落地式脚手架施工方案

一、编制依据

1.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011

3.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

4.《兵团建筑施工安全生产标准化手册》

二、工程概况

哈密市凤凰新城S—7#商业楼建设项目、建设在十三师火箭农场前进大道以南、太行山路以东、该项目工程平面形状呈“∟”字形。S—7#商业楼工程,建筑类型;框架结构;建筑层数:地下一层,面积3188.94㎡,主要为车库;地上四层,建筑面积 7773.74㎡。长为152.07m,宽为 18.5m,建筑物高度21.45米(散水至女儿墙顶).

相关单位:

建设单位:新疆东筑房地产开发有限责任公司

设计单位:上海华都建筑规划设计有限公司

勘察单位:新疆长江岩土工程勘察设计研究院

监理单位:十三师工程建设监理公司

施工单位:新疆宏铭建筑工程有限公司

监督单位:十三师工程质量安全监督站

安全目标;无死亡事故、无重大安全事故,轻伤事故率控制在3‰。

根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆、采用安全密目网、全封闭围挡施工。

基础处理,采用夯实、找平。

三、搭设方案

1、材料及规格选择

根据JGJ59-2011标准要求,采用钢管搭设,钢管规格采用φ48×3.5MM,并使用钢扣件。

2、搭设尺寸

1)搭设总高度S—7商业楼工程 22.95米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层2米。

2)搭设要求,根据现场实际情况,本工程首层搭设防护层,随施工进度设随防护层,上层为作业层,下层为防护层。

3)构造要求

○1立杆横向间距1.5米,立杆基础垫通长板(200㎝×20㎝×5㎝长的木板),使用钢底座(10㎜×150㎜×8㎜的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15㎝。离地高度20㎝设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1m,两个扣件。立杆垂直偏差,要求不大于架高的1/100。

○2大横杆

大横杆间距控制在1.8M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。

○3小横杆

双排脚手架小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75㎝,且伸入墙内不小于18㎝.

○4剪刀撑

外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。

○5脚手板与防护栏杆

应满铺脚手板,板厚5cm,宽度>25 cm,严禁探头板,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙不小于10 cm.

3、架体与建筑物拉结

本工程脚手架按两步三跨设置连墙件拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于30cm,严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。

四、脚手架交底与验收

1、脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和人员素质情况,做详细的交底,并有专人指挥。

2、外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行

检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。

3、外脚手架分段验收应按JGJ59-2011中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、建造师签证,确认合格后,方能交付使用。

4、必须有量化的验收内容。

五、钢管落地脚手架计算书

(一)参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为在24 m以:

搭设尺寸为:立杆与墙中距离为0.8 m,立杆纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m;

小横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;

同时施工层数:2 层;

3.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1360;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038;

脚手板铺设总层数:3;

4.地基参数

地基土类型;素填土;地基承载力标准值kPa);120.00;

立杆基础底面面积(㎡):0.20;地基承载力调整系数

1. 00。

(二)小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载重物均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;

脚手板的荷载标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105 kN/m ;

活荷载标准值: Q=2×1.5/(2+1)=1 kN/m;

荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.15=1.626 kN/m;

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯距考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

最大弯距为 M max=1.626×12/8=0.203kN·m;

最大应力计算值:σ= M max/W=40.012 N/mm2;

小横杆最大弯曲应力σ=40.012 N/㎜2小于小横杆的抗压强度设计值[f]=205 N/㎜2,满足要求。

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度。

荷载标准值:q=0.038+0.15+1=1.188 kN/m;

νmax = 5q1l4 /384EI

最大挠度计算值为:ν = 5.0×1.188×

10004/(384×2.06×105×121900) = 0.616mm;

小横杆的最大挠度 0.616mm 小于小横杆的最大容许挠度

1000/150=6.667 mm与10 mm,满足要求!

