文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵维护保养记录

消防泵维护保养记录

消防泵维护保养记录

设备维护保养记录

“★”此项为月度常规保养。

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

脱硫塔在运行中存在的问题解析

脱硫塔在运行中存在的问题解析 随着环保形式的日益严峻,如何保证脱硫塔的安全稳定运行显得越来越重要。脱硫剂湿法消化、循环流化床一半干法脱硫工艺具有投资少、运行费用低等优点,那么,我们在日常使用时,脱硫塔会出现哪些运行问题呢?下面,除尘设备小编分享: 1.脱硫塔粘结;该工艺采用双流体喷枪实现向塔内喷入消石灰浆液及冷却水。由于喷 枪角度及位置不合理、脱硫塔人口烟气温度过高导致喷水量过大等原因,造成脱硫塔内壁粘结。粘结最厚处达3m左右,严重影响了脱硫塔内的气流分布及烟气流速,造成脱硫效率急剧降低。粘结物脱落还会造成喷枪砸弯、脱硫塔底部锥斗堵塞等一系列问题,不利于脱硫的稳定运行。 2.返灰循环量不足;由于匹配增压风机能力偏小、烧结机漏风率过大等原因,造成脱 硫塔文丘里下部压力过低,限制了返灰的循环量,且经常性发生塌床,返灰不能实现高倍率循环,造成资源浪费的同时,塌床易造成扬尘污染。 3.浆液泵磨损严重;设计浆液泵为扬程100m、流量15m/h,而实际脱硫塔喷浆位 置与浆液泵的实际高度差为30m左右,浆液泵扬程严重不匹配,造成浆液泵及管道内部压力偏高,浆液泵壳体及叶轮磨损严重。 4.空压机故障频繁;此脱硫系统设置2台30m空压机提供所需压缩空气。由于存在 运行环境较差、厂房设置标高不足影响散热等问题,经常出现因排气温度过高、进口空滤堵塞等问题造成故障停机。 5.更换浆液回流阀影响达标排放;喷人脱硫塔的浆液流量通过回流管路控制,由于浆 液的长期冲刷,浆液回流阀需定期补焊或更换。在处理浆液回流阀时,需停浆液泵停止喷浆,造成出口短时间超标排放。 6.消化器板结;制浆系统消化器在长期制浆后内壁易造成Ca(OH)板结,如清理不及 时易造成消化器卡死,影响脱硫系统的稳定运行。且消化器排浆管道角度偏小,浆液流速过慢造成管道沉积,影响消化器的制浆量。 7.除尘器放灰路由不合理;除尘器放灰设置2台支刮板并入1台主刮板,然后经斗式 提升机至中间灰仓,如主刮板机出现故障,则除尘器无法放灰,返灰缺失势必影响脱硫系统的达标排放。

消防泵房的操作规程及维护保养

消防泵房的操作规程及 维护保养 Last revised by LE LE in 2021

一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开 二、消防泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀 (2)按泵的启动按钮起泵 (3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 (4)做好记录 2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵 (2)做好记录 (3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。

四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路

消防水泵设置和安装要求

消防水泵安装知识 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求。消防给水系统常用水泵为离心泵。 一、消防水泵的设施要求 1.消防水泵及转输泵设置 消防水泵是指在消防给水系统中用于保证系统给水压力和水量的给水泵。 消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 2.备用泵

二、关于消防泵的选用 1.消防水泵的选用要求(8条) (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵曲线上任何一点运行所需功率的要求。

(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力应为设计工作压力的120%-140%之间。

(5)当出水流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 (8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.柴油机消防水泵选用规定 (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; (3)应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h; (4)蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

