一、基坑施工

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求

进行;

2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;

3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境

监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;

4、基坑施工应设置有效排水系统;

5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规

定的要求;

6、上下基坑必须设置登高措施;

7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区

域设警戒线。

二、模板支撑系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×

3.5mm,无裂缝等;

2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求;

3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。

三、施工用电

1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图;

2、高压线防护按方案搭设;

3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米;

4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压;

5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;

7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。

四、三宝四口防护

1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽;

2、在建工程应采用合格安全网封闭;

3、2M以上高处作业必须系安全带;

4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网;

5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;

6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚;

7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

五、脚手架搭设

1、立杆基础应有排水系统;

2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点;

3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

4、剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度;

5、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米;

6、每四步设置一层隔离笆;

7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;

8、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

六、施工机具

(一)、打桩机

1、打桩机械准用证齐全、有效;

2、打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米内无高压线;

3、起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;

4、桩机走车轨道铺设符合出厂说明书规定;

5、电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。

(二)、井架与龙门搭设

1、吊盘超高限位、停靠装置灵敏可靠;

2、卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;

3、缆风绳应20米设一组,每增10米增设一组;

4、钢丝绳断丝不超标、不托地、过路应设保护;

5、楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;

6、吊盘设安全门、二侧挡板牢固。架体垂直,连接牢固,包小眼安全网;

7、传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;

8、吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;

9、楼层设置层数标记、上下联络由信号装置;

10、附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部;

11、架体应设避雷装置。

(三)、塔式起重机

每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;

2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;

3、塔式起重机的人员配备,除驾驶员外,指挥人员1~2名;

4、力矩限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠,超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。

(四)、升降机施工

1、每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;

2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;

3、吊笼底部四周设防护围栏;

4、升降机周围三面应搭设双层防坠棚;

5、驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。

(五)、小型施工机具

1、搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;

2、木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;

3、电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超过5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌;

4、手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿

绝缘鞋,戴绝缘手套。

七、操作平台

(一)、落地操作平台

1、底部坚实平整符合施工组织设计要求;

2、立杆、剪刀撑、拉结等符合施工组织设计要求,拉结必须与建筑物连接;

3、操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;

4、登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整,无明显高低;

5、操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌,限载标志牌(内外均挂)方能使用。

(二)、悬挑式刚平台

1、搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上;

2、斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道;

3、应设置4个经过验算的吊环;

4、安装时钢丝绳绳卡不得少于4个;

5、悬挑平台安装完毕,经过项目负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。

八、个人防护

1、安全帽佩戴正确,系好帽扣;

2、安全带完好无缺,使用时高挂低用;

3、绝缘靴、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用;

4、专业施工人员须持证上岗;

5、危险作业应有保护人员。

九、特殊工种监理控制要点

1、专职安全员须持有建筑行业培训的上岗证;

2、电工、电焊工、架子工要持建委颁发的上岗证(外地培训发证的,须上海复训);

3、井架搭设操作人员须持提升井架搭拆操作证(架子工

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

监理安全巡视记录(完整版)

监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □ 否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全 技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施 工组织设计是否已经通过审查:口是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整 改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑 系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2 )施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质 情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m 的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总 荷载大于10 kN/ m 、或集中线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; &工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是 / □否; 工程项目名称,检查时间:年月日

