中国水电建设集团路桥工程有限公司

隧道超前小导管

施工技术交底书

批准:

审核:

编制:

晋红高速公路项目总承包部Ⅳ标项目经理部

2015年3月

技术交底书单位:晋红高速公路工程总包部Ⅳ标项目部

SF5c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀30 279m/循环 6.69/循环SF4a 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 274.5m/循环 6.68/循环SF4b 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4d 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 279m/循环 6.68/循环

3.1超前小导管施工工艺流程如下图1所示。

图1

3.2超前小导管钻孔

在隧道拱部范围内环向布设小导管,环向间距详见《超前小导管支护参数及数量表》,与钢拱架配合使用,从钢拱架断面腹部穿过,其尾部采用焊接与钢拱架连成整体。小导管钻孔选用50mm钻头,钻机采用地质钻机,先钻孔、后插管(引孔顶入法)。

小导管钻机应具备可钻深孔的大扭矩,又要有能破碎地层中坚硬孤石的高冲击力;轻便、移动灵活方便。

开孔时,采取低速低压,待成孔1.0m后,适当加压,在土质层中钻孔采用低压钻进,保证钻孔精度,并在钻进过程中随时采用测斜仪量测钢管偏斜度,超出标准应及时纠正。钻孔深度应达到设计孔深。

3.3超前小导管安装

小导管采用Φ42×4mm热扎无缝钢管,上仰角为5~15°(SF4b、SF4c 为10~15°)。注浆采用水泥浆液,工作面钻孔采用两台电动钻机,采用注浆泵灌注。

超前小导管施工:

a、导管加工:在1#综合加工厂车间进行加工,其注浆孔用钻床成孔,并经质检人员检验合格方可交付施工。

小导管上钻注浆孔,注浆孔孔径8mm,孔间距为150mm,呈梅花型布置,尾部预留不钻孔的止浆段,止浆段长度为100cm。详细构造如下图2所示。

图2 小导管结构示意图

b、钻孔:导管孔钻孔前,应进行孔位测量放样,孔位测量做到位置准

隧道超前小导管专项方案

××××××工程概况超前小导管施工专项方案

目录 第1章编制依据 (3) 第2章编制原则 (3) 第3章工程概况 (3) 第4章材料及试验 (4) 第5章施工计划 (4) 第6章施工工艺 (4) 第7章质量保证措施 (9)

第1章编制依据 1、××××××工程施工设计图纸; 2、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2005]140号); 3、《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005); 4、《铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 5、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ104-2008); 第2章编制原则 铁路隧道仰拱施工方案根据各隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程仰拱施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 仰拱施工方案除应符合《铁路隧道工程施工技术指南》外,尚应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 第3章工程概况 ××××××工程概况

第4章材料及试验 1.对进场的无缝钢管出厂合格证和说明书进行验收,并登记记录。 2.对进场的无缝钢管进行复验,复验合格后方能使用。 3.经复验不合格的无缝钢管,书面通知物资部门做出标记,隔离存放防止误用,并作退货处理。 第5章施工计划 隧道仰拱专项方案为通用性施工方案,施工计划应根椐各隧道总体计划确定此项工程具体施工计划。 第6章施工工艺 6.1根据设计要求,Ⅳ、Ⅴ级围岩地段使用超前支护措施,防止掘进时岩体发生坍塌。本隧道超前支护类型为超前注浆小导管。施工工艺参见超前小导管施工工艺图 6.2超前小导管工程数量及注浆量见下表: 超前小导管工程数量(每延米) 注浆数量(一环)

双层超前小导管施工技术交底

高盖山隧道双层小导管施工技术交底 编制: 复核: 审核: 日期:

高盖山隧道超前双层小导管 施工技术交底 隧道出口左线DK480+348~DK480+290,右线YDK480+350~YDK480+290段为Ⅴ级围岩,洞身设计沿拱部120°范围布设的超前双层小导管超前预支护。现对超前双层小导管施工进行技术交底。 一、施工准备 1. 超前小导管施工应在洞身开挖前完成; 2.所需材料已准备好,小导管原材料规格、品种、质量及技术性能符合设计要求。 3.施工所需的钻孔机具、风压以及其他机械设备已准备,并且已检查其运行状况; 4.本工程所需的人员全部到位。 5.测量放线,按设计画出小导管孔位。 6.小导管施工前应找顶。 二、小导管加工 1.小导管规格及制作: 小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm,长5.0m的热轧无缝钢管制成,钻设注浆孔,(孔径10mm,孔间距15cm)呈对口形布置。为便于钢管插入围岩内,钢管前端宜做成10cm长尖锥状,尾部预留长100cm不钻孔的止浆段,并焊接φ6mm加劲箍。 2.加工数量:500根 超前双层小导管工程数量

三、小导管施工 1.施工范围:双层小导管布设在圆心角为120°范围内隧道拱顶部位。 2.施工参数: 小导管环向间距中至中为40cm,每环25根。纵向安装间距3.0m;前后两环纵向水平搭接长度不小于150cm。 3.外插角分别采用40°和10°交错布置(不包括线路纵坡)。 4.小导管注浆采用水泥砂浆。水泥砂浆水灰比: 0.5:1.0(重量比);注浆压力:0.5~1.0Mpa。 四、施工工艺 1、小导管安设采用钻孔打入法,钻孔直径比钢管直径大3~5mm,然后将小导管穿过钢架,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%,并用高压风将钢管内的砂石吹出。 2、小导管安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌。 3、隧道的开挖长度应小于小导管的注浆长度,预留部分作为下一次循环的止浆墙。 4、注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管,跑浆,漏浆。并作好注浆记录,以便分析注浆效果。注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到设计终压时(0.5~1.0MPa)可结束注浆。注浆顺序从拱部开始由上而下压注, 先压无水孔,再注有水孔,如遇串浆或跑浆,可间隔一孔或几孔进行压注。 五、施工质量要求 1、小导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,方向角允许偏差2°,孔口距允许偏差±50mm,孔深允许偏差0~

