前言

水是生命之源,是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学用水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。给水排水工程又可分给水工程和排水工程两个部分。其中给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、公共设施等提供用水,且保障水质、水量、水压要求。

我的毕业设计题目是阜新市某净水厂工程工艺设计,净水厂设计规模为150000m3/d,源水取自白石水库,水库水质为二类地表水,符合生活饮用水水源要求,出厂水质为一类水质标准,水厂出厂水压为0.6MPa。净水厂所在地阜新属辽宁西部的低山丘陵区,地势西北高,东南低;西南高,东北低,平均海拔高度为138m。本设计选用“混凝—沉淀—过滤—消毒”的常规处理工艺,混凝剂选用聚合氯化铝[Al2(OH)n·Cl6-n]m;絮凝池选用往复式隔板絮凝池,沉淀池选用斜管沉淀池,且絮凝池和沉淀池合建;滤池选用普通快滤池,采用高速水流反冲洗;消毒方式采用液氯消毒。

毕业设计是本科生教学环节中重要的一环。通过毕业设计,可以把所学习的理论知识进行系统地实践,培养学生的综合分析问题和解决问题的能力,为今后的实际工作奠定必要的基础,同时把书本上所学到的知识系统化。我们在今后的实践中还需要不断学习,不断探索,不断总结经验。从这个意义上说,毕业设计是我们在大学期间最接近工程实践的一次训练,通过它我们可以掌握工程中的一般设计同时这也是大学四年中最重要最正规的一次大型考核。

第一部分设计说明书

1 设计资料

1.1 设计任务

根据所给资料进行阜新市某净水厂工程工艺设计,包括净水工程的初步设计及送水泵房的初步设计。净水工程设计分为混合工艺设计、絮凝工艺的设计、沉淀工艺的设计、过滤工艺的设计、清水池的设计,消毒系统的设计,加药系统的设计以及水厂的布置。送水工程设计包括选泵和泵房的计算。

1.2 设计原始资料

1.2.1 概况

阜新总面积10355平方公里,其中城市规划区面积674.02平方公里,建成区面积53平方公里。下辖两县五区,即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。此外,还有省级经济开发区和高新技术产业园区。全市总人口192万(2008年),其中城市人口78万。

1.2.2 自然条件

1)地理位置:辽宁省阜新市

2)地形地貌

阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带,属辽宁西部的低山丘陵区。全区是长矩形,中轴斜交于北纬42°10′和东经122°0′交点上,斜卧方向是东北一西南向。全境东西长170公里,南北宽84公里,总面积10355平方公里。地势西北高,东南低;西南高,东北低。海拔最高点为西北部的乌兰木头山,831.4米;海拔最低点为东南部的十家子乡南甸子村,48.5米。

3)气象资料

(1)气温

年平均气温7.5℃,最冷月份(一月)平均气温-17.3℃,极端最低气温-28.4℃,最热月份(七月)平均气温29.5℃,极端最高气温40.6℃;

(2)平均降雨量:539.3mm;

(3)常年主导风向:西南偏南风;

(4)冰冻线冻土厚度:140cm;

(5)最大积雪深度:16cm 。

1.2.3 水源状况

1)概况

白石水库位于辽宁省北票市上圆镇大凌河干流上,是一座以防洪、灌溉和城市供水为主,兼顾发电、养鱼的综合领域水利枢纽。水库总库容16.45×108m 3;正常蓄水位127 m ,相应库容10×108m 3,属大型水库。从1999年9月下闸蓄水后,采用低水位运行方式,水位为114 m ,蓄水量2.3×108m 3。白石水库内水质执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)二级标准和国家《生活饮用水卫生标准》中的生活饮用水卫生标准。

2)水位

表1-1 水位

3)原水水质分析

表1-2 原水水质

2 设计用水量

2.1 最高日用水量

水厂设计用水量为150000m 3/d ,则最高日的用水量d /m 1500003

d Q

2.2 最高日平均时用水量 最高日平均时用水量/h m 687524

1500001.13=?==T Q Q d

T α 其中,Q T 为最高日平均时的设计用水量,m3/h

α是考虑水厂自用水量的系数,水厂自用水量主要用于滤池冲洗及沉淀池或澄清池排泥等方面,其值取决于水处理工艺、构筑物类型及原水水质等因素,一般在 1.05~1.10 之间,本设计取1.1=α

T 为一级泵站每天工作小时数,按三班制 24h 均匀工作来考虑。

2.3 最高日最高时用水量 最高日最高时用水量:/h m 937524

1500005.1243=?=?=d h h Q K Q K h 为时变化系数1.3-1.6,本设计取1.5

3 给水处理工艺流程和给水构筑物的工艺选择

给水处理厂设计内容包括设计规模的确定,厂址选择,水处理工艺选择,处理构筑物选择与计算,处理用药剂选择与用量确定,二级泵站设计与计算,药剂(包括混凝剂,助凝剂,消毒剂等)配制与投加方式选择和计算附属构筑物设计,水厂平面和高程布置,厂区道路,管线综合布置,厂区绿化布置。

3.1 设计原则

1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并按原水水质最不利情况进行校核。水厂自用水量取决于所采用的处理方法、构筑物类型及原水水质等因素,城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%—10%,必要时可通过计算确定。

2)水厂应按近期设计,并考虑远期发展。根据使用要求及技术经济合理等因素,对近期工程亦可做分期建设的可能安排。对于扩建、改建工程,应从实际出发,充分发挥原有设施的效能,并应考虑与原有构筑物的合理配合。

3)水厂设计中应考虑各构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求、主要设备应有备用量;处理构筑物一般不设备用量,但可通过适当的技术措施,在设计允许范围内提高运行负荷。