(建筑安全)冬季施工安全监理细则.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 冬季施工安全监理细则 一、 工程概况工程名称:华鸿·红星美凯龙国际商业广场建设单位:哈尔滨华鸿房地产开发有限公司设计单位: 黑龙江省建筑设计研究院监理单位:北京中外建工程管理有限公司施工单位:中国建筑第六工程局 本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路与南直路交汇处,西北两侧紧邻金色莱茵一二期住宅及闽江小 区。本工程总体设计为南北两大分区,总建筑面积约40 万 m2,南区以美凯龙家具卖场及1#、 2#、 3#超高层塔楼为主,北区以五星级酒店为主。南区:总建筑面积约27 万平米;地下 3 层,建筑面积约 6.9 万 m2;地上裙房5 层,裙房上部1#、2#、 3#塔楼 30 层,结构板顶高度119.35m ,地上建筑面积约20 万 m2(其中,裙房建筑面 积约 8.4 万 m2,塔楼建筑面积约11.8 万 m2)。自 2013 年开工以来,现已经基本完成三栋塔楼主体结构施工只剩 余屋面部分部分混凝土浇筑未完成。北区:总建筑面积约12.0 万 m2;地下 3 层,建筑面积约 3.5 万 m2;地上由 一栋 42 层超高层建筑及 6 层多功能裙房组成,结构板顶高度 168.0m ,建筑高度 183.6m ,地上建筑面积约 8.5 万m2,超高层结构为型钢框架剪。 二、安全监理的依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》; 2.2《建筑工程安全生产管理条例》;2.3《建筑施工安全检查标准》 2.4 已批准的《监理规划》;2.5 冬季施工组织设计。 2.6 施工验收规范 GBJ202-83 《土方工程施工及验收规范》GB50203-2002 《砖石工程施工及验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》GB50207-2002 《屋面工程施工及验收规范》ISBN7-112-01464-6《建筑施工手册》ISBN7-112-02206-1《现行建筑施工规范 大全》三、安全管理的具体工作 3.1 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的 法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 3.2 督促施工单位落实安全生产 的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 3.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及对分部分项工程的安

雨季施工要点

雨季施工要点 对于雨季施工来说,首先应做到,以预防为主,遵循“做好排水、挡水、防水工作”的总原则,采用覆盖的防雨措施及基坑内集水井向基坑外雨水井抽排、基坑周边外排雨水井的加强排水手段,确保雨期正常的施工生产,不受季节性气候的影响。 同时,要做到室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后经工程部门测量人员进行测试无问题继续施工,暴雨过后不影响施工。 雨季施工时,应注意以下施工要点 基坑支护 (1)汛期前应清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。 (2)雨后应及时对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。

(3)加强对基坑周边的监控,尤其是比邻内河或江湖的工程应配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。 混凝土工程 (1)混凝土施工前,应检查板、墙模板内是否有积水,若有积水,应清理后再浇筑混凝土。 (2)应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,并注意其坍落度,以便及时调整用水量。 (3)混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,若遇到大雨,应立即停止浇筑混凝土,并及时覆盖已浇筑的部位。 钢筋工程 (1)钢筋笼存放时其下部应垫空,且顶、侧部应覆盖,以防雨、雾等潮湿生锈。 (2)应将加工成形的钢筋笼稳固放置在坚实平整的地面上,且堆放高度不应超过2m,以防变形,或因雨水冲刷而倒塌伤人。 (3)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,若必须进行,应将施工作业移至室内进行。 (4)雷雨和大风(六级以上)天气严禁进行吊装作业。 脚手架工程 (1)遇大雨、高温、雷击和大风等恶劣天气,停止脚手架搭设和拆除作业。

监理在施工现场该巡查的要点

监理在施工现场该巡查的要点 一、基坑施工监理监控要点 1. 基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3. 坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4. 基坑施工应设置有效排水系统; 5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6. 上下基坑必须设置登高措施; 7. 进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2. 立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3. 作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1. 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2. 高压线防护按方案搭设;

3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4. 现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用合格安全网封闭; 3. 2M以上高处作业必须系安全带; 4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M 设一道平网; 5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6. 通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1. 立杆基础应有排水系统; 2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

冬季施工的安全要点

编号:SM-ZD-14411 冬季施工的安全要点Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工的安全要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、冬季施工的概念和特点 1、冬季施工的概念和特点 根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温持续5d高于5℃时则解除冬季施工。 2、冬季施工的特点 (1)冬施施工由于施工条件及环境不利,是各种安全事故多发季节。 (2)隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春天开始才暴露出来问题,因而给事故处理带来很大的难度,不仅给工程带来损失,而且影响工程的寿命。 (3)冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作时间短,技术要求复杂。有一些安全事故的发生,往往都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

二、冬季施工的安全措施 1、爆破法破碎冻土应当注意的安全事项 (1)爆破施工要离建筑物50米以外,距高压电线200米以外。 (2)爆破工作应在专业人员指挥下,由受过爆破知道和安全教育人员担任。 (3)爆破之前应有技术安全措施,经主管部门批准。 (4)现场应设立警告标志、信号、警戒哨和指挥站等防卫危险区的设施。 (5)放炮后要经过20秒才可以前往检查。 (6)遇有瞎炮,严禁掏挖或在原炮眼内重装炸药,应该在距离原炮眼60cm以外的地方另行打眼放炮。 (7)硝化甘油类炸药在低温环境下凝固成固体,当受到振动时,极易发生爆炸,酿成严重事故。因此,冬季施工不得使用硝化甘油类炸药。 2、人工破碎冻土应当注意的安全事项 (1)注意去掉楔头打出的飞刺,以免飞出伤人; (2)掌铁楔的人与掌锤的人不能脸对脸,应当互成90度。

