文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统安装施工方案

空调系统安装施工方案

空调系统安装施工方案
空调系统安装施工方案

中北科技产业园一期四号楼装修改造

空调通风项目

施工组织设计

编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司编制人:

编制日期:

目录

一:工程概况

二:编制依据

三:施工内容

四:施工方案

五:施工机具

六:文明施工管理、环境保护措施

一、工程概况

西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。

二:编制依据

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001

2.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

2.3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

2.4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998

2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

2.6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003

2.7、《建筑法》等国家现行建设管理法规和天津市建设工程有关规定等。

2.8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。

三:施工内容

1.空调室内机、室外机采购安装工程;

2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程;

3.室内机调节温控器采购安装工作;

4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。

5. 新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。

6.排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。

四: 施工方案

技术准备工作

根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。

施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。

根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。

施工前应根据建筑孔洞图进行孔洞的复核及其他预留预埋,并做好记录工作。

(一)、空调室外机组的安装

⑴工艺流程

工艺流程为:设备基础验收→设备开箱检查→现场运输→就位(整体式安装就位)→找平找正→质量检验。

⑵安装方法

安装前先按设计图纸的尺寸放纵横安装基准线和基础几何中心线;如安装基准线与基础几何中心线偏差不大,则按基础几何中心线进行设备就位;设备就位后,顶高至一定高度,安装橡胶减震垫;减震垫安装牢固后,用加减薄钢片的方法精调水平度和垂直度,要求偏差≯0.1/1000。

