文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电不能忽视重复接地(新版)

施工现场临时用电不能忽视重复接地(新版)

施工现场临时用电不能忽视重复接地(新版)
施工现场临时用电不能忽视重复接地(新版)

( 安全技术 )

单位:_________________________

姓名:_________________________

日期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

施工现场临时用电不能忽视重

复接地(新版)

Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people

make mistakes

施工现场临时用电不能忽视重复接地(新

版)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第4.3.2条“保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。”《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定“架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE 线)应作重复接地”。

规范对施工现场临时用电必须重复接地已经做了明确的规定,而施工现场的实际现状却远远达不到规范的要求,除了在总配电箱处必须做一组重复接地以实现TN-C向TN-S接零保护系统转换外,其他部位是否装设重复接地没有被重视。

1.不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电

时的状况。

当用电设备外壳带电,且低压断路器没能切断故障电流时,其故障电流沿电路的走向如图1所示。

图11:工作接地M:用电设备

电流流经回路必然产生电压,这时金属外壳的对地电压就是设备外壳接地点到地电位的压降。显然这电压降是故障电流经线路及工作电阻上的压降,这个压降值将超出安全电压值,是不安全的。随着PE线路长度的增加,金属外壳的对地电压值也将增加。

2.情况同1,设置了重复接地装置以后。

由于有了重复接地装置,故障电流的途径就与没有重复接地不同了(见图2)。故障电流除了流过原回路外,还应当流经重复接地电阻和工作接地电阻的回路。有了这个分路就必然在两个接地电阻上产生分压作用。从电路原理分析,有了分压作用真电压降一定比原来没有分路时的电压降低,这就是设置重复接地的作用。其结果就是降低了触及已带电设备外壳的电压值,当人不慎触及带电设备外壳时,降低了触电的危险性。

以上只是定性分析,随着工作接地、重复接地电阻值的不同,电压降会有变化。但不管怎样变化,触电的危险电压总是比原来的小了。当然重复接地电阻值不能太大,通常规定重复接地电阻值应不大于10Ω。

上边讨论的是在用电设备前没装设漏电断路器。

图21:工作接地2:重复接地M:用电设备

3.条件同1,但设置了漏电断路器

下面简述漏电断路器的工作原理。国际电工委员会(IEC)已修订其“采用故障电压动作的保护装置”的规定,下面讨论的是电流型漏电断路器。其工作原理是:当设备处于正常工作状态下,这时在漏电断路器的主要元件零序电流互感器铁芯中感应的磁通为零,其二次侧不生成电流,漏电断路器不动作。当发生接地故障时,零序电流互感器二次侧被感生出电压,这个电压要形成电流必须有一个电气通路,临时用电采用的是TN-S接地系统,这种系统的特点就是电力系统有一点直接接地,装置的外露点可导电部分用PE线与该接地点连接(称接零保护系统)。因此故障电流的通路是从相线→设备

金属外壳→设备外壳的接地线→PE线→系统接地点。当故障电流达到漏电断路器动作,起到保护作用。可见,漏电断路器要能可靠动作必须有一个电流通路。

3.1装设有漏电断路器,发生用电设备外壳带电,但漏电断路器失灵。

这种情况在施工现场时有发生,没装设重复接地装置时,用电设备金属外壳带电时,故障电流将沿PE线流向系统接地点,由于漏电断路器不动作,只能靠单相短路电流使保护装置动作,这就要求有足够大的单相短路电流,如果达不到断路器动作电流值,用电设备的金属外壳就有高于安全电压的故障电压存在,特别是当PE线很长时,这是很危险的。其存在问题与前述1中情况一致。设置了重复接地装置后如前述2中的情况,其优点是显而易见的。