隧道超前φ42小导管技术交底

隧道超前φ42小导管技术交底 一、说明 根据设计图纸,石金山隧道Ⅴ级衬砌超前支护中采用了φ42×4mm的小导管,S5a 参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3m/环;S5b参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计35根,3.2m/环;S5d参数:小导管单根长4.5m,呈环向布置,环向间距40cm,一个断面共计69根,3m/环;。 二、施工方法工艺简述 (一)小导管施工 在钻孔前,先喷砼将开挖面封闭,以防漏浆。为了保证小导管钻眼时的施工安全,以及为了便于钻眼及控制小导管的仰角,应在一个循环的开挖及初期支护完毕后进行钻孔。初期支护喷射砼时应注意预留出靠近岩面的那榀拱架(该拱架根据小导管的环向布置根数及间距相应在拱架上开孔)不要被砼覆盖;钻孔时应使用孔眼较管径大20 mm以上,并控制钻杆仰角在10°~30°范围之内,孔钻好后,进行吹眼,后将小导管插入孔内,外露20 cm,以便连接注浆管,并用塑胶泥(P042.5级普通硅酸盐水泥)将小导管周围空隙封堵严实。有关小导管的施工工艺流程见后页 为了保证顺利装管,小导管入岩端应做成锥形,当钢管入岩困难时,可在管端插入事先做好的简单推进工具,然后用风枪送入。为了保证小导管注浆浆液向围岩扩散,应在小导管管壁周围钻设花眼,花眼间距15cm,交错布置;为了防止漏浆,小导管管尾1~1.5m范围内不钻设花眼,并应在管端做好止浆阀。

超前小导管注浆工艺流程图 超前小导管施工工艺框图 (二)注浆 注浆参数选择如下: 注浆压力: 0.5~1.0Mpa 水泥浆水灰比: 1:1 水泥标号: P.0.42.5普通硅酸盐水泥 注浆前先冲洗管内积物后再注浆,浆液先稀后浓,顺序是由上而下向小导管内注浆,注浆泵选用4.0Mpa以上。小导管注浆压力严禁超过允许值,以防压裂工作面,同时还要控制注入量,若孔口压力已达到规定值,可结束注浆,注浆后工作面的开挖时间应在注浆结束后8小时(纯水泥浆液)。开挖长度应满足相邻两排小导管搭接长度要求。根据图纸小导管单根长4.5m,前后两排的搭接长度为1.5m,因而每开挖3m,打一排小导管,以保证搭接长度。 注浆异常现象的处理 a、串浆时及时堵塞串浆孔。 b、泵压突然升高时,可能发生堵管,应停机检查。 c、进浆量很大,压力长时间不升高,应重新调整浆液浓度及配合比,缩短胶凝时间。

超前小导管技术交底

交底内容: 一、超前小导管设计 超前小导管配合钢架使用,应用于隧道围岩拱部超前注浆预支护,DK291+194-DK291+300 段衬砌形式为V级Vy-2型复合,其超前小导管纵向搭接长度为1.5米。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:φ42热轧无缝钢管,壁厚3.5mm; ②V级围岩拱部初期支护超前小导管采用φ42超前小导管,环向间距40cm,每环36根,超前小导管4m/根。 ③倾角:外插角10°~15°为宜,可根据实际情况适当调整; ④注浆材料:按设计要求采用525号普通硅酸盐水泥浆液,水泥浆液水灰比1:1; ⑤设置范围:拱部120°范围。 二、超前小导管施工 施工工艺流程图。

施工准备测量定位钻孔作业 清孔钻孔验收 下管、封堵孔孔口喷混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路 注浆作业 注浆效果分析 管尾与钢架焊连 结束原材料进场检验 浆液配比设计 注浆试验 注浆试验调整注浆参数 小 导管制备 不 合 格 合格 满足要求 不能满足要求 1、钻孔 ⑴测量放样,在设计孔位上做好标记,用风枪钻孔。 ⑵小导管钻孔采用手风钻钻孔。钻孔时采用普通钻杆,钻头要满足成孔后孔径大于钢管直径的要求。钻孔时严格按定出的孔位进行,施钻过程中及时观察钻杆方向及外插角度,当发现方向及外插角偏差较大时应予以调整。以保证钻孔按设计要求完成,小导管能起到预期的支护效果。成孔后其钻孔长度应比设计深5cm。 2、制作小导管 超前小导管采用壁厚3.5mm,外径42mm的热轧无缝钢管制成。并在小导管前部钻注浆孔,孔径6mm,孔间距25cm,呈梅花型布置,前端加工成锥形,尾部留长度不小于100cm,作为不钻孔的止浆段,小导管的加工在钢筋加工场完成。超前小导管见附图。 3、小导管安装 小导管安装在现场由风钻顶入,要求顶入长度不小于设计长度的90%,外露部分支撑于开挖面后方的钢架上,与钢架共同组成预支护体系。小导管安装完成后及时用高压风进行清孔。

隧道超前小导管施工工艺

超前小导管施工 1.小导管施工方法 超前小导管采用φ42无缝钢管,长度,布置于隧道拱部起拱线以上范围内,小道管环向间距为30cm,管身按梅花形布设泄浆孔,孔径6-8mm,间距20cm-30cm;小导管端部加工成尖头,掌子面钻孔或直接插打。小导管施工应符合以下要求: 前后两排小导管搭接长度不小于。 小导管采用钻孔布设时,钻孔深度大于导管长度,采用锤击或钻机顶入时,插入长度不小于管长的90%。 小导管注浆浆液配比必须经试验确定,注浆工艺简单,操作方便、安全,对环境无污染。 小导管注浆期间应定期对地下水取样化验检查,如有污染应采取有效技术措施。 注浆过程应有专人记录,完成后检验注浆效果,不合格者进行补注。注浆达需要强度后方可进行开挖作业。 2.小导管注浆施工工艺 折返线隧道施工采用的辅助支护方式为超前小导管注浆加固地层,同时封堵地下水,减少渗水对隧道施工的影响。所采用的注浆方式为通过φ32超前小导管注水泥—水玻璃双液浆,加固隧道拱部120°范围,使隧道拱部形成拱形支护体,增加施工安全。