⑶成品保护

空调室外机组安装就位后,应在系统连通前做好外部防护措施,应不受损坏。防止杂物落入机组内。

空调室外机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,做好成品保护,防止损坏丢失零部件。

质量保证措施

(一)质量目标:高标准、严要求,争做创优工程

(二)设计以及施工准备阶段的质量保证措施

1.图纸会审

2.精心编制施工组织设计、施工方案、技术措施

3.坚持技术交底从始而终

4.施工作业人员的上岗前的试工考核

5.施工前的技术技能培训

6.施工前的施工机具设备检查

(三)工程材料设备的选购及质量保证措施

1.专业工程师负责编制《工程采购单》,明确技术要求,规格数量,保存质量

证明资料,做到材料有源可查,质量可靠有保障。

2.所用的所有材料必须进行进场检验,未经检验和已经检验为不合格的材料、

半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用。

3.对甲供材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检

(四)施工机械设备的质量控制措施

1.为保证施工进度,机械设备应及时的调配,优先机械作业,保证工程质量。

2.根据施工现场情况,机械应灵活选择,以满足施工需要。

3.对机械设备的操作人员进行检查,防止无证上岗。

4.现场机械设备使用时由专人进行维护保养,保证施工机械的正常安全使用。(五)计量器具管理的控制措施

1.计量人员要持证上岗。

2.计量器具是检定周期内的合格产品。

3.现场使用的计量器具要建立台帐进行管理。

4.计量器具的使用应方法正确,以保证测量数据的准确性。

(六)现场安装施工的质量保障措施

1.工序的质量控制

现场的施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。

(1)施工管理人员及作业人员应按相关规范、操作规程、作业指导书和技术交底

文件进行施工。

(2)工序的检验和试验应按照规范、规程相关的规定进行,对检查出的质量缺陷

应按不合格控制程序及时处理。

(3)各项施工检验和试验记录及时办理,并作好记录,存档保存。

2.关键工序的质量控制措施

(1)对在项目质量计划或施工组织设计中界定的施工过程中的质量薄弱环节或

对工程质量有重要影响的施工工序,应设置关键工序质量控制点进行控制。

(2)对关键工序的控制,除应执行一般过程控制的规定外,还应由专业工程师组

织编制专门的作业指导书,经项目总工程师审批后执行。

(3)本工程确定以下为关键工序

1) 空调室外机组、室内机的运输安装

2)空调水管道安装

3)冷凝水管道安装

4) 新排风系统安装

5)系统调试

3.重点、特殊工序的质量控制措施

(1)结合本工程现场特点,确定管道焊接为特殊工序。

(2)特殊工序,施工前应项目负责人应组织先相关操作人员审查图纸,委托工艺

工程师编制特殊工序作业指导书,详细说明焊接工序的各要点、重点、注意点,重视并抓好技术交底工作。

(3)对于特殊工序,由专业工程师、专业工长和质检员负责对施工的全过程进行

旁站式检查,对施工过程的器材、工艺、机械设备参数进行连续监控,以确保施工的内在质量。

(4)对于特殊工序的施工过程由专业工长负责做好施工日志,参加过程监控的人

员应在施工日志上签字。

4.检验和试验的质量控制措施

(1)在施工方案中应规定工程施工的检验和试验的项目、位置、时间等要求。施

工管理人员应按规定提前做好检验和试验的准备工作。

(2)所有检验和试验的仪器、设备必须经过检定或校验合格并在有效期内,方可

作为检验和试验的依据。

(3)检验和试验项目应首先由施工人员自检、互检,专业工长进行专检,再由质

检员进行复检,复检合格后方可报请监理工程师复核。

5.竣工验收阶段的质量控制

(1)在竣工验收阶段,项目经理部由各专业工程师按专业和分部编制调试方案。

(2)技术质量部组织有关人员对施工内容进行全面的检查,对查出的施工质量缺

陷,作好记录,及时组织整改。

(3)项目部在进行系统调试时,记录好调试数据,调试完成后编制调试报告。

(4)项目经理部在竣工验收阶段组织各专业人员编制竣工资料和绘制竣工图。并

作好工程移交的准备工作。

(5)在竣工交验完成后,项目部应按规定采取成品保护措施。

(七)成品、部件及设备的保护措施

1.设立专人,负责已完工程的成品保护工作。

2.项目部根据设备安装情况,做表进行检查和记录。

3.施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品设

备等设施。

4.各层风机盘管安装前有关人员进行检查,进行拆箱点件并做好记录,发现缺

损及丢矢情况,及时反映有关部门,在参加人员不齐时,不得随意拆箱。

5.各专业遇有交叉“打架”现象发生时,不得擅自拆改,需经设计、甲方、监

理等有关部门协商解决后方可施工。

6.整体安装的通风机在搬运和吊装时,与机壳边接触的绳索,在棱角处应垫好

柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。

(八)、风管及其部件的制作安装

风管及其部件采用加工场集中加工,再运至安装现场进行安装。风管的加工及制作分工应按流水作业法进行分工,即在加工场安排对风管加工技术精通的技术工

人,专门从事风管的加工制作,施工员对加工人员进行制作交底,风管加工工人按

要求制作风管及风管支架并检验直到合格,并对已做好符合要求的风管及支架标识

进行保存。由技术管理人员向专门风管安装的技术工人进行风管安装技术交底,按

施工图及已标识制作完成的风管及支架通过材料运输班搬运至施工现场进行安装,

安装完成当日进行检查,当一部分安装完成后,由技术管理人员会同建设单位代表、

监理单位进行验收,并用相应表格记录。

一)、风管及其部件制作

本工程空调风管采用镀锌钢板制作,外橡塑保温,钢板厚度根据下表确定:

1、镀锌钢板风管制安

○1、工艺流程

工艺流程如下所示:

展开下料剪切倒角咬口制作风管成型法兰下料打眼冲孔找平找正检验成品喷漆翻边铆法兰出厂

○2、风管连接

咬口风管采用镀锌钢板制作,风管与风管的连接采用法兰连接形式。

(1)圆形法兰的加工

先将整根角钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。调整的各支法兰进行焊接、钻孔。圆法兰用料规格应符合下表的规定。

圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

圆形风管直径D

D≤

140

140

280

280

630

630

1250

1250

2000

法兰规格角钢20×420×425×330×440×4

螺栓规格

M

6

M6M6M8M8(2)矩形法兰的加工

矩形法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意焊成后的法兰内径不能小于风管

的外经,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在钻床上钻出铆钉孔及螺栓孔、孔距不应大于150mm,宜120mm。钻孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。法兰的四角应设置螺栓。矩形法兰用料规格应符合下表的规定。

矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

○3、风管的加固措施

矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1000mm以上时均应采取加固措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌风管进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。

○4、风管与法兰铆接

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见下表。

铆钉规格、铆孔尺寸表

风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm 左右翻边量,管析方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

○5、矩形风管弯头b≥500mm 时,应设置导流片,导流片的弯曲半径、间距、长度应符合通风空调施工及验收规范要求。施工图标有三通调节阀的风管三通处,制作安装T306-1 型三通调节阀,三通调节阀在进行风量平衡后,应用不被覆盖的油漆加以标注。

○6、风管成品检验后应按图中主干管、支管系统的顺序写出连接号码,合理堆放码好,等待运输至安装现场。

○7、成品保护

(1)要保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,叠放整齐。(2)法兰用料分类理顺码放,露天放置应采取防雨、雪措施、减少生锈现象。

