文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装施工方案

水电安装施工方案

水电安装施工方案
水电安装施工方案

宜宾临港开发区大学城职业教育基地—四川白酒学院二期项目

A92A112A122A13楼水电安装工程

施工方案

编制:

审核:

批准:

四川易天园林工程有限公司

2018年1月20日

编制说明

本施工方案是根据宜宾临港开发区大学城职业教育基地四川白酒学院项目工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准和我公司在以往同类工程施工中的经验和作法编制而成,作为指导施工的施工技术文件。

本施工方案的编制包括工程施工组织部署,工期进度安排,主要资源投入计划,技术、质量、安全保证措施,包括给排水系统,电气动力照明系统的施工程序和主要施工方法。

一:本施工方案编制依据

1. 本工程施工合同

2. 工程施工图纸:电施、水施。

3. 国家有关施工验收规范、标准。

二:目录

1.工程概况

2.施工布署

3.给排水系统

4.电气系统

5.施工配合

6.质量保证措施

7.安全文明施工

第一章工程概况

本施工标段为教学及实验用楼,其中A9教学楼建筑面积6914m2,地上二层、建筑高度11.9米,为教学实验楼。A11号楼包括A楼和B楼,A楼为民用建筑教学楼,地上四层,建筑高度19.9米,B楼为丁类厂房,地上一层,建筑高度14.95米。A11号楼建筑面积9756m2。A12教学楼建筑面积5570m2,地上三层、建筑高度14.89米。为实验研究教学楼。A13教学楼建筑面积8295m2,地上四层、建筑高度20.486米。为实验教学楼。

第二章施工布署

一、施工管理机构

为了保证工程的施工质量、进度,满足甲方要求,我公司根据工程的特点,抽调经验丰富的施工管理人员组成项目组、项目组成如下:

二工程施工目标

我们的施工目标是:

1、质量目标: 确保工程合格,争创优良工程。

2、工期目标:确保合同规定的总工期,创一流施工速度。

3、安全目标:以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝伤亡事

故发生,轻伤频率小于2‰。

三施工工期组织及施工进度计划

1、施工工期进度计划

本工程由于工期短、任务重,施工中各工种配合多。根据工程施工条件,本着以土建提供的条件为基础,积极创造施工条件的原则,合理进行施工布署。在工程开工进行后,积极配合土建单位搞好安装的预留预埋工作,保证土建的主体施工进度。在土建主体施工到地上二层时,插入安装施工。详见附录一:施工进度计划表。

2、施工工期组织原则

2.1、坚持集中力量保证工程施工的原则,集中公司优势力量,在技术人员和后勤、机具、资金上确保工程的顺利进行。

2.2、坚持与其它施工单位密切配合的原则,互创工作面,组织好流水交叉作业与多

条平行施工作业,见缝插针安排安装作业。

3.3、以施工进度表为指导,确保关键的工期。在施工中,随实际情况,不断调整和优化各节点的施工时间,以确保工程总工期。

四劳动力投入计划

根据施工条件及施工进度计划安排安装工程,将本标段工程划分为两个工作面、由二组施工队同时施工。计划投入电工45人;管工20人;焊工6人;安装维护值班电工2 人。

五物资供应计划

1、由项目施工技术人员提出材料设备需用计划。经项目材料责任人汇总,编制物资采购计划。属甲方供应的设备材料,由现场指定专人办理移交或领用手续。

2、施工现场设材料库房,用以存放小型金属材料、管件、电气配件、五金材料、小型精密设备及电气设备。同时设置设备及管道、型钢、管件堆场,设备及管材堆场并作好标识及四周围栏。

