第一节编制依据

山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写:

1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86);

2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);

3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);

4.《埋地塑料排水管道施工》04S520;

5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505;

6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001);

第二节工程概况

我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。

本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

页脚内容2

第三节总体部署

施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。

基本施工顺序:

⑴管沟开挖施工

⑵管道施工

⑶检查井施工

第四节施工组织体系

根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。

1、管理人员

页脚内容3

2、施工队伍安排

现场指挥班组长:1人

管道工:6人壮工:4人

3、安全保证措施

3.1安全管理方针

严格遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理产方针。

3.2安全生产目标:三无两杜绝

3.3安全组织保证体系

4.施工安全措施

4.1施工现场配备齐全的安全设施和安全防护用品,教育全体职工正确使用“三宝”,提高职工安全防范意识,规范职工的个人行为,防止意外事故的发生。

4.2加强施工管理人员的安全考核,抓好安全生产目标责任制管理,落实安全生产责任制。若发生事故,坚持“三不放过”的原则,实现现场综合管理,做到常抓不懈,一抓到底。

4.3施工临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定,所有电器设备及机械必须进行可靠的接地保护,严格执行“三级配电、两级保护”和“一机一闸一漏一箱”保护的配电原则,采用统一标准配电箱。

4.4使用电动工具应戴好绝缘手套,电源箱加锁并有明显标志。

4.5.施工人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

4.6.严禁酒后作业。

4.7.氧气、乙炔瓶摆放距离要≥5m,距明火≥10m。必须使用合格的氧气、乙炔瓶,而且表盘指示要正确。

第四节施工工艺

1.1施工现场准备工作

(1)施工现场交通

页脚内容5

本工程将修建交通便道进行物料运输,从而使本工程的交通较为便利。

(2)施工用电

开工前,由我项目经理部与甲方相关人员联系,以保证施工用电。

1.2材料供应

(1)本工程所需的所有材料在进场前均须经过严格的质量检查,不合格材料一律不得进入施工现场。

(2)我项目经理部根据工程实际进度计划编制材料需用计划,各种材料的进场按照已编定的材料需用计划进场,并按指定的材料堆放点堆放。同时做好材料的保护工作,以防材料在施工现场出现损坏或损耗现象。

1.3技术准备工作

(1)图纸会审及技术交底

工程开工前,在项目总工程师的组织下,集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸,将不清或不明的问题及时汇总会知业主、监理和设计人员及时解决。

我项目经理部将严格按有关程序,组织技术交底,由项目经理部技术负责人向班组交底,做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容。

(2)施工组织设计的编制

由项目经理部技术负责人编制该工程的施工组织设计方案,该方案被审批同意后以该方案作为本工程施工的指导性文件。

1.4其他准备工作

页脚内容6

(1)做好沿线的地下管线(道)的探测与保护工作,以防对工程的进程产生不必要的影响;

(2)按施工总平面图及结合工地现场情况,及时搭设施工所需的临时设施,注意防火、防漏电等安全问题;

(3)根据施工计划,组织施工操作人员进场,并对他们进行相关的岗前培训和三级安全教育

2、管道施工

2.1塑料管的铺设安装

(1)塑料管连接的一般规定

①聚乙烯给水管件、管材因运输、装卸、堆放或遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管材、管件的变形和变质,连接前进行一次外观质量检查是必要的。

②聚乙烯给水管道连接应采取热熔连接(热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍形连接),不得采用螺纹连接和粘接。聚乙烯管道与金属管道、阀门连接必须采用钢塑过渡接头连接。

③聚乙烯给水管道不同连接形式应有对应的专用连接工具。连接时,不得使用明火加热。

④聚乙烯给水管道连接采用热熔焊接时采用同种牌号、材质相同的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管件之间的连接,应通过试验,判定连接质量能得到保证后,方可进行。

⑤聚乙烯给水管道连接操作工人上岗前,应经过专门培训,经考试和技术评定合格后,方可持证上岗操作。

⑥聚乙烯给水管材、管件存放与施工现场温差较大时,应将管材和管件在施工现场放置一段时间。使其温度接近施工现场温度。

⑦聚乙烯给水管道连接时,管端应洁净。每次收工时,管口应临时封堵。

页脚内容7

⑧聚乙烯给水管道连接结束后,应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工后重新进行接头外观质量检查。

(2)热熔连接

①热熔连接前、后,连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。

②热熔对接连接一般分为五个阶段:预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。热熔连接工艺

三个重要参数:温度、压力、时间应符合热熔连接机具生产厂管材、管件生产厂的规定。

热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融指数,且最好应具备相同的SDR值。另外采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与这相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。

③热熔连接保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产厂和管件、管材生产厂规定,保证冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。

④热熔对接连接应符合下列规定:

A、对接连接前,两管段各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

B、管材或管件连接面上的污物应有洁净棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对应的端面吻合。

C、等连接的端面用对接连接工具加热,平板电热模恒定温度210±10℃。

D、加热完毕,待连接件应迅速脱离对接连接加热工具应用均匀外力使端面完全接触,保持规定的压力和时间,等待接口自然冷却至常温。

页脚内容8

E、采用自动焊接机可自动控制连接过程。

(3)管道的敷设

①管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件等重新作一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

②管道不得铺设在冻土上,铺设管道和管道试压过程中,应防止沟底冻结。

③管材连接好后平稳放入沟槽内。部分回填、试压、全部回填。在条件允许下管径不大时,可将2或3根管在沟槽上接好,平稳放入沟槽内。

④管材在吊动及放入沟内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不与沟壁或沟底激烈碰撞,应防止划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

⑤聚乙烯给水管道宜蛇形敷设,并可随地形弯曲敷设,其允许弯曲半径应符合规范规定。

⑥当管材敷设采用拖管法时,拉力不得大于管材屈服拉伸强度的50%。

⑦在PE管道穿过铁路、公路时,应设钢筋混凝土套管,套管的最小直径为聚乙烯PE管道管径加200mm;管道穿过地下室或地下构筑物外墙时应采取严格的防水措施。

⑧PE管道与金属阀门、消火栓连接处用钢塑转换装置,并需设阀门井,聚乙烯阀门连接可不设阀门井,但需设阀门护套管。

⑨PE管道敷设时,宜随走向埋设金属示踪线,据管顶不小于300mm处应设警示带,警示带上应标出醒目的提示字样。

⑩管道安装和铺设工程中断时,应用木塞等将管口封闭,防止杂物进入。

2.2管件闸门安装

页脚内容9

(1)闸门管件的支墩混凝土必须浇注在坚固稳定的地基上,几何尺寸符合要求。

(2)管件、闸门安装完后及时砌井,防止把管件碰坏,井盖与路面平。-

2.3、管道系统的试验及冲洗

(1)设计压力大于0.1Mpa的管道安装完毕应按设计规定对管道系统进行强度试验、密封性试验;设计压力小于0.1Mpa的管道应进行闭水试验。

(2)管道系统试验前,须符合下列要求:

①管道系统施工完毕,除接口外管道两侧及管顶以上不小于

500mm,及时进行回填土,水压试验合格后,再行对剩余部分回填。

②管道、节点和其他附属构筑物等完成且外观检查合格;

③埋地管的座标、标高、坡度及管基、支墩等复查合格,并已达到设计强度;

(3)试验前将不参与试验的设备、仪表、消火栓等加以隔离;

(4)管道系统试验合理设置注水点和排气点,避免管内出现大量气室。注水放水缓慢平稳进行。

(5)埋地管道试验、防腐检查验收后,进行竣工复测,并填写相关施工记录。

2.3压力管道水压试验

(1)埋地压力管道试验管段的长度每次不宜大于1km;

(2)对于生活给水管道,在进行水压试验时,采用洁净水进行。对于其它管道,可就近采用从装置临时给水网引水进行水压试验。管道水压试验压力为1.5P且不小于0.6 MPa,其中P为设计压力(MPa)。

(3)管道试验用的压力表不少于两块,一块放在试压泵处,一块放在远离试压泵处。压力表的量程

页脚内容10

为试验压力的1.3~1.5倍,精度等级为1.5级,表盘公称直径为150mm,压力表经检测合格,并在有效期内。

(4)强度试验时应缓慢分级升压。每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。水压升至试验压力后,保压时间不少于10分钟,检查接口及管身等有无异常现象、无漏水为强度试验合格。

(5)强度试验合格后方可进行密封性试验。埋地管道的密封性试验,应在试验压力下进行。

(6)管道密封性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象。

2.4管道冲洗及消毒

(1)给水管道系统冲洗在水压试验合格后,由建设单位组织,施工单位配合进行。

(2)、冲洗应根据系统内可能达到的最大压力和流量连续进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗后及时填写冲洗记录。

(3)、冲洗合格后,在管道内采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡(消毒),24小时后再次冲洗直至水质取样化验合格为止。

安装公司六项目

2012-7-

页脚内容11

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

供水管道工程专项安全施工方案

供水管道工程专项安全施工方案 管沟作业是管道建设项目安全管理重要风险之一,为了规范管沟作业施工管理,确保管沟施工作业安全,防止事故发生,项目部特制定本方案。并完成以下安全管理工作: (1)明确安全管理工作目标; (2)建立健全各级安全管理组织机构,明确各级HSE管理人员的管理职责,明确HSE监督员职责; (3)每道工序施工前进行危害识别和风险评估,并进行安全交底; (4)制定班前安全讲话、工作交接班、设备维修检查、爆破物资管理、临时用电、安全监督检查等相关安全管理制度; (5)根据施工作业程序制定相应的安全技术措施; (6)对所有施工作业人员进行安全培训和安全教育,使每名员工能够熟悉和遵守本工种的安全、环保规定。 项目部现场成立应急领导小组,处理施工中各种紧急情况。日常组织开展应急模拟演练,保证应急设施配备齐全和安全性能良好。按照国家规定加强对民爆器材的管理。火工器材的领取、运输、使用、退库实行追踪卡制度,整个过程由当班安全员负责。 施工时,施工人员正确穿戴和使用防护服、安全帽、护目镜和工作鞋等劳保用品。 施工时严格限制在施工便道及施工作业带的占地宽度内,对于进出作业带的道路,应尽量利用现有的道路,当需要新开辟道路时,应在施工组织设计中有此项计划,报监理部门批准。施工时应对表层土、水源、风景自然保护区、文物古迹和化石资源、野生动物等进行保护。