(3)风管成品应码放在平整,无积水,宽敞的场地,不与其他材料,设备等混放在一起,并有防雨措施。码放应按系统编号,整齐、合理,便于装运。

(4)风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

二)风管支、吊架的制作及安装

1.确定风管标高,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。本工程

主要选用吊架,用φ8的吊杆螺丝加膨胀螺栓固定在楼板或梁上。

2.风管的吊架间距按施工及验收规范要求,不同规格的风管分别设置,风管水平安装时,当最大边长B<400mm 时,吊架的间距不超过4m;当最大边长B≥400mm 时,吊架的间距不超过3m。

3.吊杆螺丝在安装前先除锈,刷两遍防红丹锈漆,再刷一遍灰面漆。与风管连接外的丝扣长出约为1~2cm,并垫上垫片。吊架安装时应避开测量口、调节阀及防火阀的操作手柄等,以免影响阀门的操作。防火阀必须单独设置支吊架。

三)风管及其部件的安装

1.风管在加工场预制好后,再运至现场安装(大尺寸风管在现场镶装)。

2.风管安装顺序:主管→支管→各类阀件→风口。

3.安装前,应先按设计及装修图纸确定风管安装标高,划出风管安装中心线和风管吊码安装线,可用拉线检查整段风管的标高,调整吊杆螺丝进行水平度调整。

4.法兰连接风管,法兰与法兰之间选用δ=3mm橡胶片作垫料(或8501型阻燃密封胶带)。

5.送风散流器和回风百叶的安装配合装修进行,在装修龙骨调平后,进行散流器和回风百叶的安装,要求散流器和回风百叶的装饰面与天花面平。

7.明装风口要求统一整齐,间距一致,标高相同。

8.成品保护

(1)暂停施工的系统风管,应将风管开口处封闭,防止杂物进入。

(2)风管伸入结构风道时,末端应安装上钢板网,以防止系统运行时,杂物进入金属风管内。

(3)交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架,不允许将其他支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

(4)运输和安装阀件时,应避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。露天堆放应有防雨措施。

(九)焊接工艺

1、焊接设备启动前,焊工应亲自检查设备、指示仪表、电流调节器位置和电源极性,检查焊机参数是否稳定,调节是否灵活,性能是否满足焊接工艺要求。

2、正式焊接前,应在试板上进行焊接规范调试,检查焊机地线与钢管表面接触是否牢固,必须用地线卡具引接地线,卡具触点应放在坡口内,避免产生管壁表面电弧损伤,严禁在管壁和坡口内试调焊接电流。

焊接施工前必须认真对照焊接作业指导书或焊接工艺卡,判断当日天气和施焊环境温度、湿度和风速等条件是否符合正常的焊接环境要求,如不符合,当采取有效措施符合正常焊接作业要求后方可以进行焊接作业。

3、焊接环境温度低于下列要求时,应采取提高焊接环境温度的措施:

(1)非合金钢焊接,不低于-20℃;

(2)低合金钢焊接,不低于-10℃;

(3)奥氏体不锈钢焊接,不低于-5℃;

(4)其它合金钢焊接,不低于0℃。

(5)施焊环境若出现下列情况之一,而未采取防护措施时,应停止焊接作业:

1、焊条电弧焊焊接时,风速等于或大于8 m/s;相对湿度大于90%;

2、气体保护焊焊接时,风速等于或大于2 m/s;下雨或下雪。

4、对焊接环境采取保护措施如下:

1、在管子焊接时,将管子两端采用易拆卸的封堵封死,一端用塑料帽,一端用帆布帘,防止管内产生穿堂风,影响焊接质量。

2、当湿度较大时,必须采取有效的除湿措施,例如在焊材库和作业空间(防风棚内)设置除湿机,加大排风,如不能达到焊接质量要求,就应停止焊接。

3、焊接环境温度低于5℃时,除控制好预热、层间温度外,焊后马上用石棉被(或玻璃棉或杂毛毡)包裹缓冷,降低焊缝冷却速度,改善其金相组织。

4、焊接必须有必要的防风保护措施。雨季施工每处配备专用的防风挡雨棚,可采用角钢或方钢作骨架,外罩轻便的透光板或其它防雨材料制作,防风挡雨棚必须能保证管道焊接必需条件,否则应采取其他防护措施。

5、焊接措施的准备

(1)坡口准备:焊接前,焊工要按焊接作业指导书或焊接工艺卡中的要求检查管口的坡口、钝边、间隙和错边量等,管口处要无起鳞、裂纹、夹层、油脂、油漆、毛刺、污垢及其它影响焊接质量的有害物质,合格后方可焊接。本工程管口的坡口有v型。

