一、计算依据

二、风荷载计算

1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。

2、风荷载标准值的计算

风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式

ωk―风荷载设计标准值

βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③P44表

μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③P27表

ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图)

μz―风压高度变化系数, (资料③P25表)

风荷载标准值计算:

ωk=βzμSμZωO =×××=

三、主要受力构件的设计及校核

1、受力构件的截面参数

根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4

3

建筑门窗的抗风压计算

一、概况

计算依据

风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算

任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算

玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算

建筑外窗抗风强度计算方法

说明

门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。

什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。

中第条也是强制性条文。

“对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。”

提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。

高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

JGJ37-87 《民用建筑设计通则》

GB50096-99 《住宅设计规范》

GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》

GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》

JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》

有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为:

居住建筑大于10层(约30M)

公用建筑大于24M

在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。

高耸结构

在GBJ135-90中规定,如电视塔、发射塔、微波塔、拉绳桅杆、石油化工塔、大气污染检测塔、烟囱、排气塔、碾井架等。有的塔有可能使用门窗、幕墙,例如上海、北京等地电视塔等。

有关结构设计规范

JGJ113-2003中第条规定,计算的风荷载标准值小于时,应按采用,高层建筑风荷载标准值宜按计算值加大10%采用。

换句话讲,也就是玻璃承载能力要降低10%。风荷载标准值起点为;但比门窗产品抗风压检测标准GB7106-2002规定为要低,建议按门窗产品检测标准为准,较为妥善。

JGJ102-2003中第条规定,当计算结果小于也按取值计算。

二、风荷载计算标准值

风荷载标准值

垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式式计算:

当计算围护结构时

WK=βgZ*μs*μz* W0

式中: WK为风荷载标准值;

μz为风压高度变化系数;

μs为风荷载体型系数;

βgZ为高度Z处的阵风系数;

W0为建筑物当地的基本风压。

风压高度变化系数μz(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范第条)

风压随高度的不同而变化,其变化规律与地面粗糙程度有关,对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应按地面粗糙度类别按下表确定。

离地面或海平面高度Z(米) 地面粗糙度类别

A B C D

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类

A类:近海海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;

B类:田野,乡村,从林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇及大城市郊区;

C类:有密集建筑群的城市市区;

D类:有密集建筑群且房屋较高的城市中心区。

将A、B、C、D四类数据化:

即当拟建房2km为半径的迎风半径影响范围内的房屋高度和密集度区分。取该地区主导风和最大风向为准。

以建筑物平均高度来划分地面粗糙度。

当≥18M为D类;

9M<≤18M为C类;

<9M为B类;

风荷载体型系数μs(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范)

外表面

正压区:按表采用,可风洞试验结果,也可按表条取,最不利表面+-=+

负压区:按条规定

对墙面,取-;

对墙角边,取-;

对屋面局部部位(周边和屋面坡度>10°的屋脊部位),取-;

对檐口、雨棚、遮阳板等突出构件,取-;

注:屋面、墙角边的划分:作用宽度,作用高度,起点应大于。

内表面

对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-或。

阵风系数βgZ(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范第条)

离地面高度 (米) 地面粗糙度类别

A B C D

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

基本风压W0(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范附表D4)

围护结构按50年选取,专业规范另有规定的除外,例JGJ113-2003要加大10%等。全国主要城市的50年一遇风压(kN/m2)

城市名称风压值城市名称风压值城市名称风压值

建筑门窗的抗风压计算

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③P44表7.5.1) μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表7.3.1) ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表7.2.1) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 点评(0)举报 sun.jack 发表于2005-8-31 | 只看该作者 楼 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 1.1计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 1.2说明 1.2.1门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 1.2.2GB50009中第7.1.2条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

某工程脚手架计算书设计方案(DOC6页)

