文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 样板段施工方案

样板段施工方案

样板段施工方案
样板段施工方案

编号:2014-

佳木斯万达广场地下室机电

样板段施工方案

中建一局集团公司总承包公司

佳木斯万达广场项目部

二O 一四年三月

目录

目录 (2)

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (4)

第三章样板段施工前期准备 (5)

一、样板段技术准备 (5)

1、CAD叠图效果 (5)

2、 BIM绘图效果 (6)

二、样板段物资准备 (7)

三、样板段施工计划 (9)

1、工期计划 (9)

2、劳务计划 (9)

第四章各分支施工依据及要求 (11)

一、支架制作及安装要求 (11)

1、支架选择 (11)

2、支架制作 (12)

3、支架安装 (12)

二、管道防腐要求 (13)

1、管道除锈 (13)

2、管道防腐刷漆 (13)

三、管道安装要求 (14)

四、风管制作与安装要求 (15)

1、风管制作 (15)

2、风管部件 (16)

3、风管安装 (16)

五、桥架安装要求 (17)

六、灯具安装要求 (18)

七、焊接要求 (19)

八、保温要求 (20)

九、安全要求 (20)

1、起重要求 (20)

2、高空作业要求 (21)

3、现场用电要求 (21)

第五章半成品保护 (22)

1、灯具成品保护 (22)

2、桥架成品保护 (22)

3、管道工程 (22)

4、空调、通风及防排烟工程 (23)

第六章安全文明施工 (24)

第一章编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

2、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

3、《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

5、黑龙江省地方标准DB23

6、本工程施工总平面图及项目总施工组织设计

7、正式版施工图及业主要求

第二章工程概况

整个地下室拆模工作已经结束,且现场清理基本完成,地下二层临时照明和临时消防已完成安装;地下一层临时照明正在进行镝灯支架的安装,预计三月底能达到施工照明条件;地下一层临时消防在进行支管的安装工作,预计本月27号通水。只有大部分后浇带还未浇筑,部分楼梯还在支模阶段。

业主已于2月底确定地下二层23-26轴交E-G轴和地下一层24-25轴交M-N 轴为大商业地下室机电安装样板段,要求于3月31日完成样板段所有机电管道的安装,其中主要包括给排水、消防、空调、喷淋等管道的安装、除锈、防腐和保温;通风管道的安装和保温;桥架、灯具等的安装。

在早期,应用CAD叠图和BIM绘图完成大商业重要部位的管线综合,为样板的施工做好了技术准备和支持。在确定样板段位置后,通过算量统计出所需材料的数量,根据业主级设计的要求,提出材料进场计划,并由物资部门负责材料的购买、进场、取样、报验等程序,为样板段的施工提前做好准备。同时根据业主对工期的要求,紧密排布劳动力计划与具体的施工计划,为样板段的顺利施工提供硬件支持。

第三章样板段施工前期准备

一、样板段技术准备

1、CAD叠图效果

通过对样板段所有涉及到的机电图纸进行叠加,依据图纸设计及要求,进行分析和深化排布,得出最理想的管道走势,这样就能避免在正式安装阶段发生管道碰撞等不利于安装的情况。样板段管道剖面图如下图所示:

图1 地下二层样板段管道排布剖面图

图2 地下一层样板段管道排布剖面图

2、BIM绘图效果

通过对BIM技术的应用,在软件建模绘制机电安装内容,使得整个管道综合更加清晰准确的显示在眼前,同时可以通过合理调整,改变管道相互碰撞等情况,使管道排布更加准确、整齐。地下二层样板段BIM效果图如图3所示:

图3 地下二层样板段排布BIM效果图

图4 地下一层样板段管道排布BIM效果图二、样板段物资准备

样板段风管板材、空调水管计划表

申请项目佳木斯万达广场项目申请日期 2014年3月21日大商业空调负一、二层空调系统

序号材料名称规格型号单位技术质量

要求

需求数量已到货剩余量

1

镀锌钢板0.6 ㎡3518.51 14.545吨 2.027吨

2 0.75 ㎡6928.74 30吨10.792吨

3 1 ㎡7780.5

4 19.1吨41.977吨

4 1.2 ㎡5435.33 28.18吨23.02吨

5

螺旋管325*8 米420 420 0

6 273*

7 米1000 420 580米

7

焊接钢管219*6 米3000 924 2076

8 159*4.5 米2500 114 2386

9 140*4.5 米2000 798 1202

10 114*4 米3600 798 2802

11 89*4 米2200 1776 424

12 76*3.75 米1100 222 878

13 60*3.5 米270 427 157

14 114*3 米900 0 900

15 76*2.8 米1200 0 1200

16

镀锌钢管60*3.8 米180 0 180

17 48*3.5 米300 0 300

18 42*3.5 米300 0 300

19 33*3.2 米460 0 460

20 27*2.8 米120 0 120

21 114*4 米600 0 600

22

焊接弯头DN400 个14 0 14

23 DN300 个18 15 3

24 DN250 个33 0 33

25 DN200 个142 25 117

26 DN150 个180 15 165

27 DN125 个210 30 180

28 DN100 个205 15 190

29 DN80 个179 0 179

30 DN65 个145 15 130

31 DN50 个82 0 82

32

焊接大小头300*250 个偏心 4 0 4

33 300*150 个偏心 2 0 2

34 250*200 个偏心 2 0 2

35 250*150 个偏心 2 0 2

36 250*125 个偏心 4 0 4

37 200*150 个偏心18 0 18

38 200*125 个偏心 4 0 4

39 150*125 个偏心 6 0 6

40 150*100 个偏心12 0 12

41 150*80 个偏心 2 0 2

42 125*100 个偏心 6 0 6

43 100*80 个偏心13 0 13

44 100*65 个偏心 4 0 4

45 80*65 个偏心12 0 12

46 65*50 个偏心 5 0 5

三、样板段施工计划

1、工期计划

样板段施工计划

序号任务时间备注

1 施工准备2014.3.12--2014.3.17

负二层

2 负二层通风管道制作2014.3.17--2014.3.19

3 通风管道法兰制作2014.3.17--2014.3.19

4 负二层空调水管道除锈、刷漆2014.3.17--2014.3.19

5 负二层管道支架制作2014.3.17--2014.3.18

6 负二层管道支架安装2014.3.18--2014.3.20

7 负二层通风管道风管法兰拼装2014.3.19--2014.3.21

8 负二层管道吊装、焊接安装2014.3.20--2014.3.23

9 负二层通风管道吊装2014.3.21--2014.3.23

10 负二层桥架安装2014.3.23--2014.3.24

11 负二层灯具安装2014.3.23--2014.3.24

12 负二层管道保温2014.3.23--2014.3.25

负一层

13 负一层通风管道制作2014.3.19--2014.3.21

14 风管法兰制作2014.3.19--2014.3.21

15 空调水管道除锈、刷漆2014.3.19--2014.3.21

16 管道支架制作2014.3.19--2014.3.22

17 管道支架安装2014.3.20--2014.3.23

18 风管法兰拼装2014.3.21--2014.3.23

19 风管吊装安装2014.3.23--2014.3.26

20 管道吊装安装2014.3.22--2014.3.25

21 管道焊接连接2014.3.23--2014.3.26

22 桥架安装2014.3.26--2014.3.28

23 电灯具安装2014.3.26--2014.3.29

24 管道保温2014.3.26--2014.3.29

2、劳务计划

劳动力计划

序号工种分项人数备注

1 通风制作12人

2 通风安装12人

3 管道制作安装20人

4 焊工8人

5 电气安装10人

第四章各分支施工依据及要求

一、支架制作及安装要求

1、支架选择

钢管满水时重量计算依据下表:

