文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 昆仑海岸KLDL型电磁流量计MODBUS通讯使用说明书

昆仑海岸KLDL型电磁流量计MODBUS通讯使用说明书

昆仑海岸KLDL型电磁流量计MODBUS通讯使用说明书
昆仑海岸KLDL型电磁流量计MODBUS通讯使用说明书

目录

一、概述

二、主要技术参数

三、电磁流量计选型编码

四、电磁流量计选型说明

五、流量计接线

六、流量计参数设置

七、流量计自诊断信息与故障处理

八、MODBUS RTU通讯协议

KLDL型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。

产品特点:

▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。

▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。

▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。

▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。

▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高。

▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。

▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1

▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好

▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间

▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。

▲具有自检与自论功能

1概述

工作原理

电流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。

E=KBdv Array

式中:E---------------为电极间的信号电压(v)

B-----------------磁通密度(T)

d------------------测量管内径(m)

v------------------平均流速(m/s)

式中k, d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E=KBdv可知,体积流量Q与信号电压E-成正比,即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这是电磁流量计的基本工作原理。

由E=KBdv可知,被测流量体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或者紊流)就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一中真正的体积流量计。对于制造商和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有分高的可靠性。

应用领域

由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给

排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。

2主要技术参数

●公称通径系列DN(mm)

管道式四氟衬里:

10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125

150,200,250,300,350,400.450,500,600

管道式橡胶衬里:

40,50,65,80,100,125,150,200,300 350,400,500,600,800,1000,1200 注:特殊规格可以定制

●流动方向

正,反,净流量,

量程比:150:1

重复性误差:测量值的±0.1%

●精度等级:管道式:0.5级,1.0级

●被测介质温度:

普通橡胶衬里:-20~+60℃

高温橡胶衬里:-20~+90℃

聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃

高温型乙烯衬里:-30~+180℃

●额定工作压力:

管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa, DN80—DN150:≤1.6Mpa,

DN200—DN1200:≤1.0Mpa ●流量测量范围:

流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s ●电导率范围:

被测流体电导率≥5μs/cm

大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量;

●输出电流及负载电阻:

4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V

导通时集电极最大电流为25mA

●电极材料:

含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合

金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料●防护等级:潜水型:IP68,其他型IP65 ●供电电源:

85~265V,45~63HZ

●直管段长度:

管道式:上游≥5DN,下游≥2DN

●连接方式:

流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。

●防暴标志:mdllBT4

●环境温度:-25℃~+60℃

●相对温度:5%~95%

●消耗总功率:小于20W

常见介质电导率表

液体电导率(μs/cm)液体电导率(μs/cm)各种酸10*104-801*104啤酒600-800

碱液8*104-30*104麦芽汁500-1000

蒸馏水0.01-5 牛奶200-300

水及饮料200-800 水果酱400-1000

3电磁流量计选型编码

KLDL- - - - - -

通径转换型式电极材料内衬材料压力上限流量m3/h

(mm)1、一体1、不锈钢1、橡胶0.6

2、分体2、哈氏合金2、聚乙烯 1.0

3、钛3、聚四氟 1.6

4、钽乙烯 4.0

其他方面客户如有需求,在定货时详细说明,如通讯、外壳材质、表体、法兰、材质、有无接地环、供电方式220VAC或24VDC等。

4电磁流量计选型说明

正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。

可测量的流体

由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。

传感器口径的确定

流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:

★异径管的中心锥角不大于15o C时,可把异径管视为直管段的一部分。

一体型或分离型的选择

一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。

分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。

⑴环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60o C.

⑵管道震动较大的场合。

⑶会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。

⑷现场温度较大或有腐蚀性气体的场合。

⑸流量计装在高空或并下调试不方便的场合。

订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。电极、接地环材料的选择

应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验材料耐腐蚀性能

含钼不锈钢

(OCr18Ni12Mo2Ti)硝酸、温室下<5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸

哈氏合金C 哈氏合金B (HC HB) 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸

钛(Ti) 海水、各种氯化物和次氯酸盐、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、

钽(Ta) 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝

酸和<175oC硫酸

铂(Pt) 各种酸、碱、盐不包括王水

衬里材料选择说明

应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

内衬材料名称符号性能最高工作

温度

适用液体

橡胶氯丁橡胶耐磨性中等,耐一

般低浓度的酸碱

盐的腐蚀<80OC 自来水、工业

用水、海水

聚胺脂橡胶极好的耐磨性能,

耐酸碱性能较差<60OC 纸浆、矿浆等

浆液

氟塑料聚四氯乙烯F4或PTFE 化学性能很稳定,

耐沸腾的盐酸、硫

酸、王水、浓碱的

腐蚀<180OC 腐蚀性强的

酸碱盐液体

四氯乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆FEP F46或FEP 化学性能略逊于

F4

腐蚀性的酸

碱盐液体

塑料四氯乙烯和

乙烯F4或ETFE 化学性能略逊于

F4

腐蚀性的酸

碱盐液体

聚乙烯PO 化学性能稳定<60OC 污水聚苯硫醚PPS <150OC 热水

流量范围的选择

最大流量和最小流量必须符合下表中的数。

内径(mm)10 15 20 25 32 40 50 65

Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) 0.0283

4.24

0.0636

9.54

0.12

16.96

0.176

26.5

0.29

43.42

0.452

67.85

0.7

106.0

1.19

179.0

内径(mm)80 100 125 150 200 250 300 350

Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) 1.8

271.0

2.28

424.0

4.41

662.0

6.36

954.0

11.3

1690

17.6

2650

25.4

3810

34.6

5190

内径(mm)400 450 500 550 600 700 800 900

Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) 45.2

6780

57.2

8570

77.6

10600

85.8

12800

101.0

15200

138.0

20700

180.0

27100

229.0

34300

内径(mm)1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Qmin(m3/h) Qmin(m3/h) 282.0