脚手架计算书 、计算依据 ()《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》() ()《建筑结构荷载规范》() ()海湾浪琴工程设计图纸及地质资料等 、脚手架的计算参数 搭设高度米(取最大高度,排),步距米,立杆纵距米,立杆横距米,连墙件为步跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设排计算,同时作业层数。 脚手架材质选用φ×钢管,截面面积,截面模量×,回转半径,抗压、抗弯强度设计值,基本风压值ω,计算时忽略雪荷载等。 、荷载标准值 (1)结构自重标准值:(双排脚手架) (2)竹脚手片自重标准值:(可按实际取值) (3)施工均布活荷载: (4)风荷载标准值:ωμ·μ·ω 式中μ——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》 并用插入法得米为 μ——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为 ω——基本风压值,为 则ω×××

、纵向水平杆、横向水平杆计算 (1) 横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下: 按简支梁计算,计算简图如下: 每纵距脚手片自重×××× 每纵距施工荷载×× ×× 07.03 1.135775.0332=?=?b k G l N · 605.03 1.1395.433=?=?b Qk l N · ×× · 3.18310 08.510931.036 =??==W M σ< 横向水平杆抗弯强度满足要求。 mm a l EI M b 8.4)91100411003(1019.121006.22410931.0)43(242 245622=?-??????=-=υ

[] <[] 横向水平杆挠度满足要求。 (2) 纵向水平杆计算 按三跨连续梁计算,简图如下: 脚手片自重均布荷载×× 施工均布荷载×× ×××× · ×××× · ×× · 2.751008.510382.036 =??==W M σ< 抗弯强度满足要求。 mm EI ql a 3.21019.121006.2100150069.1677.0100677.0454 4 =??????==υ [] ≤[] 挠度满足要求。 (3) 横向水平杆与立杆连接的扣件抗滑承载力验算 横向水平杆传给立杆的竖向作用力:

2013清单中就规定,在结算时实际工程量和合同工程量有差异是是这样规定的

2013清单中就规定,在结算时实际工程量和合同工程量有差异是是这样规定的 1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单 项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%,此时,该项目单价的调整应按照本规范第9.6.2 条的规定调整。 9.6.2 对于任一招标工程量清单项目,如果因本条规定的工程量偏差和第9.3 条规定的工程变更 等原因导致工程量偏差超过15%,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综 合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时,按 下列公式调整结算分部分项工程费: 1.当Q1>1.15Q0时,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1 2.当Q1<0.85Q0时,S=Q1×P1 式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价; Q1——最终完成的工程量; Q0——招标工程量清单中列出的工程量; P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价; P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。 9.3.3 如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施 工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过15%,则工程变更项目的综合单价可由发承包双方按照下列 规定调整: 1.当P0<P1×(1-L)×(1-15%)时,该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。 2.当P0>P1×(1+15%)时,该类项目的综合单价按照P1×(1+15%)调整。 式中:P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。 P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。 L——第9.3.1 条定义的承包人报价浮动率 注意的是,如果合同中有约定幅度,和计算办法,就要按合同执行,一般是有约定的服从约定,没有约定的服从法定

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书 I、计算依据: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、详细计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:河南 2)工程所在城市:新乡市 3)门窗安装最大高度z:20 米 4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗 5)门窗尺寸: 门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm 6)门窗样式图: 1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0= 400 N/m2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m2

土木工程专业毕业设计完整计算书

该工程为某大学实验楼,钢筋混凝土框架结构;建筑层数为8层,总建筑面积11305.82m2,宽度为39.95m,长度为60.56m ;底层层高4.2m ,其它层层高3.6m ,室内外高差0.6m 。 该工程的梁、柱、板、楼梯、基础均采用现浇,因考虑抗震的要求,需要设置变形缝,宽度为130mm 。 1.1.1设计资料 (1)气象条件 该地区年平均气温为20 C o . 冻土深度25cm ,基本风压m2,基本雪压 kN/m2,以西北风为主导方向,年降水量1000mm 。 (2)地质条件 该工程场区地势平坦,土层分布比较规律。地基承载力特征值240a f kPa 。 (3)地震烈度 7度。 (4)抗震设防 7度近震。 1.1.2材料 梁、柱、基础均采用C30;纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235;单向板和双向板均采用C30,受力筋和分布筋均为HPB235;楼梯采用C20,除平台梁中纵筋采用HRB335外,其余均采用HPB235。 工程特点 本工程为8层,主体高度为29m 左右,为高层建筑。其特点在于:建造高层建筑可以获得更多的建筑面积,缩小城市的平面规模,缩短城市道路和各种管线的长度,从而节省城市建设于管理的投资;其竖向交通一般由电梯来完成,这样就回增加建筑物的造价;从建筑防火的角度来看,高层建筑的防火要求要高于中低层建筑;以结构受力特性来看,侧向荷载(风荷载和地震作用)在高层建筑分析和设计中将起着重要的作用,因此无论从结构分析,还是结构设计来说,其过程都比较复杂。

