工程 (5) 3、模板工程 (12) 4、混凝土工程 (14) 四、质量保证措施 (16) 1、测量质量保证措施 (16) 2、土方工程质量保证措施 (16) 3、钢筋工程质量保证措施 (16) 4、模板工程质量保证措施 (18) 5、混凝土工程质量保证措施 (19) 五、安全保证措施 (21) 1、土方工程安全措施 (21) 2、基础施工安全措施 (21) 3、安全生产措施 (24) 六、文明施工措施 (24) 七、成品保护 (24) 项目一、项目概况综述 1、编制依据 本施工组织设计依据国家现行规范标准,业主提供的招标文件、施工图纸、技术答疑以及我企业管理体系标准等编制而成。

项目国家及山西省市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范。 招标文件、图纸及其他技术文件。 2、工程概况 工程名称???基础类型为管桩承台基础。 二、基础工程总体布置 桩基础施工完成→桩间土清理→验槽→垫层施工→承台钢筋绑扎→承台模板支设→承台混凝土浇筑→拆模。 三、主要施工方法 1、测量放线 1)人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作

2)设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直度, 3)测量控制 定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 项目4)轴线的测放 1、基础放线 测放时先根据建筑物矩形控制网的四角桩,检测各轴线控制桩位确实没有碰动和位移后方可使用。当测量放线使用平行借线时要特别注意防止用错轴线控制桩。根据基槽边上的轴线控制桩用经纬仪向基础垫层上投测建筑物四大角、四廓轴线和主轴线,经闭合校核后再详细放出细部轴线。 根据基础图以各轴线为准,用墨线弹出基础施工中所需要的中线、边界线、墙宽线等。 2、基础验线 首先检查各轴线控制桩有无用错和位移,再用经纬仪检查各轴线的投测位置(即基础的定位),然后再实量四大角和各轴线的相对位置,以防整个基础在基槽内移动错位。验线时应检查垫层顶面的标高。 基础验线时的允许偏差为:长度L≤30m,允许偏差±5mm;30m<L≤60m,允许偏差±10mm;60mm<L≤90m,允许偏差±15mm;90m<L,允许偏差±20mm。 3、轴线测放 轴线测放采用外测法。依据规划坐标及甲方提供的坐标点情况确定纵横十字轴线控制基线,十字基线再通过排距测角其余横轴线和纵轴线。 施测中要严格控制轴线的竖向偏差,竖向偏差在本层内不得超过±5mm(投点容许误差为±1mm);全楼的累积误差不得超过20mm。 各楼层轴线测放并经现场自检后请监理、业主复核,复核无误并签字同意后方可进入下道工序的施工。

房建基础施工方案

房屋建筑基础工程施工 1、基坑土方施工 (1)测量控制 基础施工阶段,根据平面控制网投测轴线和柱基细部放线,按其轴线分别在横轴和纵轴方向设控制线和控制点,成矩形布置。 为防止控制点破坏,又能有很好的通视条件,控制点上设钢筋笼罩,并设明显的标志。 轴线的定位及放样 放样时,将控制轴线直接投放到地面上,然后采用经纬仪及丈量工具投放其余各轴线。柱位轴线采取在地面设十字控制网、基准点,最后用石灰线依轴线放出开挖外边线。 基槽土方开挖;土方开挖主要采用挖掘机开挖,人工配合清土。 (2)钢筋的制作与安装 准备工作 根据现场情况,钢筋将分批进场。进场钢筋每批都要有出厂合格证、材质证明、钢筋捆上标牌、出厂检验报告及出厂合格证必须相符,并且要取样送检,合格后方可开始加工用于施工。进场后,根据施工总平面布置图,将钢筋按不同的规格型号分类堆码整齐,并挂上检验合格标识牌。钢筋加工前严格按设计施工图纸及现行施工规范要求认真翻样,确定钢筋相互穿插、避让关系,解决首要矛盾,便于施工操作。 (3)、基础钢筋施工 ①.钢筋半成品在现场加工、绑扎,减少二次运输,且方便工人按料单下料。 ②.基础砼垫层完成后进行投点放线工作,并弹出基础底筋及柱子位置,经核准无误后作为绑扎固定钢筋的位置依据。 ③.柱子插筋用箍筋固定在基础板钢筋,并按轴线固定在模板上,砼基础面上至少要有三道箍筋绑好,以防振捣时偏位。 ④.钢筋绑扎完成后,垫好相应保护层厚度的高标号水泥砂浆垫块,以严格控制好钢筋的保护层厚度及钢筋相对位置。 ⑤.基础完成后,要根据程序组织验收隐蔽工作,并做好记录。 (4)、基础模板施工 基础采用筏板基础。