1 应清理和妥善处理施工废弃物及生活垃圾。对施工中造成的土地、植被等原始地貌、地表的破坏,应按设计要求进行恢复。 开挖前对地质、水文、地下构筑物、空中线路、沿线构筑物以及光(电)缆和地下管道等进行详细调查,了解其规格、位置、埋深等基础参数。勘察有光缆的地段要进行人工开挖,施工开挖严禁对地下建(构)筑物造成破坏。在石方管沟施工前(主要是采用爆破施工)应提前制定施工方案并经监理审批后方可施工,施工中要落实各项安全措施并进行技术交底,防止对临近的地上、地下等建(构)筑物产生不利影响。 管沟土方开挖前,对施工人员必须进行三级安全教育,教育率达到100%。开挖过程中要有专人监视基坑、基槽周遍的情况变化,防止塌方伤人。 管沟开挖时严格按照设计和规范要求进行放坡,保证其坡比要求。如果管沟开挖时现场地质条件与设计图纸不符,需要改变管沟尺寸时,及时与设计联系并经设计同意后方可施工。管沟开挖的土方应分层开挖,按生熟土分开的规定进行堆放,防止垮塌对施工人员安全造成危害。特殊地段管沟由于地理条件制约而无法达到放坡要求的,在进行沟下作业时采取满足要求的安全防护技术措施(如沟壁支护、挡板、防护铁笼等)。在开挖过程中,如遇流沙、地下管道、电缆以及遇有不能辨别的物品时,立即停止作业,采取必要措施后方准施工。管道经过公路地段的施工安全尊照《公路边通车边施工安全方案》。管道跨越村道、临时便道、灌渠等地段时,设置高度?1.20米的防护栏,夜间挂设红灯示警。对必须通行的村道、 2 灌渠地段,架设临时马道,并做好安全防护栏。对敷设在农田地段的管沟,在农灌季节做好水流引导,防止灌溉水对沟槽的冲刷以致造成沟槽坍塌,同时对全线管沟两边作好雨季水流通道,防止流入沟槽。

得荣县供水城市供水管网改扩建工程安全文明施工方案

德荣县中学迁建项目土石方工程 安全文明施工专项方案 编制: 审核: 江西诚元建设工程有限公司 二〇一四年三月十二日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章项目部安全生产责任体系 第四章安全生产文明施工目标 第五章社会治安综合管理及突发事件的应对方案 第六章主要部分安全施工管理措施 第七章安全文明生产及环境保护措施 一、工程概况

1、工程名称:得荣县中学迁建项目土石方工程; 2、建设地点:得荣县白松乡日当村; 3、施工范围:详见工程量清单及施工图纸; 4、工程质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)。 5、计划工期:30日历天,开工日期2014年3月10日,计划竣工日期2014年4月10日。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产管理规范》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-93 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》JGJ130-2001 本企业《安全生产责任制、安全产产管理等制度》和施工合同的相关要求。三、项目部安全生产管理体系

四、安全生产、文明施工目标 1、创安全施工达标现场。 杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故,负伤频率控制在0.1%以内。 2、认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求、成都建设委员会发的有关文件要求和区级的有关文件要求、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)及国家有关卫生的标准、规范,施工现场符合国家及成都市环保局规定的要求。 3、环境保护措施 (1)遵照国家环境保护政策和成都市政府环保及环卫部门对本工程项目保护及环卫的要求,制订本项目《环境保护及环卫管理计划》并贯彻到整个施工活动中。

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

供水管道专项安全施工措施(修改)

木浪河水库扩建工程 (合同编号:XYMLHKJ2011/SG ) 供水管道施工安全专项措施 贵州水利实业有限公司木浪河水库扩建工程项目 2012年7月10日

1、工程概述 1.. 2、主要危险源分析 .1.. 3、专项安全管理措施 1.. 4、专项安全技术措施 3. 4.1、原渠道段安全技术措施 3 4.2、施工现场安全防护技术措施 3 4.3、石方爆破安全技术措施 4 4.4、管槽开挖及回填安全技术措施 5 4.5、管道吊装及安装作业安全技术措施 6 4.6、边坡稳定安全技术措施 7 4.7、车辆运输安全措施 7 4.8、其它安全措施 7 5、......................................................... 安全事故应急预案 & 5.1应急预案组织机构及责任人 (8) 5.2职责 (8)

