文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 备品备件、易耗品清单

备品备件、易耗品清单

备品备件、易耗品清单
备品备件、易耗品清单

质保期内备品备件、易耗品清单

招标名称:

提供质保期内,整机正常运行的全部零备件、消耗品、易耗品及易损件包清单。质保期内(含在本次招标供货范围内)。凡正常操作情况下,设备出现故障,均属于免费更换和维修之列。

投标人签字:

随机专用及通用工具清单招标名称:

投标代表人签字:

热控仪表及控制装置技术监督规定

热工技术管理监督规定 设备运行、检修监督 1 运行中的热工仪表及控制装置应符合下列要求。 1.1保持整洁、完好,标志应正确、清晰、齐全。 1.2仪表指示误差应符合精度等级要求,仪表反映灵敏,记录清晰。并应定期测试整套仪表的系统误差,发现问题及时处理。 1.3由调节器控制的重要运行参数应有越限报警或监控保护装置,在调节器正常运行工况下,被调量不应超出调节系统运行质量指标的规定范围,在扰动后被调量应能迅速恢复正常值。 1.4信号光字牌应书写正确、清晰,灯光和音响报警应正确、可靠。 1.5操作开关、按钮、操作器及执行机构手轮等操作装置,应有明显的开、关方向标志,并保持操作灵活、可靠。 1.6熔断器应符合使用设备及系统的要求,应标明其容量与用途。 1.7热工仪表及控制装置盘内、外应有良好的照明,应保持盘内、外整洁。 1.8热工仪表及控制装置的电缆、管路和一次设备,应有明显的名称、去向的标志牌。 2主要仪表、自动调节系统、热控保护装置(见附录A)应随主设备准确可靠地投入运行,未经有关领导批准不得无故停运。因主设备及其系统问题造成主要热工仪表及控制装置停运,该主设备不能定为完好设备。主要保护系统的保护条件暂时退出的应由厂总工程师批准,报主管部门备案。 3对运行中的热工仪表及控制装置,热控人员每天至少巡检一次,并将巡检情况记录在热控运行日志上。

4对运行中的热工仪表及控制装置,非热控专责人员不得任意调整、拨弄或改动。对运行中的热工仪表及控制装置的定值进行调整时,应按厂有关规定执行,并作好记录。5进行计算机软件组态、设定值修改等工作,事先必须提出修改报告,经总工程师批准后,由热控人员指定专人执行,修改结束后,应通知提出修改的有关人员进行验收,确认以后及时编写异动报告并通知有关部门,方可投入使用。热控专业在工作结束3天内将修改后的组态图存档。 6人员应加强对机组监控,防止事态扩大,并及时通知热控人员处理并做好记录。 7运行中的热工仪表及控制装置停运检修或处理缺陷时,应严格执行工作票制度。 8热工仪表及控制装置用过的记录纸软盘等,应注明用途和记录日期,由有关部门集中保存,保存时间不少于三个月;遇有反映设备重大缺陷或故障的记录纸,应按厂有关规定建档保存。 9未经厂总工程师批准,运行中的热工仪表及控制装置盘面或操作台面不得进行施工作业。 10热工仪表及控制装置电源不得作照明电源或检修及动力设备电源使用。 11主要热工仪表应进行定期现场抽检校核试验,主要热工仪表的综合误差应不大于该系统综合误差的2/3,主蒸汽温度表和主蒸汽压力表在常用点内的误差不大于其综合误差的1/2。 主要热工仪表现场抽查每月一次,其数量每台机组不少于五块。 12运行中的调节系统、保护系统应作定期试验。 13自动调节系统投入率是一项综合指标,涉及热控、检修及运行,应分别纳入机组考核指标。 14“三率”(指完好率、合格率、投入率)是各级监督管理机构考核电厂的重要指标

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度 备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率,也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理,首先应努力做好备件的计划工作,同时组织做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作,在保证不影响生产的前提下,应尽量压缩备件、材料的储备定额,降低备件的管理成本和减少库存资金的占用,同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要,本着有效、实用、强化管理的原则,特制定备品备件管理制度。 一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下,尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。 二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理,主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理,主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理,主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理,主要负责经济核算与统计分析工作。 三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等,在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上,每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订,修订时需按严格的审批程序:厂部编制定额变动目录(含新增的部分),送生产部审批认可,最后交设备负责执行。同时根据需要,可以一个季度或半年一次进行修订,修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改,但需按照审批程序进行审批,审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产,要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书,无法看清配件型号规格,因而没有制订储备定额计划的,维修时第一次出现没有配件,可以不追查责任,如果第二次发现同样的配件无储备定额计划,维修时没配件更换而影响生产的,要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备,对价值较高且不易损坏件,可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性,对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备,同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

