文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟施工方案及技术措施

电缆沟施工方案及技术措施

电缆沟施工方案及技术措施
电缆沟施工方案及技术措施

(1)电缆沟施工方案及技术措施

1)一般规定

1本规程适用于工业与民用建筑基坑(槽)及管沟的土方开挖和回填工程。

2在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。

3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

4基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。

5基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。

6基坑(槽)回填时,支护拆除应与坑槽回填同步进行。

7开挖基坑(槽)应按土质和深度放坡;当采取不放坡开挖,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经过计算确定。

8基坑(槽)、管沟的开挖、降水及回填工程,应遵守土方开挖、降水和土方回填施工的一般规定及工艺方法。

2)施工准备

a.材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。

混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。

b.施工机具、设备

基坑(槽)土方工程常采用的设备主要有:液压挖掘机、自卸汽车、推土机、压路机,用于沟槽施工的小型夯实机械,如柴油打夯机、蛙式打夯机等。

c.施工现场(作业条件)要求

1基坑(槽)底的处理,应符合设计要求。应清除基底上的树墩及草根等杂物,应对基底已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收,并做好记录。

2基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、

监测方案,经审批后方可施工。

3土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。

4有关围护结构的施工质量验收可按国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002的有关规定执行,验收后方可进行土方开挖。

5在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽),要先进行排降水施工,确保降排水措施的有效性和连续性,直至基坑(槽)回填并达到稳定状态。

6柱基、基坑、基槽开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

d.技术准备

1详细阅读设计图纸及说明。

2根据设计要求及现场实际情况编制施工组织设计。

3向施工人员进行技术、质量、安全施工交底工作。

3)施工工艺

1基坑(槽)、管沟的开挖或回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入坑、沟内,以免边坡塌方或基土遭到破坏;基坑(槽)、管沟挖好后不能及时进行下一工序或雨期施工时,可在基底标高以上留150~300mm一层不挖,待下一工序开始前再挖除;采用机械开挖基坑(槽)或管沟时,可在基底标高以上预留一层用人工清理,其厚度应根据施工机械确定,且不得小于0.3m。

2基坑(槽)底部的开挖宽度,除基础底部宽度外,应根据施工需要增加工作面、排水设施和支撑结构的宽度。当无排水明沟时不小于0.6m,有排水沟时不小于1.2m。

3管沟底部开挖宽度(有支撑者为撑板间的净宽),除结构宽度外,应增加工作面宽度。每侧工作面宽度应符合表1的规定。

表1管沟底部每侧工作面宽度

结构宽度(mm)每侧工作面宽度(mm)

非金属管道金属管道或砖沟

200~1000500400

1100~1500600600

1600~2500800800

4土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,其挖方边坡可做成直立壁不加支撑。挖方深度应根据土质确定,但不宜超过下列规定:

密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土)为1m。

硬塑、可塑的粉土及粉质黏土为1.25m。

硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土)为1.5m。

坚硬的黏土为2m。

5基坑(槽)或管沟挖好后,应及时进行地下结构和安装工程施工。在施工过程中,应经常检查坑壁的稳定情况。

6基坑(槽)或管沟需设置坑壁支撑时,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法、相邻建筑物和构筑物等情况进行选择和设计。支撑必须牢固可靠,确保安全施工。

7开挖基坑(槽)或管沟时,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度。当接近地下水位时,应先完成标高最低的挖方,以便于在该处集中排水。

8基坑(槽)或管沟挖至基底标高后,应会同设计单位(或建设单位)检查基底土质是否符合要求,并做出隐蔽工程记录。验收合格后方可施工下一工序。

9开挖基坑(槽)或管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,应用与基土相同的土料填补,并夯实至要求的密实度,或用碎石类土填补并夯实。在重要部位超挖时,可用低标号混凝土填补,并应取得设计单位同意。

10地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在5m以内不加支撑的边坡的最陡坡度应符合表2的规定。

表2深度在5m内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度

土的类别边坡坡度(高:宽)