钢管满水重量计算表(供支架选择)

管道规

格管道外径

(mm)

管道内径

(mm)

管道密度

(kg/

㎡·m)

管道重

(kg)

保温材料

厚度mm

保温材料

密度(kg/

㎡·m)

保温材

料重

(kg)

水重

(kg)

总重(kg)

DN20 26.8 21.3 7800 1.62 50 95 0.25 O.36 2.23 DN25 33.5 27 7800 2.41 50 95 0.63 0.57 3.61 DN32 42.3 35.8 7800 3.11 50 95 0.8 1.01 4.92 DN40 48 41 7800 3.82 50 95 0.9 1.32 6.04 DN50 60 53 7800 4.85 50 95 1.13 2.21 8.19 DN70 75.5 68 7800 6.59 60 95 1.71 3.63 11.93 DN80 88.5 80.5 7800 8.28 60 95 2 5.09 15.37 DN100 114 106 7800 10.78 60 95 2.58 8.82 22.18 DN125 140 131 7800 14.94 60 95 3.17 13.48 31.59 DN150 159 150 7800 17.04 60 95 3.59 17.67 38.3 DN200 219 207 7800 31.32 70 95 5.78 33.65 70.75 DN250 273 259 7800 45.63 70 95 7.2 52.69 105.52 DN300 325 309 7800 62.14 70 95 8.57 74.99 145.7 DN350 377 359 7800 81.16 70 95 9.94 101.22 192.32 DN400 426 408 7800 91.97 70 95 11.24 140.43 243.64

根据地下一层样板段现场实际情况,DN100、DN125、DN150、DN200、DN300分别为4、8、1、4、2根,且每根以20米长为计算基础,且均按保温后计算,则:

管总重量:kg

G8.

19082

20

)7.

145

2

75

.

70

4

3.

38

1

59

.

31

8

18

.

22

4(=

?

?

+

?

+

?

+

?

+

?

=

因此,根据实际计算情况和国标要求,选择14a(140*58*6)槽钢做横担,且每四米增设一槽钢支架,确保槽钢受力均匀。

2、支架制作

管道支架、支座的制作应按照图样的要求进行加工,代用材料应取得设计和业主的同意;支架受力部件如横梁、吊杆及螺栓等的规格应符合设计及有关技术标准的规定;管道支吊架、支座及零件的焊接应遵守结构件焊接工艺。焊缝高度不应小于焊件最小厚度,并不得有漏焊、结渣或焊缝裂纹等缺陷,制作合格的支吊架,应进行防腐处理并妥善保管。

本样板段采用固定托架、固定管卡、木马和镀锌丝杆卡箍对管道进行支撑和固定。

3、支架安装

支架定位:根据设计要求定出固定支架和补偿器的位置→根据管道设计标高,把同一水平面直管段的两端支架位置画在墙上或柱上→根据两点间的距离和坡度大小,算出两点间的高度差,标在末端之间位置上→在两高差点拉一根直线,按照支架间距在墙上或柱上标出每个支架的位置。

支架的安装采用膨胀螺栓法:膨胀螺栓钻孔→清除孔内灰渣→套上锥形螺栓→拧上螺母。

支架和其他受力部件在安装前应做除锈、防腐刷漆,且保证接头处的焊接质量。

支架最大间距参考下表:

钢管管道支架的最大间距

公称直径(mm) 15~25 32~50 65~80 100 125 150 200 250 300 350

支架的最大间 2 3 4 4.5 5 6 7 8 8.5 9

距(m)

经综合考虑样板段管道数量、重量等因素,确定所有管道共用一副支架,且每3.5米搭设一副支架。

二、管道防腐要求

1、管道除锈

管道除锈主要采用人工除锈法,用砂轮片除去严重的厚锈和焊渣,再用粗破布除去氧化皮、铁浮锈及其它污垢。特殊情况可考虑使用机械除锈法,可用电动砂轮进行除锈。

在进行除锈的过程中,需考虑危险因素,如粉尘(金属、微粒)、噪音、带压设备、水雾等,根据当地要求和施工安全,做好保护和防止工作。

2、管道防腐刷漆

为了减少涂装前表面处理被破坏的情况,通常在表面处理后一天内必须涂装上底漆。

管道刷漆采用手工涂刷法,其中手工涂刷应自上而下,从左至右,先里后外,先斜后直,先难后易,纵横交错地进行;机械喷涂是将调和好的涂料通过加压后的高压泵压缩,从专用喷枪喷出;管道涂刷分类管道应根据输送介质选择漆色,如设计无规定,可按相关规定选择涂料颜色。

防腐油漆不允许有脱皮、漏刷、反锈、气泡、流坠、皱皮、堆积及混色等缺陷。各类吊、支托架、管道、法兰等需防腐处理的金属件在安装前应严格除锈并刷防锈漆(埋地应刷两度防锈漆),完工前应刷面漆,各类管道的色标应按设计或规范要求执行,并在主干管上标有流向标记。

三、管道安装要求

1、干管安装

在安装管子前,必须先把顶棚内吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先把吊卡按卡距套在管子上,把吊卡子抬起将吊卡长度按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管安装好。

托架上安管时把管先架在托架上,上管前先把第一节管带上U形卡,然后安装第二节管,各节管段照此进行。

管道安装应从分支点开始,焊接连接管道从第一节管开始,把管扶正找平,使甩口方向一致,对准管口,调直后即可用电焊,然后正式施焊。

管道安装完后,需检查坐标、标高、坡度,变径、三通的位置是否正确。

2、支管安装

将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度加好临时固定卡,安装活接头时,子口一头安装在来水方向,母口一头安装在去水方向。

