文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气接地装置单元工程质量评定表【格式表格】

电气接地装置单元工程质量评定表【格式表格】

电气接地装置单元工程质量评定表【格式表格】

水利水电工程表5.12电气接地装置单元工程质量评定表

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

线

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

(完整版)防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 最小允许规格、尺寸(mm ) 表3-14 种类规格及单位 地 上 地 下 室 内 室 外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm ) 6 8 10 12 扁 钢 截 面(mm 2) 60 100 100 100 厚 度(mm ) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm ) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm ) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯 曲,并应立放。 2) 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3) 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4) 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应 将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5) 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊 长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6) 每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加 渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

防雷接地装置安装方案

防雷接地装置安装方案 1钢筋混泥土板式基础接地体安装 1.1利用无防水层地板的钢筋混泥土板式基础做接地体,应将利用防蕾引下线的符合规定的柱主筋与地板钢筋进行焊接连接。 1.2用有防水地板的钢筋混泥土板式基础做为接地体时,应将柱内的引下线钢筋,在室外地面以下用-40*4镀锌扁钢相焊接,跨过防水层与毛石混泥土基础下的接地网进行连接,跨接扁钢应不少于四处。 2利用建筑物钢筋做防雷引下线 2.1防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋,不仅是节约钢材问题,更重要是比较安全。 2.2利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,其引下线的上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0。8米-1米处焊出-40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙皮距离应不小于1米,与场坪均压网连接。 2.3利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 2.4利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时,引下线的数量不做具体规定,但一级防雷建筑物引下线间距不应大于18米,但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;二级建筑物引下线间距不应大于20米但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用;三级防雷建筑物引

下线间距不应大于25米,建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。 2.5由于利用建筑物钢筋做引下线,是从上而下连接一体,因此不能设置断接卡子测试接地电阻值,需在柱内作为引下线的钢筋上,另焊一根圆钢引至柱外侧的墙体上,在距护坡1。8米处,设置接地电阻测试箱。也可在距护坡1。8米处的柱子外侧,将用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱子主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体外表面,作为接地电阻测试点。 2.6利用建筑物钢筋混泥土基础内的钢筋作为接地装置,每个引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。 3避雷针在楼宇顶上安装 避雷针在楼宇顶上安装时,可先组装好避雷针,先在避雷针支座底板上相应的位置,焊上一块助板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块主板。 避雷针安装要牢固,并与引下线及屋面避雷带(网)焊接成一个整体。 避雷针安装后针体应垂直,其允许偏差不应大于顶端针杆的直径。 4明装避雷带(网)的安装 避雷带适用与建筑物的屋脊、屋檐或屋顶边缘及女儿墙上,对建筑物的易受雷击部位进行重点保护。 避雷网则是适用于较重要的防雷保护。明装避雷网是在屋顶上部

防雷接地及接地装置施工工艺

1.1.1 防雷接地及接地装臵安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、 卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装臵的材料采用为钢材,热浸镀锌, 最小允许规格、尺寸见表3-14。 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有 夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 6倍,并应双面施焊。 双面施焊 镀锌圆钢

3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装臵 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设臵,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位臵距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位臵距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应换土并分层夯实; 5)当接地装臵必须埋设在建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或接地装臵上敷设50-90mm沥青层,其宽度应超过接地装臵2m。 2自然接地体

防雷保护和接地设计

防雷保护和接地设计 7.1 直击雷保护 7.1.1 保护对象 屋外配电装置,包括组合导线、母线廊道。 7.1.2保护措施 ①110KV配电装置装设避雷针或装设独立避雷针;②主变压器装设独立避雷针;③屋外组合导线装设独立避雷针。 7.1.3 避雷针装设应注意的问题 应妥善采用独立避雷针和构架避雷针,其联合保护范围应覆盖全所保护对象。根据《电力设备过电压保护技术规程》SDJ —76规定:独立避雷针(线)宜设独 7 立的接地装置,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m。110KV及以上的配电装置,一般将避雷针装在其构架或房顶上;6KV及以上的配电装置,允许将避雷针装在其构架或房顶上;35KV及以下高压配电装置,构架或房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。在主变压器的门型构架上,不应装设避雷针、避雷线。 110KV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架上;35KV配电装置可将线路的避雷线引接到出线门型架上,但应集中接地装置。 我国规程规定: (1)110KV及以上的配电装置,一般将避雷针在构架上。但是在土壤电阻率ρ﹥Ω? 1000m的地区,仍宜装设独立避雷针,以免发生反击; (2)35KV及以下的配电装置应采用独立避雷针来保护; (3)10KV的配电装置,在ρ﹥Ω? 500m的地区宜采用独立避雷针,在ρ﹤500m的地区容许采用构架避雷针。 Ω? 变电站的直击雷防护设计内容主要是选择避雷针的指数、高度、装设位置、验算它们的保护范围、应有的接地电阻、防雷接地装置的设计等。 7.2 雷电侵入波保护 7.2.1 保护措施 避雷器结合进线段保护。装设阀式避雷器是变电站对雷电过电压波进行防护的主要措施,它的保护作用主要是限制过电压波的幅值.但是为了使阀式避雷器

