第一章、智能化系统概述------------ ---------------------------------------------------------2 第二章、安防监控系统设计------------------------------------------------------------------4 第三章、综合布线系统设计-----------------------------------------------------------------24 第四章、背景音乐系统设计-----------------------------------------------------------------29 第五章、计算机与电话语音系统集成设计-----------------------------------------------35

第一章智能化系统概述

一、项目环境与需求概述

太原时代自由广场项目营销中心/样板间是由两座建筑组成,现场情况(见图1)。其中营销中心在A建筑的一层,样板间在B座的9层。营销中心设有洽谈区、展示区、签约区、办公区、咖啡厅等功能区域。样板间有两个独立的办公区。

此次智能化系统的设计,包括安防监控系统、综合布线系统、背景音乐系统、计算机系统集成系统。具体信息点位见图纸。监控室初步设计在营销中心弱电机房,营销中心网络机房也设在弱电机房,背景音乐控制台放在咖啡区吧台附近,方便管理。样板间的网络机房设计在文印室(如图)。AB座建筑之间的数据网络传输采用光缆连接。在设计上,要求做到系统稳定,选用产品成熟,性能可靠,并能提供1年以上质保期。

二、智能化系统构成

太原时代自由广场项目营销中心/样板间的现场环境和实际需求,此次设计的智能化系统主要由以下几个子系统构成:

1、安防监控系统

2、综合布线系统

3、背景音乐系统

4、计算机与电话语音系统集成

三、系统设计原则

太原时代自由广场项目营销中心/样板间智能化系统在设计上遵循以下原则:

1、先进性和成熟性

系统设计采用先进的概念、技术和方法,同时注意结构、设备、工具的相对成熟,使系统具有较大的发展潜力。

2、兼容性和开放性

系统采用标准化设备,并在开发上注意层次的切割与封装,允许其他应用的接入、调用以及不同厂商标准化设备的兼容,从而使系统具有开放性。

3、可扩展性和易维护性

可适应系统变化的要求,满足系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求。

4、安全性和可靠性

系统从结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手,全面确保系统运行的安全性、可靠性和稳定性,使系统达到最大的平均无故障时间。

5、实用性和易用性

系统建设贯彻面向应用,注重实效的方针,以客户需求为核心,贴近用户使用习惯,设计清晰简洁,使用方便、直观,降低了人员的培训、磨合成本。

6、集成性和可管理性

充分考虑系统所涉及的各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、操作和分散控制的模式。

四、系统设计依据

此次项目在设计中主要依照以下标准和规范:

1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

2、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

3、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92)

5、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

6、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

7、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)

8、《建筑设计防火设计规范》(GBT16-87)

9、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

10、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)

11、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)

12、《中国国家建筑与建筑群布线系统工程设计规范》(CECS 72:95)

第二章安防监控系统设计

一、项目概述

1.1项目背景

项目名称:太原时代自由广场项目营销中心/样板间监控项目

项目地址:太原市高新区中心街

1.2行业现状

网络摄像机是目前在各监控领域中的发展方向,它以直观、方便、信息内容丰富而在各个行业得到广泛应用。而网络摄像机所具备的功能比模拟摄像机更为直观,例如内置图像压缩、移动侦测、网络连接和传输、事件和报警管理等等。

1.3设计依据

本项目按照与时俱进,结合实际,经济适用,统一规划、资源共享、节省开支、降低成本、安全保密的指导思想,多级联网需求,充分利用计算机、视频监控系统、数据库、网络通信等技术,实现人、财、物和各类信息资源科学有效的管理和利用,进一步提高政法系统工作效率和管理水平。在采用有关技术与设备,对安防及网络进行设计施工时,遵循下列基本原则:

◆稳定性

系统的核心设备,采用低功耗高性能嵌入式通讯专用双32位微处理器(CPU)及低功耗高性能精简指令集处理器(DSP)的嵌入式硬盘录像机,确保机器工作稳定、低发热。采用工业级嵌入式实时多任务操作系统(RTOS),完全脱离PC平台设计的不稳定,彻底杜绝病毒的侵入,性能稳定,启动迅速。在图像的稳定性上起到极大的保障作用。

◆先进性

前端现场信号到中心采用光纤方式,中心控制、储存、上传数字化。采用模、数结合方式,既节约成本又符合未来发展需要。操作简单维护方便。

◆实时性

整套系统之间采用光端机传输视频信号,确保图像效果稳定,以及实时传输。公安局监控指挥中心对前端任意一监控点的调用和切换均无延时,很大程度上满足了公安系统治安监控的特殊性,确保能对突发事件做出及时的响应。

◆方便性

在具体操作时显得极为简单方便。中心管理软菜单矩阵设置具有友好的人机界面,操作鼠标配合监控点一目了然。操作人员可将前端任一摄像机画面,在监控指挥中心的任意一监视器上显示出来。

◆经济性

充分利用光纤和网络系统,节约了大量的硬矩阵设备和多对数光端机设备投入,最大限度地节省了投资。

◆扩展性

可任意把建筑内其他监控系统增加到现有的监控系统中,而不需要对现有的系统和接口做改动。因为大型视频管理平台有极强的控制协议、通讯协议兼容能力,所以不必在增加系统时增加复杂的联网布线,设备间只要在同一以太网内就能实现。

1.4设计原则

本设计以行业标准作为设计依据,结合具体情况,用最佳设计方案满足项目的需求,体现最高的性能价格比,这是本方案设计的指导思想,也是本方案设计的基本出发点和追求的目标。本设计主要贯彻“高质量”及“低成本”两条主线来进行设计。,综合原有的系统设备考虑施工及操作因素,并将为今后的发展、扩建等因素留有余地。

