技术交底记录

资料编号10-01-C2-001

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

交底日期2015-06-24

工程名称

庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接

交底提要对重安装

交底内容:

一、主要设备材料:对重架、对重块

二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。

三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能

进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。

四、工艺流程:

吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→

五、质量标准

5.1 保证项目:

上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。

5.2 基本项目:

导靴组装应符合以下规定:

5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不

大于2.5mm。

5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹

簧的伸缩范围不大于4mm。

5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上

与导轨工作面均匀接触。

检验方法:观察和尺量检查。

六、成品保护

6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。

6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。

6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、

墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。

七、应注意的质量问题

7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

7.2 若发现个别的螺孔位置不符合安装要求,要及时解决。绝不允许空着不装。

7.3 吊装对重过程中,不要碰基准线,以免影响安装精度。

审核人交底人接受交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-002 表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称设备进场

交底提要样板安装及基准线挂设

交底内容:

一、材料:加工后横断面不小于100×100mm的木方(架设样板)、角钢,M16膨胀螺栓,

U形卡钉,钉子,琴钢丝,8#铅丝等。

二、常用工具:电锤、铁锤、水平尺、直角尺、钢板尺、盒尺、线坠、墨头斗。

三、作业条件:

1、井道内脚手架搭设完毕,脚手架必须经过安全技术部门检查,验收后,方可使用。

2、各层厅门口必须设有良好的防护门;并且各层厅门口及每步脚手板上应保持干净、无杂物。

3、实际测量顶层高度,底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越程的要求。

四、工艺流程:

4、搭设样板架→测量井道确定基准线→样板就位,挂基准线

五、质量标准

5.1 保证项目:

5.1.1 基准线尺寸必须符合图纸,各线偏差不应大于0.3mm。

检查方法:尺量。

5.1.2 基准线必须保证垂直。

检查方法:吊线、尺量。

5.2 基本项目:

5.2.1 样板架水平偏差不得大于3/1000。

5.2.2 并列电梯、厅门中心距偏差不得超过20mm。

5.2.3 相对电梯、厅门中心线偏差不得超过20mm。

六、成品保护

6.1 各层厅门防护栏保持良好,以免非工作人员随意出入。

6.2 作业时防止物体坠落,避免砸坏样板。

6.3 作业出入进道时,注意不碰厅门口线;井内作业时,特别是电、气焊作业时,注意爱护基准线。

七、应注意的质量问题

7.1 确定轿厢导轨基准线时,应先复核图纸尺寸两者是否一致。不一致时应以实物尺寸为依据。并通过有关部门核验。

7.2 每次作业前,均应复查一次基准线,确认无位移,与其它物体不接触后,方可作业。

7.3 在剔凿井道内壁及厅门处楼层显示盒、呼梯盒孔洞时,应采取防护措施并及时清扫脚手板,防止砸坏样板。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-003

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

交底日期2015-06-24 工程名称

庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称导轨

交底提要导轨支架和导轨安装

交底内容:

一、设备及材料:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等

规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格及技术文件。

二、主要机具:小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固

定滑轮用)、滑轮、电焊工具、鎯头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、不灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。

三、作业条件:

1、井道符合施工要求,脚手架要符合安全要求;

2、井道施工低压照明亮度足够;

3、厅门、孔洞应有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井;

四、操作工艺:

确定导轨支架位置→安装导轨支架→安装导轨→调整导轨

五、质量标准:

1.两导轨间的距离应符合井道图,其偏差轿导轨为+2mm,对重导轨为+3mm,

2.当对重(或轿厢),将缓冲器完全压缩时,轿车厢(或对重)导轨的进一步制导

行程不小于(0.1+0.035v2)m。

3.每根导轨支架至少有2个导轨支架,导轨支架间距不小于2.5mm。

4.导轨支架离顶层不大于500mm,离底坑不大于1000mm。

5.导轨支架焊接时,其钢板厚度大于等于10mm,角铁大于等于75mm;钢板或

角铁与混凝土连接时,应选用膨胀螺栓大于等于12mm,钢板大于等于

800mm,用三个螺栓固定,小于800mm,一律用2个螺栓固定。

6.轿厢导轨正(侧)工作面垂直度偏差不大于0.7mm/5m.

7.导轨接头处的缝隙不大于0.5mm,导轨接头处的台阶修正长度在250-300mm,

接头处的台阶应小于0.05mm。

六、成品保护:

1、导轨及其它附件在露天放置必须有防雨、雪措施。设备的下面应垫起,以防受潮。

2、运输导轨时不要碰撞地面。且要将导轨抬起运输,不可拖动或用滚杠滚动运输。

3、在立导轨的过程中对已安装好的导轨支架要注意保持,不可碰撞。

七、应注意的质量问题

1、用膨胀螺栓固定的导轨支架若松动,要向上或向下改变导轨支架的位置,重新打膨

胀螺栓进行安装。

2、焊接的导轨支架要一次焊接成功。不可在调整轨道后再补焊,以防影响调整精度。

3、组合式导轨支架在导轨调整完毕后,须将其连接部分点焊,以增加其强度。

4、调整导轨时,为了保证调整精度,要在导轨支架处及相邻的两导轨支架中间的导轨处

设置测量点。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-004

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称门系统

交底提要厅门安装

交底内容:

一、主要设备材料:地坎、门滑道、厅门扇、厅门框、钢牛腿、膨胀螺栓。

二、常用工具:电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、鎯头、凿子

三、作业条件:

3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。

3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。

四、操作工艺流程图

稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门→机锁、电锁安装

五、质量要求:

5.1 轿厢地坎与各层厅门地坎间距的偏差均严禁超过+2-1mm。

5.2 开门刀与各层厅门地坎及各层厅门开门装置的滚轮与轿厢地坎间的间隙均必须在5~8mm范围

以内。

5.3 厅门上滑道外侧垂直面与地坎槽内侧垂直面的距离a,应符合图纸要求,在上滑道两端和中间三

点(1、2、3)吊线测量相对偏差均应不大于±1mm。上滑道与地坎的平行度误差应不大于1mm。

导轨本身的不铅垂度a`应不大于0.5mm

5.4 厅门扇垂直度偏差不大于2mm,门缝下口扒开量不大于10mm,门轮偏心轮对门滑道间隙不大

于0.5mm。

5.5 门扇安装、调整应达到:门扇平整、洁净、无损伤。启闭轻快平稳。中分门关闭时上下部同时合

拢,门缝一致。

5.6 厅门框架立柱的垂度误差和上滑道的水平度误差均不应超过1/1000。

5.7 厅门关好后,机锁应立即将门锁住,为使其动作灵活,钩头处有1mm的活动量,机锁钩头锁住

后在厅门外,不可将门扒开。

5.8 厅门关好后,门锁导电座与触点接触必须良好。如门锁固定螺丝孔为可调者,门锁安装调整后,

必须加定位螺丝加以固定。

5.9 厅门门扇下端与地坎面的间隙为6±2mm,门套与厅门的间距为6±2mm。

5.10 允许偏差项目:厅门地坎及门套安装的尺寸要求、允许偏差和检验方法应符合表5-10的规定。

厅门地坎及门套安装的尺寸要求允许偏差和检验方法表5-10

项次项目允许偏差或尺寸要求检查方法

1 2 3 4 厅门地坎高出最终地面(mm)

厅门地坎水平度

厅门门套垂直度

中分式门关闭时缝隙不大于(mm)

2~5

1/1000

1/1000

2

尺量检查

尺量检查

吊线、尺量检查

尺量检查

六、成品保护

6.1 门扇、门套、地坎有保护膜的要在竣工后才能把保护膜去掉。

6.2 在施工过程中对厅门组件要注意保护,不可将其碰坏。

6.3 填充门套和墙之间的空隙要求有防止门套变形的措施。

七、应注意的质量问题

7.1 固定钢门套时,要焊在门套的加强筋上,不可在门套上直接焊接。

7.2 所有焊接连接和膨胀螺栓固定的部件一定要牢固可靠。

7.3 凡是需埋入混凝土中部件,一定要经有关部门检查办理隐蔽工程手续手,才能浇灌混凝土。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-005

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

交底日期2015-06-24 工程名称

庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称轿厢及对重

交底提要轿厢安装

交底内容:

一、设备及材料:

1、设备:轿壁、轿底、轿顶、上下梁、轿门、导靴

2、材料:方木(200×200)或工字钢(I 20#),M16膨胀螺栓,100×100角钢,直径大于50mm的圆钢或φ75×4的钢管,8#铅丝。

二、常用工具:电锤、倒链(3t以上)、钢丝绳扣、活扳子、鎯头、手电钻、水平尺、线坠、钢板尺、盒尺、

圆锉。

三、作业条件:1、顶层脚手架拆掉后,有足够作业空间;

2、导轨安装完毕、厅门处无堆积物;有足够搬运大型部件的通道。

四、工艺流程:

准备工作→安装底梁→安装立柱→安装上梁→装轿厢底盘→安装导靴→安装围扇→安装轿门→装轿顶装置→装限位开关碰铁→安装调整超载、满载开关

五、质量标准:

5.1 保证项目:

5.1.1 轿厢地坎与各层地坎间距的偏差均严禁超过+2-1mm。

5.1.2 开门刀与各层厅门地坎以及各层门开门装置的滚轮与轿厢地坎间的间隙均必须在5~8mm范围以内。

5.2 基本项目:

5.2.1 轿厢组装牢固、轿壁结合处平整,开门侧壁的垂直度偏差不大于1/1000。轿厢洁净、无损伤。

5.2.2 导靴组装应符合下列规定:

5.2.2.1 刚性结构:能保证电梯正常运行,且轿厢两导轨端面与两导靴内表面间隙之和为2.5+0-1mm。

5.2.2.2 弹性结构:能保证电梯正常运行,且导轨顶面与导靴滑块面无间隙,导靴弹簧的伸缩范围不大

于4mm。

5.2.2.3 滚轮导轮:滚导轮导轨不歪斜,压力均匀,说明书有规定者按规定调整,中心接近一致,且在

整个轮缘宽度上与导轨工作面均匀接触。

5.2.3 门扇平整、洁净,无损伤。启闭轻快、平稳。中分式门关闭时上、下部同时合拢,门缝一致。5.2.4 安全钳楔块面与导轨侧面间隙应为3~4mm,各间隙最大差值不大于0.3mm。如厂家有要求时,

应按产品要求进行调整。

5.2.5 安全钳钳口(老虎嘴)与导轨顶面间隙不小于3mm,间隙差值不大于0.5mm。

5.2.6 检查超载开关应在电梯额定载重量×110%时动作。满载开关应在电梯额定载重量时动作。

5.3 允许偏差项目:碰铁安装要垂直,垂直偏差不大于1/1000,最大偏差不大于3mm(碰铁的斜面除外)。

六、成品保护

6.1 轿厢组件应放置于防雨、非潮湿处。

6.2 轿厢组装完毕,应尽快挂好厅门,以免非工作人员随意出入。

6.3 轿门、围扇的保护膜在交工前不要撕下,必要时再加保护层,如薄木板,牛皮纸等。工作人员离开,

锁好梯门。

七、应注意的质量问题

7.1 安装立柱时应使其自然垂直,达不到要求,要在上、下梁和立柱间加垫片。进行调整,不可强行安装。

7.2 轿厢底盘调整水平后,轿厢底备用与底盘座之间,底盘座与下梁之间的各连接处都要接触严密,若

有缝隙要用垫片垫实,不可使斜拉杆过分受力。

7.3 斜拉杆一定要上双母拧紧,轿厢各连接螺丝压接紧固、垫圈齐备。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-006