EPC总承包模式下设备备品备件及专用工具管理

EPC总承包模式下设备备品备件及专用工具管理 【摘要】火力发电EPC总承包模式作为交钥匙工程,在项目试运结束移交生产运行的后,作为另一项重要工作,需要将所采购设备的备品备件和专用工具按照所签合同和 技术协议供货清单如数移交给业主。本文结合现场实际,就如何管理所有设备的备品备件和专用工具并顺利移交进行 探讨。 【关键词】备品备件;专用工具;管理;移交 引言 火力发电项目的建设因系统多,工艺复杂,建设周期长,设备材料多,被誉为地球上最复杂的工程。作为目前广泛采用的EPC总承包模式,所有的设备及大宗材料都由EPC总承包商负责采购,设备材料的现场管理特别是作为试运结束后需要移交业主的备品备件和专用工具一直是现场管理的 薄弱环节。本文从总承包商的角度出发,从目前普遍存在的问题入手,结合具体实施案例,分析和阐述现场设备备品备件和专用工具的全生命周期管理。 1 火力发电EPC总承包模式备品备件和专用工具管理的现状 目前火力发电项目EPC总承包商采购的设备材料管理

大部分都委托安装单位代为保管。他们是现场设备材料管理的主体,其人员配备及专业管理水平是制约整个建设周期内设备材料管理关键,备品备件和专用工具的管理更是考验所有管理人员的智慧。在与同行交流时,常听到抱怨最多的就是备品备件和专用工具的管理和最后的移交,经过深入思考,并与相关人员沟通,认为造成这种现状的原因有以下几点: 1.1 制度缺失,管理无序 总承包商颁布的管理制度是现场设备材料管理的最高 纲领,有的项目为了赶进度放松了对管理制度的学习,导致无章可循,管理人员只知道总承包商到货什么,就入库什么,然后安装人员来领用什么就发什么,根本不去考虑出库的是不是备品备件,盘点过程流于形式,盘点结果不准确。 1.2 沟通不畅,信息缺失 火力发电项目所采购设备数量多,到货周期长,批次多,有的设备分包商又将很多非核心部件外包给第三方,到货时里面包含的备品备件未标识,一起打包交货,往往是货到了不知道是哪个设备配套的,仓库人员因专业知识缺陷又无法辨别,到货信息链断裂,造成管理混乱;总承包商管理部门与代保管单位沟通不够,无法调动仓库管理人员的工作积极性。 1.3 多头领用,移交不畅

华能岳阳电厂检修部“一二期机组热控盘柜接地系统整改”发承包项目技术规范书

华能岳阳电厂 一二期机组热控盘柜接地系统整改发承包项目技术规范书 批准: 审核: 会签: 编写: 2018年3月16日

一、工作内容 华能岳阳电厂#1机组计算机室布置在一期主控室东端,#1机组电缆夹层位于#1机组计算机室下方,包括DCS系统(含汽机主保护系统、锅炉主保护系统)、TSI系统、电气发变组保护柜、励磁控制柜、给煤机变频等热控和电气盘柜的电缆和接地系统。DCS系统和电气保护系统的盘柜均采用交、直流地两路接地方式在#2电缆夹层分别接入交、直流地接地网母排,其他盘柜采用一路接地方式经汇流母排在#1电缆夹层接入交流地接地网。 二期#3/#4机组DCS系统锅炉电子间位于二期控制室北面,#3、#4机组DCS 系统锅炉侧控制站交、直流地通过其电缆夹层接地汇流排接入地网。#3/#4机组DCS系统汽机电子间位于二期控制室下部,#3、#4机组DCS系统汽机侧控制站交流地通过其电缆夹层接地汇流排接入地网,#3、#4机组DCS系统汽机侧直流地分别汇总接入到锅炉侧电源盘直流地母排。 检查发现#1机组计算机室电缆夹层接地系统受到全面破坏,热控及电气盘柜的接地线在进桥架处全部剪断,接地线、接地母排、汇流箱内接地材料基本全部被盗;二期#3/#4机组DCS系统锅炉侧交、直流地在电缆夹层接地汇流排处被剪断,接地线和汇流排被盗,#3机组DCS系统汽机侧直流地至锅炉侧电源盘直流地母排地线被盗。#1机组计算机室电缆夹层大门、#2机组计算机室电缆夹层大门以及#3、#4机组DCS系统锅炉侧电缆夹层三处大门均无门禁设备监控。 本项目对一、二期机组热控盘柜接地系统整改,采购接地物质及相关施工材料,敷设安装盘柜接地线和接地铜排,恢复盘柜接地系统;在#1、#2机组计算机室电缆夹层以及#3、#4机组DCS系统锅炉侧电缆夹层三处安装门禁设备。 二工作范围 一、二期机组热控盘柜受损的接地系统恢复所需全部物质、设计、施工、测试和技术服务等。 物质包括但不限于以下: 接地线规格:BVR10,长度:1200米; 接地线规格:BVR50,长度:300米; 接地线规格:BVR75,长度:250米; 接地紫铜排规格: 25*4MM2,长度:350米(其中250米为有绝缘外皮的直