4)水厂自动化程度,应本着提供水水质和供水可靠性,降低能耗、药耗,提高科学管理水平和增加经济效益的原则,根据实际生产要求,技术经济合理性和设备供应情况,妥善确定。

5)设计中必须遵守设计规范的规定。如果采用现行规范中尚未列入的新技术、新工艺、新设备和新材料,则必须通过科学论证,确证行之有效,方可付诸工程实际。但对与确实行之有效、经济效益高、技术先进的新工艺、新设备和新材料,应积极采用,不必受现行设计规范的约束。

3.2 设计规模

给水厂处理构筑物设计规模按最高日平均时流量计,即:/h m 687524

1500001.13=?==T Q Q d

T α,水处理构筑物的设计,应按原水水质最不利情况时所需供水量进行校核。

3.3 厂址选择

厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。 在选择厂址时,一般应考虑以下几个问题:

1)厂址应选择在工程地质条件较好的地方,一般选在地下水位低,承载力较大,湿陷性等级不高,岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。

2)水厂尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑防洪措施。

3)水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价,并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。

4)当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起,当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。前一种方案主要优点是:水厂和取水构筑物可集中管理,节省水厂自用水(如滤池冲洗和沉淀池排泥)的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除,特别对浊度较高的水源而言。但从水厂至主要用水区的输水管道口径要增大,管道承压较高,从而增加了输水管道的造价,特别是当城市用水量逐时变化系数较大及输水管道较长时;或者需在主要用水区增设配水厂(消毒、调节和加压),净化后的水由水厂送至配水厂,再由配水厂送入管网,这样也增加了给水系统的设施和管理工作。后一种方案优缺点与前者正相反。对于高浊度水源,也可将预沉构筑物与取水构筑物建在一起,水厂其余部分设置在主要用水区附近。以上不同方案应综合考虑各种因素并结合其他具体情况,通过技术经济比较确定。

3.4 水厂工艺流程的选择

以一般水源净水工艺流程选择作为参考:

表3-1 净水工艺流程比较

净水工艺流程

适用条件

Ⅰ原水→混凝沉淀或澄清→过滤→消毒

一般进水浊度不大于2000-3000NTU,短时

间内可达5000-10000NTU

原水→接触过滤→消毒

进水浊度一般不大于25NTU,水质较稳定且

无藻内繁殖

Ⅲ原水→混凝沉淀→过滤→消毒(洪水期)

原水→自然预沉→接触过滤→消毒(平时)山溪河流。水质经常清晰,洪水时含泥沙量较高

Ⅳ原水→混凝→气浮→过滤→消毒经常浊度较低,短时间不超过100NTU

Ⅴ原水→(调蓄预沉或自然预沉或混凝预沉)→混凝沉淀或澄

清→过滤→消毒

高浊度水二级沉淀(澄清)工艺,适用于含

沙量大、砂峰持续时间较长的原水处理

原水→混凝→气浮(沉淀)→过滤→消毒

经常浊度较低,采用气浮澄清;洪水期浊度

较高,则采用沉淀工艺

取水水源为河水,根据原水水质的分析结果经综合比较后选用原水→混凝沉淀→过滤→消毒

的常规处理工艺。

本设计工艺流程图如下:

图3-1 工艺流程图3.5处理构筑物的选择

3.5.1 投药单元

1)常用混凝剂及其特点

表3-2 常用混凝剂及其特点

2)混凝剂的选择

阜新位于北方,水源水温较低,而水中浊度也比较低,是低温低浊水,考虑使用聚合氯化铝[Al2(OH)n·Cl6-n]m。聚合氯化铝产生的矾花颗粒大,密实,沉淀好,药剂的用量少,适应范围广,可适应低温低浊水的处理,适宜pH范围5~9。本设计不加助凝剂,根据同类水厂运行经验,本设计采用PAC最大投药量30mg/l,PAC投加浓度为10%。

3)药剂投加方法

常用药剂的投加方法有干投法和湿投法两种。

表3-3 药剂投加方法比较

干式法对药剂要求较高,采用较少,目前普遍采用的是湿法投加。因此,本设计选择湿投法,并且采用计量泵投加方式。

4)加药间

加药间是投加混凝剂助凝剂等的设施。

加药间布置的一般要求如下:

(1)加药间宜与药库合并布置。布置原则为:药剂输送、投加流程顺畅,方便操作与管理,力求车间清洁卫生,符合劳动安全要求,高程布置符合投加工艺及设备条件。有些水厂采用加药与加氯设施综合在一起的布置,以有利于水厂的总体布置并减少管理点。

(2)加药间位置应尽量靠近投加点。

(3)当水厂采取分期建设时,加药间的建设规模宜与水厂其他生产性建筑物的规模相协调。一般情况下,可采用土建按总规模设计,设备则分期配置。

(4)加药间布置应兼顾电气、仪表自控等专业的要求。

(5)加药间可布置成各种形状、工程实例中,采用较多的为一字形、L形、T形等。

(6)靠近和穿过操作通道、运输通道及人员进出区域的各种管道宜布置在管沟内。管沟应设有排水措施,并防止室外管沟积水的倒灌。管沟盖板应耐腐和防滑,可采用加强塑料板、玻璃钢板等。

(7)搅拌池边宜设置排水沟,四周地面坡向排水坡。

(8)根据药剂品种确定加药管管材,一般混凝剂可采用硬聚氯乙烯管。

(9)根据药剂品种考虑地坪的防腐措施

(10)加药间应保持良好的通风。

(11)当采用高位溶液池时,操作平台与屋顶的净空高度不宜小于2.20m 。

(12)由加药间至加注点的加药管根数不宜少于2根,并分别在加药间内和投加点处设置切换阀门,以保证其中一根损坏或检修时仍能正常投加药剂。

(13)加药间药液池边应设工作台,工作台宽度以1~1.5m 为宜。

(14)药剂仓库和加药间应根据具体情况设置机械搬运设备。

(15)加药间室内应设有冲洗设施。

(16)对于有水解聚丙烯酰胺溶液池的加药间,因有氨气放出,室内要加强通风设施。

(17)冬季使用聚丙烯酰胺的室内温度不低于2℃。

5)药库

药库布置的一般要求如下:

