文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新7种塔吊的基础计算

最新7种塔吊的基础计算

最新7种塔吊的基础计算
最新7种塔吊的基础计算

7 种塔吊基础计算

目录

一、单桩基础计算

二、十字交叉梁基础计算

三、附着计算

四、天然基础计算

五、三桩基础计算书

六、四桩基础计算书

七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN

塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m

混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2

桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4

桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN

2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m

三. 桩身最大弯矩计算

计算简图:

1. 按照m法计算桩身最大弯矩:

计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。

(1) 计算桩的水平变形系数(1/m):

其中 m──地基土水平抗力系数;

b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。

E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2;

I──截面惯性矩,I=1.92m4;

经计算得到桩的水平变形系数:

=0.271/m

(2) 计算 D v:

D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45

(3) 由 D v查表得:K m=1.21

(4) 计算 M max:

经计算得到桩的最大弯矩值:

M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。

由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。

四.桩配筋计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.3.8条。

沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件,其截面受压承载力计算:

(1) 偏心受压构件,其偏心矩增大系数按下式计算:

式中 l0──桩的计算长度,取 l0=4.00m;

h──截面高度,取 h=2.50m;

h0──截面有效高度,取 h0=2.50m;

1──偏心受压构件的截面曲率修正系数:

解得:1=1.00

A──构件的截面面积,取 A=4.91m2;

2──构件长细比对截面曲率的影响系数,当l0/h<15时,取1.0,否则按下式:

解得:2=1.00

经计算偏心增大系数=1.00。

(2) 偏心受压构件应符合下例规定:

式中 A s──全部纵向钢筋的截面面积,取 A s;

r──圆形截面的半径,取 r=1.25m;

r s──纵向钢筋重心所在圆周的半径,取 r s=1.20m;

e0──轴向压力对截面重心的偏心矩,取 e0=2.78m;

e a──附加偏心矩,取 e a=0.08m;

──对应于受压区混凝土截面面积的圆心角与2的比值,取=0.53;

t──中断纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当>0.625时,取t=0:

由上两式计算结果:只需构造配筋!

五.桩竖向极限承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=366.00kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

其中 Q uk──最大极限承载力标准值;

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值;

Q pk──单桩总极限端阻力标准值;

q sik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

q pk──极限端阻力标准值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=7.854m;

A p──桩端面积,取A p=4.91m2;

l i──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土类别

1 2 22 500 粘性土或粉土

2 2 1

3 500 粘性土或粉土

3 0 61 675 砂土或碎石类土

由于桩的入土深度为4m,所以桩端是在第2层土层。

最大压力验算:

R=7.85×(2×22×1.00+2×13×1.00)+0.75×500.00×4.91=2395.76kN

上式计算的R的值大于最大压力366.00kN,所以满足要求!

二、塔吊十字交叉梁基础计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN

塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=37.00m,塔身宽度B=1.6m

混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,桩直径或方桩边长 d=0.50m

桩间距=3000mm交叉梁的宽度=300mm,交叉梁的高度=500mm

,保护层厚度:50mm

二. 塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN

2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN

作用于塔吊的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m

三. 交叉梁最大弯矩和桩顶竖向力的计算

计算简图:

十字交叉梁计算模型(最大弯矩M方向与十字交叉梁平行)。

两段梁四个支点力分别为

R A=N/4-3M/2L R B=N/4+3M/2L

R C=N/4 R D=N/4

两段梁的最大弯矩分别为

M1=N(L-b)2/16L+M/2 M2=N(L-b)2/16L

得到最大支座力为 R max=R B,最大弯矩为 M max=M1。

桩顶竖向力 R max:

R max=N/4+3M/2L=(366.00+38.18)/4+3×840.00/(2×4.24)=398.07kN

交叉梁得最大弯矩 M max:

M max=N(L-b)2/16L+M/2=(366.00+38.18)×(4.24-2.26)2/(16×4.24)+840.00/2=443.34kN.m 四. 交叉梁截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──交叉梁的有效计算高度。

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300N/mm2。

经过计算得s=443.34×106/(1.00×16.70×300.00×450.002)=0.437

=1-(1-2×0.437)0.5=0.645

s=1-0.645/2=0.677

A sx= A sy=443.34×106/(0.677×450.00×300.00)=4847.21mm2。

五.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=398.07kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

A──桩的截面面积,A=0.165m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=398.07kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中 R──最大极限承载力;

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值:

Q pk──单桩总极限端阻力标准值:

s,p──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,承台底土阻力群桩效应系数;

s,p──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

q sk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

q pk──极限端阻力标准值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=1.571m;

A p──桩端面积,取A p=0.16m2;

l i──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 2 24 825 粘性土

2 3 86.5 1900 粘性土

3 4 64 4350 砂类土中挤土群桩

由于桩的入土深度为3m,所以桩端是在第2层土层。

最大压力验算:

R=1.57×(2×24×0.8+1×86.5×0.8)/1.65+1.64×1900.00×0.16/1.65=413.91kN 上式计算的R的值大于最大压力398.07kN,所以满足要求!

三、塔吊附着计算

塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固

环计算。

一、支座力计算

塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。

附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下:

风荷载取值 q=0.10kN/m

塔吊的最大倾覆力矩 M=500kN.m

10.0m 10.0m 10.0m 20.0m

q

M

计算结果: N w=68.394kN

二、附着杆内力计算

计算简图:

计算单元的平衡方程为:

其中:

三、第一种工况的计算

塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。

将上面的方程组求解,其中从0-360循环,分别取正负两种情况,分别求得各

附着最大的轴压力和轴拉力:

杆1的最大轴向压力为:91.96 kN

杆2的最大轴向压力为:0 kN

杆3的最大轴向压力为:60.54 kN

杆1的最大轴向拉力为:44.82 kN

杆2的最大轴向拉力为:24.85 kN

杆3的最大轴向拉力为:76.25 kN

四、第二种工况的计算

塔机非工作状态,风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。

将上面的方程组求解,其中=45,135,225,315, Mw=0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。

杆1的最大轴向压力为:68.29 kN

杆2的最大轴向压力为:0 kN

杆3的最大轴向压力为:52.45 kN

杆1的最大轴向拉力为:43.90 kN

相关文档