坡顶无荷载坡顶有静载坡顶有动载

中密的砂土1:1.001:1.251:1.50中密的碎石类土(填

充物为砂土)

1:0.751:1.001:1.25

硬塑的粉土1:0.671:0.751:1.00中密的碎石类土(充

填物为黏性土)

1:0.501:0.671:0.75

硬塑的粉质黏土、黏

1:0.331:0.501:0.67老黄土1:0.101:0.251:0.33软土(经井点降水后)1:1.00——

11在软土地区开挖基坑(槽)或管沟时,尚应符合下列规定:

a.施工前必须做好地面排水和降低地下水位工作,地下水位应降低至基底以下0.5~1.0m后,方可开挖。降水工作应持续到回填完毕。

b.施工机械行驶道路应填筑适当厚度的碎(砾)石,必要时应铺设工具式路基箱(板)或梢排等。

c.相邻基坑(槽)和管沟开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并应及时做好基础。

d.在密集群桩上开挖基坑时,应在打桩完成后间隔一段时间,再对称挖土。在密集群桩附近开挖基坑(槽)时,应采取措施防止桩基位移。

e.基坑(槽)开挖后,应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时,可在基底标高以上留0.1~0.3m土层不挖,待做基础时挖除。

f.挖出的土不得堆放在边坡顶上或建筑物(构筑物)附近。

12在膨胀土和湿陷性黄土地区开挖基坑(槽)或管沟时,尚应符合下列规定:

a.基坑(槽)或管沟的开挖、地基与基础的施工和回填土等应连续进行,并应避免在雨天施工。

b.开挖前应做好排水工作,防止地表水、施工用水和生活废水浸入施工场地或冲刷边坡。

c.开挖后,基土不得受烈日曝晒或雨水浸泡。必要时可预留一层不挖,待做基础时挖除。

d.采用砂垫层地基时,应先将砂浇水至饱和后再密实,不得采用向基坑(槽)或管沟内浇水使砂沉落的施工方法。

13基坑(槽)、管沟回填时,应符合下列规定:

a.填土前,应清除沟槽内的积水和有机杂物。

b.基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度,不致因填土而受到损伤时,方可回填。

c.沟(渠)回填顺序,应按基底排水方向由高至低分层进行。

d.回填土料、每层铺填厚度和压实要求,应按有关规定执行。如设计允许回填土自行沉实时,可不夯实。

e.基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时。

f.回填土料应符合设计要求。如设计无要求时,宜选用非膨胀土、弱膨胀土或掺有适当比例石灰。

g.回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管道周

围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上。在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填和压实。

h.在接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应使用细粒土料回填。

14施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

4)工程测量

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。

5)电缆沟的施工方法

a.土方工程

本工程土方开挖采用反铲挖掘机挖土,人工配合清底,按要求挖至设计标高,弃土用自卸车堆放至指定堆土区(50米外)。因基础土质为粘土,工作面按规范规定确定,土方开挖前根据基础施工图先绘出详细的开挖图,经审核无误后方可由测量工实地放线,撒出基坑开挖的内外边线。开挖前施工人员应向参加施工人员进行技术交底,在挖方过程中测量队随时配合抄平,以防超挖扰动原土,按规定放坡开挖基槽,放坡系数为1:0.33。

土方回填前先委托试验室做击实试验,确定最佳含水率及土的干容重。回填前应先做好基内的隐蔽验收工作,并将基坑内的杂物、积水、淤泥、浮土等清除干净。回填土采用6:4砂土回填,回填时采用分层回填,由蛙式打夯机夯实。控制每层虚铺厚度不超过250mm,每回填一层用环刀取样试验,合格后方可进行下层回填。严格控制土的含水率,检验方法是“手握成团,落地开花”,当土质较干时,可适当洒水,若回填时遇橡皮土,可先将橡皮土挖出晾干,待含水率合适时再回填夯实。基础底部土质回填不得用耕植土回填。

b.钢筋工程

钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。

过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。

钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。

c.模板工程

模板采用木模板。支模时应根据弹出的模板边线支模。模板连接采用木方连接。支撑采用钢管支撑,间距不得大于600mm。模板支设要平整、牢固。模板间的缝隙填海绵条或粘胶带堵严,以免漏浆。支模前模板表面需涂刷脱模剂,并注意防止钢筋污染。