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称驱动主机

交底提要曳引装置组装

交底内容:

一、主要设备材料:电梯曳引机及机组附件、限速器、主机承重钢梁、导向轮、钢板。

二、常用工具:倒链、钢丝绳扣、水平尺、线坠、钢板尺、盒尺、电、气焊工具、电焊机、

扳手、鎯头、撬扛、钢锯、电锤、塞尺等。

三、作业条件:机房土建工作完成、门窗齐全,且机房建筑结构符合承载力设计要求、地面洞孔预留符合设计规范。

四、操作工艺流程图

安装承重梁→安装曳引机和导向轮→安装限速器

五、质量要求:

5.1 保证项目:

5.1.1 曳引机承重钢梁两端必须放于井道承重梁或墙上。承重钢梁埋入长度应与梁或墙

外皮齐,其间垫d≥16mm钢板,如曳引机承重钢梁长度不足时,其埋入长度应

保证至少超出梁或墙的中心线在2cm以上,且至少为7.5cm

5.2 基本项目:

5.2.1 曳引机底座水平误差均应在1/1000以下。

5.2.2 设备直接在承重梁上安装时,要测量好螺孔位置,用电钻打眼,孔径不大于螺栓

直径1mm,不得有损伤钢梁立筋情况。工字钢必须加装偏垫

5.2.3 制动器闸瓦应紧密地合于制动轮的工作面上;松闸时间隙均匀,且不大于

0.7mm。

5.2.4 通过曳引轮(或导向轮)中心线切点的垂线和通过轿厢中心的垂线偏差见表5-12。

通过曳引轮中心线切点的垂线和通过轿厢中心垂线的允许偏差表5-12

要求范围

2m/s以

1~1.75

m/s

1m/s以

前后偏

左右偏差±2

±1

±3

±2

±4

±2

5.2.5 轿厢安全钳拉杆侧的限速轮绳槽中心、轿厢拉杆绳头中心、张紧绳槽中心在同一垂线上,其偏差不得超过5mm,限速轮另一边绳槽中心与张紧轮另一边绳槽中心应在同一垂线上,最大偏差不得超过15mm。

六、成品保护

6.1 机房的机械设备在运输、保管和安装过程中,严禁受潮、碰撞。

6.2 机房的门窗要齐全、牢固,下班后机房要上锁。非有关人员不能进入机房。

七、应注意的质量问题

7.1承重钢梁两端安装必须符合设计和规格要求。凡是要打入混凝土内的部件,在打混凝土之前要经有关人员检查,当符合要求,经检查核验者签字后,才能进行下一道工序。

7.2 所有设备件联接螺孔要用相应规格的钻头开孔,严禁用气焊开孔。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-007

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称电气装置

交底提要电气装置安装

交底内容:

一、设备及材料:

1、膨胀螺丝、电焊条、尼龙卡带、黑胶布等。

2、主要工具:电焊机及电焊工具、线坠、扳手、剥皮钳、手枪钻、压线钳、电烙铁、

及电工工具等。

二、作业条件:

1、基本结束机房、井道的土建施工、包括粉刷工作、机房门窗应装配齐全。

2、机房、井道照明良好。

3、各层厅门关闭、门锁良好、厅门不能用手扒开。

三、操作工艺:

1、安装控制柜、安装电源箱极限开关、安装线盒随行架、挂随行电缆。

2、安装召唤、安装缓速开关、限位开关、安装感应开关、感应板、安装指示灯、安装

底坑检修盒。

3、导线敷设及焊接、包压头。

四、质量标准:

1、电梯的供电电源必须单独敷设,电源板应装在机房入口处,电源总开关手柄中心离

地1.3—1.5m。

2、电气设备绝缘电阻测试:动力电路>0.5兆欧。

3、保护接地(接零)系统必须良好,电线管、线槽、中间箱的跨接地线必须紧密,牢

固无遗漏,控制屏、电动机动力接地线应大于等于4平方毫米的多股线:分层箱、轿顶箱、线管、线槽、层门、层外召唤应用黄绿双色接地线,轿厢接地线不小于2.5平方毫米。

4、动力接线应用铜接头,铜接头制作符合标准,接地多股线应做圈涮锡;固定时必须

有平垫和弹垫。

5、控制屏工作面离墙距离不小于60mm,垂直度偏差小于等于1.5/1000。控制屏输出

端接线应有号码管,控制屏接线应有5%的备用线。

6、机房内线管、线槽要固定,线管线槽的垂直度、水平度偏差小于2/1000。管、槽口

要有护口,固定处不能用电焊。

7、线槽转角处的电线应有保护层,各接线槽接线应走线合理、整齐,两端备有号码管。

8、导线两端外露部分不超过300mm,并加绝缘套管,电气元件接线处均要有号码管。

9、在底层入口地坎下200-300mm处及轿顶应装有36v低压照明和220v插座,并有

停止开关切断电梯主电路。

五、成品保护:

1、机房脚手架上的杂物、尘土及时清除,以免坠落砸伤电气设备。

2、层楼显示、召唤面板要加强保护,防止损伤。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-008

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称安全部件

交底提要安全保护装置安装

交底内容:

一、设备及材料:

缓冲器底座、缓冲器、补偿链、限速器、地脚螺栓、膨胀螺栓及其它各连接螺丝二、主要工具:

电焊机及电焊工具、活扳手、套管扳手、鎯头、盒尺、水平尺、钢板尺、线坠。

三、作业条件:

1、底坑内清理干净、无杂物、并作好防水处理。

2、井道及机房内设备安装基本结束。

四、操作工艺:

安装缓冲器底座→安装缓冲器→安装限速器绳索引紧装置、装限速绳→安装曳引绳补偿装置

五、质量要求

5.1 保证项目:

5.1.1 限速绳张紧装置及钢带张紧装置安全开关、补偿装置导轨上、下端的限位开关固定必须可靠。

检验方法:观察检查。

5.1.2 以上安全开关及限位开关的安装位置必须正确,以保证在下列情况时开关可靠动作,并使电梯立即停止运行;

5.1.2.1 选层器钢带折断松弛造成张紧轮下落大于50mm时;

5.1.2.2 限速绳张紧装置、下落大于50mm时;(3)补偿轮在非正常位置时。

5.1.3 安全开关、行程开头在其动作时,不能造成自身的损坏或接点接地、短路等现象。

5.1.4 补偿绳(链)、限速成绳、钢带在运行中严禁与任何部位碰撞或摩擦。

5.2 基本项目:

限速绳子张紧装置,钢带张紧装置应有足够的重量,以保证将钢绳或钢带拉直,防止误动作。限带绳张紧装置的重量不应小于30kg。钢带张紧装置的重量视钢带情况而定,以能使钢带绷直为宜(不要过重,防损伤钢带)。

六、成品保护

6.1 要防止杂物由上向井道内坠落,以免砸伤已安装的电梯部件。

6.2 对于补偿装置轮和油压缓冲器要有可靠的防尘措施,以免影响其功能。

七、应注意的质量问题

7.1 补偿链环不能有开焊现象。补偿绳不能有断丝、锈蚀等现象。

7.2 油压缓冲器在使用前一定要按要求加油,以保证其功能可靠。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-009

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

交底日期2015-06-24 工程名称

庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称悬挂装置

交底提要钢丝绳安装

交底内容:

一、主要设备材料:钢丝绳、绳头杆、钨金

二、常用工具:截面2.5mm2以上的铜线;20号铅丝;汽油、煤油、棉丝。

三、作业条件:

3.1做绳头的地方应保持清洁,熔化钨金的地方有防火措施。

3.2放开钢丝绳场地应洁净、宽敞,保证钢丝绳表面不受脏污。

四、操作工艺流程图

确定钢丝绳长度→放开钢丝绳、剁钢丝绳→做绳头、挂钢丝→丝调整钢丝绳

五、质量要求:

5.1 保证项目:

钢丝绳应擦拭干净,严禁有死弯、松股、锈蚀、断丝现象。

5.2 基本项目:

各钢丝绳的张力相互差值不大于5%。

检验方法:轿厢在井道的2/3高度处,用50~100N(≈5~10kg)的弹簧秤在轿厢上以同等拉开距离测拉对重侧各曳引绳张力,取其平均值。再将各绳张力的相互差值与平均值进行比较。

5.3 绳头钨金浇灌密实、饱满、平整一致。一次与锥套浇平,并能观察到绳股的弯曲符合要求。

六、成品保护

5.1 钢丝绳、绳头组件等在运输、保管及安装过程中,严禁有机械性损伤。禁止在露

天和潮湿的地方放置。

5.2 使用电气焊时要注意不要损坏钢丝绳。不可将钢丝绳作导线使用。

6.0 应注意的质量问题

6.1 断绳时不可使用电气焊,以免破坏钢丝绳强度。

6.2 在作绳头需去掉麻芯时应用锯条锯断或用刀割断,不得用火烧断。

6.3 安装钢丝绳前一定要使钢丝绳自然悬垂于井道,消除其内应力。

6.4 复绕式电梯位于机房或隔音层的绳头板装置,必须稳装在承重结构上,不可直接稳装于楼板上。

应注意的质量问题

6.1 若钢丝绳较脏,要用蘸了煤油且拧干后的棉丝擦拭,不可进行直接清洗,防止润滑脂被洗掉。

6.2 断绳时不可使用电气焊,以免破坏钢丝绳强度。

6.3 在作绳头需去掉麻芯时应用锯条锯断或用刀割断,不得用火烧断。

6.4 安装钢丝绳前一定要使钢丝绳自然悬垂于井道,消除其内应力。

6.5 复绕式电梯位于机房或隔音层的绳头板装置,必须稳装在承重结构上上。

审核人交底人接收交底人

本表由施工单位填写。

技术交底记录

资料编号10-01-C2-010

表C2-1

阿苏卫循环经济产业园区重点工程村

工程名称

交底日期2015-06-24 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部

施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称整机安装验收交底提要运行试验

交底内容:

一、设备及材料:

电梯设备及附属装置应有出厂合格证明、并经全面检查,确定符合要求后,方可

进行调试工作。

二、主要工具:

摇表、数字万用表、钳型电流表、数字转速表、测力计、电烙铁、剥线钳及电工

工具等。

三、作业条件:

1、电梯的机械和电气设备安装已具备运转条件,并通过单件检查、试验。

2、检查机房、井道的各机械设备运转及电路连接良好。

3、电源输入应正常可靠、电压波动为正负7%范圈内。

四、操作工艺:

准备工作,电气线路检查试验、静态调试调整,曳引机试运转,慢车试运行,快

车试运行、自动门调整、安全装置检查试验,负载运行及性能测试,功能试验。

五、质量标准:

1、静载试验:加200%额定载重量,历时10分钟,钢丝绳无滑动,部件无损坏。

2、用电流法确定平衡系数,调整配重使平衡系数在40%-50%之内。

3、电梯在110%额定载重量时,电梯能安全起动运行和停止,曳引机能正常工作。

4、电梯的电气动作和各种显示信号应正确无误,各按钮灵活可靠,电梯超载装置

动作可靠,报警信号正确。设有消防信号时应能可靠转换。

5、慢车下行检测限速器安全钳:

a)安全钳楔块与导轨间侧面间隙,固定楔块3+(-)1mm,可动楔块4+(-)