1.4.1先进性与适用性

在系统建设时,要在充分考虑实用性的前提下,采用当前行业内较先进的技术,确保系统的可发展性。

1.4.2经济性与实用性

在满足当前环境条件、监控对象、监控方式、维护保养以及投资规模等因素的前提下,本着节约资金的原则,保证安全防范系统的正常运行。

1.4.3可靠性与安全性

通过采用成熟的技术和可靠的设备,采取安全的存储措施,以保证系统的稳定运行,并在系统发生故障时尽快修复或恢复。

1.4.4开放性与稳定性

采用开放接口,能够将不同厂商、具有不同协议的设备和系统稳定互联,实现相互间有效地进行通信和共享数据,系统所应用的控制协议、传输协议、接口协议等符合相应国家标准或行业标准的规定。

二、需求分析

根据现场勘查以及项目要求

1、实时监视

实现对营销中心和样板间区域内场景情况的即时监视;监视对各出入口实时情况;监视大厅、走廊、财务办公室、咖啡区、9层样板间楼道等进出人员以及财物的安全。

2、事故追忆

通过IP地址以及通过网络视频集中监控系统管理软件或标准IE浏览器,可实时监视建筑内外重要区域的所有图像信息能方便的进行事故追忆,用于帮助技术人员查看事故发生时现场的状况,从而尽可能地避免事故再次发生。

3、远程监控和管理的要求

建筑内外人员复杂,流动性比较大。同时,为适应减员增效和现代化管理的要求,对监控系统在可靠性、易用性及易维护性上,尤其对远程监控方面提出了更高的要求。

4、数字化的要求

现在随着网络技术和计算机技术的发展,基于TCP/IP协议的IP网的应用得到广泛普及。高速宽带主干网的建成和各地区高速接入系统的迅速发展,促进了基于IP 技术的各种视频通信应用,对于已经实现数字化应用的地产行业来说,其计算机网络资源相对较丰富,结合当前视频监控数字化发展的趋势,建设基于网络的数字化监控系统。在房地产行业中将是一种趋势。

三、系统设计方案

1、系统概述

随着安全监控系统数字化、高清化时代的到来,高清视频监控逐步成为监控行业发展的重点。IPC高清监控系统则是高清视频监控系统中的重要分支。IPC音视频传输技术是已经在安防行业使用了很多年,技术日趋成熟,得到了安防监控市场极大的关注,众多厂商的投入使IPC在监控领域得到飞速的发展。越来越完美的数字高清监控系统解决方案,已经使可以真正意义上的实时高清监控。

而要实现真正的高清监控,必须从视频源的采集、视频信号的处理、视频信号的传输、视频的显示浏览、录像文件的回放等环节全面支持高清。对用户而言,高清只

有在包含了前端、传输、浏览、显示、平台、存储等各个环节时才有意义。所以,对高清监控而言,仅一个高清摄像机是不够的。无论是模拟监控或数字监控或网络监控,都是由前端摄像机、NVR/DVR/管理平台设备、显示设备、存储设备、传输线缆等组成,每一环节都是缺一不可的。因此,IPC高清监控要具备实际的应用意义,就必须提供涵盖前端、传输、管理中心以及后端环节的完整的解决方案,比如IPC网络高清摄像机 + 接入交换机 + 光端机+平台管理服务器+ 相适应的存储设备(如NVR、IP-SAN)。

2、高清系统的构建

(1)系统线路

前端高清摄像机与接入交换机之间通过超5类网线连接,接入交换机与核心交换机之间通过光纤连接。

(2)实时传输

IPC由于需要在采集图像后将视频数据打包发送,所以在传输过程中大约有300ms 左右的延时。

(3)图像质量

IPC原始图像清晰,音视频信号同步传输。色彩还原较好,图像质量较模拟有很大的提升。

(4)图像细节

提供更多的图像细节,保持图像的完整性和原始性,大大提高了智能分析算法的精度,为智能视频分析提供了强力的保障。

(5)效能利用

单位面积摄像机布点密度大幅下降,提高了视频采集设备的利用效能。

3、监控点位详细设置参照图纸

线路走向根据现场实际情况定。

四、主要设备

1、100万像素红外半球型网络摄像机(HB271B-AR1)

产品特点

◇最高分辨率1280(H)×720(V);

◇采用H.264视频压缩技术,压缩比高;

◇支持ICR红外滤光片切换功能,实现日夜全天候监控;

◇支持3D数字降噪技术;

◇采用大功率阵列红外技术,最远照射距离可达30米;

◇采用防水线缆,可适应恶劣的工作环境;

◇支持双码流,支持手机监控;

◇支持丰富的网络协议;支持ONVIF协议;支持HB3.0协议;支持一点通协议;支持PSIA 协议;

◇支持硬件加速,多窗口、多区域、不占用系统资源;

◇提供汉邦在线免费动态域名解析服务;

◇支持前端各种字符/时间叠加;

◇支持NTP网络校时、PC同步、手动设置;

◇支持定时心跳,与平台中心服务器同步;

◇支持移动侦测、视频丢失、画面遮蔽等异常报警;报警数据可以通过FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件进行传输;

◇支持自动联网;

技术参数

2、产品型号: HB-NVR2216-M 网络硬盘录像机

产品特点:

?采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统;

?内部2个SATA硬盘接口,硬盘支持到4T;

?支持1080P码流录像,支持16路同步预览;

?HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1440*900;

?支持SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、DDNS等协议

?支持域名自动注册功能;

?兼容ONVIF2.3和汉邦协议网络摄像机;

?支持手机,平板电脑等远程监看;

?支持按事件查询、回放、备份录像文件;

?支持一键添加IPC功能。

第二章综合布线系统设计

一、系统组成

综合布线系统(GCS)集成了建筑物内所有弱电布线,包括:监控系统、数据与语音通讯系统、视频与音频系统、办公自动化系统等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、程控交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。

根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA)制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568A),及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。

中心机房

二、系统设计目标及原则

1、系统设计目标

实用性:布线系统能在现在和将来适应技术的发展,能实现数据和语音通信。

灵活性:布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口,均能连接不同的设备,如计算机,终端,传真机,和电话。并可连接不同类型的局域网。(如:TOKEN RING网,ETHERNET网等)。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。

模块化:布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是模块化的标准件。

扩充性:布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备扩充进去。

可靠性:该布线系统具有10-15年的使用寿命。

标准化:该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业标准等。选择的产品为国内知名品牌(大唐电信),其产品符合国际规范(CECS72:95规范),并通过了电子通讯标准协会(EATIA)的认证,在中国获得了广泛的应用。