小导管布置于隧道初期支护轮廓线外,布置范围为拱部120°范围内,环向间距为30cm。 (2)注浆参数 水泥采用普通425#水泥; 水灰比1∶1—1∶; 水泥浆与水玻璃体积比为1∶1—1∶; 凝胶时间30秒至3分钟; 根据初步选定的配合比,测定凝胶时间,直到满足凝胶时间要求,确定施工配合比。 注浆压力,注浆终止压力—; 浆液扩散半径—; 工艺流程 小导管注浆工艺流程见下图1-12-4-4。 小导管施工工艺流程图 3.施工技术措施 注浆管采用电钻钻孔插打或钻机顶入两种方式;土层较硬时采用电钻钻孔插管,松软时钻机顶入。 为防止孔口漏浆,用水泥药卷封堵注浆管与钻孔之间的空隙。 为防止注浆管堵塞,影响注浆效果,注浆前先清洗注浆管。 压浆管与超前注浆管之间采用方便接头,以便快速安拆。

超前小导管技术交底

中国水电建设集团路桥工程有限公司 隧道超前小导管 施工技术交底书 批准: 审核: 编制: 晋红高速公路项目总承包部Ⅳ标项目经理部 2015年3月

技术交底书单位:晋红高速公路工程总包部Ⅳ标项目部

SF5c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀30 279m/循环 6.69/循环SF4a 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 274.5m/循环 6.68/循环SF4b 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4c 单层φ42×4注浆小导管 4.5 3榀50 166.5m/循环 6.58/循环SF4d 单层φ42×4注浆小导管 4.5 4榀30 279m/循环 6.68/循环 3.1超前小导管施工工艺流程如下图1所示。 图1 3.2超前小导管钻孔 在隧道拱部范围内环向布设小导管,环向间距详见《超前小导管支护参数及数量表》,与钢拱架配合使用,从钢拱架断面腹部穿过,其尾部采用焊接与钢拱架连成整体。小导管钻孔选用50mm钻头,钻机采用地质钻机,先钻孔、后插管(引孔顶入法)。

小导管钻机应具备可钻深孔的大扭矩,又要有能破碎地层中坚硬孤石的高冲击力;轻便、移动灵活方便。 开孔时,采取低速低压,待成孔1.0m后,适当加压,在土质层中钻孔采用低压钻进,保证钻孔精度,并在钻进过程中随时采用测斜仪量测钢管偏斜度,超出标准应及时纠正。钻孔深度应达到设计孔深。 3.3超前小导管安装 小导管采用Φ42×4mm热扎无缝钢管,上仰角为5~15°(SF4b、SF4c 为10~15°)。注浆采用水泥浆液,工作面钻孔采用两台电动钻机,采用注浆泵灌注。 超前小导管施工: a、导管加工:在1#综合加工厂车间进行加工,其注浆孔用钻床成孔,并经质检人员检验合格方可交付施工。 小导管上钻注浆孔,注浆孔孔径8mm,孔间距为150mm,呈梅花型布置,尾部预留不钻孔的止浆段,止浆段长度为100cm。详细构造如下图2所示。 图2 小导管结构示意图 b、钻孔:导管孔钻孔前,应进行孔位测量放样,孔位测量做到位置准

隧道超前小导管技术交底

技术交底记录 编号: 工程名称 隧道 交底类别 超前小导管施工技术交底 一、适用范围: 适用于XXXX 隧道XXXX 段施工。 二、工艺流程及技术要求 2.1、超前小导管设计 超前小导管配合钢拱架使用,其纵向相邻两排间距为1.6m,水平投影搭接长度不小于1m 。 超前小导管设计参数: ① 超前小导管规格:φ42热轧无缝钢管、壁厚3.5mm ; 长度3.5m/根,环向间距40cm ; ②倾角:保持外插角10°~15°,允许误差±5°; ③设置范围:拱部120°范围,如下图所示; ④注浆材料:采用水灰比为0.5~1.0(重量比)水泥砂浆。 2.2、超前小导管施工工艺流程图 (1)施工工艺流程见图 地质调查 现场试验 效果检查 制定施工方案 进行施工喷砼封闭掌子面 设备准备管材加工 材料准备 机具准备拱部放样布孔 钻孔作业 清 空 插入小导管 注浆作业 隧道开挖施工准备钻孔验收 合格不合格 (2)超前小导管构造及布置 钢花管采用外径φ42mm ,厚3.5mm 的热扎无缝钢管,为便于超前小导管插入围岩内,钢管前端做成 尖锥状10cm ,钢管后端预留1m 止浆段,尾部焊上φ6加劲箍。下图为钢花管构造图:

φ6加箍筋 φ42 φ10mm注浆孔 超前小导管布置图如下: Vc围岩超前小导管布置图 120°0'0.0" 超前小导管中对 中40cm (3)小导管安装 1)测量放样,在设计孔位上做好标记,用风动式钻机钻孔,孔径较设计导管管径大3~5 mm,即钻头采用φ45的。 2)在钢拱架安装完成后先沿钢拱架上方,打设小导管位置。

