文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水沟施工方案

排水沟施工方案

排水沟施工方案
排水沟施工方案

某高速公路X合同段

某工程有限公司某高速公路X合同段项目经理部

2003年6月13日

某高等级公路X合同段

某公司某路X段项目经理部

2003年6月13日

排水沟施工方案

一、工程概况:

该排水沟位于K27+345~K27+547.6处,沟深不小于60cm 沟底纵坡不小于0.3%。基础及沟身均采用M7.5浆砌片石砌

施工准备:

1、测量放线:由测量工程师根据图纸放出排水沟定位线、基

础开挖边线控制桩,在地面上根据地质情况确定放坡坡度,用石灰撒出开挖线,并做好水准点及引桩。

2、现场布置:根据现场情况确定施工便道位置及走向,砂石

材料等的分类堆码场地,机具设备、拌和站的摆放位置。

3、材料试验送检工作:做好砂、石、水泥、施工用水、钢筋

等原材料的取样送检工作,确定砂浆的配合比。

4、施工队伍:由本公司具有丰富施工经验的专业施工人员组

建涵洞施工队伍,该队伍人员在20—30人。

5、住房:施工队的办公生活用房就近租用民房解决。

二、施工作业及质量要求:

1、基础开挖:

(1)在基础开挖开始之前通知监理工程师,以便检查、测量基础平面位置和现有地面标高。在未完成检查测量及监理工程师批准之前不得开挖。为便于开挖后检查校核,基础轴线控制桩应延长至基坑外加以固定。

(2)根据测量组放出的开挖线,清除施工区域内的树木、草皮、

树根等杂物、障碍物,然后人工开挖基础土石方,开挖过程中密切关注边坡稳定性,如发现坑边缘顶面土有裂纹情况出现,应及时予以可靠的支撑,并使监理工程师认可。在距设计基础标高20cm左右时请监理工程师验基并清底。

(3)所有从挖方中挖出的材料,如果监理工程师认为适用,可用作回填或铺筑路堤或按监理工程师指示的其他方法处理。

(4)基础挖方应始终保持良好地排水,在挖方的整个施工期间都不致遭受水的危害。

(5)基坑开挖至图纸规定基底标高后,如基底承载力达不到设计规定的承载力要求时,根据实际钻探(或挖探)及土壤实验资料提出地基处理的方案,报告监理工程师审查,并按监理工程师的指示处理。开挖的基坑未经监理工程师批准之前,不得砌筑圬工。

(6)基坑开挖完毕,报请监理工程师到现场监督检验,将检验情况填写地基检验表,报请监理工程师复验批准后,方可进行基础施工。

(7)开挖和砌筑中认真按测放桩点控制,砌体表面必须拉线立架,保证墙面平整,坡度正确。

(8)作好挖基前周围的排水处理。基坑成型后应认真核对,不符合承载力要求及时报监理工程师检查决定后,按可行的方案进行处理,以保证砌筑前的基础最终达到设计标准。

(9)砌筑砌体基础的第一层砌块时,如基底为土质,可直接坐浆砌筑;如基底为岩层时,应先将其表面加以清洗、湿润,再坐浆砌筑。

2、砌石施工及质量要求:

(1)石料等级应符合图纸规定或监理工程师要求。石料在使用前应按《公路工程石料试验规程》(JTJ054—94)进行试验,以确定石料各项物理力学指标值。立方体的极限抗压强度,应≥30Mpa。

(2)石料应强韧、密实、坚固与耐久,质地适当细致,色泽均匀,无风化剥落和裂纹及结构缺陷。

(3)石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理,应不使有过量的损坏和废料。

(4)在已经监理工程师验收过后的基坑中放出基础砌体的边线,按照设计要求的砂浆标号采用人工砌筑,砂浆拌和采用机拌砂浆。

(6)在砌筑前每一石块均应用干净水洗净并使其彻底饱和,垫层亦应干净并湿润。所有石块均应座于新拌砂浆之上,在砂浆凝固前,所有缝应满浆,石块固定就位。垂直缝的满浆系先将已砌好的石块的侧面抹浆,然后用侧压砌置下一相邻石块;或石块就位后灌入砂浆,填满垂直缝时,应用扁钢捣实。