(5)、基础砼施工 ①.基础现浇砼采用自拌砼。砼施工时,要严格按试配合格的配合进行投料,砂、石等用料要过磅,确保砼的强度满足设计要求,浆液宜采用硅酸盐水泥。水泥浆的水灰比可取0.6-2.0,常用的水灰比为1.0. ②.基础砼浇筑时要连续施工,分层振捣密实。振捣采用插入式振动器和平板式振动器相结合施工方法,使用插入式振动器振捣时要注意快插慢拔,以免砼浇筑不密实,出现蜂窝麻面现象。搅拌时间应小于浆液初凝时间,浆液在泵送前应经过筛网过滤。 ③.浇筑砼时要在模板内侧边上弹出砼面标高线,浇筑时按标高线为基准,筑实抹平。 ④.注浆加固处理后地基的承载力应进行静荷载试验检验。 ⑤.砼浇筑完毕后,要及时浇水进行养护,以免砼表面干裂,影响基础质量,养护时间不少于7天。 2.回填土工程 基础工程施工完毕后,马上进行基(槽)坑回填。基(槽)坑回填前应将基(槽)坑内的积水和有机杂物清除干净,回填顺序按基底排水方向由高至低分层进行,回填土的土质必须用较好的粘土(不得膨胀土或腐蚀性土)填实,回填土应分层铺填,随填随夯,每层铺土填厚度不得超过40cm。

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (5) 六、桩基检测及验收 (10) 七、质量措施 (10) 八、钻孔事故预防与处理 (11) 九、保证措施 (14) 十、应急救援预案 (18) 十一、工期安排 (27) 十二、安全文明施工 (27) 十三、附图 (28)

绿城颐景园住宅小区项目工程 桩基础施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:绿城颐景园住宅小区项目工程 (二)工程地点:兰州市皋兰县西岔镇北侧,文曲路以北、创智西路以南、规划路以东、文曲西路以西。 (三)工程概况:兰州新区文曲湖景园住宅小区12#楼项目总建筑面积34306.76平方米。地下2层,地上34层。16#楼建筑面积15558.65平方米,地下2层,地上30层;17#楼建筑面积33406.76平方米,地下2层,地上34层;20#楼建筑面积12272.80平方米,地下2层,地上18层;3#车库建筑面积23461.25平方米,地下2层。本工程基础为桩筏板联合钢筋混凝土基础,地下室底板顶标高为-10.50m,基础筏板厚1.50m。基坑开挖深度约为8米。采用机械旋挖钻孔灌注桩,桩径全部为 800mm,本工程持力层为胶结砾石层,中风化砂岩层的饱和单轴抗压强度标准值为26Mpa。单桩承载力特征值为4650KN。(四)参建单位: 建设单位:兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃西北信诚工程建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司

房建基础施工方案(6.CK5)

重庆西部现代物流产业园区回龙坝一期安置房(1—11号楼) 深 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国核工业中原建设有限公司

目录 第一节、工程概况 (3) 一、地质、地貌 (3) 二、设计概况 (3) 第二节、施工测量 (3) 一、平面控制网及高程控制网的建立 (3) 二、轴线标高投测 (4) 第三节、施工工艺流程及施工顺序 (4) 一、施工工艺流程 (4) 二、施工顺序 (5) 第四节、工期计划 (6) 第五节、主要工序施工方法的选择 (6) 一、土石方施工 (6) 二、钢筋工程 (8) 三、模板施工 (11) 四、混凝土施工 (13) 第六节、安全防护 (14) 一、基础及基坑土石方边坡的安全防护 (14) 二、挖孔桩周边防护 (15) 三、挖孔桩井口防护 (15) 四、高切坎防护 (15) 第七节、质量控制措施 (15) 第八节、安全文明施工 (15)