(2)焊接操作位置:焊接位置不方便时,要创造条件,确保焊工操作空间符合规范要求,以保证焊接质量,需要搭设脚手架时,按照脚手架搭设专项施工方案进行。

(3)特殊管道:特殊材质或特殊介质(不锈钢、低温钢)的管道焊接前应采取不同的准备条件,焊接前应对所焊接的管道有一个清醒的认识,确保正确施焊,具体要求详见本方案

中对特殊材质和介质管道的专项焊接要求。

(4)充氩设施和方法:根据焊接工艺规程的需求进行充氩气设备及气源的准备,特殊管道(如:不锈钢管道)的充氩气辅助设备需提前准备到位。

4.1焊口背部充氩方法:充氩保护时,管子两端可用海绵封堵,焊口处用医用胶布密封,敞口长度不得大于1/8周长。

4.2对于固定口在管线长度较短时,应采用整体充氩;在管线长度较长,整体充氩困难时,在焊口组对前应在内部放置易溶纸,易溶纸与焊口距离不小于150mm,然后在坡口处采用局部充氩的方法。无论采用何种方法,都应将管子内部空气置换彻底,坡口处有均匀氩气流出时,方允许焊接。充氩结构示意图如下:

纸板或可溶纸

V型破口

厚度

(mm)坡口名称

坡口尺寸

间隙c(mm)钝边坡口角度α(°)

4.3连接最后一道死口或无损检测不合格时的管道焊接,不再采用如图所示的固定充氩装置,直接采用气保焊丝焊接。

6、焊口组对前,要将坡口表面及其两侧20mm范围内氧化物、油污、毛刺和其它有害杂质彻底清理干净(不锈钢管道还要采用酒精进行擦洗),必要时需先进行打磨。然后在距坡口两侧4mm~5mm外,涂抹宽100mm的石灰浆或其它防飞溅涂料,待石灰浆自然干燥后再施焊,以便保护管材和清理飞溅物。

7、组对时应检查坡口角度、间隙、钝边、错边量等,如不符合要求,要进行修磨和加工。焊接的管段应放置稳固,以免焊接过程中,管段的移动和震动使焊缝产生应力而引起裂纹。管件组对完后应及时进行焊接。

(十)管道支吊架制作安装

管道支架选用型钢(角钢、槽钢)现场加工制作。管径小于DN300 的用角钢,管径大于或等于300 的选用槽钢。

管道支吊架最大间距要求如下表所示:

管道支、吊架最大间距要求表

支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料,如支架较大,需用槽钢制作,则可用氧割开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。

对同一直线上要求支吊架采用同一规格,对同层管道支吊架安装时,除要求坡度外,支吊架底线保持同一平面。

保温管道支吊架应设置在保温层外部,并在支吊架与管道之间镶木码。

支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。

(十一)冷凝水管通水检漏

冷凝水安装后保温前,应通水检漏。其方法是直接在设备入口处灌水,检查各接口,无泄漏为合格,并检查管道是否畅通。

(十二)、管道保温

空调水管、冷凝水管的保温采用橡塑保温材料进行保温。

保温层厚度:冷凝水管采用20mm厚的管套保温;冷冻水管采用30mm厚管套保温。

1:一般要求

A.保温材料无论在运送、储存和安装期间,应采取正确的保护设施,以确保

在任何情况下不受破损;

B.保温材料必须不含石棉物质;

2:质量保证及资料呈送

A.所有保温材料应符合设计要求及施工规范规定,遵从天津市消防局规定;

B.保温厂商或供应商应出示经权威机构检定测试的证明文件及资质证明,我

公司将资料整理审阅后报监理审核;

C.保温厂商或供应商要提交完整的保温材料产品技术说明书资料及材料样

品,我公司将资料整理认定后按要求将资料和样品呈报监理审核。

3:保温准备工作

(1)全面检查管道与墙面及其他管道、设备间的距离,发现不够保温位置时,需整改的要整改。

(2)清理管道表面的灰尘、泥砂等杂物。

(3)选择符合管径要求的管套。

4.管道保温的工序如下:

(1)将保温管套沿纵向剖轻轻拉开,套入水管后,用手进行紧逼,然后用胶水密封管套纵缝。

(2)管套与管套之间连接时,必须在管套的端面(环缝)上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝一般不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。

(3)管套与木环之间连接时,必须在管套端面和木环端面,分别涂上保温胶水,进行紧逼。

5.管道保温应注意的事项如下:

(1)管道的管件(三通、弯头等)和部件(阀门等)保温的厚度与直管相同。在现场按实物形状加工,开料尺寸要准确,接缝不大于1mm,且要用胶水进行填充黏合。

绝对不允许有露空现象。

(2)风机盘管进出口处的保温,必须要把保温材料包扎在水盘范围内,以防冷凝水滴在天花上。

(3)管道保温工作必须在管道试压合格后方可进行。

(4)在管托支座上的保温

A.采用与有关管道相同厚度和规格的保温材料,剪裁成一块比管道外径和

管托支座间的空隙稍大的保温材料;