在框架结构体系中,高层建筑的结构平面布置应力求简单,结构的主要抗侧力构件应对称均匀布置,尽量使结构的刚心与质心重合,避免地震时引起结构扭转及局部突变,并尽可能降低建筑物的重心,以利于结构的整体稳定性;合理地设置变形缝,其缝的宽度视建筑物的高度和抗震设防而定。 该工程的设计,根据工程地震勘探和所属地区的条件,要求有灵活的空间布置和较大的跨度,故采用钢筋混凝土框架结构体系。 本章小结 本章主要论述了本次设计的工程简况和工程特点,特别对于高层建筑的优点和框架结构中高层建筑的布置原则作了详细阐述。 2 结构设计 框架设计 2.1.1 工程简况 该实验楼为八层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积11305.82m2,建筑平面

门窗抗风压计算书

门窗(MLC1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司二〇一六年五月十七日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (1) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (2) 1.7 门窗及五金件规范: (2) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4) 1.10 土建图纸: (4) 2 基本参数 (4) 2.1 门窗所在地区 (4) 2.2 地面粗糙度分类等级 (4) 2.3 抗震设防 (4) 3 门窗承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (6) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (6) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (6) 3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (6) 3.6 作用效应组合 (6) 4 门窗竖中梃计算 (7) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (7) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (9) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (9) 4.4 竖中梃的挠度计算 (9) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (10) 5 玻璃板块的选用与校核 (10) 5.1 玻璃板块荷载计算: (11) 5.2 玻璃的强度计算: (12) 5.3 玻璃最大挠度校核: (12)

门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》YS/T459-2003

上海某设计院高层计算书

第册/ 共册本册共页 计算书 CALCULATION DOCUMENT 工程名称:XXXX花园二期 工程编号:A-1-13 项目名称:13号楼 设计阶段:施工图 设计专业:结构 计算人: 校对人:

注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高) 三. 设计依据 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑抗震设计规程(GB50011-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 建筑抗震设计规程(DBJ08―9―92)及1996年局部修订增补 地基基础设计规范(DGJ08-11-1999) 中国建筑西南勘察研究院提供的《仁恒河滨花园岩土工程详细勘察报告》 及补充资料 四. 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 五.上部永久荷载标准值及构件计算 (一)楼面荷载 ·首层: 卧室、起居室、书房: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 5.25kN/m2 厨房、普通卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.1kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 5.35kN/m2 带采暖卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 20x0.13=2.6kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 6.85kN/m2 门厅、电梯间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 20x0.07=1.4kN/m2 板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2 恒载合计 5.65kN/m2 ·标准层: 卧室、起居室、书房: 110厚砼板 2.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2

合同工程量计量管理办法.doc

Q/HNHDDHQ1 华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处标准 Q/HNHDDHQ1-JG06-2010 合同工程量计量管理办法 (试行) 2010-04-07发布2010-04-07实施 华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.总则 (1) 2.承建各方职责 (1) 3.工程量计量管理规定 (2) 4.工程量台帐及实物工程量检查管理规定 (4) 5.违规处罚 (4) 6.附则 (5) 7.附件 (5)

前言 为规范黄登、大华桥水电工程各合同项目计量管理,确保各合同项目及时、准确的计量支付,控制工程建设投资,保证工程建设正常进行,依据相关合同条款和有关文件规定,结合黄登、大华桥水电工程实际,特制定本管理办法。 本办法的附录A.1、附录A.2为资料性附录。 本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部提出。 本办法经华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处主任办公会批准。 本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部归口管理。 本办法起草部门:华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部。 本办法起草人:李艳伟、邓拥军。 本办法由华能澜沧江水电有限公司黄登·大华桥水电工程筹建处工程管理部负责解释。 本办法首次发布。 本办法自发布之日起实施。