(1)固体药库和液体药剂储存池的储备量应符合设计规范的规定,固定储备量视当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投药量的15~30d 用量计算,其周转储备量应根据当地具体条件确定(周转储备量是指药剂消耗与供应时间的差值所需的储备量)。

(2)药库宜与加药间合并布置,室外储液池应尽量靠近加药间。

(3)药库外设置汽车运输道路,并有足够的倒车道。药库一般设汽车运输进出的大门,门净宽不小于3m 。

(4)混凝剂堆放高度一般采用1.5~2m ,当采用石灰时可视为1.5m ,有吊运设备时可适当增加。

(5)药库面积根据储存量和堆高计算确定,并留有1.5m 左右宽的通道以及卸货的位置。

(6)为搬运方便和减轻劳动强度,药库一般设置电动葫芦或电动单梁悬挂起重机。

(7)药库层高一般不小于4m ,当设有起吊设备时应通过计算确定。设计时应注意窗台的高度高于药剂堆放高度。

(8)应有良好的通风条件,并应防止药剂受潮。

(9)地坪与墙壁应根据药剂的腐蚀程度采取相应的防腐措施。

(10)对于储存量较大的散装药剂,可用隔墙分格。

则加药间尺寸为6710??=??H B L

3.5.2 混合单元

混合的基本要求是:原水中投加混凝剂后,应立即瞬时强烈搅动,使在很短时间(约10~20S)内,将混凝剂均匀分散到水中,也即采用快速混合方式。搅拌速度梯度G一般为600~1000S-1。但在投加高分子絮凝剂时,只要求混合均匀,不要求快速、强烈的搅拌混合。混合设备应靠近絮凝池尽可能采用直接连接方式。最长距离不宜超过120m,连接管道内的流速为0.8~1.0m/s。混合设备的基本要求是,药剂与水的混合必须快速均匀。

1)混合方式

混合方式基本分为两大类:水力和机械。前者简单,但不能适应流量的变化;后者可进行调节,能适应各种流量的变化,但需有一定的机械维修量。采用何种形式应根据净水工艺布置、水质、水量、投加药制品种及数量以及维修条件等因素确定。几种不同混合方式有水泵混合、管式混合(管式静态混合、扩散混合)、机械混合。

不同的混合方式的区别和运动条件参见表3-4

表3—4 混合方式及其特点

本设计采用管式静态混合器,构造如图所示:

某给水厂全套毕业设计(含图纸)---优秀毕业设计完整版

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

目录 第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 343222/3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.376360024101.305.134//34=???=?==???=?= 2、二级泵站设计流量

毕业论文管理系统分析与设计说明

毕业论文管理系统分析与设计 班级:信息管理与信息系统 1102 指导教师:黄立明 学号: 0811110206 姓名:高萍

毕业论文管理系统 摘要 (3) 一.毕业论文管理系统的系统调研及规划 (3) 1.1 项目系统的背景分析 (3) 1.2毕业论文信息管理的基本需求 (3) 1.3 毕业论文管理信息系统的项目进程 (4) 1.4 毕业论文信息管理系统的系统分析 (4) 1.4.1系统规划任务 (4) 1.4.2系统规划原则 (4) 1.4.3采用企业系统规划法对毕业论文管理系统进行系统规划 (5) 1.4.3.1 准备工作 (5) 1.4.3.2定义企业过程 (5) 1.4.3.3定义数据类 (6) 1.4.3.4绘制UC矩阵图 (7) 二.毕业论文管理系统的可行性分析 (8) 2.1.学院毕业论文管理概况 (8) 2.1.1毕业论文管理的目标与战略 (8) 2.2拟建的信息系统 (8) 2.2.1简要说明 (8) 2.2.2对组织的意义和影响 (9) 2.3经济可行性 (9) 2.4技术可行性 (9) 2.5社会可行性分析 (9) 2.6可行性分析结果 (10) 三.毕业论文管理系统的结构化分析建模 (10) 3.1组织结构分析 (10) 3.2业务流程分析 (11) 3.3数据流程分析 (11) 四.毕业论文管理系统的系统设计 (13) 4.1毕业论文管理系统业务主要包括 (13) 4.2毕业论文管理系统功能结构图 (13) 4.3代码设计 (14) 4.4,输入输出界面设计 (15) 4.4.1输入设计 (15) 4.4.2输出设计 (15) 4.5 数据库设计 (15) 4.5.1需求分析 (15) 4.5.2数据库文件设计 (16) 4.5.2数据库概念结构设计 (17) 五.毕业论文管理系统的系统实施 (18) 5.1 开发环境 (18) 5.2 调试与测试过程 (19)

净水厂设计计算说明书

市西区水厂一期扩建工程设计说明书 1自然条件 1.1地形、地质 市地处闽江下游盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约0.25Mpa;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为0.05~ 0.08MPa,地下水位高,一般在地面下0.5~2.0m。 1.2气象条件 市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。 (1)气温 年平均:19.6摄氏度 极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日) 极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日) (2)水量 年平均:1355.8mm 年平均降水天数:151.2天 24小时最大降水量:167.4mm 暴雨主要出现月份:5~9月 (3)霜冻 年无霜期326天 (4)风 常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。 平均风速:2.8m/s 极大风速:40.7m/s