2、系统设计原则

为了实现上述的设计目标,我们在进行太原时代自由广场项目营销中心/样板间的综合布线系统设计时必须遵循如下设计原则:

☆先进性:布线系统的设计目标决定了系统必须采用当今的最先进的技术、方法和设备,既要反映当今水平,又具有发展潜力,同时布线系统又是要在规定的时间内投入使用的一项实际工程,因此涉及的技术和器材必须是成熟的。

☆开放性:布线系统要具有开放性和灵活性,一方面布线系统要能适应不同用途要求(如话音、数据和图象的传输),同时又要能够支持不同厂家的网络设备。

☆扩充性:布线系统应具有10-15年的使用寿命。信息技术的发展非常之迅速,因此在设计布线系统时,应考虑具有充分的扩展能力。

☆可靠性:布线系统是智能大楼的信息传递的通道。要保证信息可靠的传递,必须要有可靠的布线系统。

☆标准化:为便于设计、维护和有生命力,布线系统的设计必须采用成熟的国际、国内标准、规范或工业标准等。

☆可比性:在满足用户的需求前提下,提供与同类产品相同功能、质量及服务,

做到最佳性能价格比。

三、客户需求分析及材料设计

1 、客户需求

根据甲方要求和图纸勘察,系统设计主要涉及咖啡区、办公区、样板间、电梯口、大厅等区域,综合布线的机房设在一楼弱电机房。

(1)本方案系统涉及的范围为:

◆综合布线系统的设计、供应、安装、接续、测试、验收、系统质保、技术支持、售后服务和培训;

◆计算机应用系统的设计、施工和协调。

根据如上需求分析,本系统集成包括以下几个内容:

1、计算机网络系统

2、语音数据系统

3、背景音乐

4、安防监控

5、有线电视

(2)综合布线系统的需求:

◆满足相关的国际标准和国家标准;

◆能够支持各种计算机网络设备,支持办公自动化系统的应用;

◆具有先进性、可靠性和可扩充性;

◆把好质量关,杜绝工程质量事故;

◆太原时代自由广场项目营销中心/样板间的信息点涉及到数据接口、语音电话接口、背景音乐、安防监控及有线电视。具体信息点分布如下。

其中个别地方多予留了1备用网络信息点。在办公区设置了无线网络信息点。

2、材料设计

●计算机网络设备的采用超五类非屏蔽数据线缆连接;

●语音电话设备之间采用语音线缆进行连接;

●背景音乐采用专用音频线进行铺设;

●安防监控采用专用监控线缆进行铺设;

四、材料选用

目前国内综合布线系统设备主要的品牌有大唐、捷普、普天、金浪等。不管是哪一个品牌生产出来的合格产品,从性能上来说,它们都能达到国际标准所规定的性能参数。所以在产品的选择上我们着重从产品的价格、造型、质量保证、售后服务及我们对产品的熟悉程度等几个方面来加以考虑。大唐电信系列布线产品,其价格有很大的优势,且其产品种类齐全、造型简洁。在以往的项目中,大唐电信用得比较多,所以针对本项目,我们推荐采用大唐电信全系列综合布线产品。语音线路采用语音线缆进行铺设,有效的提高了语音与数据的综合管理能力。背景音乐采用专用音频线缆进行铺设,有效的提高了音质。安防监控采用专用监控线缆进行铺设,有效的提高了画面的清晰度与画面的流畅性。有线电视采用专用有线线缆进行铺设,有效的提高了电视画面的清晰度与画面的流畅性。

五、系统总体结构设计

太原时代自由广场项目营销中心/样板间布线系统设计,将采用大唐电信结构化综合布线系统技术及产品,来为计算机网络、语音通讯、图像传输、会议电视等提供一条实用的和可扩展的模块化介质通路,适应新技术的发展和应用。

整个太原时代自由广场项目营销中心/样板间的布线系统采用UTP铜缆方案。考虑到楼层的结构及双绞线支持的最远距离,水平子系统布线采用超五类非屏蔽双绞线,可支持高带宽图像应用,能更有效地减低串音干扰,使语音、数据及图像传输更清晰、更有效。其他线路均直接从点位至机房总体使用。

营销中心和样板间之间因为距离超过了100米,将采用光缆连接,实现宽带资源或者数据传输。光缆穿PVC管负一层顶部布放。

六、系统详细设计

1 传输介质选择

在系统设计中首先要考虑的是选用哪一类传输介质。

结构化综合布线系统中常用有四种传输介质可供选择:

a. CAT.3 (三类)非屏蔽双绞线

b.超五类非屏蔽双绞线(或屏蔽双绞线)

c.(GigaSPEED)千兆比特(六类)4对非屏蔽双绞线

d. 光缆

根据太原时代自由广场项目营销中心/样板间具体情况及用户所提出的要求,本方案设计中数据传输介质采用超五类非屏蔽线缆;语音传输采用语音线缆;背景音乐采用专用音频线作为传输介质;安防监控采用专用监控线缆作为传输介质;有线电视采用专用有线线缆作为传输介质。

2 工作区子系统

工作区子系统为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口,并实现了信息口与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软线等非有源器件,其数据部分采用(RJ45-RJ45)五类类压接跳线,每个信息插座应可支持如下的终端设备:数据通信、语音通信、图像传输等。

3 水平(配线)子系统

水平(配线)子系统由信息插座、信息插座至办公间模块设备和跳线组成,信息插座均为RJ-45制式。每一条数据水平双绞线的长度均不应超过90米。水平双绞线布线从房间内的信息点引出并布到计算机中心机房内。其敷设采用桥架、PVC线管及暗盒安装。根据整个太原时代自由广场项目营销中心/样板间信息点数量配置,分布到各个楼层及办公的数据为64点位、语音为56点位、背景音乐为6点位、安防监控为12点位、有线电视为1点位,所以数据、语音插座采取使用暗盒安装在墙壁内;背景音乐为吸顶式喇叭;安防监控安装在顶部位置;有线电视根据电视需要安装的高度安装在电视机后,采用暗盒安装。