5.3应急准备 (9) 5.4应急响应 (10) 5.5安全管理体系保持、完善、改进 (11)

供水管道施工安全专项措施 1、工程概述 木浪河扩建工程供水主管道部分由D700玻璃钢管及球墨铸铁管组成,管线总长24600m,管线K0+000m~K4+100m段顺原有渠道布置,为了避免渠道受到破坏,管槽开挖只能采取人工或机械设备进行凿石等保护措施;K4+100m~K24+600m段主要经 过响格、纳怀、瓦嘎、邓家坡、营上古寨、月亮田水厂、武寨等地段,最后通至狮子山水厂终点,该段沿途管线经过位置地势高差起伏较大,无施工道路相通,其中部分管线靠近村寨,今后管线在开挖爆破,施工机械设备通行及人工材料转运等方面存在较大的安全隐患。 2、主要危险源分析 根据我公司以往类似工程施工经验,结合供水管道施工的具体实际情况,管道开挖及安装施工中安全防范重点有以下几个方面: (1)原有渠道段的保护 (2)开挖后形成高边坡的稳定性 (3)开挖爆破对邻近村庄的影响 (4)施工机械设备在地势陡峭段的安全运行 (5)地势陡峭段人工材料转运及管材安装的安全保障 3、专项安全管理措施 建立严格的经济责任制是实施安全保护管理目标的中心环节,运用安全保护系统 工程的思想,坚持以人为本,教育为先,管理从严,做好安全事故的超前防范工作,为实现安全保护管理目标打下良好的基础。按照四不放过”原则实施安全的全面管理。四不放过”即事故原因未找出不放过;没有防范措施不放过;有关责任人员没有得到应有处理不放过;领导和群众没有得到教育不放过。 在施工过程中,由安全部检查督促安全措施的落实,加强现场巡视、监督、检查。对各类人员进行培训,坚持持证上岗。抓好机械设备安全运行,杜绝高空坠落、电击事件和其它事故。具体措施如下: (1)认真贯彻执行安全第一,预防为主”的方针。

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

自来水厂及配套管网工程安全与文明施工方案

自来水厂及配套管网工程安全与文明施工方案 1、安全控制的内容 1)在招标阶段审查施工单位的安全资质,拟定安全生产责任制。 2)督促施工单位落实安全文明施工责任、实施责任管理。 3)对工程项目进行安全文明施工检查,及时发现安全事故隐患,要求施工单位进行整改。 4)监督施工单位正确对待事故的调查与处理。 2、安全控制的依据 1)设计的施工说明书 2)监理合同及施工合同的有关规定 3)经审定的施工组织设计中的安全技术措施 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5)安全生产岗位责任制 6)施工现场防火规定

7)有关安全生产方面的法令、法规、政策和规定 3、安全控制的原则 1)以预防为主的原则。 2)责任落实的原则。 3)奖罚结合的原则。 4、安全控制的方法 1)监理部由总监理工程师指定一名监理人员负责安全工作。 2)审查施工单位的安全施工资质和安全生产岗位责任制。 3)审查施工单位提交施工组织设计中的安全技术措施。 4)审查进驻现场的分包单位的资质和证明文件。 5)审查施工单位现场项目部的安全组织体系和安全人员的配备。 6)督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,对工人进行安全生产教育和分部分项工程的安全技术交底,并应

有教育和交底记录。 7)审查新技术、新材料、新结构、施工新工艺的安全技术方案及安全措施。 8)审查施工单位提交的有关安全技术的鉴证文件。 9)经常性对施工现场进行巡视检查,监督承包单位采取安全生产预防措施,检查施工人员是否按照安全技术防护措施和规程施工,发现问题及时通知承包单位整改,并将整改验收的情况用监理台帐记录保存;发现违章冒险作业立即责令其停止作业,发现隐患立即责令其整顿。 10)对主要结构、关键部位的安全状况进行抽检和检测工作。 5、安全控制的措施 5.1组织措施 1)建立健全监理组织,完善职责分工及有关制度,落实安全控制的责任。 2)监理部有专人负责安全控制与文明施工监管人员,常抓

给水管线施工方案

111111111111111111111111111 外 网 给 水 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 编制时间: 2017年12月5日 目录 1、适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工进度计划 (2) 5、施工准备 (2) 6 施工方法 (4) 7 质量保证措施 (8) 8 HSE管理措施 (9) 9 劳动力及材料、机具配备 (11)