(三)大横杆的计算:

大横杆按照三步两跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值:p1= 0.038×1 = 0.038 kN;

脚手板的荷载标准值:P2=0.3×1 ×1.5/(2+1)=0.15 kN;

活荷载标准值:Q=2×1 ×1.5/(2+1) =1 kN;

荷载的设计值: P=(1.2×0.038+1.2×0.15+1.4 ×1)/2 = 0.318kN;

大横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和;M max = 0.08ql2

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M lmax = 0.08×0.038×1.5×1.5=0.007 kN·m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 0.267ql

集中荷载最大弯矩计算 :

M2max =0.267×0.813×1.5=0.326 kN·m;

最大弯矩 M = M1max + M2max = 0.007+0.326=0.333kN·m;

最大应力计算值σ = 65.46 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ =120.313 N/mm2小于大横杆的抗压

强度设计值[f]= 205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计

值最不利分配的挠度和;

均布荷载最大挠度计算公式如下:

νmax =0.677×ql4/100EI

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度;

νmax=0.677×0.038×150004/(100×2.06×105×121900) = 0.052mm ;

大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.058+0.157+1.05 = 1.265 kN;

集中荷载最大挠度计算公式如下:

νpmax = 1.883×Pl3/100EI

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度∶

小横杆传递荷载P=(0.038+0.15+1) /2=0.594kN

Ν=1.883×0.594×15003/(100×2.06×105××121900)=1504㎜∶

最大挠度和ν = νmax+ νpmax = 0.052+1.504 = 1,556 mm;

大横杆的最大挠度1.556 mm 小于大横杆的最大容许挠度

1500/150=10与10 mm,满足要求!

(四)扣件抗滑力的计算:

按规范5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转扣件承载力取值为6.40kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算规范》5.2.5:

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

小横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1 ×2/2=0.038 kN;

大横杆的自重标准值: P2 = 0.038×1.5=0.058 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×1×1.5/2=0.225kN;

活荷载标准值: Q = 2×1 ×1.5 /2 = 1.5 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.038+0.058+0.225)+1.4×1.5 =2.458 kN;

R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

(五)脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.136kN/m

N G1= [0.1360+(1.00×2/2)×0.038/1.80]×24.00 = 3.776kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为0.3kN/m2

N G2= 0.3×4×1.5×1/2 = 0.9 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用木脚手板挡板,标准值为0.15kN/m

N G3 = 0.15×4×1.5/2 = 1.45 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2

N G4 = 0.005×1.5×24 = 0.18 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 5.306 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

N Q = 2×1×1.5×2/2 = 3kN;

考虑风荷载标准值按照以下公式计算

W k=0.7UΖ?Us?W?

其中W?--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用﹕

W?=0.6 kN/m2

UΖ—风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用﹕

UΖ=1

Us—风荷载体型系数﹕取值为1.13;

经计算得到,风荷载标准值

W k=0.7×0.6×1×1.13=0.47466 kN/m2)

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式;

N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×5.306+1.4×3=10.567kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×5.306+ 0.85×1.4×3= 9.973kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为

M W=0.85×1.4 W k L a h2/10=0.850×1.4×0.356×1.5×

1.82/10=0.206 kN·m;

(六)立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为∶

σ = N/(φA)≤ [f]

立杆的轴向压力设计值:N = 10.567kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:μ = 1.8;

计算长度 ,由公式 l0 = k×u×h 确定:l0 = 3.742 m;

长细比: L0/i = 237

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.13

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 166.229 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ =N/(φA)+ M W/ W≤ [f]

立杆的轴心压力设计值∶N=0.937 kN

计算立杆的截面回转半径∶i=1.58㎝

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得:μ = 1.8;

算长度 ,由公式 l0 = k×u×h 确定:l0 = 3.742 m;

长细比: L0/i = 237

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.13

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2

σ = 9937.2/(0.13×489)+205860.123/5080 = 196.843 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 196.843 N/mm2;小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

(七)最大搭设高度的计算:

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

H s= [φAf - (1.2N G2k+ 0.85×1.4(ΣN Qk + M wkφA/W))]/1.2G k

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.53 kN;

活荷载标准值:N Q = 3. kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.136 kN/m;

H s=[0.13×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.53+1.4×3)]/(1.2×0.136)=42.867 m

脚手架单立杆搭设高度为20m,小于[H],满足要求!

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)5.3.6条考虑风荷载时采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算∶

H s=φAf-[1.2N G2k+ 0.85×1.4(ΣN Qk + M wkφA/W) ]1.2gk /

构配件自重标准值产生的轴向力N G2k(kN)计算公式为﹕

N G2k= N G2+ N G3 + N G4=1.53 kN

活荷载标准值﹕N Q=3 kN

每米立杆承受的结构自重标准值﹕G k=0.136 kN/m﹔

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: M wk=M w/ (1.4×0.85) =

0.026 /(1.4 × 0.85) = 0.173 kN·m;

H s =( 0.13×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.53+0.85×1.4×

(3+0.13×4.89×100×0.173/5.08)))/(1.2×0.136)=30.942 m;

脚手架单立杆搭设高度为20m,小于[H],满足要求!