基本风压:0.6KN/m2 台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。 (5)湿度 年平均相对湿度77% 最大相对湿度84% 最小相对湿度5% (6)蒸发量 年平均蒸发量 1451.1mm 1.3水文条件 闽江是省最大河流,水量充沛。闽江在以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降0.15‰,枯水季水面宽150~200m。南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。闽江流域面积60992Km2,水系全长2959Km,流经36个县、市。根据竹歧水文站1936年至1980年统计资料:闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3,1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s,1971年8月30日最枯流量196m3/s,水口电站建成后,水库对洪峰调节作用不显著,最大下泄流量(坝下保证流量)为308m3/s。市区西端洪山桥最高水位8.441m、最低水位1.181m。 1.4地震发生情况 市区位于沿海长乐——诏安深大断裂带北段,为中等地震潜在震源区(M=6级),在未来100年具有发生大于M=5.5级以上地震的危险性。在活动断裂带附近地段可能会局部放震效应,故在断裂带附近的建筑物除7度地震烈度抗震设防外,还应因地制宜采用有效的构造加强措施。

某某净水厂毕业设计完整版含图纸

课程设计 设计题目: 专业班级: 姓名: 指导教师:

前言 自从有了人类的生活和生产活动,人类活动就受制于水的自然循环和社会循环所产生的水量和水质。城市给水工程的建设是一项系统工程,包括工程的前期立项和环境影响评价、工程的设计与建设资金的筹集。为了设计好建设好城市给水工程,需要在项目的立项和设计各个环节充分了解工程的内容、要求和设计计算方法,掌握必要的专业知识,使工程建成后达到预期的效果。 为了与理论结合,在课程结束时进行课程设计,可以巩固课堂知识,增加对实际情况的理解。同时可以涉及新兴工艺,对各个工艺流程进行比较选择。 水处理厂工艺的选择是水处理厂设计最为关键的问题,直接关系到工程建设造价、运行成本何处水水质。 常规水处理工艺(即所谓的混凝、沉淀、过滤、消毒工艺)无论在理论还是在实践上并无重大技术突破。 1.混合工艺其主导工艺仍然是水泵混合、管式静态混合器混合、机械混合和跌水混合等。 2.

第1章总论 1.1给水处理课程设计任务及要求 1.1.1设计题目 某市净水厂设计 1.1.2基本资料 1、水厂产水量:1组:30000m3/d。 2组:50000 m3/d。 3组:80000 m3/d。 2、水源为河水,原水水质如下: 3、厂区地形平坦,地面标高为黄海高程160.0m,水厂占地(1、2组):2.26公顷(155×145m)。3组:2.4公顷(155×155m) 4、当地气象资料: 风向:东北 气温(月平均):最高28℃,最低-1.9℃。 5、厂区地下水位高:-5m(水厂相对地面标高为0.00m)。

6、水源取水口位于水厂西北方向50m,水厂位于城市北面2km处。 7、二级泵扬程设为40米。 1.1.3设计内容 1、确定水厂的处理工艺流程及净水构筑物、设备的类型和数量。 2、进行净水构筑物及设备的工艺设计计算。 3、进行水厂各构筑物、建筑物以及各种管渠等总体设计。 1.1.4设计成果 1、设计说明与计算书一份。 2、设计图纸4-5张(其中,包括: (1)水厂平面布置图(1:300); (2)水厂的处理工艺高程布置图(纵向1:50-1:100,横向1:100-1:200); (3)絮凝沉淀池、滤池和清水池等净水构筑物和贮水调节构筑物以及二级泵房的工艺构造图(1:50——1:200)。 1.1.5其他 1、设计在老师指导下应由学生独立完成。 2、对设计内容质量的要求、设计要点与步骤以及设计参考资料等可参见“给 水处理设计指导书”。 1.2给水处理课程设计指导书 1.2.1图纸与说明书 1、水厂总平面图,应绘出全部的净水构筑物、泵站、清水池、附属房屋建 筑、道路、绿化及厂区界限,并表示出其外形尺寸和互相距离,同时绘出各种管渠、阀门及计量井等。管道均以单线表示。管线上应表明其管径(断面尺寸)、长度和坡度。(生活用给水管渠本设计可不考虑) 图中应绘出各种管线及其他图例,注明各生产构筑物、辅助建筑物的名称、

某给水厂设计计算课程设计_ 仅供参考

目录 1 总论 . ...................................................................................................................................... 4 1.1设计任务及要求 ............................................................................................................. 4 1.2基本资料 ......................................................................................................................... 4 1.2.1水厂规模 .................................................................................................................. 4 1.2.3厂区地形 .................................................................................................................. 5 1.2.4工程地质资料 .......................................................................................................... 5 1.2.6气象资料 .................................................................................................................. 5 2总体设计 ................................................................................................................................ 6 2.1净水工艺流程的确定 ..................................................................................................... 6 2.2处理构筑物及设备型式选择 ......................................................................................... 6 2.2.1药剂溶解池 .............................................................................................................. 6 2.2.2混合设备 .................................................................................................................. 6 2.2.3反应池 ...................................................................................................................... 6 2.2.4沉淀池 ...................................................................................................................... 6 2.2.5滤池 .......................................................................................................................... 7 2.2.6消毒方法 .................................................................................................................. 7 3混凝沉淀 ................................................................................................................................ 7 3.1 混凝剂投配设备的设计 ................................................................................................ 7 3.1.1溶液池 ...................................................................................................................... 8 3.1.2溶解池 ...................................................................................................................... 8 3.1.3投药管 ...................................................................................................................... 9 3.2 混合设备的设计 ............................................................................................................ 9 3.2.1设计流量 .................................................................................................................. 9 3.2.2设计流速 .................................................................................................................. 9 3.2.3混合单元数 .............................................................................................................. 9 3.2.4混合时间 .................................................................................................................. 9 3.2.5水头损失 .................................................................................................................. 9 3.2.6校核GT 值 . (9)

