文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场安全设施标准化图集图文并茂

施工现场安全设施标准化图集图文并茂

施工现场安全设施标准化图集图文并茂
施工现场安全设施标准化图集图文并茂

施工现场安全设施标准化图集

二零一三年九月

编制说明

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“敬畏生命,关注安全,监管并重,落实责任”的安全理念,实现施工现场安全设施规范化、标准化、同质化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提升安全生产管理水平,预防事故的发生,依据国家相关法律法规、标准规范,结合总公司、局各项管理制度及现场实际情况,特编制《中国建筑第八工程局有限公司施工现场安全设施标准化图集》。

本图集主要内容是:1、高处作业;2、脚手架;3、施工用电;4、起重设备;5、施工机具;6、消防;7、其它

一、《图集》编写原则及要求:

1、《图集》编写在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。

2、《图集》编写时充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了两种或多种实施方案,供项目选择。

3、《图集》编写时充分考虑到地域差别,各地选材及要求不同,确定了最低标准。

4、《图集》编写图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。

二、《图集》推广使用要求:

1、本图集作为企业内部最低标准推广使用,1-6章为强制性条文、7章为推荐性条文。

2、项目安全设施当地方建设主管部门有标准、有要求时,优先采用地方标准;当地方无要求时,按该标准执行。

3、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。

4、本标准自发布之日起执行。

三、编制依据:

《中华人民共和国安全生产法》

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)

《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令)

《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质〔2008〕75号)

《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》(建质〔2007〕255号)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

- 1 -

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88-2010)

《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012)

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2010)

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009)

《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ/146-2004)

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)

中国建筑股份有限公司《项目管理手册》、《安全生产管理手册》

中国建筑《施工现场安全防护标准图册(试行)》

本《图集》由局安全管理部负责修订解释,执行过程中如有意见或建议。

编委会

二0一三年九月

- 2 -

- 1 -

一、高处作业防护 1.1 临边防护

1.1.1基坑临边防护...........................................2 1.1.2楼层四周、阳台、屋面临边防护...........5 1.1.3楼梯临边防护...........................................6 1.2洞口防护

1.2.1预留洞口防护...........................................7 1.2.2电梯井防护...............................................8 1.3通道口防护.....................................................10 二、脚手架 2.1落地式脚手架.............................................11 2.2悬挑式脚手架.............................................13 2.3连墙件设置. (14)

目 录

... ..三、临时用电 3.1配电箱防护................................................15 3.2电缆埋地、架空........................................16 四、起重机械 4.1塔机防爬防护.......................................... .17 4.2司机上塔通道............................................18 4.3塔机附墙安拆平台....................................19 4.4施工电梯、物料提升机安全通道…….…… 20 4.5施工电梯、物料提升机楼层平台防护门.21 五、施工机具

5.1木工车间....................................................22 5.2钢筋加工棚................................................23 六、消防 6.1消防水泵....................................................24 6.2楼层消火栓、消防箱 (25)

七、其它 7.1门禁系统...............................................26 7.2工地围墙...............................................27 7.3吸烟室、饮水室...................................28 7.4食堂.......................................................30 7.5宿舍.......................................................31 7.6浴室.......................................................33 7.7卫生间...................................................34 附录、安全设施管理流程 (36)

- 2 -

基坑临边防护(A)

高处作业防护-临边防护

图1.1.1

1.1.1基坑临边防护效果示意图(方案A )

说明:

1、基坑临边防护采用钢管搭设两道防护栏杆形式 (下道栏杆离地600mm ,上道栏杆离地 1200mm )。立杆间距应不超过2000mm ,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm 。

2、防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护外侧设置 200mm 高踢脚板。防护栏杆和踢脚板刷红白或黄黑相间安全警戒色。

3、防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织的排水。

4、防护栏杆外侧应悬挂警示标识。

5、基坑临边夜间作业需设置足够的照明措施并设置警示灯。

1.1.1基坑临边防护正立面图(方案A )单位:mm

1.1.1基坑临边防护侧立面图(方案A )单位:mm

- 3 -

说明:

1、 深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.2m 的临

边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于

基坑临边防护(B)

高处作业防护-临边防护

图1.1.1

1.1.1基坑临边防护效果示意图(方案B )

1.1.1基坑临边防护节点(方案B )单位:mm

1.1.1基坑临边防护效果示意图(方案B )单位:mm

- 4 -

1.1.2超高层临边防护示意图

1.1.1基坑临边防护立面图(方案C )单位:mm

基坑临边防护(C)

高处作业防护-临边防护

图1.1.1

- 5 -

楼层四周、阳台、屋面临边防护

高处作业防护-临边防护

图1.1.2

1.1.2临边防护示意图

说明:

1、此防护方式为工具化防护栏杆,主立杆采用50方管,横杆采用30方管,主立杆底部设置踢脚板插槽,连接方式采用螺栓连接或承插式连接。本防护方式适用于除基坑临边外所有临边防护。 阳台边、楼层边加设安全立网或设宽度不小于200,厚度不小于20的踢脚板.(如图所示)

2、阳台边可设置单独防护栏杆,做法同楼层边栏杆,并在拐角处下平杆设置斜拉杆加强。

3、阳台防护栏杆也可用圆管。

4、特殊部位应设置警示灯。

1.1.2临边防护效果示意图

1.1.2临边防护细部节点 说明:

1、方案C 为工具式防护栏杆,采用

- 6 -

楼梯临边防护

高处作业防护-临边防护

图1.1.3

说明:

1、楼梯应设置单独防护栏杆。

2、楼梯边应加设安全立网或设宽度不小于200,厚度不小于20的踢脚板,踢脚板采用插槽固定(如图所示)。

3、楼梯边防护栏杆宜采用工具化防护栏杆,底部膨胀螺丝固定,立杆及横杆连接采用套筒螺栓连接,拐角采用转角弯头连接,做法见详图。

4、上下楼梯转角部位应定制定型化专用套筒。

1.1.3楼梯防护栏杆做法立面图及节点详图(方案A )单位:mm

1.1.3楼梯防护栏杆做法(方案B )

