文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明安装规范

电气照明安装规范

电气照明安装规范
电气照明安装规范

电气照明安装规范

《一》电气照明安装工艺

一、电气配管技术要求

1.施工前材料的准备:

1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。

2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。

3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,有产品合格证。 4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。

2.管路的敷设:

1)所有管路选最近的路线敷设,应减少弯曲,埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。

2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动场所,紧定螺钉应有防松动措施。

3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m,有一个弯时30m,有2个弯时20m,有3个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50mm2及以下30m,70—95mm2时20m,120-240mm2时为18m。

4)管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀,排齐整。 5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇砼墙的箱、盒加支铁固定,将盒内、箱内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 6)所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水份,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。

7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固

定在接线盒上,另一端将盒的底部垂直方向开长孔,其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍,两侧连接好补偿跨接地线。

3.应注意的质量问题:

1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象,故使用手扳煨管时,移动要适度,用力不要过猛,使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝在正反面。热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨变冷却要适度。

2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图纸要求的现场情况,沿最近的路线敷设,不要绕行,弯曲度可明显减少。

3)暗配管路造成堵塞,模板拆除后或砌完后,配管应及时吹扫,发现堵管,立即修复,配管后应及时将管口、箱、盒堵严密。

4)管口排列不平齐,有毛刺,断管后应及时铣口,锉平管口,去掉毛刺。 5)套管连接管路,对口焊缝不严密,按规范要求,管与管对口处于套管中心位置,套管长度为管外径的1.5-3倍,焊缝应严密牢固。

6)黑铁钢管焊接跨接地线,漏焊或焊接面不够倍数,焊接不牢应加强操作者责任心,严格按规范要求焊接。

二、电气配线:

1.施工前的材料准备

绝缘导线规格、型号必须符合设计要求,具有出厂合格证书。选用管护口,一般塑料件阻燃性。

选用与导线根数和总截面相应规格的接线端子。

2.工艺流程

选择导线→扫管→穿带线→放线及断线→导线与带线的绑扎带护口

→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测。

3.电气配线

a.管子穿线前应将管中积水、杂物清除干净,管口毛刺打磨平滑。b.管内导线的总截面积(包括外护层)不超过管子截面积的40%,ZRBV-1.5mm2和ZRBV2.5mm2导线穿管,管内:1-3根导线穿DG20(G15)、4- 6根导线穿DG25(G20)、7根以上导线穿DG32(G25)c.导线穿入钢管后应在管口处装护套保护导线,导线从电线管口引到电机设备接线箱部分需穿软管加以保护。

d.导线在管内、线槽内不应有接头或扭结。

e.导线在垂直管路内敷设,距离超过20m时,为减少导线的下垂力,应在接线盒内加以固定。

f.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内的同一槽孔内。

g.导线在线槽内敷设时应按规定距离给予固定,并标注编号标记。

h.铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹或压接法连接。 i.超过2.5mm2多股铜芯线终端应焊接或压接接线端子后再与电器设备的接线端子连接。

j.接地线应采用黄、绿二色的双色绝缘多股铜芯线做为接地线。k.实行导线分色法施工,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N线为淡兰色,PE保护线为黄绿双色。严格按指定的色别用线,使整个工程的相线、零线、地线的色别始终保持一致。

4.线路检查及绝缘摇测

a.线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量、验评标准的规定,不符合时应立即纠正,检查无误后再进行摇测。

b.绝缘摇测:照明线路的绝缘摇测一般选用500V量程为0-500MΩ的兆欧表,照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

5.工程施工中应注意的质量问题

a.在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象,因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐,护口破损与管径不符者应及时更换。

b.铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足5圈,未按工艺要求连接的接头均应拆除重新连接,密绕压紧,保证接触可靠。

c.导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象,焊锡的温度要适当,涮锡要均匀,涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂,保持接头部分的洁净。

d.导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的,剥线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。

e.多股软铜线刷锡遗漏,应及时进行补焊锡。

f.接头部分包扎的不平整、不严密,应按工艺要求重新进行包扎。g.螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动,线芯剪得太长,就会造成线芯外露,应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品,同时线芯的预留长度取1.2mm为宜。

h.套管压接后,压模的位置不在中心线上,压模不配套和深度不够,应选用合格的压模进行压接。

i.线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝缘电阻值偏低,应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。

j.截面为10mm2及以下的单股铜芯线,截面在2.5mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的接线端子可直接连接,但多股铜

芯的线芯应先拧紧,搪锡后再连接。

三、开关、插座安装

1.材料准备

选择的开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.工艺流程清理→接线→安装

(1)清理。

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净,表面清洁不变形,盖板紧贴建筑物的表面。

(2)接线。

开关接线:同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠,电器灯具的相线应经开关控制。

插座接线:单相两孔插座有横装和竖装两种,横装时两对插座的右极接相线,左极接零线;竖接时两对插座的上极接相线,下极接零线,单相二孔的接地均应在上方,左零右火。

(3)安装

将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关和插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装套盒)对正盒眼,用扣螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

3.产品保护

a.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

b.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。c.其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