3、管道的焊接

1、打坡口:钢管壁厚在5mm以上的需打坡口,坡口的倾斜角为30°,靠里皮的边缘上应留有1.5~3.0mm的平口。

2、对口:对口时,两根待焊的钢管中心线和对口应在一条直线上,焊口处不能有弯,不要错口,并留有对口间隙。当管道壁厚在6~10mm,对口间隙为1.5~2.0mm,管道对口时,其连接的两根管的壁厚差不应超过管道壁厚的20%。

3、定位点焊:对口后即应定位,在相对好的管口上下左右四个方向上进行

点焊定位,直径交大的管道尽可能不在坡口根部定位,可用钢筋焊在外壁临时固定对口,以防止焊缝产生缺陷。

4、焊接:焊接前将定位焊的熔渣、飞溅物清除,将焊缝位置上的定位焊内修成两头待缓坡状,将焊口分成两个半圈先后焊定。

5、焊条焊接前应做烘干处理,采用250℃烘干1.5小时。

四、风管制作与安装要求

1、风管制作

风管咬口连接工艺流程如下:

→风管展开下料→剪切→倒角→咬口→折方→压口成型

→方法兰下料→组对→焊接钻孔→油漆

施工准

→圆法兰卷圆→划线下料→找平找正→焊接→钻孔→油漆

→铆接翻边→检验、试验→运输

风管缝隙的粘结必须采用石棉垫,且在安装法兰时用玻璃胶封堵黏合余留缝隙。

焊接连接工艺流程如下:

施工准备→放样

下料

→剪切→

坡口组

→焊接→

风管与

法兰组

风管

加固

风管

成型→法兰制作→

法兰钻

2、风管部件

该样板段采用的风管部件包括风口、风阀、排气罩、风帽、检查门等,且全部属于购买的合格成品,部件进场后检验报验,,当符合国家及相关行业标准后,正式投入使用。

3、风管安装

风管的安装工艺流程如下:

→确定

标高

制作

支吊

支吊

架定

支吊

架安

风管

检查验收→→

吊装

就位

找正

找平

吹扫、

严密

性试

中间

验收→

风管

排列

→风管组对→

1)支吊架制作:选择型钢为支吊架材料,风管支吊架的形式、材质、加工尺寸、安装间距、制作精度、焊接等应符合设计要求,开孔必须采用台钻或手电钻。支吊架应保证外观整洁漂亮、焊透焊牢、吊杆通丝不宜过长。支吊架制作完成安装前应除锈刷漆。

2)支吊架安装:按风管的中心线找出吊杆安装位置,单吊杆在风管中心线上,双吊杆可按托架的螺孔间距或风管中心线对称安装。支吊架不得安装在风管部件所在位置。吊杆与吊件应进行安全可靠的固定,对焊接后的部位应补刷油漆。

3)风管法兰连接:法兰密封垫塑→对正俩法兰→紧螺栓。

4)风管安装:安装顺序为先干管再支管,当要穿越防火防爆墙体时应预设防护套管,复合材料风管接缝应牢固,无孔洞和开裂,安装完毕后需进行严密性试验。明装风管的安装技术要求为:水平度每米≤3mm,此类总偏差应≤20mm;垂直度每米≤2mm,此类总偏差≤20mm。

5)风帽安装:风帽安装高度超过屋面1.5mm,应设拉索固定,且数量不少于3根,需均匀牢固。

6)风口安装:风口应横平、竖直、严密、牢固、表面平整。带风量调节阀的风口安装时,应先安装调节阀框,后安装风口的叶片框。排烟口与送风口的安装部位应符合设计要求,与风管或混凝土风道的连接牢固严密。

7)风阀安装:与风管的安装相同,对正法兰,加上密封垫片,上紧螺栓,使风管或设备连接牢固严密。安装完的风阀应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向、开启程度标示。

8)防晃支架:当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应小于1个。本样板段采用50#槽钢做防晃支架。

9)风管测定孔:本样板段采用购买现场螺栓式测定孔,固定于风管底部,在需要测试风量时用探测器进行测试即可。

五、桥架安装要求

桥架的安装工艺流程如下所示:

→预留孔洞

弹线定位

预埋吊杆

支架支吊

架螺

栓固

线槽

安装保

线

线

→→→

→→

金属膨胀

螺栓安装

→预埋铁支吊

架焊

接固

吊装

线槽

→→→

→钢结构

支架的规格一般不小于:扁铁30mm*3mm,角钢25mm*25mm*3mm。严禁用电气焊切割桥架的龙骨部位,万能吊具应采用定型产品,固定支点间距一般不应大于1.5—2m,支吊架横担距上层楼板不应小于150—200mm;螺栓钻孔误差不得超过+0.5—-0.3mm;桥架线槽应平整,接口平整,所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,敷设在竖井、吊顶、通道、夹层、设备层的桥架应符合防火要求;在同一线槽内的导线截面积总和应不超过内部截面积的40%。

六、灯具安装要求

灯具的安装施工工艺流程如下:

灯具检查→组装灯具→灯具安装→通电试运行

本样板段采用的灯具是LED灯,灯管采用吊链式安装。根据图纸确定安装位置,确定吊链吊点;根据灯具的安装高度确定吊链及导线的长度;打开灯具

底座盖板,将电源线与灯内导线(需挂锡和绝缘处理)可靠连接;盖上底座,装上LED荧光灯,将灯挂好。灯具安装完毕后经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行;通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活准确、开关和灯具是否对应、灯具是否有异常噪声等情况,如有异常,立即断电修复。七、焊接要求

凡参加焊接的人员,需取得焊接合格资格证,并根据焊接工艺进行焊接。

本样板段采用手工焊机施焊,并对不同壁厚的管道打不同形状的坡口。具体对应形式应符合下表要求:

项次厚度T(mm)坡口名称坡口形式

坡口尺寸

间隙b(mm)钝边P(mm)坡口角α(°)

1 1~3

I型坡口

0~1.5 3~6 1~2.5

2

6~9

V型坡口

0~2 0~2 65~75 9~26 0~3 0~3 55~65

3 2~30 T型坡口0~2

管道焊缝表面应清理干净,并进行外观质量的检查。进行防腐刷漆时需在焊缝处刷漆防腐。

八、保温要求

1、水管管道要求

本样板段空调水管的保温根据设计要求,空调冷热供、回水管热媒大于65℃的采用带纤维铝箔保护层的离心玻璃棉管壳保温,管径小于DN50,保温层厚度为50mm,管径DN70~150,保温层厚度为60mm,管径大于DN150的保温层厚度为70mm;当热媒小于等于65℃的采用难燃B1级闭泡橡塑保温,管径不大于DN50的厚度为25mm,管径在DN70到DN150的厚度为28mm。

