文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压缩空气管道规范

压缩空气管道规范

压缩空气管道规范
压缩空气管道规范

压缩空气管道规范

本条是原规范第条前段的修订条文。

为避免重复建设和节约投资,压缩空气管道考虑近期发展的需要是必要的。近期发展应包括对流量、压力及品质的要求。

本条是原规范第条后段的修订条文。

压缩空气管道系统有辐射状、树枝状和环状三种形式。其中,厂(矿区)管道一般采用辐射状和树枝状系统,车间采用树枝状和环状系统。辐射状系统便于集中调节用气量,压力和泄漏损失小,但一次性投资大,管网较复杂;树枝状系统的优缺点则与辐射状系统相反;环状系统的主要特点是供气可靠,压力稳定。由于各有优缺点,并且在不同的使用条件下均能获得较好的效益,所以,笼统地推荐一种系统是不合适的,特别是近年来,许多厂(矿)已经采用了树枝与辐射混合型的管网系统,其效益也是明显的。在设计管道系统时,可以根据当地的实际情况,因地制宜地选择合适的管道系统。

管道的三种敷设方式:架空、管沟和埋地,各有其特点和使用条件。架空管道安装、维修方便、直观,也便于以后改造。这种敷设方式被夏热冬暖地区、温和地区、夏热冬冷地区和寒冷地区的大多数厂(矿)采用。管沟敷设如能与热力管道同沟,将是经济合理的。直接埋地敷设在寒冷地区及总平面布置不希望有架空管线的厂(矿)采用较多。

寒冷地区和严寒地区的饱和压缩空气管道架空敷设时,冻结的可能性比较大,尤其是严寒地区需采取严格的防冻措施。

本条是原规范第条的修订条文。

管道设坡度有利于排放油水,但也有许多单位在管道设计时均不设坡度。多年来的使用证明,只要设有排除油水的装置,一般是没有问题的,尤其在不冻结地区,并且还有设计和施工方便的优点,因此,本条文对坡度设置问题未作规定,仅规定了管道应设置可排放油水的装置。如有坡度敷设时,推荐不小于。

条文中提到的“饱和压缩空气”是指未经干燥处理或干燥处理后其露点温度仍然高于当地极端环

境最低温度的压缩空气,这样的压缩空气在架空管道中会析出水分,所以,架空敷设时需考虑防冻措施。

本条文是原规范第条的修订条文。

干燥、净化压缩空气管道的管材和附件的选择,对于确保供应用气设备符合要求的干燥、净化压缩空气十分重要。若管材和附件选择不当,常会使已经干燥、净化的压缩空气受到污染。根据对各行业企业的调查,将压缩空气按干燥净化程度分为四档,分别推荐使用不同的管材,这样既节约了成本,又保证了压缩空气的品质。

对于近年来出现的PVC塑料管、铝塑管、不锈钢复合管等新材料,由于尚无使用的成熟经验,故这里未予列出。

本条是原规范第的修订条文。

现在用于干燥和净化压缩空气管道的阀门和附件品种及材质较多,凡在强度、密封、抗腐蚀性方面满足要求者均可采用。

本条是原规范第条的修订条文。

管道连接采用焊接,已有多年成熟的经验。焊接比法兰或螺纹连接更具有省料、施工快和严密性好等优点,故推荐采用。

干燥和净化压缩空气管道的焊接方式与一般压缩空气管道的焊接方式有所不同,这在《洁净厂房设计规范》(GB 50073)中已有明确的规定,因此,本条文要求遵照执行。

本条为新增条文。

为减少干燥和净化压缩空气在输送过程中受到管道、阀门和附件的污染,降低输送气体的干燥度和洁净度,故在安装前必须对管道、阀门、附件进行清洗、脱脂或钝化处理。系统投入运行前,还需进行彻底吹洗,并进行露点和洁净度的检测。根据对空气的质量要求,吹洗介质可为所输送的空气或氮气。

本条是原规范第条的条文。

压缩空气管道在建筑物入口处装设油水分离器可以减少压缩空气中的油水含量,提高气体品质,对用气设备正常工作有积极作用。

根据现行国家标准《企业能源计量器具配备和管理通则》(GB/T 17167)的有关要求,各用气车间应装设流量计,故本条文作相应的规定。

本条为原规范第及第. 13条的合并修改条文。

管道埋深是根据载重车辆驶过时传到管顶上的压力不会损坏管道来确定的,本条文将距离路面不宜小于改为距路面结构底层净距不应小于更为科学,这是因路面结构种类较多,厚度相关较大之故。

加防护套管,一是为了减少管道承压,二是便于检修。