42400

342.0

51300

407.0

61000

554.1

83121

732.7

108566

916.0

137404

1131.0

169635

1368.4

205258

安装地点的选择

为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:

⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。

⑵应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。

⑶应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。

⑷选择便于维修,活动方便的地方。

⑸流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。

安装要求

为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:

⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。

⑵介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。

⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传

感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。

⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量

半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点

和出水口安装流量计。(见图)

⑸修改管道的安装方法:

当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流

量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其

与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直

管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)

⑹前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN

流量计的接线

▲若采用分体安装连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越断越好

▲激磁电缆可选用Yz中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样

▲信号电缆必须与其它的电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞在一起应单独穿在钢管内

▲信号电缆和激磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余的电缆剪掉,并重新焊好接头

▲电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。

一体就地显示接线端

上排:T-T+ ------------------------RS485通讯

FUSE ------------------------电源保险丝

下排:AL,AH------------------------上下限报警

P+,COM----------脉冲频率,COM与报警共用

1+,COM-----------------------4~20mA

L1,L2--------电源220V(特殊订货24VDC)

分体式远传接线端

转换器上排:DS2,SGND,DS-------------信号屏蔽(铜丝网)

EXT_EXT+------------------激磁线圈

TR,TR+---------------------RS485通讯

COM,ALM+,ALM----------------上下限报警

L1,L2--------电源220V(特殊订货24VDC)

转换器下排:SIG2,SGND,SIG1-----------信号电极

ICCOM,ICOVT,INSW----------正反向4~20Ma

只输出一路电流INSW为空

PCOM,PUL-PUI+ ----------正反向脉冲频率

传感器: SIG1,SIG2,SGND---------------信号电极

DS1,DS2----------------信号屏蔽(铜丝网) EXT+,EXT- ------------------激磁线圈

方型转换器外观及安装尺

流量计的外型尺寸

DN a D Do

n*A 10 150 90 60 4*14 15 150 95 65 4*14 20 150 105 75 4*14 25 150 115 85 4*14 32 150 140 100 4*18 40 200 150 110 4*18 50 200 165 125 4*18 65 200 185 145 4*18 80 200 200 160 8*18 100 250 220 180 8*18 125 250 250 210 8*18 150 300 285 240 8*22 200 350 340 295 8*22 250 400 395 350 12*22 300 460 445 400 12*22 350 460 505 460 16*22 400 600 565 515 16*26 450 600 615 565 20*26 500 600 670 620 20*26 600 600 780 725 20*30 700 700 895 840 24*30 800 800 1015 950 24*33 900 900 1115 1050 28*33 1000 1000 1230 1160 28*36 1200 1200 1405 1340 32*33 1400 1400 1630 1560 36*36 1600

1600 1830 1760 40*36 1800 1800 2045 1970 44*39 2000 2000 2265 2180 48*42 2200

2200

2405

2315

52*45

仪表参数设置

仪表上有两个运行状态:自动检测状态

参数设置状态

仪表上电时,自动进入检测状态。在自动检测状态下,仪表自动完成各测量更能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下,用户使用四个面板键,完成仪表参数设置。

功能键

下键:循环选择屏幕下行显示内容;

上键:循环选择屏幕上行显示内容;

复合键+确认键:进入参数设置状态;

确认键:返回自动测量状态。

则量状态下,LCD显示器对比度的调节:小液晶是通过“复合键+上键”或“复合键+下键”按下数秒钟:大液晶是通过调节大液晶的电位器来实现。

参数设置状态下键功能:

下键:光标处数字减1;

上键:光标处数字加1;

复合键+下键:光标左移;

复合键+上键:光标右移;

确认键进入/退出子菜单;

确认键:在任意状态,连续按下两秒钟,返回自动检测状态。

注:1使用“复合键”时,应先按下复合键同时按住上“上键”或“下键”。

2 在参数设置状态下,3分钟没有按键操作,仪表自动返回测量状态。

3 流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左边的“+”或“-”下,用“上键”

或“下键”切换使之与实际流量相反。

4 流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下,

然后用“上键”或“下键”切换使之复合需要。

参数设置功能操作

要进行仪表参数设定或修改,必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下按“复合键+确认键”出现状态密码(7206),再按“复合键+确认键”后,则进入需要的参数设置状态。

参数设置菜单

转换器工友24个参数,使用仪表时,用户应根据具体情况设置各参数。转换参数一览表如下:

参数设置菜单一览表

参数编号参数文字设置方式选择密码级别参数范围

1 语言选择

2 中文、英文

2 仪表通讯地址置数 2 0~99

3 仪表通讯速度选择 2 600~14400

4 测量管道口径选择 2 3~3000

5 仪表量程设置置数 2 0~99999

6 测量阻尼时间选择 2 0~100

7 流量方向择项选择 2 正、反

8 流量零点修正置数 2 ±0.000

9 小信号切除点置数 2 0~99%

10 允许切除显示选择 2 允许/禁止

11 流量积算单位选择 2 0.00001L~1m3

12 电流输出类型选择 2 0~10mA/4~20mA

13 脉冲输出方式选择 2 频率/脉冲

14 脉冲单位当量选择 2 0.00001L~1m3

15 频率输出范围选择 2 1~5000HZ

16 空管报警允许选择 2 允许/禁止

17 空管报警阀值置数 2 999.9%

18 空管量程修正置数 2 0.0000~3.9999

19 上限报警允许选择 2 允许/禁止

20 上限报警数值置数 2 0.000~199.9%

21 下限报警允许选择 2 允许/禁止

22 下限报警数值置数 2 0.000~199.9%

23 积算总量清零密码 3 0.0000~3.9999

24 清积算量密码置数 4 0.0000~3.9999

自诊断信息与故障处理

电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术,对用户而言,是不可维修的。因此,用户不能打开转换器壳体。

智能化转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提出“!”惊叹号。在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下:

流量正常

励磁报警

空管报警

1)仪表无显示

a)检查电源是否接通;

b)检查电源保险丝是否完好;

c)检查供电电压是否符合要求;

d)检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;

e)如果上述前3项a)、b)、c)都正常,第d)项显示器对比度调节不能够

调节请将转换器交生产厂维修。

2)励磁报警

a) 励磁接线EX1和EX2是否开路;

b) 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω

c) 如果a、b两项都正常,则转换器有故障

3)空管报警

a)测量流体是否充满传感器测量管;

b)用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时

如果“空管报警”提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空管量程设置错误;

c)检查信号连线是否正确;

d)检查传感器电极是否正常;

①、使流量为零,观察显示电导比应小于100%

②、在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于50KΩ(对介质为水测量值。最好用指针万用表测量,并可以看到测量过程有充放电路现象)。

e)用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。

4)上限报警

上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限制。将流程量程改大可以撤消上限报警。

5)下限制报警

下限制报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消下限报警。

电池供电电磁流量计Modbus通讯协议(版本号:W800-M V1)

2010年01月22日

通讯协议针对L-mag电磁流量计工业应用设计,版本:Lmag-BV1,该版本主要用于实时数据采集、流量测量、流量累计控制及部分参数的修改。

一、主机系统通讯部件要求

1.国际标准RS-485通讯接口部件或国际标准RS-232通讯接口部件,不小于11 Bytes 的通信缓冲区(FIFO),支持1200、2400、4800、9600、19200通讯波特率,支持半双工通讯模式。通讯程序应允许FIFO,从机要求主机FIFO不小于11Bytes。

二、协议结构

Lmag-BV1协议遵从基本开放系统互连(OSI)参考模型,基本开放系统互连参照模型提供通讯系统基本结构和要素,但Lmag-BV1协议使用简化的OSI参照模型,仅采用1、2和7层。

基本开放系统互连参考模型

层号层名功能Lmag-BV1

7 应用层L-magCP 命令

6 表示层

5 会话层

4 传输层

3 网络层

2 链路层数据链路连接L-mag CP Link

1 物理层设备连接RS-485、RS-232

三、L-magB V1物理结构

L-mag电磁流量计的RS-485通讯接口在物理结构上采用电气隔离方式,隔离电压1500伏。通讯数据传输接口为半双工方式,标准通讯速率大于250khz,通讯方向转换时间3.5uS。通讯接口电气标准遵从RS-485国际标准。

Lmag-BV1可用于星型式网络结构和总线式网络结构。标准通讯连接介质为屏蔽双绞线。

四、Modbus协议RTU消息帧定义

数据通讯由主机发起,主机首先发送RTU消息帧,消息帧发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始(如下图的T1-T2-T3-T4所示)。传输的第一个字节是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的0...9,A...F。所有的从设备不断侦测网络总线,包括停顿间隔时间内。当第一个地址字节接收到,每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后,一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过1.5个字符时间的停顿时间,接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息

的地址域。同样地,如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始,接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误,因为在最后的CRC 域的值不可能是正确的。主机消息帧定义如下所示:

起始位设备地址功能代码寄存器地址寄存器长度CRC校验结束符

T1-T2-T3-T48Bit8Bit16Bit 16Bit16Bit T1-T2-T3-T4

图3主机 RTU消息帧

从机消息帧定义如下所示:

起始位设备地址功能代码数据CRC校验结束符

T1-T2-T3-T48Bit8Bit n个8Bit16Bit T1-T2-T3-T4

图4 从机RTU消息帧

五、Modbus协议命令编码定义

Lmag-BV1协议遵从Modbus协议,,但Lmag-BV1协议使用简化的Modbus协议,仅采用03、04和06功能码。

功能码名称作用

01读取线圈状态保留

02读取输入状态保留

03读取保持寄存器保留

04读取输入寄存器读电磁流量计实时信息

05强置单线圈保留

06预置单寄存器保留

07读取异常状态保留

08回送诊断校验保留

09编程(只用于484)保留

10控询(只用于484)保留

11读取事件计数保留

12读取通信事件记录保留

13编程(184/384 484 584)保留

14探询(184/384 484 584)保留

15强置多线圈保留

16预置多寄存器保留

17报告从机标识保留

18(884和MICRO 84)保留

19重置通信链路保留

20读取通用参数(584L)保留

21写入通用参数(584L)保留

22~64保留作扩展功能备用保留

65~72保留以备用户功能所用保留

73~119非法功能保留

120~127保留保留

128~255保留保留六、电磁流量计寄存器地址定义

(针对PLC组态软件的专用寄存器)