华能澜沧江水电有限公司 黄登·大华桥水电工程合同工程量计量管理办法 (试行) 1总则 1.1 为规范黄登、大华桥水电工程各合同项目计量管理,确保各合同项目及时、准确的计量支付,控制工程建设投资,保证工程建设正常进行,依据相关合同条款和有关文件规定,结合黄登、大华桥水电工程实际,特制定本管理办法。 1.2 本办法中的计量是指以工程合同文件规定的程序、方式和方法,对工程承建单位已按合同文件规定完成的合格工程或工作,量测并确认其数量的工作。 1.3 本管理办法适用于:黄登、大华桥水电工程主体工程项目、沿江公路工程项目和零星工程项目的计量管理。 2承建各方职责 2.1 设计单位职责 2.1.1按合同提供的设计图纸、设计通知单等设计文件中,须注明准确设计工程量。当实际施工过程中发生设计变更、修改时,在变更、修改设计文件中应对变更、修改引起的工程量增减数量予以明确。业主、监理有权退回不符合上述要求的设计文件。 2.1.2 对组成主体工程的各单位(单项)工程项目均应建立包括执行概算工程量、招标合同工程量、施工图纸工程量、设计变更工程量等内容的设计工程量台帐,要求能够清晰反映各项目设计工程量的动态变化情况,并对施工图纸工程量出现剧增或剧减的情况(相对于招标合同工程量增减超过15%)要说明原因。同时要建立各单位(单项)工程项目的设计修改、变更台账,作为设计工程量台帐的子台帐,及时准确地将本项目设计变更、修改过程记入台帐并定期更新。 2.1.3 原则上不再使用“技术核定单”或“现场纪要”的形式进行施工蓝图的变更或修改,如为满足工程进度、安全要求而确需使用时,设计单位也要在“技术核定单”或“现场纪要”下发后十个工作日内将之转化为“设计修改通知单”,并明确工程量变化情况。 2.2 承建单位职责 2.2.1 按合同条款规定的计量办法,按月对已完成的并经质量检查验收合格的单元或分项工程进行计量,按照规定的格式填报《工程量签证单》和《工程量签证单汇总表》,配合监理对《工程量签证单》进行检查复核。 2.2.2 在每月规定的时间内,按本合同《工程量清单》规定的合同代码编制《黄登(或大华桥)水电站工程月进度结算支付统计报表》,随同有关计量签证、质量验收等资料一起报监理审核。 2.2.3 合同工程项目完工后,及时统计整理设计工程量、变更工程量、完工工程量等资料,办理《竣工工程量签证》,配合各方完成竣工决算工作。 2.2.4 根据监理的计日工指令实施计日工工作时,应每班提交相关报表和有关凭证报送监理审签作为办理《计日工签证单》的依据。 2.2.5 按监理规定的统一格式,建立包括招标合同工程量、设计图纸工程量、设计变更工程量、完工工程量、已结算工程量等项目的动态工程量管理台帐,能够清晰反映本合同工程项目工程量的变

建筑外门窗抗风压性能估算报告

建筑外门窗抗风压性能估算报告 I、计算依据 《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》 《铝合金门窗 GB/T8478-2008》 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2003》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001 2006版》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:浙江省 2)工程所在城市:温州市 3)门窗安装最大高度z(m):12 4)门窗类型:推拉窗 5)窗型样式: 6)窗型尺寸: 窗宽W(mm):1500 窗高H(mm):1500 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=600N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)

30米一体化景观塔受力计算书(30米--0.55风压)