模板拆除时应先拆除斜拉杆或斜支撑,然后再拆除模板。拆模时注意不能用力过猛,以免损坏棱角。模板应轻拆轻放,拆除后的模板应及时运走,修理刷油,分类堆放,以备再用。

d.砼工程

1搅拌及运输

砼由搅拌站集中搅拌,机动三轮车水平运输。

砼搅拌前应测定砂石含水量,调整配合比。砂、石子、水泥应严格按配合比用量分别过磅。加料顺序为:石子→水泥→砂→水。搅拌时间不少于1.5min。电缆沟施工方案3建筑工地

2砼浇筑及振捣

砼浇筑前应在新浇砼与下层砼结合处均匀涂刷一层50mm左右的同标号的水泥砂浆或石子砼。砼应分层浇筑振捣,一次浇筑振捣高度不宜超过300mm。砼浇筑应连续进行,不留施工缝。砼浇筑后要及时振捣,振动棒要“快插慢拔”,保证振捣密实,不留气泡。振动棒不得触及预埋件。砼每班应按规定留置标准养护及自然养护试块,标养试块送标准养护室养护,自然养护试块放置于施工现场与混凝土一同养护。

砼浇筑后及时养护,养护时间不得少于14个昼夜,养护洒水以保持砼表面湿润为宜。

e.砖砌体工程

本工程室内电缆沟为砖砌电缆沟。砌筑时,在建筑物的主要轴线部位设置标志板,在标志板上注明墙宽和轴线位置和标高。墙体砌筑时,设立皮数杆。

砌砖时,应先在弹好线的基础面上,按规定的组砌方法先用干砖试摆以使十字及丁字墙处的砖都符合模数。砌筑时应做到“横平竖直,砂浆饱满,上下错缝,接槎可靠。”砌筑用砖要提前一天洒水湿润,砌筑用砂浆要随拌随用。

采用先进合理的施工工艺,配备充足的劳动力和机械设备,认真组织,精心施工,提高劳动效率。

电缆沟壁接地扁铁与预埋铁件要镀锌,施工时要固定好防止位移。电缆沟壁要设伸缩缝,砖砌电缆沟伸缩缝间距不大于50m一道,钢筋砼电缆沟伸缩缝间距不大于30m。砼压顶用木模,盖板口用50×50木方。企口预埋件固牢在木方上,控制尺寸、标高位置。电缆沟内外抹灰应先沟壁,后顶面。沟企口找平抹灰,用经纬仪找出一直线并弹上墨线作为抹灰时控制线,并且每隔15m在线上钉上一个水泥钉,根据设计标高在水泥钉作上记号,每相邻水泥钉在标记的高处拉一细线,以控制抹灰高度,电缆沟施工方案4建筑工地

保证抹灰上口的顺直。抹灰前基层要清理干净,并提前浇水湿润。模板安装及加固按设计图严格要求。

f.电缆沟盖板制作

为保证精品工程质量,结合其他变电站的施工经验,对角钢框制作,要按火电验评标准进行,边框长,宽偏差控制为±1.5mm以内,对角线控制为小于1.5mm。

角钢框制作程序为:下料→切角→点焊→校正→焊接→校正→打磨。

在正式下料前先作四个以上的框架试验,经自检合格后,报甲方、监理认可后,按认可的尺寸和要求进行批量下料,下料用钢材切割机,切口应平直,焊接应分层隔点施焊,并且焊完后,应待焊件冷却后方可取出夹具,以防变形。制作完的角钢框应逐件全数检查,不合格的决不使用。