公共广播系统方案

公共广播系统方案 Revised as of 23 November 2020

前言: ? 一套完整的公共广播系统设计方案,大家可以参考一下。 ? 正文: 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统

调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计依据 本设计主要依据以下标准进行: 1. 《智能建筑设计标准》GB /T 50314-2015 2. 《火灾报警与消防联动控制》(JGJ/ 3. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008) 4. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GBJ50166-2007) 5. GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 6. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 7. 《调音台基本特性测量方法》 GB9003 8. 《工业企业通信接地设计规范》 GBJ-79-85

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

自控系统安装工程施工方案

8.1. 工程概况 本工程自动化控制要求较高,整个工程仪表设备及控制系统包括:生产过程的自动监测与控制、计算机管理网络系统、闭路电视监控系统等。 全厂中央控制室设在厂区综合楼,设备监控自动化系统由中央监控计算机、服务器、工业以太网、PLC控制站及远程I/O子站ECU组成。中央监控计算机通过通讯适配器与工业以太网相连,配置实时监控软件,实现对生产现场设备状态的实时监测、远程控制、生产过程数据存储分析、报表报警打印等功能。 中控室计算机通过控制网络远程控制现场重要设备或机组的开、关、停和运行参数设定,监测设备及仪表的运行工况和运行参数。 现场使用了大量的仪表具体有:超声波液位仪、浊度仪、压力变送器、温度变送器、电磁流量计等。 8.1.2 施工程序 施工准备→复检预留、预埋→盘柜基础、支架制安→保护管敷设→PLC柜安装→仪表单校→现场仪表安装→电缆、光缆敷设→校接线→系统调试。 8.1.3 主要施工方法 8.1.3.1 施工前的准备 包括技术准备和物资准备。技术准备,熟悉图纸,掌握设计意图及全部技术要求,进行图纸会审,发现图纸中的问题,及时向业主、设计单位提出疑问及合理化建议。物资准备,根据施工图编制物资材料计划书,及施工需要准好的材料、机具设备,安排好进厂时间。 8.1.3.2 仪表设备的开箱检验 仪表设备在搬运、开箱入库时要小心谨慎。设备的现场开箱检验,由我方技术人员会同业主及有关人员一起进行,并严格按照施工设计图纸及有关合同认真核对产品的型号、规格、铭牌参数、数量及产品的合格证,作好检查记录。如果发现问题后,及时配合业主做好更换工作,最后由我方技术人员根据设计要求及产品说明书对每台仪表进行单体检查,单体检查合格后的仪表方可交付安装。对开箱随机带来的产品资料可先交付业主和监理,在安装需要时再由我方技术人员向业主和监理申请。 8.1.3.3 配管及桥架安装 (1)电缆桥架安装 ①桥架的订货,为便于尽量减少现场制作,施工人员详细阅读图纸,根据产品说明书,提出详细的桥架的配件、吊架、固定件的具体型号和数量。 ②桥架到货后,为防止因堆放造成桥架变形和配件混乱,应把各种型号的桥架堆放整齐,配件分类堆放,做上标志。 ③桥架支架的安装与制作符合下列要求: a.制作支架时材料矫正、平直,切口不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确,防腐齐全完好。 b.支架安装按设计要求,一般间距少于2m,支架固定牢固,间距均匀,整齐美观。 c.安装支架时,在金属结构上(征得业主同意)和砼的预埋件上,应采用焊接固定,在砼上,宜采用膨胀螺栓固定。 ④桥架安装横平竖直,整齐美观,距离一致,固定牢固。 ⑤桥架的所有断口、开孔实行冷加工,不得采用气焊。 ⑥桥架连接

智能广播系统工程方案

智能广播系统工程方案一、系统配制清单

二、系统方案图: 三、系统功能介绍: ?系统编程设置:具有自动广播功能,无人值守,定时、定点、定节目。 ?多条程序设定:主机可编8条程序,每条程序可编80个时间段,用户可根据不同的作息 时间、内容、分开进行编程,当不同作息时间或内容时,直接选择不同的程序运行即可,达到任意选择运行,切换简单方便,满足经常修改作息时间的单位的需求。 ?背景音乐、即时广播的分区管理:系统音乐可以对指定的区域进行广播;也整个区域进 行广播,让广播更具灵活性,多样化。 ?音频矩阵功能:内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ?可寻址控制1000个终端 ?停电保护:采用微电脑控制器及存储器,具有记忆功能,不因停电而影响时钟和程序, 来电自动恢复程序运行 ?多路同时播放:系统可提供多达百套播放容量,可根据需要建设多套广播节目,各个收听 点也可根据不同的需求收听不同的节目,向学生提供多内容、多语种的校园广播节目。 一线通调频寻址触摸屏主机允许同时输出多路信号,适应学校多年级同时进行英语听力考试。 ?调频一线通广播优势: 1.布线简单美观,易于扩展,且线缆价低

