文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构工程质量自评报告

主体结构工程质量自评报告

主体结构工程质量自评报告
主体结构工程质量自评报告

***************工程

主体结构

监理单位:

总监理工程师:

单位技术负责人:

日期: 2014 年 03 月 18 日

一、工程概况

建设单位:********有限公司

勘察单位:********勘察设计研究院

设计单位:********工程设计有限公司

监理单位:********有限公司

施工单位:********有限公司

********工程,建筑面积约为3232.71㎡,建筑高度22.9m,结构类型为钢筋混凝土框架结构,层数为6层,建筑高度为22.9m。基础采用桩基础,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,场地类别为II类,建筑耐火等级为二级,框架抗震等级为三级。主体结构设计使用年限为50年,本工程体结构设计使用年限为50年。

主体结构混凝土设计强度等级为:梁板C25,一层柱C30;二层以上柱C25;构造柱、圈梁、过梁砼强度设计值均为C20。±0.000以上砌体采用粉煤灰烧结多孔砖,规格为240*180*90mm,砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。

二、质量验收及评估依据

1、本工程的《建设工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。

2、本工程的施工图纸及图纸会审、设计变更等。

3、国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

6、《砖砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

7、《工程测量规范》GB50026-93

8、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003

9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003

10、《砼强度检验评定标准》GB/T50170-2010

11、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

12、建筑给排水及采暖工程施工验收规范(GB50242-2002)

13、建筑电气安装工程施工验收规范(GB50303-2002);

14、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

15、国家、福建省、厦门市现行的其他有关规范、规程JGJ137-2007、DJJ13-29-2006、JGJ/T17-2008。

三、工程施工及监理工作情况

本工程于2013年04月18日正式开始桩基施工,2013年07月05日通过桩基子分部验收,验收结论为合格;2014年07月29日通过地基与基础分部验收,验收结论为合格。至2014年03月18日基本完成该分部的工作内容。

在施工过程中,我们重点就以下几方面进行质量控制:对进场主要原材料质量证明文件进行检查和平行检验;对需要复试的材料及构件进行见证取样、送检;对施工测量放线成果进行技术复核;对隐蔽工程(包括钢筋工程)进行全数检查验收;对框架柱、梁板的钢筋绑扎数量、规格、搭接和锚固长度等进行认真检查、核对、量测,发现问题及时整改,确保工程质量;在浇筑混凝土过程中监理人员均全程旁站监督,并见证取样混凝土试块和砂浆试块;对于砌体的砂浆强度控制和构造柱钢筋也加强了巡视检查和平行检验;对于分项工程(检验批)完成后,及时进行检查和验收。

施工单位基本能够按设计文件及相关规范要求施工,在执行工程技术标准中,无违反《工程建设标准强制性条文》的行为,未发生质量和安全事故。

四、工程质量控制资料核查情况

(一)原材料、半成品质量和进场检验情况

本工程各项材料均具备产品出厂合格证及检验报告,现场均按批见证取样、送检,具体情况如下:

(1)钢筋采用福建三钢、厦门众达两种品牌,出厂质量证明书、合格证齐全,并经监理见证取样送检,检验合格批准使用。

(2)混凝土采用厦门路桥混凝土工程有限公司生产的混凝土,所使用的水泥、粗、细集料以及外加剂等均有合格证、检验合格的报告。

(3)墙体采用漳州市丁新型建材有限公司生产的粉煤灰烧结多孔砖,强度等级MU10,共进场2批,检验报告2份,报告编号:HZ71300162、HZ71400006,检测结果均符合要求。

(4)水泥采用华润水泥(龙岩)有限公司生产的P.C 32.5R复合硅酸盐水泥,强度等级为32.5R,共进场2批次;检测报告编号:HZ71300162、HZ71400006,检测结果均符合要求。

