消防设计说明书

消防设计说明书
消防设计说明书

设计说明书

一、工程设计依据:

1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。

2、建设工程设计合同。

3、设计规范及相关文件:

1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。

2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。

3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。

4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。

5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。

6)《低压配电设计规范》GB50054-95。

7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。

8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。

二、建设规模及设计范围:

笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。

三、改建或装修设计的面积等指标

本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。

四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料:

本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。

五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明:

本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确

定的问题的说明:

本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

七、装修说明:

㈠..工程概况:

笏石卫生院位于莆田笏石镇。层数为六层,建筑高度,楼高22.44米。总建筑面积5790平方米,属二类高层综合楼,采用钢筋混凝土结构。

本次装修设计范围为一至六层,设计总规模为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。包括装修工程设计,强电工程改造设计,原有消防设施工程略有改动。

㈡. 工程的使用功能、功能分区及平面布局:

楼层使用功能、分区及平面布局

一~三层门诊大厅、各科诊室以及手术

四~五层行政办公及小会议室

六层接待室及大会议室

㈢.对原建筑的改造情况:

对原建筑的改造,在满足消防要求的前提下,只是依据综合吊顶图进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。

㈣.各部位采用的主要装饰材料耐火等级:

部位使用的材料面积耐火等级

天棚轻钢龙骨硅酸钙板A级

铝方通A级

地面大理石、瓷砖A级

墙面大理石、瓷砖A级

水泥漆A级

㈤.装修设计说明及施工工艺:

①、一般构造要求

a、管道穿过防水层时必须用防水套管,普通墙板穿管时必须用

套管,套管高出板面不小于30,套管周围用密封膏嵌实,表面水泥砂浆抹平。

b、预埋木件铁件均需做防腐处理。

c、不同材质的楼地面分界线,图中无标注的均设在门下方。

②、室内装修尺寸标注和材料标注。

遵照《建筑内部装饰设计防火规范》中有关建筑内装修设计防火规范要求,在装修过程中所使用的材料必须严格执行防火规范的各项条例。设计图纸所标注尺寸均以毫米为单位。最终尺寸需在工地校核准确方可施工。如有较大尺寸偏差时应及时告知设计师,由设计师进一步确认后方可施工。材料标注详见平面图材料编号,材

料编号对应于材料表和材料样板。

③墙体做法:

a、水泥砂浆粘土砖及加气混凝土砌块,功能区与功能区的分隔

墙体高度至结构顶,达到A级防火标准。

b、消防门为灰白色甲级防火门,符合消防规范要求。

④墙面做法:

a、墙面瓷砖、水泥漆饰面达到A级防火标准。

⑤、天棚做法:

a、装修区域内为轻钢龙骨硅酸钙板达到A级防火标准。

⑥、地面做法:

a、地面为瓷砖达到A级防火标准。

⑦、改建工程:

a、无。

⑧、其它部分

a、在施工过程中应密切配合各专业图纸施工留洞。

b、墙体和梁板内的预埋件,木质的应作防腐防火处理,金属预

埋件露明部分应做防锈处理,去掉绣后刷红丹一道。

c、内装饰。外装饰装修材料的质感和颜色须由建设单位汇同设

计人员共同选定,符合设计要求后方可进行大面积施工,所有材料均应符合(GB50222-95燃烧性能等级,GB50325-2001环保)要求。

d、本施工图未尽事宜,由设计师根据现场情况确定。

八、电气

1、本工程供电均为三级负荷。

2、应急电源:

本工程在发电机房内设置一台自动启动闭式风冷柴油发电机组,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施.<<供配电系统设计规范>>GB50052-2009

<1>.正常电源和应急电源主开关之间必须具备机械联锁或电气联锁.

<2>.应急电源的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,而不是由继电器的接点发出。

3、应急照明:

<1>.在走廊、楼梯间及其与电梯的合用前室、主要出入口等场所设置疏散照明。

<2>.出口标志灯、疏散指示灯、设备房、疏散楼梯、走道应急照明灯采用内带蓄电池式供电应急照明系统,且均应满足停电后持续工作时间应不小于30min.