2.更改分区分组广播容易,不需动网络,仅在软件中更改或添加即可 3.CATV网络不仅能传输广播,且可以共缆传输卫星电视,有线电视,教学评估,教学VOD, 多网合一,利用率高 4.完全做到点对点寻址控制,无须另布线,采用FSK方式与音频信号共缆传输 5.可远距离传输 6.设备集成度高,连线少,系统稳定 7.音箱具有提供教室音源放大功能,解决教师上课时笔记本电脑等音源放大问题 8.智能化多路广播,任意指定某个或某些终端广播任一节目 9.失真小,采用高低音分频,音质好 10.音箱具有多频点接收功能,易于升级 11.对数字音源及传统设备为音源均可以智能化管理 四、系统产品介绍: ★、RT-8900 一线通调频寻址触摸屏主机 功能特点 功能特点 ■12寸触摸屏操作显示、操作简单方便 ■网络控制及传输信号 ■内置4-12路音源,可以同时播出多路节目 ■容量音乐存储功能,编程定时定点循环播放 ■内置8*8路信号矩阵、可以外控多路音源 ■可寻址控制1000个终端 ■支持消防联动自动紧急广播 ■N±1……N±5多种邻层报警设置 无人值守编程自动播放——按用户设置不同时间表,不同播放节目,控制不同的设备的编程内容,自动运行 程序运行自动循环——运行的程序可以按周自动循环运行,不需另外控制 自由分区广播——用户可以按使用环境自由管理广播分区,最多寻址管理1000广播点编组。定点寻呼广播——可以将不同的分区点进行编组,或对指定分区点进行寻呼广播临时手动插播——用户可以根据需要随意进行手动广播

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

公共广播系统设计方案

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (5) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (9) 四、设备参数 (10)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;

2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统 难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 2.2设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便。我们设计了一套从音频信号集中控制传输,可靠实用的背景音乐、公共(紧急)广播系统。即设计背景音乐广播

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

电气系统安装施工方案

第1节电气系统安装 开工前各指定分包单位均以确定;施工中各分包单位服从总包管理;总包单位负责配合、协调管理工作; 3.1施工工艺流程: 3.1.1 钢管敷设 3.1.2 管内穿线: 3.1.3 桥架,线槽: 3.1.4 灯具安装: 3.1.5 开关,插座的安装 3.1.6 配电箱柜安装 3.1.7 防雷接地:

3.2 主要施工工艺: 3.2.1 封闭插接母线的安装: 1)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2)分段标志应清晰齐全,外观无损伤变形,母线绝缘电阻负荷设计要求。 3)根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形、“L”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 4)支架的加工制作断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 5)封闭插接母线组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。 6)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2 m。 7)母线与设备连接直接采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。8)应有跨接地线,两端应可靠焊接。 9)封闭式母线敷设长度超过40 m 时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适当的措施。 10)封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,插接箱底口宜为1.4 米。 11)封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。 12)试运行验收: 13)试运行条件:变配电室已达到送电条件。插接式母线连接设备及连线安装完毕,绝缘良好。 14)封闭式母线接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好。绝缘摇测负荷设计要求,并做好记录。 15)送电空载运行24 小时无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用时,同时提交验收资料。 16)验收资料包括:交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。 3.3 电缆桥架、线槽安装要求 3.3.1 本工程采用热镀锌金属电缆桥架、线槽。 3.3.2 安装前检查产品包装箱内的装箱清单、产品合格证、出厂检验报告;桥架及附件外观、外护层表面是否完整、无毛刺、色泽是否均匀。

公共广播施工方案

舟山中学 校园公共广播项目实施方案2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构3 1.1 编制依据 3 1.2 工程概况 3 1.2.1 工程位置及规模3 1.3 施工组织机构 3 第二章施工总体部署及布置3 2.1 施工总体部署 3 2.2 施工准备工作 3 2.2.1 施工前的准备工作3 2.2.2 进场的准备工作3 2.3 施工布置及说明 4 2.3.1 施工布置编制4 2.3.2 施工用电4 2.3.3 施工用水4 2.4 工程的主要特点 4 2.5 施工重难点及关键工序说明 4 2.5.1 工程的重点与难点4 2.5.2 工程的关键工序说明4 2.6施工文档管理5 2.7施工物料管理5 第三章主要工具设备计划5 3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备5 3.2 施工测量仪器配备情况 5 3.3 设备安装调试设备配备情况 6 第四章施工进度计划6 第五章工程质量保证措施6 第六章全施工保证措施6 第七章施工工期保证措施6 第八章文明施工保证措施7 8.1 场容场貌 7 8. 2 临时设施7 8.3 现场施工守则 8 第九章对专业施工单位的配合8