汽车转向器毕业设计

汽车转向器毕业设计 【篇一:毕业设计汽车转向系统】 摘要 本设计课题为汽车前轮转向系统的设计,课题以机械式转向系统的齿轮齿条式转向器设计及校核、整体式转向梯形机构的设计及验算 为中心。首先对汽车转向系进行概述,二是作设计前期数据准备, 三是转向器形式的选择以及初定各个参数,四是对齿轮齿条式转向 器的主要部件进行受力分析与数据校核,五是对整体式转向梯形机 构的设计以及验算,并根据梯形数据对转向传动机构作尺寸设计。在转向梯形机构设计方面。运用了优化计算工具matlab进行设计 及验算。matlab强大的计算功能以及简单的程序语法,使设计在参数变更时得到快捷而可靠的数据分析和直观的二维曲线图。最后设 计中运用autocad和catia作出齿轮齿条式转向器的零件图以及装配图。 关键词:转向机构,齿轮齿条,整体式转向梯形,matlab梯形abstract the title of this topic is the design of steering system. rack and pinion steering of mechanical steering system and integrated steering trapezoid mechanism gear to the design as the center. firstly make an overview of the steering system. secondly take a preparation of the data of the design. thirdly, make a choice of the steering form and determine the primary parameters and design the structure of rack and pinion steering. fourthly, stress analysis and data checking of the rack and pinion steering. fifthly, design of steering trapezoid mechanism, according to the trapezoidal data make an analysis and design of steering linkage. in the design of integrated steering trapezoid mechanism the computational tools matlab had been used to design and checking of the data. the powerful computing and intuitive charts of the matlab can give us accurate and quickly data. in the end autocad and catia were used to make a rack and pinion steering parts diagrams and assembly drawings keywords: steering system,mechanical type steering gear and gear rack, integrated steering trapezoid,matlab trapezoid

20万吨净水厂设计计算说明书 王帅

目录 一、总论 (2) 1.设计任务及要求 (2) 2.设计原始资料 (2) 二、总体设计概况 (3) 1、水厂规模 (3) 2、总体设计 (3) 2.1确定给水处理厂工艺流程 (3) 2.2水厂工艺方案确定及技术比较 (3) 三、给水单体构筑物设计计算 (5) (一)、混凝剂配制和投加 (5) (1)、设计参数 (5) (2)、溶液池设计及计算 (5) (二)、混合设备的设计 (6) (三)、反应设备的设计 (6) 1、回转式隔板絮凝池 (6) 2、平流沉淀池 (9) 3、滤池 (12) 4、进出水系统 (20) 四、消毒 (21) 五、其他设计 (21) 1、清水池 (21) 2、吸水井的设计 (24) 3、二级泵房的设计 (24) 4、辅助建筑物面积设计 (24) 5、水厂管线 (24) 6、道路及其它 (24) 六、水厂总体布置 (25) 参考文献 (25)

一、总论 1.设计任务及要求 给水处理课程设计的目的,一方面在于培养学生的工程思想,另一方面在于学习给水处理工艺设计的基本方法。具体表现为巩固与运用所学的理论知识,熟悉设计步骤与内容,培养分析问题和解决问题的能力。 2.设计的原始资料 该城镇地处北京东部,是北京的一座重要的卫星城市,现有一座地下水源水厂和相应配套的供水系统。近年来,由于人口的增多及工业发展,城镇规模不断扩大,现有的城市基础设施,特别是城市供水系统难以满足供水要求。目前生活供水严重不足,大部分地区采用定时供水措施勉强维持,楼房二层无水,一些平房在高峰用水时也常发生停水现象,严重影响了市民的正常生活和工业生产发展,急需开发新水源以解决供水不足的问题。 (1)地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高为22米(河岸边建有防洪大堤)(2)厂位置占地面积:水厂位置距河岸200米,占地面积充分。 (3)水文资料:河流年径流量3.76――14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。 取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84米; 百年一遇洪水位:23.50米; 河流平常水位:15.80米; 河低标高:10米。 (4)气象资料及厂区地质条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63毫米;冰冻最大深度:1米。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细砂,再下为中砂。地基允许承载力:10~12t/m2。厂区地下水位埋深:3~4米。地震烈度位8度。

车辆工程毕业设计81轿车前轮主动转向系统机械结构设计

第1章绪论 主动转向系统保留了传统转向系统中的机械构件,包括转向盘、转向柱、齿轮齿条转向机以及转向横拉杆等。其最大特点就是在转向盘和齿轮齿条转向机之间的转向柱上集成了一套双行星齿轮机构,用于向转向轮提供叠加转向角。主动转向系统通过一组双行星齿轮机构实现了独立于驾驶员的转向叠加功能,完美地解决了低速时转向灵活轻便与高速时保持方向稳定性的矛盾,并在此基础上通过转向干预来防止极限工况下车辆转向过多的趋势,进一步提高了车辆的稳定性。同时,该系统能方便地与其他动力学控制系统进行集成控制,为今后汽车底盘一体化控制奠定了良好的基础。 与常规转向系统的显著差别在于,主动转向系统不仅能够对转向力矩进行调节,而且还可以对转向角度进行调整,使其与当前的车速达到完美匹配。其中的总转角等于驾驶员转向盘转角和伺服电机转角之和。低速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相同,叠加后增加了实际的转向角度,可以减少转向力的需求。高速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程会变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。 1.1转向系统综述 1、蜗杆曲柄销式转向器 它是以蜗杆为主动件,曲柄销为从动件的转向器。蜗杆具有梯形螺纹,手指状的锥形指销用轴承支承在曲柄上,曲柄与转向摇臂轴制成一体。转向时,通过转向盘转动蜗杆、嵌于蜗杆螺旋槽中的锥形指销一边自转,一边绕转向摇臂轴做圆弧运动,从而带动曲柄和转向垂臂摆动,再通过转向传动机构使转向轮偏转。这种转向器通常用于转向力较大的载货汽车上。 2、循环球式转向器 循环球式:这种转向装置是由齿轮机构将来自转向盘的旋转力进行减速,使转向盘的旋转运动变为涡轮蜗杆的旋转运动,滚珠螺杆和螺母夹着钢球啮合,因而滚珠螺杆的旋转运动变为直线运动,螺母再与扇形齿轮啮合,直线运动再次变为旋转运动,使连杆臂摇动,连杆臂再使连动拉杆和横拉杆做直线运动,改变车轮的方向。这是一种古典的机构,现代轿车已大多不再使用,但又被最新方式的助力转向装置所应用。它的原理相当于利用了螺母与螺栓在旋转过程中产生的相对移动,而在螺纹与螺纹之间夹入了钢球以减小阻力,所有钢球在一个首尾相连的封闭的螺旋曲线