PLC Addresses (Base 1)Protocol Addresses

(Base 0)

数据格式寄存器定义

34113 0x1010

Float

Inverse

瞬时流量浮点表示

34115 0x1012

Float

Inverse

瞬时流速浮点表示

34117 0x1014

Float

Inverse

流量百分比浮点表示(电池

供电表保留)

34119 0x1016

Float

Inverse

流体电导比浮点表示

34121 0x1018

Long

Inverse

正向累积数值整数部分

34123 0x101A

Float

Inverse

正向累积数值小数部分

34125 0x101C Long

Inverse

反向累积数值整数部分

34127 0x101E Float

Inverse

反向累积数值小数部分

34129 0x1020 Unsigned

short

瞬时流量单位

34130 0x1021 Unsigned

short

累积总量单位

34131 0x1022 Unsigned

short

上限报警

34132 0x1023 Unsigned

short

下限报警

34133 0x1024 Unsigned

short

空管报警

34134 0x1025 Unsigned

short

系统报警

七、基础数据解析

1.瞬时流量

1000H寄存器1001H寄存器寄存器高位寄存器低位寄存器高位寄存器低位瞬时流量高位=1000H寄存器高位*256+1000H寄存器地位

瞬时流量低位=1001H寄存器高位*256+1001H寄存器地位

瞬时流量=瞬时流量高位*65536+瞬时流量低位

2.累积数值

1002H寄存器1003H寄存器寄存器高位寄存器低位寄存器高位寄存器低位主机恢复累积量值十进制数据的算法:

正向累积数值高位=1002H寄存器高位*256+1002H寄存器地位

正向累积数值低位=1003H寄存器高位*256+1003H寄存器地位

正向累积数值=正向累积数值高位*65536+正向累积数值低位

反向累积数值与正向的方法相同。

3. 流量和累积量单位

1009H寄存器

瞬时流量小数位及单位累积量小数位及单位

Bit 15 Bit

14

Bit

13

Bit

12

Bit

11

Bit

10

Bit

9

Bit

8

Bit

7

Bit

6

Bit

5

Bit

4

Bit

3

Bit

2

Bit

1

Bit

瞬时流量小数位及单位解析如下:

BIT15 为符号位1负向0 正向

寄存器高位字节的Bit14Bit13Bit12是小数点位置:

Bit14Bit13Bit12= 0 .00000 Bit14Bit13Bit12= 1 0.0000 Bit14Bit13Bit12= 2 00.000 Bit14Bit13Bit12= 3 000.00 Bit14Bit13Bit12= 4 0000.0 Bit14Bit13Bit12= 5 00000.

单位数点字节的Bit10Bit9Bit8是流量单位:

Bit10Bit9Bit8= 0 LTR / s Bit10Bit9Bit8= 1 LTR / m

Bit10Bit9Bit8= 2 LTR / h Bit10Bit9Bit8= 3 M3 / s

Bit10Bit9Bit8= 4 M3 / m Bit10Bit9Bit8= 5 M3 /h

累积量小数位及单位解析如下:

寄存器低位字节的B6B5B4是小数点位置:

Bit6Bit5Bit4 = 0 .00000 Bit6Bit5Bit4 = 1 0.0000

Bit6Bit5Bit4 = 2 00.000 Bit6Bit5Bit4 = 3 000.00

Bit6Bit5Bit4 = 4 0000.0 Bit6Bit5Bit4 = 5 00000.

单位数点字节的Bit2Bit1Bit0是流量单位:

Bit2Bit1Bit0= 0 LTR Bit2Bit1Bit0= 1 LTR

Bit2Bit1Bit0= 2 LTR Bit2Bit1Bit0= 3 M3

Bit2Bit1Bit0= 4 M3 Bit2Bit1Bit0= 5 M3 4.瞬时流速

1006H寄存器

寄存器高位寄存器低位瞬时流速=寄存器高位*256+寄存器低位

流速固定显示为:XX.XXX m / s;

5.流体电导比

1008H寄存器

寄存器高位寄存器低位流量百分比=寄存器高位*256+寄存器低位

百分比固定显示为:XXXXX %;

6.电池和报警

100AH寄存器

寄存器高位寄存器低位

Bit 15 Bit

14

Bit

13

Bit

12

Bit

11

Bit

10

Bit

9

Bit

8

Bit

7

Bit

6

Bit

5

Bit

4

Bit

3

Bit

2

Bit

1

Bit

寄存器高位为电池电量:0-5

寄存器低位为报警:

BIT0 小信号BIT1 空管BIT2 系统(电池供电表)

BIT1 空管BIT2 系统BIT3 上限BIT4 下限(普通511表)