- 7 -

预留洞口防护

高处作业防护-洞口防护

图1.2.1

说明:

1、楼板、屋面和平台等平面上短边尺寸小于250mm 但大于25mm 的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应有固定其位置的措施。

2、楼板面等处边长在250mm-500mm 的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等材料做盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置平衡,并有固定其位置的措施。

3、边长为500mm-1500mm 的洞口,应设置以钢管及扣件组合而成的钢管网格,网格间距不得大于250mm ,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋组成防护网,网格间距不得大于200mm ,并在其上满铺竹芭或脚手板。

4、边长在1500mm 以上的洞口:(1)主体结构施工时,利用钢管扣件在洞口上搭设井字型平台,平台上铺设硬质材料(竹跳板或木方模板)进行防护,洞口四周搭设防护栏杆(采用双道栏杆形式,下道栏杆离地不得大于600mm ,上道栏杆离地1100mm ,立杆高1200mm ),在栏杆外侧张挂“当心坠落”安全警示标志牌。(2)安装及装修施工时,洞口四周搭设防护栏杆(采用三道栏杆形式,下道栏杆离地100mm ,中道栏杆离地500mm ,上道栏杆离地1100mm ,立杆高度1200mm ),洞口下张设安全平网,栏杆外侧张挂“当心坠落”安全警示标志牌。(3)防护栏杆距洞口边不得小于200mm 。(4)栏杆表面刷警示色油漆。

5、边长不大于500mm 洞口所加盖板,应能承受1KN/M 2的荷载,位于车辆行驶道旁的洞口深沟与管道坑、槽,所加盖板应承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍荷载。

6、下边沿至楼板或地面低于800mm 的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m 时应加设1.2m 高的临时护栏。

1.2.1预留洞口防护示意图

1.2.1水平洞口做法 单位:mm

- 8 -

电梯井防护

高处作业防护-洞口防护

图1.2.2

说明:

1、可根据现场情况,使用强度符合要求的圆钢、方钢等材料,尽量制作可周转、能重复使用的电梯井口防护门。

2、电梯井(管道井)口安装≮1500mm高工具式防护门。防护门底部安装200mm 高木质踢脚板。防护门和踢脚板刷红白或黄黑相间警戒色。防护门外侧悬挂12号提示牌。

3、管道井口处必须设置固定式防护门,如图门高度不得低于1500mm,竖向钢筋间距不得大于150mm。

4、防护门固定方式为上翻开启式。1.2.2电梯井立面防护示意图(方案A)1.2.2电梯井立面防护示意图(方案B)

1.2.2电梯井防护立面立面图(方案A) 1.2.2电梯井防护立面立面图(方案B)

1.2.2电梯井防护节点单位:mm

- 9 -

电梯井防护

高处作业防护-洞口防护

图1.2.2

1.2.2电梯井水平防护立面图 单位:mm

说明:

1、电梯井内水平防护采用在井洞内每隔一层(≤10m )用钢丝绳拉结(预留洞口或穿墙螺栓位置),上面兜挂安全水平网进行安全防护;硬性隔离每层用钢管搭设防护平台铺设脚手板(做法如图1.2.2)。

2、电梯井的工字钢与外架在同一楼层进行搭设,并适当采取卸荷措施。采用模板进行全封闭防护时,应逐层设置;采用安全网封闭防护时应最多10m 设一道安全网。

3、施工层应搭设操作平台并满铺跳板,施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。

4、当电梯井搭设脚手架时,需单独编制方案并有可靠的加固措施。

1.2.2电梯井水平防护平面图

1.2.2电梯井水平隔离立面图

- 10 -

通道口防护

高处作业防护-洞口防护

图1.3

1.3安全通道示意图(角钢)

1.3安全通道立面图单位:mm

说明:

1、建筑物的主出入口必须设置安全通道防护棚,安全通道防护棚用钢管扣件搭设或方钢

焊接制作。

2、防护棚宽度、长度应根据建筑物高度确定,高度在24m以下的建筑物,通道长度≧3m,

宽度≧2m;高度在24m以上的建筑物,通道长度≧6m,宽度≧2m,通道棚长度从外脚手

架外排立杆开始计算;

3、防护棚顶部可采用50mm的木板或相当于50mm厚木板强度的其他材料,应采用双层

防护棚,层间距为600mm。安全通道两侧及上部采用模板封闭,挂设安全警示标识;

4、标语建议尺寸:(1)横向标语设置尺寸:4000X600,采用密目钢丝网或模板封闭,字

体为黑体,400X400,间距200,居中设置;(2)竖向标语设置尺寸:3000X400,采用密目

钢丝网或模板封闭,字体为黑体,300X300,间距200,居中设置

5、防护棚两侧应搭设钢管立柱,在进口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语,棚内悬挂

6 号和7号提示牌

1.3工具化安全通道(做法同钢筋棚)

- 11 - 落地式脚手架

脚手架

图2.1

2.1落地脚手架平网设置单位:mm

2.1落地式脚手架外排阳角处做法2.1转角部位效果图

- 12 -

剪刀撑斜杆与地面的倾角α 45° 50° 60° 剪刀撑跨越立杆的最多根数n

7

6

5

落地式脚手架

脚手架

图2.1

说明:

1、脚手架内立面应满挂密目安全网做全封闭;

2、脚手架剪刀撑必须按规范要求设置,每组剪刀撑跨越立杆根数见附表2.1,剪刀撑搭接长度不得小于1m ,且不少于2只扣件紧固且端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100 mm 。剪刀撑表面刷警示色油漆。

3、高度在24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端、转角及中间间隔不超过15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

4、高度在24m 以上的双排外脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

5、脚手架连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm 。高度24m 以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。开口型脚手架两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m 。

6、架体内底层、作业层必须采用硬质水平防护,并应符合4步一硬隔2步一软隔。

7、脚手架上人斜道宽度1m ,休息平台宽度1m ,坡度(高:长)≯1:3,运送材料通道宽度不得小于1.5m ,坡度≯1:6,上人斜道两侧应设置双道防护栏杆和踢脚板。