1、适用范围 本方案用于指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。 2、工程概况 本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网,室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网,消防给水管试验压力为工作压力1.5倍,且不应小于0.8MPa。厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生产装置提供消防水,消防水采用海水,非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水。消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台,二用一备,单台泵参数:Q=30立方米/h,H=110m,N=15KW.消防淡水罐为碳钢锥顶罐,有效容积450立方米,仅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗。 主要底层岩土工程特性平键 根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土层和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下: ①层填土:为新近吹填海砂,以细砂为主,场区分部连续,一般厚度6.2-6.9m。该层砂为松散状态,工程性能差。吹填砂沉积时间较短,属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理,以满足工程建设需要。 ②层细砂:稍密-中密状态,工程性能较好,分部较稳定。 ③层细砂:密实状态,工程性能好,场区分布连续、稳定,空间厚度大。 3、编制依据 3.1《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

自来水改造工程施工组织设计方案

第四章主要分部工程施工方案 第一节施工测量放线 一、施工测量的组织 (一)测量人员的素质 该工程的测量工作,关系建筑物、构作物定位及功能间的布局要求,能否满足设计要求、能否满足相关规的要求。我们将组织有理论和经验的测量人员来承担此项目的测量工作。 (二)工程测量的组织 以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。本工程的测量控制网由我单位测量大队测设,经业主和监理工程师验收确认后交项目部测量使用,项目部测量组在使用前应予检查及复测。 二、施工测量的的控制 (一)工程平面控制 控制点的选取土方开挖前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设和作好建筑位置控制桩。控制点设在已有建筑物墙上或做地面控制桩。。 (二)工程高程控制 本工程渠道、管道施工,每20米设一个现场水准点,以控制和引测高程,并构成闭合,以便闭合校核。根据现场情况设置水准点桩。

实际测设时,应用精度不低于DS3级水准仪。 三、施测中应注意的问题 1、观测时应做到前后视线等长,测水平线时,最好是用直接调整水平仪的仪器高度,使后视时的视线正对准水平线,前视时则可直接读出。 第二节土方开挖、回填夯实 一、土方开挖 (一)工艺流程:放线-开挖-运土-设挡土板-开挖 施工方法:对于值班室、管道采用人工开挖土方,遇岩石时由爆破公司爆破。 二、土方回填夯实 (一)工艺流程:清理-检验土-分层铺土-分层碾压夯实-检验密实度-修整-找平验收。 回土施工方法 1、填土,应将基地上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物处理完毕,清除干净。 2、检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土含水量是否在控制围;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等。

城市供水管网改造工程安全管理体系与措施

城市供水管网改造工程安全管理体系与措施 为保证工程顺利进行,坚决贯彻“安全第一,预防为主”的国家安全生产方针,严格遵守国家、建设部、河南省的有关职业健康安全生产的政策及有关规定,切实保障职工在生产过程中的安全与健康。 施工安全生产目标 本工程施工安全生产目标为:“五无一杜绝”,“一创建”。 “五无”即:无工伤死亡事故,无重大交通事故和机械事故,无火灾、洪灾事故,无倒塌事故,无中毒事故; “一杜绝”即:杜绝重伤事故; “一创建”即:争创建河南省安全文明工地;轻伤负伤频率控制在3‰以下。 ⑴组织保证 成立由项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全工程师组成的安全领导小组,其中,项目经理为第一责任人,项目副经理为安全生产的直接责任人,项目总工程师为技术负责人,专职安全工程师负责安全工作的落实,督促工人按有关安全规定进行生产。各施工队设专职安全员,各班组设兼职安全员管理本辖区日常的安全工作。 ⑵制度保证 建立健全安全生产管理制度,有组织、有领导地开展安全管理活动。建立安全教育制度、安全考核制度、安全检查

制度、事故分析制度、安全奖惩制度等。由各级安全组织监督检查,形成上下齐抓共管的安全管理网络,做到安全工作层层有人抓,工前有布置,工中有落实,工后有讲评。营造“安全生产,人人有责”的良好氛围。 ⑶责任保证 实行安全生产责任制,实行注册安全责任制。建立各级各部位安全岗位责任制,将岗位责任制与经济挂钩,切实落实各级管理人员和操作人员的安全职责。 主要施工项目安全技术措施 ⑴施工现场安全技术措施 施工现场的布置须符合防火、防风、防雷、防洪、防触电等安全规定及安全月施工的要求,施工现场的生产、生活用房、仓库、材料堆放场、修理间、停车场等须按建设单位批准的总平面布置图进行统一布置。 ②现场道路平整、坚实、畅通,危险地点须悬挂按照有关规范规定的标牌,夜间有人经过的坑、洞须设红灯示警,现场道路须符合《运输安全规程》GB4378-84 的规定,施工现场设置大幅安全宣传标语。 ③现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材专人管理不得乱拿乱动,并组成一个由15-20 人的义务消防队,所有施工人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

地下供热、给排水管网改造施工方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。 (4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。 2、技术准备:

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

供水管线改造方案

1、编制依据 《市第五十三中学校学校改扩建项目1#、2#、3#教学楼工程施 工图纸》 《市第五十三中学校改扩建项目工程岩土工程勘察报告(详勘)》 室外给水管道附属构筑物(05S502)图集 2、工程概况 旧供水管线在新建教学楼的楼座围,现将供水管线进行改动。新建供水管线从学校大门外重新接入,经旧教学楼原址,从旧操场,即新建2#、3#教学楼之间穿过。供水管线埋设高程为835.5m。旧教学楼的室外地坪标高为836.2m,操场地坪标高为839.65m。 3、施工准备 3.1 施工技术准备 3.1.1 施工前做好施工图纸的会审, 编制施工组织设计及交底工作。 3.1.2 施工测量完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 3.1.3 原材料和半成品检验试验:管节、阀门的进场试验已完成。 3.1.4 焊工应按国家现行标准规定进行培训和考试, 取得合格证书。 3.2 工具设备材料准备 3.2.1 机具:电熔焊机、便携式切割锯、平板振动夯、蛙夯、夹钳、扣带、水平垫木或沙袋、清洁布等。 3.2.2 检测设备:水准仪、经纬仪、小线、直尺、卷尺等。 3.2.3 主要材料参数:

4、施工工艺参数 4.1材料要求 管材规格及几何尺寸允许偏差 4.2工艺流程 测量放线—沟槽开挖—柔性基础—管道铺设与连接—密闭性检验-管道回填-管道变形检验 4.3施工方法 4.3.1测量放线 开挖前测设出管线中心桩位及边线。 4.3.2沟槽开挖 (1)沟槽开挖为机械明挖土方。

(2)沟槽开挖后,应将沟底的岩石、砾石等坚硬物体铲除至管底 标高以下400mm然后回填300厚砂土整平夯实。 (3) 管道两侧宽度为300mm 4.3.3柔性基础 (1) 管道基础基底铺设一层厚度为100mn的粗砂基础垫层。 (2) 管道基础按照表1-48采用如下形式 注:He表示砂基层厚度。De表示管半径100. 4.3.4管道铺设与连接 箸道基础形式 基连形式设计支承箱% (1) 电源或交流发电机的准备见表1-49 (2) 电热熔带的连接 1) 检查管道和电热熔带是否有损伤。 2) 对齐管道和清除杂物。 ①通过水平杆或砂袋将要连接的管道放置在离地面200mn r

供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案 1 项目简介及目标 A仓储区域,其供水管网自1995年建成投入使用至今已有20年,现设施老化,管路锈蚀严重,近年来多次出现因地下供水管网锈蚀导致渗水的情况,渗水形成积水区,危及库区房屋、库房地基和库存物资的安全,消防水源也受到一定影响。仓储部门多次组织零星维修,哪里渗水修哪里,但目前管道锈蚀严重,无法解决根本问题。在坝区仓储深度规划没有实施前,采取过度办法即地面敷设临时管网,以满足当前仓储区域的消防安全需求。。 2 项目内容、施工部位及实施条件 2.1 项目内容 2.1.1 消防主管道铺设场地平整 2.1.2 消防支管道地面敷设安装 2.1.3 消防栓地面安装固定 2.1.4 生活用水管道阀门连接安装 2.1.5 建渣外运 2.2 施工部位:保税库和海关院内 2.3 实施条件:施工部位由设备公司管理 3 项目进度计划及控制 2015年10月5日至2015年10月30日 4 技术要求(含施工步骤) 4.0 钢管质量及施工技术要求 4.0.1 管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管节表面应无斑痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷;一节管不允许有两条纵缝。 4.0.2 管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对焊接。管道穿越道路时应相应增加钢套管或PVC管。 4.0.3 下管前应先检查管节的外防腐层,合格后方可下管。 4.0.4 管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。 4.0.5 弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。 4.0.6 管道上,不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在管节上或管件上开孔;直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。 4.0.7 当工作环境的风力大于5级、雨天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。 4.0.8 据现场测绘草图,在计算好断管长度的管材上画线,按线断管。 4.0.9 循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 4.1 管道铺设场地平整 4.1.1 根据现场勘查,确定消防主管道走向,清除沿线杂草、树枝,垫低去高,具备管道安装和施工作业条件。 4.1.2 主管线起止点:朱家湾8路车站旁水表井—→保税库西侧安全护栏(运输部车棚旁全护栏与景观树之间)—

给水管网改造施工方案

目录 一、施工组织设计 (100) 第1章工程总体概述 (1) 1.1编制总说明 (1) 1.2施工程序总体设想 (2) 1.3准备工作 (3) 1.4施工技术管理 (6) 第2章施工总平面布置图 (8) 2.1施工总平面布置 (8) 2.2场地围蔽 (8) 2.3临时设施布置 (8) 2.4施工现场管理 (9) 第3章主要施工方法及主要技术措施 (11) 3.1施工准备 (11) 3.2工程测量方案 (12) 3.4给水管道工程安装 (16) 第4章工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (33) 4.1主要物资材料进场计划 (33) 4.2保证材料及时供应的保证措施: (33) 4.3主要施工机械配备计划 (34) 4.4设备投入保障措施 (34) 第5章劳动力安排计划及劳务分包情况表 (36) 5.1劳动力投入计划 (36) 5.2劳动力的管理 (36) 5.3劳动力投入保证措施 (37) 5.4劳务分包情况 (37) 第6章项目管理组织机构和人员时间安排表 (38) 6.1项目管理组织机构 (38)

