文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖管道系统试压记录

采暖管道系统试压记录

采暖管道系统试压记录
采暖管道系统试压记录

采暖管道系统试压记录

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

管道试压检查记录

管道试压检查报审表 工程名称:压风机设备安装工程编号: 致:中煤科工南京设计研究院万福煤矿监理部 我方已按有关规定完成了管道试压检查工作,现报该测试记录,请予以审核。 附:管道试压检查记录 施工单位(章) 项目经理 审核意见 项目监理机构(章): 总/专监理工程师: 日期:年月日

质保安No.21-1 管道试压检查记录 分项工 程名称 压力管道安装 施工单 位 兖矿东华三十七处第一项目公司试验日期年月日 管路编号及规格(∮) 设计参数强度试验压力(MPa)严密性试验压力(MPa) 结果设计 压力 (MPa) 工作 压力 (MPa) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 渗水 量 (cm3 /min) ∮108 1.0 0.85 1.5 水30 1.5 水30 0 合 格 ∮219 1.0 0.85 1.5 水30 1.5 水30 0 合 格施工单位监理(建设)单位 试验人: 年月日质检员: 年月日 监理工程师: 年月日 建设单位工地 负责人: 年月日

阀件试压检查报审表 工程名称:压风机设备安装工程编号: 致:中煤科工南京设计研究院万福煤矿监理部 我方已按有关规定完成了阀件试压检查工作,现报该测试记录,请予以审核。 附:阀件试压检查记录 施工单位(章) 项目经理 审核意见 项目监理机构(章): 总/专监理工程师: 日期:年月日

质保安No.22-1 阀件试压检查记录 分项工程 名称 压力管道安装 施工单位兖矿东华三十七处第一项目公司试验日期年月日 阀件编号及规格(DG) 设计参数强度试验压力(MPa)严密性试验压力(MPa) 结 果设计 压力 (MPa) 工作 压力 (MPa) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 压力 (MPa) 介质 时间 (min) 渗水量 (cm3 /min) DN200 1.00.85 1.5水30 1.5水300 合 格 DN100 1.00.85 1.5水30 1.5水300 合 格施工单位监理(建设)单位 试验人: 年月日质检员: 年月日 监理工程师: 年月日 建设单位工地 负责人: 年月日

管道试压方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目 工艺管道试压方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团安装集团有限公司蒲城清洁能源项目部 2017年2月25日

目录 一、工程概况:............................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................. 错误!未定义书签。 三、试压条件.............................................. 错误!未定义书签。 四、试压包编制要求........................................ 错误!未定义书签。 五、试压程序.............................................. 错误!未定义书签。 六、试验压力确定.......................................... 错误!未定义书签。 七、试压流程.............................................. 错误!未定义书签。 八、人力、机具、材料计划 .................................. 错误!未定义书签。 九、施工质量保证.......................................... 错误!未定义书签。 十、HSE 保证措施.......................................... 错误!未定义书签。

管道试压方案

管道试压方案 在现场施工过程中根据实际管道安装进度逐一对空调水系统完善部分进行压力试验,为下一步管道刷漆防腐和保温做准备。 压力试验应具备的条件 1.管道按设计要求安装完毕,无损检测全部合格。 2. 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,其余全部完成,且安装质量符合设计要求。 3. 管道施压水排放设施准备齐全,且能保证将水排到现场以外的排水沟内。 4. 对于工作介质为气态的大口径管道,试压前需经设计人员同意,确认管道支、吊架的荷载能力能满足水压试验要求,负责需通过临时措施加以支撑。 5. 管道试压区域内的设备、临时电源均有良好的保护,突发性泄漏不至于对设备造成损害。 6. 管道上仪表一次部件均安装牢固,易损仪表均用假件代替,且假件和临时垫片的强度能满足水压试验要求。 试压机具 作业所需的工机具、仪器仪表的规格及其准确度。 所有试压用的机具进场必须经过安全工程师检验合格后才能进场;试压所用的压力表经过调校并合格,并带有检验报告;试压设备的能力满足管道压力试验的需要;现场临时水源的流量能满足管道压力试验的需要。