8、脚手架底部应设置排水沟,立杆下垫5mm 厚铁板及脚手板,并应搭设在平实稳固的混泥土基础地面上。

2.1剪刀撑设置

2.1剪刀撑跨越立杆的最多根数

- 13 -

悬挑式脚手架

脚手架

图2.2

说明:

1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m 。型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。

2、锚固型悬挑梁的U 形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm ;宜采用冷弯成型。U 形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

3、每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。

4、悬挑钢梁固定端长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U 形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定。

5、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm ,如果楼板厚度小于120mm 应采取加固措施。锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不低于C20。

2.2悬挑脚手架防护设置图 (单位:mm)

2.2 悬挑钢梁穿墙构造 单位:mm

2.2 悬挑钢梁楼面构造 单位:mm

2.2 U 形螺栓锚固构造

- 14 -

搭设方法高度

竖向间距

(h)

水平间距

(l a)

每根连墙件覆盖面积

(m2)

双排落地≤50m 3h 3l a≤40

双排悬挑>50m 2h 3l a≤27

单排≤24m 3h 3l a≤40

连墙件设置

脚手架

图2.3 说明:

1、落地式脚手架必须设置连墙件(拉结点),设置要求应符合规范要求并经计算后确定,连墙件必须稳固可靠,不得随意拆除;

2、脚手架连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建

筑物可靠连接;

3、方案A为拉结点设置在立面墙体上做法,方案B为结构预埋钢管与外架连接;

4、拉结点应使用红色油漆警示,并悬挂5号提示牌(应设置在外脚手架内侧,面向结构主体,至少每隔30m一处,每层不得少于2

个;宽X高:550mmx800mm)

2.3连墙件设置(方案A) 2.3连墙件设置(方案B)

2.3连墙件布置最大间距

- 15 -

配电箱防护

临时用电

图3.1

说明:

1、配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固安置在混凝土承台上并

应接地。

2、顶部采用双层硬防护,底层为彩钢板,上层为模板。并设不小于5%

坡度的排水坡。

3、双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语:加强安

全用电,防止触电伤害。防护棚正面15号提示牌,侧面挂中建标识。

4、配电箱栏杆刷红白相间警戒色。

5、配电箱与防护棚之间的距离如图所示。

3.1一级配电箱防护立面详图

3.1配电箱防护示意图单位:mm

3.1节点详图单位:mm

- 16 - 电缆埋地、架空

临时用电

图3.2

说明:

1、施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,做法见上图。

2、电缆线中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆必须采用五芯电缆。

3、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

4、电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于50mm 厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

5、埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械伤害、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6、埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

7、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂距地面不得小于2.0m。

8、电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合相关要求。

3.2电缆线埋地与架空单位:mm

- 17 -

塔机防爬防护

起重机械

图4.1

4.1塔吊防爬示意图(方案A )

4.1塔吊防爬正立面(方案A ) 4.1塔吊防爬示意面(方案B )

说明:

1、施工现场塔吊必须设置防护措施,防止非专业人员进入塔吊。

2、围挡高度不得低于2.2m 。

东莞建筑工程施工安全标准化图集(三)安全防护

3 安全防护 ?1、预留洞口防护 ?2、电梯井防护 ?3、楼梯、楼层与阳台临边防护?4、基坑临边防护 ?5、人工挖孔桩防护 ?6、通道口防护 ?7、防护棚 ?8、施工机具防护 9、危险性较大分部分项工程公示牌

3 安全防护 3.1 预留洞口防护 3.1.1 防护要求 一、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm但大于25mm 的孔口,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移动。 二、楼板面等处边长为250~500mm的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板做盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 500mm以下的洞口防护

三、边长为500~1500mm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹芭或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于200mm。 500~1500mm的洞口防护(单位:mm) 500~1500mm的洞口防护实物图

1500mm ~3000mm 的洞口防护实 物图 四、边长在1500mm 以上的洞口,四周设 防护栏 杆,洞口下张设安全平网。 1500mm ~3000mm 的洞口防护(单位:mm )

3.1.2 防护栏杆 一、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m;栏杆立柱间距≤2m。 二、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板如有孔眼,不应大于25mm。板下边距离底面的空隙不应大于10mm。 、防护栏杆必须涂刷红白相间油漆,间隔300~400mm,间隔一致。 防护栏杆示意图(单位:mm)防护栏杆实物图

北京城建安全生产、绿色文明施工标准图集

1 前 言 为加强安全生产标准化施工管理,促进公司安全生产管理水平持续提高,根据公司领导要求和文明安全施工管理需要,结合集团CIS 战略及各项相关标准,特编制建设公司《安全生产、绿色文明施工标准图集》,各单位认真遵照执行,全面实现所属工程安全生产规范化、标准化管理。

2 编 辑 人 员 名誉主编:张 权 责任主编:刘建树 朱存太 主 编:向世东 参与人员:唐全京 赵爱华 高锦城 张北海 郭鑫淼 王欣荣 鱼晓军 张正兴 佟殿光

3 编者按: 为更有效地提高现场安全生产、绿色施工管理水平,结合公司目前实际情况,根据以下管理要求,编制本手册。 一、项目管理目标:“安全、进度、质量、效益、信誉”五统一。实现管理目标的48字方针:“科学管理,注重基础;统筹兼顾,抓好关键;安全第一,施工文明;技术先行,质量否决;当好总包,管控分包;追求效益,赢得信誉”。 二、安全生产、绿色文明施工管理工作思路:“保重点,带一般;抓典型,促全面”。确保实现公司发展规划和战略目标,发挥为施工生产保驾护航的作用。 三、现场标准42个字:“现场干净整洁、标牌醒目齐全、安全防护到位、用电标准规范、设备安全运转、材料码放整齐、资料齐全有效”。现场是展示企业形象的窗口,做好现场标准化管理,是赢得企业信誉最简捷的途径之一。 四、实现标准化和规范化,重点要做好:“合理规划、适当投入、突出重点、加强管理”。