脱硫系统运行操作手册 docx资料

*****************安装脱硫设施工程石灰石_石膏法湿法脱硫工程 操 作 手 册 ***************** 2017年10月

前言 制定本操作手册的目的是为了加强本工程脱硫装置的标准化管理,保证脱硫装置的正常安全运行,使脱硫装置的运行维护操作程序化、规范化。本手册只对操作和维护起指导作用。 如果在长时间运行后,由于脱硫操作人员经验的不断积累,最终发现操作程序与目前的手册不同,应向承包商报告此情况以修改操作手册,承包商保留修改和添加的权利。为保证系统的正常运行,装置必须置于有效的监督之下,且操作人员必须明确自己应承担的责任。

1.烟气脱硫系统工艺介绍 1.1设计原则 (1)认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,严格遵守国家有关法规、规范和标准进行设计,能够适应锅炉运行时的负荷波动,在满足供热的同时,达到设计的排放参数; (2)选用先进可靠的脱硫技术工艺,确保脱硫效率高的前提下,强调系统的安全、稳定性能,并减少系统运行费用。 (3)充分结合厂方现有的客观条件,因地制宜,制定具有针对性的技术方案。 (4)系统平面布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理。 (5)设计采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,该方法技术成熟、脱硫效率高达98%以上、运行安全可靠、操作简便。 (6)烟气系统不设增压风机,设置烟气旁路,不设置烟气—烟气换热器,脱硫后的烟气排入厂里现有大烟囱。 (7)采用烟气在线自动监测系统,对脱硫后的烟气排放进行实时监控,严格执行环保要求排放标准。 1.2工艺原理及工艺流程 1.2.1工艺化学反应机理 石灰石—石膏湿法脱硫工艺的主要原理是:送入吸收塔的脱硫吸收剂石灰石浆液,与进入吸收塔的烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的空气中的氧气发生化学反应,生成二水

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

脱硫塔

第一章运行管理 一、工艺流程及流程简介 1.1工艺流程 1.1 工艺流程图 1.2工艺流程简介 锅炉烟气经引风机、多管除尘器、后,首先进入脱硫除尘塔内与经喷嘴雾化后的脱硫液进行脱硫反应;烟气在塔内通过三层喷淋装置进行三级脱硫除尘反应,SO2总脱除率可达99%以上,除尘效率达到99%以上;脱硫塔内 NaOH吸收SO2发生中和反应生成NaHSO3与Na2SO3,然后流入下游水池进行循环使用,完成对烟气中SO2的吸收净化。 经一级除尘脱硫后的干净烟气通过塔上部的弯头、管道进入二级脱硫除尘塔经过收水器进一步净化脱水,,除去烟气中夹带的水,经过脱硫除雾后的烟气进入烟囱排放。随着脱硫反应的进行,循环池内pH值不断下降,当循环池内pH值降低到10以下时,要及时向循环池补充钠碱以防pH值过低影响脱硫效果。 二、人员配备 1、脱硫控制室配室操作人员3人,负责脱硫工程的日常工作。 2、脱硫工程配机修人员1人,负责站区日常的设备维修工作。 三、各主要处理单元运行控制参数 1、循环池中有关参数的控制 循环池中pH应控制在10以上,低于10时脱硫效果不理想。 2、脱硫塔内有关参数的控制 脱硫塔出口pH应控制在7.0以上。 第二章操作规程 一、循环泵房及泵房内循环水泵、冲洗水泵、排液泵 1、循环泵作用 向脱硫塔供脱硫液。 1.1、开泵前准备 (1)检查循环池内水位,确保循环池内水位不低于池深的2/3。