为了保证系统的安全可靠性,所有的配线设备及网络设备必须置于42U机柜内。

水平铜缆采用大唐电信超五类非屏蔽双绞线、语音线缆、专用音频线、专用监控线、专用有线线路。

配线设备采用大唐电信配线架。

信息点插座模块采用大唐电信超五类模块、三类模块。

面板采用大唐电信的单/双孔面板。

其模型见下图:

PNC24配线架JKB03 数据模块MTC01 理线架

OUD01单孔面板 OUD02双孔面板 CAA01E超五类跳线

4 管理子系统

管理应对设备间和工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施,按一定的模式进行标识和记录,并符合以下规定:

规模较大的布线系统宜采用计算机进行管理,简单的布线系统宜按图纸资料进行管理,并应做到记录准确,及时更新、便于查阅。

每条电缆、光缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。

配线设备、缆线、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标识,并应有详细的书面记录和图纸资料。

电缆和光缆的两端均应标明相同的编号。

110配线架的端接:第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会

滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;

拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。

在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

信息插座端接:信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;

接线盒有开启口,应可防尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。

信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。

这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。快速安装工序如下:

a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm;

b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;

d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;

e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向;

f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上;

g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。

5 设备间子系统

整个太原时代自由广场项目营销中心/样板间楼宇的主设备间(计算机中心机房)主要放置主配线机柜、安防监控设备、交换机、路由器及其它网络设备等。

为了保证系统的安全可靠性,所有的配线设备及网络设备必须置于机柜内。

6 设备间(机房)的环境要求:

(1)温、湿度要求

根据综合布线系统有关设备和器件对温、湿度的要求,设备间安B级执行。即温度为12~30摄氏度,相对湿度为35%~70%,温度变化率<10度/小时。

(2)隔热、防尘、防火、防静电要求

这些因素会对计算机系统的性能及安全带来严重的影响,为了使系统安全、可靠地运行,在对计算机机房装修材料的选用、施工工艺等方面应加以考虑。建议地板选用抗静电活动地板,墙壁采用防火涂料或装金属塑铝板,天花吊顶选用金属天花。

(3)照明要求

设备间在距地面0.8m处,照度不应低于200Lx。

(4)供配电要求

设备间的供电电源应满足以下要求:频率:50Hz;电压:380V/220V;建议提供独立电源。

七、系统工作环境要求

7.1 机房建筑要求

(1)房屋净高: 3.0米。

(2)楼地面采用活动防静电地板(600x600mm),其离地高度为300mm。

(3)楼顶面采用T型明铝合金龙骨架、微孔铝天花板(600x600mm)吊顶。吊顶高度离活动防静电地板面3.0米。

(4)中心机房的新鲜空气补给及排气,采用换气扇方式。预留换气扇孔安装高度为离地面3米。

7.2 机房工作环境要求

(1)温度、湿度及空气含尘浓度

a 机房内的温度、湿度应满足下列要求:

开机时机房内温、湿度应符合下表的规定:

关机时机房内温、湿度应符合下表的规定:

b 开机时主机房内的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两

级执行,其他辅助房间应按工艺要求确定;

c 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中≧0.5μm的尘粒数应

少于18000粒。

(2)噪声、电磁干扰、振动及静电

a 主机房内的噪声,在计算机系统停机的条件下,在操作人员位置测量应小于

68dB(A);

b 无线电波的干扰影响到很多电子设备工作的稳定性,计算机工作属于弱小信号

类,对干扰极为敏感,因此要做必要抗干扰的处理----接地或屏蔽,让工作环境的无线电波干扰场强,当频率为0.15-1000MHz时应低于126dB;

c 工作环境要防永磁场或电磁场干扰,其值不应小于800A/m。为此,计算机等设

备的放置位置与变电站等高压强设备的距离保持5M以上;

d 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合国家标准《计算机机房用活动

地板技术条件》的规定;

e 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

(3)机房的接地

根据国家标准2887-89《计算机站场接地技术要求》中规定计算机机房应采用下

弱电施工方案

弱电施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

一、项目要求和分析 1.1 项目概况: 本次的设计范围是XXX有限公司办公楼的总体的结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过60米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达 250M; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。 1.2 系统需求配置 本项目为XXX有限公司办公楼,考虑到以后的发展因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供的信息点位统计表,我们可以得到以下的信息:我们这次设计的范围是XXX有限公司办公楼的弱电布线,整个系统的点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1:工作区子系统点位数量表 语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统。 附表2:工作区子系统用料数量表

智能化弱电集成系统施工组织设计方案(模板共48页)

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “XXXXX高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操

作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ※《建筑弱电工程设计手册》 ※《成都市公共安全技术防范管理规定》 ※《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87); ※《民用建筑闭路电视系统工作技术规范》GB/50198-94; ※《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94; ※《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94; ※《施工现场临时用电安全技术防范》(JGJ46-88); ※《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ※建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 ※《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997 ※《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988 停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998 自动道闸—Q/SJS 003-2000—QB/440300L9100-2000 所有计算机硬件系统均符合下述标准: 电磁学规范:FCC Class B或CISPR22 ClassB

大型商场高清监控弱电系统设计方案

大型商场高清监控弱电系统 设计方案

第一章:系统设计说明 1.概述 *县银座商城作为*县最大商场之一,囊括大型超市、品牌服装、家居、美食、游乐场、电影院等,作为这样一座如此规模的商场,安保系统至关重要。大型购物商场,经营模式灵活,消费场所面积大,里面商铺类型多,而且大多是知名品牌,这些商铺通常位于人流密集的繁华区域,人流量大,安全隐患多。为减轻开支,我公司的设计方案对安防设备和产品功能诉求立足于满足需求的同时尽量简*与实用,同时需要保持产品的可靠性和稳定性,尽量减少后期维护和更换升级带来不必要的麻烦。还有保证产品的使用和操作简便为主,让商场管理人员尽快掌握应用和操作。 经过对银座商城的图纸研究,结合众多商场安防施工经验,设计本方案。本设计模式已在多个项目中投入使用,设计如下: 整个系统设计在商场内部安装摄像机、信号经过线缆传输至主控室,画面显示在大屏幕电视墙上,这样商场就组成强大的安防系统。 一、电视监控系统: 在商场内安装闭路电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录象,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。 2.工程简介 “*县凤凰城银座商城”集百货、超市、商业等为一体的综合性百货商