(7)如果石块松动或砌缝开裂,应将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。

(8)在砂浆凝固前应将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm。如条件不允许时,应在砂浆未凝固前,将砌缝砂浆刮深不小于20mm,为以后勾缝作准备。

(9)勾好缝或灌好浆的砌体在完工后,视水泥种类及气候情况,在7~14d内应加强养生。

(10)砌体应分层砌筑,砌筑上层时不应振动下层,不准在已砌好的砌体上抛掷、滚动翻转或敲击石块。

(11)较大的砌块应砌于下层,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。

(12)墙体砌筑到顶后,砌体顶面应及时用砂浆抹平,以防止地面水冲刷和渗入。

3、试验抽检:

在施工过程中按照规范要求对石料、砂浆进行随机抽样,如果监理工程师认为必要,应按照监理工程师的要求进行石料及试压块的取样工作。

四、质量保证措施

1、质量管理和组织机构

项目部成立全面质量管理领导小组,由项目经理、总工程师任正副组长,成员由项目部项目质检工程师、工区长、技术主管、质检员、试验员、设备、物资主管等组成。质检机构见《质检组织机构图》

2、主要机械设备清单:

五、安全防范措施:

1、对施工安全工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)的有关规定,制订安全制度和采取安全措施,并负责检查实施情况,切实做到施工安全。对所有进入工地现场施工的作业人员进行安全教育,讲授安全知识。

2、人行通道处设置安全警示牌,对存在安全隐患的地方采取相应的安全防护措施。在施工作业中应采取各种有效的防护措施,做好照明、防尘、防水、降温等,保护环境卫生,保障施工人员的健康和生产安全。

六、文明施工:

1、加强宣传活动,统一思想,增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

2、结合本工程实际情况,在经理部及各负责人中明确分工,落实文明施工现场责任区,制定相应规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

3、合理布置场地,各项临时设施必须符合规定标准,做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

4、现场工程概况牌、施工组织网络牌、安全纪律牌、安全宣传牌、防火须知牌,事故记录牌和施工总平面图要设置齐全,规格统一,内容完整,位置醒目。

5、施工现场坚持工完料清,不留垃圾杂物,余料备用品集中整齐堆放,及时处理。施工废水严禁乱排乱放。

6、施工中处理好与周围群众处好关系,尽量避免施工扰民。施工中控制噪音,避免产生噪音污染。

7、做好施工垃圾的处理工作,避免污染环境。

8、加强检查监督,从严要求,持之以恒,使文明施工现场管理真正抓出成效。经理部领导及各工程队领导对文明施工现场进行定期和不定期检查,每月组织一次专项检查,对照评分,严格奖惩,交流经验,查纠不足。

9、严格作业标准,实行标准化作业。

10、按照业主及建设主管部门的指示要求,同时认真听取驻地监理的意见,协调好各方面的关系,搞好安全生产和文明施工,争创安全文明标准工地。

排水沟改造施工方案范本

排水沟改造施工方 案 1 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 一级 二级 三级 恩平站围堰、地沟改造项目 施工技术方案 (二级直接作业) 编制: 王国鹏 审核:王卫华 批准:黄博

中石化第四建设有限公司 广东工程项目部 二○一七年七月二十六日 3 2020年4月19日

编码:FCC-MM- /方案-025 目录 1、编制依据和说明.............................................................. (3) 2、工程项目概述.............................................................. . (3) 2.1施工组织机构.............................................................. . (4) 3作业条件及对生产影响.............................................................. (4) 4施工布置图及施工主材表.............................................................. .. (6) 5、施工顺序和作业时间计划.............................................................. .. (6) 6、直接作业步 4 2020年4月19日