1mm,安全钳钳口与导轨顶面间隙大于3mm。

b)安全钳起作用时,楔块动作基本一致,作用力均匀,能可靠地断开安全开关。

c)安全钳动作后通电向上点动,楔块能自动复位。

6、空载及100%额定负载运行时,平层应达到:

a)交流双速V小于等于0.63m/s时,平层+(-)15mm;

b)交流双速V小于等于1m/s时,平层+(-)30mm;

c)交流调速V小于等于2.5m/s时,平层+(-)15mm;

六、成品保护:

1、机房门窗须齐全,加锁,做好防雨侵入,并标有“机房重地、闲人免进”。

2、每日工作完,应将轿箱停在顶层,以防楼内跑水,断开轿顶安全开关,关

好各层门及主电源。

3、轿箱、层门、门套和召唤盒等可见部分的表面应保持整洁,严禁擦伤损坏

审核人交底人接收交底人本表由施工单位填写。

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

电梯安装技术交底

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

电梯安全技术交底记录大全

安全技术交底 工程名称: 交底内容: 工地安全的一般要求: 1所有工作场地应经常保持整洁,保持安全的环境。做到人走场地清。 2.禁止在工作时玩耍、打逗。 3.当拆除脚手架时,必须把附在木板上的钉子除去或弄湾。 4.严禁在工作时饮酒。 5.当使用溶剂时应确保有良好的通风,如果在密封场所,也无通风设施, 则必须 戴上许可的口罩。防止溶剂接触到皮肤。切勿氧气、氯气等和这些溶液混合,以免发生爆炸。 6.易燃物和易燃体不可放在出口处,楼梯或经常用作公众安全通道的地方。 7.火焰、火花等一定要远离易燃物使用和贮存易燃物的场所,一定要有《禁止 吸烟》标志。 8.易燃物、溶液若超过5公斤,必须存放在单独的贮存间内或存放在已批准许可 的安全贮存间,并在明显处贴有警告标志。 9.防止溶液溅到衣服。 10.建筑工地、楼梯弯道、工具杂物贮存处等应经常保持充足的照明。 11.当放开棕绳、钢丝绳、电缆时,人不可站在其中间。 12.在电梯井道中不得用明火作照明。 13.严禁在电缆、电线、导轨、补偿链上爬行或滑下。 14.上下楼梯时,应使用扶手,不得将手放在口袋内。当搬运物件上下楼时,更 应特别小心。 15.未经训练,不得采取急救措施;除非特别需要,不要移动重伤员,以免使伤 员伤情恶化。 16.在每个工地上,必须备有救急药箱。

17.所有进入正在施工现场的人员,一律要配带好安全帽。个人劳动防护器具 1.工作时必须穿上合适工作服,工作鞋等。不得带戒指及其它装饰物。 2.当使用电钻、凿、磨、切割、焊接、浇注巴氏合金或使用化学溶剂时,和在空 气中含有较多尘屑的地方工作时,都必须使用保护面罩,保护眼睛。 3.当进行抛光、磨、清洁、喷砂或使用有伤化学品,在污染空气中工作时,均应 使用口罩。 4.在任何工地上,必须带安全帽。 5.在搬运物件时,必须带上手套,但切勿带着手套接近运动中器械。 6.除非已提供某些防护设施,当工作场地高度超过2米而有坠落危险时, 必须带 上安全带,安全带必须紧系在牢固物体上。 7.用正确的方法吊装重物;禁止在起吊物下行走。 8.当你装或修理电器设备时,应切断电源,并挂上“禁止合闸”的标牌 9.当你在轿顶或底坑工作时,电梯司机必须密切配合你的工作。安全锁和挂贴标牌 1.目的: 1.1这些措施的目的,是为了保障工人在设备装置上工作之前,采取某种预防措 施,以防止发生事故。 1.2这些措施包括:切断电源、上锁和挂贴标志,如果是气动或油压系统,一定 要先将压力释放,再锁上电源开关闸盒的挂贴“禁止合闸” 标志,防止他人合闸。 1.3如果要在已被切断电源的机器上工作,一定要找到切断电源的人或原因。如 果无法找到,要请示监督可否接通电源工作。 1.4如果施工人员在切断电源后离开,当他返回时应须再复查,确定该装置依旧 锁闭无误。以防电源有被接通的危险。 2.范围: 所有负责维护保养、修理、调试或在电力驱动的装置上工作的人员都必须遵照这些步骤。 3.安全员的责任:

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底 根据设计施工图纸、施工说明和相关专业“规范”“标准”以及施工监理验收程序要求,为进一步强化质量意识,提高安装质量水平和工作效率,尽量避免返工整改事件的发生,特提出如下安装工程技术、质量要求: 一、施工前准备:熟悉图纸及相关设计说明,准备一套专业“规 范标准”,如:GB50300-2001;GB50303-2002; GB50243-2002;GB50242-2002;GB50411-2007; GB50339-2003;GB50261-2005等水、电、空调、消防、智能化和节能规范及部分专业工艺操作规程、监理“规范”;特别是接地和防雷安装图集D501-2。 二、施工、监理专业操作人员持有上岗证或资格证书;施工班 组长默背熟记设计说明,掌握施工图纸内容和设计变更内容并备好施工机具以及实验器具。 三、施工现场应备有施工同步资料,如:隐蔽工程记录、材料 进场检验和见证取样实验报告(电气部分:电缆送检;给排水部分:阀门和新型塑料管材送检;消防和暖通部分:阀门、风管和保温材料以及其他有特殊要求的材料送检);现场必须做的实验记录;每道工序完成后由监理工程师签字的报验资