管道试压泵 试压技术准备 1.压力管道压力试验前,必须进行压力试验作业技术交底和压力试验安全技术交底。 2.所有参加管道施压人员必须对所试验部分的流程清楚了解。 3.确认试验用压力表已经校验,并在检验周期范围内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5~2.0倍。

4.符合压力要求的液体或气体已经备齐。 5.按照试验要求,管道已经加固。 6.焊缝及其他待检部位尚未涂漆。 7.管道组成件,焊材的校验性检查或试验记录。 8.管道的焊接工作记录及无损检测报告。 管道焊接工作记录表 9. 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。

管道系统试压的管理规定

管道系统试压的管理规定 现在工艺管道已逐步进入系统试压阶段,管道试压是检验管道焊接质量,保证管道安全、平稳运行的重要工序和步骤,也是决定管道能否安全运行的重要依据。为了更好的规范和管理系统试压,推动试压的进程,以试压促施工、以试压促尾工,保证工艺管道的安装质量,把好质量的检验关,特制订本规定: 1.管道系统试压要有批准的试压方案,并经技术质量交底和安全交底。 2.试压组根据试压方案中的试压包会同技术员提前进行自检,自检中发现的问题,由技术人员汇总,并与施工队结合”定任务、定措施、定人员、定时间”及时整改。 3.管道系统试压包试压前由施工技术科、质检科共同检查确认以下内容,符合要求后签字确认,交由试压组进行试压。(后附:管道压力试验记录检查表) 1)管道组成件全部按照设计文件安装完毕、正确; 2)阀门、法兰、螺栓、垫片安装正确; 3)管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格 4)焊缝焊接工作记录齐全(焊接记录与现场焊缝标识要一致); 5)焊缝外观检验合格; 6)管道焊缝检测比例符合设计和规范要求,无损检测合格;

7)热处理合格; 8)合金钢管道组成件标记清楚; 9)安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离; 10)因试验压力不同或其他原因不能与管道系统试压的设备、仪表、安全阀、爆破板等应加置盲板隔离,并有盲板标识; 11)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定日期符合要求。 12)用于试压的临时措施安全可靠,临时盲板加设位置正确,标志明显,记录完整。 4.转动设备上的配管系统试压,在设备进出口加盲板之前,松开进出口法兰螺栓,检查法兰与设备之间不得有应力,连接法兰的螺栓应能在螺栓孔中顺利通过。法兰与设备口平行偏差≤0.5mm,经技术员质检员确认后再加盲板。 5.管道系统试压进入升压阶段,由质检科通知监理和业主到场进行检查。 6.液体压力试验的压力为设计压力的1.5倍,气体压力试验的压力为设计压力的1.15倍。 7.液体试验时,必须排净系统内的空气。升压应分级缓慢,达到试验压力后停压10min,然后降至设计压力,停压30min;不降压、无泄漏和无变形为合格。 8.气体压力试验时,必须用空气或其他无毒、不可燃气体介质进行预试验。

自动喷水系统管网试压冲洗严密性试验全流程

自动喷水灭火系统管网试压冲洗操作流程 系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量;管网应进行必要的冲洗,以保证系统管网、管件、喷头等工作畅通。 一、水压试验及管网冲洗依据: 1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2、《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97 二、分段水压试验 1、水压试验目的 为了检查自动喷水灭火系统管网的严密性,及时消除管网的泄漏,保证系统的工作压力。 2、水压试验的介质 系统水压试验宜采用不低于5℃的生活用洁净水进行试验,不得采用海水或含有腐蚀性化学物质的水。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 3、水压强度试验技术指标 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应小于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 4、水压试验要求 测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。 5、自动喷水灭火系统压力试验步骤和方法 5.1 水压试验前的准备工作 5.1.1 准备好试验用工具,如扳手、管钳、螺丝刀、锤子等必用工具,以及管件、螺丝、螺母、法兰、垫片等;

