文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备管理中心-设备管理标准化

设备管理中心-设备管理标准化

潼金设备管理标准化专用标准

为规范项目部设备现场标准化管理,根据公司2016版《设备现场标准化通用标准》内容要求,考虑项目部现场实际情况,将设备分为四个方面进行管理,为积极营造优良的管理环境、提升设备管理水平、达到科学有效的管理,特制订潼金项目部设备标准化专用标准。

第一部分无轨设备

第一条设备运行:设备运行环境符合“文明生产与施工质量标准化通用标准”。

第二条设备操作:设备操作人员必须持证上岗,遵守操作规程;严格执行“定人定机”操作制度。

第三条设备卫生:整机、部件外表整洁,散热器散热通道畅通;铲斗、后箱等内无残渣、淤泥;驾驶室内不得有任何影响操作的杂物。

第四条设备润滑:传动轴、支架轴承、驱动桥摇摆架、铰接部位轴承、工作机构联接销套、油缸两端轴承、销套及其它活动部位润滑油道畅通、润滑良好。

第五条设备安全装置:照明、仪表、指示灯、警示灯、喇叭等齐全有效;灭火装置有效;掩车木配备齐全;凿岩台车、电动铲运机用电保护齐全、可靠。

第六条整机部件及紧固:整机部件齐全、有效;连接部位连接牢固;关键部位连接螺栓的紧固力矩要定期测定,如凿岩机联接螺栓

等;启动马达、发电机固定良好,三角带松紧合适;液压软管必须有必要的固定和防护;轮胎磨损及胎压正常。

第七条滤清器:干式空气滤清器始终保持滤芯满足过滤要求;湿式空气滤清器保持机油油位合理、油质良好;进气系统连接牢固、密封良好;各种滤清器过滤指示器完好有效。

第八条油位、液位:机油、液压油、传动油、驱动桥的油的油位合理、油质良好;冷却液液位符合要求;油料、冷却液保证洁净。

第九条设备运行状态:运行声音正常,柴油机排气正常、无异响、无杂音;照明、警示符合要求;机油压力、制动压力、计时表等

仪表指示正常;转向灵活、制动可靠;柴油机、液压、传动系统等工作温度正常,整机无泄漏。

第十条设备检修保养:检修、保养计划全面、合理,检修、保养质量符合规程要求,设备故障处理及时、方法得当。

第十一条维修场地及维修点:地表维修场地防雨、防晒、防尘,检修设备、设施、工具安全可靠;井下维修点要相对干燥、地面硬化,通风、照明良好。

第十二条闲置设备:闲置设备停用前必须进行检修保养、确保设备部件完整、性能完好;闲置设备存放、防护措施得当。

第十三条设备运行、检查、检修、保养、故障处理等记录及时、真实,按规定及时录入设备 ERP 系统。

第二部分常规设备

第一条常规设备包括:提升系统、通风系统、压风系统、排水

系统、供矿系统、有轨运输系统、供配电及通讯系统、凿井系统设备等。

第二条机房整洁,照明、通风良好;设备整洁、工器具、物品

摆放整齐、消防器材有效。各类标牌、图表等按规范张贴或悬挂。

第三条主、辅设备部件齐全,各部件固定良好,满足安装规范;安全防护装置齐全、可靠;电器元器件完好、性能可靠,接地装置可

靠有效,配电箱(盒)封闭良好;线缆无破损、裸露现象。

第四条设备整机、部件外表整洁干净。

第五条设备附属各类仪器、仪表(电流表、电压表、压力表、

温度表、信号指示器等)完好指示准确。

第六条按照润滑“五定”要求,传动装置、摩擦副等润滑良好;

油液油位合理、油质良好;油料添加洁净、严禁污染。

第七条设备操作人员持证上岗,关键岗位和特殊工种须经有关部门考核并取得合格证后方可上岗。

第八条规范点检表的设置,应分操作工日常点检,维修工和技术人员的专业点检;专业点检应通过温度、振动、电流、噪音等变化判断设备劣化状态。

第九条有保养、检修、备件计划;检修、保养质量符合要求;设备故障处理及时、方法得当等。

第十条闲置设备停用前必须进行检修保养、确保设备部件完整、性能完好;闲置设备存放、防护措施得当。

第十一条设备运行、点检、检修、保养、故障处理等记录及时、真实,按规定及时录入设备 ERP 系统。

第三部分排水系统

1、排水泵配置能力应满足井下涌水需要,设置的备用泵应确保

完好,多台配置的应轮流开动。

2、水泵使用过程中要加强对轴承温度、电机电流、填料函密封

情况及泵体各处联接螺丝的紧固情况进行检查。

3、应经常检查各种阀的使用情况,要求不漏水灵活可靠,定期

检查排水管道固定、锈蚀的状况。

4、现场停用水泵,必须切断电源,放净泵内积水,对转动部位

涂抹黄油,电机电器设备必须保持干燥,定期转动水泵转子等。

第四部分空压机系统

1、地表集中设置或井下局部设置的空压机(组),要保证环境因素满足设备正常运行需要,包括对温度、粉尘的要求。

2、压力容器、管道及各种安全阀、泄压阀的规范管理。

3、严格按照厂家规程设定运行参数,控制温度、压力等值的合理设置,不允许甩保护运行。

4、对滤网、滤芯的使用、维护要严格按照厂家规程要求执行,

及时清理、清洁并使用合格备件;按要求及时更换冷却液,冷却系统

清洁、无泄漏现象。

5、压风输送管道管理,要减少沿程损失和泄漏现象。

第十五条供配电设备及设施:

1、变(配)电所:各警示牌标准、清晰、消防器材齐全有效;

悬挂的供电系统图与实际相符;有可靠的照明与良好的通风;无人值

守的变(配)电所必须上锁;变(配)电所内电缆沟无积水现象;高、低压柜排列整齐,铭牌数据完整,与设备实际规格型号一致;成套配电(控制)柜、屏、箱、盘的各种仪表指示正常;执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求一致。

2、电缆的吊挂:电缆吊挂整齐、规范、有标识牌,且与移动设

备、风管、水管、风筒布之间的安全距离满足相关规定;电缆接头及

敷设:接头禁止裸露、电缆固定处与沿途经过处应有相应的保护措施,进、出电机接线盒、配电箱(控制箱)的电缆,应有防潮、防尘、防水等保护措施;电缆型号、截面积的选择应满足现场使用环境、负荷电压等级、负荷要求;移动设备的供电电缆及接头应规范敷设。

3、照明、控制线路:照明、控制线路配线整齐,控制线号清晰可见,接线牢固、可靠,禁止虚接;照明、控制线路禁止有明接头现象。

4、设备的接地保护:所有设备的金属外壳均应进行接地,且牢固、可靠;井下变压器的中性点禁止接地;设备的局部保护接地应并联接地,禁止串联接地;井下各采区水平的主接地装置和所有局部接地装置应通过接地干线相互连接,构成一个开采水平的井下总接地网;井下局部接地极可设置在排水沟、积水坑或其他潮湿地点;接地极、接地装置可采用镀锌钢板、镀锌钢管或铜材,接地线的截面积及接地电阻满足规程要求。