3)在掌子面开挖完成后,先进行机械排险完成后,由人工排险后,先在整个开挖岩层面喷射C25砼4cm厚后,再安装拱架,拱架一定要安设牢靠。 4)成孔后,用高压风将钢管内的砂石吹出,将小导管按设计要求插入孔中,钢管外露20cm支撑于开挖面后方的钢架上,与钢架共同组成预支护体系。 超前小导管布置,每环19根,环向间距中对中40cm,纵向相邻两排间距为1.6m。超前小导管安装在钢拱架腹部打设安装孔,拱架成统一整体。 2.3、注浆 注浆前用塑胶泥封堵管口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌。 注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,可采用群管注浆每次3~5根。 注浆顺序为:先注无水孔、后注有水孔,由下至上,从拱部以下逐渐至拱顶顺序进行。当注浆压力达到设计注浆终压并持续时间为10~15min,注浆量达到设计注浆量的80%以上时注浆方可结束。注浆采用专用注浆泵为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。浓度及初凝时间不得任意变更。注浆施工中认真填写注浆记录,随时分析和改进作业,并注意观察施工支护工作面的状态。 注浆参数应根据注浆试验结果及现场情况调整。注浆参数可参照以下数据进行选择: 注浆压力:一般为1.0~2.0Mpa;要求:水泥采用P.O 42.5低碱水泥,砂采用中细砂。 2.4注浆异常现象处理 ⑴串浆时及时堵塞串浆孔,然后可间隔一孔或数孔灌注。 ⑵泵压突然升高时,可能发生堵管,应停机检查。 ⑶进浆量很大,压力长时间不升高,应重新调整砂浓度及配合比,缩短胶凝时间。 三、安全、质量注意事项 施工期间,尤其在注浆时,应对支护的工作状态进行检查。当发现支护变形或损坏时,应立即停止注浆,采取措施。注浆结束4小时后,方可进行掌子面的开挖。相邻两排小导管搭接长度应符合设计要求,且不小于1米。钢管要与拱架焊接牢固,注浆后注浆孔要堵塞密实。注浆作业开始或中途停止超过30min时,应测定砂浆坍落度。其值小于30mm时,不得入罐使用。注浆作业开始或中途停止超过3min时,应用水润滑灌浆罐及其管路。 四、安全注意事项 1、施工前做好掌子面排险工作,先用挖掘机进行排险后,再由人工排险完成后进行拱架安装; 2、钻机就位要在工作面前方平坦的地面上,安装要稳定、牢固; 3、施工人员一律佩戴安全防护用品; 4、注浆时孔口注浆管应绑扎牢固,以防浆液喷出伤人,操作人员应加强自身防护意识; 5、施工中如发现掌子面有坍塌迹象危及施工安全时,应暂停施工,撤除人员和机具,并迅速制定

超前小导管施工技术交底

技术交底书1311 项目名称杭州市千岛湖第二水源配水工程6标第页 共页交底编号QDHPS-LKWZD-016 工程名称拱顶超前小导管施工 设计文件图号GS1001S-SG0114-122 施工部位凉坑坞支洞凉检0+780.21~凉检0+760.21段 交底日期2015年11月13日 1.技术交底范围 本交底用于控制杭州市第二水源千岛湖配水工程凉坑坞支洞凉检0+780.21~凉检0+760.21段洞内拱部超前小导管施工。 2.设计情况 凉坑坞支洞长780.2m,支洞进口高程117.5m,与主洞衔接处高程60m。开挖呈城门洞型。支洞前期开挖按Ⅴ类围岩施工,拱顶采用外径Φ42,壁厚4mm的热轧无缝钢管加工而成,@40*300cm,L=4.5m,钢管前端加工成尖锥形,尾部焊接Φ6mm钢筋加劲箍,管壁四周钻6mm压浆孔,沿钢拱架拱顶布置。外插角5°~10°,可根据实际情况调整。 3.开始施工的条件及施工准备工作 3.1超前小导管材料必须满足设计及规范要求,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 3.2对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 3.3 现场施工机械、人员配置满足施工需要。 4、施工工艺

施工准备测量定位钻孔作业 清孔钻孔验收 下管、封堵孔孔口喷混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路 注浆作业 注浆效果分析 管尾与钢架焊连 结束原材料进场检验 浆液配比设计 注浆试验 注浆试验调整注浆参数 小 导管制备 不 合 格 合格 满足要求 不能满足要求 技术交底书1311 项目名称杭州市千岛湖第二水源配水工程6标第页 共页交底编号QDHPS-LKWZD-016 4.1超前小导管制作 小导管采用外径42mm、壁厚4mm,长4.5m热轧无缝钢管,钢管前端呈尖锥状,管壁四周钻6mm压浆孔,尾部有1m不设注浆孔(详见下图)。

超前小导管

赣龙铁路扩能改造工程GL-5标隧道三项目部 编号:S3-YMS-ZYZDS-19 阳明山隧道超前小导管施工 作业指导书 编制: ****** 审核: ****** 单位:隧道三项目部

赣龙铁路扩能改造工程G L-5标隧道三项目部 二O一二年二月二十日 阳明山隧道超前小导管施工作业指导书 1、适用范围及编制依据 1.1适用范围 本作业指导书适用于中铁五局赣龙铁路扩能改造工程GL-5标隧道三项目部阳明山隧道(DK237+402~DK239+335段)洞身辅助施工超前小导管的作业指导及施工注意事项。 1.2编制依据 (1)合同文件 (2)设计图纸及相关参考通用图 (3)国家和铁道部相关规范、标准: 《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) 《铁路隧道工程施工安全技术规范》(TB10304-2009/J946-2009) 《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003/J287-2004)(4)《总体施工组织设计》 2、作业准备 作业指导书编制完成后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 3、超前小导管作业工艺流程与施工方法 3.1工艺原理 超前小导管适用于V级围岩、Ⅳ级围岩浅埋段、软弱地层及断层破碎带的拱部注浆预支护。其目的是加固周边一定范围围岩,与刚架组合成预支护系统,控制软弱围岩变形量。

3.2小导管施工工艺流程

施工准备 测量定位 钻孔作业 清孔 钻孔验收 小导管制备 下管、封堵孔口原材料进场试验 喷射混凝土封堵工作面连接、调试注浆管路浆液配比设计 注浆试验 浆液制备注浆作业注浆效果分析 管尾与钢架焊连 满足要求 结束 调整注浆参数 小导管注浆工艺流程图 3.3施工方法

双层超前小导管施工技术交底

高盖山隧道Ⅴ级围岩双层小导管施工技术交底 编制: 复核: 审核: 日期:

高盖山隧道Ⅴ级围岩超前双层小导管 施工技术交底 高盖山隧道Ⅴ级围岩部分地段,洞身设计沿拱部120°范围布设的超前双层小导管超前预支护。现对超前双层小导管施工进行技术交底。 一、施工准备 1. 超前小导管施工应在洞身开挖前完成; 2.所需材料已准备好,小导管原材料规格、品种、质量及技术性能符合设计要求。 3.施工所需的钻孔机具、风压以及其他机械设备已准备,并且已检查其运行状况; 4.本工程所需的人员全部到位。 5.测量放线,按设计画出小导管孔位。 6.小导管施工前应找顶。 二、小导管加工 1.小导管规格及制作: 小导管采用外径φ50mm,壁厚5mm,长4.0m的热轧无缝钢管制成,钻设注浆孔,(孔径10mm,孔间距15cm)呈对口形布置。为便于钢管插入围岩内,钢管前端宜做成10cm长尖锥状,尾部预留长100cm不钻孔的止浆段,并焊接φ6mm加劲箍。 三、小导管施工 1.施工范围:双层小导管布设在圆心角为120°范围内隧道拱顶部位。 2.施工参数: 小导管环向间距中至中为30cm,每环31根。纵向安装间距2.4m;相邻两环水平投影搭接长度不小于150cm。 3.外插角分别采用40°和10°交错布置(不包括线路纵坡)。 4.小导管注浆采用水泥砂浆。水泥砂浆水灰比: 0.5:1.0(重量比);