4.施工中应注意的质量问题

a.开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。

b.同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围,应及时更正。

《二》工厂照明设计的一般要求

工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。

1.照明方式的选择

(1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理的场所宜采用混合照明。

(2)对作业的照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明。

(3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明。

(4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明。

(5)在工作区内不应只装设局部照明。

2.照度标准

工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的

照度标准还应按相关行业的规定。

3.照明质量

照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:

(1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光的灯具。

当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;

当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;

当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。

(2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。

(3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。

(4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。(5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。

(6)照明装置应在允许的工作电压下工作,在采用金属卤化物灯和高压钠灯的场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数。

4.工业照明光源选择

光源应根据生产工艺的特点和要求选择。照明光源宜采用无极灯(无极灯祥情请参照此词条)、三基色细管径直管荧光灯、金属卤化物灯或高压钠灯。光源点距地高度在4m及以下时宜选用无极灯和细管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用无极灯和金属卤化物灯,无显色要求的可用高压钠灯。

工厂照明的下列场所适合使用无极灯:

1.灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;

2.有行车作业,需要避免产生眩光的场所;

3.用灯时间长,用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;

4.需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)。

5.工厂照明的下列场所可使用白炽灯:

6.对防止电磁干扰要求严格的场所。

7.开关灯频繁的场所。

8. 照度要求不高,照明时间较短的场所。

9. 局部照明及临时使用照明的场所。

在需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。

工厂照明的下列场所适合采用大功率火箭炮节能灯:

1)灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;

2)厂房高度在10米以下,最好为4-8米;

3)用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;

4)灯具使用寿命较长,一般为3-5年;

5)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。工厂照明的下列场所适合采用陶瓷金卤灯:

1) 厂房高度在10米以上;

2) 对光照要求比较高的场所;

3)用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;

4)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。

5.灯具选择

工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作和生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便和与建筑物的协调,以做到技术经济合理。

6.照度计算

厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算。对某些特殊地点或特殊设备的水平面、垂直面或倾斜面上的某点,当需计算其照度值时可采用逐点法进行计算。

7.工厂照明线路的敷设方式

厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷的方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设。爆炸和火灾危险性厂房的照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响的地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用线槽或专用照明母线吊装敷设。

《三》不同类型灯具安装及检查方法

一、普通灯具安装

1. 1灯具圄定应符合下列规定:

1 、灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木模、尼龙塞或塑料塞固定;

2 、质量大于l0kg 的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于lmin 。

检查数量:第1 款按每检验批的灯具数量抽查5% ,且不得少于1 套;第2 款全数检查。

检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。

1. 2 悬吊式灯具安装应符合下列规定:

1 、带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0. 3m;

2 、质量大于0. 5 kg 的软线吊灯,灯具的电源线不应受力;

3 、质量大于3同的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;

4 、当采用铜管作灯具吊杆时,其内径不应小于l0mm ,壁厚不应小于1. 5mm;

5、灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的,蝶、纹啃合扣数不应少于5 扣。

检查数量:按每检验批的不同灯具型号各抽查5% ,且各不得少于1 套。

检查方法:观察检查并用尺量检查。

1. 3吸顶或墙面上安装的灯具,其固定用的螺栓或螺钉不应少于2 个,灯具应紧贴饰面。

检查数量:按每检验批的不同安装形式各抽查5% ,且各不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

1. 4 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:

1 、绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽

内明敷;

2 、柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

1. 5 普通灯具的I 类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导

线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截

面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5% ,且不得少于1 套。

检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。

1. 6 除采用安全电压以外,当设计无要求时,敞开式灯具的灯

头对地面距离应大于2. 5m 。

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查10% ,且各不得少于1 套。检查方法:观察检查并用尺量检查。

1. 7 埋地灯安装应符合下列规定:

1、埋地灯的防护等级应符合设计要求;

2 、埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7 的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。

检查数量:按灯具总数抽查5% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。

1. 8 庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:

1 、灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓备帽应齐全;灯具接线盒应采用防护等级不小于IPX5 的防水接线盒,盒盖防水密封垫应齐全、完整。

2 、灯具的电器保护装置应齐全,规格应与灯具适配。

3 、灯杆的检修门应采取防水措施,且闭锁防盗装置完好。

检查数量:按灯具型号各抽查5% ,且各不得少于1 套。

检查方法:观察检查、工具拧紧及用于感检查,查阅产品进场

验收记录及产品质量合格证明文件。

1.9 安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

1.10 LED 灯具安装应符合下列规定z

1 、灯具安装应牢固可靠,饰面不应使用胶类粘贴。

2 、灯具安装位置应有较好的散热条件,且不宜安装在潮湿场所。

3 、灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好。

4 、灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属

箱(盒)内;金属箱(盒)的IP 防护等级和散热应符合设计要求,驱动电源的极性标记应清晰、完整;

5 、室外灯具配线管路应按明配管敷设,且应具备防雨功能,IP 防护等级应符合设计要求。

检查数量:按灯具型号各抽查5% ,且各不得少于1 套。

检查方法:观察检查,查阅产品进场验收记录及产品质量合格

证明文件。

2 一般项目

2. 1 向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于lmm2 o

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

2.2 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:

1 、灯具及其配件应齐全,不应有机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩

破裂等缺陷;

2 、软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端线芯应搪锡;当装升降器时,应采用安全灯头5

3 、除敞开式灯具外,其他各类容量在lOOW 及以上的灯具,引人线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护;

4 、连接灯具的软线应盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上;

5 、灯座的绝缘外壳不应破损和漏电;带有开关的灯座,开关于柄应无裸露的金属部分。

检查数量:按每检验批的灯具型号各抽查5% ,且各不得少于1 套。检查方法:观察检查。

2.3 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时,应采取隔

热、散热等防火保护措施。

检查数量:按每检验批的灯具总数量抽查20% ,且各不得少于1 套。检查方法:观察检查。

2.4 高低压配电设备、裸母线及电梯曳引机的正上方不应安装灯具。检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

2.5 技光灯的底座及支架应牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

检查数量:按灯具总数抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查和于感检查。

2.6 聚光灯和类似灯具出光口面与被照物体的最短距离应符合产品

技术文件要求。

检查数量:按灯具型号各抽查10% ,且各不得少于1 套。

检查方法:尺量检查,并核对产品技术文件。

2. 7 导轨灯的灯具功率和载荷应与导轨额定载流量和最大允许载荷

相适配。

检查数量:按灯具总数抽查10% ,且不得少于1 台。

检查方法:观察检查并核对产品技术文件。

2.8 露天安装的灯具应有泄水孔,且泄水孔应设置在灯具腔体的底部。灯具及其附件、紧固件、底座和与其相连的导管、接线盒等应有防腐蚀和防水措施。

检查数量:按灯具数量抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

2.9 安装于槽盒底部的荧光灯具应紧贴槽盒底部,并应固定牢固。

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查和于感检查。

2. 10 庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:

1 、灯具的自动通、断电源控制装置应动作准确;

2 、灯具应固定可靠、灯位正确,紧固件应齐全、拧紧。

检查数量:按灯具型号各抽查10% ,且各不得少于1 套。

检查方法:模拟试验、观察检查和手感检查。

.专用灯具安装

3主控项目

3. 1 专用灯具的I 类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护

导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5% ,且不得少于1 套。

检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。

3. 2 手术台元影灯安装应符合下列规定:

1 、固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座孔径相适配;螺栓应采用双螺母锁固。

2 、无影灯的固定装置除应按本规范第18. 1. 1 条第2 款进行均布载荷试验外,尚应符合产品技术文件的要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置的

载荷强度试验记录。

3. 3 应急灯具安装应符合下列规定:

1、消防应急照明园路的设置除应符合设计要求外,尚应符合防火分区设置的要求,穿越不同防火分区时应采取防火隔堵措施;

2 、对于应急灯具、运行中温度大于60 ℃的灯具,当靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施;

3 、EPS 供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS 供电运行的最少持续供电时间,并应符合设计要求;

4 、安全出口指示标志灯设置应符合设计要求;

5 、疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求;

6、疏散指示标志灯的设置不应影响正常通行,且不应在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

7、疏散指示标志灯工作应正常,并应符合设计要求;

8 、消防应急照明线路在非燃烧体内穿钢导管暗敷时,暗敷钢导管保护层厚度不应小于30mm 。

检查数量:第2 款全数检查;第1 款、第3 款~第7 款按每检验批的灯具型号各抽查10% ,且均不得少于1 套;第8 款按检验批数量抽查10% ,且不得少于1 个检验批。

检查方法:第1 款、第2 款、第4 款~第7 款观察检查,第3 款

试验检验并核对设计文件,第8 款尺量检查、查阅隐蔽工程检查

记录。

3. 4 霓虹灯安装应符合下列规定:

1、霓虹灯管应完好、无破裂;

2 、灯管应采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠;灯管固定后,与建(构)筑物表面的距离不宜小于20mm;

3 、霓虹灯专用变压器应为双绕组式,所供灯管长度不应大于允许负载长度,露天安装的应采取防雨措施z

4 、霓虹灯专用变压器的二次侧和灯管间的连接线应采用额定电压大于15kV 的高压绝缘导线,导线连接应牢固,防护措施应完好;高压绝缘导线与附着物表面的距离不应小于20mm 。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查并用尺量和于感检查。

3. 5 高压铀灯、金属卤化物灯安装应符合下列规定:

1 、光源及附件应与镇流器、触发器和限流器配套使用,触发器与灯具本体的距离应符合产品技术文件的要求;

2、电源线应经接线柱连接,不应使电源线靠近灯具表面。

检查数量:按灯具型号各抽查10% ,且均不得少于1 套。

检查方法:观察检查并用尺量检查,核对产品技术文件。

3. 6 景观照明灯具安装应符合下列规定:

1 、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围

栏防护时,灯具距地面高度应大于2. Sm;

2 、金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺

栓连接,连接处应设置接地标识。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。

3. 7 航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

1、灯具安装应牢固可靠,且应有维修和更换光源的措施;

2 、当灯具在烟囱顶上装设时,应安装在低于烟囱口1. 5m~3m 的部位且应呈正三角形水平排列;