热控仪表技术规范

热控仪表技术规格书 发电一厂 2016.5.15

1.总则 1.1本规范书适用于xx电厂工程用仪表。它包括压力、温度、流量、执行机构、设备装置结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么,需方认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.5只有需方有权修改本规范书并负责解释。 1.6本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有使用或提供的资料均为中英文。 2环境条件 2.1站址自然地坪标高:940m 2.2年平均气温10.6℃,冬季采暖室外计算温度-15℃,夏季空调室外计算3 3.4℃,累年平均极端最高气温40.5℃,累年极端最低气温-25.5℃。 2.3累年平均相对湿度:69% 2.4累年平均风速:2.0m/s 2.5最大冻土深度:120cm 2.6地下水位变幅:3~6m 2.7设备安装条件:室外安装 2.8地震烈度V度 2.9设计基本地震加速度值a0(g): 0.2 2.10污秽等级III 级,外绝缘泄漏比距≥ 2.5 cm/kV(按10kV计算) 3.成套范围及双方责任 3.1.1成套范围为本工程热工设计范围内的所有热控仪表和设备。 3.1.2,其数量见相关附件。

3.2供方责任 3.2.1负责流量装置的结构及工艺设计与制造,附件成套供货。 3.2.2负责向需方提供成套设备的厂家设计文件、说明书、有关图纸和供货清单。 3.2.3负责向需方提供成套设备的有关技术文件和资料。 3.2.4负责保证成套范围内所有供货设备的质量,成套范围内设备出现的质量问题,由供方负责处理。 3.2.5负责设备出厂检验、调试、保管、发货及代办运输。 3.2.6负责协助设备在现场的开箱检查。 3.2.7负责提供安装指导,协助主要设备的调试。 3.2.8负责与设计院的配合,当个别设备型号进行调整时,应无条件对所供设备选型进行 4技术要求 4.1变送器 4.1.1供方提供的变送器应是以微处理器为基础的智能型,测量原理及制造工艺应具有三年以上成熟的应用经验的系列。并应至少达到下列性能: 二线制,使用24VDC电源,输出信号4~20mADC。 有双向远程数字通信能力,能通过手持智能终端对变送器进行诊断、查询、标定和重新组态,可在线调整,调整时在没有物理介质标定的情况下仍能满足的精度要求,调整期间对变送器的正常输出不造成任何干扰。 有自诊断功能,当有故障时可通过手持智能终端正确清晰地显示故障信息。 4.1.2根据所测的值而直接发出一个与被测量值成正比例的电气信号,该信号为DC4~20mA,以对应实际量程中0~100%的值。 4.1.3对“零”和“满量程”都能进行调整。零点的压缩和提高可以在0~80%的量程中自由定点。量程可以在100:1的范围内可调并对精度不产生影响。变送器设有统一的测试接口,以便连接电气测试设备。 4.1.4超压保护至少是设计压力满量程以上50%,变送器具有超压力条件下工作的能力,而不会直接影响原有的精度。 4.1.5变送器直接与液体接触的部件的材料能适用该种液体,防止出现腐蚀和侵蚀问题。与过程接头连接的尺寸为1/2NPT。 4.1.6连接线和端子符合现行的ANSI标准,所有端子都有永久性的标记,便于

热控系统备品备件清单

热控系统备品备件清单 DCS系统 备品备件清单: 变送器供货清单 调试工具、三阀组及过程焊接接头:

1 差压变送器 EJA110A-EHS5A-22NC 1 2 差压变送器 EJA110A-ELS5A-22NC 1 3 差压变送器 EJA110A-EMS5A-22NC 4 4 压力变送器 EJA430A-EAS5A-22NC 1 5 压力变送器 EJA430A-EMS5A-22NC 11 6 压力变送器 EJA530A-EAS4N-02NE 8 7 压力变送器 EJA530A-EBS4N-02NE 3 8 压力变送器 EJA530A-ECS4N-02NE 4 电动执行机构 专用工具清单: 序号 设备名称 型式规范 单位 数量 制造厂及产地 备注 1 内六角工具 套 1 英国 2 遥控器 台 3 英国 序号 名称 位号 数量 单价 备注 1 2″EZ 填料及垫片备件 PV161 1 Fisher 2 2″EZ 填料及垫片备件 1-2LV201 1 3 3″ES 填料及垫片备件 PV301-303 1 4 1.5″EZ 填料及垫片备件 LV301-303 1 5 1″EZ 填料及垫片备件 PV903 1 6 IQ 系列主板 1 ROTORK 7 IQ 系列控制板 1 工业电视监控系统 备品备件清单: 备品备件及专用工具 名称 规格型号 数量 生产厂家 一体化摄象机 GC-655P 2 台 美国霍尼韦尔 镜头 655PX 2 只 美国霍尼韦尔 电动云台 HINPT-02 2 台 合资品牌 视频电缆 SYV75-5 50 米 上海天诚 控制电缆 RVV6*0.5 50 米 上海特种 不锈钢金属管 4寸 2 米 合资品牌 液晶电视机 7英寸 1 台 国产优质 屏体马赛克 XG-MSK 100 块 上海新光 按扭 XG-AN 5 只 美国或日本 端子 XG-DZ 10 只 上海新光 模拟屏柜电缆 XG-DL 10 米 国产优质 常用工具包 1 套 国产优质 总计 热控配电盘及电动门就地控制 序名称 规格型号 单位 数产地 生产厂家 备注

仪表专业备品备件管理规定

仪表专业备品备件管理 规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

仪表专业备品备件管理规定 1.目的 本规定明确了仪表备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对仪表备件的申报、收、发、存进行控制。 2.适用范围: 本规定适用于BDO事业部仪表专业 3.术语及定义 3.1仪表备件:为了仪表维护、保养工作的顺利进行,在仪表出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 3.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。 4.职责与权限 4.1仪表专业仪表班是归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。 4.2仪表专业负责对申报备件;负责优化备件品牌及替代件;对专业的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询仪表备件情况。 4.3仪表专业的库房管理员负责仪表备品备件的入库、保管、发放工作;负责每周末、每月月底对仪表备品备件进行盘点;负责

对在库备件领取填补,负责对仪表备件消耗量的统计,本周末将统计出来的数据上交仪表专业主任,主任审核后发机动部。 5.工作程序 5.1 制定备品备件安全库存/关键设备备件清单 5.1.1《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、适用设备、等内容,《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。 5.1.2新增设备的设备仪表专业更新《备品备件清单》。 5.1.3新设备随机附带备件入库,记手工帐。? 5.1.4在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。 5.2仪表备件的申报 5.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存、《仪表备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《备件请购单》迅速补足。 5.2.2更换周期较长不留备件的,仪表专业负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购单。 5.2.3突发故障损坏的备件由仪表专业填《紧急采购单》交机动部快速采购。 5.3仪表备件入库 仪表备件到货后,机动部组织验收,验收合格后,由仪表专业与设备部库房管理员对所购仪表备件的名称、数量、规格型号按正常

备品备件及专用工具管理制度

电厂2×350MW新建工程 项目管理文件 备品备件及专用工具管理制度 项目部

目录 1 范围 2 编制依据 3 职责 4 管理内容和要求 5 附录

1 范围 为本制度规定了对工程项目的备品备件及专用工具管理工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司项目部对备品备件及专用工具的管理。 2 编制依据 3 职责 3.1 项目部物资部是本工程备品备件及专用工具的归口管理部门,负责对备品备件及专用工具的验收入库、保管、领借用发放、回收等工作。并负责对备品备件及专用工具领用或借用的申请进行审批。 3.2 施工单位按本工程有关管理程序规定,负责领用或借用申请的提出和办理领借用手续,以及使用后的归还、移交手续。 4 管理内容和要求 4.1 备品备件、专用工具的验收 备品备件、专用工具到货后,按照《物资验收管理制度》规定,由项目部物资部参加,物资代保管组织业主方、项目部技术部门、施工单位、供货厂商进行开箱验收;如果备品备件、专用工具与其他设备混装,则可先运至物资部仓库进行保管。经开箱验收后的备品备件、专用工具应统一由物资部负责保管,并建立台帐。 4.2 备品备件、专用工具的入库、出库 由物资代保管负责将备品备件、专用工具与其配套设备按供应商出据的发票办理入库;项目部技术部门开据领料单,仓库办理出库手续;物资代保管对所有的备品备件及专用工具入、出库负责另行单独造册登记、建立台帐。 4.3 备品备件、专用工具的领用 4.3.1 备品备件: 由安装单位依据工程需要,提出领用申请经审核批准后才能办理领用手续。其中安装用备品备件的领用,需经有关部门审核和主管领导的批准;生产用备品备件的动用,在168小时以前原则上不办理出库领用。若因特殊情况需要领用,需由施工分包商副总以上领导签字确认的领用申请,并经甲方主管领导的签字批准后,由项目部物资部办理发放领用手续。领用后由项目部物资部与供货商协商订货补齐。 4.3.2 专用工具: 两台机组均供有的专用工具,由其各施工单位分别办理借用手续。由各施工单位提出申请并办理借据,由主管领导签字批准后方可办理借用及发放手续。施工分包商使用完毕后应及时完整地交物资部的仓库。两台机组共用一套的专用工具由先期使用的施工单位借用,借用手续同上,用完毕后,由其先期使用的施工单位供应部门向后续施工单位供应部门移交,项目部物资部现场鉴证,待专用工具使用完毕后,由后使用方负责归还。借用的专用工具应由借用方妥善维护和保管,使用完毕应及时检修、清理并完整归还,若有损坏或丢失,应修复或重新购置后移交或归还,其修复或购