注浆压力:0.5~1.0Mpa。 四、施工工艺 1、小导管安设采用钻孔打入法,钻孔直径比钢管直径大3~5mm,然后将小导管穿过钢架,用锤击或钻机顶入,顶入长度不小于钢管长度的90%,并用高压风将钢管内的砂石吹出。 2、小导管安装后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射混凝土,以防止工作面坍塌。 3、隧道的开挖长度应小于小导管的注浆长度,预留部分作为下一次循环的止浆墙。 4、注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化,分析注浆情况,防止堵管,跑浆,漏浆。并作好注浆记录,以便分析注浆效果。注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到设计终压时(0.5~1.0MPa)可结束注浆。注浆顺序从拱部开始由上而下压注, 先压无水孔,再注有水孔,如遇串浆或跑浆,可间隔一孔或几孔进行压注。 五、施工质量要求 1、小导管应在开挖轮廓线上按设计位置及角度打入,孔位误差不得大于10cm,方向角允许偏差2°,孔口距允许偏差±50mm,孔深允许偏差0~+50mm. 超过允许误差时,应在距离偏大的孔间补管后再注浆。 2、钢管每根实际打入长度不得短于设计长度,否则开挖1.0m后补管、注浆。 3、检查钻孔、打管质量时,应画出草图,以孔位编号、逐孔、逐根检查并认真填写记录。 4、单孔注浆量不得小于计算值的80%,超过偏差必须补管注浆。

隧道超前小导管技术交底

沪昆客运专线贵州段工程 技术交底书 工程名称:沪昆客专贵州段工程施工合同段:CKGZTJ-5 编号:单位工程名称小冲隧道 分部工程名称支护 分项工程名称超前小导管 施工单位第十三架子队里程DK614+310~DK615+063 交底日期2012/3/7 交底地点第十三架子队会议室 新建铁路沪昆客专贵州段CKGZTJ-5标小冲隧道 DK614+325~DK614+560(Vb级),DK614+560~DK614+645(IVa级), DK614+645~DK614+785(Ⅲa 级),DK614+785~DK615+830(IVa级), DK614+830~DK615+043(Vb级)复合型围岩超前支护超前小导管交底内容: 一.技术要求 超前小导管应用于隧道围岩拱部超前注浆预支护,IVa级围岩小导管长度4.5m,纵向搭接长度为1.5m,即每3m设置一环;Vb级围岩小导管长度4m,纵向搭接长度为1.6m,即每2.4m设置一环,Ⅲa级围岩无超前小导管。 超前小导管与四肢格栅组合而成的预支护系统,具有类似管棚的作用。 超前小导管设计参数: ① 超前小导管规格:Φ42无缝钢管,壁厚3.5mm。 ②小导管环向间距40cm(Vb级),50cm(IVa级); ③倾角:小导管外插角10°~15°,可根据实际情况调整; ④注浆材料:水灰比为1:1的水泥净浆。 ⑤设置范围:Vb级围岩拱部150°范围,共使用50根;IVa级围岩拱部120°范围,共使用40根。

二.施工操作 (1)制作钢花管 小导管前部钻注浆孔,孔径6~8mm ,孔间距10~20cm ,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部长度不小于30cm ,作为不钻孔的止浆段。注浆压力一般为0.5~1.0MPa ,具体浆液配合比和注浆压力由现场根据地质条件试验确定。超前小导管以紧靠开挖面的钢架为支点,小导管尾段与钢架焊联,打入钢管后注浆,形成管栅支护环位于土层时,小导管压注水泥浆,压力不小于2MPa ,其余地段压注水泥砂浆,压力不小于1MPa 。小导管构造见图2。 图2 (2)钻孔 ①钻机定位 风动凿岩机钻孔要求与已设定好的孔口管方向平行,必须精确测定钻孔位置。用全站仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合。 ②钻孔 小导管采用风动凿岩机成孔,小导管钻孔利用开挖台阶搭设简易台架施钻,按照设计间距布孔;钻孔方向尽可能垂直结构面;小导管孔的孔径应符合设计要求,小导管孔的深度应大于小导管长度的10cm ,小导管孔距允许偏差为±15cm ,成孔后采用高压风清孔。 钻孔前先按设计间距定出实际孔位实际位置;钻孔保持直线,并应与主要结构面垂直;成孔后孔内石粉必须以高压风、水冲洗干净,钻孔应圆而直。 ③清孔、验孔 用钻头进行反复扫孔,清除浮渣,确保孔径、孔深符合要求,防止堵孔;用高风压从孔底向孔口清理钻渣;用经纬仪、测斜仪等检测孔深、倾角、外 φ8mm 加小钢管普 15~20cm

超前小导管技术交底

技术交底书 编制单位:架子四队 主送单位隧道五工班编号CHQ(SHC)XDG 项目名称隧道超前(双层)小导管技术交底日期 交底内容: 超前单层小导管 一、适用范围 适用于本标段隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩超前小导管的施工。 二、工艺流程及技术要求 1、超前小导管设计 超前小导管配合钢架使用,应用于隧道Ⅳ级围岩一般地段超前预支护或Ⅳ级围岩地下水发育及断层破碎带、Ⅴ级围岩一般地段超前预支护,其纵向搭接长度应符合要求。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:钢管采用外径Φ42mm、厚3.5mm的热轧无缝钢管; ②间距:Ⅳ级围岩一般地段环向间距50cm,Ⅳ级围岩地下水发育及断层破碎带、Ⅴ级围岩一般地段环向间距40cm,纵向相邻两排的水平投影搭接长度不小于100cm(具体尺寸详见设计图纸); ③倾角:外插角5°~10°; ④注浆材料:Ⅳ级围岩一般地段小导管采用水泥砂浆(重量比为1:1)封堵;Ⅳ级围岩地下水发育及断层破碎带、Ⅴ级围岩一般地段采用重量比为0.5~1.0的水泥砂浆注浆。 ⑤设置范围:拱部120°范围内。 2、超前小导管施工 施工工艺流程见图1。 2.1 制作钢花管 为便于小导管插入围岩内,小导管前端做成尖锥形,尖锥形长度为20cm,尾部焊接钢筋加劲箍,箍筋采用φ6钢筋,箍筋纵向长为6cm,尾部不钻孔预留止浆段的长度为1.0m,管壁上钻梅花型钻眼,眼孔直径为10mm,纵向间距15cm,小导管构造见图2。