4、消防用电设备的配电线路均采用ZR-YJV电缆在防火电缆桥架内敷设,或采用ZR-BYJ导线在封闭式金属线槽内或穿焊接钢管敷设,暗敷时应敷设在混凝土内且保护层厚度不小于30mm,明敷时金属线槽、金属管均应涂防火涂料保护且耐火极限不小于2.0小时。

5、所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。消防用电设备、消防配电柜、消防控制箱等应设置明显标志。消防配电设备箱箱体,应有明显标志,并作防火处

理。

6、应急照明电源引自各应急照明配电箱,应急照明的充电回路开关不应随意拉闸,安装接线时注意充电回路与控制回路同相序.疏散指示灯均采用内带蓄电池灯具,保持常亮状态,应急灯具应带玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩.

7、楼内电气竖井预留孔洞待设备安装完毕后应在每层楼板处用不燃烧体做防火分隔,竖井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

8、火灾报警系统:

本工程按火灾自动集中报警系统设计。消防控制室设在室外站房边上,设置有火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾应急广播、消防专用电话、彩色CRT、打印机等设备及“119”专线电话。火灾自动报警系统除由消防电源作主电源外,另设蓄电池备用电源。CRT 显示器、消防通讯设备等的电源,另设UPS装置供电。

<1>.在商场、走道、楼梯间等场所设置火灾探测器,每个防火分区均设置手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离均不大于30m。所有报警信号均通过总线进入火灾报警控制器。

<2>.本工程设置火灾声光警报器,在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。在每个报警区域内所设置的火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。火灾声警报器设置带有语音提示功能,且同时设置有语音同步器.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

<3>.消防联动控制设备可通过总线实现以下控制及显示功能:

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

消防设计说明书.

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

XX幼儿园消防设计说明书(DOC)

消防设计说明书 1、工程设计依据。 (1)XX市XX新园幼儿园规划设计条件书; (2)关于同意新建长安镇盐仓第二幼儿园初步设计的批复; (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (4)《民用建筑设计通则》GB50352-2005; (5)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87; (6)浙江省建设厅《普通幼儿园建设标准》DB33/1040-2007;(7)《办公建筑设计规范》JGJ67-2006; (8)《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (9)《低压配电设计规范》GB50054-2011; (10)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; (11)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014);(12)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);(13)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)(14)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) (15)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 16GB50736-2012);)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(((17)嘉兴市规划管理技术规定; 2、建设规模和设计范围。 本工程总建筑面积为8501.1平方米(其中地上8366.0平方米,个班

级,按省二级的要求新建,建18,共平方米)135.1地下室. 筑层数为三层。设计范围包括:建筑、结构、给排水、电气施工图。 3、总指标。 22,,其中地上建筑面积为本工程总建筑面积8501.1m8366.0m 2(地下室为消防水池、消防水泵房)135.1m。容积率为地下室为0.737,建筑密度为26.92%,绿地率为30.07%,机动车停车43辆。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 各种材料设备详见《建设工程消防设计审核申报表》 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。(无) 6、总平面。 本工程为盐仓第二幼儿园位于海宁市长安镇海河路北侧,长安路东侧,场地无原有建筑。地块中心位置布置一幢三层的幼儿园建筑,并设置内庭院,在地块西侧长安路上设出入口,沿幼儿园建筑周围设置环形消防车道;沿长安路布置机动车停车、非机动车停车,供家长接送学生使用,地块北侧围墙内布置部分机动车停放、非机动车停放,供园内教职工使用,幼儿园建筑南侧布置室外活动场地,设置有种植地、沙坑、戏水池、综合游戏设施、直跑道等,内庭院布置集中绿化,地块西南侧设置消防出入口。在南立面图二上设置消防救援口,消防车道宽度不小于4m,转弯半径不小于9m,建筑防火间距满足规范要求。 7、建筑、结构。 幼儿园为三层的多层民用建筑,地下室设置消防水池、消防水