盖板预制时,距离面上下15mm层后分别增加一层钢丝网片。为了防止在浇捣时由于振动使角钢框上浮而造成盖板加厚,采用0.12KW的手提式平板振动器振动。

振动前铺设砂浆应略高于角钢框,振完后用刮尺将表面残余的砂浆刮去,用

木抹子进行抹平、压实。然后用铁抹子进行第一遍压光(共压三遍)。第二遍压光,在用手按压砂浆面不沾手时进行。

应作到压实、压光、凹坑、砂眼等都填补压平,不得漏压。第三遍压光做到压平、压实、压光、无抹纹。施工完毕后用塑料薄膜进行覆盖,并浇水养护。

预制盖板时要预留安放提环圆口,以便安装提拉环。盖板安装前应将沟内杂物清理干净,对盖板成品应进行检查和挑选不合格者不使用,对于符合标准要求的,但正负偏差不接近的盖板不应用在同一条沟上,一条直线段的沟道上,只安装几何尺寸偏差接近的盖板,以利盖板线条顺直平整。安装时可在企口局部粘垫薄橡胶皮,消除盖板与企口之间的微量缝隙,而生产的盖板不平稳或行走时有响声。

(2)电缆井施工

电缆井施工时沟槽开挖,底板、墙体、盖板、沟槽回填施工工艺同电缆沟相应施工工艺,其施工工艺为:抹面前清理墙面,洒水湿润,抹面从上到下一次完成,分三层抹面,每层抹成后,用平尺刮平搓毛,最后用铁抹压实收光,抹面施工缝留设要逐层梯次搭接,抹面打底8mm,其它用4一8mm。抹面终凝后挂是麻袋养护。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆及电缆沟施工规范、施工方案

直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。

c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 d、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 (5)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 2.2.2电缆敷设 (1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足表-1的规定,其速度不宜超过15m/min,且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。 电缆最大牵引强度(N/mm2)表-1 牵引方式牵引头钢丝网套 受力部位铜芯铝芯铅套铝套塑料护套 允许牵引强度70 40 10 40 7 (2)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (3)电缆弯曲半径应符合规范要求,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。 (4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 (6)电缆敷设应设置联络指挥系统,宜以无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 2.2.3覆砂盖砖 (1)电缆敷设完毕,应请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收,作好记录、签字。 (2)电缆上面与电缆下面一样,覆盖10cm砂土或软土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。 2.2.4回填土

电缆沟施工方案(用)

宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程 电缆沟施工方案 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 宜昌白家冲220kV变电站增容改造施工项目部 2015年01月26日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 电缆沟施工方案 一编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2009 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 7、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9、《国家电网公司输变工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 10、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012) 11、湖北省电力勘测设计院设计的电缆沟施工图纸。 12、宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程施工组织设计 二、工程概况 白家冲220kV变电站增容改造站址位于湖北省宜昌市伍家岗,该工程电缆沟均为砖砌电缆沟。 三施工Array部署 根椐电 缆沟施工图 清理施工作 业面。人员、设备根据工程量及工期要求进行配备,配备原则为满足施工要求,具备突击能力,保证连续施工,争取提前完成任务。本工程共计划投入电缆沟施工人员20 人(高峰),计划工期15天。 具体步骤如下: 本工程主要由2个施工作业班组,瓦工作业班组、综合作业班组。施工班组的任务划分和布置为: 1. 瓦工作业班组:负责电缆沟的混凝土浇筑、砌砖、粉刷施工。 2.综合作业班组:反铲挖掘机操作员1 人、测量人员2人、管理人员3 人负责测量、施工管理及协调工作。 3.主要机械设备表 4.主要测量检验设备表

变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

变电所电缆沟施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况及特点 本工程为郭家山副立井井底车场中央变电所电缆沟,采用暗沟内设轨道活盖板方式。总长度为178.75m,主沟长 108.15m,高1220m,分支电缆沟长70.6m (以主沟为中心,左右布置分支共58个)。主沟高度比变电所底板标高高出 20mm,盖板采用75mm厚水泥盖板和5mm厚防静电胶板铺设。待变电所底板硬化100mm 后与电缆沟成同一水平高度。电缆沟采用预埋70×7mm的角铁架设电缆,间距 200mm,排距900mm,共分四层。如遇到分

