《空气调节技术》课程标准

一、课程的基本信息

二、课程的概述

1.课程的性质

《空气调节技术》是我院制冷与空调专业学生必修的核心专业课程之一。

本课程以工程热力学、流体力学、传热学、制冷原理与设备等前期课程为基础,结合工程实例对空调系统的设计计算,设备选择,管道布置,施工安装,维护管理等进行全面了解。

2.课程的定位

《空气调节技术》是制冷与空调专业的核心专业课程。它在制冷空调专业人才培养中起到重要的支撑作用,是将相关专业课程融会贯通的综合性课程,是“学校学习”向“岗位工作”转换的纽带,也是学生顶岗实习与就业的重要桥梁。

通过本课程学习,使学生掌握空调系统的设计计算,空气的热湿处理方案,管道的设计,设备的选型计算,送回风口的选择与设计,以及除尘与减震,防火与排烟等空调工程所涉及到的所有相关问题。

前续课程:《机械图样的识读与绘制》、《工程热力学》、《流体力学》、《传热学》、《制冷原理与设备》等。

后续课程:《顶岗实习》、《毕业设计与实践》、《制冷工艺设计》。

三、课程培养目标

通过以中央空调工程设计为载体的项目课程学习,学习应熟练掌握空调工程设计的方法和步骤,掌握中央空调工程系统结构及组织部分,熟悉空调工程设计规范及原则,

掌握空调工程设计的理论和实践知识,具有质量、绿色、节能、效益等意识,善于沟通和合作。通过实际项目的学习实践,是学生掌握空调工程设计岗位的相关技能和知识,从而达到以点带面,触类旁通的效果,实现培养空调工程行业高级技能型人才的目的。职业技能培养目标

●能够正确选择空调工程方案。

●能够熟练地计算出空调冷热湿负荷。

●能够准确地计算空调过程,正确选择空调设备。

●能够进行空调风系统、水系统的设计。

●熟悉空调冷热源的性能,根据空调工程方案,能够选择合适的设备。

●熟悉空调工程设计规划。

●具有质量、绿色、节能、效益等意识。

四、课程内容

1.课程内容与学时分配

五、课程实施

1.教学方法

1、在教学过程中,应立足于加强学生过程设计能力的培养,采用项目教学,以工作任务引领和提高学生学习兴趣,激发学生的学习热情。

2、本课程的关键是仿真教学,应选用典型、系统的空调系统为载体,教学过程以过程设计为主线,强调过程设计任务的完成为教学目标。

3、在教学过程中,采用示范、多媒体、仿真工作等直观教学手段,帮助学生理解掌握中央空调工程设计知识和技能。

4、充分结合本专业领域的新技术、新工艺、新设备、新材料发展趋势进行教学,课程教学要贴近生产现场,要充分营造职业岗位情景的真实氛围,为学生提供较好的职业发展空间,努力培养学生的创新实践能力。

5、教学过程中教师应变积极引导学生提升职业素养,提高职业道德修养。

2.实训条件

充分利用学校现有实验实训教学条件和产学合作企业资源,开发实训课程资源,实现“工学结合”,满足学生的实习实训要求。

3.考核方法

理论环节考试要求

1.课程的命题考试,是根据大纲规定的考试知识点和考试要求来确定的。考试命题覆盖考试知识点所指定的章节,没有指定的章节内容原则上不考。

2.试题难易比例:较容易题45%,中等难度题45%,较难题10%。必须注意,试题的难易程序和能力层次不是同一概念,在各能力层次中都会存在不同难易程度的问题,切勿混淆。

试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是:重点要求占70%;一般要求占30%

3.考试试卷采用的题型有:选择题,判断题,填空题,分析和计算题等。

4.教材及参考资料

(1)选用教材:

《空气调节技术》付小平北京:(机械工业出版社)