监理安全巡视记录完整版

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施工组织设计是否已经通过审查:□是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10 kN/ m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; 8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是/ □否;

雨季施工监理细则

山东华一 SHAN DONGHUAYI 济南第九职业中等专业学校 新校区项目(一标段) 监 理 实 施 细 则 (暑雨季施工) 山东省华一建设项目管理有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章:工程概况 第二章:监理依据 第三章:高温施工监理控制要点 第四章:雨季施工监理控制要点 第五章:监理工作流程 第六章:监理控制措施 第七章:雨季施工监理要点

一、工程概况 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段位于济南市刘长山路延长线北侧,山东省邮电学校西侧。 济南第九职业中等专业学校新校区建设工程一标段包括图书馆及培训中心、综合教学楼、汽车实训基地三个单体工程。其中,图书馆及培训中心地上5层,地下1层,建筑高度为22.5m;综合教学楼5层,建筑高度为21.3m;汽车实训基地2层,建筑高度为10.4m。总建筑面积52621.75m2。 根据济南市当地历年气象资料情况,济南市当地平均降水量110mm,夏季平均气温33℃,夏季主导风向南风,雨季施工时间为6月上旬至8月中旬。 目前本工程图书馆及培训中心二层主体结构施工完成、地下室外墙防水施工准备工作完成,防水施工完成后进行地下室外围回填;综合教学楼基础施工完成;汽车实训基地土方开挖正在进行,土方开挖完成后需进行地基强夯处理。在暑雨期阶段主要进行的工程项目为土方工程、防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、室外回填土工程、脚手架工程、水电安装工程等分项工程。 二、监理依据 1.1国家及地方、行业颁布的有关法令、法规、条例、规定及施工规范、验收标准等; 1.2经审定的设计图纸及有关文件(包括设计变更); 1.3委托监理合同(协议)及施工承包合同,(包括招投标文件);

监理安全巡视要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监理安全巡视要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6717-81 监理安全巡视要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

冬季施工安全监理要点

管理制度参考范本 冬季施工安全监理要点a I时'间H 卜/ / 1 / 5

、基本规定: 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。 2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时,应及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、大雪、大雾、沙尘暴、风力6 级(含)以上的恶劣天气时,不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。 4、风雪过后作业,除做好清雪外,还应检查特种设备的安全保险 装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常,是否有被雪掩埋的孔洞。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。 7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处理。 二、冬施前准备工作检查 1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由驻标监理组长或安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。 4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。 5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使用。 6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。

监理安全巡视检查记录模板

工作行为规范系列 监理安全巡视检查记录模 板 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25995监理安全巡视检查记录模板 Supervision safety inspection inspection record template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:20____年__月__日 施工单位安全责任人:监理工程师 一安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是/□否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/□否。 特种作业人员是否持有上岗证书:□是/□否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/□否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/□否;安全交底是否具有针对性:□是/□否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/□否;施工组织设计是否已经通过审查:□是/□否;审

查中提出的整改意见是否已经整改:□是/□否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/□否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/□否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10kN/m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/□否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等)□是/□否; 8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是/□否;是否具

关于近期雨季施工的监理安全通知

监理安全通知书 工程名称: xx工程编号: xxx 致: 事由: 关于近期雨季施工安全要求的通知 通知内容: 据省、市气象部门发布的最新天气预报,近期我市将有持续降雨及大风天气。为了保证施工过程中施工人员的安全,确保xx工程的顺利进行,现对贵司作出如下要求: 1、"各施工单位要加强对施工一线作业人员的安全教育,大力开展安全生产宣传教育活动,明确强调雨季施工的安全施工注意事项,确保施工现场人员掌握安全生产要点,进一步提高作业人员的自我安全防范意识和能力; 2、各施工单位应密切关注气象动态,提高重视程度,根据我市气象预报及施工所在地的具体情况安排施工,并建立灾害性天气预警机制,及时向施工现场发布有关信息,按要求制定针对性强的雨季期间施工计划和安全生产管理措施,并层层落实各项安全生产管理制度; 3、"要求针对雨季组织开展以防触电、防坍塌、防滑、防高处坠落等为重点的安全检查,全面排查安全隐患,及时落实隐患整改,对工人临时工棚及时进行加固,防止大雨导致工棚倒塌事故的发生; 4、要求合理安排室外作业,下雨及其他恶劣情况下禁止进行室外作业,六级及六级以上大风严禁登高作业,如因工程需要必须施工,必须提前通知我监理公司及建设单位主管,同时提交特殊气候安全施工方案,在获得批准后方能施工;