3、设备、材料入库,必须具有合格证、质量证书,由现场材料人员对其质量、数量进行验收合格后入库,妥善保管。现场统一建立材料、设备台帐,根据施工预算实行限额发料。

4、主要材料与设备需提前一个月订货,并按施工计划分批送到现场。

5、工程需用的加工件,由施工工长提出加工件需用计划,报项目经理审批后采购。详见附录二:材料进场计划表

第三章给排水系统工程

一.概况

1.本工程设校园生活给水系统、消防给水系统、雨水回用系统、污废水系统、雨水系统。

2.给水方式:本标各单体教学楼均采用校园变频压力给水系统直接供水。各单体入囗分用途设置生活生活用水远传水表计量和实验用水远传水表计量装置。

3.卫生洁具

本工程所用卫生间洁具均采用陶瓷制品、卫生洁具给水及排水均采用与之

配套的节水型配件。小便器采用红外感应式冲洗阀壁挂带水封的小便器,红外感应龙头洗手盆。蹲便器采用节水型低水箱型。残卫采用节水型坐便器。所有水咀用水须符合《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501规定。

4.管材

给水干管采用内衬PE钢塑复合管及配件,支管采用S5系列PP—R给水管及管件。污废水管、雨水管采用pvc—u排水管,开水房采用柔性铸铁排水管。集水池潜污泵排出管用热镀锌管。

二. 管道工程

第一节预留、预埋

1、责任工长应按审定后的管道设计图向班组进行全面的技术交底,班组应在

工长交底的基础进一步熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误地预留、预埋。

2、孔洞的预留采用长20cm的UPVC短管确定予留位置后固定于墙体或板体

钢筋上,并应及时复核其位置,保证位置准确无误。密切配合土建,待砼板初凝后,应及时从板上将套管抽出,以保证予留孔洞的成形,同时,套管也可多次重复利用。

3、在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸

将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

4、钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后

套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时。

5、防水套管:根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的

要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞

紧捣实。

第二节室内给水管道安装

1、施工准备

1.1 材料要求

1.1.1 钢塑复合管及管件的规格种类应符合设计要求,无锈蚀、无飞刺。管

件无偏扣、乱扣等现象。管材及管件均应有出厂合格证。

1.1.2 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认。表壳铸造规矩,无砂

眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。

1.1.3. 阀门的规格型号应符合设计要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、

开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,并经过严密性试验,有出厂合格证。

1.2 作业条件:

1.2.1 地下管道铺设必须在回填土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置

清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。

1.2.2暗装管道应在地平未实施前或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应

安装完毕并符合要求。

1.2.3 明装托、吊管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位

置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。

1.2.4 立管安装应在主体结构完成后进行。在主体结构达到安装条件后,适当

插入进行。每层均应有明确的标高线,安装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。

1.2.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。

2. 操作工艺

2.1 工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗

2.1.1 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底

的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

2.1.2 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位

置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、压槽、上管件、调直、校对,按管段分组编号。)

2.1.3 干管安装:

给水衬塑钢管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,作沥青防腐或加强防腐,应在预制后、安装前做好防腐。

把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,卡箍连接管道清理好管槽,套上卡箍管件,按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。所有管口要加好临时丝堵。

2.1.4 立管安装:

每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。

2.1.5 支管安装:

确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。试压后用细石砼修补好管槽。

2.1.6管道接口:

2.1.6.1螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝

应清理干净,并做防腐处理。

2.1.6.2法兰连结的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度,

不应大于螺杆直径的二分之一;

2.1.6.3卡箍(套)连结,两管口端应平正,无缝隙、沟槽应均匀、卡紧螺

栓后,管道应平直,卡箍(套)安装方向一致。

2.1.7 管道试压:铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。

管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,被破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,合格后再进行隐蔽工作。

2.1.7 管道冲洗消毒:管道在试压完成后即可做冲洗消毒,冲洗消毒应用自来

水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

2.1.8 管道防腐和保温及防凝露处理:

2.1.8.1 管道防腐:给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规

范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

2.1.8.2 管道保温:给水管道明装暗装的保温有三种形式:管道防冻保温、管

道防热损失保温、管道防结露保温采用15mm厚橡塑管壳(耐火性能B1,导热系数0.036W/M.K),外包不锈钢外壳。其保温材质及厚度均按设计要求,质量达到国家验收规范标准。

3. 质量标准

3.1 保证项目:

3.1.1 隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规

定。

3.1.2 管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

3.1.3 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。

3.2 基本项目:

3.2.1 管道坡度的正负偏差符合设计要求。

3.2.2管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平正牢固,

排列整齐。支架与管道接触紧密。

3.2.3 阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规

定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

3.2.4 埋地管道的防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管

道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

3.2.5 管道、箱类和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,

无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

3.2.6给水管道安装的充许偏差和检验方法见下表

4 成品保护

4.1 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板、不得踏压,其支托卡架不得做为其

它用途的受力点。

4.2 管道在土建施工喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。

4.3 阀门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

4.4 水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。

第三节室内排水管道安装

1.施工准备

1.1 材料要求:

进场排水塑料管规格型号应符合设计要求,管件、管支架经加工制作完毕并经防锈处理。

1.2 作业条件:

1.2.2 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,回填土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。

2.2.3 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。

2.2.4 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。

3 操作工艺

3.1 工艺流程

安装准备→管道预制→雨污水干管安装→雨污水立管安装→雨污水支管安装→灌水试验

3.2 雨污水干管安装:

3.2.1 在挖好的管沟或回填土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段

按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好接口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。

3.2.2 管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。

3.2.3 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。

3.2.4 管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。

3.3 托、吊管道安装:

3.3.1 安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。

3.3.2 安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。

3.3.3 托、吊排水干管在吊顶内者,需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。

3.4 污水立管安装:

3.4.1 根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,应按位置画好标记。

3.4.2 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。

3.4.3 安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

3.4.4 立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆

除临时支架。如系高层建筑或管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架。

3.5 污水支管安装:支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管插入立管预留口的承口内。

3.6兩水管安装∶

雨水立管沿外墙直落安装,管卡采用固定式预埋管卡,并且毎隔15米安装1个金属镀锌管卡。

3.6.1管道距墙面距离应符合下列标准(以抹完灰饰面为准)

排水管(中心距)

DN50 95 ~115 mm

DN100 135 ~155 mm

DN150 150 ~170 mm

钢管(压力排水)

DN 50~70 70 ~80 mm

DN 80~100 85 ~95 mm

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 隐蔽的排水管道灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

4.1.2 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。

4.1.3 管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

4.1.4 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

4.2基本项目:

4.2.1金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定:接口结构和所用填料符合设计

要求和施工规范规定。托吊架间距不得超过2m。

4.2.2管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:构造正确,埋设

平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。

4.2.3 管道及金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,

附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

5 成品保护

5.1预留管口的临时管堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

5.2 在回填土时,对已铺设好的管道上都要先用细土覆盖,并逐层夯实,不许在管

道上部用蛤蟆夯等机械夯土。

5.3 预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不许用脚踩或物压,也不得双层平放。

5.4不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖井内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。

第四章电气工程

一、概况

1、本工程属于公共建筑,室外消防用水量大于25L/S,属于二级负荷供电。消防

电力设备、应急照明,走道照明,安防系统用电,电子信息设备机房用电,客梯

用电,排水泵,生活水泵用电按二级负荷供电,生活泵、污水泵,其余用电负荷

等级为三级。

2、本工程由A9、A11、A13号教学楼均由市政供电所引入10KV高压电源至配电房。A12号教学楼设低压配电间,由A13号教学楼引入220/380V低压电源。

3、为保证对消防栓泵,喷洒泵,电梯,应急照明,防排烟风机,防火卷帘门,消

防控制室等二级负荷供电以及电信交换间等重要场所的供电,设自启动应急柴油发电机组作备用应急电源,当市电停电时,发电机自动启动,在15S内自启动,30S内对重要用电负荷恢复供电。设ATS自切自复装置。为保证消防用电设备主机电源、弱电安防系统用电,采用不间断供电UPS系统。另外应急照明,疏散指示灯能在供电电源全部失去时、尚能持续后备工作,设置蓄电池系统。

二、线路敷设

1、所有照明、插座线路均采用聚乙烯绝缘阻燃型WDZC—BYJ—750V型铜芯导线穿金属线管敷设。应急电源采用聚乙烯绝缘阻燃耐火型WDZCN—BYJ—750V 型铜芯导线穿金属线管敷设。