(2)参考资料

《空气调节》吕景泉.北京:中国铁道出版社,2008.12

《空气调节》李代森等.北京:中国建筑工业出版社,2000

《空气调节设计手册》电子工业部第十设计研究院.北京:中国建筑工业出版社,1995

《空调通风工程识图与施工》李峥嵘等.合肥:安徽科学技术出版社,2000

《空气调节》薛殿华.北京:清华大学出版社,2000

《水环热泵空调系统设计》马最良等.北京:化学工业出版社,2000

《家用中央空调设计与实例》陈焰华,北京:机械工业出版社,2003

《洁净厂房的设计与施工》,陈霖新,北京:化学工业出版社,2003

《室内空气污染控制》朱天乐,北京:化学工业出版社,2003

《暖通空调》,《制冷技术》主页等

六.其他说明

(1)在教学实施的过程中,尽量运用先进的教学手段,例如:多媒体教学、录像资料教学、虚拟仿真教学等。

(2)在教学中尽量采取灵活多样的教学方法,如启发式、讨论式、引导文法等,注意给学生更多的思维活动空间,重视对学生学习方法的指导,分析原因,找到解决问题的方法和技巧。

(3)在教学过程中,要结空气调节技术专业培养目标,根据学生的基础和实际情况,给予认真指导。

(4)教学中可以遵循企业的生产规范。

(5)本标准是学生应具备的基本职业能力,在教学中,应根据学生的实际情况,适当的扩展知识模块,为优秀的学生搭建施展自己的舞台。

(6)教师可以根据自身的素质、教学的需要以及教学条件,选择不同方式进行教学。

(7)在教学中要把握课程的难易及技术的更新,可随时添加删减相关的新技术,新设备。

空调功率计算方法

空调功率计算方法 我们现在讲空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹。匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调 是多少匹,是根据空调消耗的功率算岀空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以 1.162,这样,1 匹制冷量应为2000大卡X1.162 = 2324W。这里的W (瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000 大卡X1.5 X1.162 = 3486W。 通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W ,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为 145-175W 。比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W 考虑,则所 需空调制冷量为:160VX 15 = 2400W。这样,就可根据所需2400W 的制冷量对应选购具有2500W 制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其 耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 空调器的制冷量/制热量: 1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排岀的热量称为空调器的制冷量。 2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放岀的热量称为空调器的制热量。 3、每平方米空调需要150W 制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W= 房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积 例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2=15 所以该空调适用面 积为:15-19就的房间,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P : 2300W-2500W 1.25P:2600W-2800W 1.5P : 3000W-3600W 2P:4000W-5200W 2.5P:5800W-6200W 3P:6500W-7200W

空气调节复习总结

空气调节 ※绪论 1.空气调节(简称空调)的意义子在于“使空气达到所要求的状态”,或“使空气处于正常状态”。一般是指在一定空间内,对于空气温度、湿度、流动速度及清洁度进行人工调节。 ※第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图 第一节 湿空气的物理性质 1.湿空气的密度:ρ=1.2kg/m 3 湿空气的密度等于干空气密度与水蒸气密度之和 2.湿空气的含湿量d :取湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比座位湿空气含有水蒸气量的指标,换言之,即取对应1kg 干空气的湿空气所含有的水蒸气量,所以有 .0.622(,)q g q q g q g q g g R P P d P P R P P ρ===ρ干空气及水蒸气的压力;或0.622 (/)q q P d kg kg B P =-干 3.相对湿度?:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比,即=100%()q q b q b P P P ????--饱和水蒸气压力 4.湿空气的焓h:在空气调节中,空气的压力变化一般很小,可近似于等压过程,因此可直接用空气的焓变化来度量空气的热量变化。 已知干空气的定压比热 1.005/()p g c kJ kg C ?=?o ,近似取1或1.01; 水蒸气的定压比热q 1.84/()p c kJ kg C ?=?o ,则干空气的焓:,/g p g h c t kJ kg ?=?干; 水蒸气的焓:h 2500,/q p q c t kJ kg ?=?+汽式中2500为℃时水蒸气的气化潜热(0r ) 显然湿空气的焓h 应等于1kg 干空气的焓加上与其同时存在的dkg(或g)水蒸气的焓,即 (2500)p g p q h c t c t d ??=?++? 第二节 湿空气的焓湿图 1.必须知道3个参数(含大气压强)才能查出其他参数 2.热湿比线:一般在h-d 图的周边或右下角给出热湿比(或称角系数)ε线。热湿比的定义是湿空气的焓变化与含湿量变化之比,即 h d ε?=?;进一步,如有A 状态的湿空气,其热量(Q )变化(可正可负)和湿量(W )变化(可正可负)已知,则其热湿比应为(kJ /;kg /)Q Q h W h W ε±=±式中的单位为的单位为 3.【例1-3】已知B=101325Pa,湿空气初参数为20A t =℃,60%A ?=,当加入1000kJ/h 的热量和2kg/h 湿量后,温度28B t =℃,求湿空气的终态量。 【解】在B=101325Pa 的h-d 图上,据20A t =℃,60%A ?=找到空气状态A ,求热湿比:

空气调节课程设计

课程设计 (初步设计)

综合办公楼空调系统设计 一、工程概况 本建筑物是一幢具有商业、餐饮、娱乐、办公等多种功能的综合办公楼,地处繁华都市上海。总层数为6层(含地下一层),其中地上首层为商场、超市;二层为中餐厅、西餐厅;三层为娱乐城、大小包厢(酒吧、咖啡间);四、五层为办公室、会议室等区域;地下室为中央空调机房及停车场。地下一层、地上一二三层层高均为4.5m,四、五层层高为3.8m,建筑物地面总高度为22.6m。总建筑面积约为6800㎡,空调面积4722㎡,计算冷负荷为916.537kW,建筑面积冷负荷指标为194W/㎡。 该建筑物有关资料如下: 1、屋面 结构与表1-6(b)中序号1相同,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为50mm。 2、外墙 红砖墙,厚度为240mm,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为70mm 厚的充气混凝土保温层,内粉刷加油漆。 3、外窗 单层钢窗,玻璃为5mm厚普通玻璃,有活动百叶帘作为内遮阳。 4、人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,详细安排见附表1。 5、照明设备 由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,整流器设置在顶棚内,荧光罩无通风孔,功率为65W/㎡。 6、空调每天使用时间 一、二、三层为14小时,即8:00~22:00; 四、五层为8小时,即8:00~16:00。 二、空调系统的划分和空调方式的确定 根据各类房间的使用功能,为了运行管理和调节的方便,拟将一、二、三层的商场、超市、中餐厅、西餐厅、娱乐城各作为一独立单元,采用一次回风集中式空调系统;三层东侧、四层及五层采用风机盘管加新风系统。 为了运行管理的方便,拟将冷冻水系统划分为两个子系统:一、二、三层为一个水系统,四、五层为一个水系统,竖管和各层水平支管均采用同程式。整个冷冻水系统采用一次泵、定水量、双管制的闭式循环。冷热源拟采用水冷式螺杆热泵机组。 本建筑物为非高层建筑,并且建筑物除地下层外各房间均有外窗自然采光。