防雷及接地装置

防雷及接地装置安装工艺标准 1.主题词 防雷及接地装置安装的程序、方法、技术和要求。 2.适用范围 本标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程中防雷及接地装置的施工。 3.引用文件 GB50303—2002建筑电气工程质量验收规范 4.施工工艺 4.1主控项目 4.1.1人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 4.1.2测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 4.1.3防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 4.1.4接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 4.1.5接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 4.1.6建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。 4.2工艺流程避雷网 接地体—→接地干线—→引下线—→避雷针 均压环 避雷带 4.3防雷及接地一般规定 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零。 4.3.1电机、变压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。

4.3.2电气设备的传动装置。 4.3.3屋内外配电装置的金属或钢筑混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门。 4.3.4配电、控制、保护用的屏(柜箱)及操作台等的金属框架和底座。 4.3.5交、直流电力电缆的接头盒,终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层,可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 4.3.6车间及露天吊车及电葫芦轨道。 4.3.7电缆桥架,支架和井架。 4.3.8装有避雷线的电力线路杆塔。 4.3.9装在配电线路杆上的电力设备。 4.3.10在非沥青地面的居民区内,无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。 4.3.11电除尘器的构架。 4.3.12封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。 4.2.13六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱。 4.2.14电热设备的金属外壳。 4.2.15控制电缆的金属护层 。 4.4接地体安装 4.4.1人工接地体安装一般规定 人工接地的最小尺寸 4.4.2接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。

电气装置安装工程质量检验及评定规程2002版(白皮书)

电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分:通则

1 总则 1.0.1 为了提高电气装置安装工程的质量管理,规范和统一表格,促进安装质量的提高,满足其检查、验收和质量评定的需要,特制定本套电力行业标准。 1.0.2 本规程适用于单机容量200MW及以上发电工程和110kV及以上变电工程的电气装置安装。 进口或引进型电气装置、单机容量200MW以下发电工程及110kV以下变(配)电工程的安装可参照执行。 1.0.3 电气装置安装工程应根据工程怦,由施工单位按本通则第2章和第3章,编制所承担工程的质量检验评定范围。监理单位应对各施工单位编制的工程质量检验评定范围进行核查、汇总,经建设单位确认后执行。 1.0.4 电气装置安装工程项目与本通则第2章表 2.0.2和第3章表 3.0.2所列不符的工程项目,可进行增编或删减。增加或减少的项目,在工程质量验评范围中的工程编号、可续编、缺号,但不得变更原编号。 1.0.5 建设单位、监理单位及施工单位班组以上和积极质检人员,应持与所检验专业一致且在使用有效期内的资格证书上岗。 1.0.6 各级质检人员,应严格执行电气装置安装工程施工及验收规范、相关国家标准行业标准和本系列标准对工程质量进行检查、验收和评定,并应对所检验及评定的工程项目负责。 1.0.7 电气装置安装工程质量检验,按本通则第2章表 2.0.2和第3章表 3.0.2所列分项工程、分部工程和单位工程进行。 ——分项工程应检验、评定合格,方可对分部工程进行检验、评定。 ——分项工程应检验、评定合格,方可对单位工程进行检验、评定。 1.0.8 分项工程项目施工完毕,应经班组自检合格后,方可按本通则第2章表 2.0.2和第3章表 3.0.2中的验评范围,逐级进行质量检验、评定。 1.0.9 分项工程施工质量,应按本系列标准第2部分至第17部分中的检验、检验方法进行检验,将检验内容、检验结果填入本通则第4章表4.0.1内进行质量评定,并签名验收。 1.0.10 分项工程施工质量检验,只序曲“合格”,并且必须合格。 1.0.11 分项工程检验项目检验结果,全部达到质量标准,该分项工程应评为“合格”;如因设备原因,虽经施工人员努力,也难以达到质量标准的少数非“主要”检验项目,应由施工单位提出书面报告,经监理及建设单位确认后,该检验项目可不参加质量评定,不影响该分项工程质量验收评定,但应在“质量检验结果”栏内注明。书面报告应附在该分项工程检验评定表后。 1.0.12 分项工程施工质量检验,有下列情况之一者,不应进行验收、评定: 1、检验项目检验结果,没有全部达到质量标准。 2、设计及制造厂对质量标准有数据要求,而检验结果栏中没填补测数据。 3、质检人员签字不齐全。 1.0.13 各级质检人员,必须对分项工程质量进行认真检查、验收及评定。 1.0.14 除电动机空负荷试转外,分项工程质量检验评定表,宜由施工单位归档保存、备查。可不移交给建设单位。 1.0.15 分部工程质量只设“合格”,且应符合如下规定: 1、分部工程质量验收、评定,应按本通则第4章第4.0.2条的规定,认真填写分部工程质量

