摘要:本文介绍了余吾热电厂在高压流风机变频改造中的详细改造方案和改造后系统满足的要求,并介绍了改造后带来的经济效益,并为以后的其它辅机改造提供了可靠的实践经验和改造的可行性度。

关键词:变频、风机、方案、效益

abstract: this paper introduces the high pressure flow in thermal power plant more than our fan inverter and the transformation of the detailed reconstruction scheme after the system satisfies the requirements, and introduces the reform with the economic benefit, and other auxiliary transformation for later provide reliable practice experience and the transformation of the feasibility degrees. keywords: frequency conversion, blower, plan, and benefits

中图分类号: tm344.6文献标识码:a文章编号:

1、立项背景

潞安余吾热电有限公司拥有两台135mw机组,每台机组包括三台高压流化风机,电机功率为132kw,额定电流250a。正常运行时为并联运行,两台运行一台备用。发电负荷一般在70mw-110mw之间,高压流化风机实际运行电流在105a-120a左右,风压55kpa的风量调门开度也在40%-60%左右。高压流化风机采用直接控制,利用

风门调节,很不经济,节能空间很大。这种运行方式带来一系列的问题:电能的浪费大,电机的运行温度高,设备的冲击和磨损大,设备运行的噪音大,劳动环境差,运行费用和维修费用的很大浪费等。

2、高压流化风机变频改造方案

应用变频安全稳定控制和工频控制双重控制节能环保技术系统,对高压流化风机进行改造。所配置的变频器型号为:acs510-011.1—160kw,在原有工频控制柜基础上#1、#2机组各增设变频柜1台,采用一拖二控制,一台变频器控制两台电机,两用一备的现场工况,无论哪两台设备运行,保证有一台变频控制系统运行,一台工频运行。

整个改造方案包括三部分:

(1)为便于与原工频设备连接及更可靠干净的环境,变频器安装在离风机约50米的6kv配电室,其中安装的主要设备为变频器主柜体,通过一次电缆将原工频开关柜与新增加变频柜进行连接,中间增加刀开关(qf1、qf2),无论检修任何一路时都可以单独隔离,节省控制柜至电机本体电缆,并从380v开关柜引一路电源单独为变频器柜提供电源,在变频柜上带有远方/就地转换开关,当将转换开关切到就地时可在就地完成变频器的所有就地操作以及运行

参数和报警参数的检查设置。

(2)将高流风机信号引入dcs,可通过dcs控制,便于运行人员远方操作与监控,在dcs操作分两部分:一是变频柜电源开关操作,

这部分只需在dcs系统画面上增加一个电气开关,引入开关的合闸、分闸指令和状态反馈,以及开关的就地/远方位、控制电源状态等一些在dcs操作时开关的合闸条件。二是变频高流风机的启停,在dcs画面上增加一台风机,从变频柜引入风机的启停指令和状态反馈,及在dcs上操作时风机的一些启动条件,从变频柜转换开关引入dcs一个风机变频位信号,当将转换开关切到#1高流风机时,该高流风机处于变频位,在dcs启动变频风机时,#1高流风机变频运行;同样当转换开关切到#2高流风机时,启动后#2高流风机变频运行。在dcs逻辑中增加互锁,当#1高流风机工频已运行时,若将转换开关切到#1高流风机变频运行位置,变频柜电源不满足合闸条件,只有当转换开关切换到#2高流风机变频运行位置;当转换开关在#1高流风机变频运行位置且变频柜电源开关已合闸时,#1高流风机不满足工频启动条件。#2高流风机也同样。所以即使没有硬接线进行互锁,在dcs上同样可以实现工频、变频单独启动,保证不会因运行误操作而使同一台风机工频、变频同时启动。

(3)就地变频控制与工频控制通过硬接线进行互锁,如图将变频器出口接触器km1/km2的辅助触点km11/km21分别接入原工频系统回路中,保证变频、工频不会同时启动,防止环流。电气开关部分加装了变频器保护回路和“工频/变频工作方式”切换把手,配合高流风机变频运行和工频两种工作方式的切换,通过炉膛闭环控制采集信号进行变频控制。

在这套变频器改造中采用了硬接线和dcs逻辑控制两套互锁方案

高压变频器市场情况分析报告

高压变频器市场情况分析报告 一、高压变频器产品市场概述 高压变频器技术的发展历史较短。在中国,90年代后期高压变频器才开始在电力、冶金等少数行业得到应用,由于产品和技术都由国外厂商垄断,价格高昂,而且进口产品对我国电力运行环境的适应性较差,行业发展缓慢。2000年以后,国内企业的高压变频器技术和生产制造工艺得到了大幅提高,产品运行的稳定性和可靠性显著提升,产品生产成本也大幅下降,高压变频器行业开始进入快速发展时期,行业应用领域被大幅拓宽。 高压变频器总体竞争形势而言,目前仍然是国外品牌垄断高端市场,主要由西门子、ABB、日本三菱垄断,包括炼钢高炉等场合应用的超大功率(8000KW 以上)变频器,轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等,而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距,但以利德华福、合康变频为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况,开始向大功率、超大功率等高端应用市场的进军。例如在2008 年11 月份,广州智光电气公司推出的7 000kV A级超大功率高压变频调速系统,将打破高压大功率变频调速系统长期被国外品牌“一统天下”的格局。该设备已通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验,这意味着我国高压变频器市场将告别被外国品牌垄断的时代。且随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的提升,加上服务和价格方面的优势,预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观。 国外高压变频器的技术开发起步早,目前各大品牌的变频器生产商,均形成了系列化的产品,其控制系统也已实现全数字化。几乎所有的产品均具有矢量控制功能,完善的工艺水平也是国外品牌的一大特点。目前,在发达国家,只要有电机的场合,就会同时有变频器的存在。 二、中国高压变频器预计市场规模 根据中国电机系统节能项目组在所著的“中国电机系统能源效率与市场潜力分析”中对于1999年中国分行业用电量与电动机装机容量和耗电量的详细调查分析,中国用电设备的总容量为3.73亿kW,其耗电量为9800亿kW时,占当年全国总用电量的81%;其中由电动机拖动的设备总容量为1.83亿kW,其耗电