3、对于安装在屋面接闪器保护范围以外的灯具,当需设置接闪器时,其接闪器应与屋面接闪器可靠连接。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查,查阅隐蔽工程检查记录。

3. 8 太阳能灯具安装应符合下列规定:

1 、太阳能灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓有防松措施,灯具接线盒盖的防水密封垫应齐全、完整;

2 、灯具表面应平整光沽、色泽均匀,不应有明显的裂纹、划痕、缺

损、锈蚀及变形等缺陷。

检查数量:按灯具数量抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查和于感检查。

3. 9 洁净场所灯具嵌入安装时,灯具与顶棚之间的间隙应用密封胶条和衬垫密封,密封胶条和衬垫应平整,不得扭曲、折叠。

检查数量:按灯具数量抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

3.10 游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)安装应符合下列规定:

1、当引人灯具的电源采用导管保护时,应采用塑料导管;

2、固定在水池构筑物上的所有金属部件应与保护联结导体可靠连接,并应设置标识。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和于感检查,查阅隐蔽工程检查记录和等

电位联结导通性测试记录。

3.11高压铀灯、金属卤化物灯安装应符合下列规定:

1 、灯具的额定电压、支架形式和安装方式应符合设计要求;

2 、光源的安装朝向应符合产品技术文件的要求。

检查数量:按灯具型号各抽查10% ,且各不得少于1 套。

检查方法:观察检查并查验产品技术文件、核对设计文件。

3.12建筑物景观照明灯具构架应国定可靠、地脚螺栓拧紧、备帽齐全;灯具的螺栓应紧固、无遗漏。灯具外露的绝缘导线或电缆应有金属柔性导管保护。

检查数量:按灯具数量抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查和手感检查。

3.13航空障碍标志灯安装位置应符合设计要求,灯具的自动通、断电源控制装置应动作准确。

检查数量:全数检查。

检查方法:模拟试验和观察检查。

3.14太阳能灯具的电池板朝向和仰角调整应符合地区纬度,迎光面上应元遮挡物,电池板上方应无直射光源。电池组件与支架连接应牢固可靠,组件的输出线不应裸露,并应用扎带绑扎固定。

检查数量:按灯具总数抽查10% ,且不得少于1 套。

检查方法:观察检查。

建筑物照明通电试运行

1 、灯具回路控制应符合设计要求,且应与照明控制柜、箱

(盘)及回路的标识一致F 开关宜与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。

检查数量:按每检验批的末级照明配电箱数量抽查20% ,且

不得少于1 台配电箱及相应回路。

检查方法:核对技术文件,观察检查并操作检查。

《四》室外照明安装

1照明方式和照明种类

1.1 确定照明方式:

1 室外作业场地通常应设一般照明;

2 同一场地内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;

3 对于部分作业场地照度要求较高,只采用一般照明不合理的场地,宜采用混合照明;

4 特殊条件下亦可采用局部照明;

5 面积较大的场地可设高杆照明或半高杆照明

1.2确定照明方式的原则。

1 为照亮整个工作场地,通常应设一般照明,一般照明用电量较大;

2 同一场地的不同区域有不同照度要求时,为节约能源,贯彻照度该高则高和该低则低的原则,应采用分区一般照明;

3 对于部分作业面照度要求高,但作业面密度又不大的场地,若只装设一般照明,会大大增加安装功率,因而是不合理的,应采用混合照明方式,即增加局部照明来提高作业面照度,以节约能源,这样做在技术经济方面是合理的;

4 在一个工作场地内,如果只设局部照明往往形成亮度分布不均匀,从而影响视觉作业,故不应只设局部照明。在特殊工作地点,可设局部照明,也有利于节约能源;

5 在需要大面积照射的场地,采用高杆照明或半高杆照明更能满足照明的需要。

1.3按下列要求确定照明种类:

1 作业场地均应设置正常照明;

2 作业场地下列情况应设置应急照明:

1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常作业或活动继续进行的

场地,应设置备用照明;

2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场地,应设置安全照明;

3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。

3 有警卫任务的场地,应根据警戒范围的要求设置警卫照明;

4 大面积场地应设置值班照明;

5 危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。

〔条文说明〕

1.4确定照明种类的原则。

1 所有室外工作场地在正常情况下均应设置照明;

2 本条规定了应急照明的种类和设计要求:

1)备用照明是在当正常照明因故障熄灭后,可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场地,或停止工作将造成很大影响或经济损失的场地而设的继续工作用的照明,或在发生火灾时为了保证消防能正常进行而设置的照明;

2)安全照明是在正常照明发生故障,为确保处于潜在危险状态下的人员安全而设置的照明,如使用圆盘锯等作业场地;

3)疏散照明是在正常照明因故障熄灭后,为了避免发生意外事故,而需要对人员进行安全疏散时,在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和照亮疏散通道而设置的照明。

3 在重要的厂区、库区等有警戒任务的场地,为了防犯的需要,应根据警戒范围的要求设置警卫照明;

4 值班照明是在非工作时间里,为需要值班设置的照明。它对照度要求不高,可以利用工作照明中能单独控制的一部分,也可利用应急照明,对其电源没有特殊要求;