备品备件管理办法

备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,降低采购成本和节约储备资金,特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 (一)生产保障部职责: 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度,对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计; 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核,确保各单位备件、工器具建立合理的库存,降低备件、工器具成本; 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 (二)物资部职责: 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货; 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作; 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

(三)采购部职责: 负责备品备件、工器具的采购。 (四)财务部职责: 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 (五)各分子公司管理职责: 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法,明确各级、各类人员的职责; 2.负责备品备件储备定额的计划,设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义: (一)为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 (1)正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件(如:螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等);

热控各系统自带UPS存在问题及整改后回

热控各系统自带UPS存在问题及整改措施 根据热控专业点检分析(WS12-0149热控各控制系统UPS回路分析),经与部门领导、相关专业讨论,提出以下整改措施,具体如下: 一、基本情况 热控的各个控制系统中,主机重要的控制系统均采用厂用电与厂内UPS电源两路冗余供电,如DCS 、ETS、TSI等。辅控系统PLC供电回路中,输煤、化水、废水、除灰、氨站(DCS远程I/O站)等也采用双电源冗余供电,其中化水、废水、除灰、氨站(DCS远程I/O站)的控制柜内配备了UPS电池;净水站、中央空调PLC控制柜只有一路电源,中央空调控制柜内配备了UPS电池。 除灰的UPS电池为外接电池组式,型号为C3KS,外置八节电池,容量为38AH;其他UPS电池均采用山特电子(深圳)有限公司的产品,型号为C3K,容量为3KV A,输入220V AC/50Hz/6.0A,输出220V AC/50Hz/13.6A,内装有八节电池(容量不明)。从历史缺陷情况看,除灰更换过一套UPS电池,其他系统运行稳定。 二、配备UPS电池的PLC系统电源回路基本情况及存在问题 1、化水PLC (1)基本情况 两路外电源(化水变两段)接入一个双路交流切换器,整个控制系统电源(包括柜内UPS)由这个双路交流切换器提供。重要的设备(如PLC)电源,由UPS提供,同时双路交流切换器的一路输出作为UPS旁路,该旁路为手动切换,整个系统的电源供给可靠,供电回路如下图示:

(2)存在的缺点 ①双路交流切换器必须稳定可靠,一旦故障短时不能恢复。 ②旁路为手动切换,UPS电池充放电时必须停运PLC。 (3)整改意见:本系统供电较为可靠,不做整改。 2、废水PLC 基本情况、缺点与化水PLC一样。供电回路如下图: 整改意见:本系统供电较为可靠,不做整改。 3、净水站PLC (1)基本情况 外接电源只有一路,这路电源接入一个双路交流切换器里,整个控制系统(包括柜内UPS)电源由这个双路交流切换器引出提供。PLC电源和柜里的直流电源由柜内UPS提供,UPS没有旁路。该供电回路缺陷明显,如下图示:

备品备件长期供应计划

(七)备品备件长期供应计划 1.总则 备品备件的正常供应是保证系统正常、不间断运行的保证措施,我公司将提供空调及附属设备质保期内的备品备件,将提供设备安装调试过程中的随机备品备件。备品备件的建议清单请详见投标文件中的备品备件清单。 我公司所提供的备品备件清单清单总价为投标设备价格的百分之五(5%)。该部分的总价已包含在投标总价中。可在合同实施过程中根据设计的需要进行数量的更改,在试运营结束前,招标方可在备品备件总价内根据实际情况,调整备品备件的数量和种类。同时,招标方也可选择采购备品备件清单以外的备品备件,我公司承诺该部分备品备件的单价不高于投标文件中的报价。 在质量保证期内,我公司将对由于设计不善所引起的任何备品备件的消耗负责。 备品备件的设备型号及种类在合同执行阶段确定,质保期结束前提供,在系统寿命周期内,我公司将在提供备品备件方面协助招标方。 我公司保证所有设备的原厂配件或可代替原厂配件的适当配件在设备的寿命完结前和在安装设备后的10年内均可容易购得,所有配件更换后,该设备可以继续良好地运行。2.备品备件、专用工具和仪器定额确定 空调设备备品备件品种及数量的确定主要依据以下原则: 生产原厂提供的备品备件 多种设备通用的备品备件 故障后影响对系统正常运行影响较大的备品备件 维修周期较长的备品备件 根据以上原则确定备件品种后,我公司根据以往空调设备备件管理的经验来初步确定空调设备投入运行时的推荐备品备件数量。初步确定的备品备件品种及数量在系统运行中将记录设备故障规律,掌握备件使用规律,及时(至少每年两次)根据实际情况更新备件品种及数量。我公司将与用户共同完成以上工作确保用户所购买的备品备件是系统运行最需要的品种及最合理的数量。 3.备品备件的管理 确定合理备品备件数量及品种后,有效的备品备件管理是保证备品备件及时供应的关