(5)钢筋机械接头、钢筋电渣压力焊接接头、砼试块、砂浆试块和其他材料均按规范规定进行见证取样送检,检测报告均符合要求。

(6)砂采用天然河沙,该砂为Ⅱ区中砂,检验报告1份,报告编号:HS61300113,检测结果符合要求。

(二)见证取样和送检结果汇总表

本工程主体结构验收前共计送检总批次25批次,全部见证取样,见证

送检25批次,见证送检率 100%,符合《厦门市建设工程质量检测管理办法》的规定。具体送检内容详下表。

见证取样和送检结果汇总表

(三)工程质量控制资料核查情况

工程质量控制资料核查,由总监理工程师组织有关专业监理工程师参加,核查项目按层次分别进行,核查质量控制资料基本完整,核查结果符合设计和规范要求。工程质量控制资料核查情况见下表。

工程质量控制资料核查表

五、各分部(子分部)、分项、检验批质量评定情况

按照《建筑工程施工质量验收规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》,主体结构分部含混凝土结构、砌体结构两个子分部工程,其中混凝土结构子分部划分为4个分项工程,砌体结构子分部划分为1个分项工程,每分项工程又划分若干个检验批进行验收,各检验批、分项分部工程完成后,由施工企业项目专职质量检验员检查评定合格,报监理工程师、总监理工程师进行验收,验收结果全部合格。子分部、分项、检验批质量评定情况见下表。

子分部、分项、检验批质量评定汇总表

六、工程安全和主要使用功能检验及抽查情况

1、建筑物沉降观测记录1份,共设4个沉降观测点,共进行观测8次,最大沉降量6mm,最小沉降量5mm, 相邻两点的最大沉降量为2 mm。沉降均匀,符合要求。(具体数据详建筑物沉降观测测量记录)。

2、建筑物垂直度、标高、全高测量记录各1份,垂直度最大偏差值为8mm,最小偏差值为1mm;标高最大偏差值为3mm,最小偏差值为-3mm;全高最大偏差值为5mm,最小偏差值为-4mm;测量结果均符合要求。(数据详见建筑物的垂直度实测记录表)

3、结构实体钢筋保护层厚度检测情况

设计保护层厚度梁25mm,板15mm。梁共抽5个构件(37个点,合格36个点,合格率为97%),板共抽5个构件(30个点,合格29个点,合格率为97%),检测结果符合规范规定要求。(数据详见结构实体钢筋保护层厚度验收记录)

4、主体结构板厚抽检实测情况;

结构实体板厚厚度检查记录表1份,每层抽查5个点,其中最大偏差量为+8mm,最小偏差量为-5mm,检测结果均符合规范要求。(具体抽检部位及

数据详见“板厚验收记录表”)。

5、回弹实测情况:

检验数量按单位工程同批构件总数的30%且不少于10个进行抽检,共抽测60个点(梁30个、柱30个),每一个构件各检测10个点,检测结果均符合要求(详回弹检测报告)。

主体结构分部安全和功能检测项目:建筑物垂直度和全高测量符合规范规定;钢筋保护层、板厚实测结果符合设计要求;梁、柱混凝土强度回弹实测结查符合设计要求;沉降观测无异常现象。安全和主要使用功能检测项目结论符合设计和规范要求。

七、主体结构分部工程观感质量情况

主体结构分部工程观感质量评定由总监理工程师组织有关监理工程师,会同参加验收的人员共同进行,砼表面局部存在蜂窝、麻面、露筋现象,砼框架构件基本顺直,砖砌体的表面平整度、灰缝厚度、砂浆的饱满度等均符合施工质量验收规范要求,通过现场全面检查,参加验收各方共同确定该分部工程观感质量评定为一般。

八、综合评定结论

主体结构分部经总监理工程师和专业监理工程师对各分项及检验批进行验收评定,评定结果全部合格。工程安全和主要使用功能检验抽查符合设

计及规范要求,观感质量评定一般,质量控制资料核查基本完整,主体结构分部质量评定为合格。

********工程咨询有限公司

********工程项目监理部

总监理工程师:

2014年 3 月 18 日

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29#楼 主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29#楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院 监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司 ^ 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站 本工程位于重庆市南川区新城09-1地块,总建筑面积为,由7栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2层,地上8层,建筑高度;高层地下2层,地上33层,建筑高度。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;