骤.............................................................. . (7) 7.1、主要施工机具、设备表.............................................................. (11) 7.2、施工质量控制措施.............................................................. .. (12) 7、施工安全管理措施和应急方案 (14) 8、安全承诺.............................................................. (16) 9、重大危险因素清单.............................................................. .. (19) 10、岗位危害辨识与风险评价表.............................................................. ..18 5 2020年4月19日

排水沟施工方案模板

排水沟施工方案

巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中石化中原建设工程有限公司 西南建安项目管理部

3月30日 巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 1 编制依据 1.1 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369- 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 1.3 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666- 1.4 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》主席令11届第30号 2 工程概况 3月30日我部对巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患进行现场勘察,隐患整改位置车辆无法直达,需沿田埂步行约0.9km。勘察发现管线上方靠山体位置已形成一个深0.6m三角形汇水池(边长分别为7m,7m,4m),垂直管线路由已形成一条自然冲沟(沟上宽 1.5m,下宽1m,深0.6m),冲沟与管线外侧民房排水沟

(长80m,上宽0.5m,下宽0.4m,深1.2m)相接,且接头位置存在 1.7米落差,管线外侧覆土冲刷严重,坡面已形成凹坑。经调查了解,民房主要求对管线冲沟及民房屋后80m排水沟进行混凝土硬化,落差位置修筑一道混凝土挡墙。 管线上方冲 沟长7m,原管线 路由冲刷形成近似 三角形汇水

房屋后排水沟 该处落差约1.7m , 房屋后排水沟

3 组织机构 3.1 项目组织机构 为保证川东北输气大队汛期隐患治理工程施工安全、有序进行,项目部设立施工组织机构,组织机构设置如下: 3.2主要工程量 4施工方法 4.1汇水池及管顶冲沟施工方法 根据现场勘察情况,考虑水沟排水量,冲刷形成汇水池(边长7m,7m,4m,深0.6m)及冲沟(沟上宽1.5m,下宽1m,深0.6m)按照原始地形尺寸施工,平整完成后,先底部铺设10cm C15混凝土垫层,再采用C30混凝土硬化,混凝土厚度为30cm,汇水池与上游冲沟搭接位置按原始冲沟尺寸向上游硬化排水沟2m。

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

排水沟边沟施工方案

排水工程施工组织方案 一、工程简介 安陆市烟杜公路烟店至杜棚改建工程起点为白兆山旅游风景区大门,终点为大天线杜棚地段, (一)技术标准 主要技术标准 等级:四级 计算行车速度:20公里/小时 行车道宽度:6(4.5)米 路基宽度:6.5(5)米 最大纵坡:10% 二、施工准备 1、施工布署 1)施工队设立一个专业的砌筑施工队伍,主要负责全线水沟浆砌工作。 2)修筑施工作业的便道,保证无论天晴下雨,材料都能到达施工现场。堆料场地硬化,合理布置拌合场位置,方便拌和砌筑砂浆。2、项目管理目标 工程质量努力达到精品工程的要求;工程进度满足业主、项目部及监理工程师的要求;工程保证无安全事故发生;工程满足文明施工的要

求。 三、浆砌水沟施工 (1)水沟施工流程图 水沟施工工艺流程图 施 测 基 基 材料准备筑砌沟水配合比选取 缝勾 生养 2()施工准备材料来源:砂来自府河,片石自采,水泥采用京兰水泥。施工前按照设计施工图纸,准确放样水沟的路基中心线及基础主轴线、墙址轴线、水沟的起迄点和横断面、基坑开挖线,并应用石灰线示出,并用细铁丝或木桩加密固定。清理水沟范围内的场地,铲除有机质和树根草从,水沟两端清理范围适当延长,合理布置堆料场和施工现场,做好场地临时排水工作。)3(、基坑开挖基坑主