空气调节用制冷技术期末考试复习指导

空气调节用制冷技术 1.人造冷源制冷技术 蒸气制冷 ?利用液体气化需吸收气化潜热的原理实现制冷。 如:蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷 气体膨胀制冷 将高压气体进行绝热膨胀,使其压力、温度下降,利用降温后的气体来吸取被冷却物体的热量从而制冷。 热电制冷 利用某种半导体材料的热电效应实现制冷。 2.压缩机和膨胀阀的作用 ※压缩机的作用: 从蒸发器中抽取气化的蒸气,从而维持蒸发器内一定的蒸发温度和压力;对吸入的蒸气进行压缩,以维持冷凝器内的高压; 输送制冷剂,是系统中的循环动力。 ※膨胀阀的作用: 膨胀阀起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后的高压液态制冷剂转变为低压的液体,为制冷剂在低温低压下气化创造条件; 调节蒸发器的供液量(用于控制压缩机入口处制冷剂蒸气的过热度)。 3.制冷系数ε 制冷循环的性能指标用制冷系数ε表示,制冷系数为单位耗功量所获取的冷量 4.逆卡诺循环的局限 (1)在制冷剂湿蒸汽区域内进行压缩(湿压缩) (2)膨胀机的经济性 5.蒸气压缩制冷理论循环与理想循环的区别 (1)节流阀代替膨胀机,采用节流阀代替了膨胀机,一方面损失了膨胀功,另一方面产生了无益气化,降低了制冷能力,导致制冷系数有所下降。 (2)干压缩代替湿压缩,采用干压缩代替了湿压缩,一方面增加了制冷量,但另一方面压缩机功耗也增加,导致制冷系数亦有所下降。 6.名词解释 采用节流阀代替了膨胀机,制冷系数有所下降,其降低的程度,称为节流损失。 采用干压缩代替了湿压缩,一方面增加了制冷量,但另一方面压缩机功耗也增加,导致制冷系数亦有所下降。其降低的程度,称为过热损失。 无效过热: 7.压焓图 一点、2线、3区、6等值线

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

《空气调节技术》试题库

《空气调节技术》试题库2 第一部分 问答题 1.空气调节的任务是什么? 2.中央空调系统由哪些部分组成? 3.空气调节对工农业生产和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用 4.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 5.简述中央空调在我国的发展概况。 6.你能举出一些应用空气调节系统的实际例子吗?它们是属于哪一类空气调节系统? 第二部分 习题 1.湿空气的组成成分有哪些?为什么要把含量很少的水蒸汽作为一个重要的成分来考虑? 2.,湿空气的水蒸汽分压力和湿空气的水蒸汽饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压力的影响? 3.房间内空气干球温度为20℃,相对湿度%50=?,压力为0.1Mpa ,如果穿过室内的冷水管道表面温度为8℃,那么管道表面是否会有凝结水产生?为什么?应采取什么措施? 4.请解释下列物理现象:①在寒冷的冬季,人在室外说话时,为什么能看得见从嘴里冒出的“白气”?②为什么浴室在夏天不像冬天那样雾气腾腾?③试说明秋天早晨的雾是怎样形成的,为什么空气温度一提高雾就消失了?④冬天,有些汽车把热风吹到司机前面的挡风玻璃上就可以防止结霜,这是什么原因?⑤冬季室内供暖,为什么会导致空气干燥?应采取什么措施方可使空气湿润些? 5.两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?为什么? 6.在某一空气环境中,让1kg 温度为t ℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问此时空气状态如何变化?在i-d 图上又如何表示?

7.测得空调房间的干球温度、湿球温度和大气压力后,应怎样计算该房间空气的含湿量、相对湿度和焓? 8.空气温度是20℃,大气压力为0.1MPa ,相对温度%501=?,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到%902=?,试问空气焓值变化了多少? 9.已知大气压力B=0.1MPa ,空气温度t1=18℃,1?=50%,空气吸收了热量Q=14000kJ/h 和湿量W=2kg/h 后,温度为t2=25℃,利用h-d 图,求出状态变化后空气的其他状态参数2?,h2,d2各是多少? 10.已知大气压力为101325Pa ,空气状态变化前的干球温度t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度2?=50%,状态变化过程的角系数kJ/kg 5000=ε。试用h-d 图求空气状态点的各参数1?、h1、d1各是多少? 11.某空调房间的长、宽、高为5m 33.3m 33m ,经实测室内空气温度为20℃,压力101325Pa ,水蒸汽分压力为1400Pa ,试求:①室内空含湿量d ;②室内空气的比焓h ;③室内空气的相对湿度?;④室内干空气的质量;⑤室内水蒸汽的质量?⑥如果使室内空气沿等温线加湿至饱和状态,问变化的角系数是多少?加入的水蒸汽量是多少? 12.空调房间内气压为101325Pa ,空气的干球温度为20℃,外墙内表面的温度为7℃,为了不使墙面上产生凝结水,求室内空气最大允许相对湿度和最大允许含湿量是多少? 13.将空气由t1=25℃,%701=?冷却到t2=15℃,%1002=?。问:①每公斤干空气失去水分是多少克?②每公斤干空气失去的显热是多少kJ ?③水凝结时放出的潜热是多少kJ ?④空气状态变化时失去的总热量是多少kJ ? 14.当大气压变化时空气的哪些状态参数发生变化?怎样变化? 15、试求t=26℃时干空气的密度。当地大气压力B=101325Pa 。 16、已知空气温度t=-10℃,大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=70%。试比较干空气和湿空气的密度。 17、已知房间内空气温度t=20℃,相对湿度φ=50%,所在地区大气压力B=101325Pa ,试计算空气的含湿量。 18、某地大气压力B=101325Pa 。测得当时空气温度t=30℃,相对湿度φ=80%。试计算该空气的含湿量。若空气达到饱和状态(φ=100%),试计算该空气的饱