电气工程竣工验收表格

电气工程竣工验收表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程开工报审表 编号:HDWD-13-JG-TL-IV-3-001单位工程名称电气安装单位工程编号 致:北京华电运盈电力工程监理有限公司项目监理部 我方已完成电气安装单位工程,经三级自检合格,具备验收条件,现报上该工程报验申请表,请予以审查验收。预计于 2014 年 8月 16 日开工,2014年11月28日完工 附件:1.单位(子单位)工程质量竣工验收记录(土建工程) 2.单位(子单位)工程质量控制资料审核记录(土建工程) 3.单位(子单位)安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(土建工程) 4.单位(子单位)工程观感质量检查记录(土建工程) 5.单位工程等级评定记录(土建工程) 6.单位工程质量验收表(安装工程) 承包单位(章): 项目经理: 年月日 项目监理部审查意见: 项目监理部(章) 总监理工程师: 专业监理工程师: 年月日 建设单位审批意见: 设备工程部(章): 部门负责人: 年月日

分部(子分部)工程质量验收记录 编号:002 单位(子单位)工程 名称 电气安装 施工单位碧水蓝天环境工程 有限公司 技术部门负责人郭西河质量部门负责人赵奉会序号分项工程名称性质监理单位验收意见 1 空压机电气安装 2 3 4 5 专业监理意见: 年月日质量控制资料 安全级功能检验(检测)报告 观感质量验收 验收结论 监理(建设)单位年月日 设计单位 / 年月日 勘察单位 / 年月日 施工单位 年月日

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置施工工艺 1 . 1 . 1 1.1.1.1材料 1 防雷接地及接地安装要求镀锌件用于所有金属材料,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、夹子、螺钉、螺栓、垫片等。2 3 4 夹最好使用顶夹,且应具有强度,不易变形引下线用两根φ12镀锌圆钢从女儿墙中抛出。 当不需要设计时,接地装置应由钢制成并热浸镀锌。最小允许规格和尺寸如表3-14所示。 最小允许规格、尺寸(mm)表3-14上、下地面和DC电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12截面(mm2) 60 100 100 100扁钢厚度(mm) 3 4 4.0 6.0角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4 .06.0钢管壁厚(mm)2 . 52 . 53 . 54 . 5 1.1.1.2焊接要求1 连接焊缝涂层敲干净后,刷沥青进行防腐处理。 防雷接地焊接要求:①双面焊接,焊接长度大于6D(2)焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、渗漏现象,清除涂层,防银粉腐蚀镀锌圆钢双面焊接采用搭接焊时,焊接长度应如下:1)镀锌扁钢的焊接长度不应小于其宽度的2倍,且至少应焊接三面。煨弯不得过死,直段不得有明显弯曲,并应直立2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面焊接3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍4)镀锌扁钢焊接在镀锌钢管(或角钢)上时,为了保证连接可靠,除了在接触部位的两侧进行焊接外,扁钢本身应弯曲成弧形(或直角)并焊接在钢管(或