2、电力电缆干线均采用交联阻燃型WDZC—YJY—1KV电缆沿桥架敷设。

消防用电设备的配电线路均采用矿物绝缘防火电缆RTXMY—1KV电缆在防火电缆桥架内敷设。并在桥架施工完成后,用砼和防火堵料封堵预留框及洞口。

三、防雷

1、本工程当地年雷暴日数39.3d/a,按第二类防雷建筑物保护措施设计。

2、采用25x4热镀锌扁铁在屋面设不大于10m310m或12m38m避雷网格,屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用25x4热镀锌扁铁与避雷网连接,突出屋面的风管,烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带,建筑外墙上金属门、窗、较大的金属构件均与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

3、进出建筑物电缆的金属外皮、钢管、金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用25x4热镀锌扁铁连接。

4、利用结构柱内两根大于Ф16钢筋通长焊接作为防雷引下线。利用基础底板或地梁内埋深不小于1米的两根大于Ф10的钢筋、柱内钢筋互相焊通作接地体。

四、接地

1、本工程低压系统采用TN—C—S接地形式,工程防雷接地、电气系统保护接地、电梯控制系统的功能接地及其他电子设备的功能接地共用同一接地体。

2、在基础接地的外围敷设一根40x4热镀锌扁铁与等电位联结系统可靠连通,作

总等电位联结电位联结台,本建筑所有进户金属管线、电气装置接地极的接地干线及铠装电缆金属外皮均与总等电位联结。

3、卫生间作局部等电位联结,设LEB端子板。LEB端子板LEB端子板不与接地引下线相连。

第一节电气配管施工

一、工艺流程:

1.管路敷设工艺流程:

弯管、箱、盒预制→测位→剔槽孔→螺纹管接头箱、盒紧固→箱、盒定向安装→管路敷设→压接接地→管路固定

2、管路敷设

2.1、电气配管预埋于楼板或墙体内的各电气箱盒,应保证箱盒口与楼板底面或墙饰面相平,埋设高度和平面位置应整齐,并符合设计及规范要求。本工程电气配管大部分为SC钢管。管子应专用配件相互连接及与接线盒连接。电气配管绝大部分采用暗配管,管子配好后应将钢管口用封口材料封口,盒内应填充锯木灰或废水泥纸,以免混凝土等落入管内。配管后应复查,以免预埋管遗漏,管子过伸缩缝或沉降缝时,应按标准图集上的要求处理。

2.2、埋设电管,不得歪斜进入箱盒。进入落地配电柜的电管应排列整齐,管口应出地面50mm,管与箱的连接应采用丝扣连接。管口应打磨光滑。管内的毛刺用圆锉打磨光滑,暗埋电管煨弯时,其弯曲半径应符合规范要求,弯曲处应无裂纹或折皱。有裂纹或弯扁度≧10%管径的不得使用。

2.3、现浇混凝土楼板配管:

先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m左右用扎丝绑扎牢。吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。

2.4、敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口

应高出基础面不小于50mm。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管

2.5、管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内,应加装接线盒。接线盒的位置应便于穿线和检修:

管路无弯时,不超过30m;管路有一个转弯时,不超过20m;管路有两个转弯时,不超过15m;管路有三个转弯时,不超过8m;

2.6、明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合下表的规定:

管卡间最大间距

二、主控项目:

1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨

2

接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm

2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

4、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

三、一般项目:

1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,

管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合规范规定。

4、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。

5、暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合规定。

6 、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

7、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,覆盖层完整无损。

8、可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

9、导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置,补偿装置应灵活自如。

第三节桥电缆架安装

一、工艺流程:

1、金属电缆桥架安装工艺流程:

技术和物质准备→桥架检查→定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地→质量自检和互检。

2、桥架安装

2.1、桥架施工前对产品的型号、规格、数量,图纸上的位置和产品标志详细检查。根据品种和现场施工条件,作出安装草图。

2.2、安装中为保证桥架安装尺寸及垂直度,用激光投射仪打岀安装位置,必要时采用拉线校直安装。

2.3、根据现场的定位标高,制作支吊架,制作好的支吊架经除锈,防锈漆两遍、调合漆两遍处理后按照确定的安装走向图水平按照1.5米间距,垂直按照2米间距安装支吊架。

2.4、把组装好的桥架按照排列顺序依次安装。桥架对接安装中所有螺栓必须拧紧,螺母向外侧。桥架纵向24米间距安装抗震支吊架。

2.5、直线段桥架长度超过30米设伸缩节,桥架经过建筑物变形缝(伸缩缝,沉降缝)时,桥架要断开,槽内用内连接板连接,不作固定。接地扁铁两端跨接铜芯编织线连接。

2.6、桥架全长敷设25x4热镀锌扁铁作接地连接,桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2.7、给水管道、暖通管道、桥架交叉施工时,从上而下的安装顺序依次为风管,桥架,压力水管。各层之间预留安装维护间距。