本样板段使用的橡塑保温材料的容重为30千克每立方米,带纤维铝箔保护层的离心玻璃棉保温材料的容重为40千克每立方米。

冷水管道穿越墙身和楼板时,保温层不能间断;在墙体或楼板两侧时应设置夹板,中间的空间应以松散保温材料填充。

2、风管管道要求

本样板段风管根据设计要求,空调新风、送风管道,直接对外的排风、排烟风管及敷设在室外的风管均做保温,保温材料采用带纤维铝箔保护层的A级离心玻璃棉,玻璃棉的密度为32~48千克每立方米,保温层厚度为30mm。

九、安全要求

1、起重要求

本样板段所采用的只要起重设备是升降机,在进行管道吊装上架时,必须注意安全,确保管道与起重设备有效可靠连接后再由专人指挥、专人操作、专人看护的前提下开始起吊,做到安全责任的万无一失。严禁违规操作,不听指

住宅样板层施工方案

津南区渌水道(双林农场)公共租赁住房项目A地块 泓林园 样 板 层 施 工 计 划 编制: 复核: 审批: 大元建业集团项目部 2012年8月

样板层施工计划 第一章:编制依据 1.1设计院提供的渌水道(双林农场)公共租赁住房项目A地块泓林园7#楼一 层图纸。 1.2国家施工规范、规程和行业标准: 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《住宅设计规范》(GB50096-99〈2003版〉) 《高层民用建筑设计规范》、DB23验收标准等; 第二章:工程概况 2.1工程概况

2.2平面功能 本建筑为津南区渌水道(双林农场)A地块公共租赁住房项目多层住宅楼。 2.3装修工程概况 2.3.1地面:本工程地面卧室、厨房、餐厅,厨房,阳台,卫生间(防水)、采用块料地面采用地面,楼梯间采用水泥砂浆楼面。 2.3.2门窗:本工程所有窗均采用塑钢平开、平板玻璃、和中空玻璃窗;门,进户门采用甲级甲级,乙级、丙级防火防盗保温门。 2.3.3顶棚:卧室、本工程采用钢筋混凝土板、满刮腻子,刷乳胶漆顶棚,厨房、卫生间、轻钢龙骨吊顶板(燃烧等级A级) 2.3.4内墙:本工程均采用混合砂浆抹面;厨房、卫生间采用面砖墙面。 第三章:施工准备 3.1本计划包括的分部分项工程为:楼面地工程、门窗工程、抹灰工程、涂料工程、面砖工程。 3.2装修工程工艺流程 内墙→厨卫→顶棚→楼地面施工→门窗框安装 3.3每道工序完成后,必须经质检人员按验收标准严格检查后,方可转入下一道工序施工。 3.4在施工中每个房间都要提供土建装饰和安装工程共同使用的统一标高线;因此,在装饰工程开始时,在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的建筑+1.00m标高线。

精装样板施工方案

精装样板施工方案 视觉观察样板的主要作用是便于业主和设计师根据实际效果对设计进行评估。观察样板的设计更是精装设计中具有代表性的一部分,其细节足以涵盖工程之全貌。对于本工程,我司承诺将在雇主指定的区域制作视觉观察样板,以便业主、设计师、监理进行考察和检验。 1. 我司拟在任一楼层某区全部或部分作为样板区施工,样板区施工时根据业主及设计师选定的区域进行样板区施工,为了保证能充分体现本包范围内的施工项目,样板区可能会选择多个区域进行样板区施工,根据不同样板区的施工项目,我公司将安排相应工种进行样板区施工,确保所施工的样板区能表现出我公司在大面积施工后的装修效果、工艺和质量。 2. 在接到样板区作业指令后,我公司将立即开展样板区施工准备,从测量放线、设计图纸深化、材料样板的确定和采购、人员准备、机电配合等多方面开展工作,并同时与业主、联合设计单位、监理、各机电安装单位密切配合,在5 天内根据所确定的样板区域制定一个全面完善的样板区域施工作业计划、与各专业相配合的样板区施工进度计划供业主审批。 1) 在样板区施工期间,重点做好以下几方面工作: 2) 现场的测量放线; 3) 材料样板的确认和采购; 4) 设计图纸的施工深化设计; 5) 与机电安装单位协调配合; 6) 安全文明施工的组织; 7) 即时与业主、设计单位、监理、业主单位进行沟通。

3. 样板区施工伊始,首先进入现场测量放线,根据测量放线的结果对原装饰设计图纸和机电设计图纸进行复核,并根据业主和设计单位的要求进行施工图深化设计,同时,选定主材样板供业主和设计单位设计师审核。 4. 在样板区图纸深化设计时,施工人员积极配合机电安装单位进行管线的安装定位和修正,并进行天花龙骨的安装、墙体基础工程的施工,以及地面管线的铺设。隐蔽工程的施工必须经监理、业主等单位验收后方可进入下一步施工,待样板区深化设计图纸审批通过后,即严格按照图纸进入面层的施工,其主要施工顺序为:天花→墙面→地面。在面层施工的同时,施工人员需积极配合机电施工单位对机电管线的某端安装定位,并做好各末端部位的收尾工作,在全部面层工作完成之前,还需配合机电单位做好测试、调试工作。 5. 在样板区施工完成前,我公司将由总工带领有关设计人员、质检工程师等组织样板区验收小组对样板区的施工进行自检,并对施工过程中的存档资料进行检查,检查自检标准以公司内控标准(高于国家装饰工程验收标准)为准。对达不到标准的部位进行全面整改,并在2天内整改完毕,最终在业主规定的时间内连同全套资料交由业主组织的验收小组进行正式验收。 6. 在样板区施工的同时进行材料送审、订购、图纸深化设计、脚手架搭设、其他施工区域测量放线、基层施工等工作,按总体施工计划展开施工作业,这阶段的施工作业主要是基础工程和隐蔽工程的施工。在此施工期间还需根据样板区施工所反馈的信息进行即时修正(所有这些修正必须经业主和设计师审批方可进行),同时根据这些信息对深化设计图纸进行修正。 7. 因此,我公司在样板区施工时,会积极组织好深化设计和其他区域的施工协调,以设计指导样板间的施工,以施工完成并经验收好的样板区和确认后的深

样板展示区施工方案1

中耀房地产开发(沈阳)有限公司居住、商业(二期) 样板展示区施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中耀房地产开发(沈阳)有限公司 居住、商业(二期)项目部 5-220102014-4-1020编制日期: 施工工艺指示牌一.三级标识1.