5、其余未涉及的事项,请按照上级安全生产文件及相关施工安全规范执行。 请各施工单位积极配合,严格执行上述要求,切实做好雨季期间安全生产工作。 特此通知!2012年7月17日监理工程师日期 xx通信建设监理有限公司 施工单位项目负责人签收: ____年__月__日抄送: xx运营商xx分公司 本表一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份。

监理安全检查要点及方法【最新】

监理安全检查要点及方法 听 “听”,即通过会议及交谈方式听取施工单位安全管理人员安全生产情况,存在的安全问题,解决处理情况,面临的控制难点及安全管理工作中需要监理方协调解决的问题; 如总包安全员对分包单位在安全管理上存在的困难等,通过听了解施工单位安全管理现状,在监理的职责范围内发挥组织协调作用,促进现场安全生产。 问 “问”,即询问、提问,监理人员在巡视或专项安全检查中对施工单位安全管理人员及现场施工人员,特别是特种作业人员的应知应会进行询问,如施工电梯司机操作安全注意事项提问,安全员及架子工对外脚手架安全专项方案的要求的知会情况,专业工长及木工对模板支撑体系安全专项方案及搭设要求的知会。 询问抽查施工现场人员的安全教育及安全技术交底情况。通过询问提问了解现场管理人员及施工人员安全意识及安全素质,检查出施

工单位安全管理中哪个环节存在漏洞,通过问题看本质,以督促其进行整改。 看 “看”,主要是指查看现场和相关安全资料。 一是查看施工单位对已批准的安全专项施工方案的落实执行情况,查看安全强制性条文的执行情况,查看现场安全防护、消防设施配备,查看安全标识标牌及安全防护用品的使用情况,查看特种设备安全装置使用及配置情况等。 二是查看安全资料,副安全专项方案审批情况,查看特种作业人员持证上岗情况,特种设备相关报验、检测及验收资料,施工单位三级安全教育及安全技术交底资料等。 看的过程应该有重点紧抓重大危险源,这是监理现场安全巡视检查中最主要的检查方法之一。 量 “量”,主要是指使用测量工具检查,如使用卷尺检查脚手架立

杆间距、丝杠伸入长度,使用力矩扳手检查脚手架扣件的紧固度,对安全防护栏杆高度用尺量检查等。 通过测量让我们监理在安全管理上及安全监理通知单、检查通报等监理资料上也采用数据说话并为依据,更具有说服力。 测 “测”,主要是指使用仪器仪表等进行检查,如使用经纬仪测量塔吊、施工电梯、物料提升机的垂直度,采用地阻仪测量各种接地电阻的测试等。 此方法监理人员可在督促施工单位检查的基础上根据实际需要及重要性进行平行检查,已达到安全重要控制点多层次把关的目的。 运转试验 “运转试验”,由具备专业资格的人员对机械设备进行实际操作、试验、检验其运转的可靠性或安全限位装置的灵敏性。 此方法现场监理人员主要是以见证检查现场特种设备的重要方法,在特种设备验收及周期检查中使用较多,在日常检查中也可采用。

冬季施工安全监理要点(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工安全监理要点(2020 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工安全监理要点(2020年) 一、基本规定: 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。 2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时,应及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、大雪、大雾、沙尘暴、风力6级(含)以上的恶劣天气时,不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。 4、风雪过后作业,除做好清雪外,还应检查特种设备的安全保险装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常,是否有被雪掩埋的孔洞。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。

7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处理。 二、冬施前准备工作检查 1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由驻标监理组长或安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。 4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。 5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使用。 6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。