3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; ' 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1.编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2.按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 % 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体验收自评报告

利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 主体分部工程 自 评 报 告 恩施州华禹建设工程有限公司 2017 年10 月

一、工程概况: 本工程位于利川市民族中等职业技术学校内,门卫室及自助银行一座,建筑面积107㎡,建筑高度3.9m。抗震设防烈度为6度。建筑物耐火等级二级,结构形式为框架结构.建筑层面为地上一层。屋面为水泥砂浆保护层屋面.外墙为涂料外墙和干挂石材外墙。内墙为水泥砂浆内墙、钢化涂料装饰;地面采用陶瓷地砖和防滑地砖。 项目名称;利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程 建设地点:利川市都亭街道办事处大塘社区(职校校园内) 建设单位:利川市民族中等职业技术学校 施工单位:恩施州华禹建设工程有限公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 设计单位:湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 勘察单位:湖北华迪工程勘察院 二、评定依据: 1、建设单位提供的利川职校驾驶员驾培中心大门建设工程配套工程图纸。 2、图纸会审记录、设计变更、地质勘察报告、施工合同等。 3、国家现行标准、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 三、工程施工质量控制: 1、钢筋分项工程 本工程钢筋原材使用山西立恒钢铁股份有限公司,钢筋规格,共8种规格,进场钢筋材料质量证明书齐全有效,钢筋进场均按规范要求进行见证取样、送检,钢筋检验报告共8份,钢筋检验结果均符合要求。钢筋加工与安装均符合要求,各部位钢筋加工与安装均有进行隐蔽验收, 2、模板分项工程 模板分项工程按模板施工技术方案进行模板安装和拆除,模板安装时严格按施工规范要求对工程结构构件各部分形状尺寸和相互位置的安装。模板安装后自检合格,经监理单位验收合格进入下一道工序。模板拆除均按拆模试块达到拆除要求才进行拆除,主控项目合格,一般项目满足规范要求。 3、混凝土分项工程 本工程采用商品砼浇筑,由湖北吉庆商混生产有限公司提供,企业资质及进

主体分部验收自评报告

七冶路桥工程有限责任公司 汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼主体分部工程质量自评报告 (房屋建筑) 工程名称:汇川区2016年田沟片区城市棚户区改造工程4#楼 施工单位:七冶路桥工程有限责任公司 审核:

批准: 日期:2018年3月16日 一、工程概况: 建设单位: 惠川工业建设开发 设计单位:航天江南建设 地勘单位: 监理单位:航天工程建设监理有限责任公司 施工单位: 七冶路桥工程有限责任公司 质监单位: 汇川区质量监督站 本工程位于市汇川区董公寺镇田沟村。总建筑面积为5783㎡,结构形式:框架剪力墙,建筑高度:45.05m,建筑层楼:地上16层,其中一层~二层为车库及设备用房,三层为商业用房,四层~十六层为住宅用房。合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。 本工程主体结构均采用商品混凝土现浇,其中一层~六层柱、墙及四层梁、板、梯混凝土强度为C45,七层~九层柱混凝土强度为C40,十层~十二层柱混凝土强度为C35,十三层柱~十六层柱混凝土强度为C30,二层~三层梁、板、梯及五层~屋面层梁、板、梯混凝土强度为C30。 本分部工程中填充墙砌体:填充墙为A5.0级600×200×200及A5.0级600×200×100加气混凝土砌体、厨房厕所均为200×100×53等级为MU10的水泥小米砖。填充墙砌体中用等级为M5的水泥砂浆砌筑。 基础分部工程于2017年10月14日验收;主体分部工程于2017