二、主控项目:

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小4平方毫米。

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

三、一般项目:

1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小弯曲半径见表:

电缆最小允许弯曲半径

2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;

3、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表规定:

与管道的最小净距(m)

5、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

6、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

四、成品保护:

1、金属电缆桥架分类分层堆放,堆放高度不超1.5米,底部用木方垫底。

2、电缆桥架在安装过程中,应避免桥架及支架变形,遇变形缝及沉降缝时,可预留暂不安装,待土建处理完毕,再安装,避免损坏桥架。

3、不许在安装好的托、吊架上及桥架上搭设架子或拴吊物品,竖井内桥架在每层楼板处要做型钢支架固定。

第四节防雷接地

一、电气防雷接地工程的预埋:应严格按照设计图纸进行,接地扁钢的搭接长度

不小于两倍扁铁宽度,并三面满焊。采用柱内钢筋引上,引上筋选两根立筋作引上线,搭接钢筋直径≧12mm。其搭接长度为6倍钢筋直径,必须双面焊接。按图利用柱内主筋做引下线通长焊接,从地下到屋面不得有断点和错位。柱内引下线上部与屋面避雷带,其底部与接地装置应可靠焊接,屋面金属物体均应就近与避雷网可靠连接。

二、在屋顶沿屋角、屋脊,屋檐和檐角,女儿墙及其它凸岀部位设置顶设接闪器。接闪器采用25x4热镀锌扁铁在屋面设不大于10m310m或12m38m避雷网格。屋面接闪器高岀15CM安装,用支持卡固定,卡子直线段50CM安装,转弯处30CM 安装。

三、金属屋面利用其屋面作接闪器,金属板间的连接为持久的电气贯通。采用螺钉或螺栓连接,金属屋面与防雷引下线可靠连接。屋面上所有的金属物件与接闪器需可靠连接、且连接点不少于二处。

四、屋顶避雷网应连接成电气通路,并与柱内引下线可靠连接,按图要求做好室内等电位连接。接地电阻在接地检测点施工完毕后测试一次,应满足不大于1欧姆要求。

六、保证项目:

1、材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2、接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

七、基本项目:

1、避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;外体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。避雷网支持间距均匀,避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。

2、接地(接零)线敷设:平直,牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

3、焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,

有防松措施。

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工方案.

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

建筑水电安装施工方案-

. 1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。 . .

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

建筑水电安装施工方案-doc

建筑水电安装施工方案 -d o c -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、工程概况 工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 水电工程概况 生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC 管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。

水电安装工程施工方案

水电安装工程施工方案 一、给水工程施工方法及技术措施 1、给排水施工说明 关于各种管道系统的管材,接口、要求,保温防腐等见下表: 2、系统施工程序 本工程给排水系统施工程序上按各单位各系统各户装备。 特点是从功能、质量及外观要求区域要求高,但其各室内系统特点基本相似,对于此区域的施工应以标准层为标准,采用集中预制、成系统标准化的安装方式,确保每个户型的安装质量得到保障。 3、给水管道安装质量控制点及控制措施 (1)工艺流程图如下: 预留洞→埋穿地孔套管→管制作→管安装→管道打压→管