(2)检查管路系统是否有跑、冒、滴、漏现象存在,如有要及时处理。 (3)检查水泵及系统零部件是否齐全完好。如:所有紧固件是否紧固;连轴器间隙是否合适;水泵注油孔是否已按规定注油;仪表、阀门是否完好等。 (4)进行手动盘车旋转两周看是否正常,应不卡不重,无异常声音。否则应查明原因进行处理。 (5)检查循环泵有无冷却水,是否打开。 (6)检查机械部分时,不得将水泵电路开关合闸使电机处于带电状态,且在配电柜上挂有“有人操作,不许合闸”标牌。 1.2.操作顺序 (1)开启循环泵 打开泵进口管路的碟阀,开启循环泵。当压力表显示压力达到额定压力 0.3-0.4MPa后即为所需工况。 (2)关闭循环泵 循环泵停止工作后,慢慢关闭进水管路上的碟阀 1.3.泵在运行中,应注意以下事项: (1)开启水泵后,如压力表指针不动或剧烈摆动,有可能是泵内积有空气,停泵后排净泵内空气再启动。 (2)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大、过小应立即停机检查。 (3)注意轴承温度,轴承最大温度不得大于95度。 (4)按动停泵按钮后,严禁马上再按启泵按钮,否则会发生水击造成设备管路损坏等重大事故。因此,特别规定,停泵10分钟后才允许按启动按钮,待无异常情况后方允许离开开关柜。 (5)泵电动机在不允许连续起动,启动间隔时间至少为10分钟。 2冲洗水泵的作用 向脱硫塔除雾器提供冲洗水,冲洗除雾器,防止除雾器积灰致使除雾器压降过大。建议每小时冲洗时间不低于10分钟。 2.1、开泵前准备

消防泵的维护保养

消防泵的维护保养集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

消防泵的维护保养 l_维护保养要求 (J)检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。 (2)检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。 (3)检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。 (4)确保进出水管能正常工作。 (5)确保动力部分与水泵连接牢固。 (6)确保控制器各组成部分能够正常工作。 C7)确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。 2维护保养内容 (l)每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。 (2)每周检查消防泵系统,要求泵组完好。 (3)每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。 (4)每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 (5)每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。 (6)每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%。 3维护保养方法 (1)每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵不少于10min、柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求。

(2)每周消防水泵运行前,检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出手、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。 (3)每周消防水泵运行前,检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③备电启动、隔离开关关闭;④报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。 (4)每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s内使水泵投入正常运行;检杳备用水泵能否自动切换投入运行。 (5)检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常。 (6)清除吸水管人口处的杂物,防止堵塞。 (7)打开末端试水装置或消火栓放水,检查水泵能否正常启动。

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

消防水泵维护保养规程(正式)

消防水泵维护保养规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 每日对消防水泵进行巡查,检查配电控制柜电源、开关、交流接触器、供水管道、阀门、压力表等相关设备及设施,确保其处于正常工作状态。 2 消火栓泵和喷淋泵配电控制柜控制转换开关在正常情况下应置于“自动”控制状态位置。 3 定期对消火栓和喷淋泵进行手动启、停检查。消防水泵远程手动控制操作步骤:①“手动”选择开关上选择手动”/“自动在消防

控制中心的消防联动控制盘的;启动消防水泵房的消防水泵;按钮,“启动”在消防联动控制盘上按下消防泵在消防联动控制盘上按下消防水泵“停止”按钮,停止消防水泵房的消防水泵。消防水泵现场手动控制操作步骤:②在消防水泵房的消防水泵控制柜上将控制转换开关置于手动位置;在消防水泵房的消防水泵控制柜上按下“启动”按钮,启动消防水泵,按下“停止”按钮,停止消防水泵。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

脱硫塔技术方案范本

脱硫塔技术方案

第一章项目条件 1.1 工程概述 本技术方案适用于陶瓷有限公司干燥塔窑炉排出的粉尘、烟气、二氧化硫(SO2)排放超标的问题,经过对现有系统的技术分析,做出改造方案。 为了保护公司周围的生产、生活环境,并使排放的粉尘、烟气达到国家的排放标准,同时满足地方环保总量控制要求,需配套建设成熟高效的布袋式除尘和湿法烟气脱硫装置。 1.2 工程概况 本工程属环境保护项目,对干燥塔、窑炉排出的烟气的粉尘、二氧化硫(SO2)进行综合治理,达到达标排放,计划为合同生效后3个月内建成并满足协议要求。 1.3 基础数据 喷雾干燥塔窑炉排出的烟气的基础数据