八、连墙件的稳定性计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N l = N lw + N0

连墙件风荷载标准值

W k = 0.356 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2;

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向

力(kN), N0= 3.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw = 1.4×W k×A w = 8.073kN;

连墙件的轴向力设计值 N l = N lw + N0= 11.073kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N f = φ·A·[f]

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比 l/i = 300/15.8的结果查表得到φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;

A = 4.89 cm2;[f]=205 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 N f= 0.949×4.89×10-4×205×103= 95.133 kN;

N l = 11.073< N f = 95.133,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用双扣件与墙体连接。

由以上计算得到 N l = 11.073小于双扣件的抗滑力 12.8 kN,满足要求!

连墙件扣件连接示意图

(九)立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p≤f g

地基承载力设计值∶f g= f g k×K c=120kPa;

其中,地基承载力标准值∶f g k=120kPa;

脚手架地基承载力调整系数∶K c=1;

立杆基础底面的平均压力∶p=N/A=52.836 kPa;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值∶N/A=52.836 kPa;

基础底面面积∶A=0.2㎡

P=52.836≤f g=120kPa.地基承载力满足要求。

六、外脚手架搭设的劳力安排

1、根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。

2、必须建立由建造师、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向建造师负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

七、外脚手架搭设的安全技术措施

1、外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

2、外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

3、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

4、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

5、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。

6、控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。

7、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

8、保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

八、斜道(安全通道)

1.人行道的宽度不得小于1米,坡度1∶3(高∶长)平台宽度应大于斜道宽度(1.2米)

2.立杆间距不得超过1.5米,斜道下方小横杆间距不得大于1.2米;

3.斜道及平台四周必须设1.2米高的护身栏,绑两道横杆,侧面侧面设18㎝高的挡脚板,通道板应铺平,绑扎牢固,板头搭接凸棱处用三角木填实,斜道上面钉防滑木条,其厚度2㎝,间距不大于30㎝;

4.为了保证斜道的结构稳定,在斜道两侧,平台外面和两端应设剪刀撑,附在脚手架外侧的斜道(即利用脚手架的外排立杆作为斜道的里排立杆)应加强脚手架连墙杆的设置。

九、室内砌筑搭设

1.立杆应垂直放在木垫板上,,立杆间距不得大于1.5米,离墙距

1.2米,下设扫地杆。

2.电大横杆根据砌筑操作设置(一般为1.2米)大横杆与立杆用十字扣件连接牢固,开口向上并拧紧螺栓;

3.小横杆一头放置墙内不少于20㎝,一头放置大横杆上至少伸出10㎝,小横杆用十字扣件连接牢固,开口向并拧紧螺栓;

4.脚手架板厚度5㎝,宽度30㎝;

5.板下应设置3根小横杆,铺设4块脚手板,探头板不得大于20㎝,离墙间隙不得大于10㎝;

6.遇到窗间墙时,应搭设双排脚手板,严禁用砖垛代替;

7.在施工外侧设1.2米高的防护栏和18㎝高的挡脚板;

8.脚手板架上堆放砖应均匀放置,单排放置,其放置不超过三层(含三层)

十、外脚手架拆除的安全技术措施

1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。

2、拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

3、拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

4、拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉∶∶∶杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。

5、拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

7、拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8、拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