厦。整个大厦共有5层(含地下一层)。开放性较强,为了便于系统管理,我们为整个大厦每层的主要通道、走廊、安全出入口、电梯、步梯、收银等均设计安装高清固定红外摄像机。 数字监控系统用以对商场内的客流量和工作量内部进行监控,既用于对商场的管理,又便于对银座商城自身的工作管理,摄像机采用阵列红外130万像素高清数字,清晰度达到960p,主机采用高清数字存储解码矩阵,每台存储服务器设计16块3000G硬盘,存储高清录像约35天,控制中心录像系统采取全天候录像的方式,即所有录像点均可通过4画面、9画面、16画面切换、放大进行全实时录像,便于操作人员发现情况后能及时将画面调入服务器进行回放。达到实时录像的目的。具有USB备份录像功能,发现重要事件及时拷贝到U盘或其他移动存储设备,以便长久保留重大事件录像现场。显示设备统一上墙,采取电视墙镶嵌模式,大屏幕阵列排放,所有前端摄像机画面一一呈现,即大气又经济实用。操作采取触摸主控管理服务器,操作简便,易于掌握,轻松上手。 摄像机的基本布点情况: 1.各楼层商场的各主要通道、出入口、自动扶梯、电梯口、消防梯、电梯厅地下车库的出入口均安装固定红外摄像机, 2.各收银点采用固定红外摄像机对收银情况进行定点监控。 3.财务、收银等重要部门安装红外夜视摄像机。 4. 二楼主要营业大厅部位配备红外高速球,可360度旋转。 3.系统设计 整个系统采用分区设计,银座商城共计5层(含地下一层),需安装320

室外强、弱电电缆敷设施工方案

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为涞水室外附属工程内的一项主要工作内容,工程地点在涞水府前街与西环路交叉口处。工程量属于小型工程,包括7.8.9.10.11#及7#8#9#10#11#商业:共5住宅栋楼和5处商业网点,室外低压电缆敷设及附属构筑物;电缆敷设为地上穿管敷设;弱电配管及附属小型构筑物两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前状况,5栋楼外墙装修以接进收尾,地下室结构后浇通道处尚未完成,室外车库回填土,部分待填,对以上两项小型构筑物及配管工程施工及为不力。 2.室外回填土与施工同时进行,交叉不便,工期影响极大。 1.3.场地条件 现场内交通不便,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》建设单位给出的图纸圈定范围。 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工2人,焊工1人,起重工1人,机操工1人,力工15人。 4 施工进度计划 地上部分,配管工程及小型构筑物工程在2018年6月20日完成; 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢及配管不应有明显锈蚀,管内无毛刺。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2主要机具: 2.2.1电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳。 2.2.2绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具.电工工具。

弱电工程施工方案

1、施工方案与技术措施 本工程弱电系统工程对于不同时期在施工时又有不同的特点,所以我们总结系统 相应的施工特点,制定系统施工工艺。 1.1 施工总工序计划及措施 深化图纸设计会审、签证技术交底人员进场 核对预埋管线管槽核查线缆铺设校线编号 线路绝缘测试线路电阻测试设备采购设备组装 现场设备安装中控设备安装校线压线通电测试 软件编程分系统调试联合调试试运行 自检初验处理遗留问题初步验收竣工验收 开通运行人员培训系统保修质量回访 1.2 视频监控系统安装施工工艺与施工要点 1)工艺流程 分线箱安装线路敷设终端设备安装机房设备安装设备接线、调试2)施工要点 (1)分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、端子箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

解码器箱通常安装在现场摄像机附近,可安装在吊顶内,但要预留检修口,室外安装时要具有良好的防水性。 (2)线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。 引至摄像机终端的线缆应留有一米的余量,摄像机的同轴电缆和电源线及控制线均应固定,不应用与终端摄像机的插头承受电缆自重。 所敷设的线缆两端必须做标记。 (3)终端设备安装 摄像机护罩及支架的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。 摄像机应安装在监视目标附近不宜受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度,室内应距地面2.5~5 米或吊顶下0.2 米处,室外应距地面3.5~10米,不低于3.5 米。 电梯内摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作处的对角处,并应能监视电梯内全景。 镜头与摄像机的选择应互对应。CS 型镜头应安装在CS 型摄像机上;C 型镜头应安装在C 型摄像机上。但当无法配套使用时,CS 型镜头可以安装在C 型接口的摄像机上,还要附加一个CS 改C 型镜座接圈,但C 型镜头不能安装在CS 型接口的摄像机上。 在搬运和安装摄像机过程中,严禁打开镜头盖。 (4)机房设备安装 电视墙的底座应与地面固定,电视墙安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%o 多个电视墙并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,

弱电工程施工方案模板-安防系统设计方案

目录 第一章系统项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (3) 第三章系统总体设计和实现功能 (6) 第四章系统设计 (10)

第一章系统项目概况 **办公楼概况 中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心,地理位置优越,是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部。地下1层,地上部分7层,该办公楼大体分为两个部分,其中三层以上为本公司办公自用,其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房,即:电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。 为适应本大楼安全保卫,体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则,安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术,多媒体系统集成技术,将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统,实现对整幢大楼的安全管理与监控,为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。 **建议 从公共安全防范体系的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大楼

进行监控和管理,并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则:先进实用;可靠稳定;升级维护;符合实际需求。 先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中,先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为: 智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪;前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;前端设备还