(防排烟)消防设计说明书

(防排烟)消防设计说明书

设计单位: 设计证号: 建筑专业负责人: 建筑设计: 结构专业负责人: 水施专业负责人: 电施专业负责人: 通风专业负责人: 日期:二O一0年四月

一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《民用建筑设计通则》GB503520-2005 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 4、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB60067-97) 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 8、设计委托书 9、规划设计条件和建筑红线图 10、其他有关设计规范、规程及设计文件 二、建筑规模和设计范围: 1、建筑规模: 框剪24层住宅建筑,建筑面积20517平方米,建筑高度72.3米,工程总造价约2051万元。 2、设计范围: 总平面图,土建、给排水、电气、防排烟等。 三、总平面设计: 本工程位于兴宁市区,系新建工程。总图布局符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006中相关规定要求:当建筑物沿街道部分的长度小于150m。

四、建筑、结构设计: 1、本项目为框剪24层,建筑占地面积820平方米,建筑面积20517平方米,标准层层高2.9米,建筑总高72.3米。本建筑设计耐久年限为50年,耐火等级为一级,高层住宅建筑。抗震设防烈度为6度。 2、建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表: 3、本项目为住宅,建筑竖向功能分区如下:1层店铺,2-24层住宅。 五、建筑电气: 1、电源、配电线路及电器装置: 1.1、本工程所有消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机等)

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

(建筑工程设计)建筑工程设计说明消防专篇内容

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

xxxx项目消防设计说明书

Xxxxxxxx项目消防设计说明 1.工程设计依据 1.1建设方与我公司签订的设计合同; 1.2长沙高新技术产业开发区管理委员会关于丰裕医疗总部及研发 生产基地项目初步设计的批复(长高新建发{2017}73号); 1.3由甲方提供的周边消防水源、水压、电源等情况; 1.4《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 1.5《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 1.6《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95,2001年版)1.7《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)1.8《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 1.9《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 1.10《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 1.11《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)1.12《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 1.13《工程建设标准强制性条文——房屋建设部分》(2013年版)1.14《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015) 1.15《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)1.16《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 1.17《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 1.18《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

1.19《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB20974-2014)。 国家、省及地方有关规划及建筑设计规范、规程及规定 2.建筑规模和设计范围 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆。其中厂房为丙类多层厂房,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;研发楼为多层建筑,地下室,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为二级;食堂、宿舍为多层建筑,耐火等级为二级;门卫耐火等级为二级。本工程设计使用年限为50年,建筑结构为钢筋混凝土框架结构体系。 本工程设计包括建筑、结构、给排水、电气及通风专业,范围涵盖建筑、结构、给排水、供电、照明、防雷、弱电、通风、消防。 3.总指标 xxxxxxxxxxx项目总用地面积13625.63㎡;规划总建筑面积21493.19㎡(含地下室面积3276.56㎡),建筑密度38.70 %;容积率1.79;绿地率15.03%;总停车位116辆,其中地下81辆,地面35辆, 含6个装卸车位,2个货车车位。 本次设计厂房占地面积为2588.70㎡,建筑面积为10414.58㎡,建筑高度为18.20米;研发楼占地面积为1077.45㎡,建筑面积为6437.15㎡,建筑高度为22.70米,地下室总建筑面积3276.56㎡;食堂、宿舍,占地面积为441.64㎡,建筑面积为1344.76㎡,建筑高度为10.70米;门卫占地面积为20.14平方米,建筑面积20.14米,建筑高度3.15米。

装修消防设计说明书

办公室装修工程 消 防 设 计 说 明 书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼2101、2102、2103、2104、2120号房间室内装饰设计,现内部改造为办公室,总面积240m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1.室内装饰专业: 办公室内平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业:

办公室内局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 办公室内强电的改造设计。. 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为240m2,层数为地上21层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼21层部分房间室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 办公室装修均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为办公室室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。 2.给排水专业设计: 原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 3.电气专业设计: 原建筑的按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为室内强电设计,详见电气设计图。 五、采用新技术、新材料、新设备的情况: 本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