空气调节课程设计..

目录 1工程概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1设计目的 (1) 2.2设计任务书 (1) 2.2.1 空调冷、湿负荷计算 (1) 2.2.2 空调过程设计计算 (2) 2.2.3空调的热湿处理设备选择 (2) 2.2.4送风系统的设计 (2) 2.2.5空调水系统的设计 (2) 2.2.6空调系统消声减震设计 (4) 2.3设计规及标准 (4) 3设计参数 (4) 3.1围护结构的热工参数 (4) 3.2室设计参数 (5) 4空调冷、湿负荷计算 (5) 4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算 (5) 4.2设备、照明和人体散得热形成的冷负荷的计算 (7) 4.3设备散热冷负荷 (7) 4.4空调总冷负荷的计算 (8) 4.5空调湿负荷计算 (8)

5空调方案的设计 (9) 5.1空调方式的确定 (9) 5.1.1 全空气空调系统:(方案一) (9) 5.1.2 新风加风机盘管系统:(方案二) (9) 5.2空气处理过程设计 (9) 5.3. 空调系统的方案确定及风量计算 (9) 6送风系统的设计 (11) 6.1送风系统的设计 (11) 6.2散流器的选择 (12) 6.3送风管道的阻力计算 (12) 6.3.1 利用假定流速法 (12) 6.3.2 选择风管流速 (13) 6.3.3 计算风道的总阻力 (13) 6.4风机的选型 (15) 7水系统的设计 (16) 7.1水系统方案的确定 (16) 7.1.1空调冷水系统的竖向分区 (16) 7.1.2空调冷却水系统 (16) 7.2制冷机组制冷量的确定 (17) 7.3制冷机组的选择 (17) 7.4冷冻水量及循环水量 (17) 7.4.1冷冻水量 (17)