新建自备电厂所需设备清单

新建自备电厂所需设备清单 三大主机:发电机、锅炉、汽轮机 主要辅机:泵、阀、风机、起重机、碎煤机、给煤机、磨煤机、犁煤器、刮水器、变压器、避雷器、滤水器、除铁器、变频器、排汽管、校验装置、电阻柜、开关柜、闸门、压缩机、消音器、取样器、凝汽器等等。 一、电气系统 1低压抽屉式开关柜(MCC进线)台1 2低压抽屉式开关柜(MCC电动机控制中心)台3 3控制电缆Km1 4动力电缆Km1 5阻燃型聚氯乙烯绝缘电缆km2 6阻燃型聚氯乙烯绝缘电缆km1 7阻燃型聚氯乙烯绝缘电缆km0.5 二、热控系统 1隔膜压力表只2 2超声波液位计台2 3电磁流量计台6 4质量流量计(密度计)台2 三、脱硫工艺设备 工艺系统 1烟气系统 2增压风机检修葫芦台2 3钢轨道套1 4增压风机电机检修葫芦台2 5钢轨道套1 6烟道T468 7烟道补偿器个12 8烟道保护层m25650 9烟道保温层m3475.6 10烟道玻璃鳞片防腐m23290 11吸收系统 12吸收塔台1 13喷淋层套1 14除雾器套1 15喷嘴个414 16搅拌器台4 17玻璃鳞片防腐m22600 18吸收塔排出泵台2 19氧化风机台3 20除雾器检修手动葫芦台1

21钢轨道套1 22循环泵检修电动葫芦台2 23钢轨道套2 24吸收塔区排水坑盖板T1.7 25吸收塔区排水坑搅拌器台1 26吸收塔区排水坑玻璃鳞片防腐内m242 27吸收塔区排水坑泵台2 28浆液排空系统 29事故浆液贮罐台1 30事故浆液贮罐搅拌器台4 31事故浆液贮罐防腐内衬m2905 32事故浆液返回泵离心式台1 33石膏脱水系统 34石膏旋流器组台1 35石膏浆液罐台1 36石膏浆液罐搅拌器台1 37石膏浆液罐玻璃鳞片防腐内衬m224 38石膏溢流浆液罐个1 39石膏溢流浆液罐搅拌器台1 40玻璃鳞片防腐m235 41废水旋流器给料泵台2 42废水旋流器组台1 43真空泵检修电动葫芦台1 44真空皮带检修电动葫芦台1 45滤液罐个1 46搅拌器台1 47玻璃鳞片防腐m2132 48滤液回收泵台2 49皮带输送机台2 50石膏铲车台1 51石膏脱水区排水坑盖板T0.775 52搅拌器台1 53玻璃鳞片防腐m224 54石膏脱水区排水坑泵离心式液下泵台1 55工艺水系统 56工艺水箱φ5300×5800台1 57除雾器冲洗水泵离心式台2 58工艺水泵离心式台2 59压缩及仪用空气系统 60压缩空气缓冲罐台1 61仪用空气储罐台1 62汽车衡套1 63阀门套1 2、电气系统