4 目 录 一、安全管理 ..................................................................5 二、绿色施工 ..................................................................8 三、安全防护 .................................................................18 四、模板施工 .................................................................29 五、卸料平台 .................................................................30 六、机械安全 .................................................................33 七、临时用电 .................................................................41 八、保卫消防 .. (50)

施工现场安全设施(标准化)图集

施工现场安全设施标准化图集

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“敬畏生命,关注安全,监管并重,落实责任”的安全理念,实现施工现场安全设施规范化、标准化、同质化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提升安全生产管理水平,预防事故的发生,依据国家相关法律法规、标准规范,结合总公司、局各项管理制度及现场实际情况,特编制《中国建筑第八工程局有限公司施工现场安全设施标准化图集》。 本图集主要内容是:1、高处作业;2、脚手架;3、施工用电;4、起重设备;5、施工机具;6、消防;7、其它 一、《图集》编写原则及要求: 1、《图集》编写在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、《图集》编写时充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了两种或多种实施方案,供项目选择。 3、《图集》编写时充分考虑到地域差别,各地选材及要求不同,确定了最低标准。 4、《图集》编写图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》推广使用要求: 1、本图集作为企业内部最低标准推广使用,1-6章为强制性条文、7章为推荐性条文。 2、项目安全设施当地方建设主管部门有标准、有要求时,优先采用地方标准;当地方无要求时,按该标准执行。 3、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 4、本标准自发布之日起执行。

一、高处作业防护 1.1 临边防护 1.1.1基坑临边防护 (2) 1.1.2楼层四周、阳台、屋面临边防护 (5) 1.1.3楼梯临边防护 (6) 1.2洞口防护 1.2.1预留洞口防护 (7) 1.2.2电梯井防护 (8) 1.3通道口防护 (10) 二、脚手架 2.1落地式脚手架 (11) 2.2悬挑式脚手架 (13) 2.3连墙件设置.................................................14目录 ... ..三、临时用电 3.1配电箱防护 (15) 3.2电缆埋地、架空 (16) 四、起重机械 4.1塔机防爬防护.......................................... .17 4.2司机上塔通道 (18) 4.3塔机附墙安拆平台 (19) 4.4施工电梯、物料提升机安全通道 (20) 4.5施工电梯、物料提升机楼层平台防护门.21 五、施工机具 5.1木工车间 (22) 5.2钢筋加工棚 (23) 六、消防 6.1消防水泵 (24) 6.2楼层消火栓、消防箱.................................25七、其它 7.1门禁系统 (26) 7.2工地围墙 (27) 7.3吸烟室、饮水室 (28) 7.4食堂 (30) 7.5宿舍 (31) 7.6浴室 (33) 7.7卫生间 (34) 附录、安全设施管理流程 (36)

集团建筑施工现场VI标准化图集

集团施工现场VI标准化图集 1.大门围挡形象区 1.1大门 在施工场地允许的情况下,原则上办公区大门和施工区大门应分别设置。办公区大门只供人员及小汽车通行,施工区大门只供施工车辆通行,二者不混行。 1.1.1办公区大门 1.1.1.1办公区大门A

适用范围: ①国家、省(含自治区、直辖市)重点工程、政治工程; ②集团重点工程; ③集团一级项目(建筑面积15万平方米以上或合同额在5亿元以上的施工项目)、二级项目(建筑面积8万平方米以上15万平方米以下,群体工程和住宅小区10万平方米以上15万平方米以下,或合同额3亿元以上5亿元以下的施工项目),三级项目建筑面积4万平方米以上8万平方米以下,群体工程和住宅小区4万平方米以上10万平方米以下,或合同额1亿元以上3亿元以下的施工项目,分级规定详见《北京建工集团施工项目管理指导意见》; ④集团区域市场形象工程、标杆工程;⑥位于大中型城市核心区域及繁华区域的工程。 说明: 1、大门造型根据集团LOGO变形而来,主体为高矮不同的两

组红色柱子,每组3根。警卫室位于较矮的红色柱子一侧,整体为白色。 2、大门造型柱采用方钢骨架,2mm厚铁板与骨架焊接作为面层板,面层板上直接喷涂宫墙红油漆。在闸机靠近围挡一侧,建设截面尺寸1m×1m高3.1m的门柱,工艺做法及颜色与大门造型柱相同。大门警卫室为活动板房外包白色铝塑板。 3、闸机人行入口宽度和闸机数量根据场地实际进行设置。 4、大门较高的造型柱上贴挂集团标识中英文全称竖式组合,颜色为金色,材质为金属字。警卫室贴挂集团中英文简称居中式组合,颜色为宫墙红色,材质为亚克力。 5、大门两侧围挡上分别贴挂宣传标语和项目部名称,其中宣传标语为固定内容:“北京建工集团,中国五百强企业,全球最大工程承包商之一”,分三行居中布局,字体为正大黑体,颜色为金色,材质为金属字,宣传标语和项目部名称两侧隔7块围挡喷绘第一个白色集团LOGO。

安全文明施工标准(史上最全)

目录 1 目的 (1) 2 内容..................................................... 1-19 3 引用文件 (19)

1目的 1.1背景 在目前公司股改背景下,打造一套安全文明施工的规范既能展现公司形象,同时也为高质量、高品质的施工做保障。再以此为蓝本,根据工程的工程量、造价等实际情况,形成内部规范,统一标准。 1.2安全文明施工的概念 安全施工是指建设安装单位在劳动生产过程中确保人身、设备、交通、机械等安全活动,也就是说各项施工必须是在符合安全要求的条件下进行。安全施工是安全与施工的统一。 1.3安全文明施工的意义 1.3.1确保施工安全,减少人员伤亡。 1.3.2规范施工程序,保证工程质量。 1.3.3增加施工队伍信心,提高工作效率。 1.3.4提升企业形象,提高市场竞争力。 1.3.5提高企业盈利能力,增加企业的经济效益。 2内容 2.1 施工区域 2.1.1围墙 工地必须沿四周连续设置封闭围墙,围墙高度不低于2m,砌体围墙厚度不应小于24cm,提倡使用金属结构围墙和植物围墙等绿色环保围墙,做到兼顾、稳定、整洁和美观。大门侧的围墙显要处应设置五牌一图。围墙周边应设降尘或冲洗用水管、水头。