循环流化床锅炉控制方案(xh)

循环流化床锅炉控制方案 前言 随着我国环保规范的发展,对环境的保护已经在电厂废物排放中开始实施连续监测处理(脱硫、脱氮),然而却是在增加投资的基础上进行的。由于煤粉炉的燃烧效率不高,使得脱硫、脱氮的成本也高,从而使能源也有部分的流失。由此,开发高效清洁的煤利用技术,是能源利用和环境保护的双重需要。在煤的清洁利用技术中,循环流化床技术由于具有上述特点而越来越多的采用。其燃烧效率高、煤种适应性强、低污染排放的特点,使其发展前景广泛。 循环流化床的崛起,预示着对传统媒粉燃烧的革命性挑战。目前,CFB锅炉在发达国家已经迅速地发展,从世界第一台投运(电力行业)以来,十多年间已经有约数百台CFB锅炉投产发电,大至200MW 机组配套的CFB锅炉已投产多年,而且与300MW机组配套的CFB 锅炉也在建设中。已发展到大容量的水平,说明CFB锅炉潜力巨大。CFB锅炉在我国的发展也很快。目前已经投运的CFB锅炉最大的容量是410T/H,是进口设备。国产最大的是220T/H。近几年来,CFB 锅炉的安装台数明显增加。随着国内环保要求的不断提高,循环流化床技术已经进入飞速发展的一个重要时期。

For personal use only in study and research; not for commercial use CFB锅炉的基本构成与燃烧原理 循环流化床锅炉一般可分成两个部分:第一部分由炉膛、分离器、回料器等组成,形成一个固体物料循环回路;第二部分则为对流烟道,布置有过热器、省煤器、空气预热器等,与常规煤粉炉相近。 燃烧所需要的一次风和二次风分别由炉膛的底部和侧墙送入。原煤块经过破碎后,通过刮板式给煤机将煤送入煤斗,煤斗下方有螺旋式给煤机,经播煤风将煤吹入炉内。炉膛出口水平烟道内装有多级烟灰分离器,分离出的高温灰落入灰斗。经锁灰装置和J阀回送至炉膛。飞灰通过分离器经尾部烟道受热面进入除尘器经灰沟冲到沉灰池,床体下部已燃尽的灰渣定期排放。 煤进入炉膛后,首先在主床燃烧。经过预热器的高压风,从炉床床下风室向上进入炉膛,使在床上煤颗粒沸腾燃烧,当烟气达到一定速度,大量的颗粒就会离开床层,由烟气携带到炉膛上部燃烧,并随烟气直至炉膛出口。在炉膛出口处一般装有多级烟灰分离器,对颗粒和烟气进行分离,而后进入烟道。为了使颗粒上升、分离,穿过并离开炉膛,要求烟气必须达到某一最小速度。分离后的烟气流入烟道,通过省煤器、空气预热器得到进一步的冷却。而分离后的颗粒,下落回到炉膛

风机变频改造功能设计说明书

引风机变频改造功能设计说明书 国电湖南宝庆煤电有限公司#1、2机组引风机变频技改工程所采用的变频器为西门子(上海)电气传动设备有限公司提供的空冷型完美无谐波变频器,6KV AC,3相,50HZ,AC输入,0-6KVAC输出。变压器采用7000KVA空冷干式30脉冲隔离变压器。该变频器的控制方式采用多极PWM叠加技术,结构采用多个变频单元串联叠加输出的方式。整套变频装置由旁通柜、变压器柜、功率单元柜和控制柜四部分组成,可以在机组正常运行中实现变频回路和工频回路的自动切换或手动切换。 引风机高压变频改造采用“一拖一自动旁路”方式,如下图所示。变频器一次回路由真空断路器QF1、QF2、QF3组成。变频回路由QF2、QF3两台真空断路器控制, 工频回路由真空断路器QF1组成。真空开关均采用铠装移开式开关设备。 变频装置与电动机的连接方式见下图: 6kV电源经真空断路器QF2到高压变频装置,变频装置输出经真空断路器QF3送至引风机电机变频运行;6kV电源还可经真空断路器QF1直接起动引风机工频运行。QF1与QF3电气硬接线闭锁,保证远方就地操作均不能两台开关同时合闸。 1、引风机电源开关QF逻辑 1.1引风机电源开关QF合闸允许条件 1)任一台冷却风机运行

2)任一台引风机电机油站油泵运行 3)引风机电机油站供油压力正常(大于0.2MPa) 4)引风机轴承温度正常<90℃ 5)引风机电机前、后轴承温度<70℃ 6)引风机电机三相线圈温度<125℃ 7)风机调节导叶关状态 8)引风机入口烟气挡板1、2关闭 9)引风机出口电动门开状态 10)任一台空预器投入运行 11)引风机无电气故障 12)脱硫系统启动允许 13)建立烟风通道 14)无跳闸条件 15)变频器进线开关QF2在分闸位置 16)工频旁路开关QF1在分闸位置 1.2引风机电源开关QF保护跳闸条件 1)引风机A轴承温度>110℃,延时5s 2)引风机A电机前轴承温度或后轴承温度>80℃ 3)引风机A电机三相线圈温度>130℃ 4)引风机A轴承X向振动过大7.1mm/s且Y向振动报警4.8mm/s加品质 判断(延时3s)