2010年1月22日

附录1:针对PLC的寄存器使用说明

以modbus调试软件modbus poll 为例,使用PLC地址采集数据。假设从机地址为1,波特率9600,想要采集瞬时流量,设置如下图。图1设置数据显示格式

图2设置采集命令

图3设置串口数据

以modbus调试软件modscan32为例,使用protocol为例采集数据:图1:串口参数设置

图2:设置采集命令

图3:设置数据显示方式

modbus CANopen通信适配器应用指南和配置手册MCC-425

Modbus / CANopen适配器 MCC-425 产品手册 REV1.2 上海泗博自动化技术有限公司SiboTech Automation Co., Ltd 技术支持热线:021-5102 8348 E-mail:support@https://www.wendangku.net/doc/486472395.html,

- 2 - 目 录 1 产品概述...........................................................................................................................................................- 3 - 1.1 产品功能................................................................................................................................................- 3 - 1.2 产品特点................................................................................................................................................- 3 - 1.3 技术指标................................................................................................................................................- 3 - 1.4 电磁兼容性能........................................................................................................................................- 5 - 1.5 相关产品................................................................................................................................................- 6 - 1.6 术语解释................................................................................................................................................- 6 - 2 快速应用指南...................................................................................................................................................- 8 - 2.1 硬件连接................................................................................................................................................- 8 - 2.2 安装软件................................................................................................................................................- 8 - 2.3 通讯调试................................................................................................................................................- 8 - 3 产品外观...........................................................................................................................................................- 9 - 3.1 外观说明................................................................................................................................................- 9 - 3.2 指示灯..................................................................................................................................................- 10 - 3.3 CAN 端口接线.......................................................................................................................................- 10 - 3.4 串口接线..............................................................................................................................................- 11 - 3.5 数码管显示..........................................................................................................................................- 11 - 3.6 按键......................................................................................................................................................- 12 - 4 软件配置.........................................................................................................................................................- 13 - 4.1 配置前注意事项..................................................................................................................................- 13 - 4.2 用户界面..............................................................................................................................................- 15 - 4.3 设备视图操作......................................................................................................................................- 16 - 4.4 配置视图操作......................................................................................................................................- 19 - 4.5 硬件通讯..............................................................................................................................................- 25 - 4.6 加载和保存配置..................................................................................................................................- 26 - 4.7 自动映射..............................................................................................................................................- 27 - 4.8 EXCEL 文档输出..................................................................................................................................- 27 - 5 工作原理.........................................................................................................................................................- 29 - 6 疑难解答.........................................................................................................................................................- 33 - 7 应用案例.........................................................................................................................................................- 34 - 8 安装.................................................................................................................................................................- 35 - 8.1 机械尺寸..............................................................................................................................................- 35 - 8.2 安装方法..............................................................................................................................................- 35 - 9 运行维护及注意事项.....................................................................................................................................- 37 - 10 版权信息.......................................................................................................................................................- 38 - 附录A: CANopen 协议简介................................................................................................................................- 39 -

电磁流量计说明书

电磁流量计安装使用说明书

目录 一、产品特点、用途和使用范围 (1) 二、工作原理 (1) 2.1 数学模型 (1) 2.2 转换器电路结构 (2) 三、产品型式和组成 (3) 3.1 产品模式 (3) 3.2 产品组成 (3) 四、产品技术性能指针 (3) 五、产品外形尺寸及安装尺寸 (4) 5.1 转换器外形尺寸 (4) 5.2 传感器外形和安装尺寸 (5) 六、转换器菜单结构及参数设置 (6) 6.1 按键形式 (6) 6.2 按键功能 (6) 6.3 参数设置功能及操作密码 (6) 6.4 参数菜单一览表 (7) 6.5 参数设置菜单说明 (8) 6.6 掉电时间记录功能 (8) 6.7 小时累计记录 (12) 七、流量计安装图示 (12) 八、电气接线 (14) 8.1 流量计与管道的接地 (14) 8.2 转换器接线端子与标示 (15) 8.3 分离型接线 (16) 8.4 输出信号接线图标 (17) 九、自诊断信息与故障处理 (19) 十、供应成套性 (20) 十一、运输和贮存 (20) 十二、运行 (20) 附录:产品选型编码 (21) .

一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点 ·LD型电磁流量计,具有以下特点: ·不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ·测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低; ·公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ·转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小; ·转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1; ·高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ·具有RS485或RS232数字通讯信号输出; ·具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能; ·采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ·可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途 LD型电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件 环境温度:传感器-25℃~+60℃转换器-10℃~+60℃ 相对湿度:5%-95% 1.4工作条件 流体最高温度一体型:70℃ 分离型:聚四氟乙烯衬里120℃ 氯丁橡胶衬里80℃高温橡胶120℃ 聚氨酯橡胶衬里70℃ 流体电导率:≥5us/cm 二、工作原理 2.1数学物理模型 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。 如图一,当导电流体以平均流速V(m/s)通过装有一对测量电极的一根内径为D(m)的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E(V),它的方向垂直于磁场和流体的方向。 法拉第电磁感应定律为:E=B·D·V ① 流量的体积流量为:Q v= ②

CANopen转modbus智能通信网关使用说明书MCO-242

Modbus / CANopen网关 MCO-242 产品手册 REV 1.1 上海泗博自动化技术有限公司SiboTech Automation Co., Ltd 技术支持热线:021-5102 8348 E-mail:support@https://www.wendangku.net/doc/486472395.html,