影院消防设计说明

影院部分消防设计说明 一、设计依据 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3)《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008; 二、建筑设计 1.防火分区及疏散距离。 影院部分作为一个独立防火分区,设自动灭火系统,该防火分区面积3977m2,部分与楼梯间安全出入口相连的走道设计为安全走道,安全走道均加压送风,所有开向安全走道的门均为乙级防火门,部分楼梯间出口处的走道设计为扩大封闭前室。 影院位于建筑第三层,在影厅北侧位置设有两部主疏散楼梯,并在该防火分区西北角设一部独立消防电梯,专供影院使用,加强影院消防设计。 大于400 M2的5号影厅(200座影厅)安全疏散设计在三层,标高为9.6m,小于400 m2的(150座影厅)1号、2号、3号、4号影厅安全疏散设计在三层,标高为9.6米。放映机房设自动灭火系统和排烟系统,并设有独立疏散楼梯。 根据《高层民用建筑设计防火规范》,营业厅等室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。每个防火分区的安全出口均不少于2个。 2.影院的消防疏散宽度计算: 影院共5个影厅,座位一共800座,计算疏散宽度为8m,影院餐饮及等候区面积约为1300 m2,计算宽度为5m, 电影院总计算宽度为13m,设计宽度共18m。影院主疏散梯均独立。 根据《建筑设计防火规范》; 电影厅疏散宽度计算B=疏散总人数x c x b 电影厅疏散总人数=800人、c=0.01、b=1 B=800x0.01x1=8 m

影院餐饮等候区疏散宽度计算B= s.c.a.b=1300x0.5x0.77x0.01=5.0m 电影院总疏散宽度计算B=8+5=13m 注: B= s.c.a.b B——本层商场营业厅的疏散通道门、疏散楼梯总宽度(m) s——本层营业厅建筑面积(m2) c——面积折减值(%) a——本层人员换算系数(人/m2) b——本层疏散宽度百人指标(m/100人)

消防设计说明书篇

消防专篇

消防专篇 1、设计依据 1.1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 1.2《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001(2005年版) 1.3《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90(1997年版) 1.4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1.5《住宅建筑规范》GB50368-2005 1.6《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005; 1.7《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999; 1.8 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、工程概况 2.1 工程名称:XXX 2.2 工程地点:XXXX 2.3 建筑层数:地上29层,地下室3层。 2.4 建筑高度:99.70米。 2.5 工程概述: 本工程位于XXXX,项目用地南面为12米宽规划路,西面为15米宽规划路,用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块。基地 位于广州中心城区,地理环境优越,具有极高的商业价值和环境景观,使该地 块的开发项目成为广州市不可多得的高尚住宅。 本工程的总用地面积为10325平方米,总建筑面积为49952.6平方米, 其中净用地面积6935平方米。西临退用地红线6.5米,并留出4米的人行通

道兼消防通道;南临12米规划路,退道路边线3米;北面是地铁部分的地面广场,因为本项目是属于与地铁合建的项目,故北面建筑边线压用地红线不退缩;南临33米规划路,退道路边线5米。本工程分成东西区两个区。 东区为两栋一类高层塔式综合楼,地下3层,地上29层,其中首至五层为商业裙楼,六层为架空层,七至二十九层为住宅,总建筑高度为99.70米。 西区为地下3层,地上局部1、2层的建筑,西区南面首层为地下车库出入口、地铁Ⅱ号出入口、非机动车库出入口,西区北面首层北面为地铁I- 2号出入口、警务室、老人活动中心、开关房,二层为居委会、老人活动中心,总建筑高度为8.7米。 表1 项目建筑物消防特征一览表 3、建筑及结构部分 3.1总平面布置: 本工程位于XXXX用地中间有一条33米宽的规划道路贯穿用地,将用地分成东西两块,同时兼作为消防车道。商业步行出入口分别设置在基地东、南、北面的规划路上,住宅步行出入口设置在西面的小区内部道路(4米宽消防通道)上。建筑设环形消防车道,东区有至少大于1/4周边长且不小于一个长边长度的登高面。消防车道及登高面处地面及地下室顶板可以承受大型消防车的荷载。