除尘风机节能改造方案

第一部分项目综述 一、本次拟改对象简介 通过我公司工程师对炼铁分厂原料场除尘风机的细致勘察和科学分析,调查工况如下: 原料场除尘系统采用布袋除尘方式,风机动力由一台1250kw的电机提供,采用风门调节来控制系统风量,主要是针对翻斗机来料和返矿经皮带机输送至料场,再将料从料场经堆取料机提取,经混料机混匀后供给烧结的过程中产生的扬尘进行处理。期间主要扬尘来自于各皮带转换时,卸料产生。系统将扬尘经除尘点进行收集后,进行集中除尘处理。系统除尘管道共包含各类阀门39个,以下为阀门相关情况:

二、本项目实施的必要性 原料场除尘风机采用调节阀的方式调节系统参数,这种调节方式是最原始的调节方法,仅仅是改变通道的流通阻力,其开合度大小不与流量成比例,从而驱动源的输出功率并没有改变,浪费了大量电能,而且调节阀调节人工操作控制精度差、无法实现自动化控制,容易误操作,且设备使用效率不高,不能充分满足工艺要求。经我司技术人员根据风机工况进行多次检测,如采用适配风机加变频调速,年节能量在42万Kwh。 原料场除尘系统覆盖范围广,除尘点多且位置分散,除尘管道比较长且弯道多,导致风阻、风损增大,进而降低了除尘风量和风压,导致除尘效果差,达不到环保要求。 由于大功率电机的起停和非线性负载的使用,供电线路中电压、电流谐波含量大;电力污染较严重;电压、电流波形失真;设备及短网损耗大、输送效率降低。电力系统低劣的电力品质,易造成输电线路及电机等设备温升增高,噪音增大,损耗增加,设备故障率上升,严重时可引起开关保护跳闸和其它停车事故,增加企业生产成本,造成设备维修成本升高、生产不稳定等危害。 因此企业有必要采取有效措施减少能源的浪费,提高除尘系统能源利用率,提升系统除尘效果。

高压变频器方案

一、概述 高压变频器调速系统是将变频调速技术应用于大功率高压电机调速的一种电力换流装置,是国家大型设备节能技术改造及建设推广项目,应用范围广泛,应用高压变频调速器能大幅度降低电机的电耗,其节能效果一般在30%以上,具有明显的节能与环保效益,对提高企业的能源利用率,延长设备的使用寿命,减少设备运行费用与设备维护费用,确保用户的用电质量与用电可靠性,能起到极大的促进作用。在社会积极倡导各行业节能、减排的今天,甲方同时也做出积极地响应。甲方对现场控制对象(高惯量风机)提出的高性能控制装置高压变频器无疑就是其中的一例。根据现场使用情况、工艺要求,利用选用优良的大功率、高电压变频控制装置,不但可以调节电机的转速、转矩充分发挥其电气机械特性,而且可以更大程度上为钢厂、社会节能同时能够获得的更大的经济效益。本系统方案就是给现场高惯量风机选择一款综合性能较好的高压变频器。 二、被控设备基本参数、工作环境、电网情况 1、风机: 型号:Y5-2*48N026.5F 流量:700000m3/h 转速:965r/min 转动惯量:23000kg/m3 2、驱动电机: 型号:YBPK710-6 额定功率:2240KW 额定电压:6KV 额定电流:261A 变频运行:电动机Y型接法效率:96.0% 功率因素:0.86 绝缘等级:F 3、设备现场环境情况: 温度:0-40℃湿度:≤95%,不凝露 4、10KV电网情况 额定电压:10KV 正常电压波动范围:+/-10% 额定频率:50HZ 频率变化范围:+/-10% 三、高压变频器控制方案及选择 交流变频调速技术是现代化电气传动的主要发展方向之一,它不仅调速性能优越,而且节能效果良好。实践证明,驱动风机、水泵的大、中型笼型感应电动机,采用交流变频调速技术,节能效果显著,控制水平也大为提高。目前,变频调速技术已广泛应用于低压(380V)电动机,但在中压(3000V以上)电动机上却一直没有得到广泛应用,造成这种情况的主要原因是目前在低压变频器中广泛应用的功率电子器件均为电压型器件,耐压值基本都在1200-1800V,研制高压变频器难度较大,为了攻克这一技术难题,国内外许多科研机构及大公司都倾注大量人力物力进行研究,工业发达国家高压变频器技术已趋于成熟,国外几家著名电器公司都有高压大容量变频器产品,典型的如美国A-B(罗克韦尔自动化公司所属品牌)、欧洲的西门子公司、ABB 公司等。这些公司产品的电压一般为3-10kv,容量从250-4000kw,所采用的控制方式、变流方式及其他方面的关键技术也有很大差别。 A-B 从1990 年研制成功并开始投入商业运行的变频器主要采CSI-PWM技术,即电流源逆变-脉宽调制型变频器,采用电流开关器件,无需升降压变压器即可以直接输出6KV 电压,分强制风冷和水冷型,功率从300 到18000 马力,至今已经应用于多个行业上千台应用记录。是最有影响力,最为广泛接受的中压变频技术。美国罗宾康公司采用大量低压电压型开关器件,配合特殊设计的多脉冲多次级抽头输出隔离整流变压器,同样能够实现输出端直接6 千伏输出,由于是大量低压元件串接,故被称之为多极化电压性解决方案。西门子公司和ABB 公司分别采用中压IGBT 和IGCT 器件,是典型的电压型变频器。器件耐压等级为4160/3300V,直接输出电压最高达3300V。所以国内也有将此种方案称为高中方案,对应的将6KV-6KV(如A-B 方案)称为高高方案。中压变频器的发展和广泛应用是最近十几年的事情,相比之下低压变频器的应用却已经有超过二十年的时间。在中压变频器大面积推广应用之前,也出现了另外一种方案。即采用升降压变压器的“高-低-高”式变频器,