成都市五城区加高新区这些工地的围墙总体风格要求为以浅灰色为基调,与周边环境色调相一致;围墙可与花坛、花台、树丛、竹林、山石、雕塑、水景等相结合,形成具有自然情趣的绿化带或景观带。人文历史区域及主要干道还应注意与当地文化政府要求相符。 2.1.2 施工大门及周边 2.1.2.1七牌二图

其中五牌一图为通用规定必须加设:包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单、监督电话牌及施工现场总平面图。图牌规格为900×1400mm,字迹工整,悬挂高度为底边距地面1.1m-1.5m。 根据公司标准和要求项目还应加设施工公告牌、农民工维权须知牌、效果图,也可按照当地要求或企业规定增设一定图牌,但规格、色调应统一。 2.1.2.2大门 施工现场采用防锈铁花大门或封闭式大门,大门应做到美观、大方,大门侧应设置供人员进出的专用通道(配刷卡机、摄像头、通道栏杆)及门卫室,无车辆出入时,大门应关闭。

建筑工程安全文明施工标准化图集(附图丰富)

目录 电梯井安全门(A型) (3) 电梯井安全门(B型) (4) 基坑临边防护栏(A型) (5) 基坑临边防护栏(B型) (7) 基坑临边防护栏(C型) (9) 楼梯扶手栏杆 (11) 地沟盖板(B型) (14) 地沟盖板(B型) (15) 楼层盖板 (16) 安全通道 (17) 卸料钢平台 (18) 灯架(A型) (19) 灯架(B型) (21) 塔吊过道 (22) 梯笼 (23) 移动登高平台 (25) 人字梯 (27) 简易基坑登高梯 (28) 脚手登高梯 (30) 电箱防护棚 (31) 木工圆锯 (33)

电焊机防雨车 (34) 砂轮机防护罩 (35) 危险品仓库 (36) 移动式消防架 (37) 气瓶推车 (38) 进出车辆冲洗设施 (39) 防尘洒水车 (40) 二级沉淀池 (41) 隔音棚 (42) 垃圾箱 ........................................................................... 错误!未定义书签。节电控制电箱(A型). (44) 节电控制电箱(B 型) (45) 节电控制电箱(C 型) (46) 节电控制电箱(D 型) (47)

电梯井安全门(A 型) 说明: 【适用范围】 门式电梯井安全门是建筑施工现场预防人生伤害必备的保护设施,它涉及到高层建筑、多层建筑、综合性工业厂房等建筑施工工地。 【结构、型号】 A 型门式电梯井安全门全部由钢结构组成,适用于门洞宽度(900-1200)的电梯井。 【制作特点】 钢材采用国家标准材料,制作严格按图施工,尺寸正确,电焊接点牢固,达到安全防护 之目的,喷漆均匀,安全门安装离地200mm 。 【产品特点】 门式电梯井安全门,结构简洁,安装、使用方便、感观大方,质量安全可靠,符合安全 生产保证体系要求。 【安装要求】 铰链固定要求横平竖直,标高准确,铰链固定用膨胀螺栓,要求拧紧;安全门的安装离地200mm 。 【颜色要求】 电梯安全门采用黄色,门下部档脚板采用 (适用于900-1200以内宽度) 铰链 钢管Φ15 角铁 50 圆钢Φ12 钢板100×100×5 膨胀螺栓 5020 钢板1.5mm 钢板网3mm 钢板网3mm 钢板1.5mm 以20×3扁钢作为压条 350 800 1800 350 200 400 400 800 1200

建筑施工现场安全文明施工标准图集

建筑施工现场安全文明施工标准图集1.1基坑周边防护 1-1剖面图 1.2 结构周边 1.2.1结构周边防护栏杆搭设立面图示

1.2.2结构周边防护栏杆搭设平面图示 根据结构特点不同,安全防护设施的平面布置也不同,具体分以下几种情况。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护 无悬板平面布置图1 ②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板板边防护 无悬板平面布置图2 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板

有悬板平面布置图1 ④悬挑板挑出长度大于500的悬挑板边 有悬板平面布置图2 1.2.3结构周边防护栏杆柱固定方式图示 ①直接在混凝土楼板上预埋1.4~1.5m的钢管 A立杆基础详图1 ②预埋钢筋头

A 立杆基础详图2 ③预埋短钢管 A 立杆基础详图3 ④预埋件(套筒承插式) A 立杆基础详图4

⑤膨胀螺栓固定式 A 立杆基础详图5 立面图平面图 楼面 Ф48×3.5钢管 1.3 预制混凝土梁、钢梁侧边 构件吊装前,预先在梁两端焊接(或螺栓卡压固定)临时立柱,将Ф10以上钢丝绳用花篮螺栓紧绷于临时立柱上作为安全绳,当梁跨度大于8米时,中间应加设临时立柱。 梁桥面临时护栏示意图 A 混凝土预埋件焊接示意图 1.4 楼梯侧边 常规的住宅楼、办公楼楼梯可采用钢管扣件搭设防护栏杆,在梯井两端设置通高立杆,然后搭设斜杆即可。

楼梯临边防护立面示意图2 181416 楼梯临边防护平面示意图2 对于特殊的楼梯,如圆弧、单跑、梯井过大的,采用钢筋与预埋件焊接临时栏杆。 楼梯临边防护立面示意图1 楼梯临边防护平面示意图1 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 施工电梯、物料提升机楼层卸料平台应采用钢管、扣件搭设,两侧边的防护栏杆也应采用钢管、扣件搭设,同时自上而下加挂安全立网或满扎竹笆或采用层板封闭防护。