窑炉排出的烟气的基础数据 第二章设计依据和要求 2.1 设计依据 2.2 主要标准规范 综合标准 序号编号名称 1 《陶瓷行业大气污染物排放标准》 2 GB3095- 《环境空气质量标准》 3 GB8978- 《环境空气质量标准》 4 GB12348- 《工厂企业界噪声标准》 5 GB13268∽3270-97 《大气中粉尘浓度测定》 设计标准 序号编号名称 1 GB50034- 《工业企业照明设计标准》

2 GB50037-96 《建筑地面设计规范》 3 GB50046- 《工业建筑防蚀设计规范》 4 HG20679-1990 《化工设备、管道外防腐设计规定》 5 GB50052- 《供配电系统设计规范》 6 GB50054- 《低压配电设计规范》 7 GB50057- 《建筑物防雷设计规范》 8 GBJ16- 《建筑物设计防火规范》 9 GB50191- 《构筑物抗震设计规范》 10 GB50010- 《混凝土结构设计规范》 11 GBJ50011- 《建筑抗震设计规范》 12 GB50015- 《建筑给排水设计规范》 13 GB50017- 《钢结构设计规范》 14 GB50019- 《采暖通风与空气调节设计规范》 15 GBJ50007- 《建筑地基基础设计规范》 16 GBJ64-83 《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》 17 GB7231- 《工业管道的基本识别色和识别符号的安全知识》 18 GB50316- 《工业金属管道设计规范》 19 GBZ1- 《工业企业设计卫生标准》 20 HG/T20646-1999 《化工装置管道材料设计规定》 21 GB4053.4-1983 《固定式钢斜梯及工业钢平台》 设备、材料标准 序号编号名称 1 GB/T13927- 《通用阀门压力试验》

消防水泵维修保养规程

消防水泵维修保养规程 1.0目的 确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 2.0范围 适用于各服务中心所安装的生活水泵、消防水泵、恒压泵、加压泵、潜水泵等。 3.0职责 3.1维修领班和值班人员负责上诉设备的维修保养。 3.2服务中心工程主管负责维修保养的组织管理工作。 3.3公司工程部负责进行指导、监督及外委维修的联席工作。 4.0工作程序 4.1泵体 4.1.1每季检查、补充、替换润滑油,油质变色,有铁锈应全部替换。 4.1.2泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水,溢水,沙眼,泵轴渗水物流到地面。 4.1.3转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有 防锈措施),垫片齐全。 4.1.4每年用500VMΩ表测试绕组绝缘电阻(R≥0.5MΩ)测试电机对地电阻(R≥10Ω)。 4.1.5外观整洁、油漆完好,标识清楚,名牌字迹清晰。 4.2阀门、管道、附件 4.2.1阀门开闭灵活,无卡阻,关闭严密,内外无漏水。 4.2.2阀体手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。 4.2.3单向阀动作灵活,无漏水。 4.2.4压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀 及接头无渗水。 4.3电机 4.3.1外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器有保护罩,接地良好。 4.3.2线及联接端片连接紧密、牢靠、良好,无裸露部分,编号清晰。 4.3.3接地线牢固可靠。 4.4运转 4.4.1点动三次,观察转向,起点电流、电器动作顺序,指示讯号等均正常转动。 4.4.2泵输出水压正常、水压能满足楼宇用水要求:运转平地稳,无跳动,无明 显振动,无异声,压力表指示稳定,水泵轴承温度不得超过60℃-65℃。 4.4.3电机运行中三相电流,温度不得超过铭牌规定的额定值,转速、电压正常。 4.4.4电机欠压、缺相、过流的保护装置能及时动作,确保设备安全。 4.4.5控制柜元件齐全,操作手柄完好无过热,基本无声,前后动作顺序符合要 求,讯号指示正确。