洁净室空调机组变频节能实例(修改版)

洁净室空调机组变频节能改造实例 胡士光李孝胜马艳香 (北京奥星恒迅包装科技有限公司,北京怀柔) 摘要:本文详细介绍了某医药包材企业北京制造中心洁净室空调机组变频节能改造实例。包括空调机组变频节能改造理论计算,方案设计的数据计算分析;改造完成后空调系统的再调试,运行数据实测;改造总体节能效果。本改造工程在保证洁净房间换气次数基本不变的前提下,实现了空调机组变频节能,并对洁净空调系统设计,施工提出一些合理化建议。 关键词:洁净室;空调机组;变频节能;投资回报。 An Energy Saving Example of HV AC System in Clean Room Hu Shiguang Li Xiaosheng Ma yanxiang (BJMC of Austar Beijing Huairou) Abstract:This article introduces an energy saving technology improvement for HVAC system in a Beijing pharmaceutical packaging manufacturing center. Including energy saving technology calculation, design analysis; HVAC recommissioning; measured operation data; the total energy saving. This program realizes the energy saving in keeping ACR unchanged. At the end, some suggestions have been given for design and construction. Key words:The Clean Room, HVAC; Energy Saving by VSD,Return on investment. 一般情况下空调机组在设计时机组的总风量都要比实际应用偏大一些,风机工频运行时,往往都采用关小阀门的开度来调节风量,根据风机特性曲线,运行工况点向后移动,输出流量减少,扬程增大,从而造成了风管阻力增大,大量的能源浪费在阻力损耗上。由流体传输设备风机的工作原理可知,风机的流量与其转速成正比;风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)。根据上述原理可知:改变风机的转速就可改变风机的功率。 例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。由以上内容可以看出,用变频器进行流量控制时,可节约大量电能。 用阀门、自动阀调节不仅增大了系统节流损失,而且由于对空调的调节是阶段性的,造成整个空调系统工作在波动状态;工频转换为变频后,使系统工作状态稳定,并延长机组的使用寿命。 1 奥星北京制造中心洁净厂房空调机组现状 北京奥星恒迅包装科技有限公司北京制造中心是国内医药包装材料生产领先企业,主要生产输液用膜,接口盖等,制造中心工厂位于北京雁栖经济开发区,共有1#,2#两座厂房,为ISO7级和ISO8级洁净厂房,分别由8套空调系统提供洁净空气,设计换气次数为20次/小时。空调机组由DDC进行简单控制温度和湿度。全部空调机组未配置变频

流化床锅炉与煤粉炉区别

流化床锅炉与煤粉炉区别、循环流化床锅炉效率高、污染低、煤种适应性好。它几乎可燃用各种品质燃料,如泥煤、烟煤(包括高硫煤)、无烟煤、矸石、焦炭、工业废料、城市垃圾等。床内直接添加石灰石等脱硫剂,投资小、脱硫效率高(当Ca/S=1.5~2.0时,脱硫效率可达85%~90%)。这种炉型是目前环保节能型电厂的发展方向。当下我国循环流化床锅炉已进入大型化生产阶段,安装循环流化床锅炉的坑口电站遍及全国各地。循环流化床燃烧技术是一种新技术,锅炉结构特殊,燃烧方式与煤粉炉有本质的区别,由于流化床锅炉发展时间较短,目前运行调整及事故处理技术方面与煤粉炉相比还有一定差距。本文只对几个突出的问题提出自己的看法。 调试试运: 一、调试试运 1.锅炉启动前的冷态试验目的: 锅炉燃烧工况的稳定性和经济性对现代大型火力发电机组安全经济运行有着至关重要的作用,煤粉炉燃烧工况的优劣在很大程度上取决于燃烧器及炉膛的空气动力工况。通过冷态空气动力场试验基于炉内冷态模化技术理论,可以了解并掌握炉内及燃烧器流动规律,验证设计及运行方案;对已有运行不正常的燃烧设备,可通过模化或冷炉试验找出其改正的措施。 循环流化床锅炉通过冷态试验可以充分了解锅炉整体性能,掌握设备运行的基本参数,为热态运行提供可靠的参考数据。冷态试验是循环流化床锅炉顺利点火启动和安全稳定运行的基本保证。 2.冷态试验的内容: 煤粉炉通过冷态试验主要确定燃烧系统的配风均匀程度、一二次风的混合情况、四角喷燃器角度及切圆的大小、旋流燃烧器回流区的大小及回流量变化情况、燃烧器的阻力特性;找出合理的运行方式:如低负荷的运行办法、四角燃烧中缺角运行的影响、停用个别旋流燃烧器的方式等。 循环流化床锅炉通过冷态试验主要确定不同风量时的布风板阻力,作出布风板阻力随风量变化的特性曲线;确定不同料层高度下的临界流化风量并计算出热态运行最小风量;检查布风板布风的均匀性。