30米一体化景观塔受力计算书 一、项目概况: 本工程位于广东省东莞市,为东莞铁塔30米一体化景观塔,设计3层平台+1层灯盘,共4层.每层平台设计内嵌天线3付,内嵌RRU3个.顶部安装集束天线.塔体截面采用圆形,连接方式为内法兰连接,塔体材质选择为Q345B. 二、设计依据: 1、设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB5009-2012 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高耸结构设计规范》GB50135-2006 《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131-2005 《钢结构单管通信塔技术规程》CECS236:2008 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《移动通信工程钢塔桅机构验收规范》YD/T5132-2005 《塔桅钢结构工程施工质量验收规程》CECS80:2006 2、设计荷载: 根据建设单位提出的要求确定设计荷载.塔架设计基本风压0.55kN/M^2,设计地震烈度7度. 3、工程条件:

三、荷载计算: 1、塔段基本信息: 2、塔段几何信息: 3、塔体荷载计算: 下对边尺寸(mm)---参考值900上对边尺寸(mm)---参考值650下对边尺寸(mm)---设计值900上对边尺寸(mm)---设计值650中对边尺寸(mm)---设计值775设计分段数(Ln)6塔体高度H(m)30.0杆体是否插接否杆体套接间隙(mm)0杆体套接系数 0整体锥度比K参考值 (‰)88横截面形状 圆18角度0分段编号---(由低向高)123456分段长度(mm)70007000700030003000.03000.0分段壁厚(mm) 12 10 10 8 6 6 整体锥度比K设计值 (‰) 下对边调整 上对边调整

建筑外窗抗风压性能分级的取值

建筑外窗抗风压性能分级的取值 一.基本概述: 按照现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)的有关要求,工程设计者应对各类工业与民用建筑的外窗提供其抗风压性能(含相应的检测、鉴定)等级规定,这是满足建筑物环保和节能,同时又是确保使用可靠、安全的必备要求。为了使设计者选用的方便,现归纳、整理成以下资料供选用参考。二.建筑物外墙面及窗的抗风压计算: 1 按规范GB50009-2001(2006年版)中7.1.1条规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,用于围护结构时,应按下述公式计算:W==βgzμslμz w o( 1) 式中:βgz ---对应计算高度Z的阵风系数,与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)和距地高度有关,工业建筑物多位于郊区(B 类),民用建筑多在市区(C类)重要建筑则在市中心区(D 类),查表可得到; μsl----建筑物局部风压体型系数,按GB50009的7.3.3条规 定:墙面正压区取(0.8+0.2);墙面负压区取(-1.0-0.2); 墙的边角区取(-1.8-0.2);屋面、檐口负压区取(-2.2); μz----风压高度系数,与建筑物所处的区位及距地高度有关, 查表可得到;

w o----基本风压值,按规范GB50009附录D中,对应n=50 栏查表可得到。 2.为了便于使用对上述公式作如下归并与简化: 首先,为解决工程中最常遇到的墙面窗,将μsl分别以1.0、1.2带入式(1)可得:W==1.0βgzμz w o(2) W==1.2βgzμz w o(3) 在工程设计中,由于风荷载的多向性,难以分出正压、负压区;而在施工安装中,同一式样、规格的外窗分类过细实无必要,因此实用中,以式(3)为墙面窗风压计算的通用公式。 同理,屋面、檐口负压区窗风压计算公式归并为 W==2.2βgzμz w o(4) 其次,阵风系数βgz 、高度系数μz两个系数,都与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)以及距地高度有关,拟利用规范GB50009已有相关表格并使其合并,同时将式(3)中的常数1.2也融入,可得到:Ω= 1.2βgzμz(5) 也即建筑外墙面窗的风压值计算公式可简化为: W==Ωw o(6) 式中Ω----风压计算综合系数,与建筑物所处的区位和距 地高度有关,通过附表1 查得 最后,一旦取得项目建设所在地的基本风压值,即可利用附表1查到风压计算综合系数Ω,以两者相乘之积,即可得该建筑物外墙面窗的风压标准值。

工程量计算服务合同(安装)