净水厂设计计算说明书

水质工程学课程设计 专业给水排水2班 姓名张宁 学号 090070238

11 COD Mg/L 11 12 氯仿Mg/L 0.08 二、设计计算 2.1水厂规模: 根据资料,水厂日处理水量8.8万m3/d,考虑到水厂自用水量,要乘以安全系数K=1.05。则净水处理构筑物总设计流量: Q=1.05 8.8=9.24万m3/d=8750m3/h=2.43 m3/s 2.2总体设计 2.2.1确定给水处理厂工艺流程 根据水源水质和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)及《生活饮用水卫生规范》,根据设计的相关原始资料如水厂所在地区的气候情况、设计水量规模、原水水质和水文条件等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,经技术经济比较确定采用地表水净化工艺: 2.2.2处理构筑物及设备型式选择 2.2.2.1取水构筑物 1.取水构筑物位置选择 取水构筑物位置的选择,应符合城市总体规划要求,从水源水质考虑,水质应该良好,取水构筑物应选择在水质良好的河段,一般设在河流的上游,从河床考虑,取水构筑物应设在凹岸,位置可选在顶冲点的上游或稍下游15~20m主流深槽且不影响航运处。故本水厂取水构筑物设在A点。 2.取水构筑物的形式与构造 根据资料所提供的条件,应选择岸边式取水构筑物采用合建式,水泵采用离心泵。构造为钢混结构,采用筑岛沉井方法施工。 3.外形 岸边取水构筑物平面形状采用矩形。 4.平面构造与计算 进水间由隔墙分成进水室和吸水室,两室之间设平板格网。在进水室外壁上设进水孔,进水孔上装闸板和格栅。进水孔也采用矩形。 (1)进水孔(格栅)面积计算

0120 Q F k k v = 1b k b S = + 式中0F ——进水孔或格栅的面积,2m ; Q ——进水孔设计流量,3m s /; 0v ——进水孔设计流速,m /s ,当江河有冰絮时,采用0.2~0.6m /s ;无冰 絮时采用0.4~1.0m /s 。当取水量较小、江河水流速度较小,泥砂和漂浮物较多时,可取较小值。反之,可取较大值; 1k ——栅条引起的面积减小系数; b ——为栅条净距,mm ,一般采用30~120mm ,常用30~50; S ——为栅条厚度或直径,mm ,一般采用10mm ; 2k ——格栅阻塞系数,一般采用0.75。 由于最高洪水位与枯水位高差为4米,进水孔分上、下两层,设计时,按河流最枯水位计算下层进水孔面积,上层面积与下层相同。 该水厂处于长春地区,江河冬季有冰絮,而取水量为8.8万吨每天,江河的最大流速为2.1m /s ,取水量大、江河水流速度较大,漂浮物较少,故设计中取进水孔设计流速0v 为0.4m /s ;栅条采用圆钢,其直径10mm S =;取栅条净距b=50mm ,取格栅阻塞系数2=0.75k 150 0.8335010 k ==+ 2 217.94 .0*75.0*833.0*8640088000 *05.1m v k k Q F o o === 进水孔设4个,进水孔与泵房水泵配合工作,进水孔也需三用一备,每个进 水孔面积 209.7= 3.20m 33 F f == 进水孔尺寸采用 112000mm 1500mm B H ?=? 格栅尺寸选用 2130mm 1630mm B H ?=?(标准尺寸) 实际进水孔面积 '2 0 2.0 1.539.0m F =??=

汽车转向系统EPS设计(论文)

汽车转向系统EPS设计

毕业设计外文摘要

目录 错误!未定义书签。 1 引言?1 1.1汽车转向系统简介?1 1.2汽车转向系统的设计思路 (3) 1.3EPS的研究意义?4 2 EPS控制装置的硬件分析 (5) 2.1汽车电助力转向系统的机理以及类别 (5) 2.2 电助力转向机构的主要元件 (8) 11 3 电助力转向系统的设计? 3.1 动力转向机构的性能要求..................................... 11 3.2 齿轮齿条转向器的设计计算...................................... 11 3.3 转向横拉杆的运动分析[9]21? 3.4 转向器传动受力分析......................................... 22 4转向传动机构优化设计?24 4.1传动机构的结构与装配.......................................... 24 4.2利用解析法求解出内外轮转角的关系............................ 25 4.3 建立目标函数?27

5控制系统设计? 29 29 5.1 电助力转向系统的助力特性? 30 5.2 EPS电助力电动机的选择? 5.3 控制系统框图设计........................................... 3132 结论? 致谢................................................ 错误!未定义书签。参考文献......................................... 错误!未定义书签。