3.2装设了漏电断路器,但在用电设备与系统接地间PE线断路,同样发生用电设备金属外壳带电。

没装设重复接地装置时,用电设备金属外壳带电,因为故障电流没有电气通路,漏电断路器不动作,即使用电设备安装在地坪上,

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

施工现场临时用电接地

施工现场临时用电接地(接零)系统的探讨 一、问题的提出 施工现场临时用电组织设计中,广泛采用接地(接零)保护系统,以确保人身、设备的安全。原则上,所有施工现场的临时用电,均须按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93(以下简称“安规”)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (以下简称“行规”)的规定执行。在施工现场供(配)电系统中,有的采用专用变压器(以下简称“专变”)供电,有的利用公用变压器或与外电共用同一供电系统(以下称“公变”)。采用何种接地(零)保护,能达到有效防止触电事故的发生,确保施工用电安全的目的,是一个值得探讨的问题。 在大多数施工单位报审的临时用电组织设计中,不管是采用专变还是利用公变供电,提及接地(零)保护系统时,几乎无一例外地称“采用TN-S系统供电”和“使用三相五线制供电”。其依据是行规第1.0.3条第2款及7.2.1条。其实,TN-S是一种接零保护方式,而不是一种供(配)电系统;而低压供(配)电的方式有单相、三相三线制、三相四线制之分,并无“三相五线制”之说。仅仅是当采用TN-S接零保护系统,三相四线制采用电缆配电时,必须使用五芯电缆。 在检查、验收临时用电工程时,发现绝大多数工程并未按照临时用电组织设计的规定采用TN-S接零保护系统,而采用设备就地接地的TT 接地保护系统,三相四线制配电使用的电缆为四芯电缆。这就造成设计与施工不一致的矛盾,给监理工作带来一定的难度。 对问题的分析

安规、行规对接地、接零保护系统的规定和我地供电现状的调查: 1、安规是建设部1993年发布的强制性国家标准,自1994年8月1 日起施行,为现行国家标准。其4.1.1条规定:当施工现场设有专变时, “其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)或电 源系统接地,保护导体就地接地(TT系统)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。”;第4.1.5条规定:当施工现场不单独设专变而利用原有供电系统时,“电气设备应根据原系统要求作保护接零或保护接地。”;在4.1.1条的条文说明中指出:“……TN-S接地系统在施工现场采用较为安全。但有些施工现场供电范围较大,较分散,电源引出5根线有一定困难,且线路长,阻抗大,采用TN-S系统问题较多,因而应采用TT系统,电气设备外壳直接与接地极连接。”。 2、行规第1.0.3条规定:施工现场用专变时,必须符合下列规定:“ 2 采用TN-S接零保护系统”;第1.0.4条规定:“施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。”;第5.1.2条规定:当使用公变时,“电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。”,在相关的条文说明中强调采用TN-S接零保护系统,禁止采用TN-C系统,防止TN与TT系统混用的潜在危害,并无明确禁止使用TT 系统。 从法律地位上看,安规是上位法,相对而言,行规是他的下位法。 显然,上位法的法律地位高于下位法,更具权威性、指导性。 3、现状调查 据实地调查,在县级及以下的建设工程中,中、小型工程较多,有 些施工现场较为分散,施工现场使用的电缆大多为四芯电缆,除少数施工现场单

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

工程现场临时用电管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程现场临时用电管理制度(新 编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工程现场临时用电管理制度(新编版) 1.电气安全生产管理制度 (1)现场采用"三相五线制"供电方式,并采用三级供电,两级漏电保护措施。开工前,必须编制暂设用电方案,并向暂设电工交底。 (2)施工队应设专人管理暂设电气工程,线路设备安装后应进行验收,合格后方可送电。 (3)安装、维护暂设电气设备必须严格执行《施工现场临时用电规范》。 (4)对施工用电设备必须定期进行检查。 (5)现场和生产中所使用的手持式电动工具及移动设备必须装设漏电保护装置。 (6)380/220V及以上电源进入在施建筑物必须事先拟定方案,并经上级批准。