施工现场临建设施标准化图集

项目管理部编审

施工现场临建设施标准化图集 二○一五年六月

施工现场临建设施标准化图集 编制说明 随着公司的持续发展和项目管理标准化的不断深入,为进一步提升施工现场标准化管理水平,公司项目管理部对2011年《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》的施工现场临时设施管理标准进行了修编,形成《施工现场临建设施标准化图集》(以下简称《图集》),单独装订成册,以指导项目临建设施标准化的实施。 1、修编原则 依据国家相关法律法规、标准规范,在原《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》基础上,更新了管理要求,提高了管理标准,突出通俗易懂、方便实用的特点。 2、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《绿色施工导则》 《施工现场临时建筑物技术规范》 《建筑施工现场环境与卫生标准》 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》

施工现场临建设施标准化图集《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 3、主要内容 全篇共分七章,包括临建设施的选型、布置、配置标准及施工现场管理要求等内容,适当增加了安全管理、环境保护、节能减排等相关要求。 4、适用范围 本手册适用于公司施工生产所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。 《图集》中的图片来源于总公司的管理交流资料,公司内部和外部项目的实景照片。在此,对积极参与《图集》修编,提供相关照片和资料的广大项目管理者表示衷心地感谢。 《图集》的修编、发布是公司深入推进项目管理标准化的一项重要举措。望各单位、项目部在实施执行过程中,认真总结,及时反馈,不断完善《图集》内容,共同提高企业的标准化管理水平。 项目管理部 2015年6月

施工现场安全文明标准化图集

正荣润江城施工现场安全文明标准化图集 一、工地大门设置要求 1、现场大门人口处设置十牌二图(十牌:工程概况牌、项目管理组织机构牌、工程管理目标牌、应急救援组织机构牌、消防保卫须知、十大安全技术措施牌、文明施工须知牌、工地环境须知牌、中央企业安全生产禁令、安全无重大伤亡事故累计天数。二图:施工现场总平面布置图、承建项目效果图)。 2、大门出入口安排门卫,并设置车轮冲洗机、排水沟和沉淀池,保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。 3、现场大门人员出入采用门禁系统 4、在工地四周做了围墙,在围墙上凸显了公司的VI形象。 5、在大门口设置了现场告知,提醒来往车辆注意安全。

二、现场道路设置 1、《施工平面布置图》中反映主要施工道路的布置情况(如宽度、位置)。 2、主要施工道路必须硬化处理,硬化厚度不低于150mm,两边设置排水沟。 3、现场道路安装了防尘自动喷淋,每天定时自动对路面进行洒水。

4、现场道路安排专人每天对施工现场的道路至少一次清扫,清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时,增加洒水频次,以保持路面湿润避免扬尘。 5、主要施工道路严禁停放施工机械或者车辆,并严禁堆放材料或用作加工材料的场所。 三、办公室设置要求 1、用于本单位人员现场办公、会议、培训学习等。 2、办公区域包括办公室、会议室、旗台、管理人员卫生间、停车场等房间及设施,具备集中办公及办公自动化条件; 3、办公区、生活区及施工作业区要有明显区分,并有隔离和安全防护措施。

四、生活区设置要求 1、生活区根据人员数量配置统一的集中晾衣架,衣服集中晾晒,保持美观的生活坏境。 2、生活区设置在干燥、通风、采光性较好的区域,并与作业区隔离。 3、生活区配备了24小时热水供应,设有洗澡间、标准化厕所、健身场地。

全文明建筑施工标准图集汇总版

word 专业资料

word 专业资料 第一部分、施工出入口做法 1.施工大门效果图 1-1施工大门立面图 做法说明 1、施工大门为门楼式,门楼采用角钢搭设,上横梁与立柱采用喷绘全封闭,喷绘颜色如左图,门扇距离地面10cm 。 2、施工大门门柱、门楼字体为方正兰亭粗黑,字体太小与门柱、门楼比例协调,字体颜色左图,不得更改,材质为喷绘。

word 专业资料 3、施工大门LOGO 均为“蓝光BRC+项目名称”的VI 组合,不干胶喷绘彩色,不得出现施工单位的LOGO 。 第一部分、施工出入口做法 2.临时围墙、临时围档 3.门卫室 做法说明 做法说明

word 专业资料

word 专业资料做法说明做法说明 1、大门人行出口应设刷卡器。 2、进出人员须刷卡进入施工现场。 1、施工大门外墙一侧应设置标识牌,容包括:工程概况牌、文明施工牌、管理 人员及监督牌、安全生产牌、消防保卫牌、施工总平面布置图、安全平面布 置图。 2、每个标牌尺寸为900×1400mm(宽*高),字体为宋体,白底黑字,高清 喷绘,总长≤7000mm。 第一部分、施工出入口做法

6.冲洗设备 7.信息宣传栏做法说明做法说明 1、工地大门口必须作硬化处理,车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟,排水沟具有自然散水功能,不能积水,排水沟宽×深≥300×300mm,设二级沉淀池,容积≥2m3。沟盖水篦子采用∮25钢筋,间距50mm,四周用301、信息宣传栏(容包括:平安卡办理、工资发放、班组考核、实测实量数据、劳务合同办理公示、通知宣传、优秀做法照片展览、违章照片展览)。 2、信息宣传栏设置应有施工现场特色,宣传栏高度宜为2200mm,可连续设置,也分栏设置,长度可结合各项目实际进行布置,但应满足刚度要求,有防雨措施。 word 专业资料

建筑工程安全文明施工标准化图

建筑工程安全文明施工标准化图
(一)工地大门及围墙 1、工地大门:采用砖砌体做门柱,截面尺寸为 1.0×1.0m,大门净宽 6.0m,高 6.5m,门楣高 1.5m,净高 5.0m,门柱从地面起 2.0m 为蓝色, 门楣为蓝色,其余部位为白色。门楣从左至右标上标上企业标志,用宋 体字标上企业名称。字体高度 1.1m,上下左右居中。在右大门上开一个 900mm(宽)×1800mm(高)的小门,以方便施工人员进出。大门中部 布置 1.0m 高铁,刷涂成蓝色。大门右侧围墙均匀布置“五牌一图”,左 侧围墙布置企业简介,大小为 900mm(宽)×1400mm(高),牌间间距 200mm。
工地大门