要以人工开挖,各部分尺寸、形状以及深度,均按照设计要求施工,基坑开挖尺寸,应满足基础施工的要求,对于基坑内的个别不 规则但稳定的岩石,根据设计要求,可以跳过不挖、不砌。 (4)、砌筑工艺 砌体用石料强度应满足不小于30MPa的要求,片石最小尺寸不能小于30㎝,采用7.5号砂浆砌筑。砂浆拟用小型砂浆搅拌机移动拌和,采用手推车作短距离运输至砌筑现场,施工配合比均按照规范和试验要求进行拌合。 浆砌镶面石时,先根据接砌部位的情况,估计所需的石块形状、大小,然后选石,不垫砂浆进行试砌,再根据试砌情况找出石块中碍事的大棱角,用大锤打掉,用小锤打击小棱角,用凿子凿击底面放不平或影响上部接砌的突出部分,然后铺上砂浆,将石块翻回,用小撬棍将石块拨正,使两边灰缝合适。如石块较小,用手锤轻轻敲击,如石块较大,用手左右揉动,使灰缝挤实。 基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,按照设计、规范要求清理基坑,自检标高、平整度、断面尺寸、基底承载力,并挂线控制基顶标高,在检查、复核无误并报监理工程师批准后,方可进行水沟砌筑。 砌筑时采用分层砌筑,砌筑上层砌块时,避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,对已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。每一块石料均应先铺砂浆,再安放片石,经左右揉动几下,再用手锤轻击,将下面的砂浆挤压密实,挤出的砂浆刮起再用,并利用片石的自然形

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水沟施工方案

排水沟工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月20日

一、工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工方法 (3) 四、工程机械、人员配置 (8) 五、安全管理及环境保护 (10)

排水沟施工方案 一、工程概况 水池外圈的钢筋混凝土排水沟(排水沟宽500mm、深100mm~500mm),排水沟底部为级配砂石换填、砼垫层,沟底、两侧为钢筋混凝土,边墙顶上侧水池外边面采用水泥砂浆抹面。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟钢筋绑扎→排水沟底板C20砼浇筑→两侧模板支设→两侧C20砼浇筑→模板拆除→土方回填土→不锈钢预制盖板安装→盖板与水池边接触棱角打磨 三、施工方法 1、施工准备 1)熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2)做好钢筋、水泥、灰砂砖等材料的试验、试配、试压等项试验工作,做到先试后用。 3)施工用水由甲方指定用水点。 4)施工用电由甲方指定接电点。

5)做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排, 明确进场时间。 6)组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工 人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关 手续。施工前办理好相关的作业票证才能施工。 2、测量放线 1)定位原则:根据已有水池外边,对排水沟定位并钉 控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽 的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩, 用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方(级配砂石)开挖采用人工开挖,使用人 力小推车进行水平运输。 2)开挖顺序,○1沟槽土方开挖采用人工开挖;○2人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。基底预留±100m厚 用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。在土方开挖 过程中遇到地下管线、电缆及不明障碍物时,应立即通知 监理公司和甲方单位有关人员进行处理,采取有效措施处 理完毕后方可继续施工,基槽清理干净后及时通知监理公

高速公路边沟、排水沟施工方案

1、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~ 15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。(3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。

3、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 4、沟体片石砌筑 排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

排水改造工程施工方案

大名县元城街排水改造工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录第一章工程概况 4 一、工程概况: 4 二、主要工程数量 5 三、工程特点 5 四、施工条件 6 第二章施工准备工作计划7 一、施工准备7 二、人员、材料、机械设备的使用计划 8 三、项目施工组织机构框图10 三、项目施工组织机构框图11 第三章施工方案12 一、测量放样12 二、沟槽开挖13 三、垫层15 四、管道安装16 五、管道接口16 六、管座17 七、顶管19 八、检查井砌筑、抹灰25

九、闭水试验26 十、回填土 27 第四章施工进度计划30 第五章施工总平面图31 第六章质量、安全、文明施工措施32 一、质量保证措施 32 二、安全保证措施 33 三、文明施工措施 35