高压变频器改造

高压变频器用于火力发电厂节能分析报告 第一章概述 国家大力提倡走节约型发展之路,做到珍惜资源、节约能源、保护环境、可持续发展。由于目前国内仍然以燃煤电厂为主,怎样在火力发电厂来落实和贯彻减能、增效的方针政策,大力促进火力发电厂节能是一个值得探讨的问题,而推广应用各种新技术、新工艺、新管理是实现节能的唯一途径。信息、通讯、计算机、智能控制、变频技术的发展,为火力发电厂的高效、节约运作、科学管理,以及过程优化提供了前所未有的手段,进而促进火力发电厂的科学管理和自动化水平的提高。 针对节能工程必须追求合理的投资回报率,下面的报告就是针对火力发电厂在提高用电率方面实施的节能工程的跟踪与效益的分析。 第二章国内火力发电厂能源消耗的分析 据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露,中国发电总量的66%消耗在电动机上。且目前电动机装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半。而高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机。具体到火力发电厂来说主要有九种风机和水泵:送风机、引风机、一次风机、排粉风机、脱硫系统增压风机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、灰浆泵。 可以说这些设备在火力发电厂中应用极广,种类数量繁多,总装机容量大,而且平均耗电量已占到厂用电的45%左右。 但是泵与风机这些主要耗电设备在我国火力发电厂中普遍存在着“大马拉小车”的现象,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。浪费的主要原因有以下两点: 1、运行方式技术落后 据调查,目前我国火力发电厂中除少量采用汽动给水泵、液力耦合器及双速电机外,其它水泵和风机基本上都采用定速驱动,阀门式挡板调节。这种定速驱动的泵,在变负荷的情况下,由于采用调节泵出口阀开度(风机则采用调节入口风门开度)的控制方式,达到调节流量得目的,以满足负荷变化的需要。所以在工艺只需小流量的情况下,其泵或风机仍以额定的功率,恒定的速度运转着,特别是在机组低负荷运行时,其入口调节挡板开度很小,引风机所消耗的电功率大部分将被风门节流而消耗掉,能源损失和浪费极大。另外,风机档板执行机构为大力矩电动执行机构,故障较多,风机自动率较低,存在严重的节流损耗。 2、运行实际效率低下 从实际运行效率上来说,在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,偏离最优运行区,使运行效率降低。调查显示,我国50MW以上机组锅炉风机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右。这是因为,我国许多大中型泵与风机套用定型产品,由于型谱是分档而设,间隔较大,一般只能套用相近型产品,造成泵与风机的实际运行情况运行效率低,能耗高。同时在设计选型时往往加大保险系数,裕量过大,也是造成运行工况偏离最优区,实际运行情况运行效率低下的原因。 第三章降低能源消耗的技术策略 为了降低上述火力发电厂运行设备的能源消耗,同时提高火力发电厂的发电效率,新建火力发电厂可选用高效辅机和配套设备,做法有二。一是采用液力耦合器、双速电动机、叶片角度可调的轴流式风机等设备;二是采用变频调速装置。尽管采用液力耦合器在一次投资方面具有一定的优势,但液力偶合调速装置除在节能方面比变频调速效果过相差很远以外,还在功率因数、起动性能、运行可靠性、运行维护、调节及控制特性、综合投资及回报等方面有较大差异。因此,现有老的火力发电厂减少能耗最经济,最简单可行的方法就是加装变频调

风机变频调速节能改造的分析及计算

风机变频调速节能改造的分析及计算 张恒谢国政张黎海 (昆明电器科学研究所,云南昆明 650221) 摘要:以变频调速改造来达到调节工业工程所需风量成为目前实现电机节能的一种主要途径。当我们进行变频节能改造时,投入和收益是必须认真考虑的,收益就涉及到节能量的计算。在变频器未投运之前,计算节能量是比较困难的。本文通过分析变频节能的原理,介绍了针对阀门及液力耦合器调节流量系统的变频改造的节能估算的一些思考及方法。 关键词:风机变频节能原理调速节能阀门液力耦合器节能估算 一、 引言 在工业生产、发电、居民供暖(热电厂)和产品加工制造业中,风机水泵类设备应用范围广泛。其电能消耗和诸如阀门、挡板、液力耦合器等相关设备的节流损失以及维护、维修费用约占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,以及能源的危机,节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。变频调速因其调速效率高,力能指标(功率因数)高,调速范围宽,调速精度高等优势,又可以实现软起动,减少电网的电流冲击及设备的机械冲击,延长设备使用寿命,对于大部分采用笼型异步电动机拖动的风机水泵,变频调速不失为目前最理想的调速节能方案。 由于电机的电流的大小随负载的轻重而改变,也即电机消耗的功率也是随负载的大小而改变,因此要想精确地计算系统的节能量是困难的,这在一定程度上影响了变频调速节能改造的实施。

二、 变频器节能的调速实质和原理 节约能源最根本的方法就是要提高能源的利用率,所谓的“节能”,不仅仅是节省能耗,还包括不浪费能源,用一句最简单的话说就是:“需要多少,就提供多少!” 变频器本身不是发电机。在变频器应用到风机等平方转矩负载的工业场合中,其节能原因不是由变频器本身带来的,而是通过变频器的调速特性来减小风机输出流量以适应工况中实际所需流量。 叶片式风机水泵的负载特性属于平方转矩型,即负载的转矩与转速的二次方成正比。风机水泵在满足三个相似条件:几何相似、运动相似和动力相似的情况下遵循相似定律;对于同一台风机(或水泵),当输送的流体密度ρ不变仅转速改变时,其性能参数的变化遵循比例定律:流量 (Q)与转速(n)的一次方成正比;扬程(压力)H 与转速的二次方成正比;轴功率 (P)则与转速的三次方成正比。即: ''n n Q Q = ; 2''(n n H H = 2''(n n p p = ; 3''(n n P P = 当风机、水泵的转速变化时,其本身性能曲线的变化可由比例定律作出,如图1所示。因管路阻力曲线不随转速变化而变化,故当流量由Q1变至Q2时,运行工况点将由A 点变至C 点。 图1风机流量、压力特性