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

空气调节系统、暖通空调复习试题

湿度:每千克干空气所含有的水蒸气的质量。 相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。 传热衰减度:v围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值。 全空气系统:空调房间室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。 设备散热量:n1利用系数,安装系数,电动机最大实耗功率与安装功率之比。 n2 同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比。 n3 负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比。 名义供冷量:进口空气干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,进口水温度7℃,进出口温差为5℃时的制冷量。 名义供热量:进口空气干球温度为21℃,进口水温度为60℃,供水量为名义供冷工况相同的制热量 ·房间无蓄热性能时总冷负荷CLQτ与得热量Qτ相等。 ·从空气处理过程中知,曲型的加湿过程有A-4等焓加湿,A-6等温加湿。 ·空气调节系统一般由被调节对象,空气处理设备,空气输送设备和分配设备组成。根据建筑物的性质,用途热湿负荷特点,室内设计参数要求,空调机房的面积,位置等等。 ·风机盘管是由小型通风机,电动机,空气换热器组成。 ·三管系统:两供水:一供热水,一供冷冻水,共一回水。 1人体热平衡方程M-W-C-R-E-S=0 显热交换:对流散热,辐射散热 潜热交换:皮肤散湿(出汗蒸发,皮肤湿扩散),空气散湿 2冬季送风量与送风状态的确定:a余热量远小于夏季,ε很小或负值,余湿量一般冬夏相差不大。b冬季一般送热风(全年冷负荷除外)送风温度t0’>tn.。c送热风时送风温差可以较大,所以冬季送风量可以小于夏季,但送风温度不能大于45℃,同时满足最小换气次数。d设计计算时,一般先确定夏季送风量,冬季可取风量相同,则运行管理方便,风量可减小,则节能。 3影响热交换效率的因素:1空气质量流速影响,单位时间内通过每㎡喷水室断面的空气质量。2喷水系数的影响,以处理每kg空气所用的水量。3喷水室结构特性的影响。4空气与水初数的影响。 4双击喷水室的特点:1被处理空气温降,焓降较大,空气φ终=100%。2冷水先进II,II级中主要减湿,I级中主要降温,3水与空气两次接触,水温提高较多,处理同样的空气过程,水量减少。4I.II级水串联使用,两级的μ相同,热工计算时,可看成一个喷水室。如果I.II 采用不同的水源,相当于两个独立的喷水室串联,热工计算如同两个单级喷水室先求I级终参数,作为II级初参数。 5超声波加湿器:利用高频电力从水中向水面发射超声波,水面产生喷水状的细小水粒,水柱顶端形成的细微粒子吸收空气热量蒸发成水蒸气,实现加湿。 特点:雾化效果好,微细均匀,省电节能,整体结构紧凑,而且高频雾化过程的“瀑布效应”能产生富氧离子,有益健康,造价高,而且要求用软化水。 6混合式系统按用途不同:工艺性,舒适性。按运行时间不同:全年性,季节性。按控制精度不同:一般空调,高精度空调。 7工程设计中的三条原则分别计算出新风量后去其中最大值Gw.max和系统送风量10%作比较。如果Gwmax<10%G取10%为新风量,大于时就取Gwmax。净化程度高,换气次数特别大的系统不按这个考虑。 8一次回风系统集中式全空气系统(封闭式,直流式,混合式系统)

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。空气调节课程设计指导书适用专业:建筑环境与设备工程 院(系):机电工程学院 指导单位:建筑环境与设备工程教研室 2011年6月20日

空气调节课程设计指导书 1.课和设计任务和要求 1.1空气调节课程设计以小组方式进行,每小组人数5~10人,各小组从给出的建筑物中选出一定区域范围(空调面积不少于600㎡),并根据建筑结构和用途,进行该区域范围的局部空调工程设计。 1.2编写该空调工程的设计书、设计书不少于5000字,计算机打印。 1.3绘制该空调工程的风管平面图、水管平面图、机房布置图、设备安装图,图纸量折合一张A1以上,尽可能用计算机绘制。 2.设计书的内容和要求 2.1设计书应包括以下内容并装订成册: 2.1.1封面 2.1.2设计任务书 2.1.3目录 2.1.4前言 前言内容:工程名称、建筑面积、空调建筑面积、功能、人流量、所处的地域、方位等。 2.1.5设计说明 设计说明内容如下: ⑴明确说明室内空气参数的要求 对各空调间夏季温、湿度要求。若对温度和湿度无特殊要求,则按有关规范进行设计。 ⑵阐明当地主要设计气象参数 空调室外空气夏季计算干球温度;室外空气夏季计算湿球温度;室外空气夏季相对湿度;夏季大气压力。 ⑶列表说明各空调房间的设计条件 夏季的温度、相对湿度、平均风速、新风量。 ⑷阐明空调系统方式的选择及其依据和服务范围 全风系统及其选择依据;空气-水系统及其选择依据;全分散式系统及其选择依据; 防火排烟及特殊系统及其选择依据。