目 录 1 产品概述 (3) 1.1产品功能.....................................................................................................................................................3 1.2 产品特点....................................................................................................................................................3 1.3技术指标.....................................................................................................................................................3 1.4 电磁兼容性能............................................................................................................................................5 1.5相关产品.....................................................................................................................................................6 1.6 术语解释....................................................................................................................................................6 2 快速应用指南. (8) 2.1 硬件连接....................................................................................................................................................8 2.2 安装软件....................................................................................................................................................8 2.3 通讯调试....................................................................................................................................................8 3 产品外观 (9) 3.1外观说明.....................................................................................................................................................9 3.2 指示灯......................................................................................................................................................10 3.3 CAN 端口接线...........................................................................................................................................10 3.4串口接线...................................................................................................................................................11 3.5 数码管显示..............................................................................................................................................11 3.6按键...........................................................................................................................................................12 4软件配置.. (13) 4.1 配置前注意事项......................................................................................................................................13 4.2 用户界面..................................................................................................................................................14 4.3 设备视图操作..........................................................................................................................................15 4.4 配置视图操作..........................................................................................................................................17 4.5 硬件通讯..................................................................................................................................................22 4.6 加载和保存配置......................................................................................................................................23 4.7 自动映射..................................................................................................................................................24 4.8 EXCEL 文档输出......................................................................................................................................24 5 工作原理.............................................................................................................................................................26 6 疑难解答.............................................................................................................................................................30 7 应用案例.............................................................................................................................................................31 8 安装 (32) 8.1机械尺寸...................................................................................................................................................32 8.2安装方法...................................................................................................................................................32 9 运行维护及注意事项.........................................................................................................................................34 10 版权信息...........................................................................................................................................................35 附录 A: CANopen 协议简介. (36)

物联网管理系统

1、简介 昆仑海岸物联网云服务平台是由北京昆仑海岸传感技术有限公司开发的面向物联网设备的数据服务平台。目前昆仑海岸物联网云服务平台需要和本公司自主研发的KL-H系列物联网网关产品配套使用,通过物联网网关可以实现对温度、湿度、照度、土壤温度、土壤水分、照度、二氧化碳、氧气等环境值的监控,同时可以下发控制命令,完成对一些设备的控制。通过这套系统,可以很好地实现智慧农业、智慧城市等一些项目。如图1: 图1

云服务平台功能分三个模块:应用模块、数据服务模块、单机版模块,如图2: 图2 应用模块:会员通过该模块,可直接享受数据服务、地图定位、历史记录、历史曲线等功能。 数据服务模块:会员通过该模块,可以将我公司服务器上的数据信息下载到本地计算机上,便于二次开发。单机版模块:会员通过该模块,可在自己的服务器上实现数据收发功能,便于二次开发。

2、申请账号与登录 用户通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问昆仑海岸物联网云服务平台(以下简称为“平台”),在浏览器地址栏中输入域名https://www.wendangku.net/doc/486472395.html, 进入平台主界面。 点击【注册】进入用户注册界面,填写相关信息并点击【确认提交用户信息】按键,如图3所示。 当用户申请账号操作完成后,需要等待账号被平台管理员授权后方可使用,若账 号未被授权,则登录时会出现如图4所示的提示。 会员通过浏览器(推荐使用非IE 内核的浏览器,如火狐浏览器)访问平台,在浏 览器地址栏中输入管理平台的域名https://www.wendangku.net/doc/486472395.html, 进入登陆界面。使用已被授权的账号 登陆管理平台,如图5 所示。 图 4 图 3 图5

登陆成功后,会员可【查看账户信息】,来查看账户信息、设备信息、以及联系 方式等。本平台一个账户最多可以提供5只物联网网关的服务,如果多于5只将不能 添加设备,会员可以拨打电话,来实现扩容服务。如图6: 图6

电磁流量计使用说明书

. ... .. LDC型 电磁流量计 使用说明书 1产品用途与适用围 1.1特点: ■可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低; ■采用16位嵌入式微处理器,运算速度快。精度高; ■全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量围度可达1500:1; ■超低EMI开关电源,适用电源电压变化围大。抗EMC性能好; ■全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ■高清晰度背光LCD显示; ■具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能。 ■部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量。 ■具有RS485或RS232C数字通讯信号输出; ■具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管; ■具有自检与自诊断功能; ■采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ■仪表部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。 1.2主要用途 电磁流量计用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛地适用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。 1.3正常工作条件 环境温度:分体型–10~+60℃; 相对湿度:5%~90%; 供电电源:单相交流电85~265V,45~63Hz; 功率:小于20W。 1.4试验参比条件 环境温度:20℃±2℃ 相对湿度:45%~85% 电源电压:220±2% 电源频率:50Hz±5% 谐波含量小于5%。 预热时间:30min 2产品型式 电磁流量计有分体型和一体型两种结构形式。 . .. .c

[VIP专享]YH-I型物联网智能网关使用说明书

YH-I型物联网智能数据网关 硬件版本V1.0 软件版本V1.0 文件版本V1.0 关键字:物联网、智能网关、 TCP/IP、TCP、UDP、SNMP、FTP、RS232、RS485、RS422、CAN、MBUS、4 33M、2.4G、Zigbee 2015年10月08日