2、围挡:围墙采用砖砌体(18 墙),高度 2.0m,每间隔 6.0m 设置 一道 370×370mm 砖柱。墙体颜色为白色,上端 0.2m、下端 0.3m 为 蓝色,墙体中部用蓝色隶书字体标上企业名称。
大门正立面图
(二)安全通道 1、在进入建筑物入口处,或建筑物物体坠落半径范围内的人行通
道处均需设置安全通道。 2、安全通道防护采用Ф48 钢管搭设,长度为 3000~6000mm(根
据建筑物高度确定危险半径),宽度 4000mm,高度为 3800mm。 3、通道采用双层防护,两层之间间距无为 800mm,顶层满铺脚
手板,下层铺设 50×100@350 木坊,上订 18mm 厚木胶合板。 4、安全通道防护棚顶层设置防护栏杆,高度 1200mm,两道水平
杆,栏杆间距为 400mm 红白相间警示油漆,并满挂密目网。 5、安全通道防护棚两侧应设置斜撑,并满挂密目网,所有水平杆
控制伸出立杆外侧 100mm。

施工质量标准化图集

实例:给排水安装工程施工图预算编制 一、某给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 某五层住宅楼共三个单元,每单元10户。 由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。 由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表。由横支管向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。 卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。 2、施工图: 由于本住宅三个单元给水、热水、排水工程完全一致,为简单、清楚、便于学习起见,仅给出中间单元的给水、热水、排水工程施工图。 (1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面图(图4.4)。 (2)厨房给水、热水、排水工程平面图(图4.5)。 (3)卫生间给水、热水、排水工程平面图(图4.6)。 (4)中间单元给水系统轴测图(图4.7)。 (5)中间单元热水系统轴测图(图4.8)。 (6)中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户,图4.9)。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。 (2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

图4.4 中间单元底层给水、热水、排水工程平面图 图4.5 厨房给水、热水、排水工程平面图 图4.6 卫生间给水、热水、排水工程平面图

安全施工标准图集

建筑工程安全生产标准化图集,一定要来一份! 一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。

9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图2-2。 1.2、安全带

1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

施工现场标准化图集

施工现场管理标准图集 ——安全及临时设施 二○一一年六月 1 前言 为持续提高中建安装工程项目管理水平,促进项目管理的科学化、规范化和制度化,规范施工现场的管理行为,实现项目施工标 准化,以展示企业形象,彰显中建安装品牌,特制定中建工业设备安装有限公司《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》,以 下简称《图集》。 《图集》编制原则:依据国家相关法律法规、标准规范,结合公司各项制度及现场实际情况,以简明扼要、突出重点、彰显中建 安装品牌为原则,以通俗易懂、方便实用为出发点,力求统一性和可操作性。 《图集》内容范围:共分为两篇,第一篇施工现场临时设施管理标准、第二篇施工现场安全防护管理标准。 《图集》表述形式:采用图文结合的形式,详细描述了施工现场生产、生活等临时设施,施工现场安全标牌、标志、标语,各种 安全防护,消防安全,施工机具,文明施工,个人劳动防护等现场标准化要求。 《手册》编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建筑[2009]87 号 《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166 号令 《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75 号 《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》建质[2007]255 号 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 2 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-92 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规程》JGJ 130-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》 中国建筑股份有限公司《安全生产管理条例》 中国建筑股份有限公司《安全生产管理手册》 《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 本手册适用于公司所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。

最全施工依据、规范、图集标准(新)

1 地基与基础 GB 50026-2007 工程测量规范 JGJ 79-2002 建筑地基处理技术规范 JGJ 120-99 建筑基坑支护技术规程 GB 50086-2001 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB 50330-2002 建筑边坡工程技术规范 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 JGJ 6-99 高层建筑箱形与筏形基础技术规范被JGJ 6-2011替换 GB 50025-2004 湿险性黄土地区建筑规范 JGJ 167-2009 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 GBJ 112-87 膨胀土地区建筑技术规范 JGJ 123-2000 既有建筑地基基础加固技术规范 GB 50108-2008 地下工程防水技术规范 GB 50134-2004 人民防空工程施工及验收规范 2 主体结构 GBJ 130-1990 钢筋混凝土升板结构技术规范 GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范 JGJ 1-1991 装配式大板居住建筑设计与施工规程 JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ12-2006 轻骨料混凝土结构技术规程 JGJ19-2010 冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ 92-2004 无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ 95-2011 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ 114-2003 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ 115-2006 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程 JGJ 138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ 145-2004 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 149-2006 混凝土异形柱结构技术规程 JGJ 137-2001 多孔砖砌体结构技术规范(2002年版) JGJ 99-1998 高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ 7-2010 网架结构设计与施工规程 JGJ 61-2003 网壳结构技术规程JGJ7-2010 GB 50165-92 古建筑木结构维护与加固技术规范 GB 50078-2008 烟囱工程施工及验收规范 GB 50141-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50156-2002 汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版) GB 50156-2010 汽车加油加气站设计与施工规范(送审稿) GB 50211-2004 工业炉砌筑工程施工及验收规范 GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50346-2004 生物安全实验室建筑技术规范被GB 50346-2011替换GB 50447-2008 实验动物设施建筑技术规范

建筑施工现场标准化管理图集

建筑施工现场标准化管理图集
莱西市建筑总公司

莱西市建筑总公司
关于印发《建筑施工现场标准化管理图集》的通知
各分公司、项目部: 为进一步认真贯彻执行《建筑工程施工现场管理标准》,统一施工现场安全设施及工程质量标准,
不断提高施工现场安全防护的科技含量和工程实体质量水平,现将总公司编制的《建筑施工现场标准 化管理图集》印发给你们,望认真贯彻执行。
莱西市建筑总公司 二 0 一二年五月三十日

目录
1、 大门头-----------------------------------------------------------------1-2 2、 电动门、洗车设备----------------------------------------------------3 3、 八牌两图----------------------------------------------------------------4 4、 职工食堂平面图-------------------------------------------------------5 5、 会议室平面图----------------------------------------------------------6 6、 会议室牌子---------------------------------------------------------7-10 7、 职工夜校平面图-----------------------------------------------------11 8、 厕所平面图-----------------------------------------------------------12 9、 淋浴间平面图--------------------------------------------------------13 10、 职工宿舍、定型化围挡--------------------------------------------14 11、 施工现场旗杆--------------------------------------------------------15 12、工艺样板展示区-----------------------------------------------------16