⑸阐明空调系统的划分、组成与其服务区域,并列表说明各系统的送风量、夏季的设计 负荷、空气调节方式、气流组织分布; ⑹阐明冷源的选择及其依据; ⑺对冷冻水系统应说明如下问题: 供回水温度、供水量;不同管径管材材质的选择;管道附件的选择情况; ⑻对风系统应说明如下问题: 对风管材料、厚度、加工方法、联接方式的选择及其依据(可按《通风与空调工程施工及验收规范》确定);管道穿越变形缝的措施;调节阀、防火阀的选择及配套说明;管道支、挂、托架的要求;选配空气处理设备和风机的型号、规格及其依据,对设备、风机安装的要求;对管道防腐保温的要求;对施工的要求。 ⑼对调试的要求和设计全年运行管理工况的说明分析(包括对自控系统的要求和调整)。 2.1.6设计计算及其结论列表汇总 设计计算内容如下: ⑴空调房间冷负荷计算及汇总表(尽可能用计算机计算,并配以平面图和围护结构构造 图; ⑵各空调房间送风量和新风量计算(尽可能用计算机)并列表汇总; ⑶风系统、水系统的阻力计算; ⑷保温层厚度计算; ⑸空气处理设备选型计算; 以上计算要求每种只举一例进行计算,其它列表汇总。 2.1.7主要技术经济指标汇总。 ⑴本空调工程总建筑面积(㎡)。 ⑵本空调工程空调面积(㎡)。 ⑶夏季设计冷负荷(KW)。 ⑷空调房间中最大冷负荷指标(W/㎡);空调房间中最小冷负荷指标(W/㎡);空调房 间中平均冷负荷指标(W/㎡)

汽车空调期末复习题

汽车空调期末复习题A 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分独立式汽车空调系统和非独立式汽车空调系统。 2.汽车空调系统主要由制冷装置、暖风装置、通风装置、控制装置和加湿装置、空气净化装置等部分组成。 3.汽车空调工作过程中,在储液干燥器上的视液窗处观察制冷剂的流动情况。视液窗有透明、气泡、泡沫、油纹、和雾状几种情况。 4.汽车空调压缩机和电磁离合器的常见故障有:电磁离合器从动盘打滑、电磁线圈烧坏、排气阀破裂、压缩机卡死、泄漏、异响等。 5.电磁离合器主要由前板、皮带盘(转子)及电磁线圈组成。 6.冷凝器的结构形式很多,而在汽车空调制冷系统中,经常采用的有管带式、管翅式和平流式等类型。 7.汽车空调制冷系统采用的蒸发器有管翅式、管带式和板翅式等几种。 8.节流膨胀装置主要包括膨胀阀、节流管等。 9.膨胀阀出现阻塞或节流作用失效的故障,会造成系统不制冷或制冷不足。常见的故障有膨胀及膨胀阀滤网堵塞(冰堵)、感温包安装位置松动移位等。 10.膨胀阀根据平衡方式分为内平衡与外平衡两种,根据静止过热度调整(调弹簧预紧力)方式分为内调式与外调式两种,连接口又分为O形圈式与喇叭口式两种。 二、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为( B )。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.电磁离合器励磁线圈的电阻约为( C ),温度为20℃(68℉)。

(A)4KΩ~5KΩ(B)40Ω~50Ω(C)4Ω~5Ω(D)0.4Ω~0.5Ω 3.( A )的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.汽车空调( B )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 5.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( A )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( C )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 7.蒸发器中制冷剂为( D )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 8.膨胀阀的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)贮液干燥器入口(D)压缩机入口 9.节流管的安装位置是在( B )。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)集液器入口(D)压缩机出口 10. 内平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( B )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口 11.外平衡式膨胀阀,膜片下的平衡压力是从( D )处导入。 (A)冷凝器入口(B)蒸发器入口(C)冷凝器出口(D)蒸发器出口

制冷空调常用计算公式含工程计算

制冷空调常用计算公式含工程计算 Revised on November 25, 2020

制冷空调常用计算公式

一、商业和公共建筑物的空调设计参数(水机国家规范)

注: 医院采用全新风 二、建筑物冷负荷分解概算指标

此设计参数的冷量估算为水机的设计参数,氟系统中央空调的冷量估算可以参照水机的参数。 三、建筑物热负荷的估算 a-修正系数 例:有一住宅建筑面积为30平方米(有效面积为25平方米),高度为米。冬季房间温度要求达到20℃,室外供暖计算温度为-5℃。 根据方程①计算出建筑物墙壁供暖热负荷: ① 代入数值:Qn=*(30*)**(20+5)=1751w