5 在飞机场周围建设的建筑物、烟囱、水塔等,对飞机的安全起降可能构成威胁,应按民航部门的规定,装设障碍标志灯。

船舶在夜间航行时航道两侧或中间的建筑物、构筑物或其他障碍物,可能危及航行安全,应按交通部门有关规定,在有关建筑物、构筑物或障碍物上装设障碍标志灯。

《五》疏散指示灯安装规范

疏散指示灯,安全出口应急灯安装规范,包括现行的国家标准DBJ01-611-2002 《消防安全疏散标志设置标准》及《民用建筑的应

急照明设计》,《消防类产品型式认可实施规则》《消防应急照明和疏散指示系统规范》20110317等相关条款,对消防应急疏散指示灯、安全出口标志灯设置要求及安装规范进行了详实的说明;

一、疏散指示灯安装设置规范

安全出口标志灯和应急疏散指示灯的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置;因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用要求。

二、疏散指示灯的安装位置

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005年版)《关于疏散指示标志的规定》第9.2.4条款:

疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面

1.00m以下的墙面上。《建筑工程消防设施施工及验收规范》第8.

2.2项相关规定。

《六》消防应急疏散指示标志灯的安装设置标准。

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间。所以不要超过2.5m,在顶棚下大于20cm就可以了。

2、除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。

3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志灯宜设在出口的顶部(多见安装于门框上边缘部位);疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上(所指的是壁装或暗装消防应急疏散指示灯)。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

安全出口标志灯安装位置示意图

安全出口应急灯安装效果图

壁装安全疏散指示灯安装效果图

消防应急疏散指示灯安装高度示意图

暗装嵌墙式应急疏散指示灯安装效果图

4、应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

5、应急照明和疏散指示标志灯,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

消防应急灯安装规范,应遵从国家现有的相关法律法规,及应急灯具使用现场的实际情况来决定,而且必须对消防应急灯具进行分类予以说明:

简单地讲:用户在安装使用消防应急灯之时,在依照建筑设计单位出具的《工程建筑设计防火规范》及《建筑工程消防应急照明灯具及电气设施的安装要求》等电气敷设设计图纸之时,还应该根据使用场所的实际情况,对应急灯具进行合理布置:

首先必须满足消防应急灯具在火灾事故发生时,灯具自身的光照亮度及穿透浓烟效果的指数必须满足消防安全要求,一定要使用符合综合指标达到国家规定的新标准消防应急灯具,科学、合理地按照要求进行安装;

以下是常见消防应急灯安装规范的简单说明,仅供参考: A.消防应急照明灯安装位置及高度:

双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所)

电气设备安装标准规范(最新版)

电气装置安装规程(GB50169-2006 ) 电气设备安装标准规范1、总则 1.1 本规范适用于 1.2 本规范引用标准:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002 )《安装与验收标准》(GB 50171-1992 )《电气装置安装工程》(GB 50169-1992 )《电气装置安装工程》起重机电气装置施工及验收规范(GB 50256-96)有关设备出厂说明书 和上级有关文件规定 1.3 所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范,确保电气 安装工程质量。 1.4 本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行。 1.5 当现场设备、系统结线等发生变化时应及时修改本规程。 1.6 所有电气技术人员及公司相关 领导应熟悉本规范。 1.7 本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际的部分 进行修订。 1.8 本规范由负责解释。第一节变压器安装规范一、主控项目1. 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象; 2. 接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。 3. 变压器的相关电气试验必须合格。 4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。 5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。二、一般项目 1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正 确。 2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4. 检查变压器铭牌上所 列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。 5. 变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。 6. 易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。7. 变压器顶盖上应无遗留杂物。8. 储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。9. 变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有 1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。10. 当与封闭母线连接时,其套 管中心线与封闭母线中心线相等。11. 油漆应完整、相色标志正确。三、应具备基本要求1. 变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装 设固定梯子。 2. 室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 3. 变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示牌。 4. 油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。 5. 大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场地。第二节成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装规范 一、主控项目1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织线连接,且有标识。2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体应用裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、 箱、盘)内保护导体最小截面积不应小于附表 5 的规定。3、高压成套配电柜必须交接试验 合格。4、中置柜的安装应符合下列要求:1) 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。2) 开关进出应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的开关应能互换。3) 开关在工作位置,动触头与静触头接触紧密,符合产品要求。4) 开关和柜体间的二次 回路连接插件应接触良好。5) 安全隔离板应开启灵活,随开关的进出而相应动作。6) 开关与柜体间的接地触头应接触紧密。7) 电力电缆、控制电缆、通讯电缆等安装接线完毕、

安装现场用电与照明要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安装现场用电与照明要求 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1221-88 安装现场用电与照明要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.安装现场用电管理规定 (1)施工现场用电设备在5台及以上或设备总量在50kW及以上者,应编制施工用电组织设计。 (2)施工现场用电工程图纸应单独绘制,并应按图施工。 (3)施工现场用电组织设计编制及变更时,应履行“编制、审核、批准”程序,由专业技术人员组织编制,经相关部门审核及技术负责人批准后实施。 (4)施工现场用电工程安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等资料,并经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 2.安装现场用电安全要求 (1)施工电源应设专业班组及人员负责运行与维护,其他人员不得擅自改动施工电源设施。