料及整改通知书等。 四、重要的隐蔽工程中应注意的问题: 1、接地网以上的引出线应预留预埋的引出点部位,如:配电 间三处引出点;房屋外墙三至四处测试点;单元总箱处等 电位接地点;消防控制室接地点;弱电总箱处接地点;电 梯轨道接地点;机房、泵房配电屏及水泵接地点;强电井 起始位置接地点;玻璃幕墙及45米以上外金属窗、栏杆防 侧击雷接地点;屋面金属物接地引出点;以及防静电接地 点,卫生间局部等电位接地等有特殊要求的等电位接地。 2、强、弱电电缆井内电缆的排序和固定以及电缆末端悬吊装 置设置;电梯机房、单元配电总箱内电浪涌开关设施;箱 内零、地线端子排上带螺帽螺栓加防松垫片压接固定多股 线接线端子;配电线管必须经配电箱、盒敲落孔入箱、入 盒,严禁随意开孔入箱、入盒。 3、穿线管在墙内、混凝土楼板内预留、预埋时,应注意线管 外壁固定及保护,转角线管应注意转弯半径满足≧10d的要 求,严禁在有防水要求的混凝土楼板内埋设接线盒,严禁 在承重梁、柱端节点下留设配电箱、消防箱洞口以及空调、消防管过墙洞口。 4、给排水、消防、空调立管底部需设置受力支撑;管道过外 墙及过地下室框剪墙处作特殊部位防水处理;有防水要求 的卫生间、厨房、浴室等处过板套管,出屋面立管处预留

室内给水设备安装技术交底

室内给水设备安装技术交底 一、适用范围适用于建筑工程中给水设备的安装。 二、施工准备 2(1 技术准备 参见"19(1 室内金属给水管道及配件安装"第19(1(2(1 条。 2(2 材料、设备要求 1( 设备 (1) 水泵的型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和厂家提供的技术手册、检测报告。配件齐全,无缺损等。 (2) 水箱的规格、材质、外形尺寸、各接口等应符合设计要求。水箱应有卫生检测报告、试验记录、合格证。 (3) 稳压罐的型号、规格应符合设计要求,有厂家合格证、技术手册和产品检测报告。 2( 辅材型钢、圆钢、保温材料、垫铁、过滤网、管材、阀门等。 2(3 主要机具 1(机具: 切割机、套丝机、电气焊等。 2(工具: 倒链、滑轮、扳手、绳索、水平尺、钢卷尺、线坠、塞尺。 2(4 作业条件 1( 施工现场的环境,除机房内部装修和地面未完外,作业面具备安装条件。 2(设备基础的尺寸、坐标、标高符合设计图纸

3(作业面照明条件符合安装要求。 4(机房内的安装标高基准线已测放完毕。 三、施工工艺 3. 1工艺流程 3(2操作工艺 1(设备开箱验收 (1) 设备进场后应会同建没、监理单位共同进行设备开箱验收,按照设计文件检查设备规格、型号是否符合要求,技术文件是否齐全,并做好相关记录。 (2) 按装箱清单和设备技术文件,检查设备所带备件、配件是否齐全有效,设备所带的资料和产品合格证应完备、准确。设备的表面是否有缺损、锈蚀、受潮等现象。水泵手动盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。 2(设备基础验收 (1) 基础混凝土的强度等级符合设计要求。 (2) 核对基础的几何尺寸、坐标、标高、预留孔洞是否符合设计要求,并做好相关质量汜录。 3(设备安装 (1) 设备就位 1) 复测基础的几何尺寸,地脚螺栓孔的大小、位置、间距和垂直度是否符合要 求。 2) 确定基础上的纵、横向中心线及标高,并做好标识。 3) 用水平尺测定纵、横向水平度,修整找平后,进行设备就位。 (2) 泵安装

自动化仪表设备安装技术交底记录大全

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。

(2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。

施工升降机安装安全技术交底

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。

4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。 (七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人:

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

电气设备安装技术交底记录

技术交底记录 表B2 工程名称交底日期2014年6月1日 交底部位工序名称电气设备安装 交底提要: 交底内容: 电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 配线槽、配管 1、安装控制柜挂随行电缆 2、安装极限开关安装缓速开关、限位开关、开关碰铁 3、安装感应开关感应板 4、指示灯、铵钮、操纵盘安装 5、安装底坑检修盒 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座。

控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。 当梯井极限开关钢丝绳位置和极限开关不能上下对应时,可在机房顶板上装导向滑轮,导向轮位置应正确动作灵活、可靠(图5-101)。 极限开关、导向滑轮支架分别用膨胀螺栓固定在墙上和楼板上。 钢丝绳在开关手柄轮上应绕3~4圈,其作用力方向应保证使闸门跳开,切断电源。 3.3.2 根据布置图位置,若在机房地面上安装极限开关时,要按开关能和梯井极限绳上、下对应来确定安装位置。 极限开关支架用膨胀螺栓固定在梯房地面上。极限开关盒底面距地面300mm (图5-102)。将钢丝绳按要求进行固定。 3.4 安装中间接线盒、随缆架。 3.4.1 中间接线盒设在梯井内,其高度按下式确定: 高度(最底层厅门地坎至中间接线盒底的垂直距离)= 电梯行程+1500mm+200mm。 若中间接线盒设在夹层或机房内,其高度(盒底)距夹层或机房地面不低于300mm。 3.4.2 中间接线盒水平位置要根据随缆既不能碰轨道支架又不能碰厅门地坎的要求来确定。 若梯井较小,轿门地坎和中间接线盒在水平位置上的距离较近时,要统筹计划,其间距不得小于40mm。 3.4.3 中间接线盒用膨胀螺栓固定于墙壁上。 在中间接线盒底面下方200mm处安装随缆架。固定随缆架要用不小于16的膨胀螺栓两条以上(视随缆重量而定),以保证其牢度。 3.5 配管、配线槽: 3.5.1 机房配管除图纸规定沿墙敷设明管外,均要敷设暗管,梯井允许敷设明管。电线管的规格要 根据敷设导线的数量决定。电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%。 3.5.2 配20以下的管采用丝扣管箍连接。25以上的管可采用焊接连接。管子连接门、出线口要用 钢锉锉光,以免划伤导线。管子焊接接口要齐,不能有缝隙或错口。 3.5.3 进入落地式配电箱(柜)的电线管路,应排列整齐,管口高于基础面不小于50mm。 3.5.4 明配管以下各处需设支架:直管每隔2~2.5m,横管不大于1.51m。金属软管不大于1m,拐 弯处及出入箱盒两端为150mm。每根电线管不少于2个支架,支架可直埋墙内或用膨胀螺栓固定。 3.5.5 钢管进入接线盒及配电箱,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)小于5mm,明配管应用 锁紧螺母固定,露出锁母的丝扣为2~4扣。 3.5.6 钢管与设备连接,要把钢管敷设到设备外壳的进线口内,如有困难,可采用下述两种方法: 3.5.6.1 在钢管出线口处加软塑料管引入设备,但钢管出线口与设备进线口距离应在200mm以内。 3.5.6.2 设备进线口和管干出线口用配套的金属软管和软管接头连接,软管应用管卡固定。