施工现场安全文明施工标准化图集

施工现场安全文明施工标准化图集

目录 第一部分安全防护 (1) 一、安全帽、安全带、安全网 (1) 二、洞口防护 (5) 三、临边防护 (13) 四、安全通道防护 (20) 五、加工车间防护 (21) 六、施工机具防护 (23) 第二部分脚手架与模板支撑 (25) 一、落地脚手架 (25) 二、悬挑脚手架 (40) 三、悬挑式卸料平台 (43) 四、钢管满堂模板支架 (47) 第三部分临时用电 (51) 第四部分建筑起重机械 (68)

一、塔式起重机 (70) 二、施工升降机 (79) 第五部分施工机具 (87) 第六部分文明施工 (94) 一、大门 (94) 二、围墙 (95) 三、办公室、会议室、门卫 (96) 四、员工生活设施 (97) 五、场容场貌 (104) 六、消防安全 (106) 七、环保(洗车槽、降尘、降噪、垃圾清理) (112) 前言 为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,规范公司安全文明施工标准化建设,以总公司《项目管理手

册》、《施工现场安全防护标准化图集》及四局《建筑施工现场安全防护设施标准化图集》、《项目管理达标手册(第四版)》为基础,依据国家安全生产的有关法律、法规、规程和行业标准的规定,公司编写了《施工现场安全文明施工标准化图集》。 此图册共分为安全防护、脚手架模板支撑、临时用电、建筑起重机械、施工机具、文明施工六个部分,希望各项目部根据现场实际情况在施工设施和安全防护设施等方面向“工具化、定型化、标准化”推进。 由于编制过程的仓促,纰漏之处在所难免,恳请各分公司、项目部提出宝贵意见,使施工现场安全文明施工标准化图集的内容不断得到充实和完善。 中建四局第一建筑工程有限公司/厦门分公司 2014年5月 编制依据 建设工程安全生产管理条例 建设部《实施工程建设强制性标准监察规定》

2019年建筑工程常用最新规范、图集整理汇总

第一部分:居住建筑相关资料 一、基坑第一步土开挖指导 1、《工程测量规范》GB50026-2007 2、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 3、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013 4、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 5、《降水量观测规范》SL21-2015 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、桩基进场施工部署指导 1、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2、《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 三、塔吊安装施工部署指导 1、《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 四、验槽施工部署指导 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 五、防水施工部署指导 1、《地下工程防水技术规范》GB_50108-2008 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 3、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 六、木工施工部署指导 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016 3、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 5、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 6、建筑施工计算手册(第四版)(8脚手架工程) 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 9、《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 七、主体结构钢筋施工部署指导 1、16G101图集 2、18G901图集 1、钢筋混凝土用钢 2、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ152T-2008 八、主体混凝土施工部署指导 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2、《现浇混凝土楼盖技术规程》JGJT268-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 6、《现浇混凝土空心楼盖》05SG343 7、混凝土结构构造手册(第四版) 8、大体积混凝土

施工质量标准化图集(最终版)

建筑工程施工质量标准化图集

目录4、拼模质量展示 (39) 第一版前言 三、铝模拆除 (40) 4 第一章木模板工程标准工艺及施工要点 四、细部结构展示 (42) 5 一、测量放线 五、脱模质量展示 (43) 5 二、墙柱模板 第三章钢筋工程标准工艺及施工要点 (44) 7 三、梁板模板 一、钢筋加工 (44) 15 四、预留洞口模板 1、原材料堆码与标识 (44) 19 五、楼梯模板 2、半成品加工及检查 (45) 20 六、吊模施工 二、钢筋连接 (47) 22 七、模板支撑系统 1、钢筋绑扎搭接 (47) 24 八、模板拆除要求 2、钢筋焊接 (48) 26 第二章铝模工程标准工艺及施工要点 3、钢筋机械连接 (49) 28 一、测量放线 三、钢筋绑扎 (52) 28 二、模板安装 1、墙柱钢筋绑扎 (52) 29 1、安装工具 2、梁板钢筋绑扎 (54) 29 2、墙柱模板安装 3、特殊部位处理 (57) 30 3、梁板模板安装 4、成品保护 (58) 34 5、过程检查及隐蔽验收 (59) 1

第四章混凝土工程标准工艺及施工要点....................................................... 60 4、过程控制 (82) 一、混凝土浇筑前准备............................................................................. 60 五、构造柱浇筑.. (83) 二、混凝土浇筑......................................................................................... 62 1、模板安装 (83) 1、入模............................................................................................... 62 2、混凝土浇筑.. (84) 2、振捣............................................................................................... 63 六、高精度砌体做法介绍与成品展示.. (85) 3、收面............................................................................................... 64 七、工完场清 (88) 4、养护............................................................................................... 66 第六章抹灰工程标准工艺及施工要点.. (89) 5、工完场清及成品展示与保护....................................................... 67 一、抹灰施工准备. (89) 6、后浇带浇筑................................................................................... 68 1、测量放线 (89) 7、通病预防....................................................................................... 70 2、基层处理及挂网 (90) 第五章砌体工程标准工艺及施工要点........................................................... 73 3、甩浆.. (91) 一、测量放线............................................................................................. 73 4、灰饼及充筋.. (92) 二、防水砼反坎浇筑................................................................................. 74 5、注意事项 (94) 三、拉墙筋及构造柱钢筋设置................................................................. 75 二、抹灰施工 (95) 四、砌筑方法及要点................................................................................. 77 1、大面抹灰 (95) 1、绘制排砖图砌筑样板间............................................................... 77 2、阴阳角及细部处理.. (97) 2、砌筑方法....................................................................................... 78 3、养护及成品保护 (98) 3、砌筑要点....................................................................................... 79 4、通病预防 (99) 2

相关文档