(2)在露天或湿度较大的场地(如洞孔内、地下厂房等)使用的电气设备及元件,均应选用防水型或采取防水措施。 (3)在易燃易爆场所,电气设备及线路均应满足防火、防爆要求。 (4)电动机械与电动工具的电气回路,应装设独立的开关和漏电保护器,移动式电动机械应使用软橡胶电缆。 (5)熔断器的容量应满足被保护设备的要求,熔丝应有保护罩,管型熔断器不得无管使用,熔丝不得大于规定的截面,且不得用其他金属丝代替。 (6)手动操作开启式自动空气开关及管型熔断器时,应使用绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具。 (7)电气装置拆除时,应先切断电源,并将导线裸露端部包好绝缘,并做出标识。 (8)现场施工电源设施,应进行经常性维护,每年雨季前检查一次,并测量绝缘电阻。 (9)接引电源工作,应有监护人监护。

建筑供配电与电气照明系统安装教学大纲

《建筑供配电与照明系统施工》课程教学大纲 适用对象:建筑水电技术专业 执行时间: 总学时:64课时 一、课程性质 《建筑供配电与照明系统施工》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。 二、课程目标 1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。 2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。 3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。 4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。 三、教学方法和手段 课题讲授:以讲授为主,培养学生的自学能力;将课堂知识与工程实例结合,培养学生解决工程实际问题的能力。 四、教学要求 第一章建筑电气基本知识

教学内容: 1.1概述 1.2交流电基本概念 1.3交流电路负载及负载性能 1.4建筑电气工程图基本知识 教学要求:了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。 重点: 1、交流电基本概念 2、建筑电气工程图基本知识 难点: 1、交流电路负载及负载性能 2、建筑电气工程图基本知识 第二章变配电工程 教学内容: 2.1变配电所工程概况 2.2结线方式及特点 2.3变配电所工程图 教学要求:了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV 变配电设备;了解主结线方式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。 重点: 1、结线方式及特点 2、变配电所工程图 难点:主结线方式及特点 第三章常用低压电器与基本控制电路 教学内容: 3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理 3.2常用低压控制电器及基本控制电路

电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB50259—96 1总则 1.0.1为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1技术文件应齐全。 1.0.5.2型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。1.0.7电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2灯具 2.0.1灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2导线线芯最小截面

电气照明及配电箱安装技术交底

电气照明及配电箱安装技术交底

技术交底

主控项目: 1.金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目: 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条 4.暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5.线槽固定及外观检查第14.2.7条 6.防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7.绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8.柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条 9.导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条 三、工艺流程 (一)混凝土墙内PVC管路施工主要工艺流程 预留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲 (二)混凝土墙内焊接钢管施工主要工艺流程 顶留箱盒位置→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线→变形缝的处理→管路防腐 四、操作工艺 (一)混凝土墙内PVC管操作工艺 1、顶留箱盒位置 为了保证箱盒位置及标高的准确,现阶段我们采取先预留箱盒位置后安装箱盒的办法。随着土建施工工艺的发展,本项工艺也会有新的发展。具体做法:根据设计图纸要求在配电箱的位置处预留一个比箱体尺寸大的洞口,一般可要求左右各大50~100mm,上下各大150~200mm.这项工作必须提前考虑,对各种规格配电箱分别制作木套箱,钢筋绑扎时,通知钢筋工在配电箱位置做好预留洞和洞口钢筋加强工作。木套箱的做法能够参照土建门窗洞模板的做法。对于接线盒或开关、插座盒,留洞尺寸可定为150×250mm.这些洞的预留一般采取预埋聚苯板的办法。施工前加工定做或现场制作150×250×100mm的聚苯板块,施工中固定在所需要的位置。PVC管要插入木套箱或聚苯板中,管路排列要严格按照进人配电箱或盒的要求,管口必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。 2、敷设管路 管路必须敷设在钢筋网内侧,分两种情况,第一种是从楼地面内引出的管路,第二种是从墙上

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范 1施工 1主要设备规定 1、智能疏散系统中的灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器等各类产品应是通过国家型式认可(或认证)的产品。产品的名称、型号、规格、使用电池应与市场准入制度要求的有效证明文件一致。 检验方法:核对认可(或认证)证书与产品标志、名称、型号、规格是否相符;核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 2、自带电源型消防应急灯具应抽查应急工作时间和状态转换功能,其应急工作时间不应小于其标称的应急工作时间。状态转换和状态指示应正常。 检验方法:充电24h后放电,期间观察灯具的状态转换和状态指示,测量放电时间。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 3、疏散指示牌应是通过国家消防产品质检中心检验合格产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防联动逻辑说明等必要的技术文件。 施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验、调试、设计变更等相关记录。

施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。 竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。 2安装 1系统的安装规定 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;

1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m 时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