支电缆沟,按实际情况适当调整排列。电缆沟封堵墙采用C20砼浇注而成,共布置有42个¢100mm的穿墙孔,并用黄土密封。 二、施工安排 1、主电缆沟施工安排 主电缆沟施工时,以坐标 X=5286.6,Y=2646.8,以α=180°方位角,β=4‰的上山坡度向南掘进25m后(中之中),再以坐标 X=5264.85,Y=2646.85,α=270°方位角,β=4‰上山坡度向西施工47m停掘到位。 2、分支电缆沟施工安排 变电所东通道分支电缆沟以坐标 X=5276.42,Y=2644.1,α=270°方位角,

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟专项施工方案

电缆沟专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程二标段 电缆沟施工方案 工程名称:段 施工单位: 编制人: 日期: 2017年06月10日

目录 一、工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。 三、编制遵循原则 ................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要技术经济指标............................................................ 错误!未定义书签。 1、工期目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、质量目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全、文明施工目标 ........................................................ 错误!未定义书签。 4、环保目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工组织管理.................................................................... 错误!未定义书签。 六、施工准备及施工技术措施 ................................................ 错误!未定义书签。 1、施工准备 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工技术措施.................................................................... 错误!未定义书签。 七、剪力墙与顶板混凝土施工 ................................................ 错误!未定义书签。 八、盖板预制安装 ................................................................... 错误!未定义书签。 九、内外预埋铁件安装............................................................ 错误!未定义书签。 十、质量目标及保证措施体系 ................................................ 错误!未定义书签。十一、安全施工措施 ............................................................... 错误!未定义书签。十二、文明施工与环保措施 .................................................... 错误!未定义书签。

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

带电电缆沟施工方案

220千伏经贸至水贝II回线路工程 批准: 审核: 编写: 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 二0一五年十一月

目录 一、工程概况 (4) 二、编制主要依据 (4) 三、施工计划 (4) 四、施工组织部署 (4) 4.1施工用水 (4) 4.2临时用电 (4) 4.3组织机构 (4) 4.4主要负责人及部门职责 (5) 4.5主要机械设备需用计划 (8) 五、施工方案 (9) 5.1施工准备 (9) 5.2测量定位放线 (9) 5.3地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (10) 5.4顶管施工 (11) 5.5电缆沟施工 (13) 5.6埋管施工 (14) 六、施工资源配置计划 (15) 6.1劳动力配置计划 (15) 6.2机械设备配置计划 (15) 6.3施工材料配置计划 (16) 七、管线保护措施 (16) 八、安全文明保证及环境保护措施 (17) 8.1保证施工安全措施 (17) 8.2工作范围内的临时防护措施 (17) 8.3穿越施工现场安全防护措施 (18) 8.4临时用电安全技术措施 (18) 8.5机械设备安全管理措施 (18)

8.6文明施工措施 (19) 8.7环境保护管理措施 (19) 九、应急救援预案 (20) 9.1突发事件应急预案 (20) 9.2组织机构 (20)

一、工程概况 1.1 概况 220千伏经贸站至水贝站电缆线路工程:新建单回电缆路径长7.43千米。220千伏经贸变电站间隔扩建工程、220千伏水贝变电站间隔扩建工程。 本工程路径从220kV经贸变电站至220kV水贝变电站,经木棉花路、嘉宾路、宝安南路、深南东路、河边路、桂园路、红桂路、宝安南路、笋岗东路、洪湖路、洪湖公园、文锦北路、布心路、心安路、太安路,新建电缆路径长7.43km。 本工程电缆线路位于深圳市罗湖区,该地区属于深圳市老城区,交通拥挤,人流密集,过路电缆大部分采用顶管敷设。本工程在经贸站侧大部分利用原清经线建设时预留的电缆沟和过路管,出站段通过改造现有电缆通道进行敷设,在水贝站出站段利用已经停用的清水线电缆通道。 二、编制主要依据 1. 220千伏经贸至水贝II回线路工程施工合同; 2.工程建设法律、法规和有关规定文件; 3. 现行相关的国家标准、行业标准、地方标准; 4. 中国南方电网有限责任公司标准、规定、规章、制度等; 5. 深圳供电局标准、规定、规章、制度等; 6. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司标准、规定、规章、制度等; 7. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系文件等; 8. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司现有技术力量、劳动力、机具等资源情况。 三、施工计划 3.1施工进度计划 计划2015年11月25日开工,至2016年11月30日完工。 四、施工组织部署 4.1 施工用水 本工程施工用水拟接附近居民生活用水或水车送水。 4.2 临时用电部署 临时用电采用自备1台30KW发电机进行供电。低压采用三相五线制,实行三级配电,即总箱/分箱/施工配电箱,保证用电设备“一机一闸一漏电”。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆沟施工技术措施