工料测量技术服务协议书

工料测量技术服务协议书 委托方(甲方): 顾问方(乙方): 甲乙双方经友好协商,就该工程的工料测量技术服务,签定本合作协议书,具体内容如下: 一、工料测量服务的内容、形式和要求: 1.1.服务内容: 1.1.1乙方按甲方任务单要求、计算该项目的安装工程量(按照甲方要求的清单格式),编制施工图预算。 1.1.2根据甲方的安排,跟建设单位(含建设方委托的投资监理)进行工程量的核对/对帐工作。 1.1.3在该项目实施过程中,协助甲方处理工程签证、月进度款的编制及报送。 1.1.4为甲方提供合同咨询意见(承包合同涉及工程造价的专业意见)。 1.1.5编制该工程的结算书。 1.2 委托形式:甲方提供计算工程量所需的相关资料(如:工程量计算规则、工程量清单格式、施工图电子文档、变更图纸等)和任务单。 1.3 进度约定:根据甲方要求执行。 1.4 质量要求:乙方必须按照甲方提供的施工合同有关资料、图纸、设计变更资料计算图纸中所含工程量,确保计算结果准确。 二、工料测量技术服务酬金及付款方式: 2.1.服务酬金的收费标准:差额定率累进收费,详见下表:

安装工程以1500万元基数为例计算如下: (500-0)=500万元*2%=10万元 (1000-500)=500万元*1.5%=7.5万元 (1500-1000)=500万元*1%=5万元 合计10万元+7.5万元+5万元=22.5万元 2.2.技术服务费以结算审核确定的工程造价为基数,乘上述差额定率累进收费费率计算总服务费。 2.3.付款方式:另行面议 三、甲、乙双方的职责: 3.1 甲方 3.1.1甲方应及时完整提供相关工程资料,提供乙方具备完成委托任务的条件。 3.1.2 甲方应对工程表达不清的地方进行答疑。 3.1.3 甲方应按时向乙方支付服务费用。 3.2乙方 3.2.1乙方按时保质完成委托任务,确保计算结果准确。 3.2.2 乙方信守职业操守,维护甲方权益。 3.2.3 乙方为甲方的工作开展提供必要的配合。 3.2.4乙方在项目结束时应向甲方提交完整的成果资料,包括施工图预算书和工程结算书。

建筑外窗抗风压性能计算书

建筑外窗抗风压性能计算书 I、计算依据 《建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2009》 《钢结构设计规范GB 50017-2003》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008》《建筑结构荷载规范GB 50009-2012版》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T8485-2008》 《铝合金结构设计规范GB 50429-2007》 《铝合金门窗GB/T8478-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材GB5237.6-2012》 《聚氯乙烯(PVC-U)门窗增强型钢JG/T 131-2000》 《门、窗用未增聚氯乙烯(PVC-U) 型材GB/T 8814-2004》 《塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:北京 2)工程所在城市:北京市 3)所在地类型:D类(有密集建筑群且房屋较高的城市市区) 4)门窗安装最大高度z(m):85米 5)门窗类型:平开窗 6)窗型样式:

门窗抗风压计算

门窗抗风压计算 一种常见非标窗型的抗风压计算 有关塑料门窗抗风压计算,我们在前几期已对“常见典型塑料门窗”进行了探讨,并提出了一些基本公式。塑料门窗的窗型是多变的,我们还会遇到下面的窗型。 这时,杆件AB根据抗风压受力分解,将受到以下几种载荷作用: <1>上亮传递的梯形载荷: <2>CD杆传递的集中载荷: <3>下窗传递的不等双三角载荷: 按常规,AB杆件的挠度计算,由下面两个计算过程组成: <1>CD杆件传递的集中载荷挠度 <2>阴影面积总载荷,以矩形公式计算的挠度; 然后两挠度相加求和,即为总挠度。 根据推荐计算思路,我们有以下计算过程: <1>CD杆传递的集中力载荷产生的挠度; <2>上亮梯形载荷产生的挠度; <3>下窗不等双三角形载荷产生的挠度。 对于上面涉及的几种计算方法:集中载荷挠度公式、矩形载荷挠度公式和单梯形载荷挠度公式已有给出。为了进行较精确计算,我们在此将不等双三角形载荷挠度公式略以推导形式介绍给大家。 根据窗的常规结构,不等双三角形载荷简化与统一为以下关系: 这时有: QA=(13qa/6)q=ω·α α=L/6 当o≤x≤a时 M1=-(q/120a)X3+13qa/6 EIY1=-(q/120a)X5+(13qa/36)X3-(195qa3/24)X+D1(D1=O) 当a≤x≤a时当2a≤x≤4a时 M2=(q/6a)X3-qX2+(19qa/6)X-qa2/3 M3=-(q/6a)X3+qX2-(5qa/6)X-7qa2/3 EIY2=(q/120a)X5-(q/12)X4+193qa3/36-(193qa3/24)X-qa4/60 EIY3=-(q/120a)X5+(q/12)X4-5qa3/36+(7qa2/6)X2-(225qa3/24)X+31qa4/60 当4a≤x≤6a时 M4=(q/6a)X3-3qX2+(91qa/6)X-57qa2/3 EIY4=q/120aX5-(q/4)X4-91qa3/36-(57qa2/6)X2+(287qa3/24)X-331qa4/20 经解: EIY3=-(q/120L)X5+(q/12)X4-(5qL3/216)X3+(7qL2/216)X2-(225qL3/(24×216))X-31qL4/6 0×362 以中点挠度代表最大挠度则 fmax=y3|x=1/2=23.9L4/1920EI=-qL4/80f推=23.9L4/1920EI(直接给出)