电气照明装置的施工及验收规范

电气照明装置的施工及验收规范 电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2

建筑电气照明计算书

照明设计说明书 1.1照明系统概述 电气照明是建筑物电气设计的重要组成部分。照明设计与建筑物的功能和结构有着密不可分的关系,还对建筑物的艺术效果产生影响,照明系统是由照明装置和电气部分组成的,照明装置即灯具,电气部分主要包括照明开关、供电线路、照明配电等部分。建筑物照明的基本功能就是创造良好的人工视觉环境,为人们提供安全、便利、美观的生活工作环境。1.2照明方式及种类 1.2.1照明方式 ⑴一般照明:为照亮整个建筑平面而设置的均匀照明称为一般照明。 ⑵分区一般照明:根据照度要求,提高某一特定区域照度的一般照明称为分区一般照明,可有效节约电能。 ⑶局部照明:根据照度要求,为照亮某个特定部位而设置的照明方式称为局部照明。 ⑷混合照明:同时具有一般照明和局部照明的照明方式称为混合照明。 本地下车库工程照明应亮度分布均匀,尽量避免炫光,因此主要采用一般照明方式,在坡道式出入口处设置分区一般照明。 1.2.2照明种类 ⑴正常照明:在正常情况下使用的照明。 ⑵应急照明:因正常照明的电源出现故障无法提供足够照度时而启用的用于人员疏散、保障安全、或继续工作用的照明。包括安全照明、备用照明、疏散照明。 ⑶值班照明:在非工作时间为值班工作人员提供的照明。 ⑷警卫照明:在夜间为人员、财产、建筑物、材料和设备的保护和警戒而设置的照明。 ⑸障碍照明:装设在障碍物上或附近作为障碍标示的照明称为障碍照明。 本地下车库工程根据需要主要设置正常照明和应急照明。 1.3光源与灯具选型 1.3.1光源选择 目前市场上光源分为热辐射发光光源、气体放电发光光源、LED光源。热辐射发光光源主要有白炽灯和卤钨灯,气体放电发光光源主要包括荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、氙灯、金卤灯等。 从各种光源的发光效率、显色性、使用寿命、经济性等角度考虑,本工程最终选择T8管荧光灯作为光源,并配用电子镇流器。 T8管荧光灯:直径为1英寸,约25毫米,属于气体放电灯的一种。它的发光原理为电力在氩或氖气中激活水银蒸气,形成等离子并发出短波紫外线,令磷质发出可见的荧光产生照明效果。 与白炽灯对比优点 T8管荧光灯与同一照度的白炽灯相比有更高的发光效率,因为所消耗的电能较高比例被转化为可见光,较少比例被转化为热能而浪费掉,所以使用中的同一照度的荧光管比白炽灯

电气照明插座安装施工方案

电气照明插座安装施工方案 一、电气照明插座安装工程 1、配管 1)、选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC 阻燃管及其配套管件。 2)、天花板上弹线做到横平竖直,间隔间距不超过1m,用膨胀螺栓固定在天花板上。 3)、按照施工图敷好管,室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装。垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用直径4螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时,最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。 2、导线敷设 材质要求:导线的规格、型号、绝缘等级必须符合设计要求,并有合格证。 3、施工工艺流程: 选择导线—→扫管、扫盒—→穿带线—→放线、断线—→导线与带线绑扎—→穿线—→接头包扎—→线路检查、绝缘摇测 1)、在穿线前对所有管路、接线盒必须进行清扫,护口齐全,穿好带线,穿线时每不少于三人,并一送一拉,导线不得有背扣,损伤。导线颜色相线分别为黄、红、绿。PE线即接地保护线为绿黄双色线,N线即中性线为淡兰色,照明开关控制线为红色。 2)、采用16号钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入中,管弯多时,可以由管路两端穿入钢丝,两入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起,然后将带丝拉出。 3)、穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行,穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实,绑扎牢固。 4)、导线在接线盒内应选用相应的压线帽,用压线钳压紧,无松动。 5)、穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测,摇测时选用50V,0~500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。

隧道照明施工规范

陕西政和汉唐工程有限公司 隧道照明系统设计施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本: 受控状态: 颁布时间:实施时间:

1、目的及适用范围 为了使高速路隧道照明系统设计的规范化、完整化,确保施工的正确化,特制定本作业指导书。 本作业指导书为公司设计、施工高速路隧道照明系统的指导性文件。 2、技术要求 3、设计 3.1 设计规范 JT/T 609-2004 《公路隧道照明灯具》 JTJ 026.1-1999 《公路隧道通风照明设计规范》 GB 50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 JTJ 026-90 《公路隧道设计规范》 《工业与民用配电设计手册》 3.2 设计要求 附件1、附件2、附件3 4、施工规范 4.1 隧道照明灯具安装 4.1.1划线定位:按照施工图纸要求的灯具安装高度先确定灯具安装位置。测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的路面,道沿等),先划出一条水平安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后按照施工图的灯具距离定位灯具安装位置; 4.1.2灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架。安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离; 4.1.3 灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具。灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好; 4.1.4 接线:接线时按A、B、C三相循环连接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护线缆,则灯具连接线穿保护管; 4.1.5 调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。 4.1.6 回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线形整齐美观; 4.1.7 系统调试。