机械设备安装技术交底大全

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页

2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 ? 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A. 基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。

施工电梯安装安全技术交底

施工电梯安装安全技术交底 工程名称:广西药品安全审评检测业务综合大楼年月日 设备名称施工电梯型号规格SC200/200 交底人 接受交底人 主要内容: 1、成立施工电梯安装小组,安装前向施工队组人员进行安装技术和安全交底,使每一人员都明确施工电梯安装方案的内容和技术要求,以及安装过程中必须注意的事项。 2、施工电梯安装属高空作业,施工人员必须具备相应的特种作业操作证书和资格。施工过程中,施工人员必须系好安全带,戴好安全帽,并服从队组长的统一指挥,严禁违章作业。确立警戒区,严禁无关人员逗留或通过。 3、严禁酒后高空作业,遇到四级以上大风等恶劣气候,必须停止高空作业,并切断总电源。 4、高空作业人员使用的工具或机具等应放在工具袋内,材料放置在平衡的平台上,严 禁往上或往下抛掷工具或材料。螺栓紧固过程中,在扣好安全带的前提下,手抓稳标准 节,紧固时应均匀用力,避免用力过猛而身体失衡发生安全事故。 5、全体安装人员必须遵守安装顺序和操作规程,发现问题要及时汇报,在带电线路附近作业 时,安全距离必须保持大于3米以上。 6平整基础;调节导轨架中心与附着点的距离,将底架和底笼安装就位;在底架上安装好基础节和3个标准节;测量、调整导轨架的垂直度合格后加固底座;吊装梯笼和主传动机构。 7、吊装加高导轨架。在接通电源确保吊笼动作无误后,利用工地塔吊或吊杆,将导轨架安装就位并拧紧螺栓;在加高标准节时,应每隔9米安装一套,在固定附着架时,应检查标准节的垂直度使之满足要求后再将附着架紧固; 8、电缆系统的安装。按安装要求进行电缆和护缆框的安装和加固。 9、限位碰块的安装及调整:下限位碰块的位置应高速在吊笼满载直行时自动停止在碰到缓冲弹簧前100---200mm,下极限碰块应安装在吊笼碰到缓冲弹簧前制动;上限位碰块应安装在使吊笼 自动停止在最上层楼平台上100mm左右;上极限位碰块应安装在使吊笼停止在平台以上150mm 以内。

施工电梯安装技术交底

SG—006 施工电梯安装技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、施工准备 机具准备 提前准备安装施工升降机用的吊车(本工程使用塔式起重机)、施工升降机、连墙件等设备与材料。钢丝绳、卡环、滑轮、夹塞、卸扣、棕绳等工具一批。 二、操作工艺 1、安装步骤施工升降机的安装按照以下顺序进行:安装基础构架→安装三节标准节→安装地面围栏→安装吊笼→安装标准节→安装传动小车→安装附墙架→安装电缆导向架→安装楼层通道门→安装升降机楼层呼叫系统 (1)安装基础构架将基础构架吊放在基础平台上,中部四角分别安装并拧紧四个 M24 螺栓。用水平尺测量基础构架的水平,基础构架上平面的水平误差不得大于‰。根据测量数据,可选用1~2mm 的薄铁板垫入基础构架的下方,拧紧螺栓,再次测量,直至达到水平误差要求为止,安装并拧紧全部M24 螺栓。 (2)安装三节标准节第一标准节、第二标准节、第三标准节各一节。将三节标准节分别用 4 套 M24 螺栓副联接成一体。将联接好的三节标准节吊放在基础构架上,用 4 套 M24 螺栓副与其安装成一体。用经纬仪测量标准节导轨的垂直度,标准节导轨的垂直度不得大于1‰。安装缓冲弹簧。 (3)安装地面围栏将四周围栏用螺栓副联成一体,安装牢固。 (4)安装吊笼将吊笼吊放到安装位置,用撬动方式使吊笼就位。调整小齿轮与齿条的啮合间隙,调整导向轮与导轨钢管的间隙。接通电源。 (5)安装标准节用吊车或吊杆将 3 个标准节吊放在吊笼顶上,由操作工将吊笼运行至安装位置。由安装工人分别将标准节用 M24 螺栓副安装就位。重复上述操作,直到预定高度。用经纬仪检查标准节导轨垂直度,标准节导轨垂直度不大于1‰。 (6)安装传动小车使传动板上的小齿轮与标准节上的齿条啮合,就位后,将传动小车与