5.1.2 准备好几块试验用的压力表,压力表应经计量检测部门检验合格,压力表的精度不小于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍; 5.1.3 准备好若干块带边耳的盲板,盲板的规格根据需要选用,如DN150,DN100,DN80的各种规格多准备几块,盲板的厚度应符合选用压力等级,并作好标记,记录其数量; 5.1.4 水试验时应选用电动试压泵的最高压力应足够大,压力等级可调节,并经试运传良好; 5.2 水压试验操作过程 5.2.1管道安装完毕后对管道进行全面检查,根据工艺流程,核对已安装管子、管件、阀门、垫片紧固件等,全部符合技术规格的规定后,把不能和管道一起试压的阀门、配件、仪表如水流指示器等用临时盲板加以隔离,或拆下换上临时短管,安装喷头的喷淋支管用堵头堵塞,其它所有开口用临时盲板进行封堵; 5.2.2 选择好水压试验测试点,安装好试验用压力表,压力表应装有螺旋型缓冲管及仪表阀,选择最高点作为排气点,并安装好排气阀; 5.2.3 选择好水压试验进水点及排水点,排水点的排水管应与排水系统管道可靠连接; 5.2.4系统的水源干管、进户管和室外地下管道应在回填隐蔽前,先单独地进行强度、严密性水压试验,并记录下试验过程的压力、泄漏情况;埋地管尚应记录其埋深、与道路、建筑物的距离等,作好防腐,并经监理工程师确认后,方可回填隐蔽,并填写隐蔽工程表格;系统安装完毕后再统一进行水压试验。 5.2.6 试压管路与非试压管路采用盲板隔断时应可靠并作显著标志,记录盲板的数量; 5.2.7 一边对管网注水,一边打开最高处的排气阀将系统管网中的空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格;当达到试验压力并稳压30min,经检查并无泄漏时,应及时通知甲方监理工程师确认,并填写《自动喷水灭火系统试压记录表》。 5.2.8 当水压试验过程中发现泄漏,则应停止试压,并卸掉系统管网内的水压,放空管网中的试验水,消除泄漏点,然后按以上步骤重新进行水压试验; 5.2.9 水压强度试验完毕后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的

压力管道试压、吹扫方案

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章编制依据 (2) 第四章管道系统的严密性试验 (2) 第五章管道系统的清洗 (4) 第六章气体泄漏性试验 (5) 第七章试验用施工机具和手段用料 (5) 第八章质量保证措施 (6) 第九章安全技术措施 (6) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (8) 第十一章试压组织机构 (11) 第十二章试压流程 (12)

第一章编制说明 本方案适用于山西聚源煤化工程有限公司焦炉煤气制天然气项目脱萘、甲烷化反应、合成气分离与压缩、干法净化系统改造、全厂外管、厂外外管管道试压、吹扫工作。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 各工段共有各类管道5398米,介质有焦炉气;再生气;蒸汽;放空气;排液;氮气;生产废水;化学污水;循环水;锅炉给水;二氧化碳;冷凝水;氢气;仪表空气;天然气等。 2.2试验流程划分原则: 本装置工艺试压分26个试压包,其中第3、26试压包试验介质采用压缩空气,其它试压包试验介质采用洁净水。 2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1易燃、易爆、有毒、有腐蚀等介质系统。 第三章编制依据 3.1西北化工研究院设计所设计的管道布置图、工艺流程图、相关设计说明、设计变更、 设备有关技术资料。 3.2本工程所审批的工艺管道施工方案 3.3 《工业金属管道工程施工规范及条文说明》GB50235-2010 第四章管道系统的强度试验及严密性试验 4.1各类管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度试验及严密性试验,以检查管道系统及各连接部位(焊缝、法兰接口等)的工程质量。 4.2管道系统进行强度试验及严密性试验前应做到: (1)管道系统安装完毕,并符合设计要求及规范的有关规定; (2)支吊架安装工作完毕,经核算需要增加的临时支吊架及加固已安装完毕; (3)结束焊接和热处理工作,并经无损检验合格; (4)试验用压力表经检验、校准正确; (5)具有完善的试验技术、安全和组织措施并经审查合格,并进行技术交底; (6)对于蒸汽管道,在水压试验前,应将支吊架锁定或垫牢固定好,以免因水重造成支吊

管道试压方案汇总

管道试压方案 编制: 专业负责: 审核: 批准: 陕西化建第一公司 2015年04月10日

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章编制依据 (4) 第四章试压操作方法及流程 (4) 第五章管道系统的严密性试验 (4) 第六章管道系统的清洗 (6) 第七章试验用施工机具和手段用料 (8) 第八章质量保证措施 (9) 第九章安全技术措施 (9) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (10) 第十一章试压组织机构 (14)