风机变频节能改造案例

风机变频节能改造案例 一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA 为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。 二、250KW风机变频节能改造方案及功能 1、贵厂风机运行目前现状 现有风机一台,配套电机为250KW一台,工作电压380V,电流

460A,现采用阀门调节,控制供风风量、压力。这种调节方式既不方便,又浪费大量的电能,很轻易造成阀门及风机的损坏。 我公司经过多年对化工、轮胎行业的水泵、风机等设备的节能改造,积累了丰富的经验,具有雄厚的技术实力。 2、改造方案 现采用一台280KW森兰变频器控制一台250KW风机。 3、系统功能 A.风压任意设定,风压稳定且无波动 B.软启动软停机,对电网无冲击,无需电力增容 C.延长风机机械寿命 D.缺相,欠压,过流,过载,过热及堵转保护 E.节约电能,投资回收快 三、供风风机运用变频节能分析 1、现行实际运行功率(I实=350A) P运=√3UICOSω=√3×380×350×0.85=196kw W=196×320×24=1505280kwh 注:按一年320天运行计算 2、转速自动控制节能 A理论基础 因风机属于典型的平方转矩负载类型, 所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速(风量)满足以下关系(相似定理):

引风机电机变频改造项目设计方案

内蒙古丰泰发电 引风机电机变频改造项目设计方案 北京天福力高科技发展中心 2007年3月

目录 1. 概述 (1) 2. 系统改造方案 (1) 2.1. 主回路方案 (1) 2.2. 变频器运行方案 (2) 2.2.1. 变频器正常工况 (2) 2.2.2. 变频器异常工况 (2) 2.2.3. 变频器基本性能简介 (3) 2.2.4. 变频器控制接口(可按用户要求扩展) (5) 2.2.5. 变频器结构 (5) 2.2.6. 变频器的保护 (6) 3. 施工方案 (6) 3.1. 变频器的安放 (6) 3.2. 变频器进线方式 (11) 3.3. 暖通设计方案 (11) 3.4. 变频器内部安装接线及端子排出线图 (12) 3.4.1. 变频器内部的电气接线 (12) 3.5. 变频器进机组DCS信号(供参考) (15) 3.6. 变频器输入输出接口说明 (16) 3.6.1. 高压接口 (16) 3.6.2. 低压控制接口 (16) 3.7. 电源要求、接地要求 (17) 3.7.1. 电源要求 (17) 3.7.2. 接地要求 (17) 3.8. 变频控制方案 (17) 3.9. 施工方案计划 (18) 3.10. 施工材料表 (19)

1.概述 利用变频器驱动异步电机所构成的调速系统,对于节能越来越发挥着巨大的作用,利用变频器实现调速运行,是变频器应用的最重要的一个领域,尤其是风机、水泵等机械运行的节能效果最为明显。由于变频器可以方便的实现软起动,因而可以有效地减少电动机启停时对电网的冲击,改善电源容量裕度。 2.系统改造方案 对于内蒙古丰泰发电有限公司引风机电机变频装置,北京天福力高科技中心根据招标书要求提供西门子罗宾康品牌完美无谐波系列(Perfect_Harmony)高压变频器。该系列变频采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。 该变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、 转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题 的特性,不必加输出滤波器,就可以使用 普通的异步电机,包括国产电机。 2.1.主回路方案 如图一:K1、K2、K3组成旁路刀闸 柜;K2与K3互锁,K2闭合,K3断开, 电机变频运行;K2断开,K3闭合,电机

变频器改造技术方案一拖一(福建鸿山热电厂)

变频改造技术方案(福建鸿山热电厂变频改造) 广东明阳龙源电力电子有限公司 2007年9月19日

变频改造技术方案 一、概述 变频调速技术是当代最先进的调速技术,它不仅能够为我们提供舒适的工艺条件,满足用户的使用要求,更重要的是这项技术应用在风机、泵类等具有平方转矩特性的负载时,可以节约大量的能量,最大节能率可以达到60%~75%。因此应用此项技术进行节能改造将会有非常明显的经济意义,同时它也具有优良的环境意义和优异的速度调节性能。 根据变频调速技术原理,变频调速设备用在电力、冶金、矿山、供水等行业将会大有前途,可以取代一些相对落后的调速方案,最大限度地提高企业的经济效益。 二、水泵配套电机技术参数及实际运行参数 表1:凝结泵配套电机主要技术参数 三、变频改造技术方案 对于变频改造项目来说,应从实际出发,根据系统的要求,全面考虑,综合比较。首先是必须保证变频调速装置的可靠、稳定运行。其次是节能降耗和技改投资的回收。再次是尽可能避免更换原有电机,减少系统的变动。最后,变频调速装置尽可能安装在现成的厂房、机房或控制室等建筑内,避免增加土建工程。 采用变频器对凝升泵进行控制的目的:改善工艺过程,提高控制性能,减轻水泵起停,延长设备的使用寿命,减少维修量。保持水泵出口阀门最大,通过改变变频器的输出频率(电机速度)来调节流量,以节约原来通过改变阀门

开度调节流量时浪费在阀门上的能源;通过变频器实现水位闭环控制,保持水位的恒定。 从改善工艺过程和控制性能,节能降耗、减小变频调速装置对电网污染的角度出发,根据现场的具体水泵负载情况,建议选用以下配置的变频器。 表2:系统所配置的变频器 1、变频改造一次接线原理图及配置 采用广东明阳龙源电力电子有限公司的高压大功率变频器进行改造后,电气系统一次原理示意图如下图1所示。6kV电源经变频装置进线刀闸QS2到高压变频装置,变频装置输出经出线刀闸QS3送至电动机;6kV电源还可经旁路刀闸QS1直接起动电动机。进线刀闸QS2和旁路刀闸QS3的作用是:一旦变频装置出现故障,即可马上手动断开进线刀闸QS2和出线刀闸QS3,将变频装置隔离。手动合旁路刀闸QS1,在工频电源下起动电机运行。旁路柜进出线刀闸QS2、QS3和旁路刀闸QS1之间装设机械闭锁装置,旁路柜系统满足“五防”联锁要求。 图1 变频改造方案示意图 主要配置为: 1)控制柜一台; 2)模块柜一台; 3)变压器柜一台; 4)旁路柜两台; 2、变频器外形尺寸及接口定义