2.2 小导管安装 ⑴测量放样,在设计孔位上做好标记,用凿岩机或煤电钻钻孔,钻孔孔径比钢管直径大3~5mm。 ⑵成孔后,将小导管按设计要求插入孔中,或用凿岩机直接将小导管从型钢钢架上部、中部打入,顶入长度不小于设计长度的90%,外露一部分支撑于开挖面后方的钢架上,与钢架共同组成预支护体系,并用高压风将管内的砂石吹出。 2.3 注浆 小导管安设后,用塑胶泥封堵孔口及周围裂隙,必要时在小导管附近及工作面喷射砼,以防止工作面坍塌。 注浆前应进行压水试验,检查机械设备是否正常,管路连接是否正确,为加快注浆速度和发挥设备效率,可采用群管注浆(每次3~5根)。 采用注浆泵压注水泥砂浆(重量比:0.5~1.0)。注浆前先用高压风将管内的砂石吹出,由下至上顺序进行。单孔注浆压力0.5~1.0MPa,注浆量达到设计注浆量和注浆压力达到设计终压时可结束注浆。 注浆施工中认真填写注浆记录,随时分析和改进作业,并注意观察施工支护工作面的状态。注浆参数应根据注浆试验结果及现场情况调整。

超前小导管分析

太焦铁路TJZQ-8标项目经理部1工区 超 前 小 导 管 施 工 作 业 指 导 书

1.适用范围 适用于太焦铁路TJZQ-8标项目经理部1工区隧道超前小导管施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,熟悉以下规范、标准、文件: 《高速铁路隧道工程施工技术规程》(Q/CR9604-2015) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) 对施工人员进行技术交底和岗前培训,考核合格后方可上岗。 2.2外业技术准备 收集工程地质、水文地质、初支结构形式及支护参数、工程量、紧前工序验收情况。 3.技术要求 (1)超前导管规格:热轧无缝钢花管,单根长IV级围岩3.5m、V级围岩3.5m,外径42mm,壁厚3.5mm; (2)小导管环向间距3根/m;相邻两排小导管的水平搭接长度不小于1.0m; (3)倾角:钢管外插角以10°~15°为宜; (4)注浆材料:水泥单液浆水灰比1:1,速凝剂参量5%,施工前进行注浆试验,根据实际情况调整注浆参数。 4.施工程序与工艺流程

(1)施工程序 施工程序为:施工准备→钻孔布置→钻孔→安管→注浆→进入下道工序 5.施工要求 (1)施工准备 ①根据工程进展情况按设计要求提前加工好小导管。 ②根据现场的地质条件进行试验确定注浆液的各种参数,来指导现场施工。 ③检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,确保各项作业正常运行。 (2)施工工艺 ①孔位布置 测量人员根据施工图纸在开挖面上准确划出本循环小导管的孔位。 ②钻孔 采用风钻进行钻孔,用风钻将小导管顶入,钢管尾端外露足够长度,超前小导管外插角严格按照施工图要求施做,尾部与钢架焊接在一起。超前小导管与线路中线大致平行。孔位钻设偏差不得大于10c m,眼深大于小导管长。 ③注浆 采用单液注浆泵注浆。注浆前先喷混凝土封闭掌子面以防漏液,对于强行打入的钢管应先冲清管内积物,然后再注浆。注浆顺序由下

隧道超前小导管施工作业指导书

铁路隧道施工 超前小导管施工作业指导书 ***铁路施工项目部 ****年8月1日发布 ****年8月1日实施

****铁路增建二线隧道工程 超前小导管作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于****铁路增建二线站前2标第一项目部****湾隧道工程。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。工程部要认真进行技术交底,交底书要有双方签字确认,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1) 施工场地布置,建设生产设施,具备施工生产能力。 (2) 风水电的准备工作:开挖前作好施工用风、用水、用电的准备,确保开挖顺利进行。 (3) 材料及机具的准备:作好施工注浆用砼的准备,作业前应对注浆泵、凿岩机等进行检查,确保作业工具的正常的使用。作业前应对小导管的规格、质量进行检查,必须合格才能使用。 3. 技术要求 超前小导管配合型钢钢架、格栅钢架使用,应用于隧道Ⅴ级围岩拱部超前注浆预支护,相邻两排小导管水平搭接长度不小于1m。 超前小导管设计参数: ①超前导管规格:热轧无缝钢花管,单根长3.5m,外径42mm,壁厚3.5mm。 ②小导管环向间距40cm。 ③倾角:外插角5°~10°,可根据实际情况调整,但外插角≯10°; ④注浆材料:水泥浆液。注浆参数如下: a、水泥浆液水灰比:1:1(重量比)。 b、注浆压力:0.5~1.0MPa。 ⑤设置范围:拱部135°范围; 4.1 施工程序 (1) 测量放线:检查开挖的断面中线及高程,开挖轮廓线应符合设计要求,