第一节、工程概况 一、地质、地貌 重庆西部现代物流园区回龙坝安置区一期1#地块,总建筑面积162087.9㎡;其中1号楼建筑面积10214.48㎡、2号楼建筑面积22086.7㎡、3号楼建筑面积22086.7㎡、4号楼建筑面积26319.37㎡、5号楼建筑面积26319.37㎡、6号楼建筑面积9358㎡、7号楼建筑面积10718.92㎡、8号楼建筑面积12132.72㎡、9号楼建筑面积12132.72㎡、10号楼建筑面积10718.92㎡、11号楼建筑面积9763.81㎡。土质情况为泥岩及砂岩。 二、设计概况 本工程采用柱下桩基础结合独立、条形基础,持力层选择中风化砂岩或泥岩,。 基础形式采用柱下独立基础558个。人工挖孔桩245个,最大桩直径为。核心筒下条形基础。基础钢筋采用HPB235及HRB335。基础混凝土强度等级为C25。 第二节、施工测量 一、平面控制网及高程控制网的建立 主控轴线选定:详见施工测量方案。 本工程设计标高±0.000m相对应绝对高程为m。标高控制点高程为m(相对标高+1.000m)。在不易被破坏、比较方便醒目的地方作好该高程控制点并加以保护。如下图:

钻孔灌注桩专项施工方案

XXXXX工程 钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核: 审批: 公司 XXXXX工程项目部 二0一八年五月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质水文条件 (2) 三、施工总体部署 (4) 3.1施工部署 (4) 3.2施工场地平面布置 (5) 3.3施工现场用电安排 (5) 四、拟投入的机具设备和人员计划 (6) 4.1拟投入主要机具设备表 (6) 4.2劳动力配置 (7) 五、钻孔灌注桩主要施工工艺 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3钻进成孔 (9) 5.4检孔和清孔 (10) 5.5钢筋笼制安 (11) 5.6水下砼灌注 (11)

六、钻孔灌注桩施工控制要点及主要技术措施 (12) 6.1控制要点 (12) 6.2施工过程中可能出现的情况的处理措施 (13) 6.3成品保护 (13) 七、雨季施工措施 (14) 八、质量保证措施 (15) 8.1建立质量保证体系 (15) 8.2现场材料进场检验制度 (15) 8.3质量自检制度 (16) 8.4隐蔽工程检查制度 (16) 九、安全保证措施 (17) 9.1建立安全管理体系 (17) 9.2主要安全技术措施 (17) 十、文明及环境保护保证措施 (20) 10.1文明施工与环境保护管理体系 (20) 10.2文明施工措施 (20) 10.3环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、 XXXXX工程施工图纸。 2、 XXXXX工程施工合同 3、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017; 4、《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015; 5、《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 6、《水工混凝土试验规程》SL352-2006; 7、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 9、《钻孔灌注桩施工规程》DZ/T0155-95; 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 11、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 12、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007;

房建施工组织设计完全版

第一章工程概况 1.1工程概况 农九师一六六团永盛小区8#底商住宅楼(B段)工程,位于农九师一六六团团,砖混结构,地上五层,地下一层,总建筑面积9053.32m2,其中:2#:2890.9㎡;3#:2890.9㎡;6#:1635.76㎡;7#:1635.76㎡;建筑类别:三类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。 开工日期:2012年6月8日,竣工日期:2012年10月30日,总工期:144日历日。 1.2建筑设计内容 一、工程作法: 室内部分 (1)地面做法:素土夯实;60厚C20细石混凝土压实抹光。 (2)楼面做法:(地板辐射做法) 客厅、卧室等房间:钢筋混凝土楼板;聚苯板保温层一层30厚,以上为20厚;玻璃布基铝箔贴面一层;铺18号镀锌低碳钢丝网,用15号低碳钢丝,加热管绑牢;沿外墙内侧贴20*50聚苯乙烯泡沫保温层,高与垫层上皮平;C15细石混凝土垫层随打随抹平,加热管上皮最薄处大于50厚。 厨房、卫生间:钢筋混凝土楼板;一道4mm厚SBS防水卷材防水层,四周卷起300;玻璃布基铝箔贴面一层;聚苯板保温层一层30厚,以上为20厚;铺18号镀锌低碳钢丝网,用15号低碳钢丝,加热管绑牢; C15