1、产品介绍 1.1产品简介 物联网是利用局部网络和互联网通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信 息化、远程管理控制和智能化的网络。在整个物联网架构中,数据网关 起到承上启下的关键作用,它在整个物联网体系中,处于核心位置。 YH-I型物联网智能数据网关支持多种底层硬件协议,可以将RS232、RS485、RS422、CAN、MBUS、433M无线网络、2.4G无线网络 以及Zigbee无线网络等转化为TCP/IP协议层的数据进行处理,并可根 据设备自身的传输协议自动生成相应的应用层配置程序(无需单片机程 序设计人员进行再次编程)。 YH-I型物联网智能数据网关向上支持TCP、UDP、SNMP和FTP四种协议,完全屏蔽硬件的复杂性,用户使用YH-I型物联网智能数据网关 进行上位机应用程序开发无需理解底层设备任何细节问题,只需关注界 面和自身专业应用,开发快捷迅速。 YH-I型物联网智能数据网关自身带有32G数据存储功能,可将数据中心的的原始传感器采集数据分布存储到各个YH-I数据网关中,减轻数 据中心存储压力,提高系统可靠性,实现真正的物联网分布式存储。 YH-I型物联网智能数据网关最多支持12路异步串行口数据输入输出,具备灵活的可扩展性,体积轻便、功耗低、速度快,已通过EMC(电磁 兼容性)三极认证,可靠性高。

加密安全网关使用说明

加密安全网关使用说明 企业内的加密文件有时候需要上传到OA、PLM、SVN等系统中,希望OA等系统中保存的文件是明文的,从OA等系统中下载到本地为加密文件,并希望其它没有允许访问的计算机不可以访问OA等服务器,ViaControl安全网关功能就是为了解决这一问题而诞生的。 ViaControl安全网关,可以实现启用安全通讯的加密客户端上传解密下载加密。未启用加密功能的客户端或者未启动安全通讯的加密客户端,不能访问受保护的OA等系统。 1网络架构 ViaControl安全网关功能的工作模式为:网桥模式。 企业内的网络常见的网络简易拓扑结构: ViaControl的安全网关控制模式: 使用网桥模式,可以对网络结构和配置不做任何修改,直接将安全网关控制设备串接进网络中需要进行控制的重要的服务器处,对通过其的网络通讯进行控制。

2 控制流程 当计算机或其他网络终端设备,访问受安全网关保护的服务器时,安全网关会判断访问请求是否属于安全通讯。当安装了客户端的计算机,使用已经启动安全通讯功能的授权软件访问时,就可以正常访问服务器。而其他的计算机会被阻止访问服务器。 对于一些外来的或者特殊权限的计算机,也可以通过设置白名单允许未启用安全通讯的计算机访问服务器。 非法客户端 安全网关控制 器

3部署 3.1设备介绍 ViaControl网络控制设备(以下称控制器),分为三个型号: 2000: 3个千兆网卡,其中管理端口为ETH2; 3000: 4个千兆网卡,一组BYPASS(ETH0和ETH1),其中管理端口为ETH3; 4000: 4个千兆网卡,一组BYPASS(ETH0和ETH1),其中管理端口为ETH3; 说明管理端口的固定IP为190.190.190.190,初始配置时使用; BYPASS功能,可以在控制器断电或死机的情况下,将控制器所连接的两端 直接物理上导通,不影响网络的使用。 3.2部署方式 ViaControl网络控制器以桥接的方式串接入网络。控制器一般位于限制访问的计算机之前。 连接方法:使用设备的两个端口将其连入网络; 2000使用ETH0和ETH1;3000、4000使用ETH0、ETH1、ETH2中任两个;

温度说明书北京昆仑海岸

J W B 一体化温度变送器、传感器(说明) 一、概述 JWB一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表,具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-200℃~1600℃各种介质或物体的温度。 本系列产品参照并符合相关GB标准、JJG规程和IEC相关文件标准,并参考国内外同类产品的优点进行优化设计,使整个产品更加可靠、精确,非常适合各种现场环境的温度测量。 二、基本结构 1、基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块) 2、长度表示方式:L=保护管总长 / 插入长度(单位:mm ,密封面以下为插入长度)。 (冷端长度:a. 降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场。 b. 冷端长度一般为150mm ;低于120℃的温度测量,冷端长度可以100mm 、50mm 。 c. 大于250℃的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如250mm 、300mm。) 3、过程连接:各种螺纹、活动螺纹、法兰、活动法兰等。 4、接线盒:防喷水型、隔爆型Ex dⅡBT4,外壳防护等级IP65 5、保护管:管径选择要考虑结构强度、热响应时间和可维护性;材料的耐温、机械强度和化学特性。 保护管直径≤8mm的产品不宜在有流速、搅动或压力场合使用;(铠装型可弯曲,相对耐震、耐压) 常用材料有不锈钢lCr18Ni9Ti ;中高温用高铝质瓷管、钢玉质瓷管。 可以定购各种结构、特殊材料的保护套管(高温、高压、耐磨、防化学腐蚀等)。 6、传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震) 三、技术参数 1、标准信号输出(一体化变送器)