角钢)上 5)扁钢接地线为T形焊,暗敷设可采用扭搭接焊或采用T形焊和辅助焊件,为保证搭接焊长度,明敷设采用90度垂直弯曲搭接焊 6)每种焊接方法应保证在同一工程的焊接处有相同的搭接长度,特别是开放式安装方法,这是严格要求的。1.1.1.3接地装置 1 人工接地体 1)应为角钢或圆钢,长度不小于2.5m,间距不小于5m,顶部成锐角。 2)埋设时,应挖深0.8 ~ 1m、宽0.5m的沟槽,沟槽顶部宽,底部窄。打桩时,应采取措施防止接地角钢或圆钢开裂。接地体应垂直设置,无偏差,顶部为600毫米;在地面上。 3)接地体应焊接,并用镀锌扁钢连接。扁钢应放在一边。与接地体连接的位置应距接地体顶部100毫米。焊接应符合上述条款的要求,连接长度应足够长。 4)接地体的埋设位置离建筑物不应小于1.5m。如遇垃圾灰,应分层换土夯实。 5)当接地装置必须埋在建筑物出入口或人行道小于3m时,应在接地装置上铺设均匀压力带法或50-90mm沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 2 自然接地体 1)采用防水楼板钢筋或深基础作为接地体,楼板钢筋应按设计要求

防雷接地与接地装置施工工艺标准

1.1.1防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1材料要求 1所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 种类规格及单位 地上地下 室室外交流电流回路直流电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12 扁钢 截面(mm2)60 100 100 100 厚度(mm) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2焊接要求 1连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净 后,刷沥青做防腐处理。

2采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060101工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1变压器中性点的接地及接地电阻值测试第 4.1.3 条 2杆上高压电气设备的交接试验第 4.1.4 条 3杆上低压配电装置和馈电线路的交接试 验 第 4.1.5 条 4电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm+100,-50 5架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm±50 一般项目1拉线及其绝缘子、金具安装第 4.2.1 条 2电杆组立第 4.2.2 条 3横担安装及防腐处理第 4.2.3 条 4导线架设第 4.2.4 条 5线路安全距离第 4.2.5 条 6杆上电气设备安装第 4.2.6 条

施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1变压器安装及外观检查第 5.1.1 条 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2 条 3 变压器的交接试验第5.1.3 条

防雷与接地装置

第三节防雷与接地装置 雷电是在自然界大气层重,在特定条件下形成的自然现象。雷云对地面泄放电荷的现象称为雷击。雷击产生的破坏力极大,它对地面上的建筑物、电气线路、电气设备和人身都可能造成直接或间接的危害,因此必须采取适当的防范措施。 雷电的危害方式主要有直击雷、雷电感应和雷电波侵入等方式。 直击雷就是雷云直接通过建筑物或地面设备对地放电的过程。强大的雷电流通过建筑物产生大量的热,使建筑物产生劈裂等破坏,还能产生过电压破坏绝缘、产生火花、引起燃烧和爆炸等。其危害程度在三种方式中最大。 雷电感应是附近有雷云或落雷所引起的电磁作用的结果,分为静电感应和电磁感应两种。静电感应是由于雷云靠近建筑物,使筑物顶部由于静电感应积聚起极性相反的点雷云对地放电后,这些电荷来不及流散入地,因而形成很高的对地电位,能在建筑物内部引起火花;电磁感应是当雷电流通过金属导体入地时,形成迅速变化的强大磁场,能在附近的金属导体内感应出电势,而在导体回路的缺口处引起火花,发生火灾。 雷电波侵入是指当架空线路在直接受到雷击或因附近落雷而感应出过电压时,如果在中途不能使大量电荷入地,就会侵入建筑物内,破坏建筑物和电气设备。 在建筑电气设计中,把民用建筑按照防雷等级分为三类。第一类防雷建筑物是指具有特备重要用途和重大政治意义的建筑物、高度超过100m或40层以上的超高建筑物、国家级文件保护的建筑物或构建物、19层及以上的住宅建筑物和高度超过50m的其他民用建筑物;第三类防雷建筑物是不属于第一类和第二类的建筑物、建筑群中高于其他建筑物或处于建筑物边缘地带的告诉为20m以上的民用建筑物。 一、防雷装置的组成及其安装 建筑物的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。 1.接闪器接闪器是吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形成有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。 避雷针通常由钢管制成,针尖加工成椎体。当避雷针较高时,则加工成多节,上细下粗,固定在建筑物或构筑物上。 避雷带一般安装在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、山墙等易受雷击或建筑物要求美观、不允许装避雷针的地方。避雷带由直径不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm2并且厚度不小于4mm的扁钢组成,在要求较高的场所也可以采用Φ20mm镀锌钢管。装于屋顶四周的避雷带,应高出屋顶100~150mm,砌外墙时每隔1.0m预埋支持卡子,转弯处支持卡子间距0.5m。装于平面屋顶中间的避雷网,为了不破坏屋顶的防水、防寒层,需现场制作混凝土块,最混凝土块时也要预埋支持卡子,然后将混凝土块每间隔1.5~2m摆放在屋顶需装避雷带的地方,再将避雷带焊接或卡在支持卡子上。避雷带在建筑物上的安装方法如图5-25所示。 避雷网是在屋面上纵横敷设由避雷带组成的网络形状导体。高层建筑常把建筑物内的钢筋连接成笼式避雷网,如图5-26所示。 2.引下线引下线的作用是将接闪器收到的雷电流引至接地装置。引下线一般采用不小于Φ8mm的圆钢或截面面积不小于48mm2并且厚度不小于4mm的扁钢,烟囱上的引下线宜采用不小于Φ12mm的圆钢或截面面积不小于100mm2并且厚度不小于4mm的扁钢。 引下线的安装方式可分为明敷设。明敷设是沿建筑物或构筑物外墙敷设,如外墙有落水管,可将引下线靠落水管安装,以利美观。暗敷设是将引下线砌于墙内或利用建筑物柱内的对角主筋可靠焊接而成。其做法如图5-27所示。