年7月20日开工,于2018年2月13日施工完成。 本分部工程全部按图施工,符合相关规规定的要求,并严格执行国家强制性条文的规定要求,主体分部工程各分项质量保证资料已经整理完毕,齐全、真实、有效,现报请有关单位和部门审核并对基础分部工程质量进行验收。 二、评估依据 (1)中华人民国建筑法; (2)建筑工程质量管理条例; (3)本工程施工合同; (4)本工程设计图纸及有关文件; (5)本工程地质勘察报告; (6)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204—2015; (7)《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202—2002; (8)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2010; (9)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; (10)中华人民国《工程建筑标准强制性条文》; (11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203--2011) (12)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013。 (13)国家及当地建设行政主管部门现行的有关法律、法规及相关规定。 三、质量管理: 首先熟悉图纸参加图纸绘审,根据工程的实际情况,对各个环节进行严格控制,施工过程中,我公司专业质检人员对每一道施工工序都认真检查。每道分项工程完工后,均报设计、建设、监理单位检验合格后,才进行下道工

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

主体验收自评报告

兴平市瑞丰苑住宅楼工程 主体分部工程 自 评 报 告 编制:(签字) 审核:(签字) 审批:(签字) 兴平市建筑集团总公司瑞丰苑项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1、建设单位:陕西新江房地产开发有限公司 设计单位:陕西秦都建筑设计工程有限公司 勘察单位:陕西交通公路设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理有限责任公司 质量监督单位:兴平市建设工程质量监督站 施工单位:兴平市建筑集团总公司 2、工程简介: 建筑总面积:10857M2 该工程为住宅楼工程,地下1层,地上一十八层,建筑总高度(带塔楼)为56.8M,负一层普通地下室戊类车库,防火等级地下室为一级,地上18层均为住宅,防火等级为二级 本工程主体部分为钢筋砼剪力墙结构,室内隔墙采用 3.5MP小型砼块M5混合砂浆砌筑填充墙(地下室隔墙砂浆为M5水泥砂浆砌筑)。 主体工程抗震等级三级抗震,7度设防。一至十八层层高均为2.9米,一至十八层墙厚为200mm,地下室墙厚为250mm。基础至二层墙体砼等级为C35(筏板基础及地下室外墙砼抗渗等级为P6),三至九层为砼C30,九层至十八层均为C25砼,二次结构后浇柱、过梁均为C25砼。. 本工程主体部分开工日期为2013年11月 25 日,一至十八层主体部分于2014年7月13日封顶。 二、评定依据 1、建设单位及和设计单位提供的施工蓝图及变更文件等。 2、有关规程、规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1-2-3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

砖混结构主体验收自评报告范文

XXXXX工程主 体 分部结构质量自评报告 XXX XX年XX月XX日

XXXXXXXX工程 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:XX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXXX 监督单位:XXX 本工程位于XXXX,工程总建筑面积XXX㎡,建筑高度XXm,基础结构为条形基础,主体结构为XXX砖混,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。±0.000以下基础砼强度设计等级均为C25,±0.000以上的结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:一层至三层墙体采用Mb7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土双排孔空心砖。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑、设计变更通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2011》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 3)、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 4)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等

三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往区质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。

主体结构验收自评报告.doc

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

基础主体竣工验收自评报告

红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 地基与基础分部 质 量 自 评 报 告 编制:乔立东 审批:何志望 中维世纪建设集团有限公司 2015年1月5日

一、工程概况 工程名称:红安县社会福利院(光荣院)益寿楼1#楼 建设单位:红安县社会福利院 设计单位:福建华迪建筑工程事务所 勘察单位:湖北楚鹏工程勘察设计院 施工单位:中维世纪建设集团有限公司 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 建设地点:红安县杏花大道福利院内 1、本工程为7+1层框架结构,建筑面积5700㎡。建筑高度为21.84m,基础形式为桩基础。屋面防水等级:二级;建筑耐久年限50年;抗震等级:三级。 二、质量自评依据 根据建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范及相应的国家现行标准以及甲、乙双方签定的《工程建设施工合同进行验收》。 国家、地方现行有关标准、规范、规定; 建设部《实施工程建设强制标准监督规定》 建筑工程施工质量验收统一标准 地基与基础工程施工质量验收规范 三、工程质量控制 我项目部按施工组织设计,在施工现场建立健全的三级质量保证体系、质量控制程序。所有施工管理人员和特殊工种人员均持证上岗,对各施工队及操作人员进行技术交底和技术培训,使整个施工队处于