高压流化风机

高压流化风机 5.1概述 我公司135MW机组,每炉配备两台ARG400罗茨鼓风机,一台运行一台备用。该风机是由长沙鼓风机厂有限责任公司生产。 5.2设备概况 5.2.1设备规范 型式 ARG400 进气温度 <40oC 进气压力 101.3Kpa 升压 58.8KPa 流量 273m3/min 转速 740r/min 电机功率 89—355KW 生产厂家长沙鼓风机厂有限责任公司 5.2.2主要配件及易损件 1)主要配件 2)易损件明细表

5.3保养及检查 5.3.1 日常保养 (1)在运转过程中,由于压缩热,机壳温度随其压比的增加而上升。如产生局部温升而使外表的喷漆烧焦,则属非正常现象,这可能是叶轮与机壳磨擦或吸入异物所致,应立即停车检查。 (2)应经常检查轴承温度、振动及声响,检查油位、油温、进排气压力、电流表指数及冷却水情况等。 5.3.2 季度检查 (1)更换油箱内的润滑油 (2)每季定期清洗进口过滤器 5.3.3 年度检查 (1)检查叶轮及机壳内部情况、校正各部间隙。 (2)检查轴承及齿轮。 5.4检修方法、工艺、质量标准 5.4.1拆卸 (1)拆卸中的注意事项 a.所有连接件和嵌合件一律刻上配合标记。 b.不要损伤零部件,尤其是配合表面。

c.所有垫片在拆卸时,都要测定其厚度。 d.拆卸后的部件,特别是轴承应注意避免灰尘污染。 (2)拆卸步骤 从机组上拆掉所有附件——排放齿轮箱、副油箱中的油——卸下联轴器——卸下副油箱——卸下齿轮箱和齿轮——卸下机壳两侧墙板。注意不要碰伤密封衬套和轴承内圈。 5.4.2组装 (1)组装中的注意事项 a.检查被拆卸的零件有无损伤情况,应特别注意检查配合部位,若发现损伤时, 应进行修复或更换。 b.轴承应清洗干净,再涂上润滑油,在安装轴承时,工具、手都应清洗干净。 c.将配合部位的灰尘彻底清除,然后涂上油。 d.各部位密封垫如有破损或失落时,则应更换规定厚度、材质的垫片。 (2) 组装步骤 a.将驱动侧的墙板安装在机壳上。 b.将叶轮部由齿轮端装入机壳内。 c.将齿轮端墙板安装在机壳上,注意轴向总间隙,不够时可选配机壳密封垫。 d.组装密封衬套及轴承座(包括骨架油封)、前后轴承。利用前轴承座垫片控制轴 向间隙的分配。 e组装齿轮,在键的侧面适当涂上二硫化钼(齿轮配合锥面不许涂油),利用从动 齿轮调整好叶轮之间各部间隙之后,用锁紧螺母锁紧并防松。 f.组装齿轮箱。 g.组装副油箱。如有必要时需重新铰制副油箱与墙板的定位销孔,打入定位销。 h.装联轴器及其它附件 5.4.3间隙调整 罗茨鼓风机的装配关键是保证其工作间隙在规定范围内,从而保证其性能和安全运行。 ARG400罗茨鼓风机工作间隙(参考值)单位:mm

引风机高压变频器改造研究

引风机高压变频器改造研究 发表时间:2014-12-02T14:31:05.810Z 来源:《价值工程》2014年第10月中旬供稿作者:刘斌[导读] 为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。 刘斌LIU Bin (河北灵达环保能源有限责任公司,石家庄051430)(Hebei Lingda Environment-friendly Energy Co.,Ltd.,Shijiazhuang 051430,China)摘要:为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。介绍了高压变频改造的必要性和实施方案,阐述了高压变频改造后的效果,对类似情况下的高压变频器具有指导意义。 Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, HebeiLingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introducesthe necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequencyconversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations. 关键词院高压变频器;引风机;改造方案 Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan 中图分类号院TN77 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)29-0053-02 1 设备概况 目前我公司引风机电机规格为250KW 10000VYKK-450-2 型.变频器采用DFCVERT-MV 高压大功率变频器,自投运以来出现运行不稳定,故障率较高的状况,故障类型主要分为控制系统故障和硬件系统故障两类,控制系统方面主要有“单元系统通讯故障”,硬件方面主要有“单元缺相故障,旁通运行”、“单元直流过压”、“单元直流欠压”“单元系统通讯故障”由于是单机运行风险比较大,因此对变频器运行的可靠性要求非常高,在此基础上进行改造。 2 主控系统改造 2.1 改造目的 现有功率单元控制板故障率较高,经常出现单元直流过压问题就是控制板设置的保护定值漂移所致,究其原因是因为板件设置的电位器工作不稳定,且没有功率单元测温功能,当冷却风扇停运后跳高压开关,稳定性较差。 2.2 改造方案 2.2.1 更换硬件:主控板、光纤。 2.2.2 升级软件:PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序、296 升级到7058 配套软件,功率单元控制板和触摸屏修改软件程序。 2.2.3 实施方案 现有主控系统设备,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纤拆除。 于升级现有功率单元控制板程序为122 控制板。盂将原连接功率单元和光通子板的光纤,由一对一改接同级三单元串联后连接主控板方式。榆根据硬件的变更,连接相应的二次连接线。虞对PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序进行升级,并将主板程序由296 升级到7058 配套软件。 2.3 改造前后效果对比 2.3.1 技术参数对比,如表1。 2.3.2逻辑功能对比,如表2。