6.2人员进场时间安排 (40) 第7章确保工程质量的技术组织措施 (42) 7.1质量目标 (42) 7.2质量管理组织机构 (42) 7.3质量保证体系 (43) 7.4质量保证措施 (51) 7.5质量检测 (56) 7.6管道工程质量通病的控制措施 (61) 第8章确保安全生产的技术组织措施 (65) 8.1安全生产目标 (65) 8.2安全生产保证体系 (65) 8.3安全生产管理体系 (66) 8.4落实安全生产责任制 (69) 8.5安全技术措施 (71) 第9章确保工期的技术组织措施 (75) 9.1施工进度计划编制说明 (75) 9.2编制原则 (75) 9.3施工进度计划 (75) 9.4施工进度的保证措施 (75) 9.5工程工期总体控制 (77) 9.6总体工期保证措施 (80) 9.7关键节点工期保证措施 (81) 9.8施工方案的保证措施 (81) 9.9机械设备保证措施 (82) 9.10物资保证措施 (82) 9.11资金保证措施 (83) 9.12劳动力的保证措施 (83) 第10章确保文明施工的技术组织措施 (85) 10.1文明施工目标 (85)

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

给排水改造施工与方案

给排水及采暖专业施工方案

2010 年 1 月20 日 目录 编制依据 (2) 工程概况 (3) 三、施工准备及施工部署. (7) 四、主要施工方法及施工工艺. (17) 五、技术安全与管理措施 (31) 六、给排水及采暖工程技术资料工程档案.. 39

、编制依据

主要图集 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准 1.4各专业提供的有关设计图纸和资料。 1.5建筑单位提供的设计任务书及设计要求。 二、工程概况 2.1工程总概况 工程名称:住宅、商业及车库(原森豪庭院公寓楼),本项目为改造工程(主体已施工完毕,主要为机电、装修工程施工),位于北京市东城区朝内大街。 本项目规划用地总面积10540平方米,总建筑面积69364平方米。地上建筑面积48932平方米,其中住宅面积35993平方米,商业12939平方米。本项目地上15层,地下3层。建筑高度51.1米,其中ABC座地上11层,D座地上15层,地上一层及二层为商业用房,三层及三层以上为住宅。地下三层及地下二层为车库及设备用房( D 座为人防);地下一层为商业娱乐用房及设备用房。 2.2 专业概况

2.1.1 承包范围施工范围:室内给水、排水、采暖管道系统。包括:生活给水系统、生活热水系统、中水系统、生活污废水系统、雨水系统的管道施工,压力排水系统污水泵的施工;采暖系统管道及散热器施工。 2.2.2 生活给水系统 (1) 水源:用地东西两侧各接入 一路管径为DN15 0的市政给水 管道,水压为0.25Mpa,出水水质符合现行国家《生活饮用水卫生标准》的要求。最高日生活冷水用水量615 立方米,最大时为64 立方米。 ( 2)系统形式:本工程三层以下商业及车库部分采用市政水直供。三层以上ABCD座住宅部分采用地下三层的无负压供水设备供水,供水压力0.69Mpa,水量30T/h ;住宅3~6层给水入户支管设比例式减压阀,阀后压力0.25Mpa;无负压供水设备应首先取得市政供水有关部门的书面同意意见书并有省级以上单位批准的卫生许可证; 该设备在接市政管道给水入口处设倒流防止器。 ( 3)生活冷、热水给水管立管采用钢塑复合管(需达到生活饮用水标准),其中管径W DN100的采用螺纹连接,管径〉DN10C采用钢塑法兰连接。生活冷热水给水管水平支管采用PP-R管(S5系列), 热熔连接。 2.2.3 生活热水系统本工程地下室换热站内设容积式换热器,制备生活热水供ABCD 座住宅使用,供水设备亦采用地下三层无负压供水设备,供水压力及 系统分区与生活冷水相同;生活热水温度不高于55C。 224生活污、废水系统 (1)系统形式:本工程排水采用污水、废水分流制排水,住宅 洗浴废水经废水管道收集后排入地下二层中水泵房内集中处理,用于 屋顶冷却塔补水、浇洒绿地及商业冲厕。中水管道喷涂“中水严禁饮用”标识,并