第一章工程概况 一、工程概况: 大名县元城街排水改造工程是一个市级次干道公路,在大名县境内,改造管线全长约2017m。 本工程元城街雨水管线排水方向分两段,分别排入大韩排水渠。元城街污水管线排水方向:污水沿元城街自南向北排入大名府路排水管道,通过兴大街排水泵最终排入大名县污水处理厂。 管材采用承插式钢筋混凝土管(Ⅱ级),胶圈接口。管道采用Φ800钢筋混凝土,基础下做20cm碎石。基础采用120砂石基础。 污水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050;雨水检查井采用Φ1500圆形砖砌检查井,矩形检查井2700*2050。球墨铸铁井圈井盖。 道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状已远远满足不了排水需求。设计起点桩号为K0+2017,东侧为污水管道,下挖5米深;西侧为雨水管道,下挖1.5m深。 道路等级:城市次干道; 设计年限:15年; 大名县元城街排水管道的雨水管道工程主要分布在元城街道路两侧辅道,雨、污水管材均采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管(根据设计变更、补充通知书,水变第01号文件决定,将污水管道由原设计的HDPE中空壁缠绕管改为Ⅱ级承插式钢筋混凝土排水管,管径不变),排水管接口均采用橡胶圈接口,橡胶圈应耐酸碱腐蚀,耐老化。管沟开挖除污水管道管径为DN800mm管道以外,一般均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。雨水管道每隔40M左右设置雨水检查井及雨水口;雨、污水管道每隔120M左右根据具体情设置预留支管及预留检查井。管顶覆土不大于4M时采用135°混凝土基础,管顶覆土大于4M时采用180°混凝土基础。若遇软土地基时,优先采用换填方式处理,换填达不到要求时,先抛300mm块石,再铺100mm粗砂砂垫层,砂垫层上做管基并用石粉碴回填至管顶以上300mm(污水管回填至管顶以上500mm)夯实,其密实度不得低于90%。

排水沟施工方案

美丽之冠商业板上女儿墙排水沟明暗沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:2014年3月15日

目录 第一章编制说明 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章主要施工方法 (3) 第一节施工顺序 (3) 第二节工程测量 (3) 第三节排水沟施工 (4) 第四章劳动力计划安排 (7) 第五章工程质量技术组织措施 (7) 第六章工程安全生产的技术组织措施 (8) 第七章工程文明施工的技术组织措施 (8) 第八章施工图 (8)

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 适用于本工程的各种施工规范; 1.2 施工图; 第二节编制原则 2.1在充分理解排水沟图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范及设计要求要求相符。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 第二章工程概况 本工程位于美丽之冠大酒店项目商业板上(E、D栋南侧大板),排水沟设置到绿化带周围、顺着女儿墙。本工程为原有排水沟破坏且沟宽较小不能够顺畅排水,拆除原有排水沟后新建排水沟。水沟设置双层(排水明沟、排水暗沟)。其中暗沟底部为150㎜厚碎石铺设,基础为100mm 厚C20混泥土垫层水沟底部DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,

沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,暗沟沟深300㎜,沟内宽440mm,使用C20砼盖板;明沟在暗沟盖板上,底部设置DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,绿化带一侧设置100厚C20砼压顶(具体做法见施工图纸)明沟沟深400mm,沟内宽440mm,使用30厚成品高强度复合材料盖板(350*500*30 ),上铺φ30—50黑色卵石。 第三章主要施工方法 第一节施工顺序 拆除原有水沟—测量放线—土方开挖—铺设碎石垫层—C20混凝土垫层——120mm砖砌暗沟侧壁—C20砼盖板—120mm厚明沟侧壁—成品高强度复合材料盖板—铺设鹅卵石(3-5cm厚)—回填土方 第二节工程测量 2.1测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主提供的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2.2施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种

截排水沟施工方案

表1-2 施工组织设计(方案)审批表 工程名称秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程合同号ZG/GQP/SG/025 NO:施 说明:一式三份,监理单位审批后,送业主单位审定。审定后由监理单位退承包单位一份。

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程截、排水沟工程 施工方案 编制: 审核: 河南省郑州地质工程勘察院 2007年5月3日