消防照明安装规范

消防照明安装规范 以下是《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版)关于疏散指 示标志的规定。其中9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m 以下的墙面上。下面还有《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。从这两项规范都没有强制要求必须安装在距地面30公分的墙上,用词 为“宜”。《建筑工程消防设施施工及验收规范》8.2.2消防应急疏散指示标志灯(以下简称标志灯)的安装。1标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2.2m至2.5m之间。所以不要超过2.5m,在顶棚下大于20cm就可以了。 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。 9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m 9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。 9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。 下面是《建筑工程消防设施施工及验收规范》的相关规定。 8.2安装 8.2.1 一般规定 1应急照明和疏散指示标志系统的施工应按已批准的设计图纸进行,不得随意更改。当确需更改设计时,需经原设计单位同意更改。 2应急照明和疏散指示标志系统必须由具有相应资质的专业施工队伍施工。 3应急照明和疏散指示标志系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动说明等必要的技术文件。 4系统布线和接地应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要

电气照明安装施工方法

电气照明安装施工方法 电气照明安装施工方法 1 施工人员应做到: 1.1 电气施工人员必须持”电工证”上岗施工。 1.2 施工中应严格按照国际《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ332-2001规范施工。 1.3 施工中应严格按照图纸要求施工,如遇有改动应写出技术联系单,报请建设单位工地负责人、设计人员签字后,按设计人员更改的设计图纸施工。 2 质量保证措施 2.1 电气材料、灯具设备采购进场必须有产品出厂合格证,伪劣产品严禁使用。 2.2 配管及管内穿线工程,必须进行绝缘电阻测试,其导线间或导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 2.3 配管工程管子连接应紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油化防腐完整,接配管保护层大于15mm。 2.4 接线盒、开关箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度少于15mm,用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺丝为2-4扣。 2.5 管内穿线工程必须符合以下规定。在盒、箱内导线有适当的余量,导线在管内不准接头。导线在接线盒内连接牢固后进行锡焊,冷却后包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。 2.6 电气照明器具及其配电箱的安装工程必须符合以下要求。 2.1 大型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。 2.2 照明器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。 2.3 器具及其支架要牢固端正,位置正确。暗插座、暗开关的盖板应紧贴强面,四边无缝隙,灯具及控制开关工作正常。 2.4 配电箱安装位置应正确,部位齐全,箱体开孔合适、切口整齐。暗式配电箱箱盖应紧贴墙面。零线端子连接无绞接现象,箱体油化完整。 2.5 导线与器具连接要牢固紧密,不伤芯线。压板连接时压紧松动,螺栓连接时在同一端子导线不超过两根,防松垫圈齐全。 2.6开关必须节断相线,螺口灯头相线接在中心触点的端子上,同样用途的三相插座相序排列一致,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左接零线,插座的接地(接零)线单独铺设,不与工作零线混同。 3 安全技术保证措施 钢结构屋架、干挂理石钢结构网架必须做接地处理,其接地阻值必须符合设计要求或规范标准要求。 感谢您的阅读!

电气照明安装规范

电气照明安装规范 《一》电气照明安装工艺 一、电气配管技术要求 1.施工前材料的准备: 1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 2.管路的敷设: 1)所有管路选最近的路线敷设,应减少弯曲,埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。电气管线及照明设备安装施工方案

电气管线及照明设备安装施工方案 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5—3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。 (3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 1.2.7管子敷设应符合以下规定: (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。 (3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。 (4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。

灯具安装规范

灯具安装质量控制【转】 1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准。 ③对施工单位进场原材料进行报验检查. 2、施工要求: 1)灯具的绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时,人手应触不到灯头和灯座的带电部分,灯座通过125%的工作电流时,导电部分的温度不应超过40度。2)灯头的接触线端口,应能可靠连接两根截面为的导线,灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象,灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏 电现象。 3)火灾事故照明灯和疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应符合相关规范要求。 4)卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等 防火措施。 5)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上。 6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。 ①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道及转角处的墙面上,走道的指示灯间距不宜大于20m。②事故照明和疏散标志,应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。 8)灯具安装的固定件,吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定,使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。 9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上。 10)吸顶灯重量超过3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住,顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用。 11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定,须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保护接地等。 12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求,按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试,符合施工要求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上。②花灯受力应在建筑基体上 ,应根据灯具的外型尺寸,确定支承点,根据灯具的实际重量,选用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固,花灯的挂件应能承受灯具6倍以上的重量,按2倍做过载实验,安装前应请结构设计人员对 其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并与顶板贴紧,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰线相平行,灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线

电气照明安装施工方案完整版本

照明灯具安装2012 年08 月10 日

 6 、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 7 、《电力建设安全工作规程》 8 、产品出厂安装说明书 二、工程概况:工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口建设规模:本工程建筑面积33465 平方米建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司设计单位:信息产业电子第十一设计研究院建筑用途: 本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21 区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。

1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 1.7 进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.8 做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.9 认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.10 做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、手电钻、冲击电钻、扳手、电工用梯、圆头锤、电工刀、钢手锯、钢丝钳、丝锥、圆板牙、整形锉、钳工锉、套筒板手、弯管器、万用表。 四.工艺流程

相关文档
相关文档 最新文档