农村供水管网改造方案

农村供水管网改造方案及成本估算 农村生活饮用水供给作为重要的公共服务项目,直接影响着广大农村居民的生活质量与当地的投资环境,与地方经济的发展息息相关。近年来为使农村居民吃上安全水、放心水,国家正加大力度实施农村饮用水安全工程。通过xx县自来水厂近几年供水情况的分析,部分区域水压较低、缺损水表补装、老旧管道漏水抢修和替换等一系列问题急需解决。 一、项目区现状 1、用水现状 根据初步统计,xx县常住人口约10万户,其中已经接管使用水厂供水的居民约6万户,剩余约4万户居民主要使用井水。 2、供水管网现状 根据调查,xx县共有PVC管道约2000公里,水厂日平均供水量约6万吨,经测算,漏失率达30%即1.8万吨左右,直接经济损失达5万元/天,通过对当地近几年维修记录分析,造成管网漏损的原因主要有: (1)设计不合理造成爆管而引起漏损 农村居民居住分散,管网管线长,设计时要合理布置主支管道,既要避免局部特别是地处边远末稍村组供水压力不足现象,又要防止管网供水压力过高的现象。供水压力持续高压或压力的骤变,均会引起存在爆管隐患的管道发生爆管事故。当地存在着

管道布设不当,主管道压力高而边远村组群众仍用不上水的问题。 (2)供水管道使用年限长而破损引起漏损 当地供水管材采用的是钢管、塑料管和镀锌管。钢管主要用于过河管道,塑料管用于地下埋设主支管道,镀锌管主要用于进户管道。过河钢管为了节省投资一般都依附于桥梁边侧,没有专门的过河桩基支承,因此钢管常处于振动状态,长期暴露在外锈蚀严重而加之管壁薄、材质不达标、管内也没有经过防腐处理,爆管机率较高,据统计,近三年中,爆管就达20多起,主要表现在焊接口锈蚀脱落或破裂和管道腐蚀穿孔;塑料管虽说埋在地下,但强度较低,刚性差,易老化和断裂,其使用期限有一定的限制,特别埋设在道路两侧,田块中间或过路的塑料管道受到机械的碾压等因素而爆管,暴露在外的塑料管道经风化易折和自爆;镀锌管管壁薄、防腐镀锌层在运输安装过程中脱落,埋设在地下或暴露在空气中,管道极易受到腐蚀,使用3~5年管体穿空,丝口腐烂断裂,引起爆漏。 (3)由于不当施工而导致漏损 施工过程中忽视地基的处理。主管道管道接头型式一般采用的是承插式,如果对地基不处理,在受外力作用时,引起沿线土质产生不均匀沉降,致使管口接头松脱,产生漏水现象。在过河管道的支墩施工中没有按要求进行地基夯实或处理,支墩沉降或倒塌而不能支撑管道,导致管道悬空造成管道破裂或断裂漏水。接头施工处理不当。如接头丝口、法兰密封不严,时间一长造成

污水管网施工安全专项方案

海口市海达路万恒路污水截流工程 安 全 施 工 专 项 方 案 工程名称:海口市海达路万恒路污水截流工程 建设单位:海口市供排水管理处 编制单位:海南金泰印建筑工程有限公司 编制日期:2016年月日

目录 第一章概述..................................................... 错误!未定义书签。 一、编制依据................................................. 错误!未定义书签。 二、编制原则................................................. 错误!未定义书签。 三、工程概况................................................. 错误!未定义书签。第二章安全生产目标、体系及技术措施.............................. 错误!未定义书签。 一、安全施工目标............................................. 错误!未定义书签。 二、指导思想................................................. 错误!未定义书签。 三、安全生产体系............................................. 错误!未定义书签。第三章安全生产责任制............................................ 错误!未定义书签。 一、项目经理安全责任制....................................... 错误!未定义书签。 二、项目部副经理安全责任制................................... 错误!未定义书签。 三、工程项目技术负责人安全生产责任制......................... 错误!未定义书签。 四、项目安全员安全生产责任制................................. 错误!未定义书签。 五、班组长安全生产责任制..................................... 错误!未定义书签。 六、劳务分包负责人安全生产责任制............................. 错误!未定义书签。第四章安全技术检查制度.......................................... 错误!未定义书签。 一、建立定期和不定期的现场安全检查制度....................... 错误!未定义书签。 三、安全生产教育............................................. 错误!未定义书签。 四、一般安全技术措施......................................... 错误!未定义书签。第五章施工人员安全防护........................................ 错误!未定义书签。第六章工程施工工艺及重点安全防护措施........................... 错误!未定义书签。 一、施工准备................................................. 错误!未定义书签。 二、土方开挖................................................. 错误!未定义书签。 三、临边防护................................................. 错误!未定义书签。 四、坑边荷载................................................. 错误!未定义书签。 五、安全边坡与固壁支撑....................................... 错误!未定义书签。 六、排水措施................................................. 错误!未定义书签。 七、上下通道................................................. 错误!未定义书签。 八、作业环境................................................. 错误!未定义书签。 九、基坑支护变形监测......................................... 错误!未定义书签。第七章施工期间的交通组织方案.................................... 错误!未定义书签。 一、保证交通畅通措施......................................... 错误!未定义书签。 二、地下管线保护管理措施..................................... 错误!未定义书签。 三、文物保护措施............................................. 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档