第一章编制说明 本方案适用于延炼-西安成品油管道工程铁路装卸及油气回收管道试压工作。吹扫、冲洗的流程及方案由开车单位和建设单位共同编制。 该装置包括:南、北区间管线、铁路装卸设施、油气回收装置、消防及给排水。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 该装置装置共有各类管道24476米,阀门679台。主要介质有90#汽油、93号汽油、0#柴油、5#柴油、甲醇、MTBE、油气回收供油、油气回流、水、泡沫。装车能力为300*104t/a,其中柴汽油比为1:0.7;装车线为两条,采用DN200大鹤管装车。大鹤管由西安末站装车泵来油,经流量计由大鹤管电液阀控制为槽车装油。延长中立管线由中立油库装车泵来油,经过流量计由小鹤管装车,小鹤管卸车由小鹤管自带潜液泵经装油泵输往中立油库 2.2试验流程划分原则: 该装置由介质和压力等级来划分,共分为90#汽油(2.0MPa)、93号汽油(2.0MPa)、0#柴油(2.0MPa)、5#柴油(2.0MPa)、甲醇(2.0MPa)、MTBE(2.0MPa)、油气回收供油(2.0MPa)、油气回流(2.0MPa)、供水(0.9MPa)、供热(1.29MPa)、消防(1.6MPa),共计划分试压包8个。 注:编号YXCPY-艺-001工程联系单中设计院已回复工艺管道可按2.0MPa设计压力进行管道试压。2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1 90#、93#汽油供油设计压力2.0MPa, 2.4.2 90#、93#汽油回油设计压力2.0MPa, 2.4.3 0#、5#柴油供油设计压力2.0MPa, 2.4.4 0#、5#柴油回油设计压力2.0MPa, 2.4.5 油气回收供油设计压力2.0MPa, 2.4.6 油气回流设计压力2.0MPa,

管道系统试压的管理规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 管道系统试压的管理规定(新版)

管道系统试压的管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 现在工艺管道已逐步进入系统试压阶段,管道试压是检验管道焊接质量,保证管道安全、平稳运行的重要工序和步骤,也是决定管道能否安全运行的重要依据。为了更好的规范和管理系统试压,推动试压的进程,以试压促施工、以试压促尾工,保证工艺管道的安装质量,把好质量的检验关,特制订本规定: 1.管道系统试压要有批准的试压方案,并经技术质量交底和安全交底。 2.试压组根据试压方案中的试压包会同技术员提前进行自检,自检中发现的问题,由技术人员汇总,并与施工队结合"定任务、定措施、定人员、定时间"及时整改。 3.管道系统试压包试压前由施工技术科、质检科共同检查确认以下内容,符合要求后签字确认,交由试压组进行试压。(后附:管道压力试验记录检查表) 1)管道组成件全部按照设计文件安装完毕、正确;

管道试压标准

12.3.1 强度试验前应具备下列条件: 1 试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。 2 试验方案已经批准,有可靠的通信系统和安全保障措施已进行了技术交底。 3 管道焊接检验、清扫合格。 4 埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊接口。 12.3.2 管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表12.3.2执行。 表12.3.2管道试压分段最大长度 设计压力PN(MPa) 试验管段最大长度(m) PN≤0.4 1000 0.4<PN≤1.6 5000 1.6<PN≤4.0 10000 12.3.3 管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。 12.3.4 试验用压力计的量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度不得低于1.5级。 12.3.5 强度试验压力和介质应符合表12.3.5的规定。 表12.3.5强度试验压力和介质 管道类型设计压力PN(MPa) 试验介质试验压力(MPa) 钢管PN>0.8 清洁水 1.5PN PN≤0.8 压缩空气 1.5PN且≮0.4 球墨铸铁PN 1.5PN且≮0.4 钢骨架聚乙烯复合管PN 1.5PN且≮0.4 聚乙烯管PN(SDR11) 1.5PN且≮0.4 PN(SDR17.6) 1.5PN且≮0.2 12.3.6 水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。 12.3.7 水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T16805的有关规定。 12.3.8 进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力计不应少于30min,无压力降为合格。 12.3.9 水压试验合格后,应及时将管道中的水放净,并按本规范第12.2节的要求进行吹扫。 12.3.10 经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。 12.4 严密性试验 12.4.1 严密性试验应在强度试验合格,管线全线回填后进行。 12.4.2 试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足表12.4.2 的要求。 表12.4.2试压用压力表选择要求 量程(MPa)精度等级最小表盘直径(mm)最小分格值(MPa) 0~0.1 0.4 150 0.0005 0~1.0 0.4 150 0.005