大型购物中心百货商场智能化弱电系统方案设计(监控报警广播综合方案设计).doc

标准文案 城市经典 商业综合体智能化弱电系统设计方案 深圳中港装饰有限公司 2016年 5月

目录 一、概况 (2) 二、设计依据 (2) 三、系统技术指标 (3) 四、系统组成 (3) 五、系统功能 (5) (一)监控系统系统框图. (5) (二)广播系统系统框图. ......错误!未定义书签。(三)防盗系统框图 . (6) (四)系统总体功能 . (6) (五)各分系统功能及相关设备的联动功能 (7) 电视监控系统 (8) 防盗报警系统 (9) 背景音响系统 (10) (六)主要设备的有关功能. (12) 六、防护范围 (31) 七、中心控制室 (31) 八、管线敷设方案 (32) (一)传输方式的选择 . (32) (二)线路的设计 . (33) (三)抗干扰措施 . (34) 九、同步方式 (34) 十、供电 (34) 十一、接地方式 (34) 十二、售后服务承诺 (35) 十三、工程实施 (36) 十四、验收和方式 (37)

一、概况 “XX百货 XX店”集百货、商业等为一体的综合性百货商厦。整个商厦共有 X 层(地下 X层、地上 X层)。为了加强商厦安全防卫,便 于安防管理,更好地为客户服务,建立一套安全防范系统是一项迫在眉睫的举措。 南昌众一是一家专门从事安全防范工程的二级设计、施工资格单位。根据甲方的要求,本公司对沃尔玛进行安防深化设计,包括电视监控系统、防盗报警系统 2 个子系统。在选用器材设备上,采用国外处于领先地位的新技术、新设备;设计上力求充分发挥所选设备的功能,并做到相互联动,使之成为统一的整体。 二、设计依据 “沃尔玛”安防系统配置技术要求,以下文件为依据: GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 民用建筑电气设计标准JGJ/T1-92 民用建筑电气设计规范JGB/16-92 高层民用建筑设计防火规范GBJ45-82 建筑设计防火规范GBJ16-37

弱电室外管网工程施工设计方案

弱电管网施工方案 一、施工现场准备 1、材料要求: 使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应 有产品合格证。 管材批量、批号应相符。管表面不得有裂纹,凹凸不平等 妨碍使用的缺陷。外观质量及尺寸公差应符合国家标准要 求,,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及其附件其氧指数应 符合消防规范有关要求,管壁应薄厚均匀,无气泡及管身 变形等现象 2、所需材料:,HDPE双_ 壁波纹管、梅花管及配件、铅丝等。 3、工具:小型挖土机。尖、平头铁锹、手锤、手推车、铁镐、 撬棍、钢尺、坡度尺。 施工工艺流程: 技术交底施工测量沟槽开挖沟底平整夯实管 线施工土方回填回填夯实 三、技术交底 1、施工前应逐级进行技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求、地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作人员,各种施工交底均应记录备查。 2、施工前必须详细熟悉设计文件及施工图纸,及时组织图纸交底,对施工现场进行详细查勘。 四、施工测量

1、进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。 2、施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交接,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 五、沟槽开挖 1、管道沟槽采用人工配合机械开挖。 2、沟槽开挖和检查井扩槽挖土中,人工修整边坡。 3、沟槽开挖宽度、槽底深度依据图纸设计线管的数量可一次挖 成、夯实。 4、沟槽的开挖质量应符合下列规定: 5、槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 六、管道敷设 所有过路管道均需要在已经成型的路基上进行开挖、埋设,其开挖深度及埋设位置要综合各种因素以及避开在道路路基交叉施工。埋设深度要求从深到浅的施工顺序,禁止在路基上交叉埋设。 1、下管前的检查 下管前应对沟槽进行检查,并作必要的处理;槽底有杂物应清

各种弱电工程施工方案

2.5.弱电工程 2.5.1火灾报警系统工程施工方案 2.5.1.1火灾报警系统工程施工程序 1. 施工准备阶段: 要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握火灾自动报警系统安装调试质量检测规范,合理配备劳动力设备材料等。 2. 施工阶段: (1)前期管线安装工作,应于隐蔽工程同步进行安装。 A.不同系统,不同电压,不同电流类别的线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B.同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接线盒内焊接或用端于连接,应有标号。 C.敷设在高温潮湿场所管路的管道均应做密封处理。 D.应对每回路导线用500V兆欧表,检测导线的绝缘。 E.做好报警设备安装基础,查验设备规格、型号、数量、备品等。 f.按照《规范》做好系统接地。 G.火灾自动报警系统采用独立的消防电源。 (2)中期应在室内装演,联动设备安装结束后开展,应于装演设备安装协调。 A.安装各种探测器,联动模块,手动报警按钮,声光报警器,消防电话,楼层显示器。 B.安装火灾报警控制器,检查各功能,安装联动控制柜。做相关联动检测。 (3)收尾: A.应按要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协调解决,并有文字记录。 B.检察系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。 (4)调试:应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

A.火灾自动报警系统装置。 B.防烟,排烟,放火阀,卷帘门等装置。 C.火灾应急广播,消防通信,消防电源,消防电梯和消防控制室的控制装置。 D.施工程序图: 1. 缘电阻值不应小于20M并做好记录。 D.消防控制室按常规工作接地电阻值应小于4欧,采用联合接地时,电阻值应小于1欧,专用接地导线用铜芯线大于25mm平方,在通过墙壁时,应穿入铜管或其他坚固的保护管。 (1)点型火灾探测器 A.探测器的底座应固定在牢靠基础上,不得划伤探测器的表面,焊按时不得使用带腐蚀性的助焊剂。 B.探测器的确认灯,应朝便于观察的位置。

别墅弱电系统设计方案

别墅 智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依XX湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的

居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制:?灯光智能控制(开闭、调光) ?地加热控制 ?电动窗帘控制 ?背景音乐 1.2.1灯光智能控制 ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控