小导管技术交底

技术交底书 技术交底书 表格编号 1310 项目名称中铁九局集团有限公司西延线工程一标项目经理部第 1 页 共 3 页交底编号 工程名称大连市南部滨海大道西延伸线工程隧道工程 设计文件图号S04-1-38, S04-1-39 施工部位七贤岭隧道超前小导管施工 交底日期 交底内容: 一、交底范围: 超前小导管支护。 支护类型左线右线共计(米) 支护 方式 围岩 级别 备注 L5 LK7+940-LK7+980, LK8+180- LK8+194 / 54 双层V L4 LK7+980- LK8+180, LK8+281- LK8+360 RK7+930-RK8+194, RK8+289-RK8+360 614 单层IV 二、技术要求和质量标准: 1、小导管钻用热轧无缝钢管加工制成,直径42mm,壁厚4mm。小导管管壁应钻注浆孔,孔径8mm,孔间距10cm,呈梅花形布置,前端加工成锥形,尾部30cm不钻注浆孔作为止浆段。 2、双层小导管超前支护外插角分别为缓倾角10°~14°和陡倾角30°~40°,上下两层交错布置,V级围岩按拱部120°范围布置。超前支护单根长米,纵向水平搭接长度不小于。 3、单层小导管超前支护外插角分别为缓倾角10°~14°,按拱部120°范围布置。超前支护单根长米,纵向水平搭接长度不小于。 4、钻孔直径45-47mm,顶入钢管并保证搭接长度,并用高压风将钢管内的砂石吹出。孔口端用沾有CS胶泥的麻丝缠绕成与孔径相同直径的锥型塞,把小导管插入孔内,带好丝扣保护帽,用风钻打入到设计深度,使麻丝柱塞与孔壁压紧。 5、小导管安装完成后,进行压水试验,技术人员根据试验结果确定注浆参数。 6、注浆材料:水泥砂浆,注浆参数:(W/C=~),注浆压力:,注浆水泥等级强度为。配置好的浆液必须在规定时间内注完,随配随用。 7、注浆顺序为由下至上,隔孔注浆,即先注奇数孔,再注偶数孔,浆液先稀后浓、注浆量先大后小,注浆压力由小到大,并做好注浆记录。 8、当压力达到1MPa并稳定10~15秒,注浆量注满孔洞时,该孔结束注浆。 9、每次注浆抗压强度标准条件与抗压强度同条件养护试件各做一组试块。

隧道超前小导管

技术交底纪要 CGZQSG-13 标 工程项目: 新建铁路成都至贵阳线乐山至贵阳段 编号: CGZQSG13标-隧-004 记录者:(签字)交底者:(签字)技术负责:(签字)技术部门:(盖章)日期:

交底记录 工程名称新建铁路成都至贵阳线乐 山至贵阳段 分部(分项)工程隧道超前小导管 交底项目隧道工程图纸名称、图号成贵隧附08 一、设计参数 1、本隧道进口里程D1K386+790,出口里程D1K387+733,中心里程D1K387+261.5,隧道全长943m。全隧位于直线上,全隧为8.5‰的单面上坡。隧道出口紧临山地梁子大桥贵阳端桥台台尾,出口紧临干沟特大桥成都段桥台台尾。 2、全隧共弃碴13.4万(实方)其中路基利用1.11万方。 3、根据地形,地质条件,本隧进出口采用斜切式洞门。 4、隧道除D1K386+790~+808和D1K387+713~+733明洞段采用明挖法施工,设置整体式明洞衬砌;其余段落均采用暗挖法施工,设置复合式衬砌。 (1)采用φ42超前小导管,外径42mm,壁厚3.5mm,小导管环向间距30~50cm,纵向间距2m、2.4m,每环16根,每根长3.5m、4m。外插角:10°~12°,可根据实际情况调整。为便于超前小导管插入围岩内,小导管在小导管的前端做成约10cm长的圆锥状,在尾端焊接直径6~8mm钢筋箍。距后端100cm内不开孔,剩余部分按10~20cm 梅花形布设直径6~8mm的溢浆孔。 (2)超前小导管配合型钢钢架(格栅钢架)使用,其纵向搭接长度不小于1m。 (3)注浆压力一般为0.2~0.3 Mpa,具体浆液配合比和注浆压力由现场试验确定。 二、超前小导管施工技术标准 1、小导管施工应符合下列规定: (1) 沿隧道拱部均匀布设。 (2) 间距应根据开挖工作面前方的地质条件和自稳能力确定,一般间距为300~500mm。 (3) 外插角(与隧道纵轴线的夹角)取值应考虑小导管的长度和钢架的间距, 一般外插角为10~15°。 (4) 小导管长度一般为3.5~5.0m,小导管之间的搭接长度不得小于1.0m。 (5) 小导管应同钢架配合使用。

超前双排小导管施工技术交底

新 建 南 广 铁 路 施工技术交底 项目名称:新建铁路南宁至广州线桂平至肇庆北段 合同号: NGZQ-8 施工单位 中铁隧道集团有限公司 监理单位 北京铁研监理有限责任公司 工程名称 北岭山隧道(进口) 编 号 技术交底名称 北岭山隧道进口超前双层小导管施工 技术交底内容: 一、 设计参数 北岭山隧道全长12438米,起讫里程:D3K384+082~D3K396+520。 超前双层小导管配合型钢钢架使用,应用于隧道拱部超前注浆支护, 超前双层小导管规格:φ50,壁厚5mm ,长度为5m ,环向间距30cm ; 外插角:外插角分别采用40°和10°交错布置。 注浆材料:水泥砂浆; 设置范围:拱部140°范围。 注浆参数如下:水泥砂浆水灰比:0.5~1.0(重量比) 注浆压力: 0.5~1.0Mpa ; 二、 施工工艺及施工方法 2.1施工工艺 超前双层小导管施工工艺流程见下图“超前双层小导管施工工艺流程图”。 超前双层小导管施工工艺流程图 施工准备 喷砼封闭掌子面 拱部放样布孔 钻 孔 清 孔 插入小导管 注 浆 隧道开挖 砂浆准备