较好素质状态,在施工过程中严把质量关,实行原材料现场取样送检,各工序报验制度。 1、钢筋工程: 钢筋进场应具有出厂证明书,必须进行见证取样,合格后方可进行使用:对钢筋的绑扎、钢筋弯钩朝向、绑扎接头焊接、钢筋的锚固长度、箍筋数量、弯钩平直段长度进行了验收;钢筋制作、安装均应满足设计要求和施工规范规定,安装完毕后,清理杂物,并放好垫块由项目部组织专职质检员自检,合格后可报监理、甲方复检,并做好隐蔽记录,检验合格后方可进行下道工序。 2、模板工程: 模板在使用前,均刷脱模剂,使用后及时清理堆放已备用。模板在制作前,应对结构各部分尺寸、标高要满足设计要求:安装前对轴线、标高进行复核,对模板的安装部位的尺寸、接缝宽度、接触面清理应有相应的隔离措施。严格控制模板和立柱脱模时间,顶模板待混凝土达到规范要求方可拆除。 3、砼工程: 砼施工前对工人进行书面交底,采用商品砼浇筑,对进场的商品砼质量进行严格控制,对资料进行检查,随时对塌落度进行抽查,并留置试块。砼要振捣密实、观感质量要好,在砼浇筑过程中,应有管理人员和专职质检员现场监督控制。 四、基础结构分项工程质量验收结果 1、土方分项:土方开挖回填:2个检验批,合格。

主体分部工程自评报告样本

建设工程有限公司大厦 主体构造分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 11月15日 主体分部工程验收自评报告

一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89.4米,建筑构造形式为框架、剪力墙构造,设计正常使用年限为50年,本工程±0.000相称于绝对标高836.20m。平面尺寸:横向一至三层8~15轴为51.55米,纵向A—H轴为56.40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40.20米;主体构造分部由砼工程、剪力墙工程、砌体构造等构造工程构成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼级别为C45,梁、板砼级别为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼级别为C40,梁、板砼级别为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼级别为C35,梁、板砼级别为C35; 炮楼机房C35.本工程填充墙外墙强度级别≥MU5.0,内墙强度级别≥MU3.5,用M5.0混合砂浆砌筑。该主体构造分部工程于4月25日开始施工,于10月28日主体封顶竣工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等因素停工共计13天,实际工作142日历天。 二、评估根据: a)中华人民共和国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及关于文献; e)《砼构造工程施工质量验收规范》GB50204—; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—;

g)《砼强度检查评估原则》GBJ107—; h)《砼质量控制原则》GBJ50164—; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); m)《钢筋砼高层建筑构造设计与施工规程》(JGJ3-91); n)《焊接接头和机械性能实验取样办法》(GB2649-89); o)《混凝土构造实验办法原则》(GB50152-); p)《工程测量规范及技术阐明》(GB50026-); q)中华人民共和国《工程建设原则强制性条文》; r)《建筑工程施工质量验收统一原则》GB50300—3。 三、工程质量保证办法 1、建立工程质量例会制度、三检制及工序交接检查制度、奖罚制度、质量与经济挂钩制度。 2、建立岗位责任制、设立交底议会制,并对各分项工程、各班组作了相应技术交底。 3、建立工程质量检查制度,分为原材料检查、施工检查以及抽查项目检测筹划。 4、严格按施工图、设计变更、施工组织设计及施工方案施工。 5、钢材、砂、石、水泥、等材料有严格管理办法,并分不同种类、不同规格分类堆放。 6、严格按设计配合比施工, C45 、C40 、C35砼及M5混合砂浆均作了相应配合比。在每次开盘时均与现场监理一起进行开盘鉴定,并现