大型购物中心百货商场智能化弱电系统方案

城市经典 商业综合体智能化弱电系统设计方案 深圳中港装饰有限公司 2016年5月

目录 一、概况........................... 错误!未定义书签。 二、设计依据....................... 错误!未定义书签。 三、系统技术指标................... 错误!未定义书签。 四、系统组成....................... 错误!未定义书签。 五、系统功能....................... 错误!未定义书签。(一)监控系统系统框图......... 错误!未定义书签。(二)广播系统系统框图......... 错误!未定义书签。(三)防盗系统框图............. 错误!未定义书签。(四)系统总体功能............. 错误!未定义书签。(五)各分系统功能及相关设备的联动功能错误!未定义书签。 电视监控系统.................. 错误!未定义书签。 防盗报警系统.................. 错误!未定义书签。 背景音响系统.................. 错误!未定义书签。(六)主要设备的有关功能....... 错误!未定义书签。 六、防护范围....................... 错误!未定义书签。 七、中心控制室..................... 错误!未定义书签。 八、管线敷设方案................... 错误!未定义书签。(一)传输方式的选择........... 错误!未定义书签。(二)线路的设计............... 错误!未定义书签。(三)抗干扰措施............... 错误!未定义书签。 九、同步方式....................... 错误!未定义书签。 十、供电........................... 错误!未定义书签。十一、接地方式..................... 错误!未定义书签。十二、售后服务承诺................. 错误!未定义书签。十三、工程实施..................... 错误!未定义书签。

室外管网施工方案

中科院深海所配套职工生活园区 室 外 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 海南第一建设工程有限公司 2017年3月1日

目录 第一章编制依据 (3) (一)施工图 (3) (二)主要图集、标准、规程、规范: (3) (三)施工现场条件 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) (一)工程目标 (4) (二)施工部署 (4) (三)施工准备工作 (5) 第四章主要分部分项工程施工方案 (5) (一)测量放线 (5) (二)土方开挖 (6) (三)土方回填 (7) (四)砌筑工程 (7) (五)水暖工程 (8) (六)电力工程 (10) (七)电讯工程 (11) 第五章施工计划及保证措施 (11) (一)施工总体安排 (11) (二)保证工期的管理措施 (11) 第六章安全文明施工及保证措施 (12) (一)安全目标 (12) (二)安全技术措施和保证制度 (13) (三)文明施工措施 (13)

中科院深海所配套职工生活园区 室外管网施工方案 第一章编制依据 (一)施工图 建设单位提供、建筑设计院设计的施工图,景观工程施工图。 (二)主要图集、标准、规程、规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: (1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 (3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 (7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 (9)《工程测量规范》 GB50026-2007 (三)施工现场条件 场地为坡地、南北高低差17m、部分管网穿过砼挡土墙、开挖层为强风化岩、中风化岩、硌石较多

弱电工程施工方案04732

6.3 弱电工程 6.3.1 广播系统 1、电气配线及配管施工方法同强电工程电气配线配管施工。 2、广播系统设备安装 (1)广播系统配管、配线注意屏蔽,使用屏蔽电缆中间严禁接头。 (2)使用屏蔽电缆与设备、接头连接时注意屏蔽层的连接,连接时采用焊接,严禁采用扭接和绕接。焊接就牢固、美观、可靠。 (3)系统接线时,应对每个端子进行编号,编号可用编号笔写在塑料导管上。每一输出线末端应挂上标志牌,说明导线去向、线路编号。 (4)明装壁挂式音箱,根据设计要求的高度和角度位置预先设置胀管螺栓或埋吊挂件。 (5)设置在吊顶内嵌入式喇叭,将引线用端子与盒内导线连接好,用手托着喇叭使其与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再连接弹簧,将喇叭罩勾住并使用其紧贴在顶棚上,并找正位置。 (6)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。 (7)设有收扩音、录音机、激光唱片等组合音响设备系统时,应根据提供设备的厂方技术要求,逐台将各设备装入机柜,上好螺栓,固定平整。 (8)采用专用导线将各设备进行连接好,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。 (9)设备安装完后,调试前应将电源开头置于断开益位置,各设备采取单独试运转后,然后整个系统进行统调,调试完毕后经过有关人员进行验收后交付使用。 3、火灾事故广播、消防电梯、防火控制系统装置调试 (1)系统调试应在系统设备安装完毕、通电正常之后进行。 (2)应对各个广播喇叭进行音质试听,并根据试听的结果进行调试。

6.3.2 计算机系统 本项目包括军网计算机系统。 1、线缆、线架施工 (1)桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安装大于4*25镀锌接地扁铁。 (2)桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差不大于5毫米。 (3)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 (4)支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 (5)桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半径(R=100) (6)水平敷设的电缆,首尾、转弯及5-10米处桥架内设电缆卡子固定,敷设于垂直桥架内的电缆卡子固定点间距应为1米。应详细填写隐蔽工程记录并归档。 2、管道施工 (1)检查进场的金属管道,金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm 及其以上使用液压煨管器; (3)箱体装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; (4)在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部

弱电智能化施工组织设计方案范本

施工组织设计方案 第一节、施工管理及组织 1、项目组织管理 本公司作为弱电系统工程的专业承包企业,在技术力量、项目管理及工程质量管理等方面在业内有明显的优势。我司拥有强有力的项目管理队伍及技术队伍,对大中型建设项目的质量、进度、造价等各个重要方面能进行直接管理和有效地控制,满足和平衡施工生产诸要素的需求。 我司将为本项目投入最富经验的人员,对项目进行精心设计、安装、调试和管理。我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的丰富实践经验;另一方面将严格按照建设工程施工合同规定的范围、权利、职责和义务,集中各方面优势进行承包管理和组织施工,并保证整个项目质量、进度和安全等目标得以全面实现。 我们将努力做到: 1)组建最佳承包管理项目组,适应承包管理要求 根据本工程承包管理需要及我们的经验,拟配备由3人左右组成的承包管理项目组,项目组的人员大都是参加过大中型项目施工、经验丰富的技术骨干,项目组将由项目经理、技术经理、现场主管、质量/安全主管、现场管理人员组成。管理班子的组织体系和人员配备突出加强指导、协调和管理能力。 2)认真做好施工准备,创造良好的施工条件 为了搞好承包管理,确保安全事故为零,认真做好施工管理准备工作是非常重要的。 3)认真落实各项规章制度 我们制定了质量、施工、技术、设备、物资、资料、安全治安、现场标准化等管理办法,并认真予以落实和执行。 项目组人员必须按职责熟悉并了解业主的要求和有关的制度、规范,及合同中各项条款和附件的要求和规定。