空调机组安装技术交底

一、施工准备 (一)技术准备 1.安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 3.设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 4.与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 5.做好开箱检查记录。 (二)材料准备 1.空调机组安装应按照设计要求进行,认真熟悉图纸,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 2. 空调机组安装所使用的主要材料,成品或半成品应有尽有出厂合格证或质量鉴定文件。 3.安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。 4. 除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 5.法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。 6.其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 (三)机具准备 卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、 线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具 二、工艺流程 →→→→ →→ 三、操作工艺 1. 设备开箱检查: 会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查,有无损坏与受潮等。

开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。 按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。 将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 2.设备现场运输: 设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在金属空调箱的基座主梁上。 3.空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元的定型产品,安装时按下列步骤进行: 安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完备无损,配件必须齐全。 准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。 安装现场必须平整,加工好的空调箱槽钢底座就位(或浇注的混凝土墩)并找正找平。 当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分清左式、右式(视线顺气流方向观察或按厂家说明书)。段体的排列顺序必须与图纸相符。安装前对各段体进行编号。 从空调设备上的一端开始,逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫,将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。 与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫,表面或换热器之间的缝隙应用耐热材料堵严。 用于冷却空气用的表面式换热器,在下部应设排水装置。 安装完的组合式空调机组,其各功能段之间的连接应严密、整体平直。检查门开启灵活水路畅通。 现场组装的空气调节机组,应做漏风量测试。漏风率要求见表4-28。 表4-28

电梯安装技术交底大全记录

技术交底记录 表C2-1 资料编号10-01-C2-001 工程名称阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 分)1#楼 交底日期2015-06-24 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。 7.2 若发现个别的螺孔位置不符合安装要求,要及时解决。绝不允许空着不装。 7.3 吊装对重过程中,不要碰基准线,以免影响安装精度。

施工升降机司机安全技术交底

施工升降机司机安全技术交底 (一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 2、升降机在每班首次载货进行时,必须从最低层上升,严禁向上而下,当吊笼离地面1-2m时,要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,应立即检修,经修复后方可使用。 3、防坠安全器必须由专人管理,并按规定进行调整试验、检查、维修。 4、吊笼乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号进行操作,在升降机未切断总电源前,操作人员不得离开岗位。 6、吊笼运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、升降机运行到最上层和最下层时严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作开关的作用。 8、升降机在大雨、大雾和六级以上大风时应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源,重新开启时,应对升降机各安全装置进行一次检查。

9、升降机操作完后,应将吊笼降到底层,各控制开关打到零位,切断电源,锁好电气箱及电源箱,关好吊笼门和围栏门,司机方可离开。 (二)施工升降机操作 1、打开地面围栏电源箱上的总电源开总。 2、根据吊笼铭牌所注明的额定载重量装载人员或物料。 3、关紧围栏门、吊笼门及顶门。 4、把传动板上总极限开关的手柄打到中间位置。 5、把操作开关的手柄扳到所需的运行方向(由箭头指示),吊笼即可启动。 6、当吊笼到达所需楼层时,松开手柄,手柄即指向零位,吊笼即停止运行。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运行”开关拧到“加节”位置,并在吊笼顶上进行操作。 8、当操纵高速施工升降机经过变速撞块而不变速时,必须马上人工变速即将操作手柄摆到低速一档位或零位,直至停车检查限位开关是否正常,变速撞块安装位置是否正确。正常操作,也应注意控制运行速度,只有行程足够远时才开到高速,即手柄打到较大角度位置。当吊笼将要达到目的地时,将手柄打到低速档,使速度降下来之后再停车,保证就位准确。当楼层不高时,行程不远时,操作员必须根据实际情况把运行速度控制在低速或中速,以保证安全和就位准确。

电梯维修工-安全技术交底记录 - 制度大全

电梯维修工:安全技术交底记录-制度大全 电梯维修工:安全技术交底记录之相关制度和职责,交底时间:2014年月日时分至月日时分NO:项目所在部门锅炉队承包单位济南迅达电梯服务公司工程名称#2炉电梯更换一、整体安全技术交底1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作... 交底时间: 2014 年月日时分至月日时分NO:项目所在部门锅炉队承包单位济南迅达电梯服务公司工程名称#2炉电梯更换一、整体安全技术交底1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作票已办理,所有人员对工作票上安全措施进行学习、签字,方可进行工作2、进入现场着装要符合要求,穿合适的工作服。3、不得做与检修修、操作电梯无关的事情。4、使用工器具要完好,不能乱堆乱放。5、进入现场不得做与电梯维修操作无关的事情。 6、高处作业要做好防止坠落的措施,脚手架上工作要扎安全带,挂在上方牢固的构架上。 7、脚手架要验收合格挂牌,不合格的脚手架不得使用。 8、遵守莱城电厂现场规程和工艺纪律。 9、不得在运行机组附近逗留和闲逛。10、每次收工前要做到工完料净场地清,工作负责人清点人员。1、使用的临时电源要由电气专业人员拆接,自己不能私自拆接,电源线要架空布置可随时可靠的切断电源。11、使用的电动工器具时,用前进行检查,要事先进行电器试验合格,要有电气人员接线,使用电动工器具要戴防护眼镜,绝缘手套。12、发生人员被困在轿厢内时及时联系本体班处理施救,联系电话:二、专项安全技术交底1、锅炉队起重作业专项安全交底2、锅炉队高处作业专项安全交底3、锅炉队电气焊作业专项安全交底三、参加交底人员(签字):项目所在部门工程负责人: 项目所在部门专业技术人员:承包方工程负责人: 承包方专业技术人员:承包方全体施工人员:说明:1、本表一式四份,安全监察部、项目管理部门、项目所在部门、承包方各执一份。2、办理开工认可表时,项目所在部门安排的监护人必须持交底内容完整、签字齐全的安全技术交底记录。公司规章制度销售工作描述销售职位描述 欢迎下载使用,分享让人快乐

相关文档
相关文档 最新文档