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29# 楼主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29# 楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司设计单位:中机中联工程有限公司勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司施工单位:中国建筑第四工程局有限公司监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站本工程位于重庆市南川区新城09-1 地块,总建筑面积为100582.7m2,由7 栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2 层,地上8 层,建筑高度24.4m;高层地下2 层,地上33 层,建筑高度99.3m。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值0.05g 。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II 类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50 年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1. 编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2. 按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设单位、监理单位、施工单位、劳务公司共同进行样板点评,并组织班组长及工人进行样板学习,严格要求按照样板施工。 5.在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的操作工人参与施工,推行工程施工质

建筑工程主体验收自评报告

主体结构分部工程 质 量 自 评 报 告 工程名称:绿地·山水天城—2期 建设单位:绿地集团延安置业有限公司 施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 勘察单位:延安市工程地质勘测院 设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 监督单位:延安市质量 项目经理(签名): 技术负责人(签名): 陕西建工第三建设集团有限公司 二O一六年十二月十九日 一﹑工程概况:

1、工程名称:绿地·山水天城—2期 2、结构形式:砖砼结构 3、建设单位:绿地集团延安置业有限公司 4、监理单位:陕西建科建设监理责任有限公司 5、地勘单位:延安市工程地质勘测院 6、设计单位:浙江华越建筑设计有限公司 7、施工单位:陕西建工第三建设集团有限公司 二、施工概况: 结构设计概况:本工程位于延安市方塔区,总建筑面积万m2,41#、42#、46#楼基础为筏板基础,建筑层数为地上三层,主体结构为砖砼结构。建筑总高度为,主要功能为别墅型住宅。建筑耐火等级为二级;建筑抗震设防烈度为六度;结构安全等级二级;建筑结构的设计使用年限50年。±以下基础砼强度设计等级均为C30,±以上结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:基础墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖,一层至三层墙体采用M5混合砂浆砌筑MU10烧结多孔砖。 三、项目管理班子构成及主要管理人员: 项目部管理人员均已按要求配备齐全。 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 结构主体工程均按照设计图纸、技术核定单及设计变更要求进行施工,工程联系单、设计变更均按规定程序办理手续。 五、本工程验收依据 1、中华人民共和国建筑法 2、建设部《建设工程安全生产管理条例》

人防主体结构验收自评报告

******地下人防工程 (汇报材料) 主 体 分 部 验 收 自 评 报 告 安徽**建设有限公司 人防工程主体分部验收自评报告

一、工程概况: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: **********地下人防工程,位于*********交叉口,人防建筑面积 6153平方米㎡,本工程为框架结构,地下室负一层结构层高为5.200米。平时功能:双层机械式小汽车停车库,设计停放小汽车213辆,设有7个人员出入口,1个与非防护区相连的车行连通口;战时功能:战时为3个甲类6级单建掘开式二等人员掩蔽所, 战时共设置9个出入口,每防护单元设9个人员出入口;每个人员掩蔽所设置主要出入口,设有防毒通道、简易洗消、扩散室等,次要出入口设有密闭通道、进风机房、除尘滤毒室、扩散室,疏散口设有密闭通道。本工程建筑耐火等级为一级,防火分类为Ⅱ类,防空地下室共三个防火分区,三个防烟分区。防化等级为丙级,设计使用年限:50年;耐火等级:一级;防水等级:二级。 二、工程质量自评依据 1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《人防工程平战转换技术标准》RFJ1-98 5、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 6、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 7、设计图纸说明(包括技术核定单和有关的标准图集) 8、其它与本工程有关的技术合同,会议纪要等补充文件 9、国家和地方现行有关建设工程质量管理的法律、法规、规定和办法。 三、施工概况: 1、各施工段顺序如下: 表层土开挖→机械挖土→基底人工修土→砖胎模、垫层→弹线→抗浮锚杆桩→底板及基梁扎筋→支模→浇筑砼→养护拆模→柱子扎筋、支模→墙板扎筋、支模→墙板砼→顶板→防水处理→回填土工程。 2、基础工程:本工程基础形式为筏板基础,地下室梁、板采用C35混凝土,墙、柱子采用C35混凝土。本工程的顶板、外墙、底板及与侧墙相连的柱子均采用防水混凝土。 四、管理形式 1、工程质量管理 1)施工准备工作:

相关文档
相关文档 最新文档