热控仪表技术规范汇总

xx电厂市区供热工程 换热首站 热控仪表招标技术规范书 编号:K01GFS-4

 2.1本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.7所有使用或提供的资料均为中英文。 2环境条件 2.2.1站址自然地坪标高:59.60m 2.2.2年平均气温1 3.7℃,冬季采暖室外计算温度-8℃,夏季空调室外计算33.4℃,累年平均极端最高气温40.4℃,累年极端最低气温-21.8℃。 2.2.3累年平均相对湿度:69% 2.2.4累年平均风速:2.0m/s 2.2.5最大冻土深度:30cm 2.2.6地下水位变幅:3~6m 2.2.7设备安装条件:室内安装 2.2.8地震烈度 V度 2.2.9设计基本地震加速度值a0(g): 0.2 2.2.10污秽等级III 级,外绝缘泄漏比距≥ 2.5 cm/kV(按10kV计算) 3.成套范围及双方责任 3.1.1成套范围为本工程热工设计范围内的所有热控仪表和设备。 3.2.8负责与设计院的配合,当个别设备型号进行调整时,应无条件对所供设备选型进行 4技术要求 4.变送器 4.1.1供方提供的变送器应是以微处理器为基础的智能型,测量原理及制造工艺应具有三年以上成熟的应用经验的系列。主要设备: 发电机、汽轮机、锅炉、泵、阀、风机、起重机、碎煤机、给煤机、磨煤机、犁煤器、刮水器、变压器、避雷器、滤水器、除铁器、变频器、排汽管、校验装置、电阻柜、开关柜、闸门、压缩机。 电厂脱硫工艺设备清单 一、脱硫工艺设备 序号设备名称材料名称单位数量 1、工艺系统 1烟气系统 2增压风机检修葫芦xx2 3钢轨道套1 4增压风机电机检修葫芦xx2 5钢轨道套1 6烟道T 468 7烟道补偿器个12 8烟道保护层m2 5650 9烟道保温层m3 475.6 10烟道玻璃鳞片防腐m2 3290 11吸收系统 12吸收xx1

13喷淋层套1 14除雾器套1 15喷嘴个414 16搅拌器xx4 17玻璃鳞片防腐m2 2600 18吸收塔排出泵台2 19氧化风机xx3 20除雾器检修手动葫芦xx1 21钢轨道套1 22循环泵检修电动葫芦xx2 23钢轨道套2 24吸收塔区排水坑盖板T 1.7 25吸收塔区排水坑搅拌器xx1 26吸收塔区排水坑玻璃鳞片防腐内m2 42 27吸收塔区排水坑泵台2 28浆液排空系统 29事故浆液贮罐xx1 30事故浆液贮罐搅拌器xx4 31事故浆液贮罐防腐内衬m2 905 32事故浆液返回泵离心式xx1

33石膏脱水系统 34石膏旋流器组台1 35石膏浆液罐台1 36石膏浆液罐搅拌器xx1 37石膏浆液罐玻璃鳞片防腐内衬m2 24 38石膏溢流浆液罐个1 39石膏溢流浆液罐搅拌器xx1 40玻璃鳞片防腐m2 35 41废水旋流器给料泵台2 42废水旋流器组台1 43真空泵检修电动葫芦xx1 44真空皮带检修电动葫芦xx1 45滤液罐个1 46搅拌器xx1 47玻璃鳞片防腐m2 132 48滤液回收泵台2 49皮带输送机xx2 50石膏铲车xx1 51石膏脱水区排水坑盖板T 0.775 52搅拌器xx1

热控专业旁站计划清单指导应用清单

******************************项目 热电装置工程 热控专业旁站计划 **企业图标 编制: 审核: 批准:

**********公司 *****项目部 ****年**月 目录 一、旁站监理编制依据 (1) 二、旁站监理程序 (2) 三、旁站监理工作的主要容 (3) 四、旁站监理人员职责 (3) 五、旁站监理记录的容 (4)

六、旁站监理的工作要求和规定 (5) 七、旁站监理项目清单 (6)

一、旁站监理编制依据 ●《建设工程质量管理条例》国务院第279号令 ●《建设工程监理规》GB50319-2013 ●《自动化仪表工程施工及质量验收规》 GB50093-2013 ●《石油化工建设工程施工安全技术规》 GB50484-2008 ●《电缆线路施工及验收规》 GB50168-2006 ●《工程建设标准强制性条文》电力工程部分 ●《火灾自动报警系统施工及验收规》GB 50166-2007 ●《电力建设工程监理规》DL5434-2009 ●《电力建设施工技术规第4部分:热工仪表及控制装置》DL 5190.4-2012; ●《电力建设施工质量验收及评价规程第4部分:热工仪表及控制装置》DLT 5210.4-2009 ●《建设工程监理旁站管理规定》 ●业主与监理单位、总包单位分别签订的监理委托合同、总包合同 ●已审批的监理部编制的监理规划 ●业主签发的相关管理程序文件 ●经批准的设计文件、施工组织设计

二、旁站监理程序

旁站程序应注意事项: 1.落实旁站监理人员、进行旁站监理技术交底、配备必要的旁站监理设施; 2.对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查; 3.具备旁站监理条件时,旁站监理人员按照旁站的容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录; 4.旁站监理过程中,旁站监理人员发现施工质量和安全隐患时,按规定及时上报; 5.旁站结束后,旁站监理人员在旁站监理记录上签字。 6.旁站监理人员应及时、准确地记录旁站监理容,施工单位应在旁站监理记录上签字确认。 7.旁站监理记录的容应包括:旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候、主要施工容、发现或存在的问题及处理过程。 8.总监理工程师或专业监理工程师应依据旁站监理记录确认其部位或工序的工程质量。 9.工程竣工验收后,旁站监理记录应及时归档。 10旁站监理一般应采用现场监督、检查的方式 三、旁站监理工作的主要容 1.是否按照技术标准、规、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工;