工艺样板专项施工方案案名牌制作(一级)1.1一块,背立面为工艺样板专项施工方案案名牌布置在工艺样板房顶部,正立面为1200*200mm标段工艺样板展区21200*200mm一块。底色为天蓝,正立面和背立面均书写“中粮沈阳隆玺项目B,案名前为“中耀房地产开发(沈阳)有限公司”标志,案名后为“中建三局建设工程股份有示区”限公司”标志。 施工工艺展示板制作(二级)1.2宽)。900*600(高*针对每个施工工艺,制作相应的施工工艺展示板,施工工艺展示板大小为 质量控制要点工艺样砌筑工程施工重点序板号°范围之确保斜立砌的坡角在60~75砌筑工内,以便顶紧梁板底,模数不符时,墙体平整度,垂直度,灰缝均匀墙顶斜砌处程施工1 斜顶应尽量在靠在面三皮砖内调整。理,电箱预留、墙体底部处理、天进行砖7砌筑宜在墙体砌筑后停歇质量控 1 中建三局建设工程股份有限公司. 砖缝砂浆不饱满,砖层水平灰缝砂浆 制点,竖缝内80%(规范规定)饱满低于。砂浆配合比的确定,无砂浆(瞎缝)在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆的强度 保证房间方正及开间进深尺寸符合1验收要求,所有抹灰墙面必须全部灰饼混凝土墙面必须甩浆拉毛,甩浆墙面灰饼、墙面甩浆、墙体拉毛、不同基抹灰布均匀玻纤网搭设、墙面抹灰严禁一次

成灰、墙程施不同基体交接面通过玻纤网布设单2 搭接宽度须大100m质量阴阳角抹墙面抹灰严禁一次成灰,必须先抹制层灰混合砂浆墙柱阳角须预留水泥砂浆100m1800m楼梯间施工重点在于楼梯支撑体系的稳固模板及其支架必须具有足够的承载能梯梁钢筋的绑扎,模板支撑、钢筋绑扎、钢力、刚度和稳定性。筋搭接长度安装现浇结构的上层模板及其支架 时,下层楼板应具有承受上层荷载的楼梯施承载能力,或加设支架;上、下层支工质量3 架的立柱应对准,并铺设垫板。模板安装的轴线位置、标高、截面尺控制点寸、垂直度、表面平整度和隔离剂、接缝、起拱高度等均须符合设计和规范要求 2 中建三局建设工程股份有限公 司. 外门窗洞口应做半精洞口抹灰施1固定片厚度、发泡宽度、发泡缝宽度、外墙、 工,抹灰成活后保证发泡缝宽度,抹灰、外墙垂直通线、 1.5~2cm之内在100mm10mm厚2、外墙抹灰时先抹外窗安宽的底层灰,待窗框安装完成后再抹半精装、面层灰。 固定片厚度不小窗框安装牢固洞口4 。固定片宽度不小20m1.5m工质150m,其余部部的距离小于等500m的固定片间距小于等控制

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

样板层(段)施工方案

样板层(段)施工方案 “样板先行,标准化施工”是加快施工进度及保证施工质量的有效方法。通过样板层施工确定管线的排列和走向,确定灯具、面板等末端设备品牌、样式,并对灯光照度和通风系统的噪声进行检测。 本工程将全面实行“样板引路”制度,针对一些面大量广、管线密度大及施工难度大的区域,明确最终检测目标及细节,优化工序衔接及流水步骤,通过样板工程的实施,将摸索出适合本工程及本标准段恰当的模式,必要时可以现场定制专用模具,或实行现场小样定做,后期加工模胎进行批量产业化,将极大加速现场施工进度,并减少材料堆放。 样板工程须包括土建、装饰和机电等范围内施工参与方,要求展示该区域最终效果及尺寸,经过调整和定型的样板工程须进行封样等措施,以后工程均按照此作为模版进行批量施工。

样板层施工控制流程图 1 样板层深化设计实施要点 我公司以设计院最新施工图作为蓝本进行包括建筑、结构、机电各专业在内的BIM建模,将完成后的模型导入到检测软件中进行碰撞检测。就管线碰撞、管线布局不合理处、标高过低问题与设计院进行沟通。将设计修改、业主指令录入到模型数据库,最终形成样板层施工图纸。 根据施工图纸,确定合理的机电管线支架形式,确定开关、插座、洁具、灯具等末端设备与装饰配合的安装位置及尺寸。 样板层施工完成并经相关测试后,交业主、设计、监理、施工总承包确认后封样,再进行大面积流水作业,以达到机电施工的标准化、流水化和统一化。 2 样板层施工管理要点 严格按图施工,碰到问题应及时提交有关方面,最好是现场解决。同时做好施工记录,如有修改应在图上标注清楚,办好签证,以利今后标准层施工。 各工种应按顺序进行施工,可按风、水、电顺序进行,各工种施工完后,应组织验收,上道和下道工序施工人员一同参与,必要时摄像留证,防止上道产品受损而与下道工序单位产生矛盾。上道工序如有当时不能安装的设备,可用模拟替代物,以免下道工序施工产品占用。 各工种施工如有相碰矛盾,不得私自拆卸,一定要通知有关方面现场协调解决,同时做好备忘录,有改动的,应出修改图或通知,但在原施工图上要反映清楚。 疑难部位施工各工种协调,现场修改,不但要在图上反映,必要时摄像取证。 施工总承包单位在编制总进度和阶段性进度计划时,为确保在合同工期内竣工,土建单位应为各个机房(包括变配电所)机电安装管井内管路、线路安装创造条件,并做好统筹协调工作。 3 各专业系统施工要点 管线布置时,先风管后水管(无压力管道最先施工)再电气的总体原则。线

样板展示区施工方案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据.......................................................................................................................... - 4 - 二、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 三、施工部署.......................................................................................................................... - 5 - 四、施工准备.......................................................................................................................... - 5 - 4.1、人员准备...................................................................................................................... - 5 - 4.2、机械准备...................................................................................................................... - 6 - 4.3、材料准备...................................................................................................................... - 7 - 五、施工方法.......................................................................................................................... - 7 - 5.1、钢筋工程...................................................................................................................... - 7 - 5.2、模板工程...................................................................................................................... - 8 - 5.3、混凝土工程.................................................................................................................. - 9 - 5.4、砌筑工程...................................................................................................................... - 9 - 5.5、抹灰工程................................................................................................................... - 11 - 5.6、门窗工程................................................................................................................... - 12 - 5.7、安装工程................................................................................................................... - 13 - 六、成品保护....................................................................................................................... - 13 - 七、样板展示区施工照片指引 ......................................................................................... - 14 -

样板工程施工方案

目录 一、编制依据................................................................................................... - 1 - 二、工程概况................................................................................................... - 1 - 2.1工程建设概况..................................................................................... - 1 - 2.2工程设计概况..................................................................................... - 1 - 三、样板工程施工目的................................................................................... - 1 - 四、样板工程施工部署................................................................................... - 2 - 4.1施工部署及组织措施......................................................................... - 2 - 4.2施工项目管理目标............................................................................. - 2 - 4.3施工准备............................................................................................. - 3 - 4.4机械施工准备..................................................................................... - 3 - 4.5劳动力调配准备................................................................................. - 3 - 4.6施工现场准备..................................................................................... - 3 - 五、样板工程施工内容................................................................................... - 4 - 5.1钢筋工程: ........................................................................................... - 4 - 5.2模板工程........................................................................................... - 10 - 5.3砌筑工程........................................................................................... - 13 - 六、成品保护措施......................................................................................... - 25 - 七、样板间展示区域平面定位图…………………………………………. - 28 -