防雷接地装置的安装方法

防雷接地装置的安装方法 1.建筑物基础主筋及所有进出建筑物金属管道和电源进线穿线钢管均须与接地端子箱作连接,接地线均采用40mm×4mm镀锌扁钢暗敷。 2.明敷接地线的安装要求 (1)明敷位置不应妨碍设备的拆卸与抢修,且便于检查。 (2)接地线应牢固地固定在支持件上,支持件间的距离在水平直线部分一般为0.5-1.5m,垂直部分为1.5-3m,转弯部分为0.3-0.5m。 (3)在接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加装补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。也可用多股软铜线(截面应与主接地网匹配)。 (4)接地线应按水平或垂直敷设,亦可于建筑物倾斜结构平行敷设。 (5)接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm。 (6)接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 3.明敷的接地线及其固定零件一般均应涂以用15-100mm宽度相等的黄绿相间的条纹。每个导体的全部长度上或每个区间或每个可接触到的部位上宜做出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂蓝色标志。埋设于地中的接地体不应涂漆。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号。 4.接地线与接地体,接地线与接地线的连接均应采用搭接焊,其搭接长度应必须符合下列规定: (1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接) (2)圆钢为其直径的6倍 (3)圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。 (4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 (5)接地线与接地极或接地极与接地极之间的焊接点,应涂防腐材料。 5.交流电气设备的接地可以利用自然接地体,如与大地有可靠连接的建、构

接地防雷规范要求

请参看下列要求 新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求 1 防雷设计审核 1.1 应提供的资料(防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档)1.1.1 防雷设计说明(包括分类依据及设计方案); 1.1.2 基础防雷平面图; 1.1.3 天面防雷平面图; 1.1.4 高层建筑物防雷均压环设计图; 1.1.5 立面图; 1.1.6 防雷设施施工大样图; 1.1.7 规划报建审核书、施工资质证书(复印件) 1.2 上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸。 1.3 经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《广东省防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证。 2 工程验收 2.1 隐蔽部分的验收 为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收。施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序。 2.1.1 桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前; 2.1.2 完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时; 2.1.3 有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时; 2.1.4 完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时; 2.1.5 每次均压环焊接完成时; 2.1.6 转换层防雷设施施工完毕时; 2.1.7 最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时; 2.1.8 焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前); 2.1.9 均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时; 2.1.10 对已发出整改通知的,在整改完毕后; 2.2 工程总验收 2.2.1 防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收。若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改。 2.2.2 建设单位持《广东省防雷设施合格证》到有关部门办理建筑工程综合验收手续。 3 注意事项 3.1 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行。下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患: 3.1.1 防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的; 3.1.2 建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工; 3.1.3 不按《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计;

防雷接地及接地装置施工工艺)

1.1.1 防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体 1)应选用角钢或圆钢,长度不小于2.5m,相互之间间距不应小于5m,其顶部应做成尖角; 2)埋设时应挖深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上宽下窄,打桩时,应采取措施,防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置,不得打偏,其顶部离地高度为600mm; 3)接地体之间用镀锌扁钢焊接连接,扁钢应侧放,与接地体连接的位置距接地体顶部100mm,焊接达到上条要求,并留有足够长的连接长度; 4)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇有垃圾灰渣等时,应