2、项目管理人员的组成 为使本项目顺利进行,选派拥有资质的资深技术人员作为本工程的项目经理。项目决策层由项目经理、工地经理组成。整个项目部在建设单位,监理单位和我司共同指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、物资等实施计划、组织、协调、控制和决策。项目组织管理机构见下图。 项目管理人员配备: ?工程项目经理 ?工地经理 ?材料管理员 ?项目经理职责 (1)代表公司实施施工项目管理,执行国家的法律、法规、政策、标准和公司的各项管理制度,维护公司的权益。 (2)主持项目部的工作,负责项目部的管理,对项目部承担的工程负全面责任。 (3)贯彻实施ISO9001:2000标准,对工程质量负责,确保质保体系在项目部得到有效的运行。每周主持召开一次质量分析会,总结质量现状,对发现的质量缺陷进行补救处理。 (4)全面负责施工实施,做好内外协调工作,及时解决出现的问题,确保建设工期。 (5)负责文明施工、安全生产的领导,及时发现和处理问题的苗头。 (6)负责组织竣工资料的收集和编写,并及时组织验收、结算。

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计、弱电总包工程管理概述 1.1 弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统:. 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV 闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2 弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制,从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制 为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照 ISO 9000 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保 合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长,并将各

弱电系统管路设计方案(模板)

弱电系统管路设计方案(模板) 前言:弱电系统管路设计方案一般我们都不会很重视,但是什么设计都需要一个书面的东西,本篇文章可以做弱电系统管路设计方案模板!正文:一、设计依据GBJ300-88 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ303-88 建筑电气安装工程质量评定标准IAB,RFC793/791 TCP/IP 通信协议标准ISO7498-2N 网络安全体系结构标准GBJ-93-86 工业自动化仪表工程施工及验收规范 SDJ279-90 电力建设施工及验收技术规范IEEE 802.3 100 BASE -TIEEE 802.5 TOKEN RING 标准二、系统管路设计弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与园区内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、背景音乐系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。园区弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在园区内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整, 桥架敷设预埋。本工程各园区的垂直干线敷设在梯级式弱电桥架内,水平走线采用槽式弱电桥架。弱电桥架的采用可以

大量减少预埋管路,方便建筑施工,并且可避免预埋的盲目性造成的损失,修改管线和维修都很方便。工作区采用UPVC20 或UPVC25 阻燃塑料管敷设到:各个工作点,保证各网络信号的传输性能。室外建筑群主干线通过预埋人手井及弱电地下管道(PE 电信管)敷设到各幢大楼。各系统主干线在地下管道七孔PE 管内穿线,管接要用胶水封接,PE 管口用橡胶封口进行防水、防潮湿。整套室外管道要与校园污水排水管整体设计,防止弱电管道滞水,避免意外事故发生。说明:(1)本表所列清单仅供参考,等深化设计完成或施工时,产品数目按实际工程量计算;(2)室外弱电地沟及人手井,需与多方协调、统一设计、统一施工,避免与其他管路冲突,造成不必要的损失。三、施工前的检查根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,施工前的器材检验各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合要求。工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。电缆外套应完整,并附有出厂质量合格证。设备安装桥架及槽道安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm 。桥架及槽道水平度偏 差不应超过2mm/m 。垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm 。线缆敷设线缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。弯曲半径应大于外径6-

室外管网施工组织设计方案

湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程 室外配套管网工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省女子强制隔离戒毒所用房工程室外配套管网工程1

湖南特构工程有限责任公司 二零一七年一月 目录 (一)编制依据………………………………………………………(二)工程概况………………………………………………………(三)项目组织机构…………………………………………………(四)主要工程施工方法和技术措施………………………………(五)施工总进度计划………………………………………………(六)施工总平面布置图……………………………………………(七)质量保证体系和保证措施……………………………………(八)安全保证体系和保证措施…………………………………(九)确保工期的技术组织措施…………………………………

(十)施工部署和文明工地措施………………………………… (十一)主要机具、设备和劳动力的配置………………………… 一、编制依据 ⑴湖南省女子强制隔离戒毒所室外总体工程设计图纸及有关标准图集; ⑵国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑶自治区、市有关文明施工的相关规定; ⑷建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑸类似工程的施工管理经验; ⑹国家现行的规范、技术质量评定标准: 1.《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ34-2010 2.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 3.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 5.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004) 6.《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8.《城市道路照明设计施工与质量验收标准规范》 9.《热水管道直埋敷设》05R410

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案

[最新版]完整的弱电项目施工方案方案 按照电力输送功率的强弱,电力应用可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 一、综合布线系统安装、调试 智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。施工严格遵照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》执行。 1、工艺流程 2、线缆敷设 鉴于综合布线系统信息电缆材质的特殊性,布放时注意以下事宜: (1)布放信息电缆光缆时保持平直,不产生扭绞、打圈现象,不受到外力的挤压和损伤;(2)布放缆线的牵引力,严格禁止超过缆线允许张力的80%; 3、缆线终端 (1)数据对绞电缆与插接件及信息插座连接时,严格按色标和线对顺序卡接; (2)数据对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态,五类线非扭绞长度不大于13mm,避免形成线间串扰。 (3)对绞电缆跳线长度符合设计要求,不超过5米。 4、设备安装 (1)设备房及通讯机房安装前,检查环境,确认装修工程已符合要求; (2)机架安装牢固平直,按施工图防震要求加固,水平、垂直度符合厂家规定; (3)接线模块设备完整,安装就位标志齐全,面板保持在同一水平面上; (4)信息插座安装位置准确,安装水平、美观; (5)信息插座安装好后加上标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型; (6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。 (7)数字程控交换机采用中国深圳华为技术有限公司产品,届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。 5、工程电气测试及系统调试 系统安装完后,采用局域网电缆测试仪对信息电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。

相关文档
相关文档 最新文档