10、拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

新疆宏铭建筑工程有限公司项目部:哈密市凤凰新城S—7#商业楼建设项目

2016年月日

外脚手架施工方案14 22楼修改

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于宜昌市梅子垭路,16#17#楼建筑面积约为26567.33M2,± 0.000相当于绝对高程120.3 米;18#19#楼建筑面积约为22275.54 M2,±0.000 相当于绝对标高114.300米;20#21#楼建筑面积约为26157.37 M2±0.000 相当于绝对标高109.60米;22#楼建筑面积约为12932.75 M2,±0.000 相当于绝对标高99.30 米;建筑层楼为:14#—15#楼30层, 16#—19#楼32层,20#楼31层,21#楼32 层,22#楼18 层;结构形式为剪力墙结构;基础采用人工挖孔桩基础+局部墙下条形基础或独立基础。建筑 物总高度:16#17#楼97.45 米;18#19#楼97.45米;20#楼94.450米;22#楼97.450米。 二、架体布置形式 根据工程平面形状,本工程一至四层或(一至六层)采用落地式钢管脚手架(搭设高度为11米或18 米),四或六层至屋面层采用悬挑式钢管脚手架两种形式相结合。其中悬挑式钢管脚手架将采用三套114 (>1.5m采用116)工字钢悬挑构件周转,每6层(18米)为一悬挑段。 三、材料: 1、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。用于拉杆、大横杆和斜杆的钢管长度3~6m 为宜。这样的长度一般重25kg 内适合人工操作。用于 小横杆的钢管长度以1.0~1.2m 为宜,以适用脚手架的宽度。 2、扣件:扣件是用以下三种形式:直角扣件,旋转扣件,对接 扣件。在施工时可以根据不同情况选择适当扣件,扣件材质必须可靠,扣件与钢管的贴合面必须严格整形,接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

脚手架专项施工方案修改

版权声明:本文件属于公司内部管理文件,未经许可,不得复制。 中国核工业第五建设有限公司

1.工程概况 工程项目名称: 建设单位: 监理单位: 工程规模:本方案拟定建筑物高度24米,首层层高3.6米、标准层高3米、面积工程特点:外形为矩形、独立基础 工程范围: 2.编制说明 外脚手架搭设方式:立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串竹笆片,每块竹串竹笆片宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m (安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),防护架限高取25.6m(总高24m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 本方案适用范围:双排、单立杆 2.1.编制依据 1.依据施工设计图纸。 2.依据《工程施工组织设计》。 3.主要规程、规范 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59- ) 《钢结构设计规范》(GB50017- )

3.主要工程实物量 本方案拟建工程长X宽=60X40米,可根据专用的钢管脚手架算量软件进行大概的估量。 4.施工部署 4.1人员及岗位职责 1)技术员:负责脚手架专项施工方案的编制,材料计划的提交以及技术交底。 2)施工员:负责现场施工协调,进度计划、施工人员、机具安排;负责按方案组织施工,对现场施工进度、质量和安全负责。 3)质检员:负责施工过程中各工序的专项质量检查,以及日常巡检;对施工过程中出现的不合格品进行分析并提出纠正措施。 4)安全员:负责施工过程的安全交底和检查;对施工过程中的危险源进行分析;有权对现场违章作业进行停工整改。 5)施工班组:在施工员的协调下负责按技术交底要求进行外架的施工。 4.2施工顺序 根据设计施工图纸与主体施工进度的要求,在保证施工外架结构安全性的前提下。 1)外架搭设施工顺序: 场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→弹线定位设置通长脚手板、底座→立杆定位→排放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设剪力撑→连墙件→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板、立挂安全网。 2)外架拆除施工顺序:

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

地上脚手架施工方案 (最新修改)

目录 1编制依据 (1) 1.1国家、行业和方相关规范规程 (1) 1.2相关设计图纸 (1) 1.3安全管理法规文件 (1) 2工程概况 (1) 3脚手架体系选择 (2) 4脚手架设计方案与施工工艺 (2) 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 (2) 4.3安全防护设计 (10) 4.4脚手架搭设工艺流程 (14) 4.5 脚手架材料、产品质量标准和检验控制措施 (16) 4.6脚手架安装质量标准及检查验收程序 (17) 5施工安全保证措施 (18) 5.1特种作业人员和专职安全生产管理人员的配置要求 (18) 5.2安全技术措施 (19) 6应急预案 (20) 7 地上脚手架计算书 (20)

1编制依据 1.1国家、行业和方相关规范规程 1.2相关设计图纸 1.3安全管理法规文件

2工程概况 2.1基本概况 2.2工程特点 本工程2#、3#、4#楼出正负零后分开,进行各自单体施工。2#楼层高24米,3#楼层高24米,4#楼层高24米。沿2#、3#、4#楼回填土外墙周边搭设双排落地扣件式钢管脚手架,宽度为1.20m,2#、3#、4#楼高度为24.5m,满足使用要求。 3脚手架体系选择 本工程选用双排落地扣件式钢管脚手架。