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工总体安排 (5) 第六章主要工序的施工方法 (6) 第七章质量保证体系及主要技术措施 (13) 第八章保证工程施工进度的组织措施 (15) 第九章安全生产保证体系及安全保证措施 (17) 第十章文明施工保证措施 (22) 第十一章施工组织机构一览表 (24) 附表一劳动力配备情况表 (25) 施工进度横道图 (26) 电缆沟平面布置图 (27)

第一章工程概况 本建设项目工程位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大陆镇东孔兑村二沟社,工程名称:工业场地动力照明网(三期)动力线网(动力电缆沟部分)工程,工程主要内容为:电缆沟地基处理、电缆沟挖填土方、电缆沟施工(含盖板的制安)。 工程量:电缆沟尺寸分别为1000*1500 610.17米、1500*2000 317.99米,总长度为928.16m;顶管过路四处,每处6根约20米,共480米;集水坑7个;人孔井23个;防火墙16处。 第二章编制依据 1.《唐家会矿井工业场地动照网(三期)动力线网工程(动力电缆沟部分)》招标文件及答疑; 2.内蒙古煤矿设计研究院设计图纸; 3.我公司长期对类式工程的施工经验; 4.本工程中将严格执行国家、行业现行的施工验收规范; 《建筑安装工程质量评定标准》(5010-95)

《工程测量规范》(500026-93) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202—2002), 《混凝土工程施工及验收规范》(50203—2002), 《混凝土工程现场检测技术标准》(50315-2000), 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(50204-2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》46-88 《城乡建筑电气设计施工手册》 《施工现场安全检查评分标准》59-99 第三章工程部署 一、工程特点 本工程为施工总承包,主要范围为电缆沟的土方土建工程。 二、质量目标 本工程为我单位的一个投标工程,为了打造公司的品牌工程,我单位目前已经储备了施工技术较强的力量队伍,为漂亮的完成此项工程已经做好了充分的准备铺垫工作。保质保量的干好该工程,将直接影响到我公司的形象和声誉。因此以后的每项工程,不论大小多少我公司将都视重点工程项目,此项工程务必达到优良工程。 四、工期目标 建设单位要求工期为2个月即2012年4月15日至2012年6月15日,我公司将严格履行,按要求工期完成任务,详见施工进度横道图。。 五、施工组织机构 根据本工程的规模和施工技术的需求,确保质量的目标,按项目法施工的要求为加强项目管理,顺利实现项目目标,组建强有力的组织机构,项目组织几个层次组成,核心层、管理层、作业层。 1.项目管理核心层由公司选派有相关施工管理和创优质工程经验的项目经理担任项目经理。

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

电缆沟盖板施工技术措施

220kV 胶山变电所电缆沟盖板工程三措 1. 施工现场组织机构 组织机构关系图 组 织 机 构 关 系 图 2.施工技术措施 交接检验 2.1.1构件进场检验 (1)盖板应统一部位注明规格、生产日期、生产批次和合格标志。 检查数量:全数检查。 (2)盖板的外形不得有缺棱掉角、棱角不正、翘曲不平、飞边凸肋等质量缺陷;构件表面不得有露筋、麻面、掉皮、起砂、沾污等质量缺陷;角钢表面无毛刺、锌镏、挂锌、露铁、锌渣锌灰等附着现象。 项目经理: 刘尔斌 项目副经理: 仇立松 项目工程师: 秦雅军 质检员 施工员 安全员 瓦工长 材料员 保管员 木工长 钢筋班 机操 班 水电班 预算员