道清理,上好配件→油漆 (2)安装注意事项: 1)管材切割:应使用手锯或专用剪刀垂直切割,禁止用高速砂轮切割机或气体火焰等方法切割。在管材切断过程中注意不能损伤和过分向内挤压。 2)去毛刺、倒角:用专用工具去掉管端毛刺。 3)连接:采用电加热后快速插入稳定固定。 4)按规定在立管和水平管上加钉管卡,固定好PPR管。 5)室内管道采用PPR塑料管,所有管件采用同类产品的各种品种,在和钢管接头时要使用钢塑过度连接件安装。 6)进入地下的PPR给水管必须接好各出水口的阀门关闭做压力试验,达到规定压力未发生渗漏经办理隐蔽验收手续以后才能作埋设处理。 7)回填时,管下要先垫实、垫平,靠近给水管周围15cm 范围内不得有砖、石等坚硬材料,管道周围用木夯轻轻夯填密实,严禁机械碾压。 4、排水系统安装 (1)排水管、采用PVC管,管件连接。PVC管安装要求如下: 1)在安装PVC塑料管时要根据图纸要求,并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出150。粘接前应对承插口先插入

水电安装专项施工工程方案

水电安装专项施

工 方 案 目录 一、编制依据.......................................................................................................... 二、工程概况.......................................................................................................... 三、主要内容.......................................................................................................... 四、施工部署..........................................................................................................

五、施工方案及应注意质量通病问题..................................................................... 六、工程质量保证措施........................................................................................... 七、安全生产及工种配合措施及技术要求............................................................. 八、现场管理措施................................................................................................... 九、材料管理规定................................................................................................... 附录:项目管理体系图.................................................................................... 附录:施工质量保证体系图............................................................................ 附录:项目施工安全保证体系图..................................................................... 附录:水、电安装保证体系............................................................................... 1 / 34 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气及空调施工图纸。

水电安装施工方案完整版

水电安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

阳山花苑三期保障性住房工程 水 电 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:苏州第五建筑集团有限公司 编制时间: 2012年12月 目录

一、工程概况 (2) 二、水电安装工程施工方案 (3) A、组织施工方案 (3) B、各专业施工方案、施工工艺 (8) 一、工程概况 1、工程简介 本工程为阳山花苑动迁房-南兴研磨标段1~12#楼及A/B地库水电安装工程。工程位于高新区浒墅关开发区,312国道西。 工程1~8#房建筑面积 m2;9#房建筑面积约 m2;10#房建筑面积约 m2;11#楼建筑面积约16268.65 m2;12#楼建筑面积约15676.11m2;A/B 地下车库建筑面积约 m2;总建筑面积:㎡。 2、结构 本工程由苏州阳山新城投资开发管理有限公司建设,苏州市城市建筑设计院有限责任公司设计,苏州市晨阳建设监理有限公司监理。 苏州第五建筑集团有限公司 阳山花苑项目部 二、水电安装工程施工方案 A、组织施工方案: 安装工程必须紧密配合土建施工。 (一)、配合主体结构施工 1、在主体结构施工过程中,由于各种专业均有大量的预埋工作,因此,必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉施工图纸,在

建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 2、主体结构施工阶段的管道、空调、通风专业的施工。 3、配合留洞:根据卫生洁具型号、规格,确定留洞位置、尺寸、复核坐标。 4、预留孔洞: (1)工艺流程:制作模具→放线标记→安装模具→防腐→复核检查。 (2)确定预留孔部位:待工程施工到预留孔部位时,立即按施工图中给的坐标和标高,在钢筋下方的模板上,按标出的轴线,量出预留孔洞中心至坐标处画出“+”线标记。 (3)安装模具:将事先制作好的模具中心对准标注好的“+”字进行模具安装固定,用钉子钉牢在模板上或用铁丝靠在周围钢筋上,无论哪种方法,必须考虑到要拆除的临时模具易于拆除的条件而设。 (4)解决障碍:遇有较大的孔洞模具与多根钢筋相碰时,须经土建技术人员核验,采取相应措施后再进行安装固定。 (5)防腐:模具安装固定后,对临时性的模具应刷隔离剂易于拆除。 (6)人工打孔:当预留孔洞不能适应工程需要时,需要进行机械或手工打洞,尺寸一般比管径大2档左右,如因扩孔较大,或需破坏受力钢筋时,须经土建技术人员核算并采取有效的技术措施后方可施工。 (7)成品保护:严禁在预留模具上放置物件或人坐、踩。浇筑混凝土时应有专人看护,避免震动位移或倾斜。 (8)质量标准: A、预留孔洞的位置应符合设计要求或施工规范的要求。