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防设计说明修改.docx

深圳市 --- 休闲娱乐会所 管理有限公司室内装修工程 消 防 设 计 文 件 广东齐创建设有限公司深圳誉鑫分公司 文件编号 :JC-160923 二○一六年十月 设计单位法人代表: 设计负责人: 审核负责人: 消防设计说明 第一章二次装修消防设计说明 一、工程概况 1.建设单位:深圳市 --- 娱乐会所管理有限公司 2.工程名称:深圳市金帝休闲娱乐会所管理有限公司室内装修工程 3.工程用途:休闲会所(足浴按摩) 4.工程规模:装饰面积为 1731㎡。

5.工程地址:深圳市龙岗区龙岗街道 ---- 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 2.《火灾自动报警设计规范》(GB50116-2013)。 3.《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)。 4.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。 5.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 。 6.建设单位提供原主体建筑图纸。 7.建设单位提供装修工程用途意向书及设计委托书。 8.国家及地方现行有关设计规范、法规、规定。 三、总体设计: 1、功能布局:原主体建筑综合楼第3层局部内部设计二次装修; 四、消防应急疏散设计: 1.平面疏散布局:本案为休闲会所(足浴按摩),所以在对于公共安全设施与防火规范视为设计的重点要求。本次装修范围为第3层局部内部安全出口总净宽不小于 m,按设计均符合规范要求。疏散门周围没有任何障碍物遮挡,本次装修范围内任意地点至安全出口的最长距离均符合规范要求。 3.应急照明、疏散标志: 本次装修范围内设计应急照明灯,应急电源蓄电应急时间>90min 。 4、灭火器设置:为了有效地扑灭初期火灾,按规范设置MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器配备,(具体分布详见消防疏散平面图)。 第二章主体原有消防设施系统现装修改动调整说明 一、主体消防概况:

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

消防设计说明

电气专业设计说明 1.设计依据:建筑设计防火规范(GB50016-2014) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 2.自动报警系统设计范围:全栋设自动报警系统,消防控制中心设于 首层,消防控制中心设直接对外出口。无关线路及管道不应穿过消控中心。消控中心门口处设置灯光显示牌标志,消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.本系统包括火灾自动报警系统,消防联动控制柜,紧急疏散广播系统, 消防电话系统。 4.控制室内设备的组成及功能: 1).室内消火栓系统的控制装置;2).自动喷淋系统的控制装置; 3).电动防火门、防火卷帘的控制装置;4)通风空调、防烟排烟设备及防火阀的控制装置;5).电梯控制装置;6)火灾事故广播设备控制装置;7)消防通讯设备;8)剩余电流火灾警装置。 5.需要火灾自动报警系统联动的消防设备,其联合触发信号应采用两个 独立的报警信号的“与”逻辑组合。 6.消防控制室设备应具有功能: 1).控制消防水泵的启、停;显示水泵按钮启动的位置;显示消防水泵的工作、故障状态。

2).控制喷淋水泵的启、停;显示报警阀、闸阀及水流指示器工作状态;显示喷淋水泵的工作、故障状态。 3).火灾报警后,能停止有关部位的风机、关闭防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防、排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号。 4).火灾确认后,应能关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;发出控制信号,强制电梯全部首层,并接收其反馈信号; 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;切断有关部位非消防电源。 5).各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制其发出的联动控制信号相匹配。模块严禁设置在配电柜、配电箱内。 7).系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。 7.联动功能要求: (1) 防排烟系统: a.加压风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为送风口开启和加压风机启动的联动触发信 号,并应由联动控制器联动控制相关加压风机和加压送风口, b.排烟风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为排烟口、排烟阀开启和排烟风机启动的联动触发信号,并应由联动控制器联动控制相关排烟风机和排烟口、排烟阀,同时停止该防烟分区空调系统。排烟风机入口处总管上设置的280度排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。 2).喷淋系统:应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,