长输管道试压方案

天然气综合利用项目输气管线工程 管道压力实验方案 编制: 审核: 施工单位:设备安装集团有限公司 日期: 2017 年月日

1.工程概况 天然气综合利用项目输气管线工程由燃气设计有限公司设计,由设备安装集团有限公司施工。为了检验管道的安装质量,需要对已经安装完成、探伤合格后的管线进行压力试验。为了使试验的过程完全符合设计和相应的国家标准规范要求(本管线设计压力为10MPa。水试压为设计压力的1.5倍,严密性实验为设计压力;气压实验为设计压力的1.15倍,严密性实验为设计压力。),特编制本方案。 2.编制依据 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009 《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-2006 《石油天然气钢制管道无损检测》SY/T4109-2013 《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T212447-2008 《液体石油管道压力实验》GB/T16805-2009 本公司绘制的试压流程图。 3.施工准备 3.1试压技术准备 ⑴管道压力试验前,必须根据设计文件、施工标准规范编制详细的试压技术方案,并根据工艺系统和试验压力绘制试压流程图。 ⑵试验前,施工技术负责人必须对施工人员进行详细的压力试验作业技术交底和压力试验安全技术交底。 ⑶管道试验的组织机构已建立,组织人员、施工人员齐全到位,分工明确,责任落实。 ⑷管道压力试验所需的机具设备、计量器具、技术措施手段材料必须准备齐全。试压用气源、水源均已落实。计量器具均已调校,且在复检期内。 ⑸试压范围内的压力管道的焊接、无损检测工作已全部结束,并经检查、检验合格,静电接地板焊接完成。管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成。 3.2试压条件 管道试压系统试压前,施工单位应会同监理单位对管道试压系统进行共检,试压系统应具备下列条件: ①管道已按图纸要求安装完毕,阀门安装方向应符合介质流向要求; ②试压系统中不允许参与试压的部件及设备等已进行隔离,临时盲板设置正确,且已逐一编号、记录并已做挂牌标识; ③管道支架数量、位置、结构等均符合设计要求;

管道水压试验记录范文.docx

上海电控研究所消防管道水压试验记录 单位 ( 子单位 ) 工程名称子分项 ( 系统 ) 工程名称验收部位、区、段 安装单位 施工执行标准名称及编号 试验区域 ( 层段 ) 或 系统 科研综合楼一楼 科研综合楼二楼 科研综合楼三楼 科研综合楼五楼 科研综合楼六楼 科研综合楼七楼科研综合楼八楼半层 科研综合楼九楼科研综合 1-9 楼立管 上海电控研究所消防改造工程 自动喷水灭火系统 科研综合楼管道材质镀锌钢管 DN25-DN150上海科原工程技术有限公司项目经理 ( 负责人 ) 《建筑给排水及给暖工程施工验收规范》( 50242— 2002) 标准 ( 设计要求 )实际试验试验类别 ( 强工作压力 试验稳压 压降 试验稳压 压降 度 / 严密性 )(MPa)(MPa)(MPa) 压力时间压力时间 或泄或泄 (MPa)(min)(MPa)(min) 漏漏强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 强度 / 严密性0.4 1.430 0.05 ≤ 1、水压升至试验压力后,保持恒压30min,检查接口、管身无破损及漏水现象时, 管道强度试验为合格。 管道水压试验说明2、非隐蔽性管道,在试验压力下,30min 压力降不大于0.05MPa,且管道及附件 无损坏,然后使试验压力降至工作压力,保持恒压2h,进行外观检查,无漏 水现象认为严密性试验合格。 专业工长 ( 施工员 )测试人员 安装单位检查结果 项目专业质量检查员: 年月日