2.2施工方法 ⑴、小导管加工 小导管前端做成尖锥形,尾部焊接φ6mm 钢筋加劲箍,管壁上每隔15cm 梅花型钻眼,注浆孔直径为10mm ,尾部预留长度100cm 作为不钻孔的止浆段。小导管加工详见“小导管构造图” 小导管构造图 ⑵ 超前双层小导管施工 1、测量放样,在设计孔位上做好标记,采用YT-28手风钻进行钻孔,钻孔完成后,孔里石粉用高压风、水冲洗干净,。 2、成孔后,将小导管按设计要求插入孔中。 3、注浆:采用KBY-50/70注浆泵压注水泥浆。注浆前先喷射混凝土4cm 厚封闭掌子面,形成止浆盘。 注浆前先冲洗管内沉积物,由下至上顺序进行。单孔注浆压力达到设计要求值,持续注浆10min 且进浆速度为开始进浆速度的1/4或进浆量达到设计进浆量的80%及以上时注浆方可结束。 注浆施工中认真填写注浆记录,随时分析和改进作业,并注意观察施工支护工作面的状态。注浆参数应根据注浆试验结果及现场情况调整。注浆结束4小时后,方可进行掌子面的开挖。 表1 超前双层小导管施工验收标准和检验方法 序号 名称 验收标准/允许偏差 检验方法 1 钢管品种、规格 符合设计要求 全部检查 观察、尺量 2 注浆压力及注浆效果 注浆压力符合设计要求 浆液应充满钢管及其周围空隙 全部检查 检查注浆量、注浆压力 3 钻孔外插角 允许偏差2° 每环抽查3根 仪器测量、尺量 4 钻孔孔距 允许偏差±50mm 5 钻孔孔深 允许偏差0,+50mm 三、 安全及环保要求 φ6mm 加劲箍 钢管 100cm 15cm

超前小导管注浆施工方案

沪昆客专长昆湖南段CKTJ-Ⅷ标隧道工程超前小导管及锁脚锚管 注 浆 施 工 方 案 编制:_____ 复核:_____ 审批:_____ 沪昆客专长昆湖南段第四项目分部综合作业队 二〇一〇年十二月

隧道超前小导管及锁脚锚管注浆施工方案 一、注浆工艺原理 超前小导管注浆预加固围岩就是对表土下风化破碎岩石及构造裂隙发育难以支护的破碎岩面,预先向其裂隙通道内注入固化材料(通常是水泥浆、水玻璃或聚氨酯等)充填裂隙,封堵涌水,胶结岩石,改善围岩力学性能,提高岩体自身整体强度,改变围岩支护状态。主要作用是提高管体周围岩体的抗剪强度,达到加固围岩并扩散围岩压力的作用。 二、注浆工艺特点 (1)施工机具设备简单,施工简便。 (2)用于特殊及不良地质隧道的支护。 2.1设计原则及适用范围 2.1.1设计原则 为防止隧道开挖时掌子面前方围岩不能自稳而出现坍塌是采用超前小导管预支护的根本目的。就是为了保证隧道开挖的安全,利用隧道风钻机在隧道开挖工作面的拱部外150°范围钻孔,外插角控制在3°~5°,插入直径为φ42mm ×3.5mm的无缝钢管,并进行注浆固结地层,使隧道拱顶形成一伞状保护环。 超前小导管常采用直径为φ42mm钢管,壁厚一般为3.5mm。长度有3.5m 或4m,每2m或2.4m一环,搭接长度不小于1m或1.1m,环向间距40cm或25cm。注浆孔径为6~8mm(用台钻钻孔),孔距15cm,梅花形布置。前端20cm制作成蒜瓣状锥形,尾端30cm范围内不钻孔作为止浆段,并设置Φ8加劲箍。 锁脚锚管设置在拱脚处,采用直径φ42mm,壁厚3.5mm,长度4m的无缝钢管,钻孔直径为φ50mm,打设角度在30°左右俯角,锁脚锚管前端20cm做成蒜状锥形,尾端预留30cm焊接在钢架翼缘。根据设计,每处拱脚设置2根或4根锁脚锚管,对称布置,锁脚锚管与钢架焊接后,再采用φ22的横向短螺纹钢筋将锁脚锚管两两搭焊,主要是卡住钢架。锁脚锚管尾端应超出钢架5~10cm,以便焊接固定完成后,注浆锚固。 2.1.2适用范围 (1)隧道洞口浅埋地段或软弱破碎围岩地段进洞施工。 (2)富水软弱破碎地质、砂砾地层、岩溶地质等不良地质地段的隧道开挖

超前小导管施工技术交底

交底内容: 一、超前小导管制作及安装技术要求 标准断面拱部为中粗沙,在此范围超前小导采用DN25水煤气管,长度为2.0m环向间距 为300mm每榀设置。 1、小导管的制作 小导管采用DN25或DN32的水煤气管,导管的长度为2.0m或2.5m,在钢管的一端做成30cm圆锥状,在距另一段10cm处焊接? 6钢筋箍。距钢筋箍一端100cm不开孔,剩余部分每隔20cm梅花型布设? 6?8mm的溢浆孔。 2、小导管的安装 1)测量放样,在设计孔位标标记(直接在钢格栅上做好记号)。 2)用吹管将砂石吹出直径50mm勺孔(比设计小导管直径大),孔深2m或2.5m。 3)插入导管:超前小导管采用DN25水煤气管,环向间距0.3m,环向每榀格栅设一环, 水平倾角150向上(如图所示)。超前小导管采用DN32水煤气管,环向间距0.3m,环向每隔一榀格栅设一环,水平倾角15°向上(如图所示)。小导管在打管前,按照设计要求在拱架上标示出小导管的位置,小导管尾部置于钢架腹部并点焊,增加共同支护能力。在插管的过程中,如插入困难,小导管采用

人工捶击或风镐顶入。 超前小导管施工允许偏差应符合下表规定 3、小导管打设要求 1)吹孔稍小于导管直径即可,不可任意扩大吹孔。 2)吹孔决定了小导管打设质量,因此吹孔时防止左右偏,保证吹孔向正前方(目的就是 防止无形中加导管横向的间距,影响加固效果,避免造成塌方),按照要求的角度打设。 3)保证小导管的打设长度,不得随意割除小导管,有特殊情况打不进去的要想现场技术人员报告。 4)小导管打设环向间距要均匀,尾部要用喷射混凝土封闭。 5)小导管打设角度要高于下榀格栅,但要尽量贴近下榀格栅的顶部。 二、超前小导管注浆 1、注浆材料的选择 根据设计要求DN25小导管选择1:1的改性水玻璃浆液,DN32小导管注水泥浆。 2 、注浆施工 小导管注浆施工流程图

相关文档
相关文档 最新文档