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织计划根据杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程主要包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不影响校方的正常上班及相关工作人员工作。本工程的施工可以分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设; 第三部分:所有系统设备(包含室内/室外扬声器)的安装调试; 第四部分:各类软件的安装设置; 第五部分:系统使用培训。 2.2 施工准备工作 2.2.1 施工前的准备工作 在工程前期阶段,已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究,并为进场施工作准备。准备工作包括: 落实该项目组的人选,筹备组建强有力的项目工程部,并落实准备参与施工的人员。 针对工程的具体情况和特点,组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育,以便工程开工后,这些员工能招之即来,来之能战。 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系,落实货源。 准备办公设备及有关的标牌等。 规划好施工现场的仓库布置。 2.2.2 进场的准备工作 由项目组负责人出具工程开工报告,校方批准后方可进场施工。

公共广播施工方案

公共广播施工方案校园公共广播项目实施方案

2011-6-7

第一章工程概况及施工组织机构5 1.1 编制依据 5 1.2 工程概况 5 1.2.1 工程位置及规模5 1.3 施工组织机构5 第二章施工总体部署及布置5 2.1 施工总体部署5 2.2 施工预备工作6 2.2.1 施工前的预备工作6 2.2.2 进场的预备工作6 2.3 施工布置及讲明 6 2.3.1 施工布置编制6 2.3.2 施工用电7 2.3.3 施工用水7 2.4 工程的要紧特点 7 2.5 施工重难点及关键工序讲明7 2.5.1 工程的重点与难点7 2.5.2 工程的关键工序讲明7 2.6施工文档治理8 2.7施工物料治理9 第三章要紧工具设备打算9 3.1 PVC 管材安装施工要紧工具设备 9 3.2 施工测量仪器配备情形 9 3.3 设备安装调试设备配备情形10第四章施工进度打算10 第五章工程质量保证措施10 第六章全施工保证措施10 第七章施工工期保证措施11 第八章文明施工保证措施12

8.1 场容场貌 12 8. 2 临时设施13 8.3 现场施工守则13 第九章对专业施工单位的配合14

工程概况及施工组织机构 1.1 编制依据 本实施组织打算按照杭州电信设计院给出的设计图纸,结合以往我公司相似类型工程的施工体会及有关的施工规范进行编制。 1.2 工程概况 1.2.1 工程位置及规模 该工程要紧包括该校教学楼、行政楼、科技馆、人文馆、学生宿舍、食堂、体育馆、校园等公共广播系统的安装和调试等。 1.3 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面和谐该项目一切事宜,对该项目范畴内发生的一切事宜有决定权和否决权。 其组织架构如下: 施工总体部署及布置 2.1 施工总体部署 本工程的施工要做到不阻碍校方的正常上班及有关工作人职员作。本工程的施工能够分为四大部分: 第一部分:所有线缆的测试; 第二部分:广播机房的建设;

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

广播系统安装工艺方案

广播系统安装工艺 1 范围 本工艺标准适用于建筑物内的广播系统安装工程。 2 施工准备 2.1 材料设备要求: 2.1.1 喇叭(扬声器):有电动式、静电式、电磁式和离子式等多种。其中电动式扬声器应用最广,它又分纸盒扬声器和号筒扬声器两种。选用时应根据设计要求的规格型号,注意标称功率和阻抗等参数,并有产品合格证。 2.1.2 声箱:它包括喇叭(扬声器)、箱体、护罩等附件,是定型产品,选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.3 线间变压器(输送变压器)。它用于扩音机与扬声器之间进行阻抗变换,扩音机输出端为高阻抗输出,扬声器端为低阻抗匹配。选用时应符合设计要求的规格型号,并有产品合格证。 2.1.4 分线箱、端子箱:干路与支路分线路之用,箱体采用定型产品。并附有产品合格证。 2.1.5 控制器:控制音量大小的装置,应选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.6 外接插座:为广播专用插座,采用定型产品并附有产品合格证。 2.1.7 扩音机:它是扩声系统主机,应根据扩声系统的音质标准和所需容量选择相应等级和规格的产品。根据设计要求进行选择,并有产品合格证。 2.1.8 增音机:前级增音机又称调音盘,应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.9 声频处理设备:它包括频率均衡器、人工混响器、延时器、压缩器、限幅器以及噪声增益自动控制器等。应根据设计要求选用定型产品,并有产品合格证。 2.1.10 常用连线规格见表3-47。 连线规格表3-47 应根据设计要求选择相应规格的绝缘塑料铜芯多股导线,并有产品合格证。 2.1.11 单芯、双芯、四芯屏蔽线或屏蔽电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 2.1.12 其它音响设备如唱机、收录机、话筒、控制电源、稳压电源等设备都必须符合设计要求的规格型号。 2.1.13 镀锌材料:有机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓。 2.1.14 其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、各类插头等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.2 万用表、工具袋、水平尺、拉线、线坠