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 截、排水沟工程施工方案 一、工程概述及工程量 排水沟分切坡边界截水沟和坡面纵向排水沟二类。 沿切坡边界布置周边截水沟,截水沟总长228m,截水沟采用矩形断面,宽0.4m,深0.5m。现筑C20素砼,壁厚及底板厚均为15cm。 坡顶截水沟汇入道路排水边沟,在施工坡段边界和坡段内坡顶凹陷部位设置纵向排水沟与道路排水沟连接,排水纵沟内设置台阶式消能坎。 砼截、排水沟(C20)104m3。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划 排水沟施工由排水沟施工队负责完成。排水沟施工安排2个班组,每班组10人,计划安排劳动力20人。 2、机械设备组织 拟投入砼搅拌机1台,其它小型设备按需要配备。 3、工期安排 沿切坡边界周边布置的截水沟施工在削坡清理完成后即可开始进行施工。截、排水沟施工工期计划安排为20天。 三、施工工艺流程 截排水沟施工工序流程见图1:

图1 截、排水沟施工工序流程图 四、施工方法 本施工方法适用于砼截排水沟。 1、开挖基槽 (1) 截排水沟开挖施工的总体布置采用先上部、后下部的原则,严格按设计图纸施工。开挖前向施工人员进行详细的施工交底,内容包括挖槽断面、堆土位置,地下情况、安全要求等。 (2) 按设计图纸要求及测量定位的中心线,依据沟槽开挖计算尺寸,撒好灰线,标明开挖范围。开挖应严格控制标高,防止超挖或扰动槽底

排水沟专项施工方案

排水沟施工方案 一、工程概况 中汉聚光光伏太阳能产业园工程的砖砌体排水沟(排水沟净空800mm*800mm),排水沟底部为15cm的C15砼垫层,两侧为240mm厚砖砌体(砖采用:MU10页岩多孔砖),水沟内侧及边墙顶面采用水泥砂浆抹面(水泥砂浆配合比:1:2),(排水沟构造剖面详见:附图一)。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟两边砌筑→排水沟抹面→排水沟两侧土方回填 三、施工方法 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放线 1)定位原则:根据设计图纸,确定排水沟坐标点,对排水沟定位并钉处控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方开挖采用1台神岗型挖掘机、3台自卸式东风车 2)开挖顺序,○1采用机械开挖至设计排水沟沟顶标高;○2沟槽土方开挖采用人工配合机械开挖;○3人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。 3)现场实际土方绝对高程较设计绝对高程高(高程详见:附图二排水沟里程及坡顶绝对高出平面图),现场原状土坡底距建筑红线50cm,排水沟内侧墙体距建筑红线,排水沟施工完成后距原状土土方坡底(开挖具体尺寸详见:附图三排水沟开挖断面图)。

4、C15砼垫层施工 1)施工准备 材料及主要机具:水泥:普通水泥。砂:中砂,含泥量不大于5%。石子:碎石,粒径10~,含泥量不大于3%,且无杂物。水:应用自来水。5 主要机具:搅拌机、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)、平板振动器、木抹子等。 2)操作工艺: 1) 工艺流程槽底清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土 养护 2) 清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于 干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。 3) 混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料:每盘投料顺序为石子 →水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 4) 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 5)混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 6) 混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水 次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 3)质量标准: ○1混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。 ○2混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。 ○3评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》的规定取样、制作、养护和试验。其强度必须符合施工规范的规定。 5、排水沟砌筑 1)砂浆:砂浆的强度等级应符合设计规定;砂浆的配合比应采用质量比,并经试验确定;搅拌机拌合砂浆,拌合时间宜为1~;已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕。 2)砌砖: ○1砌砖前应检查垫层或平基尺寸,高程及中线位置,垫层混凝土抗压强度满足要求后,方可开始砌砖。 ○2垫层或平基顶面应先清扫,并用水冲刷干净。 ○3砌砖前应根据中心线放出墙基线,摆砖撂底,确定砌法。 ○4砖使用前应浸水,不得有干心现象。