4脚手架设计方案与施工工艺 以上各楼栋脚手架立杆纵距1.5m,横距1m,纵向水平杆步距1.5m,内立杆距结构混凝土墙体或阳台外皮0.6m,连墙件按“两步三跨”布置,即竖距3m,横距4.5m,外排架内侧设全封闭密目安全网。 4.2落地双排扣件式钢管脚手架设置相关要求 4.2.1 脚手架基础 脚手架位于回填土上面的,架体下面800mm深用两步2:8灰土回填,要求回填土压实系数不小于0.97,回填土上满铺脚手板。脚手架底座底面高于自然地坪50mm。 架子底部设有专用底座,底座在已硬化的地基表面设置通长木垫板,木垫板规格为4000mm×250mm×50mm,底座按脚手架立杆纵距和横距铺放在木垫板上。 在脚手架四周距外立杆500mm处设200mm宽排水明沟,见下图。

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架模板施工方案.docx

百度文库 脚手架施工方案 一、工程概况 工程项目概况 1工程项目名称:星河湾小区 11#楼、 14#楼、 15#楼及 5#商业 2工程等级:住宅楼 14 号为一类高层建筑,其余为二类高层建筑 3建筑地址:唐山市丰南区建设路东侧文化大街南侧唐胥路西侧 滨河大街北侧 4建筑规模:总建筑面积 38870m2,建筑总占地面积 2287m2. 5结构形式:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,商业为钢筋混凝土 框架结构。 6场地道路标高: ~5085m 7工程项目组成: 14#住宅楼为 24 层, 15#住宅楼为 18 层, 11#住宅楼为 11 层 8地质情况:据唐山市规划建筑设计研究院提供的《星河湾小区 岩土工程勘察报告》,场地为中硬土,场地类别属于Ⅱ类场地,地下水位稳定约 11.5 米左右,属潜水水质对混凝土无腐蚀性。 9建筑特点: (1)主要构造用料说明: 地下以上外承重墙为200、250 厚钢筋混凝土墙; 地下承重墙均为300、250、200 厚钢筋混凝土墙; 填充墙: 100 厚钢筋混凝土墙(住宅阳台、飘窗侧墙);130 厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板墙(地下室隔墙)100 厚钢丝网加水

泥聚苯乙烯夹芯板(住宅内隔墙);200 厚加气混凝土砌块墙 (住宅内隔墙)。 (2)屋面防水:防水等级为Ⅱ级,采用 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材,平屋面排水主坡为 2%, (3)地下防水及卫生间防水:地下防水等级为Ⅱ级,地下防水 采用 S6 抗渗混凝土和卷材防水二道防水,钢筋混凝土外墙级底板采用自防水并加 3 ㎜+3 ㎜厚 SBS改性沥青防水卷材。 卫生间采用混凝土挡水坎墙,高度大于 250 ㎜。 (4)门窗:满足安全与节能要求,面积大于㎡时均采用安全 玻璃,气密等级为 4 级,门窗位置除注明外,均与外墙皮平。 (5)电梯:客梯载重为 800 ㎏,速度 1.5m|s 。 (6)节能:外窗气密等级为 4 级,外墙为 60 厚挤塑聚苯板。10结构特点 (1)结构设计简况:结构设计基准期50 年;建筑结构安全等级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类);剪力墙抗震等级为二级,基础设计等级为乙级。 材料: 混凝土等级:一般按地下一层至 4 层为 C30,5 层以上为 C25.基础底板及地下室外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋: HPB235;HRB335;HRB400。预埋件为 Q235B 基本构造规定

悬挑式钢管脚手架施工方案(修改后)

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 (2) 1、构配件材质 (2) 2、构造技术要求 (4) 3、搭设工艺流程 (5) 4、搭设技术要求 (6) 5、安全防护 (8) 第四章安全管理 (9) 第五章脚手架拆除安全技术要求 (11) 第六章计算书 (14) 2、小横杆的计算 (17) 3、扣件抗滑力的计算 (19)

4、脚手架荷载标准值 (20) 5、立杆的稳定性计算 (23) 6、连墙件的计算 (25) 7、悬挑梁的受力计算 (27) 8、悬挑梁的整体稳定性计算 (29) 9、锚固段与楼板连接的计算 (30) 第七章附图 (31)

第一章工程概况 本工程位于平凉市崆峒区定北路以西,由二个单位工程构成,总建筑面积18100.28㎡。建筑总高度79.80m,地下一层,地上25层,全现浇剪力墙结构。其中地下室至结构2层采用双排落地脚手架,地上2层开始安装悬挑外架,五层一挑,共7(8)次至顶层。 第二章编制依据 1、建设工程安全生产管理规范国务院令第393号 2、建筑结构荷载规范GB50009-2001 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011 4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 6、《建筑施工手册》(第4 版) 7、本工程施工图纸 8、公司有关要求