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

公共广播系统施工方案

公共广播系统施工方案 1. 系统施工重点、难点及处理措施 背景音乐及紧急广播系统兼顾背景音乐功能和紧急广播功能,因此,系统的可靠性、安全性成为系统施工追求的目标,也是系统施工的重点、难点所在,下面就系统施工重点、难点及处理方法分别进行详细描述。 1..1 施工重点、难点 1.线路敷设过程中,确保线路不出现短路、断路及接地的情况。 2.扬声器布点的均匀性、美观性。 3.系统的调试。 1..2 处理方法 所有接头采用焊接方法,任何裸露线头采用热缩管保护,所有音频线、检测线及控制线只在扬声器、LSB及音量控制器端进行端接,其它任何地方不进行端接。 根据现场实际长度、装修情况,灵活布点。 现场安排经验丰富工程师进行安装、调试。 4.2 系统设备安装前的检查 4.2.1 安装环境的检查 消防控制室设备的安装要求土建及装修完毕; 控制室的温湿度、光照度、通风等条件要满足设备安装要求; 扬声器、音量控制器的安装要求天花吊顶、房间装修完成。

4.2.2 设备的检查 备外形完整,内外表面漆层完好; 设备单个通电检查,无异常情况; 小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 4.2.3 线缆的检查 线缆的布放是否符合设计要求; 线缆的通断检查; 线缆的短路检查; 线缆接地检查; 线缆的标识应正确; 4.2.4 所有勘察内容均应作详细记录。 4.2.5 设备安装区域要求土建及装修完毕,并具备必要的保安措施。 4.3 设备的安装要求 4.3.1 扬声器 所选扬声器的技术性能宜满足下列要求: 能满足系统最终指标要求。 扬声器自带变压器,具有100V或70V可选抽头。 扬声器具有6W、3W、1.5W可选抽头。 根据现场环境情况,必要时增加防尘罩。 天花扬声器开孔孔径为182mm,采用压扣吸顶安装方式。 15W号角扬声器采用壁挂安装方式,安装高度为2800mm,角度根据现场实际空间及建筑结构进行调整。

IP校园广播施工方案

3.3校园广播施工方案 1、系统总体要求 校园广播系统采用基于TCP/IP的微机控制全自动多分区系统。全自动多分区系统可以独立控制播放的各个多区,(如体育馆、操场、教学楼、教师办公室、学生宿舍等,)对不同区域在不同时间播放不同节目。 在室内有吊顶的地方设置吸顶喇叭,在没有天花的地方设置壁挂音箱,操场设置室外音柱,室外绿化区设置草坪音箱,并在每间教室、实验室设置一台壁挂式 IP 终端。 IP 网络广播,可以基于学校的局域网来建设,安装时无需单独布线数据线。基于 IP 网络的节目传送,每个广播点都可以有各自独立的广播节目,为广播引入日常广播提供了可行性。它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或 Internet 网上使用。稳定可靠的网络广播直取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。IP 网络广播系统是由 IP 网络广播控制中心、IP 网络适配器、音频工作站等组成。系统采用高速的双 CPU 处理、数字功放、延时短、音质好,支持各种音频格式的数据网络传送,完善的网络适应能力,同时支持外接音频的实时编码。 系统具体功能: (1)定时节目播放 (2)领导网上讲话 (3)网上电台转播 (4)音频实时采播 (5)自动音乐打铃

(6)自由点播 (7)音频触发启动设备 (8)音频素材制作 1 (9)数字音源库 (10)无线遥控广播 (11)广播监听 (12)节目播放方式及音量调节 2、校园广播系统施工工艺 1)公共广播与紧急广播系统设备、材料进场验收要求: 扬声器(音箱)、功放、音源设备、控制设备、IP终端、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的合格证及相关测试证明,资料齐全,各类线缆具有出厂合格证等质保资料。 2)施工工艺流程 技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→IP终端安装→现场功放安装→扬声器安装→系统测试,以上流程可同时进行,如机房设备和现场设备安装以及线缆敷设可同时进行。 3)机房设备安装 ◆机房内布局按设计要求进行。