消防水泵的要求

消防水泵的要求 工程设计中采用的消防水泵应是国家消防固定产品监督检测合格 中心检测合格的产品,水泵外壳应是球墨铸铁或不锈钢,叶轮应是青铜或不锈钢,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量或零流量时运转的要求。 6.1.2 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防流量和扬程等综合因素选用离心泵、立式轴流泵(深井泵),水泵驱动宜采用电动或柴油机。 6.1.3当消防水泵采用离心泵时,宜根据流量、扬程、效率以及安装场所等综合因素选择单吸或双吸、单级或多级泵,卧式或立式离心泵。 6.1.4 当消防给水系统采用立式轴流泵(深井泵)应符合下列规定:1.消防水池水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水等情况下,消防水泵宜采用立式轴流泵; 2.立式轴流泵的淹没深度应满足立式轴流泵可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加305m,轴流泵的最低淹没深度应至少增加0.3m; 3.湿式深坑立式轴流泵的第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线;且当水泵额定流量不小于125L/s时,应增加附

加的淹没深度以防止形成旋涡和提供足够的气蚀余量以防止产生 气蚀; 4.深井应设置探测深井水位的水位测试装置; 5.其他应符合国家规范《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。 6.1.5 当消防给水系统采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1.柴油机消防水泵配备的柴油机应是压缩点火型,不应采用内置火花点火型; 2.柴油机额定功率应是在大气温度25℃和大气压 Pa时的标定值,当安装在海拔高度超过91m时,海拔高度每增加300m柴油机的额定输出功率减少不应小于3%;当柴油机进气口的空气环境温度超过25℃时,环境温度每增加5.6℃柴油机的额定输出功率减少不应小于1%; 3.柴油机消防水泵配备的柴油机的额定功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的运行要求; 4.柴油机消防水泵配置的供油箱应按5.07L/kW的耗油量配置,并不宜大于1m3; 5.柴油机消防水泵从启动到达到额定功率的时间不应超过 20s。 6.1.6 一套完整的消防水泵机组应有水泵、驱动器(电动机或柴油机)、控制柜、动力供应、配件、吸水管和出水管,以及供水设施等。

消防设施检测记录表

建筑消防(电气)设施检测记录表 一、汇总表检测时间:年月日至月日

检测员:记录员: 甲方现场负责人:施工单位现场负责人: 电话:电话: 建筑消防(电气)设施检测记录表 二、火灾自动报警系统检测时间: 1.消防控制室□: ⑴设置地点:; ⑵防火门□/普通门□,(钢质/木质/铝合金),防火玻璃□,门开启方向□,感烟探测器□;设备房名称标识□;相关制度□;对外直拨电话□;应急灯□,照明灯具□;无关管路通过□; ⑶正常照明时的工作面照度lx,应急照明时工作面照度lx。

⑷消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路故障时间秒。 ⑸火灾报警控制器(联动型):柜式//琴台式/壁挂式/单列/双列/三列。 型号:数量:台,控制器、控制箱及门接地□; 生产厂家:出厂日期: 安装距离:正面m,后侧m,左侧m,右侧m,距地:m。 火灾报警控制器绝缘电阻:对地MΩ,相间MΩ;接地电阻Ω。 控制器主电直接连消防电源□,。备\专用蓄电池□。 2.不同系统、电压等级、电流类别的导线是否穿在同一管内□,物理位置。顶棚内布线穿管不到位□,未穿管□,物理位置。 3.手动火灾报警按钮□:安装高度: m, 物理位置,分区最远距离: m。 4.消防广播□: 消防广播扬声器背景噪音dB,最远点声强dB,物理位置,消防广播分区最远距离m。 5.消防电话□:安装高度: m,物理位置。 6.火灾警报装置(声光报警器)□: 背景噪音dB,声强dB,物理位置。 7. 火灾探测器内走道安装距离□: ⑴宽度小于3m内走道顶棚设置宜居中布置,感烟间距m;⑵距端墙距离m。 ⑶物理位置。 注:火灾探测器安装间距见GB50116-2013/第6.2.4条“在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。” 8.电梯机房□:

脱硫设施运行管理台账汇总

脱硫设施运行管理台账 冷钢动力厂 碧水蓝天不是梦 环保 市民的满意就是我们的成就 市民对环境质量的期望就是我们对环保工作的要求

、、 脱硫系统运行管理制度脱硫系统投运率和脱硫效率控制 1. 脱硫系统投运率控制。 ﹪1﹪脱硫系统的检修工作进度应与烧结主机同步,烧结投运前,脱硫吸收塔系统和烟气系统应具备备用状态。 ﹪2﹪烧结投运前,应立即将脱硫系统投入运行,尽早关闭脱硫旁路挡板。 ﹪3﹪烧结退运前,开启烟气旁路挡板,退出脱硫系统运行,尽量延长脱硫系统的运行时间。 ﹪4﹪严禁开启烟气旁路挡板运行或严禁脱硫设施无故停运。 2. 脱硫效率控制。 环保部门考核指标脱硫效率月均值≥95﹪,或净烟气SO2 排放浓度 <200mg/Nm3。 、、脱硫系统运行参数调整 (、)脱硫效率调整 1. 当脱硫效率低于95﹪时,应做如下处理。 ﹪1﹪首先检查脱硫系统入口SO2 浓度是否超过设计值,超过设计值应调整降低SO2 浓度至设计值,调整不成功汇报主管领导。 ﹪2﹪脱硫系统入口SO2 浓度未超过设计值,检查吸收塔浆液PH 值 是否在5.5~6.0,如果PH 较低,增加石灰石浆液的供应量,提 高PH。

﹪3﹪如果PH 已接近5.8,效率依然低,检查吸收塔浆液密度是否在1150~1200kg/m3,密度较低,应停止出石膏,增加石灰石浆液 的供应量,密度较高,应尽快出石膏,降低吸收塔浆液密度。 ﹪4﹪检查吸收塔浆液循环泵入口压力,压力较低,反冲该循环泵,提 高循环泵入口压力。 ﹪5﹪检查吸收塔浆液循环泵的运行台数,如果负荷较高或吸收塔入口SO2 浓度较高或脱硫效率较低,调整浆液循环泵。 2. 脱硫净烟气SO2浓度控制 ﹪1﹪净烟气SO2浓度非正常低低值,在线监测装置可能堵塞,应及 时通知检修人员检查烟气在线监测系统,检修人员应在2小时 内处理完毕。 ﹪2﹪机组负荷较高或入口硫份较高,应保证脱硫效率不低于95﹪,或净烟气SO2 浓度不能高于200mg/Nm3。 ﹪3﹪机组负荷较低或入口硫份较低,应退运一台浆液循环泵或降频 运行,但应保证班脱硫效率均值不低于95﹪,或净烟气SO2 浓度班均值不能高于200mg/Nm3。 (、)脱硫吸收塔浆液PH 值调整 3.吸收塔浆液PH 应控制在5.5~6.0 范围。 4.吸收塔石灰石浆液的供应量应主要依据原烟气SO2 浓度和烟气 量、吸收塔浆液PH 值进行调整,当原烟气SO2 浓度和烟气量较 高,增大石灰石浆液的供应量,否则减小石灰石浆液的供应量。5. 脱硫效率较低,PH 值超过6.0,应减少石灰石浆液的供应量,控

消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定 1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任一点运行所需功率的要求; 3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%; 5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%; 6.泵轴的密封式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求; 7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2主要材质应符合规定 1.水泵外壳宜为球墨铸铁; 2.叶轮宜为青铜或不锈钢。 采用柴油机消防水泵时应符合规定 1.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机的消防水泵油箱储存的燃料不应小于50%的储量。 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上。

3轴流深井泵并应符合规定 1.轴流深井泵宜安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求; 3.当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装式安装于消防水池等消防水源上; 4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能; 5.其他应符合现行标准《室外给水设计规》GB 50013的有关规定。

相关文档