检查数量:全数检查。 (3)钢筋混凝土盖板的尺寸偏差应符合表1的规定。 检查数量:每一条电缆沟的盖板抽查10%,但不得少于3件。 表1 序号检查项目允许偏差(mm)检验方法 1 长度偏差± 2 钢尺检查 2 宽度偏差±2 钢尺检查 3 厚度偏差±1 钢尺检查 4 对角线差≤2 钢尺检查 5 表面平整度 1 靠尺检查 6 侧向弯曲l/1000 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 注:l为构件长度(mm) (4)检查支座支撑宽度和高度。 检查数量:全数检查 检查方法:采用钢尺。 (5)检查盖板的质量合格证明文件,主要包括原材料合格证明文件及试验报告、试块试压报告、盖板钢筋保护层测试记录等。 2.1.2上道工序交接检验 (1)电缆沟尺寸、沟道压顶截面尺寸等须符合设计要求。 (2)电缆沟沟道压顶抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;压顶表面应平整、洁净、接槎平整,分格缝设置宜不大于4m。 检查数量:每10延长米检查至少一处,每条沟不少于三处。

电缆沟工程施工方案

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《XX市黄金大道北侧强电电缆沟工程招标文件》 1.2 《黄金大道北侧电缆沟设计方案》 1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。

3.1 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 3.2 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000) 3.3 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002) 3.4 《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于XX市黄金大道北侧,此次业主招标的范围为黄金大道北侧的强电电缆沟工程,具体内容为:电缆沟长5.1公里,电缆井18座及施工过程中的三通一平。 第二节工程施工条件 目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三节主要工程数量表

直埋电缆沟工程专项施工方案

一般施工方案报审表 表号: _4份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存2 份。

XXX项目 直埋电缆沟工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX 2018年4月10日

目录 一、工程概况: (3) 二、编制依据: (3) 三、施工进度计划安排: (3) 四、施工准备工作: (3) 五、施工方法: (5) 六、测量放线规则: (6) 七、质量保证措施: (7) 八、安全生产及文明施工: (8) 十、土建工程基础施工阶段: (8) 十一、文明施工: (10)

一、工程概况: 工程名称:XX项目 工程地点与位置:本项目位于XX内 建设规模:工程名称是XX项目,总装机容量为XXMW。 工程类型:直埋电缆沟开挖 质量要求:符合国家质量验收合格标准要求 建设单位:XX公司 监理单位:XX 施工单位:XXX 二、编制依据: 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,主要有: 1、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300-2013) 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2014) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 三、施工进度计划安排: 在工期安排上,充分考虑本工程的施工总工期,立足于合理化,依据现场情况及工程量,仔细分析、精心安排电缆沟开挖的施工顺序,避免不合理的安排造成的施工干扰及窝工现象。 根据工程特点,现场地质条件,结合设备、人员状况,本工程电缆沟开挖控制工期在有效工期内。在实际施工中,我们严格按照施工组织设计,合理安排好施工机械、人员和时间,在保证施工质量和安全的前提下,力争提前完成施工任务。 四、施工准备工作: 1、为确保电缆沟开挖质量、进度、安全的三大目标的实施,我公司领导和有关职能部门及项目部全体施工人员,对工程必须高度重视,同时从制度上予以保证,从技术上认真控制,从责任上具体落实,坚持“安全第一、质量至上”的原则,运用科学的管理方法,制定严格的质量控制措施,做到精心组织、精心施工。 2、本着优质、高效、经济、合理的原则,严格按照市政工程有关施工规范,采用科

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 一、测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号 放岀电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作而,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉 森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用 机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1: lo 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度为 1. 74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为 2. 74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开 挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0?-30mm;槽低中线 允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撐支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0. 8mo 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上, 如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0. 10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15 批