昆仑通态工程运行详细步骤

昆仑通态工程运行详细步 骤 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

模拟运行与工程下载模拟运行 软件安装完成后打开工程,在模拟运行时会因系统兼容性问题导致运行错误,如图1-1-1所示。 图1-1-1 按照以下方法改进: A 在桌面“MCGS 模拟运行环境”上右击鼠标,选择“属性”,如图1-1-2所示; B 在弹出的对话框中选择兼容性标签页; C 在兼容模式中,勾选以兼容模式运行这个程序,并在下拉列表中选择Windows XP(Service Pack3); D 点击确认后,重新运行模拟运行环境。 图1-1-2 注意: 当独立运行模拟环境时,同样需要将模拟环境设置为兼容模式。 当从组态环境中进行模拟运行时,需将组态环境设置为兼容模式,模拟环境可以不设置。

工程下载 建议使用U盘综合功能包,确保工程可以正常下载,下面介绍具体操作方法。 制作U盘功能包: A 将U盘插入到PC机的USB接口中; B 在工具栏或者菜单工具中点击图1-2-1示按钮或按F5直接进入下载配置窗口; 图1-2-1 C 在弹出的下载配置窗口上,点击制作U盘综合功能包按钮。 此时,如果原先U盘中已经存在U盘综合功能包的目录或者是tpcbackup目录,会弹出已有功能包的提示窗口,点是即可覆盖,如图1-2-2所示。 图1-2-2 D 在弹出的选项中选择第三个选项更新工程,更新MCGS选项可以不选,如图1-2-3所示。 图1-2-3 E 点击确定进行U盘综合功能包的制作,制作完成后弹出成功制作的提示框。 更新工程到屏中: A 将U盘插入到mcgsTpc的USB1主口上,将屏断电重启;

智能网关配置软件说明书

智能网关配置软件 ————使用说明书使用说明书 2013-08-30

目录 第一章智能网关配置软件安装 (1) 1. 运行环境搭建 (1) 1.1 硬件平台 (1) 1.2 软件环境 (1) 2. 安装与卸载 (1) 第二章 智能网关配置软件介绍 (2) 1.软件简介 (2) 2. 体系划分 (2) 3. 网关协议配置的一般步骤 (2) 3.1 协议配置流程图 (2) 3.2 协议配置样例 (2) 第三章922配套Server服务程序配置 (9) 1. SmartWayNetSvr配置 (9) 1.1 功能介绍 (9) 1.2 配置说明 (9) 2. ModbusTcpServer配置 (13) 2.1 功能介绍 (13) 2.1 配置说明 (13) 第四章软件各部分功能介绍 (14) 1. 工程管理模块 (14) 1.1 功能介绍 (14) 1.2 工程管理 (14) 2. 网关配置模块 (16) 2.1 功能介绍 (16) 2.2 网关配置 (16) 2.3 相应的配置详解 (16) 3. 工具模块 (17) 3.1 功能介绍 (17) 3.2 网关配置和控制 (17) 4. 帮助 (18) 4.1 功能介绍 (18) 第五章协议模块参数介绍 (18) 1. BeeNet协议(BeeNet.so) (18) 1.1 功能介绍 (18) 1.2 配置说明 (18) 2. BeeNetCan协议(BeeNetCan.so) (19) 2.1 功能介绍 (19) 2.2 配置说明 (19) 3. GPRS/CDMA拨号库(DialUp.so) (20) 3.1 功能介绍 (20) 3.2 配置说明 (20)

FB-A说明书正式VH1.00

安全栅 使用说明书FB-A

目录 一. 概述 二. 主要特点 三. 主要用途 四. 技术指标 五. 工作原理 六. 注意事项 七. 外形尺寸 八. 接线示意 九. 安装方式 十.质量保证书

一. 概述: FB—A安全栅是在广泛接收和借鉴国内外现有的各种安全栅特点的基础上,经过长时间高压,高效实验的结晶。此安全栅采用一体化的结构,外形小巧、精致、美观;而且体积小,重量轻;轨道式安装,适用于测量各种两线制、三线制、四线制电流输出的设备。电路采用专用集成芯片,使安全栅更加精确、可靠。FB─A 安全栅取得[Exib]IIB认证。它是我公司专门为石油,化工,易燃,易爆等具有IIB防爆等级的使用场所,使用的分散集中控制系统配套研制开发的安全限能器。 FB-A安全栅经国家级石油和化工防爆质检中心审查,防爆安全性能符合GB3836.1-2000和GB3836.4-2000国家标准的有关要求,防爆标志为[Exib]IIB,防爆合格证号为CE042083。 中心是北京市科委认证的高新技术企业,拥有雄厚的技术力量。中心通过了ISO9001国

生产环境和科学而严格的管理,是本中心产品 质量的可靠保证。 二. 主要特点 1.过压指示并保护。 2.过流指示并保护。 3.断电后可自动恢复正常工作。 4.雪崩降压,限流。 5.适合两线制、三线制,四线制4~20mA变送 器。配接时,变送器应经过防爆送检合格。 三. 主要用途 FB─A安全栅安装在安全区,将危险区的 一次仪表和安全区的二次仪表衔接。在输入电 压和输出电流正常的情况下,不影响下级设备 的精度。一旦供电电压或输出电流大于安全栅 阀值,安全栅立刻进入限能状态。 可选配接设备:1、压力,液位变送器。 2、温湿度变送器。 3、双界面油水分析仪。

相关文档