净水厂工艺说明

净水厂设计说明书 1.工程概况 (1)水厂近期净产水量为2.5万m3/d. (2)水源为河水,原水水质如下所示: 编号项目单位分析结果备注 1 水温℃最高30,最低5 2 色度<15度 3 臭和味无异常臭和味 4 浑浊度NTU 最大300,最小20,月平均最大130 5 PH 7 6 总硬度 mg/L(以CaCO3计) 125 7 碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 95 8 非碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 30 9 总固体 mg/L 200 10 细菌总数个/mg ﹥1100 11 大肠菌群个/L 800 12 其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准 (3)河水洪水位标73.20米,枯水位65.70米,常年平均水位标高68.20米。 (4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃.常年风向东南。 (5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为 红砂岩。地基允许承载力为2.50~公斤/厘米。 (6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米,水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km。 (7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。 2.设计依据及原则 2.1设计依据 (1)《给水排水工程快速设计手册-给水工程》 (2)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册) (3)《给水排水工程师常用规范选》(上册) (4)《室外给水设计规范》 (5)《给排水简明设计手册》 (6)《给水工程》 (7)《给水排水标准图集》 (8)《给水排水设计手册-常用资料》(第1册) (9)《给水排水设计手册》(第9,10册) 2.2 设计原则 (1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%---10%,必要时通过计算确定。 (2)水厂应该按近期设计,考虑远期发展。 (3)水厂中应考虑各构筑物或设备进行检修,清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。 (4)水厂自动化程度,应着提高供水水质和供水可靠性。

净水厂毕业设计实习报告

毕业实习报告 实习内容:□认识实习(社会调查) □教学实习(□生产□临床□劳动) □毕业实习 实习形式:□集中□分散 学生姓名:周磊 学号: 20xx0110020213 专业班级:给排水2班 实习单位:双港水厂、牛行水厂 实习时间: 20xx年3月

目录 1 实习目的 (2) 2 实习要求 (2) 3 牛行水厂 (3) 4 双港水厂 (6) 5 人工污水处理工艺MBR工艺解决方案 (10) 6 人工湿地污水处理技术 (13) 7 实习总结 (16)

1 实习目的 1、实习是理论与实践相联系的环节,其主要目是巩固和加深所修课程。 2、为毕业设计收集资料。 3、开阔眼界,启发思维;对我国给水排水工程的现状和发展及给水排水工程在国民经济中的作用与地位有所了解,明确给水排水技术人员所担负的任务。 2 实习要求 1、加强组织纪律性,集体活动中不得迟到早退和无故缺席,请假必须经有关指导教师批准。 2、遵守所到单位的保密制度,严守国家机密。 3、遵守厂方有关规章,遵守劳动纪律,按时上下班。 4、虚心向工程技术人员和工人师傅学习,服从师傅和现场人员的安排与指导,做到眼勤、脑勤、脚勤与手勤,并注意培养自己发现问题与解决问题的独立工作能力。 5、要勤记笔记,注意收集资料和设计参数,及时整理笔记,必须认真写好实习日记、实习报告,在实习日记中必须附草图,在实习报告中必须附正规的插图。现场实习必须注意安全,严防发生工伤事故和生产事故。 6、注意身体健康,同学间互相帮助,互相关心。 7、注意文明礼貌,搞好内外团结,爱护学校声誉,为下一届同学实习创造好的条件。

3 牛行水厂 时间:2015年3月27日 3.1 牛行水厂概况 牛行水厂是南昌市最近建造的一座大型重叠式水厂,坐落在城市新区红谷滩,其设计日生产水规模为30万吨,一期工程10万吨于2005年竣工投产,一期工程总投资1.9亿元人民币。该厂主要负责供应红谷滩、凤凰洲的居民日常用水。该厂的全面竣工将缓解昌北地区未来可能出现的供水紧张局面。 3.2 水厂内容 牛行水厂的水处理工艺与其他水厂的大同小异,但是由于牛行水厂是最近建设的一座水厂,因此在建筑风格和处理构筑物和设备的选择方面与其他的水厂有些不大相同。 牛行水厂的建筑风格与先前看到的双港水厂截然不同。构筑物布置得简洁,由于是一座重叠式水厂,因此地下工程特别多。比如:清水池在反应沉淀池的下方,送水泵房也是深埋于地下十来米。 水的净水工艺流程:原水→取水泵站→管道井→折板絮凝池→V型滤池→接触池→清水池→二级泵站。 图3-1 工艺控制图 3.3 构筑物 1、折板反应池:牛行水厂的为竖直方向上的折板,使混凝剂与杂质反应更充分,这种折板反应池共有三大类,即相对折板式、平行折板式和直板折板式。