样板展示施工方案

目录 1. 编制依据 (2) 1.1. 施工组织设计 (2) 1.2. 施工图纸 (2) 1.3. 相关技术规范、规程 (3) 2. 工程概况 (3) 2.1. 工程简介 (3) 2.2. 结构设计概况 (4) 2.3. 建筑设计概况 (10) 3. 样板展示工作组织 (14) 3.1. 人员组织 (14) 3.2. 样板先行工作管理办法 (15) 3.3. ............................................................................ 样板先行管理要求15 4. 样板确定 (16) 4.1. 样板展示区 (16)

4.2. ............................................................................ 样板工序展示内容16 5. 主要样板工序 (18) 5.1. 剪力墙样板展示 (18) 5.2. 二次结构样板展示 (18) 5.3. ............................................................................ 屋面工程样板展示19 5.4. ............................................................................ 装饰装修样板展示21 5.5. ............................................................................ 外檐保温样板展示23 5.6. ............................................................................ 细部节点样板展示23 1.编制依据 1.1.施工组织设计 1.2.施工图纸

样板工程施工方案

蓝天保障房二期项目样板方案 主体部分 第一章工程概况 一、工程总体概况 本工程位于长沙市河西先导区连山村,东起潇湘南大道,西至坪塘大道,南临长沙市绕城高速公路。洋湖片区蓝天安置房二、三期工程由14栋高层住宅、商铺等组成,建筑物安全等级为甲级,为框剪、抗震墙结构。 二期工程共6栋框剪结构(外墙围护、内隔墙为预制混凝土墙板)住宅楼,2栋框架结构商业配套、一所幼儿园及车库、配电间、小区道路、绿化、市政管网设施等。

底板、外墙:砼自防及2层3mm厚SBS卷材防水层; 住宅室内防水:1.5厚聚氨脂防水涂料(环保型); 屋面防水:3厚SBS改性沥青防水卷材2层,(防水等级二级,2道设防); 门:防火门、户门采用防盗门,窗:塑钢中空玻璃; 楼地面:水泥、地砖、细石砼地面; 内墙面:混合砂浆抹灰+白乳胶腻子两遍; 外墙面:防水腻子两遍+弹性质感腻子两底两面(预制外墙板) 顶棚:刮腻子喷涂; 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温不上人平屋面、隔热保温可上人平屋面。 三、结构设计概况 蓝天保障房二期项目工程包含内容: 结构形式:基础结构形式--预应力管桩;主体结构形式--剪力墙结构,2层以上采用叠合楼盖; 土质情况:粘土,地基土质层:强风化岩、圆砾层; 地下防水系统:砼自防水,防水等级二级,抗渗等级不小于P6;抗震等级:工程设防烈度6度; 钢筋主要类别:一级钢6、8、10,三级钢12、14、16、18、20、 22、25;钢筋接头形式:直螺纹连接--基础梁、底板筋、柱筋≥22,电渣压力焊--暗柱≥16,搭接绑扎--板、墙; 本工程地下室底板、地下室外周边侧墙(±0.00m以下)采用抗渗混凝土,抗渗等级为P6。施工时地下室外周边侧墙在施工缝、变形缝处应按建施图大样设置止水带。

(完整版)样板区施工方案

一、样板实施专项方案目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。 本方案中的施工样板包括两部分,第一部分为施工主出入口处的集中展示样板;第二部分为楼层上的施工示范样板。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 2、建立样板引路工作小组,由项目部总经理担任组长,各子项目工程经理和总监理工程师具体负责日常工作; 3、样板展示区定办公生活区门口,详见平面布置图; 分部分项工程有: 混凝土结构工程展示区 砌体结构工程展示区 屋面工程展示区 门窗工程展示区 装饰装修工程展示区 建筑节能展示区 给排水工程展示区 建筑电气工程展示区

三、施工方法和工艺 3.1钢筋工程: 3.1.1钢筋放样 施工前由钢筋放样按设计图纸及施工规范放样,土建专业技术人员核对签字后下发给钢筋加工队统一下料。放样前应切实掌握结构总说明要求,并图纸相结合。所有放样料单均须符合设计及施工规范要求,以《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)、《建筑物抗震构造详图》[03G329-1]及混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101)为准。 钢筋放样必须结合现场实际情况,搭接、锚固按结构设计总说明要求进行放样下料。 施工队拿到料单核对无误后,按放样料单下料。下料时必须统筹考虑,长短结合,注意提高钢筋的利用率。 3.1.2钢筋除锈 钢筋表面要保证洁净。油渍、漆污或用锤击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。钢筋在冷拉或调直过程中除锈较为经济省力,此外,还可采用手工除锈(用钢丝刷、砂盘),锈渍严重的用喷砂和酸洗除锈。在除锈过程中如发现钢筋表面的氧化铁皮鳞严重并已损伤截面,或在除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点伤蚀截面时,要降级使用或剔除不用。 3.1.3钢筋的调直 用调直机调直钢筋时,根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊,并正确掌握调直模和压辊的压紧程度。钢筋要保证平直,无局部曲折;冷拨低碳素钢筋在调直机上调直后,其表面不得有明显擦伤,抗拉强度不能低于设计要求。 3.1.4钢筋的切断 a)、钢筋断料的原则: 钢筋切断要遵循先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗的原则。断料时不用短尺量长料,防止在丈量中产生累计误差。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等时必须切除。项目专业负责人、质检员必须定期检查后台钢筋断料是否完全按照料单和技术交底执行,并作出相应的检查记录,以书面形式将检查中的质量问题反馈到施工队,及时督促施工队进行整改。 b)、钢筋搭接及锚固长度要求: 依据结构设计总说明,钢筋搭接及锚固长度具体要求,梁板类构件搭接接头面积率宜≤25%,搭接长度≥1.2LaE,柱类构件搭接接头面积率宜≤50%,搭接长度≥1.4LaE,所有钢筋LaE均≥250mm,且接头间距≥1.3倍搭接长度。d≥20钢筋采用焊接。 c)、质量要求: 钢筋的断口不得有马蹄或弯起现象,对于有特殊要求的钢筋(例如:顶模撑钢筋)不得有毛刺等现象;钢筋的长度要求准确,允许偏差±3mm(顶模撑除外)。 3.1.5钢筋的弯曲成型 a)一般规定 一级钢筋末端做180度弯钩时,其圆弧弯曲直径控制在钢筋直径的2.5倍,但不小于主筋直径,平直部分长度为10d;二级钢筋需做90度或135度弯折时,二级钢筋的弯曲直径控制在钢筋直径4倍,135度弯折时平直部分为10d;弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径为5d。