排水沟施工方案(1)

排水沟施工方案 一、编制依据 1、(1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (2)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012); (5)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); (6)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); (7)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011); (8)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014); (9)《公路路面基层施工技术规范》(JTG 034-2000); 2、编制原则 坚决执行国家、交通部、湖南省关于基本建设的各项法令、法规。坚决执行交通部颁发的各项规范以及验收标准。 二、工程概况 本标段有K8+290~K9+882.3全长1592.3m, K12+560~K12+600全长40m。在本标段路提两侧的排水沟设置于护坡道外侧,排泄路基范围的地表水,与桥涵及排灌系统形成综合排水系统。排水沟根据排水要求采用不同形式的矩形沟或梯形沟,过鱼塘路段还增加路提平台,平台上设置排水沟以避免路面排入鱼塘,排水沟均采用M7.5浆砌片石铺砌。 三、施工管理目标 1、工期目标 排水计划于:2009年12月10日~2010年1月10日完工,工期30天。 计划开工时间:2009.12.10 计划完工时间:2010.01.10 施工准备:2009.11.15~2009.12.10 排水边沟施工:2009.12.10~2010.1.1 2、质量目标 按照设计文件和国家及现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立“百年大计,质量第一”质量方针,和“精细过程、满意结果”质量理念,建立健全质量管理体系和制度,以及质量专职监督检查机构和质量监督检查人员;严格质量奖惩制度,主动接受质量监督部门、监理及甲方的质量监督检查,实行保修制度。本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准,消灭重大、大工程质量事故,主体工程零缺陷,单位工程合格率100%。 3、安全目标:本工程安全生产目标为实现“四无,一创建”,即无人身伤亡事故,无交通责任事故,无高空坠落事故,无重大火灾事故,创建“安

边沟、排水沟、截水沟施工方案.doc

目录 1 编制依据 (3) 2 编制原则...................................... 3矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 3 概述.......................................... 3聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 4 施工组织机构.................................. 4残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 5 施工工艺流程.................................. 4酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 6 排水工程的实施................................ 6彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 6.1 施工准备.................................. 6謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 6.2 施工放样.................................. 6厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 6.3 边沟及排水沟开挖.......................... 6茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 6.4 砂砾垫层回填.............................. 6鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 6.5 沟底底板砼现浇............................ 6籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 6.6 边沟盖板的预制............................ 6預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 6.7 护坡道坡脚砼隔水层浇筑.................... 7渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 6.8 排水沟勾缝及养生.......................... 7铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 6.9 路基边沟施工.............................. 7擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。 7 质量保证措施.................................. 8贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。 7.1 质量目标.................................. 8坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。 7.2 质量保证体系.............................. 8蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。 7.3 完善施工技术管理措施...................... 8買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。 7.4 具体的质量保证措施........................ 9綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。 8 雨季的施工措施............................... 10驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。 9 安全生产规程................................. 11猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。 9.1 确定安全生产目标和安全防范要点........... 11锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。 9.2 建立安全生产保证体系..................... 11構氽頑黉碩饨荠龈话骛。 9.3 落实安全施工岗位责任制................... 12輒峄陽檉簖疖網儂號泶。 9.4 明确安全生产管理制度..................... 12尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。

排水沟施工方案

福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程 排水沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:化工部郑州地质工程勘察院 审批日期:二O一七年七月二十日

目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程慨况 (3) 四、基坑施工工艺流程 (4) 五、质量目标 (4) 六、工期目标与开挖安排 (4) 七、施工前的准备工作 (4) 八、土方开挖方案 (5) 九、土方运输及堆放 (7) 十、土方回填方案 (7) 十一、基槽安全防护 (7) 十二、扬尘治理与环境保护 (7) 十三、安全目标 (7) 十四、文物古迹发现与保护 (8) 十五、环保目标 (8)