第三章悬挑式脚手架搭设安全技术要求 1、构配件材质 1.1 悬挑型钢 质量符合国家标准要求,钢号:Q235; 禁止使用锈蚀、弯曲变形、裂纹缺损、废料拼接、无出厂合格证的产品材料。 1.2 锚固圆钢 质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235;禁止使用螺纹钢材料; 禁止使用有严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出场合格证的产品材料。 1.3 钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 规格:外径48mm,壁厚不小于3.2mm,表面涂黄漆;禁止使用

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架及模板施工方案

脚手架及模板施工方案

脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.工程概况 工程名称:万友·香榭丽都14、15#住宅楼; 工程地址:攀枝花市仁和区四十九公里处炳仁线西侧; 结构类型:框剪结构;结构层数:地上11层、13层; 檐口高度:39米、44.8米; 建设单位:攀枝花市万友房地产开发有限公司 设计单位:四川八佾建筑设计有限责任公司; 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司攀枝花分公司; 监理单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 施工单位:四川省攀西建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、电工程施工; 工程建筑面积:20538.96m2; 工程开工日期2014年2月20日;竣工日期2014年12月20日;总工期:300天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3. 扣件式钢管脚手架的搭设及技术措施 (1)场地要求 四周外场地必须平整,底座下设垫板,其厚度不小于50㎜,布设必须平稳,不得悬空.并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟. (2)立杆

(6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置.单立杆部位则采用单立杆通长剪刀撑。剪刀撑每6步4跨设置一道斜杆与地面的夹角在45-60。之间.斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置.剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2---4各扣结点。所有固定点距主节点距离为15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内.剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度为100㎝,并不少于2个旋转扣件固定.端部扣件盖板的边缘至杆端的距离为10㎝。横向斜撑搭设在B区脚手架部位,在同节内、由底到顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处横向斜撑外,中间每隔6跨。设置一道 7.脚手板 脚手板采用杨木,厚5㎝;宽35㎝;长度3.5的硬木板.作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层.首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆.脚手板设置在3横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的铁丝箍绕2~3圈固定.脚手板应平铺、满铺;铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离不大于15㎝.靠墙一侧的脚手板离墙距离为15㎝.拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空挡现象.

恒大御景湾外脚手架施工组织方案(论证后修改)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节、组织管理和岗位职责 (3) 第三节、材料选用及要求 (4) 第四节、搭设方法 (6) 第五节、技术要求 (14) 第六节脚手架的劳动力安排 (16) 第七节、脚手架的验收 (16) 第八节、脚手架的维护 (20) 第九节、脚手架的拆除 (21) 第十节、专项安全保障措施 (21) 第十一节、质量保证措施 (23) 第十二节、五大伤害事故预防措施 (24) 第十三节应急救援预案 (26) 第十四节计算书 (32) 附图

第一节工程概况 一、工程概况 工程名称:①恒大御景湾首期高层39#、46-47#栋主体及配套工程 ②恒大御景湾首期高层38#、40-41#、45#和二期高层36-37#、44#、25#、42#、 43#、48#、49#主体及配套工程 工程地点:市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泄湖 建设单位:市壹丰实业 设计单位:省轻纺建筑 施工单位:开平住宅建筑工程集团 监理单位:国建工程项目管理 恒大御景湾工程位于市海陵岛石塘、新盐村委会冲口山泻湖,本标段总建筑面积为22万平方米,地上1~28层,地下室一层,共有15座高层建筑(2座22层、7座24层、2座26层、4座28层)。本工程为剪力墙结构。建筑概况如下: 考虑到外立面展示及样板房开放的需要,经甲方要求及综合各因素,25、37、46、47、48、49栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十三层结构(十四层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为32.45及33.65米;38、45栋高层在二层结构(三层梁板面)采用工字钢悬挑,在十二层结构(十三层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,悬挑高度分别为29.5及30.7米;其中44栋高层在一层结构(二层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在八层结构(九层梁板面)加设一道工字钢进行悬挑,在十六层结构(十七层梁板

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

移动脚手架专项施工方案模板

、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11 )。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m含局部 夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为 50KN/m2 本工程建筑设计标高土0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房 (A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米, A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11 一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高 4.5米,二层层高 6.0 米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12 一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

相关文档
相关文档 最新文档