一次风机变频改造及节能分析

一次风机变频改造及节能分析 摘要:介绍了某电厂一次风机的变频改造方案,给出了一套可靠的控制策略。比较了一次风机变频控制和工频控制的节能效果,阐述了变频控制技术在电厂节能降耗的效果,对降低厂用电率,提高机组运行效率有很大的意义。 关键词:一次风机;变频改造;控制策略;节能 Abstract: A certain power plant is introduced of the primary air fan frequency converter design, and design a reliable control strategy for the primary air energy-saving effect of adopting transducer fore-and-aft is compared, which has practical meaning on reducing power plant curl consumption and increasing unit running efficiency. Key words: induced draft fan; frequency converter reconstruction; control strategy; energy-saving 1引言 在火力发电厂中,一次风机是最主要的耗电设备之一,这些设备都是长期连续运行并常常处于变负荷运行状态,其节能潜力巨大。发电厂辅机的经济运行,直接关系到厂用电率的高低。随着电力行业改革的不断深化,厂网分家、竞价上网等政策的逐步实施,降低厂用电率,降低发电成本,已成为发电厂努力追求的经济目标。在目前电力短缺的情况下,厉行节能,已经被推到了能源战略的首位。 2设备概述 华电集团某电厂一期工程采用2×330MW国产亚临界、燃煤空冷抽汽凝汽式供热机组,锅炉、汽轮机均采用上海电气集团公司设备。其中锅炉型号SG-1170/,为亚临界参数汽包炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。每台锅炉配四台钢球磨煤机,一次风机为静叶可调轴流风机。 3 一次风机变频改造方案 % 主要设计原则 目前,交流调速取代其它调速及计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流调速技术是节能、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速、启动和制动性能、高效率、高功率因素和节电效果、广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为是最有发展前途的调速方式。

流化床的URS

下面例举一个流化床的URS 需求编号需求必需/期 望 必需URS001 流化床的生产能力:确保在XXX kg装料范围(内能正常生产,干 燥能力应能确保满足制成颗粒水分均匀度控制在目标值的±10%, 在进风温度100℃的条件下,最大除湿能力不低于XXX kg /h。流 化床的真空出料设备的上料能力:不低于XXXkg/min。 URS002 干法整粒机的生产能力:不低于XXXkg/min。必需 必需URS003 流化床的真空出料设备的上料高度与干法制粒机进料口高度相匹 配。 URS004 流化床一步制粒时制成的颗粒均匀度应得到有效控制必需URS005 干法整粒机转子转速可无级调整,具备显示转子转速功能。必需URS006 流化床的真空出料设备出料阶段的物料损耗应不超过0.05%。必需 必需URS007 流化床进风速度控制应能满足沸腾干燥功能要求,能检测、显示 并无级自动控制风速(风量),风量控制精度控制在±xx%范围内。 流化床进风温湿度控制应能满足沸腾干燥功能要求,能检测、显 示并无级自动控制风温,温度控制精度控制在 必需URS008 流化床的排风温度控制应能检测、显示风温;温度检测精度控制 在±xx℃,配备终点温度控制停机功能。 必需URS009 流化床的控制系统可设置、储存并自动执行产品工艺控制参数(风 量、进风温湿度、物料温度、喷浆蠕动泵流量、锅体真空度、出 风终点控制温度);可分级设置技术参数修改权限。 必需URS010 流化床的控制系统应具备检测、显示、记录和打印功能的主要控 制参数:原料容器与进风之间的压差、扩散室与出风过滤器之间 的压差、所有进排风过滤器的压差、雾化空气压力,物料温度、

锅炉房鼓引风机变频改造技术方案

锅炉房鼓引风机变频改造技术方案 一:施工依据 1.1 依据华东石油局安排,为华东石油局锅炉房鼓引风机变频改造。 1.2 本工程施工执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92 )》 二:工程简介及主要工作量 2.1 本工程位于华东石油局试采大队腰滩大站站内。 2.2.新增上位机显示控制系统一套及两台锅炉鼓引风变频控制柜。 配电控制柜的功能:为整台锅炉设备提供电源,实现引风机变频闭环 控制、鼓风机变频闭环控制。 三、改造要求: 引风机根据炉膛负压值,闭环控制引风机变频器转速,鼓风机根据锅炉含氧量值,闭环控制鼓风机变频器转速,保证安全生产,炉排电机采用电磁调速。 四、改造方案 该项目有两个控制回路,人机界面采用国内流行的组态王系统,实现友好的人机操作界面。锅炉控制台控制系统内使用美国OPTO22 控制器,现场增加负压检测传感器、氧化锆检测仪表,液位传感器, 将炉膛负压控制相对稳定,同时将所控制含氧量数值控制在一定范 围,直观显示,具体改造方案如下: 1、增加上位机操作系统一套,内含锅炉OPTO22 控制系统,包括 工控机、显示器、界面组态系统。 2、增加锅炉控制操作台两台,内含变频器,电器元件,显示仪表, 手/ 自动操作切换旋钮等。 3、现场增加安装部分智能变送器(测炉膛负压,测含氧量值)。 4、现场增加蒸汽流量计,通过RS485 通讯连接到上位机,实时 显示蒸汽流量、蒸汽压力、蒸汽温度(现场如有,此处