样板展示区施工方案样本

样板展示区施工方 案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................... 错误!未定义书签。 4.1、人员准备................................. 错误!未定义书签。 4.2、机械准备................................. 错误!未定义书签。 4.3、材料准备................................. 错误!未定义书签。 五、施工方法................................... 错误!未定义书签。 5.1、钢筋工程................................. 错误!未定义书签。 5.2、模板工程................................. 错误!未定义书签。 5.3、混凝土工程............................... 错误!未定义书签。 5.4、砌筑工程................................. 错误!未定义书签。 5.5、抹灰工程................................. 错误!未定义书签。 5.6、门窗工程................................. 错误!未定义书签。 5.7、安装工程................................. 错误!未定义书签。 六、成品保护................................... 错误!未定义书签。 七、样板展示区施工照片指引 ..................... 错误!未定义书签。

施工方案范本57076

北京公联交通枢纽建设管理有限公司(北京南站交通枢纽地下一层库房改造)施 工组织方案 北京元东万通装饰工程有限公司 2015年月日

北京公联交通枢纽南站地下室库房改造施工组织方案 目录 一、工程概况 二、目标方针 三、施工准备 四、施工布置和施工方案 五、主要项目施工方法 六、质量保证措施 七、安全技术措施 八、消防保卫技术措施 九、节约措施 十、文明施工措施 一、工程概况 1、工程概况:本工程为北京公联交通枢纽南站地下室库房改造

工程工程地点:北京公联交通枢纽南站场院内 2、改造工程,建设面积约19M2。 二、目标方针 由于南站交通枢纽的库房少,导致站内的许多物资无地可放,公联交通枢纽南站决定对地下层一的一间房进行改造。 质量目标:合格工程 工期目标:确保总工期15天左右完工 即:2015年11月日---------2015年12月日竣工 1、贯彻IS09002标准,建立工程质量保证体系,以保证质量目 标的实现。 2、根据质量目标,制定合理的施工部署,严格的工艺标准,有 效的质量、监督,使每道工序、每个施工点都得到有效的控 制。 3、精心组织,精心施工,开工前为用户着想,施工中对用户负 责,竣工后让用户满意。 三、施工准备 1、技术准备: 接到进场通知后,项目经理部各专业管理人员认真勘验现场,技术部门组织技术交底,编制施工组织方案,对工程的重要部位,编制分项工程施工方案和工艺,以保证质量为前提,推动施工工期科学管理。 2、现场准备

布置现场材料,堆放场地。 3、管理人员配备 4、施工队伍准备 根据工期、工程量、现场运输能力、施工特点确定工人数量,做好劳动力安排及人员配备,组织一支有丰富经验、技术力量齐备、多次完成枢纽站装修工程的队伍进行施工。 5、主要施工机具配备:、切割机、电钻丶电锤、云石机、水钻等。 四、施工部署和施工方案 1、第一阶段拆除工程、第二阶段为安装工程。 2、工期:2015年11 月日----2015年12月日 3、为了保证总工期的实现,施工分两个阶段进行:第一阶段为 劳动力配备:先期投入4人。第二阶段进入专业安装技术 人员:4人。

样板先行施工方案

新锐瑞园项目2R地块项目样板先行施工方案 编制: 审核: 审批: 建设工程有限公司 二〇一七年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工序样板施工方案 (2) 四、样板先行计划 (3) 五、施工准备 (4) 六、工作流程 (6) 七、施工工艺要求 (6)

一、工程概况 1、工程名称:新锐瑞园项目2R地块项目 2、建设地点:南侧 3、建设单位:置业有限公司 4、勘察单位:建筑设计 5、设计单位:建筑设计有限公司 6、监理单位:工程咨询有限公司 7、施工单位:建设有限公司 8、工程概述: 本工程由2R-1#~4#楼(含裙房)、多层商业组团及地下室组成,其中2R-1#~4#楼为25F办公楼(局部3F附属商业裙房),地下室为两层地下室。总用地面积约48.5亩,总建筑面积约23万m2,其中地上建筑面积约16万m2。结构耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 本工程建筑概况表: 结构。 本工程抗震设防烈度为6度,结构抗震等级如下表:

二、编制依据 根据公司要求,落实样板引路制度、样板先行方针,为新锐瑞园项目的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 5、本工程施工图纸等。 三、工序样板施工方案 3.1样板实施专项方案目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。本方案中的施工样板包括两部分:1、工艺样板2、实体样板。第一部分为施工主出入口处的集中展示工艺样板,12月份底已经完成工艺样板有:砌筑样板、粉刷样板、卫生间样板、屋面楼梯、楼梯样板、剪力墙样板;第二部分为楼层上的施工示范实体样板。楼层结构样板穿插在施工阶段进行,如选择2R-3#楼一层、2R-4#楼二层作为模板及钢筋样板,其它楼栋各管理人员前来学习观摩,后按样板实施,隔断时间设立一个,并采取评比方式!砌体样板及水电等样板以2R-3#楼、2R-4#楼三层作为砌体样板、水电展示样板,抹灰工程样板、屋面工程样板等施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 3.2实施规定 1、总体实施流程: 编制施工样板实施专项方案→项目部审批→样板施工实施→施工单位自检→项目部、工程部验收→样板区开放 2、建立样板引路工作小组,由项目部经理担任组长,各生产经理和总监理工程师具体负责日常工作; 3、样板展示区定办公生活区门口,详见平面布置图; 1、混凝土结构工程 包含模板支撑体系、楼梯板设置、柱子加固方式、梁柱节点钢筋绑扎、梁板钢筋绑扎、

样板间施工组织设计方案(全)

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章户型选择 (3) 第四章:展示区线路规划 (4) 第五章:施工准备 (4) 第六章样板工程施工人员及进度安排 (4) 第七章:样板工程主要施工方法 (5) 一、第15层样板房主要项目 (5) 二、第16层主要项目 (5) 三、施工机具 (16) 四、质量检验 (16) 第八章保证措施 (17) 一、成品保护 (17) 二、质量保证 (17) 三、安全保证 (18) 第九章:文明施工 (18) 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 19

第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)6)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011) 第二章:工程概况 1、工程概况 2、平面功能 3、装修工程概况 3.1地面:本工程卧室、书房室内地面20mm厚水泥砂浆找平,20mm挤塑聚苯板,50mm厚C15细石混凝土随打随抹平。上刷素水泥浆一道;20mm厚1:2水泥砂浆压实、感光。