雨季施工检查重点

夏天雷雨天气多发,不仅会影响施工进度,还有可能带来意想不到的安全隐患。因此对于监理来说,加强雷雨天气的施工安全防范,具有非常重要的现实意义,以下雷雨季监理工地现场检查工作要点和实用技巧,大家一起来看看吧! 01 施工现场排水 1、雨季来临前,着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300mm×500mm排水明沟,下雨时配备水泵进行集水坑排水,并将水排到地面上的排水沟中。 2、整理施工现场,保证排水畅通。 3、检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。根据实际情况,利用施工现场的集水井就近为原则作为现场排水集中点。 02 原材料及半成品的储存和堆放 1、钢筋在施工现场进行堆放时,应放置于地势较高,不受雨水侵蚀的位置,同时钢筋下部采用木方等材料垫高不小于200mm。对于加工成型的钢筋,应尽量放置于钢筋加工棚内的避雨水处,防止钢筋被雨水腐蚀生绣。 2、要搭设库房,做好库房的防雨工作及地面的防潮工作,防止受潮。其他材料应根据材料的性质采取相应的堆放措施。 3、所有材料均要求堆放在基坑边坡外不少于3m的安全地方,应不得在边坡旁堆放易散落的材料。 03 土石方工程 1、刚铺完尚未夯实的灰土,雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;必要时应事先对土源加以覆盖,避免出现橡皮土。 2、如遭雨水淋浸泡,则应将积水处的松软灰土除去并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土,应在晾干后再夯打密实。石灰、土要准备好塑料薄膜遇雨时进行覆盖。 04 边坡工程 1、雨期施工时禁止在边坡1m范围内堆放材料。 2、在雨期施工前检查边坡是否有偏移、裂纹,并用水泥砂浆找坡坡向排水沟,保持边坡四周无积水。 3、做好坡边沉降记录,遇到大雨以上天气应随时测量。 05 钢筋工程 1、钢筋根据工程进度适量进场,钢筋原材存放不得过多,现场的原材料应做到先进场的先使用,后进场的后使用,避免存放时间过长而使钢筋锈蚀严重,锈蚀和污染的钢筋须清理后方可使用,进入现场的钢筋原材及成品钢筋要分规格堆放整齐,并垫离地面200mm以上,遇雨时用塑料布临时加以遮盖。 2、雷雨天气严禁进行焊接工作,若遇特殊情况施焊时,必须有必要的防雨措施,防止雨水淋湿焊接接头造成钢筋连接性能的改变,从而影响工程质量。

监理安全巡视要点示范文本

监理安全巡视要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监理安全巡视要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境 监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区 域设警戒线。

二、模板支撑系统 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48× 3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

总监办冬季施工安全监理方案

xx高速公路xx互通改扩建工程 冬季施工安全监理方案 编写: 审核: 审批: xx高速公路xx互通改扩建工程总监办 二0一三年十二月

冬季施工安全监理方案 为进一步落实xxx交通运输局靖交运发(2013)xx号和xx路桥工程有限公司xx路工(2013)xx号文件精神,认真抓好冬季施工安全生产工作,切实履行安全监理职责,杜绝各类事故的发生,特制定冬季施工安全监理方案: 一、基本规定 1、冬季施工期间,应与气象部门建立联系,及时掌握雪情、 风力等预报,了解突变天气情况,及时采取相应的防范措施。 2、施工过程中工程项目部位发生变化或有较大设计变更时, 及时调整补充施工方案和安全技术措施。 3、霜冻、大雾、风力6级(含)以上的恶劣天气时, 不得进行吊装、钻孔、高空等露天作业。 4、风霜过后作业,应检查特种设备的安全保险装置,电缆有无损伤、电线接头有无破坏、架空线路有无异常。 5、项目经理部应当对防火、防冻、防滑、防煤气中毒、防春融坍塌 制定专门的安全管理措施和制度,进行专项安全交底和教育。 6、入冬前,应对临建设施采取防寒保暖措施。 7、春融期间开工前必须进行工程地质勘察,确定地基的冻结深度和土 的融沉类别,对坑、沟边坡随时检查,发现危险征兆及时处 理。 二、冬季施工前准备工作检查