根据方程②计算出建筑物通风热负荷: ② 代入数值:Qf=*(30*)**(20+5)= 住宅建筑物总的供暖热负荷为:1751w+= 如果考虑到房间的朝向和墙壁上的门、窗失热问题,总供热负荷应为2376w*=3327w。1)中央空调如果采用水系统,则风机盘管可选用。 参数:风量500m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:4200w 对于25平方米的房间来说,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:4200w / 25平方米=168w / 平方米(145大卡)2)如果采用氟系统的室内机与水系统风机盘管同样的风量、制冷量,则制热量就相差很大。如:RPI-28FSG1Q风量780m3 / h 、制冷量:2800w、制热量:3200w ,制冷配置为:2800w / 25平方米=112w / 平方米(96大卡) 制热配置为:3200w / 25平方米=128w / 平方米(110大卡)水机与氟机在相同的制冷量前提下,显然氟机不能满足冬季供热的需要。因为水机的制热量要比氟机的制热量大出倍。 中央空调如果采用氟系统,冬季环境温度-5℃时,系统的制热功率将衰减到。这就要求制热配置在168w的基础上增加28%,为215w /平方米。这样氟机的制热配置就要比水机制热配置大出倍。即215w/平方米*25平方米=5375w(4623大卡) 因此,这个25平房的建筑物选用氟系统中央空调就制热而言,要获得与水机同样 的制热效果, 制冷配置为:4634w / 25平方米=185w/ 平方米(159大卡) 制热配置为:5375w / 25平方米=215w/ 平方米(185大卡)室内机要选用RPI-50FSG1。

空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识 赵荣义范存养薛殿华钱以明编 1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。(第1页)供暖或降温;工业通风。 2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。(第2页)工艺性;舒适性。 3、湿空气是指和的混合气体。(第5页)干空气;水蒸气。 4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。(第5页)干空气的压力;水蒸气的压力。 5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。(第11页)湿球温度;热力学湿球温度。 6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。(第20页)送风量;容量。 7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的 和。(第20页)得热量;得湿量。 8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。(第20页)冷负荷;热负荷。 9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。(第20页)冷负荷;湿负荷。 10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。(第20页)气象参数;气象条件。 11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和(第20页)温度湿度基数;空调精度。 12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与(第20页)基准温度;基准相对湿度。 13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。(第20页)舒适性;工艺性。 14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。(第23页)空气温度;空气湿度。 15、指标代表了对同一环境绝大多数人的冷热感觉,因此可用该指标预测热环境下人体的热反应。由于人与人之间生理的差别,故用指标来表示对热环境不满意的百分数。(第25页)PMV(预期平均投票);PPD(预期不满意百分率)。 16、ISO 7730对PMV—PPD指标的推荐值为:PPD<10%,即PMV值在-0.5~+0.5之间,相当于在人群中允许有10%的人感觉不满意。(第25页) 17、我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)中规定采暖与空气调节室内的热舒适性指标宜为:-1≤PMV≤+1,PPD≈26%。(第25页) 18、室内空气温湿度设计参数的确定,除了要考虑室内参数综合作用下的舒适条件外,还应根据、经济条件和进行综合考虑。(第25页)室外气温;节能要求。 19、工艺性空调可分为一般降温性空调、空调和空调等。(第26页)恒温恒湿;净化。 20、净化空调不仅对空气温、湿度提出一定要求,而且对空气中所含尘粒的和有严格要求。(第26页)大小;数量。 21、计算通过围护结构传入室内或由室内传至室外的热量,都要以室外空气计算温度为计算依据。(第26页) 22、得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。(第34页) 23、根据性质的不同,得热量可分为和两类。(第34页)潜热;显热。 24、瞬时冷负荷是指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,也即在单位时间内必须向

相关文档