厨房、餐厅地面在细石砼面层上外加30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,8-10mm厚地面砖,干水泥擦缝。 3.2门窗:本工程外窗采用断热铝合金内开下悬中空玻璃窗,形式参铝合金门窗L03J602,尺寸以设计为准,建筑外门窗抗风压性能为≥2.0KPa, 气密性能为≤1.5㎡/m.h,水密性能为≥250Pa,保温性能分级为≤3.0(W/m.K)、隔声性能等级分级为≥30(dB(A))。窗玻璃为中空玻璃,面积大于1.5的窗玻璃、玻璃雨棚、玻璃幕墙、门连窗系列面积大于0.5的门玻璃均需要安全玻璃。 3.3顶棚:顶棚刮白水泥腻子两遍。 3.4内墙:200mm、100mm蒸压加气混凝土砌块墙体,2cm厚混合砂浆抹面。刮白水泥腻子两遍。 3.5外墙:外墙聚氨酯复合板材料保温,上部刷乳胶漆,储藏室层刷真石漆。 第三章户型选择 根据现场实际情况及建设单位要求,选择3#住宅楼第十五层A-5a、A-2二户作为这次样板施工户型。具体见附图。

工法样板施工方案

工法样板施工方案 (方案编号:) 编制: 审核: 审批: x x二〇一五年七月十三日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (4) 4.实物样板施工 (4) 5.展示区质量通病及预防措施 (26) 6.工序验收及人员 (31) 7.安全体验馆施工 (31) 8.安全保证措施 (35) 9.文明施工 (35)

1.编制依据 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JBJ3-2010) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《施工现场安全文明施工规范》(JGJ59-2011) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 中国建筑第二工程局有限公司《项目管理手册》、《标准化手册》 《建筑施工手册》第四版 双流万达施工图纸 2.工程概况 2.1项目概况 2.2样板规划设计概况 为保证施工质量,本着样板引路的宗旨,我部结合本工程的施工重点难点,计划设置样板展示区域,主要包括实物样板,文字及图片展示。实物样板包括独立框架柱样板、剪力墙样板、楼梯样板、砌体样板、门窗样板、抹灰样板、防水

样板、屋面样板;文字及图片展示,重难点施工工艺。为更好的展示出样板区域中各单元的施工要点,我部对样板区域中各部分的施工程度进行了规划,对部分构件不进行浇注,展示的施工工艺主要有模板支设、各部位钢筋安装、砌体及构造柱施工、线管埋设、安装、屋面结构的施工。 工法样板区位于本项目场地西北侧,场地占地面积约1500㎡,本样板目的在于警示各施工人员提高质量、安全意识。样板展示区位置、样板展示区域内部平面布置图详见下图:

施工方案样板格式

XXXXX工程 xxx施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 第1章工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2项目概况 (1) 1.3地形地貌 (1) 1.4水文条件 (1) 1.5地质条件 (1) 1.6气象条件 (1) 第2章编制依据 (2) 2.1主要涉及的法律、法规、规范性文件 (2) 2.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2.3设计文件 (2) 第3章重难点分析与对策 (3) 3.1工程特点分析 (3) 3.1.1 施工协调 (3) 3.1.2 施工风险 (3) 3.2施工重难点分析及对策 (3) 3.3质量控制要点 (3) 第4章施工组织与部署 (4) 4.1总体施工安排及部署 (4) 4.2施工进度计划 (4) 4.2.1 施工进度计划 (4) 4.3施工准备 (4) 第5章施工工艺与方法 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2施工方法 (5) 5.2.1 测量放样 (5)

第6章资源投入 (6) 6.1劳动力配置 (6) 6.2机械设备配置 (6) 第7章质量保证措施 (7) 7.1质量管理组织机构 (7) 7.2各管理部门主要职责 (7) 7.3质量管理制度与管理活动 (7) 7.4质量保证措施 (7) 第8章安全保证措施 (8) 8.1安全管理体系 (8) 8.2单项工程施工安全措施 (8) 8.3应急预案 (8) 8.3.1 应急小组成立 (8) 8.3.2 应急小组岗位职责 (8) 8.3.3 应急级别划分 (8) 8.3.4 应急救援行动程序 (9) 8.3.5 应急救援工作流程 (10) 8.3.6 报警系统和通告程序 (11) 8.3.7 应急救援联系方式及送医路线 (12) 8.3.8 应急救援物资 (12) 8.3.9 应急救援演练 (13) 8.4安全应急措施 (13) 8.4.1 防暴雨引起的水浸、水淹、倒塌、坍塌事故 (13) 8.4.2 防起重机械伤害 (14) 8.4.3 防用电事故及火灾事故 (14) 8.4.4 物体打击事故应急措施 (15) 8.4.5 高空坠落事故应急措施 (15) 第9章季节性施工及夜间施工保证措施 (16)

样板房展示区施工方案

样板房文明施工及样板 展示区方案 编制人: 审核人: 审批人: 兖矿东华建设有限公司 重庆项目部 年月日

目录 一、工程概况.................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据.................................. 错误!未指定书签。 三、样板展示区内容............................ 错误!未指定书签。 四、施工方法和工艺............................ 错误!未指定书签。 4.1、施工准备 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2梁、板、柱 .............................. 错误!未指定书签。 4.3楼梯.................................... 错误!未指定书签。 4.4砌筑工程 ................................ 错误!未指定书签。 4.5屋面展示区 .............................. 错误!未指定书签。 五、成品保护.................................. 错误!未指定书签。 六、样板区施工照片指引 ........................ 错误!未指定书签。

一、工程概况 重庆嘉道房地产开发有限公司开发的嘉道?狮子山花园项目,该项目位于巴南区龙洲湾道角村,渝南大道163号位置,拟建地块呈不规则长条形,南北长约900m、东西宽约300~600m,项目总征地面327539.10m2,项目定位为以经济性和舒适性别墅为主的中高档住宅区。本期主要为带地下车库的花园洋房,户型为叠拼及联排为主,本工程建筑面积约为㎡,包括叠拼别墅栋、联排别墅各1栋,其中别墅带有地下车库,其中结构高度为9m,别墅结构高度为12m 本方案主要为样板区展示规划和现场文明施工策划,其中,样板区展示区位于大门入口 位置,展示区主要分为建筑实体展示和材料展示两部分 本次施工样板展示区的意义在于:在总结以往房建工程施工经验和教训的基础上,为提高新开项目工程质量和实测实量成绩,为使各楼栋工程在整体、细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准和观感要求。推行工程质量样板引路的做法。根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高。 二、编制依据 1、二期施工图纸 2、《二期施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》162-2008 4、《屋面工程技术规范》50345-2012 5、《屋面工程质量验收规范》50207-2012 6、《砌体工程施工质量验收规范》50203-2011

相关文档