(完整版)东风轻型货车转向系统设计

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名 郑蕊 系部 汽车工程系 专业、班级 车辆07—6班 指导教师姓名 姚佳岩 职称 副教授 从事 专业 车辆工程 是否外聘 □是■否 题目名称 东风轻型货车转向系统设计 一、课题研究现状、选题目的和意义 作为汽车的一个重要组成部分, 汽车转向系统是决定汽车主动安全性的关键总成, 如何设计汽车的转向特性, 使汽车具有良好的操纵性能, 始终是各汽车生产厂家和科研机构的重要研究课题。特别是在车辆高速化、驾驶人员非职业化、车流密集化的今天, 针对更多不同水平的驾驶人群, 汽车的操纵设计显得尤为重要。汽车转向系统经历了纯机械式转向系统、液压助力转向系统、电动助力转向系统3 个基本发展阶段。1)纯机械式转向系统,由于采用纯粹的机械解决方案, 为了产生足够大的转向扭矩需要使用大直径的转向盘, 这样一来, 占用驾驶室的空间很大, 整个机构显得比较笨拙, 驾驶员负担较重, 特别是重型汽车由于转向阻力较大,单纯靠驾驶员的转向力很难实现转向, 这就大大限制了其使用范围。但因结构简单、工作可靠、造价低廉, 目前在一部分转向操纵力不大、对操控性能要求不高的微型轿车、农用车上仍有使用。2)液压助力转向系统,1953 年通用汽车公司首次使用了液压助力转向系统, 此后该技术迅速发展, 使得动力转向系统在体积、功率消耗和价格等方面都取得了很大的进步。80 年代后期, 又出现了变减速比的液压动力转向系统。在接下来的数年内, 动力转向系统的技术革新差不多都是基于液压转向系统, 比较有代表性的是变流量泵液压动力转向系统( Variable Displacement Power Steering Pump) 和电动液压助力转向( Electric Hydraulic PowerSteering, 简称EHPS) 系统。变流量泵助力转向系统在汽车处于比较高的行驶速度或者不需要转向的情况下, 泵的流量会相应地减少, 从而有利于减少不必要的功耗。电动液压转向需要全套设计请联系Q Q1537693694系统采用电动机驱动转向泵, 由于电机的转速可调, 可以即时关闭, 所以也能够起到降低功耗的功效。液压助力转向系统使驾驶室变得宽敞, 布置更方便, 降低了转向操纵力, 也使转向系统更为灵敏。由于该类转向系统技术成熟、能提供大的转向操纵助力, 目前在部分乘用车、大部分商用车特别是重型车辆上广泛应用。但是液压助力转向系统在系统布置、安装、密封性、操纵灵敏度、能量消耗、磨损与噪声等方面存在不足。3)汽车电动助力转向系统(EPS),EPS 在日本最先获得实际应用, 1988 年日本铃木公司首次开发出一种全新的电子控制式电动助力转向系统, 并装在其生产的Cervo 车上, 随后又配备在Alto 上。此后, 电动助力转向技术得到迅速发展, 其应用范围已经从微型轿车向大型轿车和客车方向发展。日本的大发汽车公司、三菱汽车公司、本田汽车公司, 美国的Delphi 公司, 英国的Lucas 公司, 德国的ZF 公司, 都研制出了各自的EPS 。EPS 的助

水厂设计资料与设计原则净水厂设计正文

第一章:水厂设计资料及设计原则 1.1设计资料 一.设计题目 某城镇净水厂工艺设计 二.设计基础资料 1、城市用水量 69000 m3/d。 2、厂址区水文地质资料 厂址区土质为亚粘土,冰冻深度-0.3m,地下水位为-6m,年降水量1500 mm,年最高气温38℃,最低气温-10℃,年平均气温20℃,主导风向为北风。 3、厂址区地形资料 厂址区地形平坦,地面标高150.00m。地形比例1:500,按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计,水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1km。 4、水源资料 水源为地面水源,水量充沛;河流最高水位147m,最低水位137m,常水位141m。水质符合饮用水源的水质标准,浊度为 400 度。 5、工程地质资料 (1)地质钻探资料 土壤承载力:20 t/m2. (2)地震计算强度为186.2kPa。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 6、气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,

历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。 风向玫瑰图 三.设计容 1、确定净水厂设计规模 2、工艺流程选择; 3、水处理构筑物选型及工艺设计计算; 4、平面布置,绘制水厂总平面布置图; 5、进行水力计算与高程布置计算,绘制高程布置图。 四.设计成果及要求 处设计说明书1份;图纸2(手绘铅笔图)。 1、设计说明书 3-5万字,300字左右的摘要要有中英文对照。 容包括:①摘要(前言);②目录;③概述(简单说明设计任务、设计依据、设计资料等);④处理流程阐述;⑤构筑物的设计计算;⑥平面布置说明;⑦高程布置计算;⑧设计中需要说明的问题。 设计说明书应有封面、前言、目录、正文、小结及参考文献。包括设计依据、设计基础资料、水厂规模确定、工艺流程选择方案、各理构筑物的选型及设计算、总体布置说明等。应包括设计中的阐述说明及计算成果,应简明扼要、文理通顺、段落分明、字迹清晰工整,容应系统完整,计算正确,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小合适,装订整齐。 2、设计图纸 容包括: ①水厂平面布置图(比例1:500-1:1000)。图中应表示出各构筑物平面坐标,图左下角为零坐标;辅助建筑物位置;厂区道路、绿化等,还应有图例,构筑物一览表。 ②高程布置图(横向比例1:500-1:1000,纵向比例1:50-1:200)。图中应标出各构筑物的顶、底、水面、连接管渠标高、地面标高。

水泵设计计算分析

平顶山工学院市政工程系0214081-2班 《水泵及水泵站》课程设计任务书 一、课程设计的目的 1、通过课程设计,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以 便于巩固和扩大所学的专业知识; 2、培养学生独立分析,解决实际问题的能力; 3、提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力; 4、为适应工作需要打一下的基础。考虑美观以及便于施工等要求,根据可 能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材 料和施工方法等。 二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站 三、设计原始资料 1、任务书 某城市所需用水量22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位标 61.60m,经计算管网水头损失19.93m。试进行泵站工艺设计。 2、地区气象资料: 最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。 3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺) 4、站址处要求抗震设计烈度为7°。 5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。 四、课程设计内容 城镇给水厂送水泵站扩初设计。 五、设计成果: 1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、 启动方式等。 2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。 图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。 六、设计依据

1、《水泵与水泵站》教材 2、《给排水设计手册》第一、十、十一册 3、《快速给排水设计手册》第四、第五册 七、设计时间安排 给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下: 1、基础资料收集0.5d 2、泵站规模计算及运行方式确定1d 3、水泵选型及泵房布置0.5d 4、泵房平面图、剖面图绘制2d 5、整理设计计算书和说明书1d 八、设计纪律要求 1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。 2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。 3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。四次无故不到者设计成绩为不及格。 4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设 计任务。 九、成绩评定 学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。 其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。成绩评定标准如下: 优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。答辩正确,设计期间出满勤。 良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路