(7)非电工严禁拆改电气设备。 (8)任何人不得强行指令电工违章作业。 2.工地临时用电规定 (1)电气设备金属外壳,应根据现场采用电力系统的不同接零或接地,各施工用电机械及其他负荷必须按规定装设漏电保护器。 (2)配电室的配电屏应按规定整齐装各类仪表装置,动力和照明必须分成两大回路,室内严禁住人或堆物。 (3)架空线严禁设在树木或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不少于4m,跨越机动车道时不少于6m。 (4)临时照明用电室外灯具距地面不低于5m,室内不低于是2.4m,在一些特殊场所,必须使用安全电压照明。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场临时用电接地与防雷的安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8111-76 施工现场临时用电接地与防雷的安 全要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。 2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

施工现场临时用电接地电阻测试记录文本

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年5月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 26#楼人货梯≤4Ω 3.8 合格符合要求1#切断机≤4Ω 3.6 合格符合要求 2#切断机≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#弯曲机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#弯曲机≤4Ω 3.0 合格符合要求 调直机≤4Ω 3.4 合格符合要求 1#电焊机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#电焊机≤4Ω 3.1 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

表8.5.7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期14年6月 检测仪器型号接地位置 及类别 规定电阻值 (Ω) 实测电阻值 (Ω) 检测结果整改措施及意见检测人检测日期 HKNZ-3901 1#塔吊≤4Ω 3.8 合格符合要求 2#塔吊≤4Ω 3.6 合格符合要求 总配电≤4Ω 3.5 合格符合要求 1#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#分配箱≤4Ω 3.0 合格符合要求 3#分配箱≤4Ω 3.4 合格符合要求 4#分配箱≤4Ω 3.2 合格符合要求 5#分配箱≤4Ω 3.1 合格符合要求 1#搅拌机≤4Ω 3.2 合格符合要求 2#搅拌机≤4Ω 3.4 合格符合要求 3#搅拌机≤4Ω 2.9 合格符合要求注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 专业整理资料分享

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工用电明细表 (4) 四、设计内容和步骤: (5) 五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 六.安全技术措施 (11) 七.电工管理措施: (14) 八、安全用电防火措施 (16) 九、安全组织架构 (19) 十、附件 (19)

一、工程概况 工程名称: 荔枝湾(二期)综合整治工程安置房建设工程施工总承包 建设地点:广州市荔湾区东风西路和平南 建设单位:广州市荔湾区水务和农业局 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:广东奥科工程管理有限公司 施工单位:广东盛康建筑工程有限公司 拟建项目位于广州市荔湾区东风西路和平南,总用地面积3309.997平方米,其中可建设用地面积约2575.5平方米。建筑物层数为8层,建筑高度H=31.50m,含1层地下室,地下室深度约5.25~6.35m。总建筑面积4992.78平方米,其中地上3621.37平方米,地下1371.41平方米。 本工程总工期为550天,计划开工日期暂定2017年3月15日至2018年9月15日,最终以开工报告为准。 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

施工现场临时用电专项方案编制

施工现场临时用电专项 方案编制

施工现场临时用电安全专项施工方案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e (2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

施工现场临时用电专项施工组织计划

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电计算实例(精)

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194- 93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线 (1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容

单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为 日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kVAR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kVAR 照明Pjs=10.8kW日光灯为3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kVAR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kVAR

施工现场临时用电现状及解决办法

施工现场临时用电现状及解决办法 施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-2005,从2005年7月1日施行。在新修订的《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)中增加了25条强制性标准条文,要求各施工单位必须做到。其中建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。

新修订的《规范》已经执行两年多了,从对各施工现场监督检查情况来看问题不少,有少部分施工现场的临时用电与《规范》要求相差甚远。主要表现在: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制。 (1)部分施工现场的临时用电组织设计不是由专业电气工程技术人员组织编制,而是由施工员、安全员或者是电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《规范》规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ 46-88。 2、安全技术档案不全 临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

相关文档