给水系统试压规划方案.docx

目录 一、工程概况?????????????????????1 二、施工依据???????????????????1 三、施工准???????????????????1 四、各系量准及作法???????????2 五、管道冲洗、消毒??????????????????3 六、成品保?????????????????????3

给水系统试压、冲洗方案 一、 系统概况 1、给水系统 从市政路接入两根 DN200 的市政供水管 ,并在小区内形成环状。市 政供水压力为,本小区住宅分四个区,由地下室生活水泵房的变频泵 供给 .其中 1-7 层为低区; 4-8 层为中区; 8-14 为中 1 区; 15-21 为中 2 区, 22-27 层为高区。每户用水量单独计量,设有专门的水表井,水 表至室内用水点的给水管敷设于建筑顶板下。 给水干管采用用钢衬塑复合管道 ,管材的工作压力不得低于 ,配套 管件连接 .户内支管采用 PP-R 管,热熔连接 ,其管材的工作压力不得低 于,钢衬塑复合管及 PP-R 管应符合达到饮用水卫生标准的要求。 二、 施工试压依据 依据施工图纸及相关规范图集(见下表) 。 序 名称 备 号 标准号 注 1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB/T50242-2001 2 建筑工程施工质量验收统一标准 GB/T50300-2001 3 建筑设备施工安装通用图集 91SB1 4 新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集 京 01SSB1 5 建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程 CECS105:2000 6 建筑安装工程资料管理规程 DBJ01-51-2000 7 建设工程文件归档整理规范 GB/T50238-2001 三、 施工试压准备 1、技术准备 1)质量标准:

水管道系统试压记录范文检验报告.docx

目 录 安装工程主要设备、材料合格证 ............................................................................................................................................................................... 5 ( )管道系统试压记录 (6) UPVC 管道系统试压记录 (7) 聚丙烯管道系统试压记录铝塑复合管道系统试压记录 室外燃气管道试压记录 室外燃气管道气密性试验 (8) (9) (11) 室外给水管道试验记录(放水法) 室外给水管道试验记录(注水法) 室内燃气管道试验记录 燃气表严密性试验记录 (12) (13) 散热器试验记录 ............................................................................................................................................................................................................................... 16 阀门试验记录 ........................................................................................................................................................................................................................................ 17 设备试压记录 . (18) 自动喷水灭火系统试 压记录表气体灭火剂输送管道试验记录焊工合格证书登记表 (19) (20) 焊口检查记录总汇 ....................................................................................................................................................................................................................... 22 .. (21) (14) (15) (10)

管道系统试压的管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道系统试压的管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

管道系统试压的管理规定(标准版) 现在工艺管道已逐步进入系统试压阶段,管道试压是检验管道焊接质量,保证管道安全、平稳运行的重要工序和步骤,也是决定管道能否安全运行的重要依据。为了更好的规范和管理系统试压,推动试压的进程,以试压促施工、以试压促尾工,保证工艺管道的安装质量,把好质量的检验关,特制订本规定: 1.管道系统试压要有批准的试压方案,并经技术质量交底和安全交底。 2.试压组根据试压方案中的试压包会同技术员提前进行自检,自检中发现的问题,由技术人员汇总,并与施工队结合"定任务、定措施、定人员、定时间"及时整改。 3.管道系统试压包试压前由施工技术科、质检科共同检查确认以下内容,符合要求后签字确认,交由试压组进行试压。(后附:管道压力试验记录检查表)

1)管道组成件全部按照设计文件安装完毕、正确; 2)阀门、法兰、螺栓、垫片安装正确; 3)管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格 4)焊缝焊接工作记录齐全(焊接记录与现场焊缝标识要一致); 5)焊缝外观检验合格; 6)管道焊缝检测比例符合设计和规范要求,无损检测合格; 7)热处理合格; 8)合金钢管道组成件标记清楚; 9)安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离; 10)因试验压力不同或其他原因不能与管道系统试压的设备、仪表、安全阀、爆破板等应加置盲板隔离,并有盲板标识; 11)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定日期符合要求。 12)用于试压的临时措施安全可靠,临时盲板加设位置正确,标志明显,记录完整。 4.转动设备上的配管系统试压,在设备进出口加盲板之前,松

相关文档
相关文档 最新文档