细石混凝土垫层随打随抹平,从门口向地漏找坡1%坡,加热管上皮最薄处大于30厚;1.5厚聚氯酯防水涂料膜防水层,四周卷起300。 楼梯地面及外阳台地面:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;素水泥浆结合层一道。 (3)内墙面 楼梯间:15厚1:3水泥砂浆打底;5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光;5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光;刷白色内墙涂料两道。 地下室:清水砖墙1:2水泥砂浆勾缝;刷大白浆。 卫生间、厨房:12厚水泥砂浆打底划毛;12厚1:2水泥砂浆打底划毛;6厚1:2水泥砂浆结合层。 其余房间:10厚1:3水泥砂浆打底;8厚1:1:4混合砂浆抹面;6厚1:2水泥砂浆结合层。 顶棚 地下室、楼梯间外其余房间:板底腻子刮平,现浇钢筋混凝土板。扶手: 楼梯:Φ16圆钢栏杆,栏杆间距110,水平段长大于500时栏杆高1050,铁栏杆表面刷防锈漆一遍,找腻子一遍,豆绿绿色调合漆两遍。室外部分 外墙面贴90厚EPS板保温,屋面设120厚EPS板保温层,外挑阳台底板设120厚EPS板保温板,地下室顶板侧均贴80厚EPS板保温板。 外墙二、四层沿楼板位置设置300mm宽燃烧性能为A级的保温材料防火隔离带,女儿墙屋面与外墙交界处,屋面开口部位(上人孔)四周

钻孔灌注桩专项施工方案69150

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节施工部署 (2) 第四节主要施工机械设备 (4) 第五节劳动组织 (5) 第六节钻孔灌注桩的施工工艺及施工方法 (5) 第七节质量保证措施 (12) 第八节安全施工保证措施 (13) 第九节文明施工及环境保护措施 (17) 第十节技术处理方案 (18)

第一节编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014) 2、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008) 3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 6、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 8、《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 9、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 10、本工程设计图纸,岩土工程勘察报告。 11、本工程施工组织设计 12、公司管理体系文件 第二节工程概况 1、工程概况 三山风景名胜区旅游服务基地(海洋世界)帆船码头水利工程,包括划定 A 区范围线内的河道水系开挖、驳岸挡墙、滨水塑木平台1、整石台阶驳岸、登船通道驳岸、衔接挡墙、水街挡墙、游客服务中心桥涵,施工内容包括土方工程、桩基工程、钢筋砼工程、桥涵工程及砌筑工程等。 2、设计、施工要求

根据本工程岩土工程勘察报告,土层简述如下:

第三节施工部署 1、现场安排4台桩机进场,每台桩机配有泥浆泵1台、导管1套,桩机用电总功率40KW。2月28日先进场2台桩机,开始水上游客中心和游艇中心灌注桩的施工作业;根据计划每台桩机每天平均可完成3根灌注桩桩,在40天内完成水上游客中心和游艇中心235根桩基施工。3月20日进场2台桩机,开始水街进行灌注桩施工作业,20天内完成水街挡墙下的103根灌注桩施工。 2、施工准备 ⑴组织施工人员熟悉施工图纸和自审,并进行施工技术交底。 ⑵根据镇江市魔幻海洋世界项目涉水工程二期工程建设单位所提供的控制点高程、坐标及施工总图进行本桩基工程的设置测量控制线及水平基准点,对工程进行定位和施工。 ⑶施工用机具设备进场,进行检修、安装就位、维修和试运转,准备做好施工所用辅助工具。 3、施工用水用电 ⑴施工用水:施工现场采用2台清水泵从附近金山湖中抽水。 ⑵施工用电:甲方已在现场配备变电所供现场用电,具体详见施工临时用

相关文档
相关文档 最新文档