2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )] 10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀 锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 .Z 监理(建设)单位 工程名称 苍山县教育科研中心 施工单位 分项工程名称 接地装置安装 天气情况 监理(建设) 单位 验收日期 鲁 DQ-012-001 大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 接地类别 组数 设计要求 沟槽尺寸 随土建基础开挖 土质情况 筏板混凝土 接地极规格(mr )i 打进深度 (mn ) 接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋 焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 防腐处理 接地电阻 (取最大值) 施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 防腐处理 检验结论 沟槽尺寸 随土建基础开挖 接地极规格(mr )i / ? 16、? 25 螺纹钢筋 / 土质情况 打进深度 (mm 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣 (公章) (公章) 电气接地装置隐蔽验收记录 鲁 DQ-012-002 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ] 10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于 15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋 (引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。 制君树和. 工程名称 分项工程名称 天气情况 接地类别 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地~ 组数 施工单位 监理(建设) 单位 验收日期 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 < 1 Q

防雷接地装置安全技术措施

防雷接地装置安全技术措施 防雷接地装置的安全技术措施 1) 在土壤电阻率低于20012·m区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。 2) 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表16—7规定安装防雷装置。表16—7中地区年均雷暴日(d)i应按JGJ46~2005规范中附录A执行。 当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。 确定防雷装置接闪器的保护范围可采用JGJ46-2005规范中附录B的滚球法。 3) 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。 4) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。 表16—7施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定 地区年平均暴日/d机械设备高度/m ≤15≥50 >15,<40≥32 ≥40,<90≥20 ≥90及雷害特别严重地区≥12 5) 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,.宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。 6) 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30120。 7) 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 感谢您的阅读!

防雷及接地装置工程量计算一

防雷及接地装置工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。(1)定额单位 ①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 ②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2、避雷网安装 (1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。 (2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个(3)均压环安装,以“m”计量 ①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。 ②利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。 (4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。建筑物防雷接地组线1一避雷针;2--避雷网;3一均压环;4一引下线;5一引下线卡子:6--断接卡子;7一引下线保护管;8一接地母线;9-接地极 二、引下线安装工程量计算避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。 1、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。

防雷接地装置

防雷接地原理 接地系统,接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。 1、防雷接地装置包括以下部分: 1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。 2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。 3)接地装置:接地线和接地体的总和。接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等。 四、防雷系统的组成: 防雷系统主要有接闪器(避雷针、避雷带、避雷线和避雷网)、引下线和接地装置组成。建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受最大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值(单位Ka)。 避雷针:适用于保护细高的建筑物或构筑物、露天变配电装置、电力线路等。可以用Φ25的镀锌圆钢或SC40钢管制成,针上端砸扁并搪锡,以利于尖端放电。独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。也可使用海胆状多针避雷针, 避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,采用避雷网。它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm, 5 扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm2的镀锌钢绞线。 引下线:引下线分为暗装和明装两种形式。暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12mm。并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“通常不需要装设连接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”。高层建筑中采用专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故。故对高层来说不是好的做法。 接地装置:接地装置中接地极一般采用Φ19或Φ25的圆钢或者L40X4或L50X5的角钢。钢管时为G50。接地极埋深不小于0.6m;垂直接地体长度不小于2.5m,

广联达定额计价之电气部分--第九章防雷及接地装置

第09章防雷及接地装置 说明 一、本章定额适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。 二、接地母线埋地敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。 三、本章定额不适于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高电阻率土壤地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。 四、本章定额中,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。 五、避雷针安装定额是按成品考虑计入的。 六、独立避雷针的加工制作执行本册的“一般铁构件”制作项目。 七、平屋顶上烟囱及凸起的构筑物所作避雷针,执行“避雷网安装”项目。 八、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。 九、防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。 十、按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 十一、钢、铝窗接地按设计规定接地的金属窗数进行计算。 十二、柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根钢筋考虑。 计算规则 第2.9.1条接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

第2.9.2条接地母线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。第2.9.3条接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 第2.9.4条避雷针的加工、制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 第2.9.5条半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。 第2.9.6条利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。 第2.9.7条断接卡子制作安装以“10套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。断接卡子箱以“个”为计量单位。 第2.9.8条高层建筑屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额,电缆支架的接地线安装应执行沿电缆沟内支架、桥架敷设定额。 第2.9.9条均压环敷设以“10m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。 第2.9.10条钢、铝窗接地以“10处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。 第2.9.11条柱子主筋与圈梁连接以“10处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋与圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋与圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。

相关文档
相关文档 最新文档