仪表专业备品备件管理规定

仪表专业备品备件管 理规定

 5.1.4在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。电厂热控检修总结 十多天忙碌紧张的检修工作终于结束了。看着锅炉里熊熊燃烧的火焰,汽轮机嗡嗡的轰鸣,大家脸上露出了欣慰的笑容。这十几天中,同事们每天清晨7点开始就忙碌在工作现场,直到晚上20点才能下班,中午匆匆吃口饭,就又在现场忙碌了。虽然每天很辛苦,但随着机炉的正常运行,大家身上的疲惫随之被欣慰所取代,一种成就感在心中油然而升。 经过这次检修,锅炉汽机起运时热工的缺陷几乎为零,给设备正常运转奠定了坚实稳定的基础,没有因热工的原因延误设备运行。 总结此次检修,热工方面取得了一定的经验,也暴露了一些不足。 这次检修取得的经验: 首先,在检修前做了充分的准备。备品备件很早就提出计划。备件的保证是检修的首要基础,没有备件,检修无从谈起。虽然有些备件在检修开始后才到位,也有些备件至今仍未到货,但并未耽误检修的进度。 其次,检修前详细核对了检修项目,对一些在日常生产中无法检修的内容做了重点安排。这次检修全部消除了公共

系统的缺陷,不会因公共系统装置无法解列而不能消缺。这次检修所列项目16项,实际在停运时产生的临时缺陷52项,共计68项缺陷。现除备件未到(3项)和其它原因(1项)未消除的4条缺陷,64项缺陷全部消除。消缺率为%。这次检修中,除了保证热工的消缺,还配合其他专业完成了一些技改技措任务。包括化水专业安装两台流量计,汽机专业安装低加压力表6块,协助电气专业处理阀门电动装置5台。 最后,检修队伍的壮大,技能的提升是这次检修任务圆满完成的重要保证。热工检修完全是由外委保运单位蒙电一建完成的,蒙电一建的领导对此次检修非常重视,在检修前及时调整了热工检修人员,使得热工检修人员技术力量大大加强,检修水平有了很大提高,检修质量得到根本保障,并且在检修期间,积极协助现场工作需要,从调试单位借调调试人员协助现场检修。领导的重视,员工的努力使此次检修任务得到满意的结果。 在此次检修中,也暴露了一些工作中的不足: 技术掌握不全面:检修中,外请了DCS厂家技术人员对现场DCS进行了全面的检查及优化。如果热工人员对DCS系统掌握程度更深一些,对DCS软件能理解的更彻底一些,这项工作完全可以由本专业人员完成,可以给单位节省下外聘人员的费用。还有水化的操作员站,已经将硬件全部更换,

备品备件库方案

备品备件库整理方案

备品备件库整理方案 1.目的 确保备件仓库的规范管理,为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于哈达图风电场备品备件仓库。 3.整理要求 3.1备品备件库内备件必须统一标识,做到堆放整齐、规范。 3.2对商品质量有直接影响的包装物,如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等,不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.3当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况,确认后进行补标识。 3.4备件实际到货数量与进货清单数量相符;备件编号、型号、规格与进货清单相符。 3.5三角带、橡胶等物品,不得叠放,要采用挂件及专用货架存放。 3.6备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放(不合格区域内)。 3.7搞好仓库内环境卫生工作,落实安全防范措施,防盗工作。 3.8备件仓库实行定置管理,品种与库位应保持一一对应关系。 3.9备件库架摆放,应做到先进备件摆放在前,后进摆放在后。 4.物品具体位置摆放 现备品备件库共有4排,每排两个支架,每个支架共5层。经和联合动力商量,最后一排将摆放联合动力物品备件,前三排将摆放风场站内一次、二次设备备件、相关检修工器具和风机相关备件,物品的摆放将遵循‘上轻下重中间常用’的原则。 工器具和备件具体摆放位置列表可见附表1。 5.库房管理 备品备件库将由风场全权管理,之前联合动力的库房钥匙将收回。库房整理之后,将采取库房负责人完全责任制,并将库房的入库出库表记录详细并完善。这样对备品的使用会有一个详细的概念,也便于统计常用备件和易损备件。备品备件出入库登记表可见附表2 。备品备件卡片样式见附表3。详细清单见附表4。

附表1:工器具和备件具体摆放位置列表

相关文档
相关文档 最新文档