一、编制说明 本施工方案是在根据现场实际情况及施工的需要,按照现行施工规范的要求和现有的施工图纸的基础上编制的。其内容主要包括施工工艺、施工程序、施工组织等的简要概述以及对工程施工的质量、安全、环保等作了有针对性的阐述。 二、编制依据 根据福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程施工图纸设计的内容,编制了《福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程支护工程专项方案》。在本方案中将对本工程的施工部署、主要的施工方案及技术措施、施工工期的控制、质量保证体系、安全保证措施、现场文明施工、环境保护等作详细的阐述。 编制上述文件的主要依据包括: 1、深圳市勘察研究院有限公司的《福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡边坡勘查报告、施工设计图》; 2、国家及广东省、深圳市有关部委颁发的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范(程)包括 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《边坡生态防护指南》(SZDB/Z 31-2010) 《深圳经济特区建设项目环境保护条例》 3、探勘现场所了解的现场具体情况; 4、我司现有施工力量和技术装备情况; 5、我司在其它类似工程的施工中取得的经验; 6、《建设工程施工合同》。

边沟、排水沟施工方案

青岛滨海公路南段一期工程 承包单位:内蒙古自治区公路工程局合同号:三监理单位:山东东泰工程咨询有限公司编号: 工程开工申请单 A—7

路基路面排水防护工程施工方案 一、工程概况 1、暗埋边沟 挖方路段、部分填方路段、分离式路基路段中间、宽填缓边坡段均设置暗埋式边沟,采用矩形边沟加盖板的形式。沟身采用M7.5号浆砌片石,盖板采用C30号混凝土预制,雨水口采用C20号混凝土现浇。盖板顶部覆盖0.25m耕植土植草绿化,与路基边坡组成流线浅碟型土沟,每隔20m设一处雨水口。暗埋矩形边沟一般路段沟深0.60m,沟底宽0.6m,底部有10cm砂垫层,内外侧边坡直立。超高路段曲线外侧沟深0.5m,内 侧沟深0.8m,底部有10cm砂垫层。暗埋式边沟(分离式路基路段除外)下面均设置

了矩形碎石盲沟,沟宽0.6m,深0.4m,外围渗水土工布,内埋Φ100mm多孔PVC排水管。矩形碎石盲沟的出水口采用干砌片石并与填挖交界急流槽或填方边沟顺接。一般情况下,边沟纵坡不小于0.1%。横向排水管为Φ10cm塑料排水管外包C15号水泥混凝土,并与碎石盲沟相连接。 2、填方边沟 对于一般填方段采用蝶形土沟,断面轮廓采用梯形,沟深0.6m,沟底宽0.6m,内外侧边坡1:1,转角部分圆化角处理,沟底撒布10cm的碎石,碎石粒径一般为1-3cm。个别路段根据排水需要加大边沟尺寸:沟深0.6m×沟底宽0.8m或沟深1.0m×沟底宽1.0m。 3、线外排水沟 线外排水沟的线性要求平顺,尽可能采用直线,转弯处宜做成弧形,其半径不宜小于10m,设计所提供的长度不足时,可根据实际需要增长。线外排水沟应离路基尽可能远些,距路基坡脚应大于3m。路堤边坡设置急流槽地段,排水沟距路基坡脚距离不小于2.0m。 4、急流槽 在挖方和填方交界处、截水沟水流引入排水沟及排水沟水流引入自然沟渠或桥涵结构物时,坡面较陡或边沟纵坡大于60%时,设置了急流槽。急流槽的横断面形式为矩形,进水部分沟底纵坡2%,边墙顶面宽0.4,槽深部分槽底纵坡为1:1.5~1:0.75,槽底为粗糙面,槽底厚0.3m,边墙顶面宽0.3m,根据沟底纵坡和急流槽身长度不同,设置不同间距的防滑平台。急流槽较长时应分段修筑,每段长度不超过10m,接头填塞沥青麻絮,确保密实无缝隙。出水部分为防止冲刷,设置了消力坎。急流槽基础应嵌入地面以下,基地砌筑抗滑平台并设置端护墙。 二、组织机构设置及质检体系 1、项目部组织机构设置