1、冬季施工项目工程安全管理组织机构,对岗查人。 2、重点查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,定措施、定时间整改,由安全监理工程师验收合格后,才能实施施工。 3、冬季安全生产教育培训、专项交底。要求按照工种、工序、岗位,交底到每一个工人,不留空白。 4、供暖、保温设施的生产合格证,以及是否按照批复的方案配置、使用。 5、为工人配备的冬季防护用品是否足量、合格,是否正确使 用。 6、车辆、设备是否进行了入冬前修理,是否有专用油品、防滑设备,是否有检查措施。 三、现场监理措施 1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。 2、便道、便桥、安全梯、孔口、平台应采取措施防滑,冻霜 过后要及时清扫作业面,防止高处坠落事故的发生。 3、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置, 设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护 意识,防止意外事故发生。 4、施工、运输场地防止积水,以免因温度过低结冰,造成安全

监理安全巡视检查记录

编号:001 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.2.28 检查情况1、静压机电缆线随意拖地。 2、静压桩施工后,管桩洞未临时围护。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:002 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.22 检查情况1、现场安全文明施工:洗车台、现场大门七牌二图、围墙并配备相关公益广告、安全警示标语等应及时设置到位。 2、办公区及生活区应根据面积配备一定数量的灭火器材并设置在醒目位置。 3、施工现场应做封闭施工,非本工地施工人员不得入内,并建立门卫制度。 4、现场并配备喷雾降尘并开启,暂停产生扬尘的作业,裸露场地一律采取覆盖、硬化或绿化等措施。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:003 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.30 检查情况 1、发现场地存在施工临时用电随意搭设、搭接及拖地,存在严重的安全隐患。 2、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:004 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.15 检查情况 1、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 2、个别工人未佩戴安全帽。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

监理安全巡视检查记录 编号:005 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.25 检查情况 1、配电房接地干线规格不符合规范要求,且连接不规范。 2、配电房里孔洞未封堵且杂物乱堆放。 3、现场末级配电箱未实现“一机一闸”。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

监理安全巡视要点

管理制度参考范本 监理安全巡视要点 S a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行 2、深度超过 2 米的基坑临边应设置防护 ; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑 变形最大值和日变形量不能超过规定的限值 4、基坑施工应设置有效排水系统 ; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求 6、上下基坑必须设置登高措施 ; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统 1钢管支撑材质符合规定,外径不得小于 ?483.5mm 无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间 距、立杆间距 (纵向、横向 ) 等符合方案要求 ; 3、作业环境 2 米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防 护设施完善。 三、施工用电 支线架设高度应确保电缆线高度大于 2.5 米、架空线高度大于 1、 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图 2、 高压线防护按方案搭设 ; 3、 4、

现场照明架设高度大于 2.4 米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱

楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每 10M 设一道平网 ; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施 ; 6、通道 口设置防护棚、施工层超过 24M 高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设 1、立杆基础应有排水系统 ; 2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M , 垂直方向每 3.6M 设一拉撑点 ; 立杆间距 (24 米高度脚手 ) 不大于 1.8 米,水平高度不得大于 2 米; 脚手架应设置登高斜道 ; 出入口应设置通道防护棚 ; 六、施工机具 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置 8、变配电装置符合规范要求 ; 供电采用三相五线制,配电室设警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、三宝四口防护 1、 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽 2、 在建工程应采用合格安全网封闭 ; 3、 2M 以上高处作业必须系安全带; 4、 3、 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置 4、 剪力撑应每9米设置一道;夹角为45?60度; 5、 6、 每四步设置一层隔离笆 ; 7、 8、 钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

特殊季节与夜间施工的安全监理细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD461 特殊季节与夜间施工的安全监理细则 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

特殊季节与夜间施工的安全监理细 则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、雨季施工的安全 1、督促施工单位做好施工现场的排水工作 (1)根据施工总平面图、排水总平面图,利用自然地形确定排水方向;在雨季来临之前,督促施工单位按规定坡度挖好排水沟,确保施工工地的排水畅通。 (2)督促施工单位严格按防汛要求,设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排入河沟。 (3)若施工现场临近高地,应督促施工单位在高地的边缘(现场的上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场; (4)督促施工单位在雨期安排专人负责检查排水系统,及时疏浚排水系统,确保施工现场排水畅通。 2、督促施工单位做好雨季施工工作 (1)施工现场的大型临时设施,在雨期前应督促施工单位整修加固完毕,应保证不漏、不塌、不倒、周围不积水,严防水冲入设施内。大风和大雨后,应当检查临时设