外墙保温抗风压计算书

外墙外保温工程附件 抗风压计算书 一、拉伸粘结强度验算 根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)等规范,外保温粘贴面单位面积的系统组合荷载的理论数据仅为㎡。 耐水状态下EPS板与专用粘结砂浆之间28天拉伸粘结强度为=100KN/㎡。 考虑粘结砂浆在EPS板上的粘结面积为70%,则600x1200单张板拉伸粘结力为:面层重量及可变荷载引起的剪切力为㎡。 600x1200单张板所受剪切力为项目所在地100m高处最大负风压值为 安全系数K=拉伸粘接力/(剪切力+负风压引起拉拔力) K=(+)= 二、机械锚固强度验算 本工程结构类型为剪力墙结构,层数为17~21层,其中最高高度为米。根据国家行业标准JGJ149-2003的规定及天津地标DB29-88-2007《节能检测技术规程》要求,单个锚栓至少能提供不少于的抗拉强度,在不可预见的情况下,对确保系统的安全性起一定的辅助作用。(一)、计算参数 项目相关信息如下: 项目所在地:天津 地面粗糙度:C类 设计年限:50年 基本风压:㎡(50年一遇) 抗震烈度:7度 保温板挂高:20m、50m、100m 保温板分格尺寸:a=宽度=1200mm;b=高度=600mm (二)、20m处保温系统锚栓力学计算 1、20m高度处风荷载计算 由于保温板质量较轻,因此不用考虑地震产生的水平荷载。计算荷载时只考虑负风压产生的拉拔力。 1)、水平风荷载标准值 βgz:阵风系数,取βgz=,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表:风荷载体型系数,取μs=,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表:风压高度变化系数,取μz=,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表:作用在幕墙上的风荷载标准值㎡,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表 Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值 Wk=βgz*μs*μz* Wo=)、水平风荷载设计值 rw:风荷载分项系数,取rw=,由于保温系统属于是建筑外维护结构,因此参照相关的幕墙规范风荷载分项系数取值为. W:作用在幕墙上的风荷载设计值 W= rw*Wk=、20m处保温锚栓强度校核 由上述风压设计值以及保温板分格尺寸(1200x600mm)可以计算出单块保温板所受的风荷载的大小: F=a*b*W=普通锚栓强度校核 单个锚栓在不同基材上承载力标准值如下表格:

某建筑结构施工计算书

一、工程概况 1 2、建筑地点: 3、建筑规模: 1)建筑总面积: 4184m2 2)建筑层数:全楼三层,楼梯上屋面 3)结构形式:钢筋砼框架结构 4)层高: 3.9m 4、建筑特点 ①普通教室18间71.28 m2/班 ②大厅1间96.48m2 ③语音教室、微机教室各2间143.50 m2、133.99 m2含辅助房间:35.1 m2 ④阅览、会议室各1间129.4 m2128.2m2 ⑤活动室1间120.5 m2 ⑥行政办公室6间4间35.1 m2、1间46.8 m2、1间43.2 m2 ⑥教师办公室6间3间46.64m2、3间47.38 m2 ⑦收发室、门卫室各1间35.1 m2 ⑦配电室1间35.1 m2 ⑧教师休息室3间35.1 m2 ⑨楼梯共三个楼梯其中两个通向屋顶走廊为2.4m,2.1m宽 ⑩每层设男女卫生间,一,三层女卫生间两间,男厕一间,二层男厕两间,女厕一间5、建筑技术条件 (一)气象条件: 1)常年主导风向: 西北风 2)夏季主导风向: 西南风 3)平均风速: 夏季3.1m/s,冬季4m/s 4)基本风压:Wo=0.40KN/m2 5)基本雪压:So=0.35KN/m2最大积雪深度:11cm 6)最高气温:40.6℃最低气温:-9.3℃ 7)最冷月平均温度:4.5℃(1—2月) 8)最热月平均温度:29.7℃(7—9月) 9) 最大降雨量: 184.3mm(4—6月) 最大降雨量:50.4mm/小时 (二)工程地质条件 1)天然地面以下1m厚为填土,地基标准承载力为120KN/m2. 填土以下的2m厚为粘土,地基承载力为250KN/m2.粘土以下为中密粗砂层, 地基承载力为300KN/m2。 2)地下水位:天然地面以下4m处 3)地震设防烈度:6度 (三)施工条件 1)施工单位:南昌市第十建筑公司 2)施工人员:各工种工人数均不受限制,但要求不分工种劳动力不均衡系数K<1.6 3)材料供应:各种材料均可保证供应 4)预制构件和模板、钢筋骨架、门窗等半成品:可由公司构件厂供应(运距10公里)

门窗-抗风压计算报告

抗风压计算书 一、风荷载计算 1)工程所在省市:江苏省 2)工程所在城市:扬州市 3)门窗安装最大高度z(m):40 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压W0=400N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(50/10)^(-0.22))*2) =1.72573 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;

九江某渔光互补发电项目光伏支架计算书

九江某渔光互补发电项目组件固定支架计算书 报告编写: 审核:

光电池阵列倾角按_20_考虑;风荷载为0.35 kN/m i ;雪荷载为0.40kN/m2。

1?结构材料1.1太阳能电池方阵支架、连接件、紧固件选用Q235B钢材制造,支架、连接件、紧固件的金属表面进行热镀锌处理,以防止风沙的冲刷和生锈腐蚀。风荷载为 2 2 0.35 kN/m ;雪荷载为0.40kN/m。 1.2 太阳能电池方阵支撑、斜梁分别采用一70x5抱箍、L50x50x4.0角钢,和C40x80x15x 2.5 C型钢,电池组件檩条采用C40x60x15x2.5 C形钢. 2.组件排布方案 组件按2 x 18竖向排布,立柱5件,立柱间距4.3米。 3.载荷计算(单阵列) 3.1 固定载荷:G 固定载荷主要包括电池组件及钢结构的自重G1(KN/n2) 电池组件重量G电池=26.5*36*10=9540N 檩条的重量为G檩条 =240.32x10=2403.2N G 电池+G 檩条=9540N+2403.2N=11943.2N 立柱以上钢结构重量G钢构=4471.54N 取总重量G= G 电池+G钢构=9540N+4471.54N=14011.54N=14.01KN G仁G/A=14.01/69.86=0.20KN/m2。 3.1.2 光伏池组件面积:A组件=(_1.956_mx_0.992_m x_36_=_69.86_m^2 3.1.3分配到每个支架模块上的重力为11943.2N/5=_2388.64_N 3.2.1风压荷重(W从阵列正前面吹来,风(顺风)的风压荷重为W ( N) 根据有关标准(GB50017-2003《钢结构设计规范》、GB50009-2012《建筑结构荷载规范》,计算获得风荷载: 设计风荷载为0.35 kN/m2,

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算 书 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式 ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③P44表 μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③P27表 ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =×××= 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 说明 门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 中第条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。” 提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构

相关文档